WDVS Mineralwollestreifen: Pflicht bei Gebäudeöffnungen? Dämmdicke, Brandschutz & Zulassung
BAU-Forum: Außenwände und Fassaden
WDVS Mineralwollestreifen: Pflicht bei Gebäudeöffnungen? Dämmdicke, Brandschutz & Zulassung
1.) Die aktuelle Zulassung für das System STO Classic, das mir mittlerweile vorliegt, besagt, dass die besagten nichtbrennbaren Mineralwollestreifen bei Dämmdicken über 10 cm eingebaut werden müssen, damit das System die Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar) einhält.
2.) Fehlen diese Mineralwollestreifen, hält dieses WDV-System die Baustoffklasse B2 ein (normal entflammbar).
Dämmstoffe der Baustoffklasse B1 sind nur für Gebäude mit mittlerer Höhe und Hochhäuser gefordert, für Gebäude geringer Höhe können jedoch Dämmungen mit B2 verwendet werden (siehe jeweilige LBOAbk.'s. Für Niedersachsen steht dies z.B. in der DVNBauO § 12).
Also können die besagten MiFa-Streifen über den Gebäudeöffnungen bei Gebäuden geringer Höhe mit bis zu zwei Wohneinheiten entfallen, da das System gemäß seiner Zulassung B2 einhält. Genau das bestätigte mir auch ein STO-Mitarbeiter.
Ich weiß nicht, ob das auch allgemein für andere Wärmedämmsysteme aus Polystyrol gilt. Zumindest bei STO Classic ist dies der Fall. Interessant dabei ist, dass der Passus mit der Brandklasse B2 beim Fehlen der Mineralwollestreifen erst in der aktuellen Ausgabe der Zulassung hinzugekommen ist und im älteren Original noch fehlte (da war die Baustoffklasse beim Fehlen der MiFa-Streifen noch "undefiniert").
Zumindest von der baurechtlichen Seite her treffen also die im u.g. Link geäußerten Bedenken bei Fehlen der MiFa-Streifen über den Fenstern in diesem Fall nicht zu.
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise
🔴 Gefahr: Falsch oder fehlend angebrachte Mineralwollestreifen können die Brandausbreitung im WDVSAbk. begünstigen.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von brennbaren Dämmstoffen ohne ausreichende Brandschutzmaßnahmen besteht ein erhöhtes Brandrisiko.
GoogleAI-Analyse
Ich habe Informationen zu Mineralwollestreifen im Zusammenhang mit Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) recherchiert. Diese Streifen dienen als Brandschutzmaßnahme über Gebäudeöffnungen, insbesondere bei dickeren Dämmschichten.
Die Notwendigkeit von Mineralwollestreifen hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Dämmdicke, die Baustoffklasse der Dämmstoffe und die Gebäudehöhe. 🔴 Bei unzureichendem Brandschutz besteht im Brandfall eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben.
Wichtige Aspekte:
- Dämmdicke: Bei WDVS mit einer Dämmdicke über 10 cm können Mineralwollestreifen erforderlich sein.
- Baustoffklasse: Die Baustoffklasse der verwendeten Dämmstoffe spielt eine entscheidende Rolle. Nichtbrennbare Materialien (A1 oder A2) reduzieren das Risiko.
- Gebäudehöhe: Bei höheren Gebäuden sind die Anforderungen an den Brandschutz in der Regel strenger.
- Zulassung: Die Zulassung des WDVS-Systems kann spezifische Anforderungen an den Brandschutz enthalten.
Ich empfehle, die spezifischen Anforderungen der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes (z.B. Niedersachsen) zu prüfen und die Herstellerangaben des WDVS-Systems zu beachten. 🔴 Unsachgemäße Ausführung kann die Wirksamkeit des Brandschutzes beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder einem WDVS-Verarbeiter) beraten, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Gebäude zu ermitteln und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmstoffen, Klebemörtel, Armierungsgewebe und Oberputz. Es dient zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung des Wohnklimas.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoffe - Mineralwolle
- Ein nichtbrennbarer Dämmstoff aus mineralischen Rohstoffen (z.B. Glas, Stein). Sie wird in Form von Platten, Matten oder Streifen zur Wärmedämmung und zum Brandschutz eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff - Baustoffklasse
- Eine Klassifizierung von Baustoffen nach ihrem Brandverhalten. Die Klassen reichen von A1 (nichtbrennbar) bis F (leicht entflammbar).
Verwandte Begriffe: Brandverhalten, Brandschutz, Entflammbarkeit - Gebäudeöffnung
- Eine Öffnung in der Gebäudehülle, z.B. Fenster, Tür oder Tor. Gebäudeöffnungen stellen potenzielle Schwachstellen im Brandschutz dar, da sie die Ausbreitung von Feuer begünstigen können.
Verwandte Begriffe: Fenster, Tür, Fassade - Brandschutz
- Maßnahmen zur Verhinderung oder Verlangsamung der Ausbreitung von Feuer und Rauch. Brandschutzmaßnahmen dienen dem Schutz von Personen, Sachwerten und der Umwelt.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandbekämpfung, Rauchschutz - Dämmdicke
- Die Dicke der Dämmschicht im WDVS. Eine größere Dämmdicke führt in der Regel zu einer besseren Wärmedämmung, kann aber auch höhere Anforderungen an den Brandschutz stellen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, U-Wert - Zulassung
- Eine behördliche Genehmigung für ein Bauprodukt oder ein Bausystem. Die Zulassung stellt sicher, dass das Produkt oder System den geltenden technischen Anforderungen entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauprodukt, Bauordnung, Norm
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Was sind Mineralwollestreifen im WDVS?
Mineralwollestreifen sind nichtbrennbare Streifen aus Mineralwolle, die im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) über Gebäudeöffnungen (z.B. Fenster, Türen) angebracht werden. Sie dienen als Brandschutzmaßnahme, um die Ausbreitung von Feuer über die Fassade zu verhindern. - Warum sind Mineralwollestreifen im WDVS wichtig?
Sie verhindern oder verlangsamen die Brandausbreitung über die Fassade, insbesondere bei brennbaren Dämmstoffen wie Polystyrol (EPS). Sie tragen dazu bei, die Entstehung eines Vollbrandes zu verhindern und Fluchtwege freizuhalten. - Wann sind Mineralwollestreifen im WDVS Pflicht?
Die Pflicht hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Dämmdicke, die Baustoffklasse der Dämmstoffe, die Gebäudehöhe und die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes. Bei Dämmdicken über 10 cm und brennbaren Dämmstoffen sind sie oft erforderlich. - Welche Baustoffklassen gibt es bei Dämmstoffen?
Die Baustoffklassen reichen von A1 (nichtbrennbar) bis F (leicht entflammbar). Mineralwolle gehört in der Regel zur Klasse A1 oder A2. Polystyrol (EPS) ist meistens in der Klasse B oder C. - Wie werden Mineralwollestreifen richtig angebracht?
Die Streifen müssen lückenlos und fachgerecht über den Gebäudeöffnungen angebracht werden. Die Breite und Dicke der Streifen richtet sich nach den Herstellerangaben des WDVS-Systems und den Brandschutzanforderungen. - Was passiert, wenn Mineralwollestreifen fehlen oder falsch angebracht sind?
Das Risiko einer schnellen Brandausbreitung über die Fassade steigt erheblich. Im Brandfall können sich Rauch und Feuer schnell ausbreiten und die Fluchtwege versperren. - Wo finde ich Informationen zu den Brandschutzanforderungen für mein Gebäude?
Die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes enthält die relevanten Brandschutzbestimmungen. Außerdem können Sie sich an einen Energieberater oder einen WDVS-Verarbeiter wenden. - Können Mineralwollestreifen nachträglich eingebaut werden?
Ja, der nachträgliche Einbau ist möglich, sollte aber von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
🔗 Verwandte Themen
- Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (Mineralwolle, EPS, Holzfaser) hinsichtlich Wärmedämmung, Brandschutz und Umweltverträglichkeit. - Brandschutzvorschriften für Fassaden
Überblick über die aktuellen Brandschutzbestimmungen für Fassaden in Deutschland. - WDVS-Systeme für Passivhäuser
Spezielle WDVS-Systeme, die für den Einsatz in Passivhäusern geeignet sind. - Fassadenbegrünung und Brandschutz
Wie Fassadenbegrünung mit den Brandschutzanforderungen in Einklang gebracht werden kann. - Energetische Sanierung mit WDVS
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur energetischen Sanierung eines Gebäudes mit einem WDVS.
-
WDVS: Brandschutz – Gebäudeversicherung & Mineralwollestreifen Kosten
Brandschutz
Servus,
und jetzt muss noch geprüft werden ob die Gebäudeversicherer B2 an der Fassade zulassen ...
Was soll das Ganze? Die paar € für die MiWo Lamellen reißen es nicht raus. Soll jetzt so billig gebaut werde wie es geht, koste es was es wolle?
Ich mag es nicht, wenn mir das Zeug in's Genick tropft!
Von den Nomex-Klamotten geht's auch nicht mehr runter.
Firefighter -
WDVS Mängelbeseitigung: Geschuldete Leistung vs. Ausführung
nee
es geht um Mängelbeseitigung (auch im o.g. Link) und um das, was geschuldet ist oder nicht. -
WDVS: Mineralwolle am 2. Rettungsweg im Dachgeschoss – Pflicht?
2. Rettungsweg
@WAAbk.
danke für die zusätzliche Infos! 🙂
Bei der ursprüngliche Frage geht es um "2. Rettungsweg" im Dachgeschoss. Dort wurde bei mir keine Mineralwolle angebracht.
(Gebäude-Details: Reiheneckhaus; UG, EG, OG, DG; Gebäude geringer Höhe; WDVSAbk. 15 cm; in der damals gültige Zulassung: Mineralwolle muss über alle Fenstern angebracht werden)
Ist es denn jetzt so, dass auch 2. Rettungsweg bei Gebäuden geringer Höhe nur eine "B2-Ausführung" benötigen?
Grüße -
WDVS Zulassung: B1-Anspruch vs. Baubehörden-Anforderungen
@ WAAbk.
Lieber Herr Aselmeyer,
Genau das ist der Knackpunkt, der in die Irre führt. Der Besteller hat Anspruch auf ein zulassungskonformes WDVSAbk.. Dieses hat immer - vorausgesetzt richtig ausgeführt - B 1.
In der abZAbk. steht immer "muss" und nirgendwo "kann" bei den Bestimmungen über die Beschaffenheit. Der Passuns kam nur auf Betreiben gewisser Kreise, die zu spät gemerkt haben, was sie für einen Mist gebaut haben, in die abZ hinein, damit in den Fällen, in denen das WDVS eben nicht zulassungskonform ausgeführt wurde (überwiegend bei Gebäuden geringer Höhe) die Baubehörden als Verwendbarkeitsnachweis eine Zustimmung im Einzelfall erteilen konnten. Dies ist möglich, weil bei Gebäuden geringer Höhe eben an den öffentlich-rechtlichen Brandschutz geringere Anforderungen gestellt werden.
Trotzdem bleibt das Pfusch, nur ist der dann baubehördlich abgesegnet.
Nach Werkvertragsrecht ist und bleibt ein derartiges WDVS mangelhaft, ihm fehlt auch eine zugesicherte Eigenschaft und es bestehen Gewährleistungs- bzw. Mängelansprüche.
Ich habe zu diesem Punkt eine abZ neueren datums hochgeladen und mich auch dazu auf meienr Website geäußert. Gerichte haben bislang dieser Auffassung nicht widersprochen, sondern sind dieser gefolgt; Gutachter teilen meiner Ansicht.
Auch an anderer Stelle (noch nicht veröffentlicht) habe ich ausgeführt:
1. Dass ein WDVS aus Polystyrol-Partikelschaum D > 100 mm ohne korrekt ausgeführten Dämmstoffwechsel im Sturzbereich der Gebäudeöffnungen nur noch die Baustoffklasse B 2 - normalentflammbar hat, bestätigt nur dessen Mangelhaftigkeit.
2. Der Auftraggeber bestellt ein zugelassenes System, welches eine bestimmte Eigenschaft hat und bekommt mit der größten Selbstverständlichkeit ein minderwertiges geliefert - und wenn er sich dagegen beschwert, wird ihm eine Mindestanforderung des Bauordnungsrechts entgegengehalten - als ob das ein werkvertraglicher Freibrief für minderwertigere Qualität wäre.
3. Dabei schreibt an anderer Stelle eben dieses Bauordnungsrecht ausdrücklich vor, dass nicht geregelte Bauarten einen Verwendbarkeitsnachweis in Form einer abZ benötigen - und dann ist das auch so auszuführen!
Ganz gefährlich ist der Schritt des DIBtAbk. bei Doppel- oder Reihenhäusern (Doppelhäusern, Reihenhäusern). Hier sagt nämlich jede Bauordnung aus, dass dann, wenn eine Fassade nicht mindestens schwerentflammbar ist, im Kommunbereich besondere Maßnahmen zum Schutz vor der Brandübertragung ergriffen werden müssen. Und da denkt doch ein Verarbeiter erst recht nicht dran. Schaut mal die Bilder an, wie so eine abgebrannte "schwer entflammbare" Polystyrolfassade aussieht nach ein paar Minuten. Ein besonders abschreckendes Beispiel findet man beiWas geschuldet ist - das ist die Frage - das steht im Vertrag! Und da steht sicherlich immer nur ein WDVS und nie ein solches minderer Art und Güte, was aber der Fall sein müsste, wenn diese minderwertigere Art der Ausführung wirksam vereinbart werden soll - und dann muss ich als Verkäufer aber dazu noch richtig beraten und aufklären. Wüprde ich als Verkäufer damit anfangen, würde ich als erstes so ein paar Bildchen zeigen und fragen" Bauherr, willst Du sowas? " Da möchte ich den Bauherrn sehen, der beistert "Hurra" ruft
Übrigens: der Gebäudeversicherung ist es wurscht, ob B 1 oder B 2
Abgesehen davon - in einem internen Papier schriebt die WDVS herstellende Industrie ganz eindeutig, dass der MiWo Streifen auch bei Gebäuden geringer Höhe richtig rein muss, weil dieser nämlich das Abtropfen von Polystyrolschmelze verhindert, was dem Schutz von Rettern und zu rettenden Personen und Sachen (dazu gehören auch Tiere) dient. -
WDVS: Polystyrol – Brandschutzbedenken & Verantwortung des Bauherrn
Bakels Wort zum Wochenende
Für mich bleibt dieses Problem eines mit ganz schlechtem Beigeschmack.
Zulassung hin oder her. Anspruch hin oder her.
Natürlich muss es so gemacht werden, aber für mich hat das fast etwas mit Heuchlerei zu tun, wenn ich mich als Bauherr bewusst für ein (billiges) PS-WDVSAbk. entscheide und dann nachher an die armen Rettungskräfte oder bereits erstickten Hausbewohnern denke, denen heißes Polystyrol in den Nacken tropfen könnte.
Bakels Meinung:
Gut für Rechtsanwälte, Drittelfinanzierer und Ich_will_nur_mein_gutes_Recht_Bauherrn.
Bin aber gerne überzeugungswillig.
Wird aber schwierig, nur zu. -
WDVS: Super-Billig-Bau – Beratungsresistenz & Dämmplatten-Reduktion
@JDB
Mr. Super-Billig-Bau,
das ist doch gerade das Problem - der größte Mist wird heutzutage als das Beste vom Besten dem ach so Beratungsresistenten Bauwilligen angedreht und der freut sich noch weil er der siebzehnte Nachfahre in der fünfzigsten Seitenlinie mit der Mutter aller Schnäppchen verschwägert ist ...
Der ist doch nicht blöd ...
Man könnte ja auch jede vierte Dämmplatte weglassen, denn 75 % Wirkungsgrad ist doch auch schon mehr als die Hälfte und die paar Kältebrücken (!) kann man doch rechnerisch vernachlässigen - ist ja Folie darüber und dahinter ist stehender Luftraum und das isoliert ja prächtig!
Das wäre doch was 🙂 -
WDVS: Brandschutz – Expertenmeinungen vs. Kosteneffizienz
ein Polemik-Thread soll das aber nicht werden
Ihr habt ja nicht unrecht. Aber was soll ein Bauherr tun? Ein WDVSAbk. wird sowohl von manchen Experten als auch von der WDVS-Verbänden als auch von Ziegelherstellern etc. als (auch brandschutztechnisch) unbedenklich eingestuft und als solide Dämm-Maßnahme gelobt.
Dass ein WDVS vom Bauherr genommen wird, nur weil es das billigste vom billigsten ist in jeglicher Hinsicht, stimmt doch einfach nicht. Brandschutztechnisch müssen eben die Details stimmen, dann klappt's auch mit dem WDVS. Und wenn ein Bauherr merkt, dass hier gepfuscht wurde, dann kann und sollte er das zu Recht reklamieren (was er nicht bräuchte, wäre es von vornherein richtig eingebaut gewesen. DAS ist doch der Punkt!).
So, jetzt bitte Ende der Polemik und mehr Sachlichkeit. Danke. -
WDVS Diskussion: Keine Polemik – Sachliche Betrachtung
Späßle
ich habe JDB's Bemerkung nicht als Polemik verstanden ... Und meine war doch bestimmt keine - also keine Bange ... -
WDVS Polystyrol: Wirtschaftliche Lösung – Maxit Zitat (2003)
preiswert ...
also WDVSAbk. aus Polystyrol werden schon als "ökonomische" oder "wirtschaftliche" Lösungen angepriesen ... Originalzitat aus dem Lieferprogramm 2003 von Maxit ( -
WDVS: Wirtschaftlich vs. Billig – Vergleich Architektenplanung
"wirtschaftlich" = billig?
Dann ist eine freie Architektenplanung, die "wirtschaftlich" orientiert ist, auch Billichkram. Oder?
;-))- Ironie-Mode OFF -
-
Maxit WDVS Lieferprogramm: Link Aktualisierung
akktualisiert -
WDVS: Billig = Wirtschaftlich? – Architektenausschreibung & Polemik
Gleichheitsgesetze
für den ra, der mit dem Gesetz seiner Berufung folgt, möge der Umkehrschluss die Polemik seiner Aussage demonstrieren. denn nach dem Gesetz der mathematischen Gleichheit ist damit:
billig = wirtschaftlich!
und nur damit sie es wissen, haegele! sie vertreten dies nicht alleine!
bei einer Putzausschreibung, auf Platz drei der Ausschreibung liegend, bekam ich vom ausschreibenden Architekten folgenden Satz: " ... dem wirtschaftlicheren Angebot wurde der Zuschlag erteilt ... "
verrückte Welt! der Architekt versucht sich in Wirtschaft, der Anwalt in Mathematik und Bautechnik, kein Wunder, happy sodom&gomora ...
noch eine Frage, haera: was bitte ist das minderwertige beim WDVSAbk. aus Styropor? -
WDVS Polystyrol: Minderwertig – Systemeigenschaften & Wirtschaftlichkeit
@ blücher
zu 1: verstehe ich nicht, habe Latein gelernt ...
zu 2: da verwechselt der Ausschreibende wohl was - sparsame Wirtschaftsführung ist nur ein Teilaspekt im § 25 Nr. 3 VOBAbk./A
zu 3: minderwertig (= von geringerem Werte) ist ein WDVSAbk. aus Polystyrol, welches die Systemeigenschaften nicht besitzt ...
"Billig ist teurer als Richtig" (Raimund Probst) -
WDVS Ausführung: Nicht zulässig – Brandschutz & Haftung?
egal oder nicht?
Hallo alle 🙂
als Besitzerin eines Häusles mit einer "nicht zulässige WDVSAbk.-Ausführung" habe ich folgende Gedanken (u. ä.):
1. Hält die WDVS-Fassade trotzdem (anscheinend hier nicht)
2. Kriege ich möglicherweise Probleme bzgl. Brandschutz / Haftung
Ich gehe davon aus, es gibt wahrscheinlich nie ein Feuer hier ... Wenn es nie ein Feuer hier gibt, dann ist es mir egal, ob Mineralwolle über 2. Rettungsweg ist oder nicht. Für mich ist die "Brandschutz Thema" einfach noch ein weiterer (möglicher) Grund, die Fassade hier zu sanieren.
@ Mister JDB 🙂
Was ist "gut" für Rechtsanwälte, Drittelfinanzierer und Ich_will_nur_mein_gutes_Recht_Bauherrn? WDVS allgemein?
"Drittelfinanzierer" ... genau dieses Wort haben mehrere Handwerker gesagt --- aber anscheinend weil der Bauträger nicht bezahlt hat.
Und was ist ein "Ich_will_nur_mein_gutes_Recht_Bauherrn" eigentlich? Ich dachte, Du würdest es unterstutzen, wenn Bauherren ihre Rechte bekommen ...?
Gruß -
WDVS Angebot: Unbekannte Positionen – Keine seriösen Angebote?
Die Inhalte meines Beitrags
sind ausschließlich auf die fehlenden MiWo-Streifen, den speziellen Fragesteller und den Zeitpunkt bezogen.
Natürlich steht es jedem frei ein "wirtschaftliches" WDVSAbk. zu wählen.
(Wäre nur super, wenn man zur beauftragten Leistung etwas mehr wüsste. Ein Stck WDVS geht genauso wenig wie 1 Stück Haus!)
Meine Erfahrung dazu :
Seriöse Nicht_Nur_WDVS_Anbieter geben vermehrt kein Angebot auf "unbekannte Privatanfragen" mehr ab. Sie müssten sich danach sagen lassen, dass andere für 40 % (!) weniger das Gleiche (!? %&"*§?) angeboten haben. Kein Schwein interessiert sich jedoch für das "Mehr" an dem zu hohen Angebot.
Aber nachher aus allen Wolken fallen und motzen ... (bzw. wilde Paragraphen suchen) und bloß nicht über sein eigenes Fehlverhalten nachdenken. Man wollte doch "nur" billig. -
WDVS: MiWo-Streifen vergessen – Konsequenzen & Eigenleistung
ideell
Werner hat das WDVSAbk. selbst angebracht und die MiWo-Dämmstreifen vergessen. Er bemerkt 1 oder 2 Jahre danach den Fehler and what?
a) Bleibt so. Dann stehe ich zu meinen Beiträgen.
Geht sogar weiter: Lass gut sein und sieh es als Strafe.
b) Er ändert es. Dann nehme ich alles zurück. -
WDVS: Leichtfertige Bauherren & Bauträger – Unterstützung?
Wir kennen uns schon soooo lange und Du hast mich immer noch nicht verstanden.
@Am-072-Har,
"Ich dachte, Du würdest es unterstutzen, wenn Bauherren ihre Rechte bekommen ...? "
nein. Wie kommst Du darauf?
Es gibt auch auf Bauträgerseite eine Menge leichtfertige Bauträger, Subunternehmer und "freie Handwerker". Wenn diese Spezies auf einen leichtfertigen Bauherrn trifft, dann "unterstütze" ich den Bauherrn nicht. Er ist selbst schuld.
Diesen leichtfertigen Unternehmern kann man eigentlich nur ins Gewissen reden. Sie müssen sich fragen lassen, ob wirtschaftliche Not ausreicht
a) eine Leistung anzubieten, die zu diesem Preis nicht fachgerecht ausführbar ist
b) um den Auftraggeber nicht ausreichend zu beraten.
(Aus Angst, dass der Auftrag flöten geht)
c) um unehrlich zu sein: Ein megadeutliches "Du willst billig, Du bekommst billig" wäre das Mindeste. -
WDVS: MiWo-Streifen vergessen – Leichtfertige Unwissenheit?
Nachtrag dazu
Das Vergessen der MiWo-Streifens vor 1-2 Jahren sehe ich für die Mehrheit höchstens (!) als "leichtfertige Unwissenheit" und nicht als Arglist. -
WDVS: MiWo-Streifen am 2. Rettungsweg – Leichfertiger Bauträger?
leichter fertig
Hallo Mr. Super Billig Bau 🙂
ich verstehe dich öfter als du wahrscheinlich glaubst 🙂 und unterstütze im Allgemeinen was du erreichen willst.
Aber "leichfertige Bauträger" ...? Das ist ungewöhnlich nett von Dir ausgedrückt ... 😉
Deine a-b-c-Beschreibung von solchen Unternehmer war sehr gut.
BT hat übrigens hier MiWo-Streifen ausgeführt, nur nicht über 2. Rettungsweg. Vielleicht weil "leichter fertig" (Fenster ist halbrund). Da wir schon Probleme mit "Brandschutz + Bauamt" hier in der Anlage gehabt haben, ich habe diese Frage gestellt.
Gruß -
WDVS: Unprofessionelle Ausführung – Zulassung & Gewährleistung
diverse Bemerkungen
@ JDB
ein Profi, der nicht weiß, wie ein WDVSAbk. richtig angebracht wird, handelt unprofessionell ... der muss es wissen und wenn er es nicht weiß, handelt er mindestens grob fahrlässig. Dass in D für jeden Nagel, den ich in die Wand schglage, eine Zulassung oder Ähnliches brauche, bekomme ich in der Berufsschule vermittelt - da lasse ich überhaupt nicht mit mir diskutieren! Und wenn er weiß, dass es eine Zulassung gibt und erliest sie nicht oder nicht zu Ende, dann handelt er sogar mit bedingtem Vorsatz!
Eine Laie, der handwerklich begabt ist und so was selbst macht, sollte sich natürlich auch erkundigen, wie es richtig geht, aber der hat ja auch keine Gewährleistungsansprüche, außer gegen sich selbst 🙂
Aber der Anspruch darauf, dass er vom Verkäufer des Produktes richtig und vollständig beraten wird und wenn WAAbk. 200 m² Polystyrol-Platten und das sonstige Zubehör beim Baustoffhändler bestellt und geliefert erhält, dann hat dieser ihn bitteschön darauf hinzuweisen, dass da gewisse Dinge zu beachten sind und ich gehe sogar soweit, dass er ihm die Zulassung dazu aushändigen muss.
Macht er das nicht, haftet er aus positiver Vertragsverletzung ... Und das kann ganz schön teuer werden
So einfach ist das!
@ WA: *mitdemzaunpfahlwink* -
WDVS: Fehlende Praxiserfahrung – Feststellung
spätestens hier merkt man die fehlende Praxiserfahrung ...
... spätestens hier merkt man die fehlende Praxiserfahrung ... -
WDVS Bauträgerhaus: Mängel – Brandschutz & LBO Konformität
ich weiß nicht @JDB + Heagele
wie Ihr hier drauf kommt, dass ich das WDVSAbk. selbst gekauft oder angebracht habe.
Mein Haus ist ein typisches Bauträger-Haus, alles inklusive. Auch die Mängel 😉
@JDB:
Mir geht es nicht um Drittelfinanzierung oder recht-haben-wollen. Mir geht es darum, dass das Haus, was vom Bauträger gebaut wurde und was ich bezahlt habe, der LBO, den aaRdTAbk., etc. entspricht (und damit meine ich nicht irgendwelche Kleinigkeiten, sondern grundlegende Dinge wie Brandschutz), also alles was grundlegend eingehalten werden muss, ohne vereinbart werden zu müssen. Und davon bin ich selbstverständlich ausgegangen (ohne nun vorher alle Paragraphen im einzelnen kennen zu müssen!). Ein Auto muss auch der StVo entsprechen, ohne dass ich es vereinbaren muss. Das habe ich beim Haus bezüglich der Bauordnungen etc. auch so gesehen. Tja, falsch gedacht: Heute weiß ich, dass man dies ohne nähere Kontrolle bei einem Bauträger nicht unbedingt erwarten darf. Heute weiß ich auch, dass auch lokal hoch angesehene und vielfach empfohlene Bauträger (wie unserer) jahrelang Bockmist bauen können, ohne dass es jemand merkt (sein Pech - ich habe's gemerkt). Heute würde ich auch mit den "richtigen" Fachleuten bauen, aber das hat sich eh erledigt.
Meine Meinung:
Wenn ein Bauträger was verbockt hat (ob er zu doof oder einfach nur nachlässig war oder vorsätzlich gehandelt hat ist dabei scheißegal), soll er es in Ordnung bringen. Zumindest bei den gravierenden Mängeln gehe ich da keine Kompromisse ein.
Aber eine Drittelfinanzierung o.ä. lag und liegt mir absolut fern. -
WDVS: Fehlende Praxiserfahrung – Bezug zur Person?
versteh ich nicht ...
@Veikko Ulrich
auf welche Person bezieht sich Ihre Bemerkung bezüglich der fehlenden Praxiserfahrung? -
WDVS: Bauträger – Andere Faktoren als "Ich will billig"?
jeder bekommt, was er beauftragt..
@JDB
Herr JDB, vielleicht berücksichtigen Sie in Ihrer "Globalkritik" gegen alle, die aus welchen Gründen auch immer ein WDVSAbk. einsetzen, auch andere Faktoren als " ich will billig "?
(1) bei einem Reihenhaus vom Bauträger (bitte jetzt keine Diskussion über Sinn oder Unsinn des Erwerbs vom Bauträger: nehmen wir einfach zu Gunsten des Erwerbers an, es gibt, wie in vielen Ballungszentren Usus, nicht genügend frei zu erwerbende Grundstücke), haben Sie keinerlei Möglichkeit, diese Details bei ihrem Haus zu verändern.
(2) bei einem "freistehenden" Haus müssen dann ja wohl die eingeschalteten Architekten in Ihrer gottgleichen Funktion für die überlegene Architektenbaukultur entweder gegenüber dem Bauträger oder dem Bauherren versagt haben? Da hat doch scheinbar die Vermittlung der Information: bauen Sie lieber so und so, das wird zwar nicht billiger, aber preiswerter und besser nicht so richtig geklappt.
(3) Wenn ich eine exakt definierte Leistung (nämlich ein abZAbk. konformes WDVS ) beauftragen möchte, soll ich mich dann als Käufer noch in ein Bauingenieurstudium vertiefen? Studieren Sie eigentlich vorher erst einmal 6 Semester Medizin, bevor Sie zum Arzt gehen?
(4) In D existiert für jede Schraube und für jeden Klodeckel eine DIN oder eine entsprechende Zulassung. Sollten Baufachleute und auch solche, die sich sich dafür halten nicht einfach wie jeder professionell in seinem Beruf arbeitende sich einfach nur an die Angaben halten die Ihm die DIN und die aaRdTAbk. vorgeben?
Ich verstehe es nicht: auf der einen Seite beklagen Sie sich zu Recht über die "Billigbauer"! Dafür gibt es eine sehr einfache Lösung: diejenigen, die unter Preisdumping und unter Betrugsmentalität billig und damit fehlerhaft bauen gehören dauerhaft vom Markt!
Die Realität sieht doch so aus: der Bauherr/Käufer/Erwerber erhält z.B. für ein und dasselbe Gewerk nach denselben Vorgaben Preise mit einer Varianz von +-15 %. Woher soll er wissen, das der "teure" tatsächlich der preiswerteste ist oder der "billigste" einfach mal einfach so beabsichtigt, für 100 % Geld nur 80 % der geschuldeten Leistung zu erbringen (ob aus Dummheit oder Berechnung lassen wir mal dahingestellt)?
Solange Mitarbeiter von Architekten, Fachplanern und Statikern sich immer noch entgegen der im privaten Leben hochgelobten "Berufsehre" im Berufsleben aus finanziellen Gründen prostituieren und mit Bauträgern und Billigbauern zusammenarbeiten, wird sich in D sicherlich nicht allzu viel ändern. -
WDVS Diskussion: Zustimmung
-
WDVS: MiWo-Dämmstreifen – Eigenverschulden & Konsequenzen
@Werner
"ideell" stand da drüber.
Nu mal Butter bei die Fische, ist zwar nicht relevant, aber mein klitzekleiner "Heuchlerei"-Verdacht steht ja noch im Raum.
Hättest Du den Fehler verantwortlich selbst verbockt und wohnst 1 Jahr in deinem Haus, bekommst dann mit, dass es nicht OK war, würdest Du Dein WDVSAbk. aufreißen und die MiWo-Dämmstreifen einbauen?
Falls nicht, ist es dann für Dich ein "gravierender Mangel"?
Was ist gravierend?
Versteht mich nicht falsch, ich will hier wirklich nichts schönreden und wenn es nachgewiesen falsch war, soll der Verantwortliche natürlich dafür geradestehen.
Ich mag es aber nicht, wenn man vollständig vergisst, wer den Vertrag unterschrieben hat und bin bemüht, die Dinge auch einmal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Beim MiWo-Dämmstreifen-Thema lohnt sich das. -
WDVS Vertrag: Ab wann ist ein Bauherr ausreichend informiert?
ab wann
Hallo JDB
mal ehrlich ...deiner Meinung nach, ab wann ist ein Bauherr (in) ausreichend informiert, um einen Vertrag unterschreiben zu dürfen? Das ist für Laien gar nicht einfach zu wissen.
Meine Bekannten konnten es damals nicht glauben, wieviel Forschung ich gemacht habe, bevor ich unterschrieben habe. Und siehst du ... das Kind ist trotzdem in Brunnen gefallen. Ich habe aber damals gedacht, dass ich ausreichend vorbereitet war.
Und es steht im Vertrag übrigens nicht, dass Pfusch die geschuldete Leistung ist. Stimmt, Kleinigkeiten kann man übersehen. Aber größere Pfusch?
Mein Bauträger ist auch der Architekt. Ursprünglich habe ich gedacht, dass das auch gut so ist. Jetzt denke ich nicht mehr so. Ist leider zu spät. Was ich jetzt weiß, mein Bauträger hat einiges (Pfusch) hier ganz klar mit Absicht gemacht. Aber GANZ klar. So was macht bestimmt nicht alle Bauträger/Architekts. Meiner schon.
Du kennst meine Hausbau-Geschichte nur teilweise. Das meiste kennst Du gar nicht. Leider habe ich "einiges" zu spät bemerkt. Warum? Weil ich keine Expertin bin. Und meiner Meinung nach, weil mein Bauträger/Architekt ganz genau weiß, wo und wie er am besten murksen kann.
Der weiß auch, viele Bauherren stecken die Köpfe einfach im Sand nachdem alles "fertig" ist. Warum? Die wollen endlich Ruhe haben. Leichtfertig? Ja. Verständlich? Auch ja. Ich will auch irgendwann endlich meine Ruhe haben.
Es ist gut, dass Du angehende Bauherren "aufwachen" willst. Aber bitte kein Murks unterstützen. Und selber schuld? Tja. Ab wann?
So, und nun bin ich fertig ...
Grüße -
WDVS: Bauherren Mitschuld – Expertenmeinungen & Rütteln
@Fr. Am-072-Har
200.000 "Experten" in Deutschland denken, dass die Bauherren selbst Schuld sind und machen gar nix, weil "es sowieso nichts bringt. "
Ich gehe gar nicht so weit, sie sollen lediglich nicht Ihre Mitschuld ignorieren. Habe auch schon mehrmals gesagt, dass ich den richtigen Weg nicht kenne.
Ich rüttele doch nur ein bisschen.
Wie war das mit dem Überbringer der schlechten Nachricht? -
WDVS Bauträgerhaus: LBO Konformität – Brandschutz & Mängel
@ WAAbk.
"Mir geht es darum, dass das Haus, was vom Bauträger gebaut wurde und was ich bezahlt habe, der LBO, den aaRdTAbk., etc. entspricht (und damit meine ich nicht irgendwelche Kleinigkeiten, sondern grundlegende Dinge wie Brandschutz), also alles was grundlegend eingehalten werden muss, ohne vereinbart werden zu müssen. Und davon bin ich selbstverständlich ausgegangen (ohne nun vorher alle Paragraphen im einzelnen kennen zu müssen!). Ein Auto muss auch der StVo entsprechen, ohne dass ich es vereinbaren muss. Das habe ich beim Haus bezüglich der Bauordnungen etc. auch so gesehen. Tja, falsch gedacht: Heute weiß ich, dass man dies ohne nähere Kontrolle bei einem Bauträger nicht unbedingt erwarten darf. Heute weiß ich auch, dass auch lokal hoch angesehene und vielfach empfohlene Bauträger (wie unserer) jahrelang Bockmist bauen können, ohne dass es jemand merkt (sein Pech - ich habe's gemerkt). Heute würde ich auch mit den "richtigen" Fachleuten bauen, aber das hat sich eh erledigt.
Meine Meinung:
Wenn ein Bauträger was verbockt hat (ob er zu doof oder einfach nur nachlässig war oder vorsätzlich gehandelt hat ist dabei scheißegal), soll er es in Ordnung bringen. Zumindest bei den gravierenden Mängeln gehe ich da keine Kompromisse ein. "
Genau so ist es - ich stimme Ihnen voll und ganz zu! -
WDVS: Mängel – Reparaturkosten & Bauträger Zahlungsverweigerung
selber schuld
Hi Mr. Bakel
Ich kann es verstehen, warum manche "Experten" meinen, es bringt sowieso nix: Entweder sind die Mängel gar nicht mehr (leicht) zu reparieren und deshalb teuer ("bringt" nix) ODER wenn die Handwerker Fehler zugeben, dann gibt es von Bauträger Seite keine volle Bezahlung (auch anscheinend trotz dass Bauherr voll bezahlt hat) oder es gibt ein Prozess. Oder wenn Handwerker tatsächlich Bedenken anmelden, dann kriegt der Handwerker keine Aufträge mehr ("bringt" nix). Ein weiteres Problem: wenn was repariert wird, geht oft was anderes kaputt. (auch erlebt)
Man hört immer wieder: Es gibt doch Gewährleistung. Also, Gewährleistung? Bei manche BTs ist das nur ein Witz. Ich sehe das Wort "Gewährleistung" heute als fast bedeutungslos. Bei kleinere Sachen beschweren sich die Handwerker, weil der Mangel "nur" was kleines ist. Bei größere Mängel, wird einfach bestritten oder nur wieder versteckt.
Was für Laien auch schwierig ist: Manchmal erhält man die Hinweise: Der Bauträger muss beweisen (bevor Abnahme). Weiß Du was für "Beweise" der Bauherr bekommt? Entweder ist es gar kein Beweis (sieht nur so aus) oder ein "richtige" Beweis gar nicht von einer Laie beurteilt werden kann. Also, man braucht ein unabhängiger Fachmann für die gesamte Bauzeit --- am liebsten ein "allrounder". Bei manche BTs braucht man vielleicht sogar mehrere unabhängige Fachmänner (bzw. -Frauen 😉 sowie RA von Anfang an, für gesamte Bauzeit. Gar nicht billig. Und "First-time" Häusle-Bauer (also fast alle) können es kaum verstehen, wieso solche zusätzliche Kosten überhaupt notig sein müssen. Es sind doch "Experten" am Bau.!
Mr. Bakel 🙂, da kannst Du vielleicht helfen. Vielleicht könntest Du auf deiner Super Billig Bau Webseite auch einige Mängel-Geschichte erfinden: z.B. ein SV war auf eine deine Baustellen und hat Mängel festgestellt: welche Mängel (genau beschrieben) und welche Ausrede benutzt. 🙂 Nur so eine Idee ...
Grüße -
WDVS: Mangelnder Brandschutz – Gravierender Mangel zum Nachbarhaus
@JDB
Gravierender Mangel ist für mich z.B. mangelnder Brandschutz zum Nachbarhaus. Weil das eben nicht nur mich und mein Haus angeht (da könnte ich ja selber entscheiden, ob ich mich im Brandfall gefährde oder nicht), sondern hier werden u.U. andere Nachbarhäuser gefährdet. Das ist ein gravierender Mangel.
Und wenn ich das WDVSAbk. selbst falsch angebracht hätte, würde ich ebenso versuchen, Klarheit in die Angelegenheit zu bringen. Zur Not sanieren lassen, aber das kann ich mir - ehrlich gesagt - sowieso nicht richtig vorstellen, weil ich solche Dinge wie ein WDVS eh nicht selber planen oder ausführen würde. Dafür gibt's Experten, die's wissen muss (t) en wie man's richtig macht und auch dafür haften ... 😉 -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS mit Mineralwollestreifen: Pflicht, Brandschutz & Zulassung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Mineralwollestreifen im WDVSAbk.-System bei Gebäudeöffnungen, insbesondere im Hinblick auf Brandschutzbestimmungen, Zulassungen und die Verantwortung von Bauherren und Bauträgern. Es wird erörtert, ob die Streifen in jedem Fall erforderlich sind, welche Dämmdicken relevant sind und welche Konsequenzen das Fehlen der Streifen haben kann. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Frage, inwieweit wirtschaftliche Aspekte die Wahl des WDVS beeinflussen und ob dies zu Lasten der Sicherheit geht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WDVS Zulassung: B1-Anspruch vs. Baubehörden-Anforderungen wird darauf hingewiesen, dass ein zulassungskonformes WDVS immer B1 sein muss, was jedoch in der Praxis nicht immer der Fall ist. Dies kann zu Problemen im Werkvertragsrecht und bei Gewährleistungsansprüchen führen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Mehrere Teilnehmer betonen, dass Brandschutz ein grundlegendes Thema ist und nicht durch Kosteneinsparungen gefährdet werden sollte. Im Beitrag WDVS: Mangelnder Brandschutz – Gravierender Mangel zum Nachbarhaus wird der mangelnde Brandschutz zum Nachbarhaus als gravierender Mangel eingestuft, da er nicht nur das eigene Haus, sondern auch andere gefährdet.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird diskutiert, welche Maßnahmen ein Bauherr ergreifen kann, wenn ein WDVS nicht den aktuellen Vorschriften entspricht. Im Beitrag WDVS Ausführung: Nicht zulässig – Brandschutz & Haftung? wird die Frage aufgeworfen, welche Probleme hinsichtlich Brandschutz und Haftung entstehen können, wenn eine WDVS-Fassade nicht zulässig ausgeführt wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich vor der Entscheidung für ein WDVS umfassend über die geltenden Brandschutzbestimmungen und Zulassungen informieren. Es ist ratsam, sich von unabhängigen Experten beraten zu lassen und die Ausführung des WDVS sorgfältig zu überwachen. Weitere Informationen zu den Pflichten des Bauträgers finden Sie im Beitrag WDVS Bauträgerhaus: LBO Konformität – Brandschutz & Mängel.
Die Diskussion zeigt, dass das Thema WDVS und Brandschutz komplex ist und viele Aspekte berücksichtigt werden müssen. Es ist wichtig, sich nicht nur auf wirtschaftliche Aspekte zu konzentrieren, sondern auch die Sicherheit und die Einhaltung der geltenden Vorschriften im Auge zu behalten. Die Beiträge WDVS: Brandschutz – Gebäudeversicherung & Mineralwollestreifen Kosten und WDVS: Mineralwolle am 2. Rettungsweg im Dachgeschoss – Pflicht? bieten weitere Einblicke in die Thematik.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Mineralwollestreifen, Gebäudeöffnung, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
- … Brandschutz Fassade: Sturzbereich prüfen! …
- … Brandschutz in zweischaligen Fassaden über Stürzen: Was ist zu beachten? Kerndämmung, Belüftungsebene & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Brandschutz, Fassade, zweischalig, Sturzbereich, Kerndämmung, Belüftungsebene, Mineralwolle, Brandschutzmaßnahmen, Verblendfassade …
- … Brandschutz, Fassade, Bauwesen, Dämmung, Architektur …
- … Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung …
- … Ich habe eine grundlegende Frage über den Brandschutz im Sturzbereich in der Verblendfassade. …
- … Was ist mit den Brandschutz über den Stürzen? Beim Vollwärmeschutz muss man Mineralwolle mit Brandschutz …
- … Kerndämmung und Belüftungsebene sind besondere Brandschutzmaßnahmen erforderlich. …
- … Im Allgemeinen muss der Sturzbereich so ausgeführt sein, dass ein Feuerüberschlag durch die Fassade verhindert wird. Bei Vollwärmeschutzsystemen (WDVSAbk.) werden häufig Mineralwollestreifen als Brandschutz verwendet. Ob diese Lösung …
- … Brandschutzriegel …
- … Brandschutzriegel sind horizontale oder vertikale Bauteile aus nicht brennbaren Materialien, …
- … Welche Rolle spielt die Kerndämmung beim Brandschutz?Die Kerndämmung kann je nach Material brennbar sein oder zur Brandausbreitung …
- … beitragen. Daher ist es wichtig, Dämmstoffe mit entsprechenden Brandschutzeigenschaften zu wählen und diese fachgerecht einzubauen. …
- … Wie kann die Belüftungsebene brandschutztechnisch gesichert werden?Die Belüftungsebene sollte durch Brandschutzmaßnahmen, wie …
- … z.B. Brandschutzriegel, unterteilt werden, um eine schnelle Brandausbreitung zu verhindern. Die Dimensionierung und Anordnung dieser Riegel muss fachgerecht erfolgen. …
- … Welche Vorschriften gelten für den Brandschutz von Fassaden?Die Brandschutzanforderungen an Fassaden sind in den …
- … anderem Anforderungen an die Brennbarkeit der Baustoffe und die Ausführung von Brandschutzmaßnahmen fest. …
- … Was sind Brandschutzriegel?Brandschutzriegel sind nicht brennbare …
- … Muss ich die Brandschutzmaßnahmen dokumentieren?Ja, die durchgeführten Brandschutzmaßnahmen sollten detailliert dokumentiert werden. …
- … brennbare Baustoffe auch bei hohen Temperaturen nicht brennen oder schmelzen. Im Brandschutz werden vorzugsweise nicht brennbare oder schwer entflammbare Baustoffe eingesetzt. …
- … sollte der Brandschutz der Fassade überprüft werden?Ich empfehle, den Brandschutz der Fassade regelmäßig, idealerweise alle 5-10 Jahre, von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Insbesondere nach Umbauten oder Sanierungen sollte eine erneute Prüfung erfolgen. …
- … Brandschutzvorschriften für Gebäude: Was Bauherren wissen müssenÜberblick über die wichtigsten …
- … Brandschutzbestimmungen und deren Umsetzung in der Bauplanung. …
- … A1-Baustoffe: Grundlage für Brandschutz im Sturzbereich? …
- … Brandschutz: A1-Material bei zweischaliger Fassade nötig? …
- … Brandschutz in einer zweischaligen Verblendfassade über den Stürzen …
- … Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich richtig dämmen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Nachteile: Kann Mauerwerk nicht mehr atmen? Schimmelbildung? Kosten?
- … WDVSAbk. Nachteile: Schimmel & Kosten …
- … Welche Nachteile hat ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)? Kann es zu Schimmelbildung kommen? Infos zu Kosten & …
- … WDVSAbk., Wärmedämmverbundsystem, Nachteile, Schimmel, Atmungsaktivität, Mauerwerk, Kosten, Fassadendämmung, Sanierung …
- … WDVS Nachteile: Kann Mauerwerk nicht mehr atmen? Schimmelbildung? Kosten? …
- … Stimmt die Aussage das durch das WDVSAbk. das Mauerwerk nicht mehr atmen kann? …
- … Welche Nachteile (außer die erhöhten Kosten) kann ein WDVS mit sich bringen? Kann es zu einer schnelleren Schimmelbildung kommen …
- … Die Frage nach den Nachteilen eines Wärmedämmverbundsystems (WDVSAbk.) ist berechtigt. Ich gehe auf die genannten Punkte ein: …
- … Aussage, dass ein WDVSAbk. das Mauerwerk am Atmen hindert, ist komplex. Moderne WDVS sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen …
- … kann. Allerdings kann ein unsachgemäß ausgeführtes oder ungeeignetes WDVSAbk. die Feuchtigkeitsregulierung beeinträchtigen. …
- … Erhöhte Kosten: WDVS sind in der Anschaffung und Anbringung teurer als andere Fassadenbekleidungen. …
- … Schimmelbildung: ? Ein WDVSAbk. kann bei unsachgemäßer Ausführung oder bei bereits vorhandenen Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk die Schimmelbildung begünstigen. Wärmebrücken können entstehen, an denen sich Kondenswasser bildet. …
- … Beschädigung: WDVS sind anfällig für Beschädigungen durch mechanische Einwirkungen (z.B. Hagel, Vandalismus). …
- … Algenbefall: Auf der Oberfläche von WDVSAbk. kann es zu Algenbefall kommen, besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit und geringer Sonneneinstrahlung. …
- … Entsorgung: Die Entsorgung von WDVS ist aufwendig und teuer, da es sich um Verbundmaterialien handelt. …
- … Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) …
- … Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht …
- … Was bedeutet diffusionsoffen bei einem WDVSAbk.?Diffusionsoffen bedeutet, dass das WDVS Wasserdampf durchlässt. Dadurch kann Feuchtigkeit aus …
- … Wie erkenne ich eine unsachgemäße Ausführung eines WDVSAbk.?Eine unsachgemäße Ausführung kann sich durch Risse im Putz, Ablösungen, Algenbefall …
- … Welche Dämmstoffe sind für ein WDVSAbk. geeignet?Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Polystyrol (EPS), Mineralwolle (Steinwolle oder Glaswolle) …
- … Wie lange hält ein WDVSAbk.?Die Lebensdauer eines WDVS beträgt in der Regel 25 bis 50 …
- … Kann ein WDVSAbk. auch auf ein Holzhaus angebracht werden?Ja, ein WDVS kann auch …
- … Was kostet ein WDVSAbk.?Die Kosten für ein WDVS variieren je nach Größe des Gebäudes, …
- … Wie oft muss ein WDVSAbk. gewartet werden?Ein WDVS sollte regelmäßig auf Beschädigungen, Risse und Algenbefall …
- … Welche Alternativen gibt es zum WDVSAbk.?Alternativen zum WDVS sind beispielsweise vorgehängte hinterlüftete Fassaden, Innendämmung oder Kerndämmung. …
- … WDVSAbk. richtig anbringenAnleitung zur fachgerechten Installation eines Wärmedämmverbundsystems. …
- … WDVS: Mauerwerk & …
- … Baustoffe keine Lungen haben. Insofern stimmt die Aussage, das durch das WDVSAbk. das Mauerwerk nicht mehr atmen kann, nicht, da Mauerwerk noch nie …
- … luftdicht, auch da atmet nichts mehr, egal ob mit oder ohne WDVSAbk.. …
- … wird und nicht mehr verdunsten kann. Dies ist bei den meisten WDVSAbk. auf Massivwänden nicht der Fall, es kommt zu keinem Tauwasserausfall. Dies …
- … meint am nächsten. Auf diese Feuchteregulation der inneren Baustoffe hat ein WDVSAbk. Außen keinen Einfluss. Noch einmal zum Atmen : Entweder eine Wand …
- … Die Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) von WDVSAbk. ist ein weiteres Feld, wozu noch jemand anderes etwas sagen kann. …
- … WDVSAbk. Vorteile: Raumtemperatur, Heizkosten & Schalldämmung …
- … WDVS Verarbeitung: Brandschutz-Mängel & Risiken …
- … allem auf richtige Verarbeitung kommt es an, vor allem wegen des Brandschutzes. Wir hatten mal wieder so einen Fall, wo die Fassade …
- … tropfend abbrannte. Der Mineralwollestreifen über den Fluchttüren fehlte. Zum Glück war keiner drin. …
- … WDVSAbk. vs. Vormauerschalen: Nachträgliche Wärmedämmung …
- … ging es doch um nachträgliche Wärmedämmung mit WDVSAbk. und ob das auch Nachteile für die Wand hat. …
- … WDVS Kritik: Sondermüll-Diskussion & Alternativen …
- … wegen => ... Die Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) von WDVSAbk. ist ein weiteres Feld, wozu noch jemand anderes etwas sagen kann. …
- … WDVSAbk. Entsorgung: Sondermüll? Erfahrungen & Meinungen …
- … WDVSAbk. Entsorgung: Deponie-Erfahrungen & Herausforderungen …
- … WDVS Nachteile: Algenbildung auf der Fassade …
- … WDVSAbk.: Systemauswahl – Algenbildung vermeiden! …
- … WDVS Entsorgung: Nachfrage zum & …
- … WDVSAbk. Entsorgung: Styropor – Wertstoff oder Abfall? …
- … WDVS Recycling: Verschmutztes Styropor – Problemfall! …
- … WDVSAbk. Entsorgung: Dämmstoffe – Sondermüll vs. Bauabfall …
- … WDVS Nachteile: Schimmel, Kosten & Atmungsaktivität? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineraldämmplatten über Fenster: Brandschutz bei WDVS & Passivhäusern?
- … Mineraldämmung über Fenster? Brandschutz! …
- … Mineraldämmplatten über Fenstern im Passivhaus notwendig? Brandschutzanforderungen bei WDVSAbk. mit 30cm Dämmstärke. Jetzt informieren! …
- … WDVSAbk., Passivhaus, Brandschutz, Styropor, Dämmstärke, Mehrfamilienhaus, Dämmung über Fenster …
- … gerade einen Termin mit einem Vertreter eines WDVSAbk.. Ich benötige für mein Passivhaus Styroporplatten in einer Stärke von 30 cm. Nun meinte der Vertreter, dass bei dieser Stärke aus Brandschutzgründen, über den Fenstern ein Streifen aus Mineralfaser vorgeschrieben ist. …
- … Die Notwendigkeit von Mineraldämmstoffplatten über Fenstern hängt von den Brandschutzbestimmungen und der Art des Wärmedämmverbundsystems (WDVSAbk.) ab. & …
- … Mineraldämmplatten sind nicht brennbar (Baustoffklasse A1) und werden oft als Brandschutzriegel eingesetzt, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern. Ob ein solcher Riegel über Fenstern erforderlich ist, hängt von der Gebäudehöhe, der Nutzung (z.B. Mehrfamilienhaus) und den lokalen Bauvorschriften ab. …
- … Ich empfehle, die spezifischen Brandschutzanforderungen für Ihr Bauvorhaben in Bremen zu prüfen. Dies kann …
- … Landesbauordnung (LBOAbk.) oder durch Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde erfolgen. Ein Brandschutzexperte kann ebenfalls eine detaillierte Beurteilung vornehmen. …
- … Glaswolle. Sie ist nicht brennbar (Baustoffklasse A1) und wird häufig als Brandschutzriegel in WDVSAbk. eingesetzt.Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, Brandschutz. …
- … Brandschutzriegel …
- … Ein Brandschutzriegel ist ein horizontaler oder vertikaler Streifen aus nicht brennbarem Material, der in ein WDVSAbk. integriert wird, um die Ausbreitung von Feuer zu behindern. Er …
- … und verhindert so, dass sich das Feuer ungehindert ausbreiten kann.Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Baustoffklasse. …
- … baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zum Brandschutz, zur Standsicherheit und zum Schallschutz von Gebäuden.Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Brandschutz …
- … Dämmeigenschaften, ist aber brennbar und muss daher in bestimmten Fällen mit Brandschutzmaßnahmen kombiniert werden.Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Wärmedämmung. …
- … im WDVSAbk. wichtig?Mineraldämmplatten sind nicht brennbar und dienen als Brandschutzriegel, um die Ausbreitung von Feuer in einem WDVS zu verhindern. Sie werden oft in Kombination mit brennbaren Dämmstoffen …
- … wie EPS (Styropor) eingesetzt, um die Brandschutzanforderungen zu erfüllen. …
- … Welche Rolle spielt die Dämmstoffstärke beim Brandschutz?Mit zunehmender Dämmstoffstärke, insbesondere bei brennbaren Materialien, steigen die Anforderungen …
- … an den Brandschutz. Dickere Dämmschichten können im Brandfall schneller Feuer fangen und zur Brandausbreitung beitragen. Daher können zusätzliche Brandschutzmaßnahmen erforderlich sein. …
- … Was ist ein Brandschutzriegel?Ein Brandschutz …
- … Wo finde ich die Brandschutzbestimmungen für mein Bauvorhaben?Die Brandschutzbestimmungen sind in der Landesbauordnung …
- … gelten. Es ist ratsam, sich bei der zuständigen Baubehörde oder einem Brandschutzexperten zu informieren. …
- … Was passiert, wenn ich die Brandschutzbestimmungen nicht …
- … einhalte?Die Nichteinhaltung der Brandschutzbestimmungen kann zu Bußgeldern, Baustopps oder sogar zur Nutzungsuntersagung des Gebäudes führen. Im Brandfall können zudem erhebliche Haftungsrisiken entstehen, wenn Personen- oder Sachschäden entstehen. …
- … Sind Mineraldämmplatten immer notwendig bei einem WDVSAbk.?Nein, die Notwendigkeit von Mineraldämmplatten hängt von verschiedenen Faktoren ab, …
- … verwenden?Styropor (EPS) kann für Passivhäuser verwendet werden, jedoch müssen die Brandschutzanforderungen beachtet werden. Bei größeren Dämmstoffstärken oder bestimmten Gebäudetypen können zusätzliche …
- … Brandschutzmaßnahmen erforderlich sein, wie z.B. der Einsatz von Mineraldämmplatten als Brandschutz …
- … erfahrener Architekt kann Ihnen bei der Planung des Brandschutzes für Ihr WDVSAbk. helfen. Diese Fachleute kennen die aktuellen Brandschutzbestimmungen und können …
- … Dämmstoffarten im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (EPS, Mineralwolle, Holzfaser) hinsichtlich Brandschutz, Wärmeleitfähigkeit und Kosten. …
- … Brandschutzvorschriften für FassadendämmungÜberblick über die aktuellen Brandschutz …
- … WDVSAbk., inklusive Material, Montage und Gerüstbau. …
- … WDVSAbk.: Mineraldämmplatten ab 11 cm Dicke Pflicht …
- … Ab 11 cm Dicke sind Mineralwollestreifen vorgeschrieben. …
- … WDVSAbk.: Systeme ohne MF-Brandschutzstreifen verfügbar …
- … Muss aber nicht bei allen Systemen, es gibt welche OHNE MF-Brandschutzstreifen. MfG: …
- … WDVS: Brandschutzunterschiede Polystyrol vs. Mineralwolle …
- … der WDVSAbk., nicht gerelter Baustoff, der Abz (Allg. bauaufsichliche Zulassung, gilt für alle Bundesländer). …
- … Unabhängig von baurechtlichen Vorschriften sollte man immer den passiven Brandschutz Vorrang vor möglichen dämmtechnischen Optimierungen geben. …
- … Mineraldämmplatten über Fenster: Brandschutz im Passivhaus …
- … die Vor- und Nachteile von Polystyrol und Mineralwolle im Hinblick auf Brandschutz und Dämmleistung zu informieren, um die optimale Lösung für das WDVS …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leue Dämmsystem: Standsicherheit, Brandschutz & Befestigung von Außendämmung im Fachwerk?
- … Leue Dämmsystem: Standsicherheit & Brandschutz bei Außendämmung im Fachwerk? Fachmann für Dübel, Befestigung & Zulassung kontaktieren …
- … Leue Dämmsystem, Außendämmung, Fachwerk, Standsicherheit, Brandschutz, Dübel, Befestigung, Zulassung, Statiker, Bauamt …
- … Dämmung, Fachwerk, Brandschutz, Statik, Bauphysik …
- … Leue Dämmsystem: Standsicherheit, Brandschutz & Befestigung von …
- … halten! Dadurch haben wir von Sto+Hilti eine Einzelzulassung für ein WDVSAbk. in Kombination von Stellfuchsdübeln (für den Abstand) und Hilti-Hit Dübeln (für …
- … recht fest einbauen kann, die Dübelzahl ist vorgeschrieben. Dann kommt das WDVSAbk. aus PS, und zwar so, dass es außen gerade ist (also …
- … teilweise mit Abstand zur Wand). Fenster, Öffnungen, etc. werden mit Mineralwollestreifen (auch wg. Brandschutz) ausgestopft. …
- … Leue Dämmsystem in einem Fachwerkhaus verbauen und Bedenken hinsichtlich Standsicherheit und Brandschutz haben. & …
- … Brandschutzgutachten: Holen Sie ein Brandschutzgutachten ein, um sicherzustellen, dass die Dämmung den Brandschutzbestimmungen …
- … Außenseite der Gebäudehülle, um den Wärmeverlust zu reduzieren.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVSAbk. …
- … BrandschutzMaßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden.Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandverhalten, Rauchmelder …
- … Welche Brandschutzmaßnahmen sind bei einer Außendämmung am Fachwerk zu beachten?Achten …
- … Sie darauf, dass die verwendeten Dämmstoffe und Systeme die erforderlichen Brandschutzanforderungen erfüllen. Mineralwollestreifen können als Brandschutzmaßnahme eingesetzt werden, um die Ausbreitung von …
- … Brandschutz im FachwerkWelche Brandschutzmaßnahmen sind bei Fachwerkhäusern besonders wichtig? …
- … Leue Dämmsystem: Standsicherheit & Brandschutz im Fachwerk …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Mineralwollestreifen an Fensterecken – korrekte Ausführung, Funktion & Alternativen?
- … Mineralwollestreifen WDVSAbk.: Richtige Ausführung? …
- … Mineralwollestreifen im WDVS an Fensterecken: Funktion, korrekte Ausführung? Jetzt informieren & Fehler vermeiden …
- … WDVSAbk., Mineralwollestreifen, Fensterecke, Dämmung, Fassade, Ausführung, Wärmebrücke, Schlagregen, Dämmplatten …
- … Fassade wird mit WDV System PS gedämmt, über den Fenstern werden Mineralwollestreifen eingelegt. So weit so gut. Jetzt hat die ausführende Firma die …
- … Frage: Gilt das bei Mineralwollestreifen nicht oder ist die Ausführung mangelhaft. …
- … Die korrekte Ausführung von Mineralwollestreifen im Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) an Fensterecken ist entscheidend, um Wärmebrücken …
- … Funktion: Mineralwollestreifen dienen als nichtbrennbare Dämmstoffriegel über Fenster- und Türöffnungen im WDVSAbk.. Sie reduzieren Wärmebrücken und verbessern den Brandschutz. …
- … Die Mineralwollestreifen müssen lückenlos und dicht an den Fensterrahmen anschließen. …
- … Alternativen: Anstelle von Mineralwollestreifen können auch andere nichtbrennbare Dämmstoffe (z.B. Schaumglas) oder spezielle Fensteranschlussdichtbänder …
- … Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.Verwandte Begriffe: Dämmung, WDVSAbk., EnEVAbk. …
- … WDVS (Wärmedämmverbundsystem) …
- … Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung …
- … von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. WDVSAbk. verbessern den Wärmeschutz und reduzieren den Energieverbrauch.Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Energieeffizienz …
- … wird. Sie ist nichtbrennbar, schalldämmend und wärmeisolierend. Mineralwolle wird häufig in WDVSAbk. und zur Dämmung von Dächern und Wänden eingesetzt.Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, …
- … Schlagregendichtheit ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Fassade, WDVSAbk., Feuchtigkeitsschutz …
- … und Materialien angeboten, z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder nachwachsende Rohstoffe.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVSAbk., Energieeffizienz …
- … Senkung der Heizkosten und zum Schutz der Umwelt bei.Verwandte Begriffe: Dämmstoff, WDVSAbk., Energieeffizienz …
- … Warum werden Mineralwollestreifen im WDVS verwendet? …
- … Mineralwollestreifen werden im …
- … WDVSAbk. verwendet, um Wärmebrücken an Fenster- und Türöffnungen zu reduzieren und den …
- … Brandschutz zu verbessern. Sie bilden einen nichtbrennbaren Dämmstoffriegel, der die Ausbreitung von …
- … Welche Alternativen gibt es zu Mineralwollestreifen? …
- … Alternativ zu Mineralwollestreifen können auch andere nichtbrennbare Dämmstoffe wie Schaumglas oder spezielle Fensteranschlussdichtbänder …
- … Diese Materialien müssen jedoch die gleichen Anforderungen an den Wärme- und Brandschutz erfüllen. …
- … Wie breit sollten Mineralwollestreifen sein? …
- … Die Breite der Mineralwollestreifen richtet …
- … Wie werden Mineralwollestreifen befestigt? …
- … Mineralwollestreifen werden in der Regel mit einem speziellen Kleber auf …
- … eine besonders sorgfältige Ausführung zu achten, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Mineralwollestreifen müssen lückenlos und dicht an den Fensterrahmen anschließen. …
- … Können Mineralwollestreifen auch …
- … Ja, Mineralwollestreifen können auch nachträglich im Rahmen einer Fassadensanierung eingebaut werden. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. …
- … Was passiert, wenn Mineralwollestreifen feucht werden? …
- … ? Wenn Mineralwollestreifen feucht werden, können sie ihre Dämmwirkung …
- … Wo finde ich Informationen zur korrekten Ausführung von WDVSAbk. mit Mineralwollestreifen? …
- … Informationen zur korrekten Ausführung von WDVS mit Mineralwollestreifen finden …
- … WDVSAbk.-Dämmplatten: Materialauswahl und Eigenschaften …
- … Vergleich verschiedener Dämmplatten für WDVS hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit, Brandschutz und Kosten. …
- … Überblick über verschiedene Fassadendämmsysteme (WDVSAbk., vorgehängte hinterlüftete Fassade) und deren Vor- und Nachteile. …
- … WDVSAbk.: Mineralfasersturz – Zulassung vs. Ausführung an Fenstern …
- … WDVS: Rollladenkästen – Kreative Lösungen mit Spiraldübeln! …
- … WDVSAbk.-Ausführung: Hersteller-Bild – Problem erkannt, Lösung folgt …
- … WDVS: Fehlerausführung – Herstellerangaben vs. Baustellenpraxis …
- … WDVSAbk. Sturzdetail: Lösungsvorschlag mit Foto-Referenz …
- … WDVS: Kerbrissgefahr am Rollladenkasten – Detaillösungen …
- … mal irgendjemand ein schlaues Buch verfasst, über alle möglichen Detaillösungen bei WDVSAbk. und deren Pros und Contras? …
- … WDVSAbk.: Gelungene Ausführung – Bilder als Detail-Inspiration …
- … ... ich fand das damals sehr gelungen, aber Blücher hat gemeint, man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben und kritisiert, dass dieses WDVS das Attribut perfekt noch nicht verdiene ;-) …
- … -://www.haera.de/wdvsperfekt.html …
- … WDVSAbk.: Dämmplatten-Zuschnitt – Kerbrisse vermeiden durch Entkopplung …
- … wie erreicht man das obige nun bei einem Mineralwollestreifen? …
- … und niemals Sauerkraut-Rollladenkästen als mischuntergrund in WDVSAbk. Fassaden als besonders gelungen postulieren! blick ma auf die Fensterbleche! …
- … zu WDVSAbk. -- da gibt es nichts gscheides! Veikko, wie wäre es!? wir schreiben eines mit lektoren Saur-Brosch und haera ;-) …
- … WDVS ohne Rollladenkasten: Hersteller-Auskunft gefordert! …
- … WDVSAbk.-Buchprojekt: Verlag und Grafiker gesucht! …
- … WDVS-Buch: Veröffentlichung als BAU.DE E-Book geplant …
- … WDVSAbk.-Buch: Kostenlose Abgabe – Interessenten gesucht! …
- … WDVS-Community: Schnorr-Kultur vs. BauKultur …
- … WDVSAbk.-Experten: Wer braucht hier Geld zum Leben? …
- … WDVS-Buch: Rentabilität – Was müsste es kosten? …
- … WDVSAbk.: Eckausklinkung bei PS-Systemen – Hersteller-Auskunft …
- … WDVS: Falsche Auskunft – Hersteller-Hotline meiden! …
- … WDVSAbk.-Hersteller: Hoffnung auf korrekte Ausführung …
- … WDVS-Anfrage: Hersteller-Auskunft zum Scherz einholen? …
- … WDVSAbk.-Buch: Kostenfaktoren – Grafiker, Verlag, Druck …
- … WDVS-Experte: E-Blücher – Der Name ist Programm! …
- … WDVSAbk.: Systemhersteller-Auskunft – Leiche im Keller? …
- … WDVS-Buch: Tantjemen für den Initiator! …
- … WDVSAbk.-Buch: Fortschritt – Schreiben Sie schon? …
- … WDVS-Experte: Lange Abwesenheit – Arbeit am Buch? …
- … WDVSAbk.: Mineralwollestreifen an Fensterecken – Ausführung und Alternativen …
- … Die Diskussionsteilnehmer erörterten auch die Möglichkeit, ein Buch über WDVSAbk.-Systeme zu veröffentlichen, wie in WDVS-Buch: Veröffentlichung als BAU.DE E-Book geplant erwähnt. Dabei wurden Aspekte …
- … Abschließend lässt sich festhalten, dass die korrekte Ausführung von WDVSAbk.-Systemen, insbesondere im Detailbereich der Fensterecken, von großer Bedeutung ist, um …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden auf WDVS befestigen: Dübel, Lasten & Montage-Tipps für sichere Anbringung?
- … Vorbaurollläden auf WDVSAbk. montieren …
- … Vorbaurollläden sicher auf WDVS-Fassade befestigen. Infos zu Dübeln, Lasten, Montage & wichtige Sicherheitshinweise. …
- … Vorbaurollläden, WDVSAbk., Befestigung, Dübel, Montage, Fassade, Lasten, Wärmedämmung …
- … Fassade, Rollladen, WDVS, Befestigungstechnik, Bauphysik …
- … Vorbaurollläden auf WDVS befestigen: Dübel, Lasten & …
- … Die Wand ist Kalksandstein mit 15 cm WDVSAbk. und Kunstharzreibeputz. …
- … Für die Befestigung von Vorbaurollläden auf einer WDVSAbk.-Fassade (Wärmedämmverbundsystem) sind spezielle Befestigungslösungen erforderlich, um die Dämmwirkung nicht zu …
- … Geeignete Dübel wählen: Verwenden Sie spezielle WDVSAbk.-Dübel, die für die Aufnahme von Lasten in gedämmten Fassaden ausgelegt …
- … WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem)Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz. Es dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung der Energieeffizienz.Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Fassadendämmung, Wärmebrücke …
- … DämmstoffdübelEin spezieller Dübel zur Befestigung von Bauteilen in gedämmten Fassaden. Er minimiert Wärmebrücken und bietet eine sichere Verankerung im Mauerwerk.Verwandte Begriffe: WDVS-Dübel, Fassadendübel, Wärmebrückenfreie Befestigung …
- … Welche Dübel sind für Vorbaurollläden auf WDVSAbk. geeignet?Es gibt spezielle WDVS-Dübel, die für die Befestigung von …
- … Was ist bei der Montage von Vorbaurollläden auf WDVSAbk. zu beachten?Achten Sie auf die korrekte Setztiefe der Dübel, die …
- … Kann ich Vorbaurollläden selbst auf WDVSAbk. montieren?Die Montage von Vorbaurollläden auf WDVS erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. …
- … WDVSAbk.-Systeme im VergleichUnterschiede zwischen verschiedenen WDVS-Systemen hinsichtlich Dämmstoff, Dicke und Aufbau. …
- … Auswahl und AnwendungInformationen zu verschiedenen Dämmstoffdübeln und ihrer korrekten Anwendung in WDVSAbk.-Fassaden. …
- … WDVSAbk. Fehlerhaft: Mineralfaser-Lamelle im Sturzbereich prüfen! …
- … also wenn ich das richtig verstehe, ist das WDVS a se schon fehlerhaft. …
- … den Gebäudeöffnungen ist doch bestimmt keine Mineralfaser-Lamelle eingebaut? …
- … WDVSAbk. ohne MiWo-Streifen: Brandschutz bei Einfamilienhaus? …
- … es ist kein Mineralwollestreifen eingebaut. …
- … WDVSAbk. Leistung: Polystyrol-Tropfen – Gefahr wie Napalm? …
- … WDVSAbk.: Mineralwollestreifen an Außentüren – Argumentation prüfen! …
- … Nun meine Frage: Haben Sie denn wenigstens über diese Türen die Mineralwollestreifen eingebaut? Wenn nicht, können Sie Ihre Argumentation eh vergessen. …
- … auf WDVSAbk.: Benötige Hilfe bei der Montage! …
- … WDVS & Vorbaurollläden: Ungewöhnliche Montagefolge – Risiko? …
- … gebastelt. so wie sie das vorhaben kommt der rollladenbauer nach dem WDVSAbk. - bzw. nach dem kleben der Dämmplatten des WDVS. das …
- … Fenster so setzen, dass die 10 ° isothermen von Fenster und WDVSAbk. linear in einer ebene liegen - dann wird ihr Fenster auf …
- … d der errichter des WDVSAbk. kein Problem mehr mit Anschlüssen und sie keines mit Bastellösungen, und …
- … Vorbaurollläden nachträglich: Hitze-Notlösung am WDVSAbk.-Haus …
- … Für alles andere müsste man das WDVSAbk. aufreißen, was laut Verputzer sehr große Schadensrisiken (Rissanfälligkeit) birgt, weil man …
- … bis in den Stein dübeln, mit Abstandshülsen so Land wie die WDVSAbk.-Dicke, sodass beim Anschrauben die Dämmung nicht zusammengedrückt wird. …
- … WDVSAbk. mit MiWo an Türen: Foto als Beweis erforderlich? …
- … WDVS Befestigung: Abstandshülsenlösung – Fachmännische Planung! …
- … WDVSAbk. Verputzer: Detailzeichnungen der Systemhersteller unbekannt? …
- … WDVS Ausklinken: MiWo-Platten statt Lamellenstreifen – Vorteile? …
- … WDVSAbk.: Funktion über Türen, nicht über Fenstern – Warum? …
- … WDVS Spannungen: Sonneneinstrahlung auf Süd- und Westseite …
- … WDVSAbk. Verputzer: Falsche Beratung zu MiWo-Lamellenstreifen? …
- … Vorbaurollläden auf WDVS: Befestigung mit langen Schrauben? …
- … die Schienen mit jeweils 2 oder 3 langen Schrauben durch das WDVSAbk. hindurch in der Tragwand verankern. …
- … So kann laut Rollladenbauer kein Wasser ins WDVSAbk. eindringen. …
- … wedelt im Wind vor sich hin und dauernde Bewegung tun einem WDVSAbk. nicht gerde gut ... …
- … Eigentlich gibt es doch nur: WDVS in …
- … sind doch eigentlich nur die Durchdringungen für die Schrauben durch das WDVSAbk.. …
- … Vorbaurollläden auf WDVSAbk.: Abdichtung mit Kunststoffdübeln? …
- … 6. Also Befestigung in den Steinen durch das WDVSAbk. mit Abstandshülsen. …
- … Herr Ulrich und Herr Blücher scheinen ja hier die WDVSAbk.-Experten zu sein. …
- … Vorbaurollläden auf WDVSAbk.: Konstruktive Verbesserungsvorschläge? …
- … Vorbaurollläden auf WDVSAbk. befestigen: Dübel, Lasten & Montage-Tipps …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutz bei Isorast/WDVS: Mineralwollestreifen über Fensteröffnungen nötig? Hessen
- … Isorast/WDVSAbk.: Mineralwollestreifen Pflicht? …
- … Brandschutz bei Isorast-Systemen in Hessen: Müssen Mineralwollestreifen über Fensteröffnungen eingebaut werden? Infos & Expertenrat hier! …
- … Brandschutz, …
- … Isorast, WDVSAbk., Mineralwollestreifen, Fensteröffnungen, Fassade, Hessen, Einbau, Vorschriften …
- … Brandschutz, Fassadendämmung, WDVS, Baurecht, Fensterbau …
- … Brandschutz bei Isorast/WDVS: Mineralwollestreifen über …
- … mit Quelle zum nachlesen), ob beim Isorast-System (Styropor-Hohlkammerstein mit Betonfüllung) ein Mineralwollestreifen über den Fenster- bzw. Türöffnungen (Fensteröffnungen, Türöffnungen) eingelegt werden muss? …
- … ob bei Isorast-Systemen (Styropor-Hohlkammerstein mit Betonfüllung) in Verbindung mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) Mineralwollestreifen über Fenster- und Türöffnungen erforderlich sind, ist vom jeweiligen Landesbaurecht …
- … WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem)Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung der Energieeffizienz.Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz. …
- … MineralwolleEin nicht brennbarer Dämmstoff aus Stein- oder Glaswolle, der im Brandschutz eingesetzt wird, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern. Sie …
- … wird oft in Form von Streifen oder Platten verbaut.Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Brandschutz, nicht brennbar. …
- … Änderung und Nutzung von Gebäuden regelt. Sie enthält auch Vorschriften zum Brandschutz.Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Brandschutzbestimmungen. …
- … BrandschutzMaßnahmen zur Verhinderung der …
- … sowohl bauliche als auch organisatorische und anlagentechnische Aspekte.Verwandte Begriffe: Feuer, Brandbekämpfung, Brandschutzbestimmungen. …
- … die besondere Anforderungen an den Brandschutz stellen können.Verwandte Begriffe: Fenster, Tür, Fassade. …
- … Sind Mineralwollestreifen generell bei WDVSAbk. vorgeschrieben? …
- … Die Notwendigkeit von Mineralwollestreifen hängt von …
- … der Bauart, der Gebäudehöhe und den brandschutztechnischen Anforderungen ab. Sie dienen dazu, die Ausbreitung von Feuer über die Fassade zu verhindern. …
- … Wo finde ich die relevanten Brandschutzbestimmungen für Hessen? …
- … Was ist der Zweck von Mineralwollestreifen im Brandschutz? …
- … Mineralwollestreifen sind nicht brennbar und verhindern, dass sich ein …
- … Wie werden Mineralwollestreifen korrekt eingebaut? …
- … Der Einbau muss gemäß den Herstellerangaben des WDVSAbk. und …
- … den brandschutztechnischen Anforderungen erfolgen. Wichtig ist eine lückenlose Anbringung und die korrekte Dimensionierung der Streifen. …
- … Was passiert, wenn die Brandschutzbestimmungen nicht eingehalten werden? …
- … Kann ich als Bauherr selbst beurteilen, ob Mineralwollestreifen notwendig sind? …
- … Nein, die Beurteilung erfordert Fachkenntnisse im Brandschutz und der …
- … Welche Rolle spielt die Gebäudehöhe bei der Notwendigkeit von Mineralwollestreifen? …
- … Bei höheren Gebäuden sind die Anforderungen an den Brandschutz in der …
- … Regel strenger, was oft den Einbau von Mineralwollestreifen erforderlich macht. …
- … Gibt es Alternativen zu Mineralwollestreifen? …
- … Brandschutzvorschriften für WDVSAbk. …
- … Informationen zu den allgemeinen Brandschutzanforderungen an Wärmedämmverbundsysteme. …
- … Einbau von Fensterbänken im WDVSAbk. …
- … Hinweise zur korrekten Montage von Fensterbänken unter Berücksichtigung des WDVS. …
- … Isorast Brandschutz: Infos zu Brandschutzsturz Typ S …
- … Brandschutz bei isorast …
- … Fakten zum isorast-Wandsystem unter 6.4.4 Seite 43. Es gibt den isorast-Brandschutzsturz Typ S. …
- … Warum sollte da etwas anderes drinstehen als bei normalen WDVSAbk. aus Polystyrol? …
- … Isorast Brandschutz: Bewertung von Brandschaden-Bildern …
- … Wie sieht denn so ein Brandschutzsturz aus, und an welchen Stellen wäre er einzubauen? …
- … Zum Brandschutz finde ich zwar etwas unter Punkt 6.6 auf Seite 45, aber …
- … Leider ist dort nicht beschrieben, wann dieser Spezial-Brandschutzsturz zum Einsatz kommen muss. …
- … PS-WDVSAbk. Zulassungen: Unterschied zu Isorast? …
- … den Zulassungen der normalen PS-WDVSAbk.e? …
- … Isorast Brandschutz: Unpräzise Angaben in Broschüre? …
- … Ich bin natürlich kein Brandschutzexperte, deswegen frage ich hier im Forum. …
- … Brandschutz bei Isorast/WDVSAbk. in Hessen: Mineralwollestreifen erforderlich? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11808: WDVS Mineralwollestreifen: Pflicht bei Gebäudeöffnungen? Dämmdicke, Brandschutz & Zulassung
- … WDVSAbk.: Mineralwollestreifen Pflicht? …
- … Mineralwollestreifen im WDVS: Sind sie bei Gebäudeöffnungen immer Pflicht? Infos zu Dämmdicke, Brandschutz …
- … WDVSAbk., Brandschutz, Dämmung, Fassade, Bauphysik …
- … WDVS Mineralwollestreifen: Pflicht bei Gebäudeöffnungen? Dämmdicke, Brandschutz & Zulassung …
- … Link ausführlich diskutiert wurde, habe ich mich bei dem Hersteller unseres WDVSAbk. (STO Classic) einmal schlau gefragt, ob diese nichtbrennbare Abschottung über den …
- … Gebäudeöffnungen bei einer WDVSAbk.-Dicke über 10 cm in jedem Fall …
- … STO Classic, das mir mittlerweile vorliegt, besagt, dass die besagten nichtbrennbaren Mineralwollestreifen bei Dämmdicken über 10 cm eingebaut werden müssen, damit das System …
- … 2.) Fehlen diese Mineralwollestreifen, hält dieses WDV-System die Baustoffklasse B2 ein (normal entflammbar). …
- … Also können die besagten MiFa-Streifen über den Gebäudeöffnungen bei Gebäuden geringer Höhe mit bis zu zwei Wohneinheiten …
- … ist, dass der Passus mit der Brandklasse B2 beim Fehlen der Mineralwollestreifen erst in der aktuellen Ausgabe der Zulassung hinzugekommen ist und im …
- … Ich habe Informationen zu Mineralwollestreifen im Zusammenhang mit Wärmedämmverbundsystemen (WDVSAbk.) recherchiert. Diese Streifen dienen …
- … als Brandschutzmaßnahme über Gebäudeöffnungen, insbesondere bei dickeren Dämmschichten. …
- … Die Notwendigkeit von Mineralwollestreifen hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Dämmdicke, die Baustoffklasse …
- … Dämmdicke: Bei WDVSAbk. mit einer Dämmdicke über 10 cm können Mineralwollestreifen erforderlich sein. …
- … Gebäudehöhe: Bei höheren Gebäuden sind die Anforderungen an den Brandschutz in der Regel strenger. …
- … Zulassung: Die Zulassung des WDVSAbk.-Systems kann …
- … spezifische Anforderungen an den Brandschutz enthalten. …
- … Ich empfehle, die spezifischen Anforderungen der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes (z.B. Niedersachsen) zu prüfen und die Herstellerangaben des WDVSAbk.-Systems zu beachten. & …
- … WDVS (Wärmedämmverbundsystem) …
- … in Form von Platten, Matten oder Streifen zur Wärmedämmung und zum Brandschutz eingesetzt.Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff …
- … Klassen reichen von A1 (nichtbrennbar) bis F (leicht entflammbar).Verwandte Begriffe: Brandverhalten, Brandschutz, Entflammbarkeit …
- … Gebäudeöffnung …
- … Tor. Gebäudeöffnungen stellen potenzielle Schwachstellen im Brandschutz dar, da sie die Ausbreitung von Feuer begünstigen können.Verwandte Begriffe: Fenster, Tür, Fassade …
- … Brandschutz …
- … Rauch. Brandschutzmaßnahmen dienen dem Schutz von Personen, Sachwerten und der Umwelt.Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandbekämpfung, Rauchschutz …
- … Die Dicke der Dämmschicht im WDVSAbk.. Eine größere Dämmdicke führt in der Regel zu einer …
- … besseren Wärmedämmung, kann aber auch höhere Anforderungen an den Brandschutz stellen.Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, U-Wert …
- … Was sind Mineralwollestreifen im WDVSAbk.?Mineralwollestreifen sind nichtbrennbare Streifen aus Mineralwolle, die im …
- … Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) über Gebäudeöffnungen (z.B. Fenster, Türen) angebracht werden. Sie dienen als Brandschutzmaßnahme, um die Ausbreitung von Feuer über die Fassade zu …
- … Warum sind Mineralwollestreifen im WDVSAbk. wichtig?Sie verhindern oder verlangsamen die Brandausbreitung über die Fassade, insbesondere bei brennbaren Dämmstoffen wie Polystyrol (EPS). Sie tragen dazu bei, die Entstehung eines Vollbrandes zu verhindern und Fluchtwege freizuhalten. …
- … Wann sind Mineralwollestreifen im WDVS Pflicht?Die Pflicht hängt von verschiedenen Faktoren ab, …
- … Wie werden Mineralwollestreifen richtig angebracht?Die Streifen müssen lückenlos und fachgerecht über den Gebäudeöffnung …
- … Wo finde ich Informationen zu den Brandschutzanforderungen für mein Gebäude?Die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes enthält die …
- … relevanten Brandschutzbestimmungen. Außerdem können Sie sich an einen Energieberater oder einen WDVSAbk.-Verarbeiter wenden. …
- … Können Mineralwollestreifen nachträglich eingebaut werden?Ja, der nachträgliche …
- … im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (Mineralwolle, EPS, Holzfaser) hinsichtlich Wärmedämmung, Brandschutz und Umweltverträglichkeit. …
- … Brandschutzvorschriften für FassadenÜberblick über die aktuellen Brandschutzbestimmungen …
- … WDVSAbk.-Systeme für PassivhäuserSpezielle WDVS-Systeme, die für den Einsatz in Passivhäusern geeignet sind. …
- … Fassadenbegrünung und BrandschutzWie Fassadenbegrünung mit den Brandschutzanforderungen in Einklang gebracht werden …
- … Energetische Sanierung mit WDVSAbk.Schritt-für-Schritt-Anleitung zur energetischen Sanierung eines Gebäudes mit einem WDVS. …
- … WDVS: Brandschutz – Gebäudeversicherung & Mineralwollestreifen Kosten …
- … WDVSAbk.: Mineralwolle am 2. Rettungsweg im Dachgeschoss – Pflicht? …
- … (Gebäude-Details: Reiheneckhaus; UGAbk., EGAbk., OGAbk., DGAbk.; Gebäude geringer Höhe; WDVS 15 cm; in der damals gültige Zulassung: Mineralwolle muss über …
- … WDVSAbk. Zulassung: B1-Anspruch vs. Baubehörden-Anforderungen …
- … Genau das ist der Knackpunkt, der in die Irre führt. Der Besteller hat Anspruch auf ein zulassungskonformes WDVS. Dieses hat immer - vorausgesetzt richtig ausgeführt - B …
- … in die abZAbk. hinein, damit in den Fällen, in denen das WDVSAbk. eben nicht zulassungskonform ausgeführt wurde (überwiegend bei Gebäuden geringer Höhe) die …
- … ist möglich, weil bei Gebäuden geringer Höhe eben an den öffentlich-rechtlichen Brandschutz geringere Anforderungen gestellt werden. …
- … Nach Werkvertragsrecht ist und bleibt ein derartiges WDVSAbk. mangelhaft, ihm fehlt auch eine zugesicherte Eigenschaft und es bestehen Gewährleistungs- bzw. Mängelansprüche. …
- … 1. Dass ein WDVS aus Polystyrol-Partikelschaum D > 100 mm ohne korrekt ausgeführten Dämmstoffwechsel …
- … im Sturzbereich der Gebäudeöffnungen nur noch die Baustoffklasse B 2 - normalentflammbar hat, bestätigt nur dessen Mangelhaftigkeit. …
- … Was geschuldet ist - das ist die Frage - das steht im Vertrag! Und da steht sicherlich immer nur ein WDVSAbk. und nie ein solches minderer Art und Güte, was aber …
- … Abgesehen davon - in einem internen Papier schriebt die WDVSAbk. herstellende Industrie ganz eindeutig, dass der MiWo Streifen auch bei Gebäuden …
- … WDVSAbk.: Polystyrol – Brandschutzbedenken & Verantwortung des Bauherrn …
- … tun, wenn ich mich als Bauherr bewusst für ein (billiges) PS-WDVSAbk. entscheide und dann nachher an die armen Rettungskräfte oder bereits erstickten …
- … WDVSAbk.: Super-Billig-Bau – Beratungsresistenz & Dämmplatten-Reduktion …
- … WDVS: Brandschutz – Expertenmeinungen vs. Kosteneffizienz …
- … habt ja nicht unrecht. Aber was soll ein Bauherr tun? Ein WDVSAbk. wird sowohl von manchen Experten als auch von der WDVS-Verbänden …
- … als auch von Ziegelherstellern etc. als (auch brandschutztechnisch) unbedenklich eingestuft und als solide Dämm-Maßnahme gelobt. …
- … Dass ein WDVSAbk. vom Bauherr genommen wird, nur weil es das billigste vom …
- … billigsten ist in jeglicher Hinsicht, stimmt doch einfach nicht. Brandschutztechnisch müssen eben die Details stimmen, dann klappt's auch mit dem WDVSAbk.. Und wenn ein Bauherr merkt, dass hier gepfuscht wurde, …
- … WDVSAbk. Diskussion: Keine Polemik – Sachliche Betrachtung …
- … WDVS Polystyrol: Wirtschaftliche Lösung – Maxit Zitat (2003) …
- … WDVSAbk. aus Polystyrol werden schon als ökonomische oder wirtschaftliche Lösungen angepriesen ... …
- … WDVSAbk.: Wirtschaftlich vs. Billig – Vergleich Architektenplanung …
- … Maxit WDVS Lieferprogramm: Link Aktualisierung …
- … zu 3: minderwertig (= von geringerem Werte) ist ein WDVSAbk. aus Polystyrol, welches die Systemeigenschaften nicht besitzt ... …
- … WDVSAbk. Ausführung: Nicht zulässig – Brandschutz & Haftung? …
- … als Besitzerin eines Häusles mit einer nicht zulässige WDVS-Ausführung habe ich folgende Gedanken (u. ä.): …
- … WDVSAbk.-Fassade trotzdem (anscheinend hier nicht) …
- … Brandschutz / Haftung …
- … Mineralwolle über 2. Rettungsweg ist oder nicht. Für mich ist die Brandschutz Thema einfach noch ein weiterer (möglicher) Grund, die Fassade hier zu …
- … Was ist gut für Rechtsanwälte, Drittelfinanzierer und Ich_will_nur_mein_gutes_Recht_Bauherrn? WDVSAbk. allgemein? …
- … WDVS Angebot: Unbekannte Positionen – Keine seriösen Angebote? …
- … Natürlich steht es jedem frei ein wirtschaftliches WDVSAbk. zu wählen. …
- … mehr wüsste. Ein Stck WDVSAbk. geht genauso wenig wie 1 Stück Haus!) …
- … Seriöse Nicht_Nur_WDVS_Anbieter geben vermehrt kein Angebot auf unbekannte Privatanfragen mehr ab. …
- … WDVSAbk.: MiWo-Streifen vergessen – Konsequenzen & Eigenleistung …
- … Werner hat das WDVS selbst angebracht und die MiWo-Dämmstreifen vergessen. Er bemerkt 1 oder …
- … WDVSAbk.: Leichtfertige Bauherren & Bauträger – Unterstützung? …
- … WDVS: MiWo-Streifen vergessen – Leichtfertige Unwissenheit? …
- … WDVSAbk.: MiWo-Streifen am 2. Rettungsweg – Leichfertiger Bauträger? …
- … BT hat übrigens hier MiWo-Streifen ausgeführt, nur nicht über 2. Rettungsweg. Vielleicht weil leichter fertig (Fenster ist halbrund). Da wir schon Probleme mit Brandschutz + Bauamt hier in der Anlage gehabt haben, ich habe diese …
- … WDVSAbk.: Unprofessionelle Ausführung – Zulassung & Gewährleistung …
- … ein Profi, der nicht weiß, wie ein WDVS richtig angebracht wird, handelt unprofessionell ... der muss es wissen …
- … WDVSAbk.: Fehlende Praxiserfahrung – Feststellung …
- … WDVS Bauträgerhaus: Mängel – Brandschutz & LBOAbk. Konformität …
- … wie Ihr hier drauf kommt, dass ich das WDVSAbk. selbst gekauft oder angebracht habe. …
- … Mir geht es nicht um Drittelfinanzierung oder recht-haben-wollen. Mir geht es darum, dass das Haus, was vom Bauträger gebaut wurde und was ich bezahlt habe, der LBOAbk., den aaRdTAbk., etc. entspricht (und damit meine ich nicht irgendwelche Kleinigkeiten, sondern grundlegende Dinge wie Brandschutz), also alles was grundlegend eingehalten werden muss, ohne vereinbart …
- … WDVSAbk.: Fehlende Praxiserfahrung – Bezug zur Person? …
- … WDVS: Bauträger – Andere Faktoren als Ich will billig ? …
- … Ihrer Globalkritik gegen alle, die aus welchen Gründen auch immer ein WDVSAbk. einsetzen, auch andere Faktoren als ich will billig ? …
- … (3) Wenn ich eine exakt definierte Leistung (nämlich ein abZAbk. konformes WDVSAbk. ) beauftragen möchte, soll ich mich dann als Käufer noch in …
- … WDVSAbk. Diskussion: Zustimmung …
- … WDVS: MiWo-Dämmstreifen – Eigenverschulden & Konsequenzen …
- … bekommst dann mit, dass es nicht OK war, würdest Du Dein WDVSAbk. aufreißen und die MiWo-Dämmstreifen einbauen? …
- … WDVSAbk. Vertrag: Ab wann ist ein Bauherr ausreichend informiert? …
- … WDVS: Bauherren Mitschuld – Expertenmeinungen & Rütteln …
- … WDVSAbk. Bauträgerhaus: LBOAbk. Konformität – Brandschutz & Mängel …
- … (und damit meine ich nicht irgendwelche Kleinigkeiten, sondern grundlegende Dinge wie Brandschutz), also alles was grundlegend eingehalten werden muss, ohne vereinbart werden …
- … WDVSAbk.: Mängel – Reparaturkosten & Bauträger Zahlungsverweigerung …
- … WDVS: Mangelnder Brandschutz – Gravierender Mangel zum Nachbarhaus …
- … Mangel ist für mich z.B. mangelnder Brandschutz zum Nachbarhaus. Weil das eben nicht nur mich und mein Haus angeht (da könnte ich ja selber entscheiden, ob ich mich im Brandfall gefährde oder nicht), sondern hier werden u.U. andere Nachbarhäuser gefährdet. Das ist ein gravierender Mangel. …
- … Und wenn ich das WDVSAbk. selbst falsch angebracht hätte, würde ich ebenso versuchen, Klarheit in …
- … - sowieso nicht richtig vorstellen, weil ich solche Dinge wie ein WDVSAbk. eh nicht selber planen oder ausführen würde. Dafür gibt's Experten, …
- … WDVSAbk. mit Mineralwollestreifen: Pflicht, Brandschutz & Zulassung …
- … Die Diskussion zeigt, dass das Thema WDVSAbk. und Brandschutz komplex ist und viele Aspekte berücksichtigt werden müssen. Es ist wichtig, sich nicht nur auf wirtschaftliche Aspekte zu konzentrieren, sondern auch die Sicherheit und die Einhaltung der geltenden Vorschriften im Auge zu behalten. Die Beiträge WDVS: Brandschutz – Gebäudeversicherung & Mineralwollestreifen Kosten und WDVS: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS am Fenster: Mineralwolle-Dämmung mangelhaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
- … WDVSAbk. Fenster: Dämmung prüfen …
- … WDVS-Mangel am Fenster? Mineralwolle-Dämmung prüfen! Ursachen, Folgen, Lösungen & Fachmann-Empfehlung. Jetzt informieren! …
- … WDVS, Mineralwolle, Fenster, Dämmung, Baumangel, Sanierung, Wärmebrücke, EnEVAbk., Bauträger …
- … ich konnte wieder ein paar Fragen stellen. Eine Frage war bzgl. WDVSAbk.-Ausführung um meinem Halbrundfenster im Dachgeschoss. Dort wurde keine Mineralwolle über …
- … dem Fenster angebracht, nur WDVSAbk.. Mittlerweile habe ich erfahren, dass so nicht richtig ist. Diese Fenster ist auch die sogenannte 2. Rettungsweg . …
- … Ich verstehe, dass es um eine mangelhafte WDVS-Ausführung (Wärmedämmverbundsystem) an einem Halbrundfenster geht, bei dem möglicherweise keine …
- … WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem)Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmstoff, …
- … Was ist ein WDVSAbk.?Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung für Gebäude, die …
- … Warum ist eine korrekte WDVSAbk.-Ausführung wichtig?Eine korrekte WDVS-Ausführung ist wichtig, um Wärmeverluste zu …
- … Was kostet die Sanierung eines WDVSAbk.?Die Kosten für die Sanierung eines WDVS hängen von der Größe …
- … WDVSAbk.-Dämmstoffe im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für WDVS (Mineralwolle, EPS, Holzfaser). …
- … Fördermittel für WDVSAbk.-SanierungÜberblick über aktuelle Förderprogramme für die Sanierung von WDVS. …
- … WDVSAbk. Dämmdicke: Mineralwolle ab 10 cm Polystyrol? …
- … wie Dick ist denn Ihre Dämmung? Mineralwollestreifen müssen in ein Polystyrol-System erst bei Dämmdicken über 10 cm …
- … ... wie Dick ist denn Ihre Dämmung? Mineralwollestreifen müssen in ein Polystyrol-System erst bei Dämmdicken über 10 cm eingebaut werden? Ist Ihr System so dick? …
- … WDVSAbk.: Wanddämmung mit 15 cm Stärke …
- … WDVSAbk. ist an dieser Wand 15 cm dick. Sonstige Wände haben nur …
- … WDVSAbk. Zulassung: Fensterstreifen-Anforderungen prüfen! …
- … WDVS Ausführung: Zulassung vs. Bauträger-Aussage …
- … WDVSAbk. Sanierung: Austausch vor Armierung einfacher! …
- … WDVS Rundbogenfenster: Fachgerechte Dämmung gefordert! …
- … alles aus einer Hand ist. Bei den heutigen Preisen wird das WDVSAbk. gerne bei eBay zusammengekauft - ist richtig billig dort …
- … WDVS Kritik: …
- … WDVSAbk. Kenntnisse: Hintergrundinformationen zum Vorgang …
- … WDVS Diskussion: Wortwahl und Meinungsverschiedenheiten …
- … WDVSAbk. Mängel: Zulassung, Ausführung & Haftungsrisiken …
- … Zur Sache: der putze hat ziemlich viel bei WDVS-Herstellung hier falsch gemacht. Das wusste ich allerdings erst richtig …
- … Oberhalb vom Halbrundfenster ist alles genau gleich wie übrige WDVSAbk.. Also, Schnee-weiß. Bilder davon habe ich. …
- … Fassade komplett neu gemacht werden muss. Kann man einige von den WDVSAbk.-Probleme übersehen ? …
- … WDVSAbk. Ausführung: Bauamt beanstandet Rettungsweg! …
- … WDVS Ignoranz: Bauträger-Strategien bei Mängeln …
- … Oder er behauptet, er hätte den Brandschutzbeauftragten der Feuerwehr angerufen, der hätte das Gegenteil erzählt. …
- … WDVSAbk. Rundbogenfenster: Ausrede vs. Fachgerechte Lösung …
- … Und zur Farbe grau : in dieser Verallgemeinerung stimmt das nicht, was Sie geschrieben haben. Es gibt auch graue Dämmplatten, die nicht Neowall sind. Siehe mein Bildarchiv zu WDVS! …
- … Und das mit eBay - sie sollten mal WDVS eingeben …
- … WDVSAbk. Mangel: Bauamt fordert Änderungen am Rettungsweg …
- … * Der Bauamt Typ war neulich wieder hier wegen Brandschutz-Probleme am Dach. Der Dachdecker hat nun das Dach-Problem beseitigt …
- … WDVSAbk. Brandschutzprobleme: Details zum Dach-Mangel? …
- … Brandschutzprobleme auch am Dach? …
- … WDVSAbk. Erfahrungsaustausch: Gleiche Probleme bei Anderen …
- … WDVS Dachprobleme: Lattung, Dämmung & Schallschutz …
- … unsere Beiräte einen Termin mit Bauamt und Bauleider vor Ort (wegen Brandschutz) organisiet haben. …
- … WDVSAbk. Brandschutz: Reihenhaus-Fuge & Polystyrol-Risiko …
- … mich beim Brandschutz eines WDVSAbk. bei Reihenhäusern immer frage …
- … Das WDVS wird ja normalerweise bei Reihenhäusern nur durch eine schmale Fuge getrennt, die entweder mit Silikon oder mit einer Art Fugenprofil ausgefüllt ist. …
- … Wie sieht's an dieser Stelle eigentlich mit dem Brandschutz aus? Denn ein WDVS mit Polystyrol-Platten ist ja nicht unbrennbar …
- … kann da nichts passieren bei den nur 2-3 cm Abstand zum WDVSAbk. des Nachbarhauses? …
- … WDVS Brandschutz: B1-Anforderung im Kommunbereich …
- … B2, dann gibt es ein Problem, denn jede LBOAbk. scheibt den Brandschutz zwingend vor bei normalentflammbaren Fassaden zum Kommunbereich hin. D.h. : im …
- … WDVSAbk. Fassade: Trennung zwischen Reihenhäusern nötig? …
- … soll das heißen, dass das WDVS an der Fassade AUCH ein Trennung haben muss? (Gibt keine …
- … WDVSAbk. Polystyrol: Mineralwolle an Brandwand erforderlich? …
- … Soviel wie ich weiß, gilt ein WDVS aus Polystyrol-Platten als B1 - schwer entflammbar. Oder? …
- … Wand, wie sie z.B. in der NBO genannt ist) etwa auch Mineralwollestreifen angeordnet werden? …
- … Mineralwollestreifen über den Fenstern bei Dämmdicken über 10 cm genannt werden, kann …
- … WDVSAbk. Ausführung: Zulassungskonformität für B1-Eigenschaft …
- … nur wenn die Ausführung zulassungskonform, das heißt entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien ausgeführt ist, hat ein WDVS aus Polystyrol die Eigenschaft B 1. In den Zulassungen neuren …
- … WDVSAbk. Baustoffklassen: Unterschied A (nicht brennbar) vs. B (brennbar) …
- … WDVS Baustoffklassen: B1 (schwerentflammbar) vs. B2 (normalentflammbar) …
- … WDVSAbk. Brandwand: Technische Merkblätter vs. Zulassung …
- … Also: Mir liegt das technische Merkblatt des WDVS von STO vor. Da steht unter dem Punkt Verarbeitung lediglich …
- … hier wohl keine speziellen Dinge zu beachten sind und folglich das WDVSAbk. bis direkt an die Fuge zwischen zwei Reihenhäuser herangeführt werden kann, …
- … WDVSAbk. Brandschutz: Maßnahmen im Kommunbereich nötig? …
- … Im Kommunbereich von z.B. Doppel- oder Reihenhäusern (Doppelhäusern, Reihenhäusern) sind immer dann brandschutztechnische Maßnahmen zu treffen, wenn die Fassade nicht mindestens B1 …
- … Wenn das WDVSAbk. korrekt ausgeführt ist, ist es schwerenflammbar - und davon gehen die …
- … Hersteller aus, deshalb gibt es kein Detail dazu, weil alle WDVSAbk. aus Polystyrol D>100 mm schwerentflammbar sind, wenn sie zulassungskonform (also z.B. mit Mineralwolle-Lamelle oberhalb jeder Gebäudeöffnung, links und rechts mind. 30 cm überstehend und mindestens …
- … WDVSAbk. Verständnisfrage: Mineralwolle = B1, keine Maßnahmen? …
- … Also wenn die Mineralwollestreifen über allen Gebäudeöffnungen angeordnet sind, dann hat folglich das …
- … WDVSAbk. die Klasse B1 erfüllt. In diesem Fall brauchen daher keine zusätzlichen …
- … WDVSAbk. Mineralwolle: Korrekter Einbau im Sturzbereich! …
- … WDVS Ausführung: Fensterstreifen & Fassadentrennung …
- … ein case-by-case Regelung zu sein. Wenn Bauträger bzw. putze sagen z.B. 'Mineralwollestreifen oberhalb Halbrundfenster gar nicht ausführbar sind', dann muss ein extra …
- … WDVSAbk. Rundfenster: Mineralwolle machbar & Brandschutz-Regeln …
- … ... um etwas zum Brandschutz (nichtbrennbarer Streifen zwischen den Häusern) sagen zu können, müsste man erst …
- … WDVSAbk. Trennwände: Brandwandähnlich in Niedersachsen? …
- … WDVS Klarstellung: Bundesland des Fragestellers wichtig …
- … WDVSAbk. Sturzbereich: Bauträger-Aussage zu Mineralwolle …
- … Klasse, gell? Der erwähnt WDVS-Zulassung natürlich nicht. Vielleicht gilt nichts in Ba-Wü ... :-( …
- … WDVSAbk. Brandschutz: Links zu Normen & Gutachten …
- … WDVSAbk. Bauträger: Lügen & Verdrehungen vor Gericht? …
- … WDVS Normen: Unwissenheit als Bauträger-Ausrede? …
- … WDVSAbk. Mängel: Unwissen, Planung, Dummheit & Vorsatz …
- … WDVS Brandklasse: Fehlen Mineralwollestreifen = B2/B3? …
- … Wenn die Mineralwollestreifen fehlen …
- … Wenn die Mineralwollestreifen fehlen - ist so ein WDVSAbk. aus Polystryrolplatten dann B2 oder B3? …
- … WDVS Polystyrol: B1-Brandklasse unabhängig von MiWo-Streifen …
- … WDVSAbk. System: Korrekte Ausführung = B1-Brandklasse? …
- … Wenn das WDVS korrekt ausgeführt ist, ist es schwerenflammbar - und davon gehen …
- … Und in genau diesen Richtlinien (z.B. der Firma STO) werden diese Mineralwollestreifen über den Gebäudeöffnungen vorgeschrieben. …
- … oder B3 bei fehlenden Mineralwollestreifen? …
- … WDVSAbk. Brandklasse: Rechtliche vs. Fachliche Sicht …
- … Der Mineralwollestreifen wird hauptsächlich eingelegt, um einen Brandüberschlag, heißt von einem Fenster …
- … WDVSAbk. Zulassung: Falsche Bremsen = Zulassungsverlust? …
- … Und genauso verhält es sich meines Erachtens mit dem WDVS. Falsch eingebaut verliert es die bauaufsichtliche Zulassung - und …
- … Aus der fachlichen Sicht: Die Mineralwollestreifen über den Fenstern sind doch in erster Linie dazu da, ein …
- … schnelles Entflammen des WDVSAbk. beim Brand zu verhindern. Ich dachte, genau das sollte u.a. die Brandklasse B1 sicherstellen. Falsch gedacht? …
- … WDVS Brandklasse: Nicht zulassungskonform, aber B1? …
- … entflammbar, heißt, es brennt nur bei Brandunterstützung, aber nicht eigenständig. Das WDVSAbk. wird also nur in dem Bereich brennen, wo es von dem …
- … WDVSAbk. Brandprüfung: Rauchdichte & Restlänge entscheidend …
- … WDVS Baustoffklasse: Ohne Brandschutz = B2 (normalentflammbar)! …
- … drin und die neuren abZAbk. haben ausdrücklich vermerkt, dass, wenn die Brandschutzmaßnahmen nicht ausgeführt werden, das WDVSAbk. die Baustoffklasse B 2 hat …
- … WDVSAbk. Zulassung: MiWo-Streifen gegen Schloteffekt & Brandüberschlag …
- … WDVS Technisches Merkblatt: MiWo-Streifen für B1-Nachweis! …
- … beschrieben, dass für den Nachweis zur Einhaltung der Brandklasse B1 die Mineralwollestreifen über den Fensteröffnungen einzubauen sind! …
- … WDVSAbk. Diskussion: Sie sind zu langsam …
- … WDVSAbk. Mineralwolle: Wo zwingend bei 2-geschossigem Reihenhaus? …
- … An welchen Stellen müssen denn Ihrer Meinung nach bei WDVS mit einer Dicke von mehr als 10 cm bei einem …
- … 2-geschossigen Reihenhaus die Mineralwollestreifen zwingend eingelegt sein, um B1 nicht zu gefährden? Und wo bzw. an wie vielen Fenstern kann man darauf verzichten? Wie sieht's im Bereich der Brandwand aus? …
- … WDVSAbk. MiWo-Streifen: Fenster über Fenster entscheidend? …
- … WDVSAbk. Brandwand: Polystyrol unzulässig & MiWo-Streifen? …
- … Was ich meinte war, wie es bei Reihenhäusern im Bereich der Brandwand aussieht. Also dort, wo die jeweiligen WDVS an der Außenseite der beiden Reihenhäuser aneinander stoßen, nur durch …
- … WDVSAbk. MiWo-Streifen: EGAbk. vs. OG & Rechtliche Aspekte …
- … Was ich meinte war, wie es bei Reihenhäusern im Bereich der Brandwand aussieht. Also dort, wo die jeweiligen WDVS an der Außenseite der beiden Reihenhäuser aneinander stoßen, nur durch …
- … Fassadenpabst/Brandguru :-) der MFPA Leipzig und Inhaber eines Ingenieurbüros für Brandschutz ist der Meinung, so wie ich das ja schon geschrieben hatte, …
- … WDVSAbk. Halbrundfenster: DGAbk., Rettungsweg & Haftung …
- … Im Brandfall, wie sieht es denn aus mit Haftung bzw. Versicherung, wenn keine Mineralwolle oberhalb diesem Fenster angebracht wurde? (WDVS = 15 cm) …
- … WDVS Infos: DG bewohnt & …
- … WDVSAbk. MiWo-Streifen: Oberhalb JEDER Gebäudeöffnung! …
- … oberhalb jeder Gebäudeöffnung heißt oberhalb jeder …
- … WDVSAbk. Diskussion: Ich gebe es auf mit Ihnen Herr Hägele. …
- … WDVS Brandwand: Reihenhäuser auf getrennten Grundstücken …
- … Was bedeutet das jetzt für das WDVSAbk.? …
- … WDVS Rettungsweg: Schriftliche Bestätigung vom Bauträger …
- … WDVSAbk. Fehler: Bagatellisierung vs. Richtige Ausführung …
- … WDVS Frage: Idee zu letzter Frage? …
- … WDVSAbk. Einschränkung: Fachleute & Ingenieurbüro kontaktiert …
- … Habe aber gerade mit einem der Geschäftsführer von einem führenden Berliner Ingenieurbüro gesprochen. Die haben nämlich in Ihren Reihen einen Prof-Dr. der in Hannover (NIEDERSACHSEN :-) an der dortigen Uni lehrt und zufällig :-) öbuvAbk. Sachverständiger für Bauphysik und vorbeugendem Brandschutz ist. …
- … WDVSAbk. Vorschrift: Brandwandähnlich in anderen Bundesländern? …
- … WDVS Niedersachsen: Nachzulesen in § 8 DVNBauO …
- … WDVSAbk. Niedersachsen: Link zur DVNBauO …
- … WDVS Brandwand: Faktoren & Gebäudehöhe entscheidend …
- … WDVSAbk. Brandwand: Grundstücksteilung & DVNBauO …
- … WDVS Experte: WAAbk. kennt die Antwort! …
- … WDVSAbk. Gebäudehöhe: DVNBauO & Brandwände …
- … WDVS Brandwand Light: WDVS-Ausführung? …
- … denn nun im Bereich dieser Brandwand light bei Reihenhäusern mit dem WDVSAbk. aus? …
- … WDVSAbk. Link: Dach-Info Diskussion …
- … WDVSAbk. Brandwand: 20 cm im WDVS übernehmen! …
- … (MFPA Leipzig, Bauphysik/Baulicher Brandschutz) und er gibt Ihnen Recht. Er sagt, wenn man das Nachbarschaftsrecht streng auslegt, gehört zwischen jedes Reihenhaus eine Brandwand, die dann in Brandwandstärke mind. 20 cm (nach seiner Meinung ist das ausreichend) in das WDVSAbk. übernommen werden muss. …
- … letzter Brandexperte geäußert (MFPA Leipzig, Bauphysik/Baulicher Brandschutz) und er gibt Ihnen Recht. Er sagt, wenn man das Nachbarschaftsrecht streng auslegt, gehört zwischen jedes Reihenhaus eine Brandwand, die dann in Brandwandstärke mind. 20 cm (nach seiner Meinung ist das ausreichend) in das WDVSAbk. übernommen werden muss. …
- … WDVSAbk. am Fenster: Mineralwolle-Pflicht, Brandschutz & Baumängel …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bahnlärmschutz: 17,5 cm Porotonwand ausreichend? Schallschutz für Doppelhaus nahe Bahngleisen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Mineralwollestreifen, Gebäudeöffnung, Brandschutz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, Mineralwollestreifen, Gebäudeöffnung, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Mineralwollestreifen, Gebäudeöffnung, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Mineralwollestreifen, Gebäudeöffnung, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: WDVS Mineralwollestreifen: Pflicht bei Gebäudeöffnungen? Dämmdicke, Brandschutz & Zulassung
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: WDVS: Mineralwollestreifen Pflicht?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: WDVS, Mineralwollestreifen, Gebäudeöffnungen, Brandschutz, Dämmdicke, Zulassung, Baustoffklasse, Fassadendämmung, Wärmedämmung
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!