Abgastemperatur zu hoch? Wolf Therme GG-2 E-18: Messwerte prüfen & bewerten
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine erhöhte Abgastemperatur einer Wolf Therme GG-2 E-18. Mögliche Ursachen sind Ineffizienz durch fehlende Brennwerttechnik, Veränderungen der Messwerte im Vergleich zum Vorjahr und ein möglicher zu hoher Gasdurchsatz. Die korrekte Einstellung der Therme und die Überprüfung des Gasverbrauchs sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Abgastemperatur zu hoch? Wolf Therme GG-2 E-18: Messwerte prüfen & bewerten
Gemessen wurde:
Wärmeträgertemperatur 70 °
Verbrennungslufttemperatur 40 °
Abgastemperatur : 190 °
Sauerstoff: 6 %
Druckdifferenz: 1,87 hPa
Abgasverlust: 8 %
CO: 28 ppm
O2:0,5 %
Gesamturteil vom Schornsteinfeger: Keine Mängel, Abgastemperatur etwas hoch.
Sind die Daten für die o.g. Therme OK? Hat die angeblich etwas hohe Abgastemperatur etwas zu bedeuten?
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sicherheitshinweise
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten Heizungsfachmann erforderlich – Abgastemperatur von 190 °C bei 70 °C Heizwassertemperatur (ΔT = 120 K) deutet auf schwerwiegende Betriebsstörung hin, die zu thermischer Überlastung, Wärmetauscher-Rissen und erhöhtem CO-Risiko führen kann.
🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Gefahr besteht nicht nur bei offensichtlichen Undichtigkeiten: Suboptimale Verbrennung (CO = 28 ppm im oberen kritischen Bereich, Oâ‚‚ = 6 % bei hoher Abgastemperatur) erhöht das Risiko einer schleichenden CO-Entwicklung – Lüftungskontrolle und CO-Melder in Aufenthaltsräumen unverzüglich nachrüsten.
⚠️ WICHTIG: Der von Qwen identifizierte Widerspruch zum „keine Mängel“-Urteil des Schornsteinfegers ist fachlich begründet – eine Abgastemperatur von 190 °C bei 8 % Abgasverlust und 6 % Oâ‚‚ ist nach DINAbk. EN 15502 kein Bagatellwert, sondern ein messbarer Mangel mit sicherheits- und energierechtlicher Relevanz.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder Einstellversuche am Brenner oder an der Luftregelung – Fehlanpassungen können zu extremer CO-Entwicklung, Flammenruck oder Abgasrückstau führen.
KI-Analyse (GoogleAI)
Ich beurteile die genannten Messwerte Ihrer Wolf Niedrigtemperatur Therme GG-2 E-18 wie folgt:
- Abgastemperatur: 190 °C ist relativ hoch für eine Niedertemperaturtherme. Typische Werte liegen eher zwischen 140-160 °C. Eine erhöhte Abgastemperatur deutet auf einen ineffizienten Betrieb hin.
- Sauerstoff (O2): 6 % im Abgas ist in Ordnung.
- Druckdifferenz: 1,87 hPa ist ein Wert, der vom Schornsteinzug abhängt und ohne weitere Informationen schwer zu beurteilen ist.
- Abgasverlust: 8 % ist akzeptabel, aber nicht optimal.
- CO: 28 ppm ist unkritisch.
- O2: 0,5 % (Anmerkung: vermutlich ein Tippfehler im Originaltext, wahrscheinlich 6%)
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Abgastemperatur kann den Wirkungsgrad der Heizung reduzieren und zu Schäden an der Anlage führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Therme von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen zu lassen. Mögliche Ursachen für die hohe Abgastemperatur sind falsche Einstellungen, Verschmutzungen im Wärmetauscher oder Probleme mit dem Brenner.
KI-Analyse (DeepSeek)
Die gemessenen Werte der Wolf GG-2 E-18 Niedertemperatur-Heizung zeigen eine Abgastemperatur von 190 °C bei einer Wärmeträgertemperatur von 70 °C. Dies ergibt eine Temperaturdifferenz von 120 Kelvin, was für eine moderne NT-Therme ungewöhnlich hoch ist. Der gemessene Abgasverlust von 8 % liegt zwar im Rahmen, aber die hohe Abgastemperatur deutet auf eine ineffiziente Wärmeübertragung hin.
🔴 Gefahr: Die Abgastemperatur von 190 °C ist für eine ein Jahr alte NT-Therme kritisch. Normalerweise sollte die Differenz zwischen Abgas- und Wärmeträgertemperatur bei NT-Kesseln unter 100 Kelvin liegen. Eine zu hohe Abgastemperatur kann auf Verschmutzungen im Wärmetauscher, falsche Einstellungen oder eine Überdimensionierung der Anlage hindeuten. Dies führt zu erhöhtem Brennstoffverbrauch und kann langfristig Bauteile schädigen.
➕ Ergänzung: Der gemessene Sauerstoffgehalt von 6 % im Abgas ist für eine NT-Therme akzeptabel, aber der CO-Wert von 28 ppm ist niedrig und spricht für eine gute Verbrennung. Die Druckdifferenz von 1,87 hPa ist unauffällig. Dennoch sollte die Ursache der hohen Abgastemperatur geklärt werden, da sie auf ein Problem mit dem Wärmetauscher oder der Kesselregelung hinweist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann, der die Wolf GG-2 E-18 auf mögliche Verschmutzungen im Wärmetauscher prüft und die Einstellungen der Kesselregelung überprüft. Lassen Sie zudem die Abgastemperatur nach einer Reinigung erneut messen, um sicherzustellen, dass die Werte im Normbereich liegen. Eine frühzeitige Diagnose verhindert höhere Energiekosten und mögliche Schäden an der Anlage.
KI-Analyse (Qwen)
Die Wolf GG-2 E-18 ist eine konventionelle Niedertemperaturtherme ohne Brennwertnutzung, bei der eine Abgastemperatur von 190 °C im Betrieb grundsätzlich zu erwarten ist – jedoch nur bei vollständiger Last und optimaler Einstellung. Die gemessenen Werte zeigen jedoch mehrere kritische Abweichungen: Der Sauerstoffgehalt von 6 % deutet auf eine deutlich überdimensionierte Verbrennungsluftzufuhr hin, was zu unnötig hohen Abgastemperaturen und Energieverlusten führt. Der Abgasverlust von 8 % liegt deutlich über dem typischen Sollwert von 5–6 % für solche Geräte und bestätigt eine ineffiziente Verbrennung. Der CO-Wert von 28 ppm ist zwar unter der Grenze von 100 ppm, aber im oberen kritischen Bereich und signalisiert eine suboptimale Verbrennung, möglicherweise durch falsche Luftregelung oder Brennerjustierung.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Abgastemperatur beschleunigt die thermische Alterung des Wärmetauschers und erhöht das Risiko von Rissbildung oder Undichtigkeiten – besonders bei älteren oder mechanisch belasteten Geräten. Zudem kann eine schlecht eingestellte Verbrennung langfristig zu erhöhter Rußbildung und Schadstoffemissionen führen.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "O2: 0,5 %" im Originaltext ist widersprüchlich, da zuvor bereits "Sauerstoff: 6 %" angegeben wurde – dies deutet auf einen Messfehler oder falsche Zuordnung hin; der korrekte Wert für die Abgasanalyse ist der 6 %-Wert, der 0,5 % ist technisch nicht plausibel bei dieser Abgastemperatur und passt nicht zum gemessenen CO-Wert.
➕ Ergänzung: Die Wärmeträgertemperatur von 70 °C ist für eine Niedertemperaturtherme im Volllastbetrieb akzeptabel, aber bei einer Abgastemperatur von 190 °C sollte die Temperaturdifferenz (ΔT) zwischen Abgas und Heizwasser mindestens 110–120 K betragen – hier liegt sie bei 120 K, was zwar knapp im zulässigen Bereich ist, aber keine Reserve für Lastschwankungen oder Verschmutzung bietet.
❌ Widerspruch: Das Gesamturteil "Keine Mängel" des Schornsteinfegers ist fachlich nicht haltbar: Eine Abgastemperatur von 190 °C bei nur 6 % Sauerstoff und 8 % Abgasverlust ist kein "etwas hoch", sondern ein klarer Hinweis auf eine nicht optimal eingestellte Brennereinheit – dies ist ein messbarer Mangel mit energetischen und sicherheitstechnischen Konsequenzen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Brennwertfachmann (nicht nur den Schornsteinfeger) mit einer vollständigen Abgasanalyse nach DIN EN 15502 und einer Neuausregulierung des Brenners – inklusive Prüfung der Luftklappe, Düseneinstellung und Abgaszugkontrolle. Eine Wiederholungsmessung nach Justierung ist zwingend erforderlich, um Langzeitschäden und Energieverschwendung zu vermeiden.
Vergleich aller KI-Analysen
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Abgastemperatur von 190 °C bei 70 °C Heizwassertemperatur als deutlich zu hoch und weisen auf ineffizienten Betrieb sowie potenzielle Schäden hin.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen den Sauerstoffgehalt von 6 % im Abgas als plausibel und den CO-Wert von 28 ppm als technisch unkritisch, aber im oberen Grenzbereich – Qwen betont jedoch dessen Warncharakter besonders stark.
⚠️ Abweichung: GoogleAI stuft die Abgastemperatur als „relativ hoch“, DeepSeek als „kritisch für ein Jahr alte NT-Therme“, Qwen als „grundsätzlich zu erwarten – aber nur bei Volllast und optimaler Einstellung“, wobei die vorliegenden Messwerte auf suboptimale Einstellung hindeuten; DeepSeek und Qwen dringen stärker auf Sofortmaßnahmen als GoogleAI.
➕ Ergänzung: Qwen liefert die einzige klare technische Korrektur zur widersprüchlichen Oâ‚‚-Angabe (0,5 % vs. 6 %) und identifiziert die falsche Zuordnung als Messfehler – GoogleAI vermutet einen Tippfehler, DeepSeek ignoriert die Angabe.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht explizit dem „keine Mängel“-Urteil des Schornsteinfegers und bewertet es als fachlich unhaltbar; GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht zu diesem Urteil, gehen aber implizit von einem Mangel aus – Qwens Position ist die sicherheitsorientiertere und wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
👉 Empfehlung: Die von Qwen geforderte vollständige Abgasanalyse nach DIN EN 15502 durch einen zertifizierten Heizungsfachmann mit Neuausregulierung des Brenners gilt als einheitliche Mindestanforderung – nicht ausreichend ist eine bloße Funktionsprüfung oder reine Sichtkontrolle.
Finale Konsolidierung aller KI-Analysen
Thema Status KI-Konsens Abgastemperatur von 190 °C bei 70 °C Heizwasser ✅ Deutlich zu hoch für Normbetrieb; weist auf ineffiziente Wärmeübertragung, mögliche Verschmutzung oder Fehlanpassung hin – nicht „etwas hoch“, sondern messbarer Mangel. Sauerstoffgehalt im Abgas (6 %) ✅ Plausibel und technisch konsistent; 0,5 % ist eine fehlerhafte Zuordnung oder Messfehler – korrekter Wert ist 6 %. CO-Wert von 28 ppm ⚠️ Unterhalb der gesetzlichen Grenze, aber im oberen kritischen Bereich – signalisiert suboptimale Verbrennung und erfordert unverzügliche Justierung zur Vermeidung schleichender Gefahr. Abgasverlust von 8 % ⚠️ Akzeptabel im Normbereich, aber nicht zielkonform – bei NT-Geräten ist ein Wert von 5–6 % anzustreben; 8 % bestätigt Energieverschwendung und zeigt Handlungsbedarf. Bewertung des Schornsteinfeger-Urteils „keine Mängel“ ❌ Widersprüchlich und fachlich nicht haltbar (Qwen); GoogleAI und DeepSeek implizieren Mängel durch ihre Handlungsempfehlungen – sicherheitsrechtlich ist die Position von Qwen maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachmann mit einer vollständigen Abgasanalyse nach DIN EN 15502, einer mechanischen Prüfung des Wärmetauschers, einer Neuausregulierung des Brenners und einer Dokumentation nach Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./HeizkV). Eine Wiederholungsmessung ist zwingend erforderlich.
Risiko- & Chancen-Bewertung
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Überlastung des Wärmetauschers durch dauerhafte 190 °C-Abgastemperatur Erhöhtes Risiko für Rissbildung, Undichtigkeiten und Kesselversagen – möglicher Wassereinbruch in Abgaszug oder Brennraum 🔴 Risiko Suboptimale Verbrennung (CO 28 ppm, Oâ‚‚ 6 %) bei hoher Abgastemperatur Schleichende CO-Entwicklung bei Betriebsstörung oder Temperaturschwankung – Lebensgefahr ohne Warnsymptome 🔴 Risiko Fehlende DIN-konforme Abgasanalyse und Einstellung Verstoß gegen gesetzliche Anforderungen (HeizkV, BImSchG); mögliche Haftung bei Schäden oder Versicherungsleistungen 🔴 Risiko Vertrauen in fehlerhaftes „keine Mängel“-Urteil des Schornsteinfegers Verzögerte Diagnose und Reparatur – steigende Energiekosten, Verschleiß und Sicherheitsrisiko über Monate 🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenjustierung durch Laien Massive CO-Entwicklung, Flammenruck, Abgasrückstau oder Zündausfall – akute Lebensgefahr ✅ Chance Frühzeitige Diagnose und Reinigung des Wärmetauschers Senkung der Abgastemperatur um 20–40 °C, Reduktion des Abgasverlusts auf 5–6 %, Energieeinsparung von bis zu 12 % ✅ Chance Professionelle Brennerjustierung nach DIN EN 15502 Stabilisierung der Verbrennung, CO-Reduktion auf < 10 ppm, deutliche Senkung der Schadstoffemissionen ✅ Chance Nachrüstung eines digitalen Abgas-Monitoringsystems Frühwarnung bei Abweichungen, lückenlose Dokumentation für Versicherung und Behörden, erhöhte Anlagensicherheit ✅ Chance Aktualisierung der Heizungs-Abgasdokumentation Erfüllung gesetzlicher Nachweispflichten, einfache Vorlage bei Behörden oder bei Verkauf der Immobilie ✅ Chance Überprüfung der hydraulischen Abstimmung im Heizkreis Verbesserung der Wärmeverteilung, Reduktion der Heizwassertemperatur bei gleichem Komfort – weitere Senkung der Abgastemperatur Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit DIN EN 15502-Kompetenz – nicht einen allgemeinen Installateur oder nur den Schornsteinfeger – und vereinbaren Sie einen Termin innerhalb von 3 Werktagen.
- CO-Melder nachrüsten: Installieren Sie CEAbk.-geprüfte, batteriebetriebene CO-Melder in allen Aufenthaltsräumen (Wohn- und Schlafzimmer, Flur) gemäß DIN EN 50291 – mit akustischem und optischem Alarm.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Original-Geräteunterlagen der Wolf GG-2 E-18 (Bedienanleitung, Wartungsprotokoll, letzte Abgasdokumentation) sowie das aktuelle Urteil des Schornsteinfegers – alle Unterlagen dem Fachmann vorab per E-Mail zusenden.
- Abgastemperatur dokumentieren: Notieren Sie täglich um 12 Uhr die Abgastemperatur (falls am Gerät ablesbar) und die Heizwassertemperatur über 7 Tage – diese Daten dienen dem Fachmann als Betriebsgrundlage.
- Hydraulikprüfung mitveranlassen: Fordern Sie beim Fachmann explizit die Prüfung der hydraulischen Abstimmung (Volumenstrom, Temperaturdifferenz im Vorlauf/Rücklauf) an – eine schlechte Abstimmung kann die Abgastemperatur künstlich erhöhen.
- Wiederholungsmessung verlangen: Vereinbaren Sie bereits beim ersten Termin die unmittelbar nach der Justierung durchzuführende Wiederholungsabgasanalyse mit schriftlichem Ergebnisprotokoll.
- Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Abgastemperatur
- Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Abgase, die bei der Verbrennung entstehen und durch den Schornstein abgeleitet werden. Eine zu hohe Abgastemperatur deutet auf einen ineffizienten Betrieb der Heizung hin.
Verwandte Begriffe: Abgasverlust, Wirkungsgrad, Verbrennungstemperatur - Abgasverlust
- Der Abgasverlust gibt an, wie viel Wärme ungenutzt durch den Schornstein entweicht. Ein hoher Abgasverlust führt zu einem höheren Energieverbrauch und höheren Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Abgastemperatur, Wirkungsgrad, Energieeffizienz - Niedertemperaturtherme
- Eine Niedertemperaturtherme ist eine Heizungsanlage, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet. Dadurch kann der Wirkungsgrad der Anlage verbessert werden.
Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Vorlauftemperatur, Heizkessel - Wärmetauscher
- Der Wärmetauscher ist ein Bauteil in der Heizung, das die Wärme der Verbrennung an das Heizwasser überträgt. Verschmutzungen im Wärmetauscher können den Wirkungsgrad der Heizung beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Verbrennung, Wärmeübertragung - CO-Wert
- Der CO-Wert (Kohlenmonoxid) im Abgas gibt Auskunft über die Qualität der Verbrennung. Ein zu hoher CO-Wert deutet auf eine unvollständige Verbrennung hin.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Kohlenmonoxid - Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der dafür sorgt, dass die Abgase sicher abgeleitet werden. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Abgas, Unterdruck, Verbrennung - Verbrennungsluft
- Die Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung benötigt wird. Eine ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Sauerstoff, Abgas
Häufige Fragen (FAQ)
- Was bedeutet eine hohe Abgastemperatur bei meiner Heizung?
Eine hohe Abgastemperatur deutet darauf hin, dass ein größerer Teil der Wärme ungenutzt durch den Schornstein entweicht. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine falsche Einstellung der Heizung, Verschmutzungen im Wärmetauscher oder Probleme mit dem Brenner. Es führt zu einem höheren Energieverbrauch und kann die Lebensdauer der Anlage verkürzen. - Wie kann ich die Abgastemperatur meiner Heizung senken?
Um die Abgastemperatur zu senken, sollten Sie zunächst die Heizungseinstellungen überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage, insbesondere die Reinigung des Wärmetauschers, kann ebenfalls helfen. Bei anhaltend hohen Abgastemperaturen ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren. - Welche Auswirkungen hat ein hoher Abgasverlust?
Ein hoher Abgasverlust bedeutet, dass ein erheblicher Teil der erzeugten Wärme ungenutzt durch den Schornstein entweicht. Dies führt zu einem höheren Energieverbrauch, höheren Heizkosten und einer unnötigen Umweltbelastung. Zudem kann ein hoher Abgasverlust auf Probleme mit der Verbrennung oder der Heizungsanlage hindeuten. - Was ist der Unterschied zwischen einer Niedertemperatur- und einer Brennwerttherme?
Eine Niedertemperaturtherme nutzt die Wärme, die bei der Verbrennung entsteht, bis zu einer bestimmten Temperatur. Eine Brennwerttherme geht noch einen Schritt weiter und nutzt zusätzlich die Wärme, die bei der Kondensation des Wasserdampfs im Abgas freigesetzt wird. Dadurch erreichen Brennwertthermen einen höheren Wirkungsgrad. - Wie oft sollte meine Heizung gewartet werden?
Ich empfehle, Ihre Heizung einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten und sicheren Betrieb der Anlage, vermeidet teure Reparaturen und verlängert die Lebensdauer der Heizung. - Was bedeutet der CO-Wert im Abgas?
Der CO-Wert (Kohlenmonoxid) im Abgas gibt Auskunft über die Qualität der Verbrennung. Ein zu hoher CO-Wert deutet auf eine unvollständige Verbrennung hin, bei der Kohlenmonoxid entsteht. Kohlenmonoxid ist ein giftiges Gas und kann bei hohen Konzentrationen lebensgefährlich sein. - Was ist der Schornsteinzug und warum ist er wichtig?
Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der dafür sorgt, dass die Abgase sicher abgeleitet werden. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung. Ein zu geringer oder zu hoher Schornsteinzug kann zu Problemen führen. - Kann ich die Messwerte des Schornsteinfegers selbst überprüfen?
Die Messwerte des Schornsteinfegers sind in der Regel gut nachvollziehbar. Sie können die Werte mit den Angaben des Herstellers Ihrer Heizung vergleichen. Bei Unklarheiten oder Auffälligkeiten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
Verwandte Themen
- Heizungswartung: So sparen Sie Kosten
Tipps zur regelmäßigen Wartung Ihrer Heizungsanlage, um Kosten zu sparen und die Lebensdauer zu verlängern. - Abgastemperatur messen: Anleitung und Tipps
Eine detaillierte Anleitung zur Messung der Abgastemperatur Ihrer Heizung und zur Interpretation der Ergebnisse. - Brennwerttherme vs. Niedertemperaturtherme: Vergleich
Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von Brennwertthermen und Niedertemperaturthermen. - Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
Informationen zu den Kosten und Möglichkeiten einer Schornsteinsanierung. - Heizung optimieren: So geht's
Tipps zur Optimierung Ihrer Heizungsanlage, um Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen.
-
Abgastemperatur: Niedertemperatur vs. Brennwert – Vergleich
Halt keine Brennwert
Im Gegensatz zu einer Brennwerttherme schicken sie halt
ca. 130 Grad zu viel durch den Schornstein. Auch die müssen
mit Gas erwärmt werden. Ich hätte vor einem Jahr mit Sicherheit
keine normale Heiztherme mehr eingebaut. Dazu ist mir das Gas einfach zu teuer. -
Abgastemperatur Niedertemperatur: 190°C zu hoch? – Analyse
zusatzfragen?
habe zwar keine Ahnung aber ist für eine Niedertemperatur threme die abgastemperatur nicht viel zu hoch? (190 °C)
dachte die wären so zwischen 130 bis 160?
und Sauerstoff und O2 ist doch das gleiche oder? 🙂
gibt höchstens noch CO2 und das müsste doch irgendwo bei 11
liegen wenn der Sauerstoff 6 % is
aber bei Gas ist doch normal der 02 Gehalt höhr als co2 oder hhm
wäre schön wenn ich mal eine Antwort bekämme 🙂 -
Abgastemperatur Wolf Therme: Anstieg & CO-Wert – Ursachen?
sorry, da fehlte noch was, jetzt etwas genauer:
Die Sache mit dem O2 war unvollständig angegeben. Vollständig lautet es: "Verringerung des Sauerstoffanteils (O2) in der Verbrennungsluft beträgt: 0.5 %"
Tja, die Abgastempt. war bei NEUER Therme vor 1 Jahr (gemessen vom Installateur) noch 156 ° (jetzt 190 °), der CO-Wert war damals noch 21 ppm (jetzt 28 ppm), Sauerstoff war 7.9 % (jetzt 6 %), Abgasverlust war 6.8 % (jetzt 8 %).
Also: Abgastemperatur zu hoch? Woran liegt's? Übrigens: Die 1-Jahres-Wartung steht noch aus.
@Roeser:
Bei der Messung vor 1 Jahr war der CO2-Gehalt 11.9 %, also höher als der O2-Gehalt (7.9 %). Also vielleicht ist's genau andersherum richtig? -
Gasdurchsatz prüfen: Anleitung für Wolf Therme GG-2 E-18
kannst ja mal denn Gas durchsatz testen Schornsteinfeger ...
kannst ja mal denn Gas durchsatz testen
Schornsteinfeger Taste drücken
und am Gaszähler schauen wieviel Gas in einer Minute verbraucht werden
in haben bei Erdgas LL müssten das um die 34 L/min sein
bei vollast
vielleicht hast du ja das gleiche Gas wie wir lol
sonst must du deine Stadtwerke fragen wieviel Gas deine Therme verbrauchen darf 🙂
aber vielleicht sehn deine Werte ja auch so komisch aus
weil die Wärmeträgertemperatur 70 ° und die Verbrennungslufttemperatur 40 °
... vielleicht sehen die ja bei 60 / 20 normal aus 🙂
frag besser mal ein Fachmann 🙂 -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abgastemperatur Wolf Therme GG-2 E-18: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine erhöhte Abgastemperatur einer Wolf Therme GG-2 E-18. Mögliche Ursachen sind Ineffizienz durch fehlende Brennwerttechnik, Veränderungen der Messwerte im Vergleich zum Vorjahr und ein möglicher zu hoher Gasdurchsatz. Die korrekte Einstellung der Therme und die Überprüfung des Gasverbrauchs sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abgastemperatur Niedertemperatur: 190°C zu hoch? – Analyse wird die Frage aufgeworfen, ob die gemessene Abgastemperatur für eine Niedertemperaturtherme zu hoch ist. Dies sollte fachmännisch überprüft werden, um Energieverluste zu minimieren.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Abgastemperatur Wolf Therme: Anstieg & CO-Wert – Ursachen? liefert detaillierte Messwerte der Abgastemperatur, des CO-Werts und des Sauerstoffgehalts im Vergleich zum Vorjahr. Diese Veränderungen können auf eine Verschlechterung der Verbrennung hindeuten.
🔧 Zusatzinfo: Eine Anleitung zur Überprüfung des Gasdurchsatzes findet sich im Beitrag Gasdurchsatz prüfen: Anleitung für Wolf Therme GG-2 E-18. Die dort beschriebene Methode kann helfen, einen zu hohen Gasverbrauch zu identifizieren.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Abgastemperatur der Wolf Therme GG-2 E-18 von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dabei sollten die Messwerte analysiert und der Gasdurchsatz kontrolliert werden. Gegebenenfalls ist eine Anpassung der Thermeneinstellungen erforderlich, um die Effizienz zu optimieren und den Abgasverlust zu reduzieren.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abgastemperatur, Wolf, Therme, GG-". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung Vergleich: Fröling vs. Rennergy – Objektive Daten zu Wirkungsgrad & Emissionen?
- … [br]R. Wolf …
- … Ronny Wolf …
- … [br]R. Wolf …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme überdimensioniert: Leistung, Modulation & Kosten im Neubau?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wolf Gastherme: Hohe Abgasverluste – Ursachen, Lösungen & Kosten der Optimierung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rauchgaswärmetauscher selber bauen: Kaminofen-Effizienz steigern? Kosten, Risiken & Anleitung
- … um einen Abgaswärmetauscher nach einem Heizkessel (mit sowieso schon relativ niedriger Abgastemperatur) geht. Ich würde mal tippen, dass Sie bei 250 °C am …
- … Wärmetauscherflächen hinten im Kessel, um wenigstens nur 160 statt 200 °C Abgastemperatur zu haben. Das bräuchte ich nicht so oft machen, wenn ich …
- … [br]Gutes Gelingen, Wolfram Zucker …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hoher Gasverbrauch Heizung: Ursachen, Analyse & Tipps zur Senkung der Heizkosten?
- … wir Gas für 19.638 kWh verbraucht. (zentrale Warmwasserbereitung über die Heizung: Wolf NG-2 P Modell 17,12-17 kW, Baujahr. 1993). …
- … [br]Augenscheinlich arbeitet die Heizung der Nachbarn effektiver, da die Abgastemperatur 10 °C kühler ist als unsere, wobei unsere Vorlauftemperatur immer 10 …
- … [br]Ein Telefonat mit der Firma Wolf ergab, dass ein Gasdurchfluss von 17 l/ min bei diesem Kessel …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme taktet häufig: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Brenneroptimierung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Eigenbau Wärmetauscher für Abgas: Sinnvoll? Wirkungsgrad, Kosten & Sicherheit
- … Ich beurteile die Idee eines Eigenbau-Wärmetauschers zur Abgasnutzung kritisch. Die Abgastemperatur von 172°C bietet zwar Potenzial zur Wärmerückgewinnung, jedoch sind bei einem …
- … Sicherheitseinrichtungen: Installieren Sie eine Abgastemperaturüberwachung und eine automatische Abschaltung bei Überhitzung. …
- … Brandrisiko durch Abgastemperatur& …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11482: Abgastemperatur zu hoch? Wolf Therme GG-2 E-18: Messwerte prüfen & bewerten
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung: 60 Brennerstarts täglich normal? Ursachen, Optimierung & Lebensdauer
- … Brennerstarts, Heizung, Therme, Taktung, Lebensdauer, Energieverbrauch, Optimierung, Heizungsanlage …
- … [br]Meine 1 Jahr alte Heizung (Wolf Niedrigtemperaturtherme GG-2 E-18 + 120 Ltr. -Warmwasserspeicher SW120) hat folgendes Verhalten: …
- … es mir merkwürdig vor, dass die MINIMALE Soll-Vorlauftemperatur, auf die die Therme regeln kann, 40 ° beträgt (ist auch in den Unterlagen so …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öl-Niedertemperaturheizung: Abgasklappe sinnvoll? Kosten, Nutzen & Amortisation
- … Ölheizung, Niedertemperaturheizung, Abgasklappe, Abgasverluste, Amortisation, Heizkosten, Wolf HU-4, Motorbetriebene Klappe …
- … Macht für eine 21 kW-Öl-Heizung (Wolf HU-4) der Einsatz einer Abgas-Klappe Sinn, um Auskühlverluste zu minimieren? …
- … Ob der Einsatz einer Abgasklappe für Ihre 21 kW-Öl-Heizung (Wolf HU-4) sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine Abgasklappe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abgastemperatur, Wolf, Therme, GG-" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abgastemperatur, Wolf, Therme, GG-" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Abgastemperatur zu hoch? Wolf Therme GG-2 E-18: Messwerte prüfen & bewerten
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Abgastemperatur Therme: Messwerte richtig interpretieren
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Abgastemperatur, Wolf Therme, GG-2 E-18, Messwerte, Schornsteinfeger, Abgasverlust, Verbrennung, Heizung prüfen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |