Abgastemperatur zu hoch? Wolf Therme GG-2 E-18: Messwerte prüfen & bewerten

In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser

📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026

Die Diskussion dreht sich um eine erhöhte Abgastemperatur einer Wolf Therme GG-2 E-18. Mögliche Ursachen sind Ineffizienz durch fehlende Brennwerttechnik, Veränderungen der Messwerte im Vergleich zum Vorjahr und ein möglicher zu hoher Gasdurchsatz. Die korrekte Einstellung der Therme und die Überprüfung des Gasverbrauchs sind entscheidend.

⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung

Abgastemperatur zu hoch? Wolf Therme GG-2 E-18: Messwerte prüfen & bewerten

Es handelt sich um eine Wolf Niedrigtemperaturtherme (kein Brennwert!), Typ GG-2 E-18 (8-18 kW), 1 Jahr alt.
Gemessen wurde:
Wärmeträgertemperatur 70 °
Verbrennungslufttemperatur 40 °
Abgastemperatur : 190 °
Sauerstoff: 6 %
Druckdifferenz: 1,87 hPa
Abgasverlust: 8 %
CO: 28 ppm
O2:0,5 %
Gesamturteil vom Schornsteinfeger: Keine Mängel, Abgastemperatur etwas hoch.
Sind die Daten für die o.g. Therme OK? Hat die angeblich etwas hohe Abgastemperatur etwas zu bedeuten?
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Sicherheitshinweise

    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten Heizungsfachmann erforderlich – Abgastemperatur von 190 °C bei 70 °C Heizwassertemperatur (ΔT = 120 K) deutet auf schwerwiegende Betriebsstörung hin, die zu thermischer Überlastung, Wärmetauscher-Rissen und erhöhtem CO-Risiko führen kann.

    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Gefahr besteht nicht nur bei offensichtlichen Undichtigkeiten: Suboptimale Verbrennung (CO = 28 ppm im oberen kritischen Bereich, Oâ‚‚ = 6 % bei hoher Abgastemperatur) erhöht das Risiko einer schleichenden CO-Entwicklung – Lüftungskontrolle und CO-Melder in Aufenthaltsräumen unverzüglich nachrüsten.

    ⚠️ WICHTIG: Der von Qwen identifizierte Widerspruch zum „keine Mängel“-Urteil des Schornsteinfegers ist fachlich begründet – eine Abgastemperatur von 190 °C bei 8 % Abgasverlust und 6 % Oâ‚‚ ist nach DINAbk. EN 15502 kein Bagatellwert, sondern ein messbarer Mangel mit sicherheits- und energierechtlicher Relevanz.

    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder Einstellversuche am Brenner oder an der Luftregelung – Fehlanpassungen können zu extremer CO-Entwicklung, Flammenruck oder Abgasrückstau führen.

    KI-Analyse (GoogleAI)

    Ich beurteile die genannten Messwerte Ihrer Wolf Niedrigtemperatur Therme GG-2 E-18 wie folgt:

    • Abgastemperatur: 190 °C ist relativ hoch für eine Niedertemperaturtherme. Typische Werte liegen eher zwischen 140-160 °C. Eine erhöhte Abgastemperatur deutet auf einen ineffizienten Betrieb hin.
    • Sauerstoff (O2): 6 % im Abgas ist in Ordnung.
    • Druckdifferenz: 1,87 hPa ist ein Wert, der vom Schornsteinzug abhängt und ohne weitere Informationen schwer zu beurteilen ist.
    • Abgasverlust: 8 % ist akzeptabel, aber nicht optimal.
    • CO: 28 ppm ist unkritisch.
    • O2: 0,5 % (Anmerkung: vermutlich ein Tippfehler im Originaltext, wahrscheinlich 6%)

    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Abgastemperatur kann den Wirkungsgrad der Heizung reduzieren und zu Schäden an der Anlage führen.

    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Therme von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen zu lassen. Mögliche Ursachen für die hohe Abgastemperatur sind falsche Einstellungen, Verschmutzungen im Wärmetauscher oder Probleme mit dem Brenner.

    KI-Analyse (DeepSeek)

    Die gemessenen Werte der Wolf GG-2 E-18 Niedertemperatur-Heizung zeigen eine Abgastemperatur von 190 °C bei einer Wärmeträgertemperatur von 70 °C. Dies ergibt eine Temperaturdifferenz von 120 Kelvin, was für eine moderne NT-Therme ungewöhnlich hoch ist. Der gemessene Abgasverlust von 8 % liegt zwar im Rahmen, aber die hohe Abgastemperatur deutet auf eine ineffiziente Wärmeübertragung hin.

    🔴 Gefahr: Die Abgastemperatur von 190 °C ist für eine ein Jahr alte NT-Therme kritisch. Normalerweise sollte die Differenz zwischen Abgas- und Wärmeträgertemperatur bei NT-Kesseln unter 100 Kelvin liegen. Eine zu hohe Abgastemperatur kann auf Verschmutzungen im Wärmetauscher, falsche Einstellungen oder eine Überdimensionierung der Anlage hindeuten. Dies führt zu erhöhtem Brennstoffverbrauch und kann langfristig Bauteile schädigen.

    ➕ Ergänzung: Der gemessene Sauerstoffgehalt von 6 % im Abgas ist für eine NT-Therme akzeptabel, aber der CO-Wert von 28 ppm ist niedrig und spricht für eine gute Verbrennung. Die Druckdifferenz von 1,87 hPa ist unauffällig. Dennoch sollte die Ursache der hohen Abgastemperatur geklärt werden, da sie auf ein Problem mit dem Wärmetauscher oder der Kesselregelung hinweist.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann, der die Wolf GG-2 E-18 auf mögliche Verschmutzungen im Wärmetauscher prüft und die Einstellungen der Kesselregelung überprüft. Lassen Sie zudem die Abgastemperatur nach einer Reinigung erneut messen, um sicherzustellen, dass die Werte im Normbereich liegen. Eine frühzeitige Diagnose verhindert höhere Energiekosten und mögliche Schäden an der Anlage.

    KI-Analyse (Qwen)

    Die Wolf GG-2 E-18 ist eine konventionelle Niedertemperaturtherme ohne Brennwertnutzung, bei der eine Abgastemperatur von 190 °C im Betrieb grundsätzlich zu erwarten ist – jedoch nur bei vollständiger Last und optimaler Einstellung. Die gemessenen Werte zeigen jedoch mehrere kritische Abweichungen: Der Sauerstoffgehalt von 6 % deutet auf eine deutlich überdimensionierte Verbrennungsluftzufuhr hin, was zu unnötig hohen Abgastemperaturen und Energieverlusten führt. Der Abgasverlust von 8 % liegt deutlich über dem typischen Sollwert von 5–6 % für solche Geräte und bestätigt eine ineffiziente Verbrennung. Der CO-Wert von 28 ppm ist zwar unter der Grenze von 100 ppm, aber im oberen kritischen Bereich und signalisiert eine suboptimale Verbrennung, möglicherweise durch falsche Luftregelung oder Brennerjustierung.

    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Abgastemperatur beschleunigt die thermische Alterung des Wärmetauschers und erhöht das Risiko von Rissbildung oder Undichtigkeiten – besonders bei älteren oder mechanisch belasteten Geräten. Zudem kann eine schlecht eingestellte Verbrennung langfristig zu erhöhter Rußbildung und Schadstoffemissionen führen.

    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "O2: 0,5 %" im Originaltext ist widersprüchlich, da zuvor bereits "Sauerstoff: 6 %" angegeben wurde – dies deutet auf einen Messfehler oder falsche Zuordnung hin; der korrekte Wert für die Abgasanalyse ist der 6 %-Wert, der 0,5 % ist technisch nicht plausibel bei dieser Abgastemperatur und passt nicht zum gemessenen CO-Wert.

    ➕ Ergänzung: Die Wärmeträgertemperatur von 70 °C ist für eine Niedertemperaturtherme im Volllastbetrieb akzeptabel, aber bei einer Abgastemperatur von 190 °C sollte die Temperaturdifferenz (ΔT) zwischen Abgas und Heizwasser mindestens 110–120 K betragen – hier liegt sie bei 120 K, was zwar knapp im zulässigen Bereich ist, aber keine Reserve für Lastschwankungen oder Verschmutzung bietet.

    ❌ Widerspruch: Das Gesamturteil "Keine Mängel" des Schornsteinfegers ist fachlich nicht haltbar: Eine Abgastemperatur von 190 °C bei nur 6 % Sauerstoff und 8 % Abgasverlust ist kein "etwas hoch", sondern ein klarer Hinweis auf eine nicht optimal eingestellte Brennereinheit – dies ist ein messbarer Mangel mit energetischen und sicherheitstechnischen Konsequenzen.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Brennwertfachmann (nicht nur den Schornsteinfeger) mit einer vollständigen Abgasanalyse nach DIN EN 15502 und einer Neuausregulierung des Brenners – inklusive Prüfung der Luftklappe, Düseneinstellung und Abgaszugkontrolle. Eine Wiederholungsmessung nach Justierung ist zwingend erforderlich, um Langzeitschäden und Energieverschwendung zu vermeiden.

    Vergleich aller KI-Analysen

    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Abgastemperatur von 190 °C bei 70 °C Heizwassertemperatur als deutlich zu hoch und weisen auf ineffizienten Betrieb sowie potenzielle Schäden hin.

    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen den Sauerstoffgehalt von 6 % im Abgas als plausibel und den CO-Wert von 28 ppm als technisch unkritisch, aber im oberen Grenzbereich – Qwen betont jedoch dessen Warncharakter besonders stark.

    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stuft die Abgastemperatur als „relativ hoch“, DeepSeek als „kritisch für ein Jahr alte NT-Therme“, Qwen als „grundsätzlich zu erwarten – aber nur bei Volllast und optimaler Einstellung“, wobei die vorliegenden Messwerte auf suboptimale Einstellung hindeuten; DeepSeek und Qwen dringen stärker auf Sofortmaßnahmen als GoogleAI.

    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die einzige klare technische Korrektur zur widersprüchlichen Oâ‚‚-Angabe (0,5 % vs. 6 %) und identifiziert die falsche Zuordnung als Messfehler – GoogleAI vermutet einen Tippfehler, DeepSeek ignoriert die Angabe.

    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht explizit dem „keine Mängel“-Urteil des Schornsteinfegers und bewertet es als fachlich unhaltbar; GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht zu diesem Urteil, gehen aber implizit von einem Mangel aus – Qwens Position ist die sicherheitsorientiertere und wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.

    👉 Empfehlung: Die von Qwen geforderte vollständige Abgasanalyse nach DIN EN 15502 durch einen zertifizierten Heizungsfachmann mit Neuausregulierung des Brenners gilt als einheitliche Mindestanforderung – nicht ausreichend ist eine bloße Funktionsprüfung oder reine Sichtkontrolle.

    Finale Konsolidierung aller KI-Analysen

    ThemaStatusKI-Konsens
    Abgastemperatur von 190 °C bei 70 °C HeizwasserDeutlich zu hoch für Normbetrieb; weist auf ineffiziente Wärmeübertragung, mögliche Verschmutzung oder Fehlanpassung hin – nicht „etwas hoch“, sondern messbarer Mangel.
    Sauerstoffgehalt im Abgas (6 %)Plausibel und technisch konsistent; 0,5 % ist eine fehlerhafte Zuordnung oder Messfehler – korrekter Wert ist 6 %.
    CO-Wert von 28 ppm⚠️Unterhalb der gesetzlichen Grenze, aber im oberen kritischen Bereich – signalisiert suboptimale Verbrennung und erfordert unverzügliche Justierung zur Vermeidung schleichender Gefahr.
    Abgasverlust von 8 %⚠️Akzeptabel im Normbereich, aber nicht zielkonform – bei NT-Geräten ist ein Wert von 5–6 % anzustreben; 8 % bestätigt Energieverschwendung und zeigt Handlungsbedarf.
    Bewertung des Schornsteinfeger-Urteils „keine Mängel“Widersprüchlich und fachlich nicht haltbar (Qwen); GoogleAI und DeepSeek implizieren Mängel durch ihre Handlungsempfehlungen – sicherheitsrechtlich ist die Position von Qwen maßgeblich.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachmann mit einer vollständigen Abgasanalyse nach DIN EN 15502, einer mechanischen Prüfung des Wärmetauschers, einer Neuausregulierung des Brenners und einer Dokumentation nach Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./HeizkV). Eine Wiederholungsmessung ist zwingend erforderlich.

    Risiko- & Chancen-Bewertung

    KategorieRisiko / ChanceAuswirkung
    🔴 RisikoThermische Überlastung des Wärmetauschers durch dauerhafte 190 °C-AbgastemperaturErhöhtes Risiko für Rissbildung, Undichtigkeiten und Kesselversagen – möglicher Wassereinbruch in Abgaszug oder Brennraum
    🔴 RisikoSuboptimale Verbrennung (CO 28 ppm, Oâ‚‚ 6 %) bei hoher AbgastemperaturSchleichende CO-Entwicklung bei Betriebsstörung oder Temperaturschwankung – Lebensgefahr ohne Warnsymptome
    🔴 RisikoFehlende DIN-konforme Abgasanalyse und EinstellungVerstoß gegen gesetzliche Anforderungen (HeizkV, BImSchG); mögliche Haftung bei Schäden oder Versicherungsleistungen
    🔴 RisikoVertrauen in fehlerhaftes „keine Mängel“-Urteil des SchornsteinfegersVerzögerte Diagnose und Reparatur – steigende Energiekosten, Verschleiß und Sicherheitsrisiko über Monate
    🔴 RisikoUnsachgemäße Eigenjustierung durch LaienMassive CO-Entwicklung, Flammenruck, Abgasrückstau oder Zündausfall – akute Lebensgefahr
    ✅ ChanceFrühzeitige Diagnose und Reinigung des WärmetauschersSenkung der Abgastemperatur um 20–40 °C, Reduktion des Abgasverlusts auf 5–6 %, Energieeinsparung von bis zu 12 %
    ✅ ChanceProfessionelle Brennerjustierung nach DIN EN 15502Stabilisierung der Verbrennung, CO-Reduktion auf < 10 ppm, deutliche Senkung der Schadstoffemissionen
    ✅ ChanceNachrüstung eines digitalen Abgas-MonitoringsystemsFrühwarnung bei Abweichungen, lückenlose Dokumentation für Versicherung und Behörden, erhöhte Anlagensicherheit
    ✅ ChanceAktualisierung der Heizungs-AbgasdokumentationErfüllung gesetzlicher Nachweispflichten, einfache Vorlage bei Behörden oder bei Verkauf der Immobilie
    ✅ ChanceÜberprüfung der hydraulischen Abstimmung im HeizkreisVerbesserung der Wärmeverteilung, Reduktion der Heizwassertemperatur bei gleichem Komfort – weitere Senkung der Abgastemperatur

    Orientierungshilfen

    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit DIN EN 15502-Kompetenz – nicht einen allgemeinen Installateur oder nur den Schornsteinfeger – und vereinbaren Sie einen Termin innerhalb von 3 Werktagen.
    2. CO-Melder nachrüsten: Installieren Sie CEAbk.-geprüfte, batteriebetriebene CO-Melder in allen Aufenthaltsräumen (Wohn- und Schlafzimmer, Flur) gemäß DIN EN 50291 – mit akustischem und optischem Alarm.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Original-Geräteunterlagen der Wolf GG-2 E-18 (Bedienanleitung, Wartungsprotokoll, letzte Abgasdokumentation) sowie das aktuelle Urteil des Schornsteinfegers – alle Unterlagen dem Fachmann vorab per E-Mail zusenden.
    4. Abgastemperatur dokumentieren: Notieren Sie täglich um 12 Uhr die Abgastemperatur (falls am Gerät ablesbar) und die Heizwassertemperatur über 7 Tage – diese Daten dienen dem Fachmann als Betriebsgrundlage.
    5. Hydraulikprüfung mitveranlassen: Fordern Sie beim Fachmann explizit die Prüfung der hydraulischen Abstimmung (Volumenstrom, Temperaturdifferenz im Vorlauf/Rücklauf) an – eine schlechte Abstimmung kann die Abgastemperatur künstlich erhöhen.
    6. Wiederholungsmessung verlangen: Vereinbaren Sie bereits beim ersten Termin die unmittelbar nach der Justierung durchzuführende Wiederholungsabgasanalyse mit schriftlichem Ergebnisprotokoll.
    7. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!

    Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Abgastemperatur
    Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Abgase, die bei der Verbrennung entstehen und durch den Schornstein abgeleitet werden. Eine zu hohe Abgastemperatur deutet auf einen ineffizienten Betrieb der Heizung hin.
    Verwandte Begriffe: Abgasverlust, Wirkungsgrad, Verbrennungstemperatur
    Abgasverlust
    Der Abgasverlust gibt an, wie viel Wärme ungenutzt durch den Schornstein entweicht. Ein hoher Abgasverlust führt zu einem höheren Energieverbrauch und höheren Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Abgastemperatur, Wirkungsgrad, Energieeffizienz
    Niedertemperaturtherme
    Eine Niedertemperaturtherme ist eine Heizungsanlage, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet. Dadurch kann der Wirkungsgrad der Anlage verbessert werden.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Vorlauftemperatur, Heizkessel
    Wärmetauscher
    Der Wärmetauscher ist ein Bauteil in der Heizung, das die Wärme der Verbrennung an das Heizwasser überträgt. Verschmutzungen im Wärmetauscher können den Wirkungsgrad der Heizung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Verbrennung, Wärmeübertragung
    CO-Wert
    Der CO-Wert (Kohlenmonoxid) im Abgas gibt Auskunft über die Qualität der Verbrennung. Ein zu hoher CO-Wert deutet auf eine unvollständige Verbrennung hin.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Kohlenmonoxid
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der dafür sorgt, dass die Abgase sicher abgeleitet werden. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Unterdruck, Verbrennung
    Verbrennungsluft
    Die Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung benötigt wird. Eine ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Sauerstoff, Abgas

    Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was bedeutet eine hohe Abgastemperatur bei meiner Heizung?
      Eine hohe Abgastemperatur deutet darauf hin, dass ein größerer Teil der Wärme ungenutzt durch den Schornstein entweicht. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine falsche Einstellung der Heizung, Verschmutzungen im Wärmetauscher oder Probleme mit dem Brenner. Es führt zu einem höheren Energieverbrauch und kann die Lebensdauer der Anlage verkürzen.
    2. Wie kann ich die Abgastemperatur meiner Heizung senken?
      Um die Abgastemperatur zu senken, sollten Sie zunächst die Heizungseinstellungen überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage, insbesondere die Reinigung des Wärmetauschers, kann ebenfalls helfen. Bei anhaltend hohen Abgastemperaturen ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
    3. Welche Auswirkungen hat ein hoher Abgasverlust?
      Ein hoher Abgasverlust bedeutet, dass ein erheblicher Teil der erzeugten Wärme ungenutzt durch den Schornstein entweicht. Dies führt zu einem höheren Energieverbrauch, höheren Heizkosten und einer unnötigen Umweltbelastung. Zudem kann ein hoher Abgasverlust auf Probleme mit der Verbrennung oder der Heizungsanlage hindeuten.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Niedertemperatur- und einer Brennwerttherme?
      Eine Niedertemperaturtherme nutzt die Wärme, die bei der Verbrennung entsteht, bis zu einer bestimmten Temperatur. Eine Brennwerttherme geht noch einen Schritt weiter und nutzt zusätzlich die Wärme, die bei der Kondensation des Wasserdampfs im Abgas freigesetzt wird. Dadurch erreichen Brennwertthermen einen höheren Wirkungsgrad.
    5. Wie oft sollte meine Heizung gewartet werden?
      Ich empfehle, Ihre Heizung einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten und sicheren Betrieb der Anlage, vermeidet teure Reparaturen und verlängert die Lebensdauer der Heizung.
    6. Was bedeutet der CO-Wert im Abgas?
      Der CO-Wert (Kohlenmonoxid) im Abgas gibt Auskunft über die Qualität der Verbrennung. Ein zu hoher CO-Wert deutet auf eine unvollständige Verbrennung hin, bei der Kohlenmonoxid entsteht. Kohlenmonoxid ist ein giftiges Gas und kann bei hohen Konzentrationen lebensgefährlich sein.
    7. Was ist der Schornsteinzug und warum ist er wichtig?
      Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der dafür sorgt, dass die Abgase sicher abgeleitet werden. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung. Ein zu geringer oder zu hoher Schornsteinzug kann zu Problemen führen.
    8. Kann ich die Messwerte des Schornsteinfegers selbst überprüfen?
      Die Messwerte des Schornsteinfegers sind in der Regel gut nachvollziehbar. Sie können die Werte mit den Angaben des Herstellers Ihrer Heizung vergleichen. Bei Unklarheiten oder Auffälligkeiten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.

    Verwandte Themen

    • Heizungswartung: So sparen Sie Kosten
      Tipps zur regelmäßigen Wartung Ihrer Heizungsanlage, um Kosten zu sparen und die Lebensdauer zu verlängern.
    • Abgastemperatur messen: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zur Messung der Abgastemperatur Ihrer Heizung und zur Interpretation der Ergebnisse.
    • Brennwerttherme vs. Niedertemperaturtherme: Vergleich
      Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von Brennwertthermen und Niedertemperaturthermen.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu den Kosten und Möglichkeiten einer Schornsteinsanierung.
    • Heizung optimieren: So geht's
      Tipps zur Optimierung Ihrer Heizungsanlage, um Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen.
  2. Abgastemperatur: Niedertemperatur vs. Brennwert – Vergleich

    Halt keine Brennwert
    Im Gegensatz zu einer Brennwerttherme schicken sie halt
    ca. 130 Grad zu viel durch den Schornstein. Auch die müssen
    mit Gas erwärmt werden. Ich hätte vor einem Jahr mit Sicherheit
    keine normale Heiztherme mehr eingebaut. Dazu ist mir das Gas einfach zu teuer.
  3. Abgastemperatur Niedertemperatur: 190°C zu hoch? – Analyse

    zusatzfragen?
    habe zwar keine Ahnung aber ist für eine Niedertemperatur threme die abgastemperatur nicht viel zu hoch? (190 °C)
    dachte die wären so zwischen 130 bis 160?
    und Sauerstoff und O2 ist doch das gleiche oder? 🙂
    gibt höchstens noch CO2 und das müsste doch irgendwo bei 11
    liegen wenn der Sauerstoff 6 % is
    aber bei Gas ist doch normal der 02 Gehalt höhr als co2 oder hhm
    wäre schön wenn ich mal eine Antwort bekämme 🙂
    • Name:
    • M. Roeser
  4. Abgastemperatur Wolf Therme: Anstieg & CO-Wert – Ursachen?

    sorry, da fehlte noch was, jetzt etwas genauer:
    Die Sache mit dem O2 war unvollständig angegeben. Vollständig lautet es: "Verringerung des Sauerstoffanteils (O2) in der Verbrennungsluft beträgt: 0.5 %"
    Tja, die Abgastempt. war bei NEUER Therme vor 1 Jahr (gemessen vom Installateur) noch 156 ° (jetzt 190 °), der CO-Wert war damals noch 21 ppm (jetzt 28 ppm), Sauerstoff war 7.9 % (jetzt 6 %), Abgasverlust war 6.8 % (jetzt 8 %).
    Also: Abgastemperatur zu hoch? Woran liegt's? Übrigens: Die 1-Jahres-Wartung steht noch aus.
    @Roeser:
    Bei der Messung vor 1 Jahr war der CO2-Gehalt 11.9 %, also höher als der O2-Gehalt (7.9 %). Also vielleicht ist's genau andersherum richtig?
    • Name:
    • Reg2003-WA
  5. Gasdurchsatz prüfen: Anleitung für Wolf Therme GG-2 E-18

    kannst ja mal denn Gas durchsatz testen Schornsteinfeger ...
    kannst ja mal denn Gas durchsatz testen
    Schornsteinfeger Taste drücken
    und am Gaszähler schauen wieviel Gas in einer Minute verbraucht werden
    in haben bei Erdgas LL müssten das um die 34 L/min sein
    bei vollast
    vielleicht hast du ja das gleiche Gas wie wir lol
    sonst must du deine Stadtwerke fragen wieviel Gas deine Therme verbrauchen darf 🙂
    aber vielleicht sehn deine Werte ja auch so komisch aus
    weil die Wärmeträgertemperatur 70 ° und die Verbrennungslufttemperatur 40 °
    ... vielleicht sehen die ja bei 60 / 20 normal aus 🙂
    frag besser mal ein Fachmann 🙂
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Abgastemperatur Wolf Therme GG-2 E-18: Ursachen & Lösungen

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine erhöhte Abgastemperatur einer Wolf Therme GG-2 E-18. Mögliche Ursachen sind Ineffizienz durch fehlende Brennwerttechnik, Veränderungen der Messwerte im Vergleich zum Vorjahr und ein möglicher zu hoher Gasdurchsatz. Die korrekte Einstellung der Therme und die Überprüfung des Gasverbrauchs sind entscheidend.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abgastemperatur Niedertemperatur: 190°C zu hoch? – Analyse wird die Frage aufgeworfen, ob die gemessene Abgastemperatur für eine Niedertemperaturtherme zu hoch ist. Dies sollte fachmännisch überprüft werden, um Energieverluste zu minimieren.

    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Abgastemperatur Wolf Therme: Anstieg & CO-Wert – Ursachen? liefert detaillierte Messwerte der Abgastemperatur, des CO-Werts und des Sauerstoffgehalts im Vergleich zum Vorjahr. Diese Veränderungen können auf eine Verschlechterung der Verbrennung hindeuten.

    🔧 Zusatzinfo: Eine Anleitung zur Überprüfung des Gasdurchsatzes findet sich im Beitrag Gasdurchsatz prüfen: Anleitung für Wolf Therme GG-2 E-18. Die dort beschriebene Methode kann helfen, einen zu hohen Gasverbrauch zu identifizieren.

    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Abgastemperatur der Wolf Therme GG-2 E-18 von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dabei sollten die Messwerte analysiert und der Gasdurchsatz kontrolliert werden. Gegebenenfalls ist eine Anpassung der Thermeneinstellungen erforderlich, um die Effizienz zu optimieren und den Abgasverlust zu reduzieren.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abgastemperatur, Wolf, Therme, GG-". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung Vergleich: Fröling vs. Rennergy – Objektive Daten zu Wirkungsgrad & Emissionen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme überdimensioniert: Leistung, Modulation & Kosten im Neubau?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wolf Gastherme: Hohe Abgasverluste – Ursachen, Lösungen & Kosten der Optimierung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rauchgaswärmetauscher selber bauen: Kaminofen-Effizienz steigern? Kosten, Risiken & Anleitung
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hoher Gasverbrauch Heizung: Ursachen, Analyse & Tipps zur Senkung der Heizkosten?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme taktet häufig: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Brenneroptimierung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Eigenbau Wärmetauscher für Abgas: Sinnvoll? Wirkungsgrad, Kosten & Sicherheit
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11482: Abgastemperatur zu hoch? Wolf Therme GG-2 E-18: Messwerte prüfen & bewerten
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung: 60 Brennerstarts täglich normal? Ursachen, Optimierung & Lebensdauer
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öl-Niedertemperaturheizung: Abgasklappe sinnvoll? Kosten, Nutzen & Amortisation

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abgastemperatur, Wolf, Therme, GG-" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abgastemperatur, Wolf, Therme, GG-" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Abgastemperatur zu hoch? Wolf Therme GG-2 E-18: Messwerte prüfen & bewerten
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Abgastemperatur Therme: Messwerte richtig interpretieren
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Abgastemperatur, Wolf Therme, GG-2 E-18, Messwerte, Schornsteinfeger, Abgasverlust, Verbrennung, Heizung prüfen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼