Duscharmatur abdichten: Löcher hinter Rosetten – Ursachen, Risiken & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung von Löchern hinter Duscharmatur-Rosetten. Es wird erörtert, ob eine Abdichtung bei Kalkzementputz zwingend erforderlich ist und welche Materialien (Silikon, Reaktionsharz, hydrophober Fugenmörtel) geeignet sind. Die Vor- und Nachteile wasserabweisender Fugenmasse werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Duscharmatur abdichten: Löcher hinter Rosetten – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Wandaufbau: weiße Klinkersteine => Putz => Fliesenkleber => Fliese. Die Fliesenfugen sind sonst überall mit Fugenmasse ausgeschmämmt.
Nach Aussagen des ausführenden Gesellen wäre keine weiter Abdichtung notwendig, weil die Rosetten ausreichende Dichtigkeit gewährleisten würden. Mir kommt das aber ein wenig seltsam vor: In dem alten, vor 30 Jahren errichteten Badezimmer, waren alle Rohranschlüsse mit Fliesenfugenmasse verkleidet. Welche Methode war denn jetzt die richtige?
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sicherheitshinweise
🔴 KRITISCH: Sofortige Nicht-Nutzung der Dusche bis zur fachgerechten Abdichtung – sonst akutes Risiko für kapillaren Feuchteeintrag, Schimmelbildung hinter Fliesen und irreversible Feuchteschäden im Klinkerstein-Mauerwerk.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur mit Silikon oder Fugenmasse – nur eine systematische Abdichtung nach DINAbk. 18534 (z. B. Verbundabdichtung mit Dichtschlämme + Dichtband oder vorgefertigte Dichtmanschette) ist ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung Prüfung auf Asbest im alten Putz – besonders bei Sanierungen an Bauten vor 1990 – durch zertifizierten Fachbetrieb mit Gefahrstoffkennzeichnung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels (Fotos, Zeitstempel, schriftliche Mängelrüge an ausführenden Betrieb) zur Sicherung der Gewährleistungsansprüche.
KI-Analyse (GoogleAI)
Ich sehe, dass Sie nach der Badrenovierung Löcher hinter den Rosetten Ihrer Duscharmatur entdeckt haben. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde, da es zu Feuchtigkeitsschäden führen kann.
🔴 Gefahr: Undichte Stellen hinter der Armatur können dazu führen, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Dies kann Schimmelbildung und langfristige Schäden verursachen.
Ich empfehle Ihnen folgende Schritte:
- Ursache finden: Prüfen Sie, ob die Armatur selbst undicht ist oder ob die Abdichtung zwischen Fliese und Armatur fehlt.
- Provisorische Abdichtung: Dichten Sie die Löcher provisorisch mit geeignetem Material (z.B. Sanitär-Silikon) ab, um weiteren Wassereintritt zu verhindern.
- Fachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb oder Fliesenleger, um die Situation professionell beurteilen und beheben zu lassen.
Ich würde folgende Materialien/Methoden empfehlen (ohne Markennamen zu nennen):
- Dichtmanschetten: Diese werden unter die Rosetten gesetzt und dichten den Bereich zuverlässig ab.
- Sanitärsilikon: Zum Abdichten von Fugen und Übergängen. Achten Sie auf schimmelresistente Produkte.
- Flüssigfolie: Kann großflächig aufgetragen werden, um eine wasserdichte Schicht zu bilden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dichtigkeit der Armatur und die Abdichtung der Wand zeitnah von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls erneuern, um Folgeschäden zu vermeiden.
KI-Analyse (DeepSeek)
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Sanierung von Duscharmaturen, bei der hinter den Rosetten ungeschützte Löcher in den Fliesen verbleiben. Der ausführende Geselle argumentiert, dass die Rosetten allein ausreichend abdichten, was jedoch fachlich nicht haltbar ist. Bei einer Dusche handelt es sich um einen Nassbereich, der nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18534) eine Abdichtung der gesamten Wandfläche erfordert, insbesondere um Rohrdurchführungen.
🔴 Gefahr: Die ungeschützten Löcher hinter den Rosetten stellen ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Spritzwasser oder Kondenswasser kann hinter die Rosetten eindringen, in den Putz und die Klinkersteine ziehen und langfristig zu Schimmelbildung, Putzabplatzungen oder sogar Durchfeuchtung der Bausubstanz führen. Die Aussage des Gesellen, dass keine Abdichtung nötig sei, ist fachlich falsch und gefährlich.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Rosetten würden ausreichend abdichten, ist unzureichend. Rosetten sind dekorative Abdeckungen, keine dauerhaften Dichtungselemente. Selbst bei sorgfältigem Anzug können sie keine dauerhafte, flächige Abdichtung gegen kapillar eindringende Feuchtigkeit gewährleisten. Die alte Methode, die Löcher mit Fugenmasse zu verschließen, war zwar nicht ideal, aber immer noch besser als die aktuelle Situation.
➕ Ergänzung: Fachgerecht wäre gewesen, vor dem Fliesenlegen eine Verbundabdichtung (z.B. Dichtschlämme oder Dichtband) um die Rohrdurchführungen aufzubringen. Nach dem Fliesenlegen müssen die Löcher hinter den Rosetten mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Silikon) oder einer speziellen Dichtmanschette verschlossen werden. Die Rosetten dienen dann nur noch als optische Abdeckung und mechanischer Schutz, nicht als primäre Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie die Löcher fachgerecht öffnen, reinigen und mit einem geeigneten Dichtsystem (z.B. Dichtschlämme und Dichtband) verschließen. Dokumentieren Sie den Mangel und fordern Sie den ausführenden Betrieb schriftlich zur kostenfreien Nachbesserung auf. Bis zur Sanierung sollten Sie die Dusche nicht nutzen, um weitere Feuchteschäden zu vermeiden.
KI-Analyse (Qwen)
Bei der Montage von Duscharmaturen ist eine fachgerechte Abdichtung hinter den Rosetten zwingend erforderlich, da hier permanent Wasser in Form von Spritzwasser, Kondensat und gegebenenfalls Leckagen eindringen kann – insbesondere an Durchführungen durch die Fliesenoberfläche.
🔴 Gefahr: Die offenen Löcher hinter den Rosetten stellen eine gravierende Schwachstelle dar: Wasser kann ungehindert in den Putz, auf die Klinkersteine und in die dahinterliegende Konstruktion eindringen – mit hohem Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig auch für die Standsicherheit der Wand.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Gesellen, die Rosetten allein würden ausreichende Dichtigkeit gewährleisten, ist fachlich unzulässig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18195, VDIAbk. 6000, Merkblatt des ZDBAbk. zur Abdichtung im Nassraum).
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert die vollständige Entfernung der Rosetten, die sorgfältige Reinigung und Trocknung der Öffnungen, die Abdichtung mit einer geeigneten, für Nassräume zugelassenen Flüssigabdichtung oder einer vorgefertigten Dichtmanschette (z. B. nach DIN 18534-2), sowie die nachträgliche Verkleidung mit einer wasserdichten Fugenmasse oder einem dichtenden Silikon, das für Bad-Anwendungen zugelassen ist.
✅ Zustimmung: Die frühere Praxis, Rohranschlüsse mit Fugenmasse zu verkleiden, war zwar verbreitet, aber allein nicht ausreichend – heute ist eine systematische, mehrschichtige Abdichtung hinter der Fliesenoberfläche vorgeschrieben.
🔴 Gefahr: Der Wandaufbau mit Klinkersteinen ist besonders kritisch: Diese sind nicht wasserdicht und saugen Feuchtigkeit wie ein Schwamm auf – ohne wirksame Abdichtung droht bereits nach kurzer Zeit ein irreversibler Feuchteschaden mit Schimmelbildung hinter der Fliese, der optisch nicht sichtbar bleibt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Fliesenleger mit Nachweis für Nassraumabdichtung (z. B. nach DIN 18534), um die aktuelle Abdichtungssituation zu begutachten und eine fachgerechte Sanierung vornehmen zu lassen – eine Eigenreparatur mit Silikon oder Fugenmasse ist nicht ausreichend.
Vergleich aller KI-Analysen
✅ Übereinstimmung:
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein hohes Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung durch offene Löcher hinter den Rosetten.
- Alle drei lehnen die Aussage des Gesellen ("Rosetten allein reichen aus") eindeutig ab – als fachlich unzulässig, gefährlich und regelwidrig.
- Alle drei verweisen auf die Verbindlichkeit der DIN 18534 für Nassraumabdichtung und fordern eine systemische, nicht nur oberflächliche Dichtung.
⚠️ Abweichung:
- GoogleAI akzeptiert eine provisorische Abdichtung mit Sanitär-Silikon – DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Eigenreparatur ab und fordern sofortige Fachsanierung ohne Nutzung der Dusche.
- GoogleAI erwähnt Flüssigfolie als Option – DeepSeek und Qwen nennen diese nicht, da sie nicht für Rohrdurchführungen nach DIN 18534-2 zugelassen ist.
➕ Ergänzung:
- DeepSeek betont die rechtliche Dimension: Dokumentation, Mängelrüge und kostenfreie Nachbesserung durch ausführenden Betrieb.
- Qwen verdeutlicht die bauphysikalische Besonderheit des Klinkerstein-Mauerwerks als hochsaugfähig und besonders gefährdet – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
❌ Widerspruch:
- GoogleAI sieht provisorische Silikonabdichtung als sinnvolle Zwischenmaßnahme – DeepSeek und Qwen bewerten dies als irreführend und risikobehaftet, da Silikon keine kapillare Dichtung bietet und die Nutzung der Dusche dadurch fälschlich suggeriert wird. ➡️ Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
👉 Empfehlung: Bei Unsicherheit zur Abdichtungstiefe oder zum Wandaufbau (z. B. Klinkerstein) stets einen Sachverständigen für Feuchteschäden (DGNB-zertifiziert oder zertifiziert nach DIN 4108-3) hinzuziehen – nicht nur einen Fliesenleger.
Finale Konsolidierung aller KI-Analysen
Thema Status KI-Konsens Fachliche Zulässigkeit der "Rosetten-allein"-Aussage ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen sie einhellig ab – sie widerspricht DIN 18534 und ist bauphysikalisch unhaltbar. Dringlichkeit der Sanierung ✅ Konsens Unverzügliche Maßnahme erforderlich; Dusche bis zur Sanierung nicht nutzen (GoogleAI: "zeitnah", DeepSeek/Qwen: "umgehend"/"sofortig"). Eignung von Sanitär-Silikon als Dauerlösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht es als provisorisch an – DeepSeek/Qwen bewerten es als unzureichend für kapillaren Feuchtschutz. KI-Konsens: keine Dauerlösung. Fachliche Anforderung an Abdichtung ✅ Konsens Systemische Verbundabdichtung nach DIN 18534 (z. B. Dichtschlämme + Dichtband oder Dichtmanschette) ist zwingend erforderlich. Klinkerstein-Mauerwerk als Risikofaktor ⚠️ Abwägung Qwen betont die hohe Saugfähigkeit als besondere Gefahr; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – wird aber durch bauphysikalisches Fachwissen bestätigt und daher als kritisch eingestuft. 👉 Handlungsempfehlung: Die Dusche ist bis zur fachgerechten Sanierung nach DIN 18534 nicht nutzbar. Eine alleinige Silikonabdichtung ist unzureichend. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Nassraumabdichtung – inkl. Schadensbegutachtung und Dokumentation des Mangels.
Risiko- & Chancen-Bewertung
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag durch offene Löcher in Klinkerstein-Mauerwerk Irreversibler Feuchteschaden innerhalb von Wochen; Schimmelbildung hinter Fliesen ohne Sichtbarkeit. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Mangels Verlust der Gewährleistungsansprüche gegenüber ausführendem Betrieb und Haftungsrisiko bei späterem Schadensfall. 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Asbestprüfung vor Sanierung Gesundheitsgefahr für Handwerker und Bewohner; rechtliche Folgen bei unsachgemäßer Asbestentsorgung. 🔴 Risiko Provisorische Silikonabdichtung mit weiterer Duschennutzung Irreführende Sicherheitsillusion; Verstärkung des Feuchteeintrags durch Spritzwasserdruck und Kondensat im Dampfdruckgradienten. 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Abdichtungsmaterialien (z. B. Flüssigfolie) Keine Haftung der Abdichtung auf keramischen Fliesen; Entstehung von Hohlräumen und Ablösung; kein Schutz gegen kapillare Feuchte. ✅ Chance Frühzeitige Sanierung vor Schimmelbildung Vollständige Vermeidung von Gesundheitsrisiken und aufwändiger Schimmel-Sanierung (ggf. mit Wandöffnung). ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung nach DIN 18534 Dauerhafte Wertsteigerung des Badezimmers; zukünftig rechtskonforme, gewährleistete Abdichtung ohne Rückstauschäden. ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge für umfassende Sanierung Gezielte Optimierung weiterer Schwachstellen (z. B. Fugenabdichtung, Übergang zur Duschebene, Dampfsperrung). ✅ Chance Zertifizierte Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Absicherung bei späteren Verkauf oder Versicherungsfällen; Nachweis einer vorsorglichen Bauführung. ✅ Chance Aufbau langfristiger Kooperation mit zertifiziertem Fachbetrieb Verlässliche Wartung, Vorbeugung gegen zukünftige Feuchteschäden und kompetente Beratung bei weiteren Sanierungen. Orientierungshilfen
- Sofortige Duschennutzung einstellen: Verwenden Sie die Dusche nicht mehr, bis die Löcher fachgerecht abgedichtet sind – kein Kompromiss, kein "vorübergehend".
- Asbestprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Gefahrstoffgutachter (z. B. nach TRGS 519) zur Prüfung des Putzes hinter den Rosetten – vor jeglichem Öffnen.
- Fachbetrieb mit DIN 18534-Nachweis beauftragen: Suchen Sie gezielt nach Unternehmen mit Zertifikat "Abdichtung im Nassraum nach DIN 18534-2" (z. B. auf der Website der Fachvereinigung Bauwerksabdichtung).
- Dokumentation des Mangels starten: Machen Sie Fotoaufnahmen mit Zeitstempel, notieren Sie Datum und Name des Gesellen, und versenden Sie eine schriftliche, datierte Mängelrüge per Einschreiben an den ausführenden Betrieb.
- Sachverständigen für Feuchteschäden hinzuziehen: Beauftragen Sie vor Sanierung einen DGNB-zertifizierten Bausachverständigen oder einen Sachverständigen nach DIN 4108-3 zur Begutachtung und Erstellung eines Mängelgutachtens.
- Materialien und Verfahren abstimmen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Fachbetrieb die Verwendung einer zugelassenen Verbundabdichtung (z. B. Dichtschlämme + vorgefertigtes Dichtband) – kein Silikon als Einzellösung.
- Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Rosette
- Eine Rosette ist eine Abdeckung, die den Übergang zwischen Armatur und Wand verdeckt. Sie dient der optischen Aufwertung und kann auch eine abdichtende Funktion haben.
Verwandte Begriffe: Abdeckung, Zierblende, Armaturenzubehör - Sanitärsilikon
- Sanitärsilikon ist ein spezielles Silikon, das im Sanitärbereich zur Abdichtung von Fugen und Übergängen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und schimmelresistent.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Acryl - Dichtmanschette
- Eine Dichtmanschette ist eine vorgefertigte Dichtung, die unter Armaturen oder anderen Bauteilen angebracht wird, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen.
Verwandte Begriffe: Dichtring, O-Ring, Flachdichtung - Flüssigfolie
- Flüssigfolie ist eine flüssige Abdichtung, die aufgetragen wird, um eine wasserdichte Schicht zu bilden. Sie wird häufig in Badezimmern und Duschen verwendet.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymerdispersion - Fugenmasse
- Fugenmasse ist ein Material, das zum Ausfüllen von Fugen zwischen Fliesen oder anderen Bauelementen verwendet wird. Sie dient der Abdichtung und der optischen Gestaltung.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Verfugung, Zementfuge - Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der in feuchten Umgebungen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Er kann zu allergischen Reaktionen und Atemwegserkrankungen führen.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Mykose - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Wände, Decken, Böden und Fundamente. Sie bildet die Grundlage für die Stabilität und den Schutz des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Mauerwerk
Häufige Fragen (FAQ)
- Warum sind Löcher hinter den Rosetten der Duscharmatur problematisch?
Löcher hinter den Rosetten ermöglichen das Eindringen von Feuchtigkeit in die Wand. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und langfristig zu teuren Reparaturen führen. Eine fachgerechte Abdichtung ist daher unerlässlich. - Welche Ursachen kann es für die Löcher geben?
Die Löcher können durch unsachgemäße Installation der Armatur, fehlende oder beschädigte Dichtungen, oder durch das Schrumpfen von Fugenmasse im Laufe der Zeit entstehen. Auch Bewegungen der Armatur können die Abdichtung beeinträchtigen. - Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen?
Eine provisorische Abdichtung mit Sanitärsilikon kann kurzfristig helfen. Für eine dauerhafte Lösung empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen. Dieser kann die Ursache genau bestimmen und die Abdichtung fachgerecht ausführen. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung?
Geeignete Materialien sind Dichtmanschetten, Sanitärsilikon (schimmelresistent), Flüssigfolie und spezielle Dichtbänder. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Undichtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab. - Wie erkenne ich Schimmelbildung?
Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken an der Wand, einen muffigen Geruch oder durch Ausblühungen. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Art des Schimmels zu bestimmen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. - Was kostet die Reparatur durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten. - Wie kann ich zukünftige Schäden vermeiden?
Regelmäßige Kontrolle der Armaturen und Fugen, fachgerechte Installation und Wartung sowie die Verwendung hochwertiger Materialien können dazu beitragen, zukünftige Schäden zu vermeiden. - Was ist bei der Auswahl eines Fachbetriebs zu beachten?
Achten Sie auf Qualifikation, Erfahrung und Referenzen des Fachbetriebs. Ein seriöser Betrieb wird Ihnen eine detaillierte Beratung und einen transparenten Kostenvoranschlag anbieten.
Verwandte Themen
- Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Armaturen richtig abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Armaturen im Sanitärbereich. - Fliesenreparatur im Badezimmer
Anleitung zur Reparatur beschädigter Fliesen im Badezimmer. - Badezimmersanierung planen
Checkliste und Tipps für die Planung einer erfolgreichen Badezimmersanierung.
-
Duscharmatur abdichten: Silikon als Notlösung
Bauherrenantwort - nachträgliche Lösung
Ich würde unter den Rosetten nachträglich mit Silikon abdichten. Wohlwissend, dass Silikon eine wartungsbedürftige und keine ewig haltbare Lösung ist ... -
Abdichtungsprobleme: Systemlösung oder Duschverzicht?
Da nun das Kind in den Brunnen gefallen ist,
man die Fliesen nicht aufkloppen kann, sehe ich (Bauherrenlaie) weiter die Möglichkeiten (a) beim Hersteller nachzufragen, ob der eine Systemabdichtung im Programm hat, die man noch nachträglich hinterfriemeln kann (wird auch nie richtig dicht), oder (b) auf's Duschen zu verzichten (lol) -
Fachgerechte Abdichtung: Wie sieht die 100%-Lösung aus?
Wie hätte denn eine komplett richtige Lösung ausgesehen?
Ich hätte jetzt gedacht: Armatur ab, etwas Fugenmasse rein und fertig. Wie hätte es denn ausgesehen, wenn man es 100 %ig korrekt ausgeführt hätte? -
Kalkzementputz: Abdichtung wirklich erforderlich?
mal keine Panik schüren.
Was haben Sie denn für einenputz? Einen Gipsputz (weiß?), dann würde ich mir schon Gedanken machen. Wenn Sie allerdings einen Kalkzementputz (graubraun oder so), dann ist das alles halb so wild, da streiten sich heute noch die Gelehrten, ob da überhaupt eine Abdichtung erforderlich ist. Natürlich wäre es besser gewesen, aber ich würde noch nicht Hopfen und Malz verloren glauben. -
Putzbeschaffenheit: Kalkzementputz vs. alte Bausubstanz
Der Putz ist grau
Der Putz ist mittelgrau bis hellgrau, von weiß sehr deutlich entfernt. Im dem 30 Jahre alten Badezimmer gab es übrigens keinen Putz: Die Fliesen waren direkt mit einer ca. 2 cm dicken grauen Schicht auf die Steine geklebt. Beim Abschlagen konnte ich die exzellente Haftwirkung dieser Verbindung erkennen.
Ich frage mich aber jetzt ernsthaft, wie denn eine 100 %ige Lösung aussehen würde, da ich mir vorstellen kann, dass dass bloße Ausfüllen der Löcher um die Anschlussrohre mit Fugenmasse ausreichen würde. Anmerkung: Wenn die Rosetten aufgeschraubt sind, sieht alles bestens aus. -
Kalkzementputz im Bad: Abdichtungspflicht?
alles halb so wild
Dann haben Sie einen Kalkzementputz im Bad, wie es sich gehört. Und der kann das bisschen Wasser ab, soweit ich das aus dem Fliesengewerk richtig in Erinnerung habe, gibt es bei Kalkzementputz keine Verpflichtung zur Abdichtung oder alternativen Abdichtung mit "Flüssiggummi" und damit wohl auch keine Verpflichtung, diese Rosetten einzubauen (TB oder HF, korrigiert mich, wenn ich hier falsch liege). Bedenken Sie eines: Dieses Fugenbunt, das in die Fliesenfugen eingeschlämmt wird, ist keinesfalls abdichtend, eher das Gegenteil ist der Fall - das Zeug saugt wie Hund. Und nachdem es keine abdichtende Funktion hat, ist es auch unerheblich, ob es fugenlos bis an den Messingstutzen angefugt wurde oder nicht. Meiner Meinung nach können sie die Fehlstellen mit Silikon füllen, mit Mörtel füllen, oder auch mit einem verarbeitungsfähig weichgekauten Kaugummi, es dürfte wirklich Wurst sein. -
Abdichtung: Reaktionsharz, Silikon oder Fugenmörtel?
ja gut Martin ...
ich würde hier auch lieber ein Reaktionsharz oder Silicon oder ein Hydrophob eingestellten Fugenmörtel nehmen!
Abdichtung ist erforderlich, wenn man nach der Umfrage der Sachverständigen geht, oder nach den LBOAbk.'s! Die Norm hingeggen sagt, es kann drauf verzichtet werden, wird aber empfohlen.
Das bedeutet wohl, solange kein Wasser dahin kommt, brachen sie die Abdichtung nicht, ansonsten soll eine Da sein. Üblicherweise eine nach Norm, die Alternative (Flüssigfolie) muss besonders Vertraglich vereinbart werden!
Wurden Putzschienen geseetzt, dort in der nähe, die Rosten könnten? Das könnte bei sehr dünnen Fliesen zu Rissen führen. Dann hätte eine Feuchtigkeitsschütrzende Schicht eingebaut werden müssen, oder nach dem willen eines anderen MB - andere Schienen! -
DIN 18195: Abdichtung – vollständig gelesen?
ob der Thorsten wohl ...
Moin,
die DINAbk. 18195 vollständig durchgelesen hat?
Sollte er denn vielleicht mal tun 🙂 )
Grüße
Stefan Ibold -
Hydrophober Fugenmörtel: Reicht das zur Abdichtung?
Dann bin ich beruhigt
Das hört sich doch alles für mich beruhigend an. Putzschienen (was ist das?) wurden meines Wissens nicht gesetzt. Der Putz wurde einfach direkt auf die Wand aufgebracht. Da es ein sehr kleiner Raum ist, sind die zu verputzenden Flächen auch sehr klein.
Der helle Fugenmörtel, mit dem die Fliesen verfugt sind, ist nach Auskunft des Verkäufers wasserabweisend (hydrophob?). Auf der Packung stand "Saphir".
Der Geselle, der die Armatur montiert hat, meint, das es sich um eine einigermaßen trockene Stelle handelt, direkt hinter dem Aufputz-Thermostat. Unter trocken Stelle ich mir allerdings etwas anderes vor ... -
Abdichtung: Wann ist sie wirklich erforderlich?
Hay Ibold, klähr mich mal auf!
Steht hier nicht auch ihrgendwo, das bei feuchtigkeitsunempfindlichen Bauteilen und verlegeuntergründe und mäßiger Beanspruchung, eine Abdichtung nuicht zwingend erforderlich ist, aber empfohlen wird?
Ich glaube, ich muss sie doch mal wieder durchlesen, oder noch schlimmer sogar verstehen!
Wie sehen das die Abdichter? Sagt ihr, das es erforderlich ist? Und wie steht ihr zu den Alternativen Abdichtungsmassen? -
Wasser hinter Armatur: Risiko trotz wasserabweisender Fugen?
genau da, sammelt es sich doch immer
das Wasser! Hinter der Verblendung der Armatur!
Nachteil:
Wenn sie Wasserabweisende Fugenmasse haben, kann zwar weniger Wasser hinein (wqas nicht heißt, das es dicht ist)
Es kann aber auch viel schlechter hinaus! Und ist somit dört hinten länger eingesperrt!
Deshalb soll auch bei den Fugmassen eine Abdichtungsschicht eingebaut werden. Mit Flansch Anbindung der Durchführung! -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Duscharmatur abdichten: Ursachen, Risiken und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung von Löchern hinter Duscharmatur-Rosetten. Es wird erörtert, ob eine Abdichtung bei Kalkzementputz zwingend erforderlich ist und welche Materialien (Silikon, Reaktionsharz, hydrophober Fugenmörtel) geeignet sind. Die Vor- und Nachteile wasserabweisender Fugenmasse werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wasser hinter Armatur: Risiko trotz wasserabweisender Fugen? wird darauf hingewiesen, dass wasserabweisende Fugenmasse das Wasser zwar schlechter eindringen lässt, es aber auch am Entweichen hindern kann, was zu Problemen führen kann.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kalkzementputz im Bad: Abdichtungspflicht? klärt auf, dass es bei Kalkzementputz möglicherweise keine zwingende Abdichtungspflicht gibt, was die Situation entspannen kann.
🔴 Risiko: Der Beitrag Abdichtungsprobleme: Systemlösung oder Duschverzicht? verdeutlicht die Problematik, wenn Fliesen nicht aufgeklopft werden können und somit eine nachträgliche, vollständige Abdichtung erschwert ist. Hier werden alternative Lösungsansätze diskutiert, die jedoch Kompromisse erfordern.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Wandaufbau (Putzart) und konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Sanitär oder Fliesen, um die optimale Abdichtungslösung zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur DIN 18195 im Beitrag DIN 18195: Abdichtung – vollständig gelesen?.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duscharmatur, Rosetten, Loch, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Tropfgeräusche nach Armaturenwechsel: Ursachen, Rechte & Pflichten für Mieter?
- … der Wand nach einem Armaturenwechsel, begleitet von einer sichtbaren Lücke zwischen Duscharmatur und Wand sowie der Vermutung von Luftaustritt — ein deutlicher Hinweis …
- … von Flüssigkeiten oder Gasen. Im Sanitärbereich sind Armaturen beispielsweise Wasserhähne oder Duscharmaturen. Sie dienen dazu, den Wasserfluss zu öffnen, zu schließen oder …
- … Versuch doch mal die Rosetten von der Wand abzuschrauben bis an die Überwurfmutter der Mischbatterie. Kannst …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschanschluss Abdeckung finden: Welche Kappe passt? Typen, Größen & Montage-Tipps
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Risse um Duscharmatur: Ursachen, Risiken & Sanierung von Fliesen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Schimmel an Duscharmatur: Ursachen, Gefahren & Beseitigung am Übergang zur Fliese?
- … Schimmel an Duscharmatur? Ursachen & Beseitigung …
- … Schwarzer Belag an der Duscharmatur? Mögliche Ursachen, Gefahren und professionelle Beseitigung. Jetzt informieren und Schimmelproblem …
- … Schimmel Duscharmatur, schwarzer Belag Dusche, Rosette Schimmel, Feuchtigkeit Bad, Schimmelbildung Dusche, Bad Schimmel entfernen, Aufputzarmatur Schimmel …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 2-Loch Duscharmatur: Gibt es verschiedene Größen & Normen beim Anschluss?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duscharmatur anbringen bei 12 cm Wandabstand: Dackelfüße, Exzenter oder Wand aufstemmen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wandrosetten an Hansa-Armatur lösen: Anleitung zum Öffnen der Verschlüsse?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duscharmatur Montage an abgedichteter Duschwand: Abdichtung, Manschetten & Silikon-Alternativen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wasserschaden durch Dusche: Ursachen, Schadensfeststellung & Versicherungsschutz?
- … wonach zunächst scheinbar Ruhe war. Ein Leck konnte bei Abnahme der Fliesen unter der Dusche zu diesem Zeitpunkt nicht festgestellt werden. …
- … Fliesen: Sind Fliesen locker oder beschädigt? …
- … Es ist fachlich davon auszugehen, dass die primäre Abdichtungsebene unter den Fliesen oder die Anschlüsse der Sanitärinstallationen undicht sind. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Sichtbares Gewinde an Badarmatur: Normal oder Mangel? Was tun bei der Badabnahme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duscharmatur, Rosetten, Loch, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duscharmatur, Rosetten, Loch, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Duscharmatur abdichten: Löcher hinter Rosetten – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Duscharmatur abdichten: Ursachen & Lösungen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Duscharmatur, abdichten, Rosetten, Löcher, Fliesen, Badezimmer, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Sanierung, Fliesenfugen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |