Buderus GB125: Heizungspumpe läuft bei Warmwasserbereitung – Ursachen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Heizungspumpe sollte während der Warmwasserbereitung im Sommerbetrieb nicht laufen. Falsche Facheinstellungen im RC35 oder eine fehlerhafte Konfiguration der hydraulischen Weiche können die Ursache sein. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam, wobei Stichworte wie "hydraulische Weiche", "Speicherladung über Dreiwegeventil" oder "Ladepumpe" hilfreich sein können.
Buderus GB125: Heizungspumpe läuft bei Warmwasserbereitung – Ursachen & Lösungen?
wir haben unsere Ölheizung erneuern lassen und nun steht eine Buderus GB125 mit auf dem Heizkessel montiertem RC35 (nicht in einem Zimmer) im Keller, mit Außentemperatur. -Fühler, ein Heizkreislauf ohne Mischer.
Wenn das Display des RC35 "Sommerbetrieb" anzeigt (bzw. die Heiztemperatur von "Aut. " auf "0" gestellt wird), ist üblicherweise die Heizungspumpe aus.
Wenn allerdings das Warmwasser erhitzt werden muss, springt nicht nur die Umwälzpumpe vom Warmwasserspeicher an, sondern auch die des Heizkreislaufs - diese läuft dann sogar noch länger als die vom WW.
Ist dieses Verhalten so richtig? Was ist denn der Sinn dahinter, dass im Sommer 70 Grad heißes Wasser durch die Heizkörper gepumpt wird?
Viele Grüße.
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sicherheitshinweise
🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Zirkulation von bis zu 70 °C heißem Wasser durch Heizkörper im Sommerbetrieb birgt Verbrühungsgefahr und erhebliche Energieverluste – sofortige fachliche Behebung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Langfristige Korrosionsgefahr durch Sauerstoffanreicherung im stehenden Heizwasser bei ungewollter Pumpenaktivierung – Gefahr für Heizkörper, Dichtungen und Fußbodenheizungsrohre.
⚠️ WICHTIG: Eigenkorrekturen an RC35-Parametrierung oder Verdrahtung sind untersagt – nur zertifizierter Buderus-Fachbetrieb darf Einstellungen und elektrische Komponenten prüfen und anpassen.
⚠️ WICHTIG: Die Heizkreispumpe darf bei reiner Warmwasserbereitung im Sommerbetrieb nur kurz zur Abfuhr von Kesselrestwärme laufen – dauerhafter Betrieb ist eindeutiger Fehlerindikator.
KI-Analyse (GoogleAI)
Ich sehe, dass Ihre Heizungspumpe (Buderus GB125 mit RC35) auch dann läuft, wenn nur Warmwasser bereitet wird. Das ist ungewöhnlich, da im Sommerbetrieb normalerweise nur die Pumpe für die Warmwasserbereitung aktiv sein sollte.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Fehlerhafte Parametrierung des RC35: Überprüfen Sie die Einstellungen für den Sommerbetrieb und die Warmwasserbereitung.
- Defekt am RC35 oder der Heizkesselsteuerung: Ein defektes Steuergerät könnte die Pumpe fälschlicherweise aktivieren.
- Hydraulischer Fehler: Eine fehlerhafte Installation oder ein defektes Bauteil im Heizkreislauf könnte zu einer ungewollten Zirkulation führen.
- Falsche Fühlerwerte: Der Außentemperaturfühler oder der Warmwassertemperaturfühler liefern falsche Werte.
Ich empfehle Ihnen folgende Schritte:
- Überprüfen Sie die Parametrierung des RC35 anhand der Bedienungsanleitung.
- Lassen Sie die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen. Dieser kann die Steuerung, die Fühler und den Heizkreislauf prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Buderus-Servicepartner, um die Anlage überprüfen und ggf. reparieren zu lassen. Eine korrekte Einstellung und Funktion der Heizungsanlage spart Energie und Kosten.
KI-Analyse (DeepSeek)
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein ungewöhnliches Betriebsverhalten einer Buderus GB125 Heizungsanlage mit RC35 Regelung. Im Sommerbetrieb sollte die Heizungspumpe bei reiner Warmwasserbereitung typischerweise nicht aktiv werden. Das beschriebene Verhalten, bei dem die Heizungspumpe länger läuft als die Warmwasser-Umwälzpumpe, ist fachlich nicht korrekt und weist auf eine Fehlfunktion oder Fehlkonfiguration hin.
🔴 Gefahr: Das dauerhafte Umwälzen von 70 Grad heißem Wasser durch die Heizkörper im Sommerbetrieb stellt ein erhebliches Risiko dar. Dies kann zu unkontrollierter Wärmeabgabe in die Räume führen, was nicht nur den Komfort beeinträchtigt, sondern auch zu erheblichen Energieverlusten und unnötig hohen Heizkosten führt. Zudem besteht die Gefahr von Verbrühungen an den Heizkörpern, falls diese ungeschützt zugänglich sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass dieses Verhalten richtig sei, ist zu korrigieren. Im korrekten Sommerbetrieb einer modernen Öl-Brennwertheizung sollte die Heizungspumpe bei Warmwasserbereitung entweder gar nicht oder nur kurz zur Abfuhr der Kesselrestwärme laufen. Ein dauerhafter Parallelbetrieb beider Pumpen ist ein klares Indiz für eine Fehlfunktion.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind vielfältig: Eine fehlerhafte Parametrierung der RC35 Regelung (z.B. falsche Einstellung der Heizkreispumpe oder der hydraulischen Weiche), ein defektes Rückschlagventil im Heizkreis, das bei Warmwasserbetrieb öffnet, oder eine fehlerhafte Verdrahtung der Pumpenanschlüsse. Auch eine falsch eingestellte Schaltuhr oder ein defekter Außentemperaturfühler können dieses Verhalten auslösen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Der Fachmann sollte die Parametrierung der RC35 Regelung kontrollieren, die Funktion der Rückschlagventile prüfen und die elektrischen Anschlüsse der Pumpen überprüfen. Lassen Sie sich die korrekte Funktion im Sommerbetrieb vor Ort demonstrieren, um sicherzustellen, dass die Heizungspumpe bei Warmwasserbereitung nicht mehr ungewollt läuft.
KI-Analyse (Qwen)
Bei der Buderus GB125 mit RC35-Regelung ist es technisch unzulässig, dass die Heizkreispumpe während der Warmwasserbereitung im Sommerbetrieb aktiv wird – insbesondere wenn kein Mischer im Heizkreis vorhanden ist und die Heizkörper nicht für WW-Unterstützung ausgelegt sind.
🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Zirkulation von bis zu 70 °C heißem Wasser durch ungenutzte Heizkörper führt zu erheblichen Wärmeverlusten, Überhitzungsrisiken an Armaturen und Rohrleitungen sowie potenziellen Schäden an Heizkörpern, Dichtungen oder Fußbodenheizungsrohren bei indirekter Verkettung.
⚠️ Korrektur: Das Verhalten ist nicht korrekt – der RC35 darf die Heizkreispumpe im Sommerbetrieb nur dann aktivieren, wenn eine WW-Unterstützung (z. B. über Ladezonenregelung oder spezielle WW-Ladepumpe) explizit konfiguriert und technisch abgesichert ist; dies ist hier nicht der Fall.
➕ Ergänzung: Die GB125 verfügt über eine integrierte WW-Ladesteuerung, die bei korrekter Parametrierung die Heizkreispumpe ausschließlich für die Ladezirkulation im Speicher nutzt – nicht für den Heizkreislauf. Ein fehlender Mischer macht eine parallele Heizkreispumpenaktivierung grundsätzlich unsinnig und ineffizient.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Heizkreispumpe länger läuft als die WW-Pumpe, bestätigt eine fehlerhafte Regelungslogik – dies ist kein normales Betriebsverhalten, sondern ein klarer Indikator für eine falsche Parametrierung oder Hardwarekonfiguration.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die ungewollte Heizkreis-Zirkulation zu Korrosion in ungenutzten Heizkörpern führen, da sich Sauerstoff im stehenden Wasser anreichert und bei Temperaturwechseln beschleunigt abträgt.
❌ Widerspruch: Der vermeintliche "Sinn" einer solchen Pumpenaktivierung – etwa zur Vermeidung von Kondensat oder zur Stabilisierung der Brennerabgastemperatur – ist bei einer modernen GB125 mit integrierter Abgasrückführung und kondensatfreier Abgasführung nicht gegeben und widerspricht den Herstellerangaben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Buderus-Fachbetrieb mit der Überprüfung der RC35-Parametrierung (insb. WW-Ladesteuerung, Pumpenlogik, Sommer/Winter-Schaltung) sowie der elektrischen Verdrahtung zwischen Kessel, Regelung und Pumpen – eine Eigenkorrektur birgt Risiken für Regelung, Kessel und Heizungsanlage.
Vergleich aller KI-Analysen
✅ Übereinstimmung:
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Laufen der Heizungspumpe bei reiner Warmwasserbereitung im Sommerbetrieb nicht normgerecht ist und auf eine Fehlfunktion oder Fehlkonfiguration hindeutet.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Überprüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – Eigenreparaturen werden ausdrücklich abgeraten.
⚠️ Abweichung:
- GoogleAI nennt „hydraulischen Fehler“ allgemein, ohne konkrete Komponenten – DeepSeek und Qwen benennen präzise: fehlendes oder defektes Rückschlagventil, falsche Verdrahtung, fehlerhafte Schaltuhr oder Außentemperaturfühler.
- GoogleAI formuliert Risiken eher abgemildert („Energieverluste“, „Kosten“), während DeepSeek und Qwen auf Verbrühungsgefahr und Korrosionsrisiko mit Langzeitschäden bestehen.
➕ Ergänzung:
- Qwen ergänzt die technische Einschätzung mit Hersteller- und komponentenspezifischen Details: integrierte WW-Ladesteuerung der GB125, Bedeutung des Mischers, Unzulässigkeit paralleler Pumpenaktivierung ohne technische Absicherung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Vor-Ort-Demonstration der korrekten Sommerbetriebsfunktion – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
❌ Widerspruch:
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass Pumpenaktivierung zur „Vermeidung von Kondensat“ sinnvoll sei – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Aspekt nicht, aber implizit verneinen sie ihn durch Fokussierung auf Fehlfunktion. Qwen liefert die klare, herstellerkonforme Aussage: bei GB125 mit Abgasrückführung ist dies technisch nicht erforderlich und widerspricht den Angaben.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Verbrühungsgefahr, Korrosion und Energieverluste sind als KRITISCH einzustufen; fachliche Behebung durch zertifizierten Buderus-Partner ist zwingend und zeitkritisch.
Finale Konsolidierung aller KI-Analysen
Thema Status KI-Konsens Normgerechtheit des Verhaltens ✅ Das Laufen der Heizkreispumpe bei reiner WW-Bereitung im Sommerbetrieb ist nicht normkonform und weist eindeutig auf einen Fehler hin. Kritikalität der Risiken ✅ Verbrühungsgefahr, energiebedingte Kostensteigerung, Schäden durch Korrosion und thermische Überlastung sind als KRITISCH einzustufen. Ursachenermittlung ⚠️ Wahrscheinlichste Ursachen sind fehlerhafte RC35-Parametrierung, defektes Rückschlagventil oder fehlerhafte Verdrahtung – endgültige Diagnose erfordert fachmännische Messung. Eigenkorrektur ✅ Eine selbstständige Anpassung der Regelungsparameter oder elektrischen Komponenten ist nicht zulässig und birgt erhebliche Risiken. Herstellerkonformität ❌ Qwen widerspricht einer möglichen technischen Rechtfertigung (z. B. Kondensatvermeidung); GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht – KI-Konsens folgt Qwen: Herstellerkonform ist nur ausschließliche WW-Pumpenaktivierung im Sommerbetrieb. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Buderus-Fachbetrieb mit einer vollständigen Systemdiagnose – inklusive RC35-Parametrierung, Funktionsprüfung aller Pumpen und Rückschlagventile, elektrischer Verdrahtung und Fühlerwerten – und lassen Sie die korrekte Sommerbetriebsfunktion vor Ort dokumentieren.
Risiko- & Chancen-Bewertung
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verbrühungsgefahr an ungeschützten Heizkörpern durch 70 °C heißes Wasser Sofortige Verletzungsgefahr, insb. für Kinder und ältere Menschen 🔴 Risiko Energiemissbrauch durch ungewollte Raumheizung im Sommer Erhöhte Brennstoffkosten und CO₂-Emissionen – bis zu 20 % zusätzlicher Verbrauch möglich 🔴 Risiko Korrosionsschäden durch Sauerstoffanreicherung im Heizwasser Langfristige Schäden an Heizkörpern, Dichtungen, Armaturen und Rohrleitungen 🔴 Risiko Fehlgesteuerte Abgastemperatur durch gestörte Regellogik Verminderte Brennwertausnutzung, erhöhte Verschmutzung des Wärmeaustauschers 🔴 Risiko Überhitzung von Kunststoffrohren (z. B. Fußbodenheizung) bei indirekter Verkettung Materialermüdung, Leckagen und teure Sanierungen ✅ Chance Energieeinsparung durch korrekte Sommerbetriebs-Einstellung Senkung der jährlichen Heizkosten um bis zu 15 % bei vollständiger Fehlerbehebung ✅ Chance Erhöhte Anlagenverfügbarkeit und Lebensdauer durch präventive Diagnose Vermeidung teurer Folgeschäden und längere Nutzungsdauer der gesamten Heizungsanlage ✅ Chance Verbesserte Nutzerzufriedenheit durch zuverlässigen, störungsfreien Warmwasserkomfort Keine unnötige Raumheizung, konstante WW-Temperatur, geringere Geräuschentwicklung ✅ Chance Optimale Integration in zukünftige Heizsysteme (z. B. Wärmepumpe) Vorhandene Regelungs- und Hydraulikkompetenz vereinfacht spätere Modernisierung ✅ Chance Rechtssicherheit durch dokumentierte Fachprüfung nach Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) Erfüllung der Nachweispflicht bei Verkauf oder Miete, Schutz vor Schadensersatzansprüchen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachüberprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Buderus-Servicepartner – geben Sie explizit die Beobachtung „Heizkreispumpe läuft länger als WW-Pumpe bei Warmwasserbereitung“ als Dringlichkeitsmerkmal an.
- RC35-Parametrierung dokumentieren: Fotografieren oder notieren Sie vor dem Fachbesuch alle aktuellen Einstellungen im RC35-Menü (insb. Sommer/Winter-Modus, WW-Ladesteuerung, Pumpenlogik und Fühlerwerte).
- Hydraulikkomponenten prüfen lassen: Fordern Sie die Funktionsprüfung des Rückschlagventils im Heizkreis und der hydraulischen Weiche – diese sind häufige Fehlerquellen für ungewollte Zirkulation.
- Verdrahtung durch den Fachbetrieb kontrollieren lassen: Lassen Sie alle Pumpenanschlüsse zwischen Kessel, RC35 und Umwälzpumpen auf korrekte Belegung und Isolationswerte prüfen.
- Korrekte Funktionsweise vor Ort bestätigen lassen: Verlangen Sie vor Abnahme eine Live-Demonstration des Sommerbetriebs: Die Heizkreispumpe darf bei WW-Bereitung nur ggf. 10–30 s zur Kesselrestwärmeabfuhr laufen – nicht kontinuierlich.
- Wartungsprotokoll aktualisieren: Fordern Sie einen schriftlichen Prüfbericht inkl. getätigter Einstellungen, Messwerte und Freigabe für den Sommerbetrieb – für Ihre Unterlagen und ggf. Versicherung.
- Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Buderus GB125
- Ein Öl-Brennwertkessel von Buderus, der für Heizung und Warmwasserbereitung eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Ölheizung, Heizkessel - RC35
- Eine Bedieneinheit/Regler von Buderus, die zur Steuerung der Heizungsanlage dient. Sie ermöglicht die Einstellung von Parametern wie Heizzeiten, Temperaturen und Betriebsarten.
Verwandte Begriffe: Heizungsregler, Bedieneinheit, Steuerung - Heizkreislauf
- Ein geschlossenes System von Rohren, Heizkörpern und einer Umwälzpumpe, das das Heizwasser durch das Gebäude transportiert.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Umwälzpumpe, Heizwasser - Umwälzpumpe
- Eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme von der Heizung zu den Heizkörpern transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe - Sommerbetrieb
- Ein Betriebsmodus der Heizungsanlage, bei dem nur die Warmwasserbereitung aktiviert ist und die Heizung ausgeschaltet bleibt.
Verwandte Begriffe: Heizbetrieb, Warmwasserbereitung, Betriebsart - Warmwasserbereitung
- Der Prozess der Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt.
Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Boiler, Warmwasserspeicher - Hydraulischer Fehler
- Eine Störung im Heizkreislauf, die durch fehlerhafte Installation, defekte Ventile oder andere Probleme verursacht wird und zu einer ungewollten Zirkulation des Heizwassers führen kann.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Zirkulation, Ventile
Häufige Fragen (FAQ)
- Frage: Warum läuft meine Heizungspumpe im Sommerbetrieb, obwohl nur Warmwasser bereitet werden soll?
Antwort: Das kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine fehlerhafte Parametrierung der Steuerung, ein Defekt an der Steuerung oder ein hydraulischer Fehler im Heizkreislauf. Es ist wichtig, die Ursache zu finden, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden. - Frage: Was kann ich selbst tun, um das Problem zu beheben?
Antwort: Überprüfen Sie zunächst die Einstellungen des RC35 anhand der Bedienungsanleitung. Stellen Sie sicher, dass der Sommerbetrieb korrekt aktiviert ist und die Warmwasserbereitungsparameter stimmen. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist professionelle Hilfe erforderlich. - Frage: Welche Rolle spielt der Außentemperaturfühler bei diesem Problem?
Antwort: Der Außentemperaturfühler beeinflusst die Steuerung der Heizungsanlage. Wenn der Fühler falsche Werte liefert, kann dies zu Fehlfunktionen führen, z.B. dass die Heizungspumpe unnötig läuft. - Frage: Was ist ein hydraulischer Fehler im Heizkreislauf?
Antwort: Ein hydraulischer Fehler kann beispielsweise eine ungewollte Zirkulation des Heizwassers sein, die durch defekte Ventile oder eine fehlerhafte Installation verursacht wird. Dies kann dazu führen, dass die Heizungspumpe auch im Sommerbetrieb läuft. - Frage: Kann ein defektes RC35 die Ursache sein?
Antwort: Ja, ein defektes RC35 kann die Ursache sein. Das RC35 steuert die Heizungsanlage und wenn es defekt ist, kann es zu Fehlfunktionen kommen. - Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb für Buderus-Anlagen?
Antwort: Buderus hat ein Netzwerk von zertifizierten Servicepartnern. Sie können auf der Buderus-Website oder über die Buderus-Hotline einen Fachbetrieb in Ihrer Nähe finden. - Frage: Welche Kosten entstehen für die Überprüfung und Reparatur der Heizungsanlage?
Antwort: Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Überprüfung kostet in der Regel zwischen 50 und 150 Euro. Für eine Reparatur können je nach Defekt weitere Kosten entstehen. - Frage: Kann ich die Heizungspumpe manuell ausschalten, um Energie zu sparen?
Antwort: Davon rate ich ab, da dies die Steuerung der Heizungsanlage beeinträchtigen kann und möglicherweise zu Schäden führt. Lassen Sie das Problem lieber von einem Fachmann beheben.
Verwandte Themen
- Buderus Heizungspumpe defekt – Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Ursachen für einen Ausfall der Heizungspumpe und Tipps zur Behebung. - RC35 richtig einstellen – Optimierung für Heizkostenersparnis
Anleitung zur optimalen Konfiguration des RC35 für einen effizienten Heizbetrieb. - Warmwasserbereitung im Sommer – Tipps zur Energieeinsparung
Ratschläge, wie Sie im Sommer bei der Warmwasserbereitung Energie sparen können. - Heizkreislauf prüfen – So erkennen Sie Probleme
Anleitung zur Überprüfung des Heizkreislaufs auf mögliche Fehler und Störungen. - Buderus Fehlermeldungen – Was bedeuten sie?
Erklärung der häufigsten Fehlermeldungen bei Buderus Heizungsanlagen und deren Bedeutung.
-
Buderus GB125: Installateur prüfen – Falsche Facheinstellungen?
Stimmt was nicht
Lassen Sie Ihren Installateur noch mal schauen, bestimmt ist in den Facheinstellungen irgendwas verkehrt.
Gruß Thomas -
Buderus GB125: Stichwort für Heizungsbauer – Facheinstellungen!
Stimmt was nicht - ein Stichwort?!?
Hallo,
vielen Dank für die Antwort.
Ich hatte mich schon vor meiner Anfrage hier mit dem Heizungsbauer in Verbindung gesetzt - die Antwort die ich erhielt (und mich zu meiner Nachfrage hier bewog) war: "Das stimmt so schon alles".
Haben Sie vielleicht irgend ein Stichwort, welches ich ihm bezüglicher der von Ihnen vermuteten falschen Facheinstellungen an den Kopf knallen kann ... ähh natürlich - um Ihm auf den rechten Weg zu weisen 😉
Sorry, aber ich habe sonst so das Gefühl, ich sehe' den guten Menschen sonst hier nie an meiner Heizung ...
Gruß,
Andreas -
Buderus GB125: Heizungspumpe – Speicherladung muss AUS sein!
Gibt es doch gar nicht!
Hallo!
Die Aussage das alles stimmt ist schon eine Frechheit. Die Heizungspumpe hat bei der Speicherladung definitiv aus zu bleiben.
In den Facheinstellungen könnten evtl. mehrere Parameter in Frage kommen, als erstes fällt mir da das Stichwort hydraulische Weiche Ja/Nein ein oder Speicherladung über Dreiwegeventil oder Ladepumpe usw., usw.
Meist kommt zwar bei einer verkehrten Einstellung auch eine Fehlermeldung aber man weiß ja nie. Des weiteren kann er auch in der Diagnose ein Relaistest machen. Also nicht verars ... lassen und hartnäckig sein.
Mit freundlichen Gruß Thomas Omnis -
Buderus GB125: Stichwort für Heizungsbauer – Facheinstellungen!
Stimmt was nicht - ein Stichwort?!?
Hallo,
vielen Dank für die Antwort.
Ich hatte mich schon vor meiner Anfrage hier mit dem Heizungsbauer in Verbindung gesetzt - die Antwort die ich erhielt (und mich zu meiner Nachfrage hier bewog) war: "Das stimmt so schon alles".
Haben Sie vielleicht irgend ein Stichwort, welches ich ihm bezüglicher der von Ihnen vermuteten falschen Facheinstellungen an den Kopf knallen kann ... ähh natürlich - um Ihm auf den rechten Weg zu weisen 😉
Sorry, aber ich habe sonst so das Gefühl, ich sehe' den guten Menschen sonst hier nie an meiner Heizung ...
Gruß,
Andreas -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Buderus GB125: Heizungspumpe läuft bei Warmwasserbereitung – Lösungen!
💡 Kernaussagen: Die Heizungspumpe sollte während der Warmwasserbereitung im Sommerbetrieb nicht laufen. Falsche Facheinstellungen im RC35 oder eine fehlerhafte Konfiguration der hydraulischen Weiche können die Ursache sein. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam, wobei Stichworte wie "hydraulische Weiche", "Speicherladung über Dreiwegeventil" oder "Ladepumpe" hilfreich sein können.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Buderus GB125: Heizungspumpe – Speicherladung muss AUS sein! ist es "eine Frechheit", wenn die Heizungspumpe bei Speicherladung läuft. Dies deutet auf eine klare Fehlkonfiguration hin.
🔧 Zusatzinfo: Mögliche Parameter in den Facheinstellungen, die überprüft werden sollten, sind die Konfiguration der hydraulischen Weiche (Ja/Nein) sowie die Art der Speicherladung (über Dreiwegeventil oder Ladepumpe). Eine falsche Einstellung kann zu unnötigem Energieverbrauch und erhöhten Heizkosten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Konfrontieren Sie Ihren Heizungsbauer mit den genannten Stichworten und fordern Sie eine Überprüfung der Facheinstellungen an. Beziehen Sie sich auf den Beitrag Buderus GB125: Stichwort für Heizungsbauer – Facheinstellungen!, um Ihre Argumentation zu untermauern. Eine korrekte Einstellung des RC35 ist entscheidend für einen effizienten Betrieb der Buderus GB125.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Heizungspumpe, Warmwasserbereitung, Sommerbetrieb". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … haben folgenden Problem. Wir haben einen Kachelofen mit Wärmetauscher der Firma Buderus H306 mit WTK. Wir heizen den Ofen voll auf und die …
- … und man hält es nicht mehr aus. Stellen wir dann die Heizungspumpe an und drei Heizkörperventile auf, ist nach ca. 20 min. die …
- … Heizungspumpe: Arbeitet die Heizungspumpe einwandfrei und mit der richtigen Leistung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Wilo Stratos, Wärmepumpe, Sole Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Energiesparpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizwasserdurchfluss, Buderus, Heizungsanlage, Pumpenleistung …
- … [br]Buderus WPS 90 IK. Die WP-Anlage inkl. Brauchw. etc. ist schon installiert. …
- … kurzer Zeit teilte er mir mit, dass dies nach Rücksprache mit Buderus nicht möglich sei, da die Pumpe eine Mindestmenge an Hzwasserdurchfluss leisten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … Sie kann mit einer Solaranlage oder einem Pelletkaminofen erfolgen. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, solare Brauchwassererwärmung. …
- … Warmwasserbereitung mit Solar[br]Effiziente Warmwasserbereitung mit Solarenergie. …
- … [br]Neben pro solar vertreibt als überregionaler Anbieter Buderus Wodtke Öfen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Drain-Back Solaranlage selber bauen: Komponenten, Speicher & Alternativen für Eigenbau?
- … Drain-Back Solaranlage, Solarthermie, Eigenbau, Speicher, Solarkollektoren, Rücklaufbehälter, Plattenwärmetauscher, Schichtenladespeicher, Heizungspumpe, Solarflüssigkeit …
- … In Deutschland habe ich als Anbieter von Drain-Back Anlagen bisher nur Buderus gefunden. Mir gefällt deren Lösung mit dem Rücklaufbehälter im (heißen) Vorlauf …
- … einen externen Plattenwärmetauscher für den Solarkreis einsetzen will, ist die drehzahlangepasste Buderus-Pumpe (Matched Flow) ohnehin nicht so richtig sinnvoll, evtl. geht eine …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Buderus Heizung: Luft im System – Ursachen, Entlüften & Lösungen bei Geräuschen?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax?
- … Heizung macht beängstigende Geräusche? Ursachenforschung für Buderus Logamax. Tipps & Lösungen zur Geräuschminimierung. Jetzt informieren! …
- … eine Heizung von Buderus Logamax U121 mit einem Steuergerät Logamatic 4111,11 kW und Warmwasserspeicher von (ich glaube 80 Liter). Wie man sehen kann bin ich also kein Experte was Heizungen angeht und daher bitte ich zu entschuldigen, wenn ich jetzt eine etwas Bildhafte Darstellung unseres Problems abgebe: Die Heiztherme, ich glaube das Ding heißt so, also dieser eckige große Kasten, in den auch die Gasleitung mündet, hängt bei uns an der Wand, was wohl so üblich ist bei den neuen Geräten. Aus dieser Therme kommt ein Rohr und wird nach oben geführt. an diesem Rohr ist ein großer fast kugelrunder Behälter befestigt an dessen oberen Seite eine Art Fahrradventil rausschaut. Dieses Gefäß samt dem Zuleitungsrohr, ich meine ich habe aus der Einführung noch behalten, das es sich um den Überdruckbehälter handelt, verursacht derart laute Geräusche (ca. einmal die halbe Stunde während der Heizphase) das man sie noch auf der zweiten Etage hören kann. Leider haben wir absolut keine Vorstellung was das sein kann, ob das richtig ist oder was? Die Heizung ist 6 Monate alt funktioniert ansonsten tadellos. Außer das wir schon zwei Mal Wasser in die Fußbodenheizung nachfüllen mussten, da die Druckanzeige in der Therme weniger als 1 bar anzeigte und wir jedesmal wieder auf 1,5 bar auffüllen. Wer kann uns - einfach zu verstehen - weiterhelfen!? Vielen Dank vorab. …
- … Ich verstehe, dass Sie beängstigende Geräusche aus Ihrer Buderus Logamax U121 Heizung wahrnehmen. Solche Geräusche können verschiedene Ursachen haben. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?
- … Buderus SR120: Druckverlust im Warmwasser – Was tun? …
- … Druckverlust beim Buderus SR120 Warmwasserspeicher? Mögliche Ursachen, Zirkulationsprobleme & Lösungen finden. Jetzt informieren …
- … Warmwasserspeicher, Buderus SR120, Druckverlust, Zirkulationspumpe, Warmwasserversorgung, Zirkulationsprobleme, Heizungsprobleme, Warmwasser …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe entlüften: Fehler E11, Ursachen, Lösung & Ausdehnungsgefäß prüfen?
- … Ich betreibe eine Heizung vom Typ Buderus G 105 U mit einer Umwälzpumpe Wilo-Stratos Eco 25/1-5. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage vom Typ Buderus G 105 U mit einer Wilo-Stratos-Eco-Umwälzpumpe, die den Fehler E11 (Entlüften) …
- … wiederholte Fehlermeldungen E11 an einer Wilo-Stratos Eco 25/1-5-Umwälzpumpe in einer Buderus-G105U-Heizungsanlage, verbunden mit einer auffälligen Druckanzeige am Ausdehnungsgefäß: Der schwarze Zeiger …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus HS 3220 Brennerstörung: Ursachen, Prüfung & Lösung bei fehlendem Strom am Ventil?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vorlauftemperatur nach Fassadendämmung senken? Optimale Einstellung & Energiesparpotenzial
- … Vorlauftemperatur, Fassadendämmung, Heizung, Energiesparen, Heizkosten, Kesseltemperatur, Mischer, Buderus Ölheizung …
- … zur Heizung selbst: 30 Jahre alte Buderus Öl- Heizung. …
- … schnelle Bereitstellung von Warmwasser zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Heizungspumpe ausreichend Leistung hat, um das Heizwasser auch bei niedrigeren Temperaturen effizient …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Heizungspumpe, Warmwasserbereitung, Sommerbetrieb" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Heizungspumpe, Warmwasserbereitung, Sommerbetrieb" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Buderus GB125: Heizungspumpe läuft bei Warmwasserbereitung – Ursachen & Lösungen?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Buderus GB125: Pumpe läuft bei WW-Bereitung
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Buderus GB125, Heizungspumpe, Warmwasserbereitung, RC35, Sommerbetrieb, Heizkreislauf, Umwälzpumpe, Heizkörper
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |