Vergeelung/Schleierinjektion bei teilweisem Beton hinter der Wand: Risiken & Alternativen?
BAU-Forum: Keller

Vergeelung/Schleierinjektion bei teilweisem Beton hinter der Wand: Risiken & Alternativen?

Hallo, wir haben eine aufwändige Sanierung unseres Neubaus hinter uns, da die gesamte Außenabdichtung v.a. im Bereich Kehle falsch war.
Nun gibt es eine ca. 2 m lange Stelle, wo das Haus an ein Natursteinpodest direkt angrenzt, welches die Firma nicht gern aufnehmen möchte (Kosten, wir wohnen in der Altstadt, das Podest ist als Erinnerungsteil von der Denkmalpflege installiert).
Jedenfalls besteht die Firma nun darauf, hier eine Vergeelung machen zu wollen und meint, das ginge auf jeden Fall. Anfangs hieß es zwar, so etwas ist nur möglich, wenn kein Beton direkt am Haus klebt. Nun ist dies aber im oberen Drittel definitiv der Fall. Die Firma meint plötzlich, kein Problem, geht alles und weiß von der vorigen Aussage nichts mehr.
Kann uns hier jemand von der Fachwelt einen Rat geben? Worauf können wir uns beziehen, was ist denn nun richtig? Architekt, Gutachter usw. halten sich da fein raus, solange die Firma ihr Okay gibt. Wir haben aber keine Lust auf neue Experimente.
Weiß jemand auch zufällig, ob wir verpflichtet sind, der Firma die Wahl zu lassen  -  Vergeelung oder normale Abdichtung? Einen Nachbesserungsversuch haben sie natürlich.
Ich bin für alle Antworten sehr dankbar!
  • Name:
  • annak.
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.

    GoogleAI-Analyse

    Ich verstehe, dass Sie nach einer Lösung für die Abdichtungsprobleme an Ihrem Neubau suchen, insbesondere im Bereich, wo das Haus an ein Natursteinpodest angrenzt und eine Vergeelung/Schleierinjektion in Erwägung gezogen wird, obwohl teilweise Beton hinter der Wand vorhanden ist.

    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Schleierinjektion kann bei teilweisem Beton zu ungleichmäßiger Verteilung des Injektionsmittels führen, was die Abdichtungswirkung beeinträchtigen und zu weiteren Schäden führen kann.

    Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:

    • Materialverträglichkeit: Stellen Sie sicher, dass das Injektionsmittel mit Beton und Naturstein kompatibel ist, um Schäden zu vermeiden.
    • Voruntersuchung: Führen Sie eine gründliche Analyse der Bausubstanz durch, um die genaue Zusammensetzung und Beschaffenheit von Beton und Naturstein zu ermitteln.
    • Alternativen prüfen: Ziehen Sie alternative Abdichtungsmethoden in Betracht, die besser für die Kombination aus Beton und Naturstein geeignet sind, z.B. eine Abdichtung von außen oder eine Innendämmung mit kapillaraktiven Materialien.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem erfahrenen Bauwerksabdichter und einem Bausachverständigen beurteilen, um eine fundierte Entscheidung über die geeignete Abdichtungsmethode zu treffen.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Vergeelung
    Vergeelung bezeichnet das Austreten von Kalkhydrat aus Beton oder Mauerwerk, das durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert wird. Dort reagiert es mit Kohlendioxid aus der Luft und bildet Kalkstein, der als weißlicher Belag sichtbar wird. Vergeelung kann ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme im Bauteil sein.
    Verwandte Begriffe: Ausblühung, Kalkausblühung, Sinterung
    Schleierinjektion
    Eine Schleierinjektion ist ein Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Bauwerken, bei dem ein Injektionsmittel in das Erdreich oder Mauerwerk eingebracht wird, um einen wasserundurchlässigen Schleier zu bilden. Das Injektionsmittel dringt in die Poren und Risse des Baustoffs ein und verschließt diese. Schleierinjektionen werden oft bei der Sanierung von Altbauten oder zur Abdichtung von Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre
    Natursteinpodest
    Ein Natursteinpodest ist eine erhöhte Plattform oder ein Sockel, der aus Naturstein gefertigt ist. Natursteinpodeste werden oft im Außenbereich verwendet, z.B. als Terrasse, Treppenaufgang oder zur Gestaltung von Gärten. Die Wahl des geeigneten Natursteins hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den gestalterischen Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Podest, Sockel, Naturstein
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören z.B. die Abdichtung von Kellerwänden, Fundamenten, Dächern und Balkonen. Eine fachgerechte Bauwerksabdichtung ist entscheidend für die Langlebigkeit und den Wert eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungstechnik, Feuchtigkeitsschutz, Bautenschutz
    Altbausanierung
    Die Altbausanierung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein älteres Gebäude zu modernisieren und an die heutigen Wohnstandards anzupassen. Dazu gehören z.B. die energetische Sanierung, die Erneuerung der Haustechnik, die Beseitigung von Bauschäden und die Anpassung der Raumaufteilung. Bei der Altbausanierung sind oft besondere Auflagen und Richtlinien zu beachten, insbesondere bei denkmalgeschützten Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Renovierung
    Denkmalpflege
    Die Denkmalpflege umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein denkmalgeschütztes Gebäude oder ein anderes Kulturdenkmal zu erhalten und zu pflegen. Dazu gehören z.B. die Restaurierung von Fassaden, die Instandsetzung von historischen Bauteilen und die Bewahrung des historischen Erscheinungsbildes. Bei der Denkmalpflege sind besondere Auflagen und Richtlinien zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Denkmalschutz, Restaurierung, Konservierung
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung (z.B. Sand, Kies) hergestellt wird. Beton ist ein vielseitiger und widerstandsfähiger Baustoff, der in vielen Bereichen des Bauwesens eingesetzt wird. Die Eigenschaften von Beton können durch die Zugabe von Zusatzstoffen und Zusatzmitteln beeinflusst werden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Mörtel

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist eine Vergeelung/Schleierinjektion?
      Eine Schleierinjektion ist ein Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Bauwerken, bei dem ein Injektionsmittel in das Erdreich oder Mauerwerk eingebracht wird, um einen wasserundurchlässigen Schleier zu bilden. Dieses Verfahren wird oft bei der Sanierung von Altbauten oder zur Abdichtung von Kellern eingesetzt. Die Auswahl des richtigen Injektionsmittels und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für den Erfolg der Maßnahme.
    2. Welche Risiken bestehen bei einer Schleierinjektion in Verbindung mit Beton?
      Wenn Beton vorhanden ist, kann es zu Problemen kommen, da Beton eine andere Struktur und Porosität als z.B. Naturstein oder Ziegel hat. Das Injektionsmittel kann sich ungleichmäßig verteilen oder nicht richtig haften, was die Abdichtungswirkung beeinträchtigen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass das Injektionsmittel den Beton angreift oder schädigt.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Schleierinjektion?
      Es gibt verschiedene Alternativen zur Schleierinjektion, abhängig von der Art und dem Umfang des Problems. Dazu gehören z.B. die Abdichtung von außen, die Innendämmung mit kapillaraktiven Materialien, die Verwendung von Dichtungsschlämmen oder die Installation einer Drainage. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung in der Bauwerksabdichtung und der Sanierung von Altbauten. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Lassen Sie sich ausführlich beraten und stellen Sie sicher, dass der Betrieb eine Gewährleistung auf seine Arbeiten gibt.
    5. Was kostet eine Schleierinjektion?
      Die Kosten für eine Schleierinjektion können stark variieren, abhängig von der Größe der zu behandelnden Fläche, der Art des Injektionsmittels, den örtlichen Gegebenheiten und dem Aufwand der Arbeiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Kosten genau zu vergleichen. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Besichtigung vor Ort möglich.
    6. Wie lange dauert eine Schleierinjektion?
      Die Dauer einer Schleierinjektion hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der zu behandelnden Fläche, der Art des Injektionsmittels und den örtlichen Gegebenheiten. In der Regel dauert eine Schleierinjektion mehrere Tage bis Wochen. Eine genaue Zeitangabe kann erst nach einer Besichtigung vor Ort gemacht werden.
    7. Was ist bei der Denkmalpflege zu beachten?
      Bei denkmalgeschützten Gebäuden sind besondere Auflagen und Richtlinien zu beachten. Abdichtungsmaßnahmen müssen mit der Denkmalpflege abgestimmt werden, um das Erscheinungsbild und die historische Bausubstanz des Gebäudes zu erhalten. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb mit Erfahrung in der Denkmalpflege zu beauftragen.
    8. Welche Rolle spielt der Architekt bei Abdichtungsarbeiten?
      Der Architekt kann eine wichtige Rolle bei Abdichtungsarbeiten spielen, insbesondere bei komplexen Sanierungsprojekten. Er kann die Planung und Koordination der Arbeiten übernehmen, die Einhaltung der Bauvorschriften überwachen und die Kommunikation mit den Fachbetrieben und der Denkmalpflege sicherstellen.

    🔗 Verwandte Themen

    • Kellerabdichtung nachträglich
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Horizontalsperre einbauen
      Verfahren und Materialien für den Einbau einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Drainage für Gebäude
      Funktion und Aufbau einer Drainage zur Ableitung von Wasser um ein Gebäude.
  2. Vergeelung: Undichtigkeit im oberen Drittel? – Kellerwand-Material prüfen!

    Hallo annak,
    besteht überhaupt eine Undichtigkeit im oberen Drittel?
    Womit wurde der Beton "geklebt"? oder ist nur direkt angebaut worden? Aus welchem Material bestehen die Kellerwände?
    Mit Vergeelung abdichten funktioniert sicherlich, wenn's richtig ausgeführt wird. Das können nur speziell ausgebildete Fachleute.
    MfG
  3. Neubau: Mangelhafte Abdichtung mit Dickbeschichtung – Vergeelung als Lösung?

    Hallo Herr Hoppensack, es handelt sich wie gesagt ...
    Hallo Herr Hoppensack,
    es handelt sich wie gesagt um einen Neubau. Die ausgeschriebene Abdichtung gegen zeitweise aufstauendes Sickerwasser wurde sehr mangelhaft mit bituminöser Dickbeschichtung durchgeführt (laut Gutachten würde es nicht mal gegen Bodenfeuchte ausreichen). Die Feuchtigkeit zeigte sich optisch im unteren Bereich (bis zu 20-30 cm über der Sohle), Feuchtigkeitsmessungen mit Geräten zeigen aber punktuell sehr feuchte Stellen auch in der Fläche (auch im oberen Drittel). Und auch da, wo es im Moment relativ trocken ist, stellt sich die Frage, wie lange bleibt es trocken (Schichtdicke z.T. nur 1-2 mm statt wie ausgeschrieben min. 4 mm).
    Von Außen wurde die Lücke am Haus (2 cm oben  -  ca. 30 cm unten breit) angeblich mit Magerbeton verfüllt. Und das Magerbeton liegt im oberen Bereich (ca. 30-40 cm) direkt an der Dichtbeschichtung. Leider sind die Aussagen, ob die Vergeelung in diesem Bereich funktioniert oder nicht, sehr widersprüchlich. Eine unabhängige Meinung wäre für uns hier sehr hilfreich!
    Da wir der Vergeelung allgemein eher skeptisch gegenüber stehen, wäre für uns auch wichtig zu wissen, ob der Bauunternehmen das Recht hat, die Reparatur mit einer Vergeelung zu versuchen, oder ob wir eine "DIN-konforme" Ausführung (Dickbeschichtung oder Schweißbahn) verlangen können.
    Vielen Dank im Voraus!
  4. VOB-Vereinbarung: Sachmängel bei Abnahme – Schleierinjektion vereinbart?

    wenn die VOBAbk. vereinbart wurde
    hat der AGAbk. seine Leistung zum Zeitpunkt der Abnahme frei von Sachmängeln zu erstellen,
    frei von Sachmängeln ist sie u.a., wenn sie die vereinbarte Beschaffenheit hat und den Regeln der Technik entspricht ..
    ob eine Schleierinjektion vereinbart wurde ...?
    ob sie funktionieren wird, ist durchaus nicht pauschal sicher, sondern ist genau zu ermitteln.
  5. Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser: Dickbeschichtung vs. Schweißbahn!

    Es wurde eine Abdichtung laut DINAbk. gegen Aufstauendes ...
    Es wurde eine Abdichtung laut DIN gegen Aufstauendes Sickerwasser vereinbart. Die genaue Art der Abdichtung wurde nicht definiert  -  es sollte dem Bieter überlassen werden, ob Dickbeschichtung oder Schweißbahn verwendet werden soll (heute würde ich einzig allein für eine Schweißbahn votieren, nie wieder Dickbeschichtung). Nun behauptet die Baufirma, dass auch Vergeelung dieselbe Qualität bieten kann ...
    Wie kann man genau ermitteln, ob eine Schleierinjektion funktionieren wird?
  6. Schleierinjektion: Ausführung entscheidend! – Fachpersonal & Referenzen prüfen

    Egal ob Schweißbahn, Dickbeschichtung oder Schleierinjektion ...
    jede Abdichtung ist nur so gut wie ausgeführt wurde. Ich habe schon Keller, die von außen komplett mit Schweißbahnen abgedichtet wurden nochmals mit Schleierinjektion nachbessern dürfen, weil irgendwo nicht ordentlich gearbeitet wurde. Deshalb auch mein Hinweis, dass diese Arbeiten nur von speziell ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden sollten. Leider verleihen manche Hersteller Injektionsanlagen auch an Firmen, die nur gelegentlich "versuchen", per Schleierinjektion etwas abzudichten, was dann meistens daneben geht. Deshalb sollten nur Firmen mit Fachpersonal und entsprechenden Referenzen mit solchen Arbeiten beauftragt werden.
    Eine Kontrolle, ob die Schleierinjektion funktioniert, hat man nur dadurch ob hinterher die Wand abtrocknet oder nicht. Deshalb braucht man auch eine ausreichend lange Gewährleistungszeit.
    MfG
  7. Feuchteschäden im Keller: Lastfall entscheidend! – DIN 18195 beachten

    Foto von Edmund Bromm

    Ohne statischen Nachweis?
    Welche Stauhöhe ist denn angenommen?
    Denn danach richtet sich auch die Qualität der Abdichtung.
    Zu den Schleierinjektionen noch folgendes:
    Bei Feuchteschäden im Keller ist vorab ist immer zu klären um welchen Lastfall, d.h. gegen welche Art der Feuchtebelastung muss eine Maßnahme durchgeführt werden.
    Es gibt Regelwerke, zum Beispiel die DINAbk. 18195 (diese Norm gilt zwar nur für den Neubau), wo geregelt ist, bei welchem Lastfall welche Abdichtung vorgenommen wird.
    Dabei gilt es zu unterscheiden, zwischen Erdfeuchte, Stauwasser und drückendes Wasser.
    Bekanntermaßen ist eine Abdichtung gegen drückendes Wasser nicht so einfach herzustellen. Besonders problematisch ist dies bei einem Altbau, zumal dann meist der Garten  -  oft auch Terrassen oder Garagen  -  die Abdichtungsmöglichkeiten erschweren.
    Dies zeigt sich auch daran, dass viele Objekte, auch wenn diese abgedichtet wurden, oftmals nachbearbeitet werden müssen. Dies deswegen, weil auch kleinste Fehlstellen zu Undichtigkeiten führen und somit Wasser in den Keller eindringt.
    Der Unterschied zu kurzfristig auftretendem Stauwasser ist lediglich die Zeitverschiebung. Die Belastung und der daraus entstehende Schaden muss genauso wie gegen drückendes Wasser angesehen werden. Somit muss sich die gesamte Abdichtungstechnik daran messen lassen, ob es gelingt, alle Boden- und alle Wandflächen (Fugen- und Fundamentanschlüsse (Fugenanschlüsse, Fundamentanschlüsse)) so abdichten zu können, dass an keiner Stelle Wasser eindringt. Aber auch, was genau so wichtig ist, dass es nicht zu Schäden durch Aufschwemmen kommen kann.
    Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Auflasten (das aufschwimmen) des anstehenden Wasserdruckes an der Innenseite durch ein "Gegengewicht abgesichert" werden.
    Ein praktisches Beispiel hierzu: wenn angenommen wird, dass drückendes Wasser als auch kurzfristig ansteigendes Stauwasser nur 50 cm über der Bodenplatte ansteht, so ist in jedem Falle eine 25 cm dicke Betonplatte, (die doppelt so schwer ist) wie Wasser, an der Innenseite als Gegengewicht aufzubringen und gegen Aufschwemmen zu sichern. Aber was passiert, wenn 60 cm Wasser erreicht werden kann sich jeder selbst ausrechnen. Bei einem Meter Wasserstand wären dies immerhin 50 cm Beton, usw..
    Und Stand der Technik ist diese Art einer Abdichtung noch lange nicht.
    Völlig gleich wer so etwas ausführt.
    Und es ist auch nicht jeder "Fachkraft mit Sachverstand" nur weil jemand bei einer Herstellerfirma einen Kurs mitgemacht hat.
    Und auch noch: jede Abdichtung ist nur so gut wie das schwächste Glied einer Kette. Bei Abdichtungsbahnen ist eine Kontrolle sofort durchführbar, dagegen ist bei anderen Arten ein dichter Baukörper eher ein Zufallsprodukt.
  8. Injektionstechnik: Fachbetriebe vs. Laien – Expertise ist gefragt!

    Worum geht's, Herr Bromm?
    Meinen Sie, mit Ihren Ausführungen irgendjemandem zu helfen? Sie sind weder Statiker noch können Sie Positivabdichtungen an nicht von außen erreichbaren erdberührten Bauteilen erstellen bzw. Ratschläge hierzu erteilen. Überlassen Sie es doch den Leuten, die davon etwas verstehen.
    Ihre Seitenhiebe gegen Fachbetriebe der Injektionstechnik rühren doch nur daher, weil Sie sich ärgern, es selbst nicht soweit gebracht zu haben.
  9. Injektionen im U-Bahnbau: Fachbauleiter teilt Erfahrung – WTA Merkblatt beachten

    Foto von

    Herr Hoppensack woher Sie diese Behauptungen immer nehmen, bleibt Ihr Geheimnis
    Nur Kurz zu Ihrer Info: Seit ich als Fachbauleiter im U-Bahnbau mit Abdichtungen an mehreren Großbaustellen (u.a. Konstabler-Wache) in Frankfurt/a.M. Ende der 60er Jahre tätig war, habe ich mit Injektionen jeglicher Art zu tun.
    Also sparen Sie sich dummen Bemerkungen.
    Was auch immer auffällt  -  nur Sie fühlen sich immer angesprochen und auch angegriffen.
    Ich habe schon oft darauf hingewiesen, dass nur Sie  -  aber kein Hersteller dazu Stellung bezieht. Denen ist nämlich die Problematik bekannt.
    Genau deswegen gibt es auch kein Merkblatt der WTAAbk. zu diesem Thema. Bisher existiert nur ein sehr fragwürdiger Entwurf.
    Einen Teil derer, die daran mitarbeiten habe ich meine Argumente geschickt, aber von keinem der Beteiligten eine Antwort auf die Fragen bekommen.
    Warum eigentlich?
    Bleiben Sie doch sachlich und gehen auf die offenen Fragen konkret ein.
    Das Argument "machen wir schon immer so" löst die Probleme keinesfalls.
  10. Keine Antwort: Ablehnung unsachlicher Beiträge im Forum

    Außer Wichtigtuerei geht aus Ihren Zeilen nichts hervor Herr Bromm.
    Es ist mir zu dämlich, darauf zu Antworten.
  11. Schleierinjektion: Verfahren unter bestimmten Bedingungen – Grundlagen beachten!

    Foto von

    Gott sei Dank, dass Sie sich jetzt raushalten
    Von Ihnen kam sowieso nur ständig eine Anmacherei.
    Dieses Forum dient jedoch nicht dazu, dass Sie sich mit mir anlegen, sondern es sollte den Fragenden bei der Lösung seiner Probleme zu helfen.
    Und hierbei kam von Ihnen immer nur die Schleierinjektion ins Spiel.
    Dass dies ein Verfahren ist, was unter ganz bestimmten Bedingungen auch helfen kann steht in all meinen Beschreibungen.
    Was nicht heißt, dass die Gesetze der Statik, der Physik sowie der Ökologie missachtet werden dürfen.
    Weiter auch nicht, dass sichere Abdichtungen  -  wie sie in den Regelwerken und Normen beschrieben sind, dadurch ersetzt werden sollen.
    Wichtigste Grundlage dabei ist immer der Stand der Technik.
    Und die Schleierinjektion wird sicher immer eine Ausnahme bleiben.
  12. Schleierinjektion: Lösung bei Undichtigkeiten? – Voraussetzungen & Bedenken

    Das hört sich teilweise schon besser an ...
    außer "Anmacherei" und "das machen wir schon immer so" und "Sie bringen immer nur die Schleierinjektion ins Spiel".
    Dazu entgegne ich, dass nicht ich Sie anmache, sondern umgekehrt Sie mich anmachen, wenn auch teilweise verdeckt zwischen den Zeilen. Den Spruch "das machen wir schon immer so" gibt es in keinem meiner Beiträge zu lesen, den haben Sie sich ausgedacht.
    "Sie bringen immer nur die Schleierinjektion ins Spiel" stimmt auch nicht, nur wenn's angebracht ist oder eine von mehreren Möglichkeiten ist.
    Zustimmen kann ich der Ansicht, dass die Schleierinjektion nur unter bestimmten Voraussetzungen angewendet werden sollte:
    1. wenn keine andere sinnvolle Lösung machbar ist.
    2. wenn keine statischen Bedenken bestehen.
    Tatsache ist, dass die Schleierinjektion in vielen Fällen die einzige und letzte Möglichkeit darstellt, auch extreme Undichtigkeiten zu beheben. Dies ist nicht nur meine Meinung, sondern ich kann es Ihnen konkret an von mir abgedichteten Objekten beweisen.
    Mit freundlichen Grüßen
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Vergeelung/Schleierinjektion bei Betonwand: Risiken & Alternativen

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Neubaus an ein Natursteinpodest angrenzend, wobei eine mangelhafte Dickbeschichtung vorliegt. Es werden die Vor- und Nachteile der Vergeelung/Schleierinjektion als Alternative zur Schweißbahn diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die korrekte Ausführung und die Qualifikation des Fachpersonals. Die Bedeutung der Lastfall-Analyse gemäß DINAbk. 18195 für die Auswahl der geeigneten Abdichtungsmethode wird hervorgehoben. Zudem wird auf die Notwendigkeit verwiesen, Referenzen zu prüfen und die Gewährleistungszeit zu beachten.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Neubau: Mangelhafte Abdichtung mit Dickbeschichtung – Vergeelung als Lösung? war die ursprünglich verwendete bituminöse Dickbeschichtung mangelhaft und würde laut Gutachten nicht einmal gegen Bodenfeuchte ausreichen. Daher ist eine sorgfältige Prüfung der Alternativen unerlässlich.

    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser: Dickbeschichtung vs. Schweißbahn! wird die Verwendung einer Schweißbahn anstelle von Dickbeschichtung empfohlen, da letztere sich als problematisch erwiesen hat. Die korrekte Ausführung ist jedoch bei jeder Abdichtungsmethode entscheidend, wie in Schleierinjektion: Ausführung entscheidend! – Fachpersonal & Referenzen prüfen betont wird.

    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Entscheidung für eine Schleierinjektion eine umfassende Lastfall-Analyse gemäß DIN 18195 durchzuführen (siehe Feuchteschäden im Keller: Lastfall entscheidend! – DIN 18195 beachten). Zudem sollte man sich von einem qualifizierten Fachbetrieb mit entsprechenden Referenzen beraten lassen und die Gewährleistungszeit berücksichtigen. Weitere Informationen zur Bedeutung der Fachkenntnis finden Sie im Beitrag Injektionstechnik: Fachbetriebe vs. Laien – Expertise ist gefragt!.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vergeelung, Schleierinjektion, Beton, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stadtmauer abdichten: Innendichtung mit Dichtschlämme? Baurecht & Risiken
  2. BAU-Forum - Keller - 12319: Vergeelung/Schleierinjektion bei teilweisem Beton hinter der Wand: Risiken & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Keller - Nasse Kellerwände: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Keller - Grundwasser im Keller durch Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Schleierinjektion?
  5. BAU-Forum - Keller - Wassereintritt im Altbaukeller: Ursachen, Sanierung & Kosten für Trockenlegung?
  6. BAU-Forum - Keller - Keller nachträglich abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei hohem Grundwasser?
  7. BAU-Forum - Keller - Kelleraußenwand Sanierung: Hellbraune Verfärbungen, Ausblühungen – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Keller - Luftentfeuchter bei Salzausblühungen im Keller: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung undicht: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Ytong-Keller?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kellerwand von innen abdichten: Kosten, Methoden & Empfehlungen für nachträgliche Abdichtung?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vergeelung, Schleierinjektion, Beton, Wand" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Vergeelung, Schleierinjektion, Beton, Wand" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vergeelung, Schleierinjektion, Beton, Wand" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vergeelung, Schleierinjektion, Beton, Wand" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Vergeelung/Schleierinjektion bei teilweisem Beton hinter der Wand: Risiken & Alternativen?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Vergeelung bei Betonwand: Risiken & Alternativen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Vergeelung, Schleierinjektion, Beton, Wand, Abdichtung, Altbau, Sanierung, Natursteinpodest
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼