Ölkessel Tausch: Reine Arbeitskosten, Dauer & Ablauf für Brennwertkessel?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser

Ölkessel Tausch: Reine Arbeitskosten, Dauer & Ablauf für Brennwertkessel?

Kann mir mal jemand die ungefähren reinen Arbeitskosten für den Tausch eines Ölkessels nennen?
Bestand: Buderus-Gliederkessel 48 kW mit aufgesetztem WW-Speicher
ersetzen durch: NT (Brennwert) -Ölkessel ca. 20 kW ebenfalls mit WW-Speicher ca. 200 l, zusätzlich Kunststoff  -  LAS in ca. 9 m Standardkamin.
Nur so Pi-mal-Daumen, damit ich einen Anhaltswert habe;
ich habe nämlich schon mal kalkuliert und hierfür 64 Mannstunden a 70 Märker angesetzt und bin so auf Gesamtkosten von >16 KiloMark gekommen - ohne solche Kleinigkeiten wie neues Ausdehnungsgefäß, neue, differentdruckgeregelte Umwälzpumpe & Zirkulationspumpe, Abfluss für Kondensat ☹
Da kann mir doch die EnEVAbk. gestohlen bleiben ... oder ich lkiege beim Arbeitsaufwand granatisch daneben.
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    GoogleAI-Analyse

    Ich schätze die reinen Arbeitskosten für den Tausch eines Ölkessels auf Basis Ihrer Angaben wie folgt ein: Der Austausch eines Buderus-Gliederkessels (48 kW) durch einen NT-Brennwert-Ölkessel (ca. 20 kW) mit WW-Speicher (ca. 200 l) und Kunststoff-LAS in ca. 9 m Standardausführung umfasst mehrere Arbeitsschritte.

    Dazu gehören Demontage des alten Kessels, Installation des neuen Kessels, Anschluss des WW-Speichers, Montage des LAS-Systems, Installation von Ausdehnungsgefäß, Umwälzpumpe und Zirkulationspumpe sowie der Anschluss an den Abfluss für Kondensat. Der reine Arbeitsaufwand kann, je nach den örtlichen Gegebenheiten und der Komplexität der Installation, zwischen 64 und 70 Mannstunden liegen.

    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich mehrere Angebote von Heizungsfachbetrieben ein, um einen genauen Kostenvoranschlag für Ihr spezifisches Projekt zu erhalten.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der zusätzlich zur Wärme, die bei der Verbrennung entsteht, auch die Wärme nutzt, die in den Abgasen enthalten ist. Dies geschieht durch Kondensation des Wasserdampfs in den Abgasen, wodurch der Wirkungsgrad des Kessels deutlich erhöht wird.
    Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, NT-Kessel, Ölheizung.
    LAS-System
    Ein Luft-Abgas-System (LAS) ist ein System zur getrennten Zu- und Abführung von Verbrennungsluft und Abgasen bei Feuerstätten. Es besteht aus einem doppelwandigen Rohr, wobei durch den inneren Teil die Abgase abgeleitet und durch den äußeren Teil die Verbrennungsluft zugeführt wird.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Schornstein, Verbrennungsluft.
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Kessel zu den Heizkörpern transportiert wird und das abgekühlte Wasser wieder zurück zum Kessel gelangt.
    Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Heizungspumpe.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizwassers aufgrund von Temperaturschwankungen aufzunehmen. Es verhindert, dass der Druck im Heizsystem zu hoch wird und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Druckausdehnungsgefäß, Membranausdehnungsgefäß, MAG.
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Warmwasserleitungen zirkuliert. Dadurch steht sofort warmes Wasser zur Verfügung, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Trinkwasserzirkulation, Brauchwasserzirkulation.
    Kondensat
    Kondensat ist das Wasser, das bei der Kondensation von Wasserdampf entsteht. Bei Brennwertkesseln entsteht Kondensat, wenn die Abgase abgekühlt werden und der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Abgaskondensation, Kondenswasser, Neutralisation.
    Mannstunde
    Eine Mannstunde ist eine Einheit für den Arbeitsaufwand, der von einer Person in einer Stunde geleistet wird. Sie dient zur Kalkulation von Arbeitskosten bei Projekten.
    Verwandte Begriffe: Arbeitsstunde, Personalaufwand, Lohnkosten.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Welche Faktoren beeinflussen die Arbeitskosten beim Kesseltausch?
      Die Arbeitskosten werden durch den Zustand der bestehenden Anlage, die Zugänglichkeit des Heizraums, die Komplexität der Installation des neuen Kessels und die Notwendigkeit zusätzlicher Anpassungen (z.B. an den Abgasleitungen) beeinflusst. Auch die regionalen Preisunterschiede spielen eine Rolle.
    2. Was ist ein LAS-System?
      Ein LAS-System (Luft-Abgas-System) ist ein doppelwandiges Rohrsystem, das die Verbrennungsluft dem Kessel zuführt und gleichzeitig die Abgase ableitet. Es ermöglicht einen raumluftunabhängigen Betrieb des Kessels und erhöht die Sicherheit.
    3. Warum ist ein Kondensatablauf beim Brennwertkessel notwendig?
      Brennwertkessel nutzen die Wärme der Abgase, wodurch Kondensat entsteht. Dieses Kondensat ist leicht sauer und muss über einen geeigneten Abfluss neutralisiert und abgeleitet werden, um Schäden an der Kanalisation zu vermeiden.
    4. Was sind typische Zusatzarbeiten beim Kesseltausch?
      Zusatzarbeiten können die Erneuerung von Rohrleitungen, die Anpassung des Heizkörpersystems, die Installation einer neuen Regelungstechnik oder die Sanierung des Schornsteins umfassen. Diese Arbeiten können die Gesamtkosten erheblich beeinflussen.
    5. Wie lange dauert ein Kesseltausch im Durchschnitt?
      Ein Kesseltausch dauert in der Regel zwischen zwei und fünf Tagen, abhängig von der Komplexität der Installation und den örtlichen Gegebenheiten. Bei umfangreichen Zusatzarbeiten kann sich die Dauer verlängern.
    6. Welche Vorteile bietet ein Brennwertkessel gegenüber einem konventionellen Ölkessel?
      Brennwertkessel nutzen die Wärme der Abgase, was zu einem höheren Wirkungsgrad und geringeren Heizkosten führt. Sie sind zudem umweltfreundlicher, da sie weniger Schadstoffe ausstoßen.
    7. Muss der Kesseltausch von einem Fachbetrieb durchgeführt werden?
      Ja, der Kesseltausch sollte unbedingt von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine fachgerechte Installation und einen sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten. Zudem ist dies oft Voraussetzung für den Erhalt von Fördergeldern.
    8. Welche Wartungsarbeiten sind bei einem Ölbrennwertkessel erforderlich?
      Ein Ölbrennwertkessel sollte jährlich von einem Fachbetrieb gewartet werden. Dabei werden unter anderem die Brennerfunktion, die Abgaswerte und die Dichtheit der Anlage überprüft.

    🔗 Verwandte Themen

    • Ölheizung Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für den Austausch von Ölheizungen.
    • Brennwerttechnik Vorteile
      Die Vorteile der Brennwerttechnik im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen.
    • Heizungsmodernisierung Kosten
      Ein Überblick über die Kosten einer Heizungsmodernisierung.
    • Ölheizung Wartung
      Wichtige Aspekte der Wartung von Ölheizungen.
    • Heizungsgesetz 2024
      Auswirkungen des neuen Heizungsgesetzes auf Ölheizungen.
  2. Ölkessel Tausch: Demontage & Montage – Kostenübersicht

    Au weia!
    Dann bekäme ich keinen Auftrag mehr! Ich rechne (netto, ohne Steuern) für Demontage und Entsorgung der Altanlage je nach Schwierigkeit und Größe (bis ca. 50 kW) zwischen 400,- und 600,- DM. Die Montage einer solchen beschriebenen Neuanlage kostet inkl. elektrischer Verdrahtung den pauschalen Lohn von 2.400,- DM. Damit kommen wir in 95 % der Fälle gut (!) zurecht.
    Mit sonnigem Gruß
  3. Kesseltausch: Dauer – Montage inkl. Kaminsanierung?

    Erstaunlich ...
    also rd. einen halben Tag für die Demontage- damit hatte ich auch gerechnet - aber nur 2 Tage für die Neumontage mit Kaminsanierung!?
    Da ist aber ein hydraulischer Neuabgleich des Verteilnetzes an den Kessel noch nicht drin, oder?
    Trotzdem bin ich erleichtert und bedanke mich für die prompte Auskunft!
  4. Ölheizung: Kesseltausch – Ablauf in 2 Tagen realisierbar?

    Warum nicht?
    Wenn alles gut geplant und termingerecht geliefert ist, dann fangen morgens zwei Mann an zu demontieren, dann folgt die "Kaminsanierung" (das Einwerfen eines PP-Rohres dauert mit zwei Mann max. 1,5 Std. inkl. Loch stemmen und zumauern) und zum Feierabend hängt der Kessel und die Gasleitung ist wieder dicht angeschlossen. Bei Öl ähnlich, je nach Gegebenheiten.
    Am zweiten Tag kommt  -  je nach Absprache mit dem Bauherrn  -  Einer oder Zweie, die Verrohrung ist am zweiten Feierabend fertig; und wenn zwei gearbeitet haben, auch die elektrische Verdrahtung. Und am dritten Tag gibt's auch wieder Warmwasser. So klappt das normalerweise fast immer.
    Etwas anderes ist es, wenn Solar dazu kommt und ein Frischwasser-Pufferspeicher aufgestellt wird. Das dauert inkl. Elektrik gut 1,5 Tag mit zwei Mann mehr.
    Eines ist mir noch unklar: Warum muss nach einem Kesseltausch die vorhandene Anlage neu hydraulisch abgeglichen werden? Was hat sich denn an den Heizkörpern geändert?
  5. Hydraulischer Abgleich: Notwendigkeit bei Kesseltausch Bj. 73

    Nix 😉
    bzw. nicht viel - ein paar HK habe ich selbst getauscht, weil die alten wg. Umbauten nicht mehr passten, zu träge waren (zu viel Wasserinhalt) oder einfach nur undicht; den einen oder anderen habe ich abgehängt, weil er eh nie gebraucht wurde, dafür sind zwei weitere dazugekommen.
    Aber die Anlage ist Baujahr. 73, und da wusste man wohl noch nichts von hydr. Abgleich. Man hört's.
    Gottseidank ging mal die ursprüngliche einstufige Grundfos-Pumpe kaputt, und ich habe eine viestufige Wilo mit ungefähr gleichem max. Durchsatz hingehängt. Die lief aber dann immer auf der kleinsten Stufe und hat trotzdem ausgereicht. Soweit zur Pumpenauslegung bzw. hydr. Abgleich mittels Überdimensionierung der Pumpe 😉
    Unter anderem auch deshalb werde ich dann auch gleich noch alle Ventile tauschen lassen, das sind noch ziemlich die ersten von MNG, alle gleich, 3/8", da hat man auch noch nicht unterschieden. Kost natürlich einiges mehr, da die heutigen 'ne andere Baulänge haben. Muss aber sein, nach neuesten Erkenntnissen sollte man ja mit möglichst großer Spreizung fahren, und manche Brennwerter mögen eine hohe Rücklauftemperatur ja nicht so recht.
    außerdem fahre ich sowieso schon seit längerem statt 'einer 90/70/20-Kurve, wie ausgelegt, mit max. 60 ° Vorlauf.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Ölkessel Tausch: Arbeitskosten, Dauer & Ablauf optimiert

    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Arbeitskosten, Dauer und den Ablauf eines Ölkessel Tauschs auf einen Brennwertkessel. Es werden realistische Einschätzungen zu Demontage- und Montagezeiten gegeben, sowie die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs bei älteren Anlagen erörtert. Die Diskussionsteilnehmer tauschen Erfahrungen zu den Kosten verschiedener Arbeitsschritte aus.

    💰 Kosten Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ölkessel Tausch: Demontage & Montage – Kostenübersicht werden konkrete Preisspannen für Demontage und Montage einer Altanlage genannt, was einen guten Anhaltspunkt für die Kalkulation bietet.

    🔧 Praktische Umsetzung Zusatzinfo: Der Beitrag Ölheizung: Kesseltausch – Ablauf in 2 Tagen realisierbar? beschreibt einen möglichen Ablauf des Kesseltauschs innerhalb von zwei Tagen, inklusive Kaminsanierung, was eine realistische Zeitplanung ermöglicht, wenn alle Vorarbeiten erledigt sind.

    ⚠️ Wichtig/Achtung: Es wird darauf hingewiesen, dass ein hydraulischer Abgleich bei älteren Heizungsanlagen (Baujahr 73) oft fehlt und sich negativ auf die Effizienz des neuen Brennwertkessels auswirken kann. Siehe Hydraulischer Abgleich: Notwendigkeit bei Kesseltausch Bj. 73.

    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kesseltausch sollten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben eingeholt und die genannten Kostenpunkte (Demontage, Montage, Kaminsanierung, hydraulischer Abgleich) detailliert verglichen werden. Die Dauer des Kesseltauschs sollte im Vorfeld klar mit dem Fachbetrieb abgestimmt werden.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kesseltausch, Ölkessel, Tausch, Arbeitskosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Kachelofen, Ölheizung & Solar: Kombination, Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizkessel erneuern (1992): Brennwerttechnik, Pelletheizung oder Solar? Kosten & Vergleich
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Brennwertkessel Temperaturfühler prüfen: Anleitung, Defekt erkennen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kesseltausch Förderung: Zuschüsse, Voraussetzungen & Kosten für Ölheizung Austausch?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitola 100 statt 111: Ist der Austausch korrekt? Kosten, Nachteile & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung bald verboten? Alternativen, Kosten & Vor- und Nachteile im Neubau?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner-Tausch bei altem Kessel: Lohnt es sich? Kosten, Kompatibilität & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11497: Ölkessel Tausch: Reine Arbeitskosten, Dauer & Ablauf für Brennwertkessel?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Abgasverlust senken: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für alte Heizungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung weiter betreiben: Abgasverluste senken, Kosten sparen & Alternativen prüfen?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kesseltausch, Ölkessel, Tausch, Arbeitskosten" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kesseltausch, Ölkessel, Tausch, Arbeitskosten" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kesseltausch, Ölkessel, Tausch, Arbeitskosten" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kesseltausch, Ölkessel, Tausch, Arbeitskosten" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Ölkessel Tausch: Reine Arbeitskosten, Dauer & Ablauf für Brennwertkessel?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Ölkessel Tausch: Arbeitskosten & Ablauf
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Ölkessel Tausch, Arbeitskosten, Brennwertkessel, Ölheizung, Kesseltausch Kosten, Kesseltausch Dauer, LAS System
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼