Hallo,
bei unserem Einfamilienhaus-Neubau vor 3 Jahre wurden die thermischen Trennungen zw. Garagendecke und EG-Decke Wohnhaus und zw. Garagenboden und KG-Decke vergessen. Wir sind bereits eingezogen, aber es ist noch nicht alles ausgebaut. Da der Fußboden eines DGAbk.-Zimmers, welches direkt neben der angebauten Garage liegt, kürzlich vor allem nahe der Wand zur Garage so kalt war, habe ich mich mit dem Thema näher beschäftigt. Auf den Fotos vom Hausbau habe ich gesehen, dass nur dünnere Deckenelemente mit Bewehrung aufgelegt wurden, die anschließend mit Ortbeton übergossen wurden. Die Decken sind zw. Haus und Garage also durchgängig, dh. ohne Trennung.
Da der Bau zwar von mir (ohne Architekten) abgenommen wurde, die 5 Jahre gemäß VOBAbk. aber ja noch nicht um sind, interessiert mich natürlich vor allem, ob ich eine Chance habe, die Baufirma zur Nachbesserung zu verpflichten. Wichtig wäre dabei, zu wissen, wo evtl. steht, dass sie das hätte machen müssen.
Baubeschreibung, Vertrag, Plan und Angebot geben entsprechende Ausführungsdetails leider nicht her.
Wie sieht eine mögliche Nachbesserung aus? Garagendecke mit Platten von unten dämmen? (Wohnraum über der Garage hat schon Estrich usw.) Außerdem Garagenboden von unten (= KG) dämmen und von oben die Garagenfliesen und den Zementestrich herausreißen, um zu dämmen und wieder Estrich und Fliesen aufzubringen? Oder lassen sich stattdessen die untersten Steine (Poroton, 36,5 cm) der Wand zw. Wohnhaus und Garage einzeln und zur Hälfte von der Garagenseite her wegschlagen, um den Betonboden bis auf die darunterliegende Porotonmauer schräg auszufräsen und mit Styrodur zu füllen? (Die Steine könnte man dann wieder einmauern und Dämmplatten unter den Decken und das Fliesen u. Estrich Herausreißen könnte entfallen. Evtl. zu laienhaft gedacht. Die Wohnräume neben der Garage sind nämlich ausgebaut und bewohnt.)
Für ein paar Antworten wäre ich den Experten hier sehr dankbar.
Viele Grüße
Harald Tremer
Bayern
  • Name:
  • Harald Tremer
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmarbeiten können zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung.

    GoogleAI-Analyse

    Ich verstehe, dass bei Ihrem Neubau die thermische Trennung zwischen Garagendecke und Wohnhausdecke sowie Garagenboden und Kellerdecke vergessen wurde. Das ist ärgerlich, da dies zu Wärmebrücken und potenziellen Bauschäden führen kann.

    🔴 Gefahr: Eine fehlende thermische Trennung kann zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und die Wohnqualität beeinträchtigen.

    Ich empfehle folgende Vorgehensweise:

    • Prüfung der Baubeschreibung und des Vertrags: Überprüfen Sie, ob die thermische Trennung im Vertrag oder in der Baubeschreibung explizit aufgeführt ist. Wenn ja, haben Sie einen Anspruch auf Nachbesserung gegenüber der Baufirma.
    • Erstellung eines Gutachtens: Lassen Sie ein Gutachten von einem Bausachverständigen erstellen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, die Wärmebrücken berechnen und Sanierungsvorschläge machen.
    • Möglichkeiten der nachträglichen Dämmung: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die thermische Trennung nachträglich herzustellen. Dazu gehören:
      • Dämmung der Garagendecke von unten: Anbringen von Dämmplatten (z.B. Styrodur) an der Garagendecke.
      • Dämmung des Garagenbodens: Aufbringen einer Dämmschicht auf den Garagenboden vor dem Verlegen des Estrichs oder der Fliesen.
      • Trennung der Bauteile: Nachträgliches Einbringen einer Trennschicht zwischen den Bauteilen (aufwändig).

    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen und einen Energieberater, um die Situation zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Klären Sie Ihre Ansprüche gegenüber der Baufirma.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Thermische Trennung
    Eine thermische Trennung ist eine Maßnahme, um den Wärmefluss zwischen zwei Bauteilen zu reduzieren. Sie wird eingesetzt, um Wärmebrücken zu vermeiden und den Energieverbrauch zu senken. Eine Dämmschicht wird zwischen zwei Bauteile eingebracht, um den direkten Kontakt und somit den Wärmetransport zu unterbrechen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, EnEVAbk./GEG.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken entstehen häufig an Bauteilübergängen, Ecken oder durch unzureichende Dämmung. Sie führen zu erhöhten Wärmeverlusten und können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Thermische Trennung, Taupunkt, Kondensation.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Das GEG legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest und soll dazu beitragen, den Energieverbrauch im Gebäudesektor zu senken.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Wärmeschutz.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und die Temperatur sinkt. In Gebäuden kann Kondensation zu Feuchtigkeitsproblemen, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Styrodur (XPS)
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS). Es ist ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Styrodur wird häufig für die Dämmung von Kellerwänden, Flachdächern und Garagendecken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Wärmedämmung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Gutachten erstellen und Sanierungsvorschläge machen. Ein Bausachverständiger kann bei Baumängeln, Bauschäden und Streitigkeiten im Zusammenhang mit Bauleistungen hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baumängel, Bauschäden.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist eine thermische Trennung?
      Eine thermische Trennung dient dazu, den Wärmefluss zwischen zwei Bauteilen zu reduzieren. Sie wird eingesetzt, um Wärmebrücken zu vermeiden und den Energieverbrauch zu senken. Im Wesentlichen wird eine Dämmschicht zwischen zwei Bauteile eingebracht, um den direkten Kontakt und somit den Wärmetransport zu unterbrechen.
    2. Warum ist eine thermische Trennung zwischen Garage und Wohnhaus wichtig?
      Eine Garage ist in der Regel unbeheizt und kälter als der Wohnraum. Ohne thermische Trennung kann Wärme aus dem Wohnraum über die Garagendecke oder den Garagenboden verloren gehen. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für die nachträgliche Dämmung der Garagendecke?
      Für die nachträgliche Dämmung der Garagendecke eignen sich Dämmplatten aus Styrodur (XPS), Polyurethan (PURAbk.) oder Mineralwolle. Wichtig ist, dass die Dämmstoffe feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den baulichen Gegebenheiten und den gewünschten Dämmwerten ab.
    4. Kann ich die Dämmung der Garagendecke selbst durchführen?
      Die Dämmung der Garagendecke kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist. Allerdings sollte man sich vorher gründlich informieren und die einschlägigen Normen und Richtlinien beachten. Bei größeren oder komplexeren Arbeiten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    5. Welche Kosten entstehen für die nachträgliche Dämmung der Garagendecke?
      Die Kosten für die nachträgliche Dämmung der Garagendecke hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmstoff und den Montagekosten. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter.
    6. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken entstehen häufig an Bauteilübergängen, Ecken oder durch unzureichende Dämmung. Sie führen zu erhöhten Wärmeverlusten und können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    7. Wie kann ich Wärmebrücken erkennen?
      Wärmebrücken können mit einer Thermografiekamera sichtbar gemacht werden. Diese zeigt die Temperaturverteilung an der Oberfläche von Bauteilen. Kalte Stellen deuten auf Wärmebrücken hin. Auch Kondenswasserbildung an bestimmten Stellen kann ein Hinweis auf eine Wärmebrücke sein.
    8. Welche rechtlichen Aspekte muss ich bei der nachträglichen Dämmung beachten?
      Bei der nachträglichen Dämmung müssen die einschlägigen Normen und Richtlinien, wie z.B. die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG), beachtet werden. Gegebenenfalls ist eine Baugenehmigung erforderlich. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.

    🔗 Verwandte Themen

    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei Neubau und Sanierung.
    • Kellerdecke dämmen
      Anleitung zur Dämmung der Kellerdecke zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Garagentor dämmen
      Möglichkeiten zur Dämmung des Garagentors für eine bessere Energieeffizienz.
    • Schimmelbildung in der Garage
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung in der Garage.
    • Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
      Überblick über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungen.
  2. Isokorb-Prüfung: SV-Gutachten zur thermischen Trennung

    Isokorb als therm. Trennung?
    Ist es sicher, dass nicht doch ein Isokorb eingebaut wurde?
    Ich würde mal einen SV die Unterlagen (Vertrag, Pläne, etc.) sowie Deine Fotos und die örtlichen Gegebenheiten ansehen und prüfen lassen. Der kann da auch Vorschläge machen, wie u.U. nachzubessern ist.
    Ob mit oder ohne Architekt die Abnahme erfolgt ist, ist m.E. nicht entscheidend, sondern dass (wahrscheinlich ohne beigestellten Sachverstand auf Deiner Seite, da Du das möglicherweise nicht wissen kannst) abgenommen wurde.
    Das dafür eingesparte Geld musst Du u.U. jetzt mehrfach ausgeben (z.B. SV, Anwalt).
    Existiert denn die Baufirma noch?
  3. Thermische Trennung: Baufirma haftbar? Erfolgsaussichten prüfen

    Hallo, danke für die Antwort. Die Baufirma existiert ...
    Hallo,
    danke für die Antwort. Die Baufirma existiert noch. Es wurden ganz sicher keine Isokörbe oder sonst irgendwas eingebaut, nur bei den Balkonen. Wichtig wäre natürlich, ob die Baufirma eine thermische Trennung hätte einbauen müssen und wo dies begründet liegt. Wenn ja, tue ich mir mit der Beauftragung eines SV natürlich leichter, da ich gewisse Erfolgsaussichten habe.
    Weiß noch jemand dazu was genaueres?
    • Name:
    • H. Tremer
  4. Planungsmangel: Thermische Trennung nur bei Planungspflicht

    Nur wenn geplant
    Die Baufirma führt die Arbeiten aus die in der Planung vorgesehen sind. Wenn in den Planungsunterlagen keine ISO -Körbe vorgesehen sind, wird die Baufirma keine einbauen. Damit ist es dann ein Planungsmangel.
    MfG
    L. Hunziger
  5. Bedenkenanmeldung: Baufirma haftet bei Planungsfehlern!

    Bedenken
    Grundsätzlich ist es richtig, dass die Firma die Arbeiten aus der Planung ausführen sollte, aber damit ist es m.E. nicht getan.
    Die Firma hat auch die Pflicht, die Planung "zu prüfen", ob offensichtliche Fehler enthalten sind. Falls ja, hat die Firma Bedenken gegen die Ausführung anzumelden.
    Tut sie dies nicht, ist sie m.E. mit in der Pflicht (aber für die jur. Beratung gibt es ja RAe).
    Und die Einhaltung des Mindestwärmeschutzes (hier: Wärmebrücken) trifft sowohl den Planer als auch den Ausführenden und den Überwachenden.
    Wer hat denn die Ausführung überwacht?
    Ist es ein Bauträger- / Generalunternehmer- / Generalübernehmer-Projekt oder ein von Dir beauftragter Planer/Überwacher?
  6. Planungsfehler: Baufirma muss Bedenken anmelden (VOB)

    Wenn
    extern (eigener Architekt) geplant hat, ist es zwar ein Planungsmangel, die ausführende Baufirma hätte allerdings gegen die gepl. Ausführung Bedenken anmelden müssen.
    Kam die Planung auch von der ausführenden Baufirma, muss diese sich auch den Planungsfehler zurechnen lassen.
    Übrigens:
    Gewährleistung nach VOBAbk. = 4 Jahre, es sein denn, Sie haben etwas anderes vereinbart.
  7. VOB/BGB: Gewährleistung prüfen! Verjährung beachten

    VOB oder BGBAbk.
    Da wäre m.E. auch noch zu klären, ob die VOBAbk. tatsächlich Vertragsgrundlage geworden ist oder nicht doch das BGB (Stichwort: rechtswirksame Vereinbarung der VOB)?
    Wenn VOB, dann welche Ausgabe ("Neubau vor 3 Jahren").
    Hierzu sollte ein RA  -  mit geeignetem Tätigkeitsschwerpunkt  -  das prüfen.
    Je nach Ergebnis kann bzw. muss eine verjährungsunterbrechende Maßnahme erfolgen.
    Aber warten wir doch auf die Antworten des Fragestellers auf die bisherigen Fragen ...
  8. ISO-Körbe: Fehlende Details im Bauplan – Was nun?

    Hallo zusammen! In den Planungsunterlagen sind Details wie ...
    Hallo zusammen!
    In den Planungsunterlagen sind Details wie ISO-Körbe nicht genannt, da es sich dabei nur um einen Bauplan ohne eine Baubeschreibung handelt. Evtl. ein Fehler, aber lässt sich ja nun nicht mehr ändern. Bei den beiden Balkonen wurden auch keine ISO-Körbe im Plan eingezeichnet (ist in einem Plan wohl auch nicht üblich), sie wurden aber trotzdem eingebaut. Hier ist es anscheinend selbstverständlich. Allerdings sind diese im Angebot der Baufirma genannt (da teuer). Alternativ dachte ich mir, dass einfach 6 cm dickes Styrodur stehend als Trennung der Decken möglich gewesen wäre. Vielleicht nicht so gut wie ISO-Körbe, aber 1000 mal besser als jetzt. Im EnEVAbk.-Nachweis, der im Angebot der Baufirma enthalten war, erscheint übrigens auch keine Position "Decke nach unten an Außenluft" o.ä.
    Geplant (d.h. nur den Bauplan und die Eingabeplanung erstellt) hat ein externer, von mir beauftragter Architekt. Die Ausführung überwacht habe nur ich selbst mit Eltern u. Bekannten, wo jeder etwas wusste. Nur wohl nicht genug. Bedenken gegen die Ausführung hat damals sicher niemand von der Baufirma angemeldet.
    Da der Beton der Garagendecke übergangslos in den Sturz der Garagentore übergeht und dieser auch noch von außen sichtbar ist (d.h. ohne vorgesetztes Styrodur), habe ich damals (noch recht unwissend) den Chef der Baufirma noch vor Abnahme gefragt, ob da nicht die Kälte direkt ins Haus marschiert, was er verneint bzw. als nur gering abgetan hat. Außerdem ist der Garagendeckenrand nach außen hin komplett sichtbar, obwohl sich darüber ein "Vorratsraum" befindet, der ja ebenso an das Haus anschließt. Laut Angebot sollte "Styrodur 2 cm am Torsturz und Deckenand der Garage" angebracht werden, was eben nicht geschehen ist.
    Im Bauvertrag von April 2004 ist folgendes vereinbart: Grundlagen sind Baugenehmigungsauflagen, Bauplan, besprochenes Angebot, Statik, VOBAbk./B und VOB/C jeweils in der neuesten Fassung. "Gewährleistungsfristen im Rahmen des § 13 VOB/B: 5 Jahre für Bauleistungen. Für die Dauer von 5 Jahren wird eine Gewährleistungssicherheit in Höhe von 5 % der Abrechnungssumme (ca. 70 T€?) vereinbart, die auf ein Sperrkonto eingezahlt und verzinst wird. " Von diesem Sperrkonto habe ich nie etwas gehört, ich denke er hat das nie eingezahlt.
    Bleibt nach wie vor meine Hauptfrage: Wo steht denn nun diese Forderung nach "Einhaltung des Mindestwärmeschutzes) und ist diese für die Baufirma bindend?
    Ist übrigens eine Rechtsschutzversicherung hilfreich? Ich habe eine solche.
    Vielen Dank und Grüße
    • Name:
    • Harald Tremer
  9. Ausführungsplanung: Details & Gewährleistung – Wichtiges zur VOB

    Etwas Aufklärung
    1) Details => in der Ausführungs- und Detailplanung (Ausführungsplanung, Detailplanung) (Lph. 5 HOAIAbk.), nicht im Bauantrag.

    2) 5 % Gewährleistungssicherheit, wenn vereinbart, wird von der Schlussrechnung abgezogen (vom "Rechnungsprüfer" des Bauherrn!) und dann vom Bauherrn eingezahlt, nicht vom Unternehmer (der freut sich, dass er alleine das Geld hat, die vereinbarte Sicherheit in Form von Geld wurde m.E. leichtfertig aus der Hand gegeben, da Du im Moment keine Hand mit drauf hast)

    3) Die Forderung steht in DINAbk. 4108-2 (Mindestanforderungen für den Wärmeschutz) und ist bindend.

    4) Rechtsschutzversicherung tritt ganz selten bei Baustreitigkeiten ein, einfach anfragen oder Bedingungen der Versicherung lesen.

    5) Hast Du die VOBAbk. ausgehändigt bekommen oder steht das nur auf dem Papier (= Vertrag), dass sie gilt?

    6) Vielleicht ist der Nachweis nach EnEVAbk. ja auch nicht vollständig?

    7) Bayern: PLZ 977 ...?

  10. Garagendecke: Architekt, Detailplanung & EnEV-Nachweis

    Thermische Trennung Garagendecke zu Wohnhausdecke
    Hallo,
    der Architekt hat bis HOAI-Leistungsphase 5 erbracht (Werkplanung 1:50), allerdings ohne Details wie ISO-Körbe. Beim Sperrkonto dachte ich, dass die Rohbaufirma, mit der ich diesen Vertrag hatte, von meinen Zahlungen dort 5 % einzahlt. Da habe ich mich dann wohl leider geirrt. Das mit der DIN habe ich nachgelesen, sehr interessant: "6.3.3 ... Ohne zusätzliche Wärmedämm-Maßnahmen sind auskragende Balkonplatten, Attiken, ..., die in den ungedämmten Dachbereich oder ins Freie ragen, unzulässig. " Nur für wen ist das in meinen Fall bindend? Auch für die Rohbaufirma, die ich somit greifen kann, obwohl dieses Detail nicht in den Plänen oder sonst wo stand? (Beim Architekt ist definitiv nichts mehr zu machen) Bei der Rechtsschutzversicherung werde ich im Fall des Falles einfach anfragen. VOB wurde nur im Vertrag festgehalten. Der EnEVAbk.-Nachweis ist vielleicht nicht vollständig oder geht von der Annahme aus, dass hier eine therm. Trennung eingebaut ist? PLZ ist 977.., warum?
    • Name:
    • Harald Tremer
  11. Architektenhaftung: Auch ohne Honorar! Gewährleistung beachten

    Ergänzung
    1) Selbst bei der Erbringung von Leistungen ohne Vergütung (falls Du ihn nur bis Lph. 4 beauftragt und/oder bezahlt hast) haftet m.W. der Architekt, oder eben seine Haftpflicht-Versicherung. Bei den Versicherungen gibt es sowas wie "Nachhaftung".

    2) Ja, ich sehe es so, dass es auch für die Rohbaufirma verbindlich ist. Ob sich der Bauherr Versäumnisse seines Architekten anrechnen lassen muss (evtl. gäbe es eine Quotelung zwischen Firma/Versicherung), ist m.E. eine Rechtsfrage, die ich nicht beantworten kann/darf.

    3) VOB 2002 sieht nur eine Gewährleistungsdauer von 2 Jahren vor, hier kommt es u.U. dann auf den Zeitpunkt der Abnahme an, aber bei Vertrag 04/2004 und Rohbau gehe ich im Moment davon aus, dass das die im Falle eines Falles heranzuziehende Ausgabe wäre, falls nicht BGBAbk.-Vertrag.
    BGB würde 5 Jahre vorsehen  -  in Deinem Fall wahrscheinlich besser.

    4) PLZ deshalb, da ich 2 km davon entfernt zu tun habe (E ...).
    Gruß

  12. DIN 4108-2: Mindestwärmeschutz bei Wärmebrücken ausreichend?

    Foto von Bruno Stubenrauch, Dipl.-Ing. univ.

    vielleicht ist es kein Mangel
    Der Abschnitt 6.3.3 der DINAbk. 4108-2 deckt nach meiner Leseweise durchlaufende Bodenplatten und Decken nicht ab. Hier ist wahrscheinlich nur der Mindestwärmeschutz im Bereich von Wärmebrücken geschuldet, Abschnitt 6.2 der DIN 4108-2. Der könnte gewährleistet sein. Ich hatte mal den Fall einer bei der Ausführung vergessenen thermischen Trennung einer Decke vom Wohnbereich in eine Garage zu prüfen. Die Oberflächentemperatur der Decke im Wohnraum war zwar statt möglicher +18,5 ° nur +15,6 °C, der Mindestwärmeschutz war trotzdem erfüllt, siehe Link 1. Egal, wer nun die Planung hier geschuldet hat: der Planer ist nicht verpflichtet, die Teile eines Bauvorhabens so zu planen, dass die objektiv beste Lösung erzielt wird. In diesem Sinn haben verschiedene Gerichte geurteilt, siehe Link 2.
  13. DIN 4108-2: Fußbodenaufbau & Garagendecke prüfen!

    das wäre zu prüfen
    Bezüglich 6.2 der DINAbk. 4108-2 stimme ich Bruno zu, Abschnitt 6.3.3 lese ich wie Bruno.
    Interessant wäre m.E. die Fußbodenaufbauten hinsichtlich Wärmeeintrag "von oben" sowie die Werte des Mauerwerks und u.U. auch die Einstufung des Bauwerks (Standard oder hochwertig).
    In diesem Zusammenhang würde ich auch die Garagendecke hinsichtlich Tab 3, Z. 11.1 kontrollieren lassen.
  14. Beheizter Raum über Garage: Dämmstreifen als Lösung?

    Ist über der Garage auch beheizt?
    Habe ich das richtig verstanden? Über der Garage ist auch beheizter Wohnraum?
    Dann liegt nur die Unterseite der Garagendecke im kalten Bereich. Ein Dämmstreifen, 50 cm breit, 5 cm dick, unterseitig neben der Garagenwand an die Decke geklebt könnte die Wärmebrücke bereits entschärfen. Gegebenenfalls noch eine Dämmung der Wand zwischen Garage und Wohnraum. Müsste man mal nachrechnen.
    Also der Bauaunternehmer muss meines Erachtens nach diesen Mangel nicht erkennen (unter der Annahme, dass über der Garagendecke beheizter Raum ist). Folglich hat er entsprechend der Planung gebaut. Wer hat den Wärmeschutznachweis aufgestellt?
    Als letztes blebt der Planer übrig, vor allem wenn er mit Leistungsphase 5 betraut war.
    Aber Achtung: Bevor Sie schweres Geschütz auffahren. Der Planer hat erstmal das Recht zur Nachbesserung der Planung. Die Wärmebrücke kann möglicherweise relativ kostengünstig mit ein paar Quadratmetern Dämmplatten entschärft werden. Melden Sie dem Planer den Mangel, dann ist der am Zug. Wenn Sie Rechtsanwälte und Sachverständige konsultieren, sind deren Leistungen erstmal für Ihren privaten Wissenszuwachs und deshalb müssen Sie die dann auch selbst bezahlen. Sie unterliegen der Schadenminderungspflicht. Wenn der Planer sich drauf einlässt und einen Sanierungsvorschlag macht und durchführt, ist das Problem vielleicht mit ein paar hundert € aus der Welt geschafft.
    Gruß
  15. Planungsänderung: Raum über Garage nachträglich beheizt

    Thermische Trennung
    Der Raum über der Garage hat sich in der Planungsphase seinerzeit plötzlich so als machbar "ergeben". D.h. Ich bin erst davon ausgegangen, dass es nur ein Lagerraum über der Garage wird, der von dort aus z.B. mit einer Ziehleiter erreichbar wäre. Da die Planungsvarianten dann nur leichte Veränderungen erforderten, um einen zusätzlichen, vom Wohnhaus zu erreichenden Raum zu erhalten, haben wir dies lieber so planen lassen. Daher
    war er von uns als Abstellraum bezeichnet, da wir noch nicht so recht wussten, wie wir ihn nutzen sollten. Er hat aber nach dem Rohbau einen normalen Fußbodenaufbau, wie das restliche DGAbk. auch erhalten. Der Estrich ist zum Haus getrennt. Nur habe ich da sogar (aus eigenen Stücken, in Eigenarbeit) bis auf den Trittschall sogar Styrodur statt Styropor genommen, da ich dachte das dämmt etwas besser wg. der kalten Garage darunter.
    Da der Raum daneben als Kinderzimmer benutzt wird (Sohn 1 Jahr alt), sollte der Boden natürlich nicht so eiskalt sein, wie kürzlich bemerkt. Allerdings war der Raum über der Garage auch nicht beheizt. Der soll wenn möglich mal als erweitertes Kinderzimmer/Spielzimmer dienen.
    Wer kann denn wie feststellen, ob das mit ein paar m² Dämmplatten getan ist? (an den Architekt komme ich wie gesagt NICHT mehr ran)
    Und welche Art von Platten kann ich dort wie befestigen? (Verputzte und weiß gestrichene Garagendecke) Kann mir da jemand die genaue Bezeichnung einer günstigen Platte nennen? (anklebbar? verputzbar? streichbar?)
    Danke.
    • Name:
    • H. Tremer
  16. Ingenieurbüro: Alternativen zur Architekten-Beratung suchen

    Ingenieurbüro
    Ich habe jetzt die Stelle nicht mehr gefunden, warum Sie an den Architekten nicht mehr rankommen, aber egal.
    Also den Raum über der Garage würde ich dann auch als unbeheizten einstufen.
    Übrigens: Falls die Garage im sog. Bauwich steht, also ohne Grenzabstand oder mit weniger als 3 m Grenzabstand, dann dürfen Sie den Raum über der Garage auch nur als Dachboden oder Abstellraum nutzen. Eine Erweiterung des Wohnraums über die Garage ist nach fast allen Bauordnungen dann unzulässig.
    Um Vorschläge zu erhalten und für eine Berechnung, wie die Wärmebrücke zu entschärfen ist, wenden Sie sich an ein Architektur- oder Ingenieurbüro (Architekturbüro, Ingenieurbüro). Mittlerweile tragen fast alle Architekten und Ingenieure den Titel "Staatlich anerkannter Sachverständiger für Wärme- und Schallschutz (Wärmeschutz, Schallschutz)". Die sollten dann in der Lage sein, entsprechende Empfehlungen abzugeben.
    Gruß
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Thermische Trennung Garagendecke: Dämmung, Kosten & Lösungen

    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dämmung einer Garagendecke zur Vermeidung von Wärmebrücken ist komplex und erfordert die Prüfung der Planung, der Ausführung und der vertraglichen Grundlagen (VOB/BGBAbk.). Die Baufirma hat eine Hinweispflicht bei Planungsfehlern. Die DINAbk. 4108-2 ist relevant, aber interpretationsbedürftig. Es gibt verschiedene Lösungsansätze, von Dämmstreifen bis zur Einbeziehung eines Ingenieurbüros.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Bedenkenanmeldung: Baufirma haftet bei Planungsfehlern! hat die Baufirma eine Pflicht, die Planung auf offensichtliche Fehler zu prüfen und Bedenken anzumelden. Andernfalls kann sie mithaften.

    ✅ Zusatzinfo: Ein Dämmstreifen unter der Garagendecke kann bereits eine Verbesserung bringen, besonders wenn der Raum über der Garage beheizt ist, wie im Beitrag Beheizter Raum über Garage: Dämmstreifen als Lösung? vorgeschlagen wird.

    📊 Fakten/Zahlen: Die Gewährleistungsfrist beträgt nach VOBAbk. 4 Jahre, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Die DIN 4108-2 regelt den Mindestwärmeschutz, wobei Abschnitt 6.3.3 durchlaufende Bodenplatten und Decken nicht explizit abdeckt.

    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen (SV) hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Alternativ kann ein Ingenieurbüro konsultiert werden, wie im Beitrag Ingenieurbüro: Alternativen zur Architekten-Beratung suchen erwähnt wird.

    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Planungsunterlagen und Verträge (VOB/BGB) genau. Klären Sie, ob die Baufirma ihrer Hinweispflicht nachgekommen ist. Lassen Sie die Situation von einem Experten (SV oder Ingenieurbüro) beurteilen, um die beste Lösung für die thermische Trennung der Garagendecke zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur Gewährleistung im Beitrag VOB/BGB: Gewährleistung prüfen! Verjährung beachten.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trennung, Garagendecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnfuge im Garagenputz ohne Gleitlager: Sinnvoll oder Risiko für Risse?
  2. BAU-Forum - Dach - Gründach auf unbeheizter Garage: Wärmedämmung notwendig? Kosten, Aufbau & Tauwasser-Risiko
  3. BAU-Forum - Dach - Betongaragen-Decke auf Kalksandstein: Lagerung, Gleitlager & Ringbalken – Was ist nötig?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hörmann Sektionaltore EPU vs. LTU: Unterschiede, Qualität & Eigenschaften im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Keller - Wärmebrücke Deckenübergang: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Fertigteilkellern?
  6. BAU-Forum - Neubau - 14967: Thermische Trennung Garagendecke/Wohnhaus: Nachträglich dämmen? Kosten, Risiken & Lösungen
  7. BAU-Forum - Neubau - Terrassenabtrennung auf Tiefgarage befestigen: Methoden, Risiken & Kosten im Neubau?
  8. BAU-Forum - Neubau - Thermische Trennung Terrasse/EG-Platte vergessen: Dämmen, Wärmeverluste & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Neubau - Werkraum vom Wohnraum trennen: Brandschutz, Dämmung & Schimmel vermeiden?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Riss in Betondecke der Garage: Ursachen, Risiken & Sanierung – Ist Einsturzgefahr gegeben?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trennung, Garagendecke" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Trennung, Garagendecke" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trennung, Garagendecke" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trennung, Garagendecke" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Thermische Trennung Garagendecke/Wohnhaus: Nachträglich dämmen? Kosten, Risiken & Lösungen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Garagendecke dämmen: Thermische Trennung nachträglich
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: thermische Trennung, Garagendecke dämmen, Wärmebrücke, nachträgliche Dämmung, Garagenboden dämmen, EnEV, Energieeffizienz, Bauschaden
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼