Wandaufbau Fachwerkhaus: Risiken, Dampfsperre & Hinterlüftung prüfen – Was ist V100/V1?
BAU-Forum: Außenwände und Fassaden

Wandaufbau Fachwerkhaus: Risiken, Dampfsperre & Hinterlüftung prüfen – Was ist V100/V1?

Habe nun den endgültigen Wandaufbau unserer Hausfirma.
(Wandaufbau die 1te siehe Frage 237)
Es ist immer noch ein Fragezeichen!
Von Innen nach Außen EGAbk.:
  • Rigipsplatten (bauseits)
  • Holzwerkstoffplatte V100 13 mm
  • Holzfachwerkkonstruktion mit 120 mm Mineralwolle
  • Holzwerkstoffplatte V100 13 mm

Dann kommt das Fragezeichen:

  • 40 mm Mineral. Wärmedämmung auf die eine Konterlattung

geschraubt wird!

  • Boden-Deckelschalung sibirische Lärche (unbehandelt)

Die Hinterlüftung (21 mm) findet in der Boden-Deckelschalung statt und zwar zwischen Schalung und dem Fragezeichen.
Dampfsperre entfällt.
Beim OGAbk.

  • Rigips
  • V100
  • Holzfachwerkkonstr. waagerecht 140 mm Mineralwolle
  • Konterlattung auf das Fachwerk
  • Boden-Deckelschalung (Hinterlüftung hier zwischen Schalung

und Mineralwolle.
Was ist davon zu halten.
Hersteller gibt 5 Jahre VOBAbk. und 30 Jahre Garantie auf Konstruktion.
Kann die Zeichnung auch einscannen und via E-Mail verschicken.
Gruß aus der Pfalz

  • Name:
  • MK
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Ungeklärte Materialeigenschaften und Ausführungsdetails können zu Bauschäden und gesundheitlichen Problemen (Schimmel) führen.

    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Holzkonstruktion führen.

    GoogleAI-Analyse

    Ich beurteile den Wandaufbau kritisch, da mehrere Aspekte unklar sind und Risiken bergen. Es ist wichtig, die genauen Eigenschaften der verwendeten Materialien (Holzwerkstoffplatten V100 und V1) zu kennen, um die Funktionalität des Wandaufbaus sicherzustellen.

    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch dimensionierte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Holzkonstruktion und somit zu Schimmelbildung und Holzschäden führen.

    • Dampfsperre: Die korrekte Anordnung und Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend. Sie muss raumseitig (innenseitig) der Dämmung angebracht werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Konstruktion zu verhindern.
    • Hinterlüftung: Eine funktionierende Hinterlüftungsebene hinter der äußeren Schalung ist wichtig, um eventuell eingedrungene Feuchtigkeit abzuführen und die Austrocknung der Konstruktion zu gewährleisten.
    • Holzwerkstoffplatten: Die Bezeichnungen V100 und V1 sind veraltet. Es ist wichtig, die aktuellen Bezeichnungen und Eigenschaften der verwendeten Holzwerkstoffplatten zu kennen (z.B. OSBAbk., MDF, Spanplatte) und deren Eignung für den jeweiligen Einsatzbereich zu prüfen.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem erfahrenen Bauphysiker oder Holzbausachverständigen prüfen. Klären Sie die genauen Materialeigenschaften und lassen Sie die Ausführung der Dampfsperre und Hinterlüftung detailliert planen und überwachen.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite (Innenseite) der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter der äußeren Bekleidung eines Bauteils, der die Abfuhr von Feuchtigkeit ermöglicht. Sie dient dazu, die Konstruktion trocken zu halten und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine funktionierende Hinterlüftung ist besonders wichtig bei Holzkonstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Luftzirkulation, Konvektion, Feuchteabtransport
    Holzwerkstoffplatte
    Holzwerkstoffplatten sind Platten, die aus Holzspänen, Holzfasern oder Furnieren hergestellt werden. Sie werden in verschiedenen Ausführungen und Qualitäten angeboten und finden in vielen Bereichen des Bauwesens Verwendung. Die Eignung einer Holzwerkstoffplatte für einen bestimmten Einsatzbereich hängt von ihren Eigenschaften ab.
    Verwandte Begriffe: OSB-Platte, Spanplatte, MDF-Platte
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie zeichnet sich durch gute Dämmwirkung und Brandschutzeigenschaften aus. Mineralwolle wird häufig zur Dämmung von Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Fachwerkhaus
    Ein Fachwerkhaus ist ein Gebäude, dessen tragende Konstruktion aus einem Holzgerüst (Fachwerk) besteht. Die Zwischenräume des Fachwerks werden in der Regel mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt. Fachwerkäuser sind typisch für bestimmte Regionen und Baustile.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Gefach, Ausfachung
    Bauphysik
    Die Bauphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Vorgängen in Gebäuden befasst. Sie untersucht unter anderem den Wärme-, Feuchte- und Schallschutz von Gebäuden und trägt dazu bei, energieeffiziente und komfortable Gebäude zu planen und zu bauen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Schallausbreitung, Feuchtetransport
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was bedeutet V100 bei Holzwerkstoffplatten?
      V100 war eine alte Bezeichnung für Holzwerkstoffplatten, die eine gewisse Wasserfestigkeit aufwiesen. Heute werden diese Platten nach der EN 312 klassifiziert. Es ist wichtig, die aktuelle Bezeichnung und die entsprechenden Eigenschaften der Platte zu kennen, um ihre Eignung für den jeweiligen Einsatzbereich zu beurteilen.
    2. Warum ist eine Dampfsperre im Wandaufbau wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung und die Holzkonstruktion eindringt. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung, Holzschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung kommen. Die Dampfsperre muss fachgerecht und dicht verlegt werden.
    3. Welche Funktion hat die Hinterlüftung im Wandaufbau?
      Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass eventuell eingedrungene Feuchtigkeit aus der Konstruktion abtransportiert wird. Sie befindet sich in der Regel hinter der äußeren Bekleidung (z.B. Holzschalung) und ermöglicht eine Luftzirkulation, die die Austrocknung der Bauteile fördert.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Prüfung des Wandaufbaus?
      Suchen Sie nach einem Bauphysiker oder Holzbausachverständigen mit Erfahrung im Bereich Fachwerkbau. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen. Die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes kann Ihnen bei der Suche behilflich sein.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Mineralwolle als Dämmstoff?
      Es gibt verschiedene alternative Dämmstoffe, wie z.B. Holzfaser, Zellulose, Hanf oder Schafwolle. Diese Dämmstoffe haben unterschiedliche Eigenschaften hinsichtlich Dämmwirkung, Feuchteverhalten und Umweltverträglichkeit. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    6. Was ist bei der Auswahl der Holzwerkstoffplatten zu beachten?
      Achten Sie auf die Eignung der Holzwerkstoffplatten für den jeweiligen Einsatzbereich (innen oder außen, tragend oder nicht tragend). Berücksichtigen Sie die Anforderungen an Feuchtebeständigkeit, Brandschutz und Tragfähigkeit. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    7. Wie lange hält ein Wandaufbau im Fachwerkhaus?
      Die Lebensdauer eines Wandaufbaus im Fachwerkhaus hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der verwendeten Materialien, der Ausführungsqualität und den Umgebungsbedingungen. Bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann ein Wandaufbau mehrere Jahrzehnte halten.
    8. Was kostet die Sanierung eines mangelhaften Wandaufbaus?
      Die Kosten für die Sanierung eines mangelhaften Wandaufbaus können stark variieren, abhängig vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer detaillierten Schadensanalyse möglich.

    🔗 Verwandte Themen

    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre.
    • Hinterlüftung im Detail
      Funktionsweise und Aufbau einer Hinterlüftungsebene.
    • Holzwerkstoffplatten im Vergleich
      Eigenschaften und Einsatzbereiche verschiedener Holzwerkstoffplatten.
    • Feuchteschäden im Fachwerkhaus
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchteschäden.
    • Energetische Sanierung von Fachwerkhäusern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Fachwerkhäusern.
  2. Holzhaus: Installationsebene – Blower-Door-Test Pflicht?

    Installationsebene ...?
    Hallo MK, wo ist die Installationsebene? Ohne Installationsebene würde ich kein Holzhaus bauen/kaufen, das ist meine Bauherrenmeinung. Ist der Blower-Door-Test (BDT) dabei? Welche Werte werden erreicht?
    Was nützen Ihnen Garantien, wenn die Firma nicht mehr existiert? Und 5 Jahre Gewährleistung nach BGBAbk. sollte Ihnen eh jede Firma anbieten. Das sollte meines Erachtens bei einer Qualitätsfirma eh Standard sein.
    Wenn der Wandaufbau diffusionsoffen sein soll, dann kann die Firma Ihnen doch eine Berechnung über den Taupunkt geben? Warum erhöht die Firma nicht einfach die Dämmung in der Holzfachwerkkonstruktion von 120 auf 160 mm? Das ist meines Erachtens doch stabiler als eine Dämmung zwischen Boden-Deckel-Schalung und Holzkonstruktion.
    Wir haben zum Vergleich folgenden Wandaufbau, diffusionsoffen, :
    GKP, 6 cm Installationsebene, mit Flachsdämmmatten selbst gedämmt, OSBAbk.-Platten (Stöße luftdicht abgeklebt), 20 cm Dämmung Zellulosefaser zwischen den Holzträgern, Holzweichfaserplatte bitumiert, Lattung, Konterlattung, Boden-Deckel-Schalung Lärche unbehandelt, sägerau. Damit unterbieten wir deutlich selbst die neue Energieverordnung. So ein Haus kann Ihnen jeder 81fuenf-Partner bauen. Uns hat es restlos überzeugt.
    Schade das sie in der Pfalz wohnen und wir in Münster ...
    • Name:
    • Ricardo Lopez Caballero
  3. Wandaufbau: Dampfsperre & wasserableitende Schicht prüfen!

    Aufbau korrekt?
    Hallo MK,
    folgende Punkte sollten Beachtung finden:
    • sd-Wert der inneren Holzwerkstoffplatte ca. 10x größer als äußere Beplankung aus HWS, ansonsten muss auf alle Fälle eine zusätzliche Dampfbremse/-Sperre eingebaut werden.
    • Konstruktion mit zusätzlicher Wärmedämmung (MiFa?) außen ist so schon etwas ungewöhnlich  -  wo ist denn da die wasserableitende Schicht hinter der Fassade?
    • Gleiches gilt für OGAbk. wo ist die Wasserableitende Schicht?
    • Hinterlüftung wird m.E. doch erst ab 3  -  4 cm als wirksam angesehen?
    • Installationsebene ist bei einem Holzrahmenbau immer empfehlenswert  -  wer sagt Ihnen, das Sie nicht mal zusätzliche Installationen integrieren wollen? Dann sind Sie immer gleich an der Luftdichtungsebene (innere HWS-Platte) Zugange und die ist schlecht wieder dauerhaft dicht zu bekommen.

    Gruß Manny

  4. Alternative: Heißverleimte Wand – Elektrik integriert

    Installationsebene und 81fuenf
    Hallo
    Installationsebene entfällt, da die komplette Installation schon in den Wänden vorhanden ist. Nennt sich hier "heißverleimte Wand".
    Im Klartext, alle Leerrohre für Elektrik werden bei der Bemusterung festgelegt und sind in der Wand, wenn das Haus geliefert wird. Wasser und Abwasserrohre nur in den Innenwänden.
    Blower-Door-Test nein. Erwaege aber den Einbau einer Lüftungsanlage ohne WRG nach 81fuenf.
    Nochmal zu 81-fünf. Hat uns auch überzeugt. Angebot wurde erstellt.
    Das ganze wäre uns zu jetzt, beim Ausbauhaus, 73.000 DM teurer gekommen. Bei aller Liebe, was nützt mir hier ein ökologisch
    einwandfreier Wandaufbau wenn mir später finanziell die Luft wegbleibt.
    Haben dann Alternativen gesucht und sind meiner Meinung nach bei einem gesunden Mix zwischen Fertig- und Holzhaus gelandet. Falls es sowas gibt!
    Werde die noch offenen Fragen an die Verantwortlichen weiterleiten und mal hören was die dazu sagen.
    • Name:
    • MK
  5. Empfehlung: Blower-Door-Test – Luftdichtigkeit prüfen!

    BDT
    Hallo MK,
    Qualität hat Ihren Preis, aber Ihr Haus soll doch Jahrzehnte halten, oder? Hat die Firma Referenzen? Wollen Sie ein energiesparsames Haus? Dann sollten Sie auf jeden Fall den BDT machen!
    Wie sind denn die Werte für Wärmebedarf und Luftdichtigkeit? Und wie wollen sie nachträglich Leitungen verlegen, ohne die luftabdichtende Hülle zu verletzen? Wenn sie keinen BDT machen, dann brauchen sie auch keine Lüftungsanlage, denn wenn Ihr Haus sowieso genug Ritzen hat ... wie wollen sie das ohne BDT wissen? Meiner Meinung nach sollten sie weitersuchen und dennoch jemanden finden, wo eine Installationsebene dabei ist. Wir haben andere, einschalige Holzhäuser zuvor gesehen, wir würden es nicht machen ... das wäre uns zu problematisch ... fragen sie doch mal im Forum nach anderen Firmen ...
    • Name:
    • Ricardo Lopez Caballero
  6. Risiko: E-Leitungen als Schwachstellen in Luftdichtschicht

    Hallo MK (=>nicht unser Pinselquäler)
    wollen Sie's nicht verstehen? Die E-Leitungen in den Wänden sind potenzielle Schwachstellen in der Luftdichtschicht. Auch wenn Sie später mal was bohren oder schrauben an den Außenwänden =>jedesmal durchbrechen Sie die Luftdichtschicht.
    Sie schreiben, dass nur die Leerrohre in den Wänden sind. Sollen die Dosen erst später gesetzt werden? Wenn ja, dann brauchen Sie bei diesem Wandaufbau spezielle, luftdichte Hohlraumdosen.
    Gerade bei so einem "heiklen" Wandaufbau sollten Sie auf gar keinen Fall auf den B-D-T verzichten. Und auch für den Einbau einer Lüftungsanlage (kenne das 81fuenf-Lüftungssystem zwar nicht) ist die luftdichte Ausführung der Gebäudehülle wichtig. Die Funktion der Lüftungsanlage beruht ja darauf, kontrolliert (= an festgelegten Stellen) Frischluft zuzuführen und an anderen Stellen wieder abzuführen. Bei Einbau von Lüftungsanlagen darf die Luftwechselrate bei 50 Pascal Druckdifferenz max. 1,5/h betragen. Empfohlen wird sogar 1,0/h. Wie wollen Sie das denn ohne B-D-T feststellen?
    • verwundertdenkopfschüttel*

    Nochmal (wie auch im anderen Beitrag schon geschrieben): ich würd' diesen Wandaufbau nicht machen. Zumal mir auch der Aufbau ohne Dampfsperre, aber mit 2 gleichen Platten innen und außen (= gleicher Diffusionswiderstand) schon komisch vorkommt.

    • Name:
  7. Wandaufbau prüfen: BDT erst nach Wandaufbau-Check!

    Schwitz Schwitz Schluck Schluck
    OK OK
    Danke erstmal für die schnellen Antworten.
    Die Firma hat Referenzen. Allerdings im normalen Fertighaussektor (1000-1200 Häuser im Jahr). Werde mich jetzt ausgiebig um den Wandaufbau kümmern. BDT bringt ja nix, wenn im Voraus schon klar ist, dass der Wandaufbau Murks ist.
    Wenn alle Stricke reißen, gibt es halt doch ein "normales" Fertighaus. Werden nicht drin ersticken!?!
    Bevor wir eine halbe Million für ein Gartenhäuschen mit 130 m² (provokativ! ich weiß 😉 hinlegen.
    Bin für weitere Meinungen dankbar.
    • Name:
    • MK
  8. Risiko: Tauwasserausfall – Investition gefährdet!

    nicht ökologisch einwandfrei, sondern gesicherte Investition ...
    nicht ökologisch einwandfrei, sondern gesicherte Investition Problem ist möglicher Tauwasserausfall in der Wandkonstruktion  -  mit der Folge feuchter Dämmung und Schimmelbildung. Und dann? Ein falscher Wandaufbau kann damit die ganze Investition in Frage stellen. Streif-Häuser 25-30 Jahre alt verrotten auch erst heute.
    Beim OGAbk.-Aufbau fehlt außen die winddichte Hülle. Üblicherweise kommen doch außen heute eher spezielle diffusionsoffene DWD-Platten zum Einsatz ... Auf den Einbau von Luft/dampfdichten Hohlraumdosen würde ich bestehen, insofern in den Außenwänden Elektroinstallationen verbaut sind.
    Allerdings gibt es dieses 81fuenf-System ja nicht erst seit heute  -  sollte also Berechnungsunterlagen geben  -  trotzdem komisch, wenn ich an einige Fachbeiträge im Forum denken (Beispiel Grundlagen s. Link) ... Gruß
    • Name:
    • Ulf Eberhard
  9. Fertighaus: Anforderungen an Qualität & Umsetzung

    Anforderungen
    Auch für ein "normales" Fertighaus gelten die gleichen Anforderungen, nur wie die Firmen diese realisieren und umsetzen, da gibt es Unterschiede, quantitativ und qualitativ, ...
    • Name:
    • Ricardo Lopez Caballero
  10. Lux-Haus vs. 81fuenf: Wandaufbau-Info fehlt!

    nix durcheinanderbringen, Ulf
    MK hat ein Angebot (oder schon einen Vertrag?) von Lux-Haus, nicht von 81fuenf.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, hat RLC mit 81fuenf gebaut, oder?
    Die Homepage von Lux-Haus ist leider nicht grad aussagekräftig. Nicht mal den von allen Bauherren so geliebten Wandaufbau haben die dargestellt ☹
    • Name:
  11. 81fuenf Öko-Haus: Broschüren mit Wandaufbau-Details

    RLC
    Ja, wir haben mit einem 81fuenf-Partner ein sog. LBS Öko-Haus gebaut, Broschüren können über LBS oder 81fuenf bestellt werden. Es gibt auch eine Passivhausvariante. Die Broschüren sind sehr informativ, auch wenn man sowas nicht bauen will, da wirklich alles per Zeichnungen dargestellt wird, Angaben Material etc. ,
    • Name:
    • Ricardo Lopez Caballero
  12. Lux-Haus Angebot: Wandaufbau-Diskussion im Forum

    hoppla ...
    hoppla klar kapiert, MK hat ein Angebot machen lassen von 81fuenf  -  habe es verwechselt  -  pardon. Ändert aber auch nichts an der grundsätzlichen Frage und Antwort 🙂
    Zu Lux-Haus fällt mir noch ein Werbetext im Forum ein Beitrag 33 im Link  -  toll : =>
    • Name:
    • Reg2003-UE
  13. 🔴 Wandaufbau: Mineralfaserdämmung – Winddichtheit beachten!

    Foto von Norbert Basqué

    Das wird nix!
    Hallo MK,
    das wird so nix. Aus mehreren Gründen.
    1.) Außen liegende Mineralfaserdämmung kann, da direkt belüftet und somit nicht winddicht nicht in Ansatz gebracht werden. Wenn Sie jedoch mit einer wasserabweisenden Schicht versehen ist, oder versehen wird  -  z.B. Tyvek, kann sie in der Gesamtbetrachtung mit angesetzt werden.
    2.) Ohne zusätzliche Dampfbremse haben Sie in der Wand bei Normklima nach DINAbk. 4108 mehr Tauwasserausfall als in der Verdunstungspperiode wieder ausdiffundieren kann. Grundsätzlich sollte ein moderner, dauerhafter Wandaufbau rechnerisch ohne Tauwasserausfall bleiben.
    3.) Der Hinterlüftungsquerschnitt zwischen den Böden und Deckeln hängt entscheidend von der Art der Fassade ab; bei einer Boden/Leisten-Schalung haben Sie gerade mal einen Lüftungsquerschnitt von 50 cm² pro lfdm. ohne dass ein erforderliches Lüftungsband eingesetzt wird. Bei einer Boden- / Deckelschalung mit Brettbreiten von ca. 120 mm kann es gerade funktionieren. Einwandfreie Funktion ist allerdings nur gegeben, wenn die Mineralwolle an ihrem vorgesehenen Platz bleibt und nicht in den Lüftungsquerschnitt hereinragt.
    4.) Lassen Sie sich vom Hersteller eine Taupunktberechnung machen. Damit Sie in etwa wissen, wie so etwas aussieht, kann ich Ihnen gerne eine Taupunktberechnung für den beschriebenen Wandaufbau zukommen lassen.
  14. Alternative: Regnauer Wandaufbau mit Installationsebene

    Alles klar
    Wir haben folgende Alternative.
    Von Innen nach Außen
    • Rigipsplatte mit 45 mm Installationsebene (40 mm Dämmung wird empfohlen)
    • ebenfalls 13 mm Holzwerkstoffplatte
    • Dampfbremse
    • 165 mm Konstruktion mit 5 mm Luftschicht und 160 mm Wärmedämmung
    • 13 mm HWS Platte
    • Boden Deckelschalung

    Fa. Regnauer Bodensee
    Mehrkosten ca. 17 %
    Jetzt bin ich gespannt

    • Name:
    • MK
  15. Regnauer Wand: Dampfbremse & HWS-Platte – Details wichtig!

    Foto von

    Sieht gut aus!
    Hallo MK,
    der Wandaufbau von Regnauer sieht gut aus. Leider ist nicht ganz genau beschrieben, welche Dampfbremse und welche äußere Holzwerkstoffplatte verwendet wird.
    Üblicherweise wird als äußere Holzwerkstoffplatte eine wetterfeste Platte, z.B. Agepan DWD, Kronotec WP o.ä. verwendet, die auch teilweise zur Aussteifung des Holzrahmens mit herangezogen werden kann.
    Bei der Dampfbremse wird wahrscheinlich ein Produkt mit einem Sd-Wert von 2,3 bis 6,0 m zu Einsatz kommen.
    Wenn sie sich was ganz besonders gutes tun wollen, nehmen Sie anstelle der inneren Rigips-Platte eine Gipsfaserplatte, z.B. Fermacell. Dort können sie dann pro Schraube 50 kg. aufhängen.
    Wenn sie in der Nähe (Koblenz-Bonn) sind, schauen Sie sich doch mal unser Musterhaus an. Ich kann Ihnen dort in der konkreten Umsetzung viele Details zeigen.
  16. Konterlattung: Hinterlüftung der Boden-Deckelschalung

    Herr Basque
    Danke für Ihre Berechnung!
    Weitere Berechnungen sind willkommen.
    Kurze Frage zum Wandaufbau von LUX!
    Die Hinterlüftung der Boden-Deckelschalung findet ja eigentlich nicht nur in den Zwischenräumen der Bretter statt, sondern auch in den Zwischenräumen der Konterlattung. Oder?
    Wie aber schon in Track 1 erwähnt bin ich nicht sicher (und konnte es heute auch nicht in Erfahrung bringen) auf was die Konterlattung geschraubt ist. Es hat auf jeden Fall 40 mm und nennt sich Mineral. Wärmedämmung.
    Toll, ich weiß.
    • Name:
    • MK
  17. Konterlattung: Durchgängige Belüftungsebene sicherstellen!

    Foto von

    Konterlattung?
    Hallo MK,
    ist beim Wandaufbau tatsächlich eine Konterlattung vorhanden, sprich also Konterlattung im Verlauf der Wandstiele und Lattung quer dazu, dann zählt natürlich auch der Abstand der Konterlattung, solange dieser unten und oben mit Belüftungsgitter versehen ist. dioe Belüftungsebene muss durchgängig vorhanden sein, ansonsten zählt der kleinste Querschnitt.
    Bitte überprüfen Sie, ob neben der Konterlattung, die sie ansprachen auch eine Lattung vorhanden ist.
  18. Wandaufbau: Konterlattung vorhanden – Aufbau eigenartig?

    BINGO!
    Ist eine Konterlattung!
    Also von Innen nach Außen
    Gipskartonplatte
    Holzwerkstoffplatte 13 mm
    Holzfachwerkkonstruktion mit 120 mm Dämmung
    Holzwerkstoffplatte 13 mm
    Konterlattung 70 mm (Haus steht 10 cm über den Keller davon dann
    ca 7 cm Hinterlüftung)
    Bodendeckelschalung
    Aber der Wandaufbau hört sich nun auch für mich eigenartig an.
    Wenn ich diese Zeichnung richtig deute. Steht aber Konterlattung dabei!
    Bin jetzt irgendwie müde.
    • Name:
    • MK
  19. Regnauer: 17% Mehrpreis für identische Leistung?

    17 % Mehrpreis bei Regnauer?
    die sind übrigens am Chiemsee, MK 😉
    ist das wirklich für die genau identische Leistung? Haben Sie die Baubeschreibungen miteinander abgeglichen?
    Sie schreiben ja, dass Sie ein Ausbauhaus wollen. Da muss Ihnen eine Installationsebene doch eigentlich wie gerufen kommen.
    Wir haben ja auch so gebaut. Außenwände waren komplett fertig bis zur inneren OSBAbk.-Platte. Da drauf haben wir dann in Eigenleistung die Riegel für die Installationsebene geschraubt, die gesamte Elektro-Installation verlegt (in Absprache mit dem Elektriker, der hin und wieder vorbeigeschaut und kontrolliert hat und jetzt die ganzen Anschlüsse macht), die Installationsebene dann gedämmt und die GKP draufgeschraubt. Ich habe' das super gefunden, denn da war ich vorher noch überhaupt nicht festgelegt, wo welche Steckdosen, Schalter, Lampenauslässe, ... hinmüssen. Konnte alles noch "bis zur letzten Sekunde" umgeschmissen und geändert werden. Wenn man mal wirklich in den Räumen der Installation steht, hat man ein viel besseres Gefühl für die Anordnung der Schalter und Steckdosen als wenn man's "vom Papier" machen muss.
    Natürlich war der gesamte Wandaufbau vorher mit unserem Holzhausbauer abgesprochen. Und die Konstruktion hat auch der Überprüfung durch H. Basqué standgehalten 😉
    • Name:
  20. Empfehlung: Technischen Wandschnitt vom Hersteller anfordern

    Foto von

    Gute Nacht!
    Hallo MK,
    macht ja nichts  -  ruhen Sie gut  -  wir sind ja auch morgen noch da.
    Lassen Sie sich vielleicht einmals vom Hersteller einen Wandschnitt als technische Detailzeichnung schicken. Die technischen Abteilungen der Hersteller wollen doch ganz gerne zeigen was sie können.
  21. 🔴 Wandaufbau-Bestätigung: Risiken bei Dampfsperre & HWS!

    Bestätigung
    Habe jetzt die Bestätigung.
    Wandaufbau ist so wie in Track 1.
    Die Lattung wird durch die geklebte 40 mm Mineraldämmung in die
    Äußere (baugleich mit Inneren) HWS Platte geschraubt.
    Eine leicht diffusionsoffene Folie sei doch auf der Inneren Platte.
    Durch die Hinterlüftung der Deckenschalung würde es kein Tauwasser geben!?!
    BDT wäre kein Problem und machbar. Ebenso eine Lüftungsanlage
    (Aufpreis?).
    Naja das war es fürs erste. Ich schlaf noch mal drüber.
    Aus der Pfalz
    • Name:
    • MK
  22. 🔴 Wandaufbau: Kompetenz fraglich – Schäden vorprogrammiert?

    Ohaoha
    das hört sich ja unheimlich kompetent an  -  wie lange gibt es die Firma schon?
    diffusionsoffene Folie auf der warmen Wandinnenseite; HWS-Platte innen und außen mit gleichem sd-Wert; durch Hinterlüftung fällt kein Tauwasser an. Da sträuben sich mir ja die Nackenhaare bei soviel geballter Kompetenz. So eine Konstruktion ist nach meiner Meinung äußerst gefährlich und Schäden fast vorprogrammiert.
    B-D-T sagt noch nichts über die bauphysikalische Qualität eines Bauteilquerschnitts aus!
    Gruß Manny
  23. Langfristige Investition: Streif-Haus-Erfahrungen beachten!

    diese Firma ...
    diese Firma wirbt mit der Erstellung von 1.000 Häusern pro Jahr? Wie schon gesagt, es geht um die Sicherung einer langfristigen Investition! Lesen sie die Beiträge der Streif-Haus-Leidenden ... Gruß
    • Name:
    • Ulf Eberhard
  24. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Wandaufbau Fachwerkhaus: Risiken, Dampfsperre & Hinterlüftung

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Wandaufbau eines Fachwerkhauses, wobei besonders auf die Risiken von falscher Dämmung, die Notwendigkeit einer Dampfsperre und die korrekte Hinterlüftung geachtet wird. Der Blower-Door-Test (BDT) wird als wichtiges Instrument zur Qualitätssicherung der Luftdichtigkeit hervorgehoben. Alternativen wie die "heißverleimte Wand" werden diskutiert, bergen aber potentielle Risiken. Die Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern, insbesondere Lux-Haus und Regnauer, werden verglichen.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Wandaufbau: Kompetenz fraglich – Schäden vorprogrammiert? wird vor Konstruktionen gewarnt, bei denen diffusionsoffene Folien auf der Innenseite und HWS-Platten mit gleichem sd-Wert innen und außen verwendet werden, da dies zu Tauwasserschäden führen kann.

    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Wandaufbau von Regnauer mit Installationsebene wird im Beitrag Alternative: Regnauer Wandaufbau mit Installationsebene als gute Alternative genannt, wobei die genauen Details der Dampfbremse und der äußeren Holzwerkstoffplatte (HWS) zu prüfen sind, wie im Beitrag Regnauer Wand: Dampfbremse & HWS-Platte – Details wichtig! erläutert wird.

    🔴 Kritisch/Risiko: Mehrere Beiträge weisen auf die potenziellen Schwachstellen von Elektroinstallationen in den Wänden hin, insbesondere in Bezug auf die Luftdichtigkeit. Der Beitrag Risiko: E-Leitungen als Schwachstellen in Luftdichtschicht betont, dass jedes Durchbrechen der Luftdichtschicht durch Bohrungen oder Schrauben ein Risiko darstellt.

    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, sich vom Hersteller einen technischen Wandschnitt als Detailzeichnung schicken zu lassen, um alle Details des Wandaufbaus zu verstehen (siehe Empfehlung: Technischen Wandschnitt vom Hersteller anfordern). Die korrekte Ausführung der Hinterlüftung der Boden-Deckelschalung, insbesondere im Bereich der Konterlattung, ist entscheidend, wie im Beitrag Konterlattung: Durchgängige Belüftungsebene sicherstellen! hervorgehoben wird.

    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für einen Wandaufbau sollte ein Blower-Door-Test (BDT) durchgeführt werden, um die Luftdichtigkeit zu überprüfen. Es ist ratsam, Referenzen des Herstellers einzuholen und die Baubeschreibungen genau zu prüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen an eine langfristige und schadensfreie Konstruktion erfüllt sind. Vergleiche mit den Erfahrungen anderer Bauherren, wie im Beitrag Langfristige Investition: Streif-Haus-Erfahrungen beachten! angedeutet, können hilfreich sein.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Fachwerkhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade am Altbau: Ursachen für Schäden an Holzständerbauweise? Kosten Sanierung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Innendämmung: Wandaufbau, Luftschicht, Taupunkt & Schimmel vermeiden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Fachwerkhaus: Schallschutz & Wärmeschutz mit Gipskarton – Kosten & Aufbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Fertighaus: Geschlossen diffusionsoffen? Vergleich, Kosten & Aufbau
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Fachwerk: Aufbau, Dampfsperre nötig? Bimsstein, Eternit & Kosten
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk Innendämmung: Optimaler Aufbau, Feuchteschutz & Materialien für Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung & Außendämmung Fachwerk: Was beachten? Kosten, Aufbau & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dübelung notwendig? Kosten, Normen & Alternativen für Polystyrol?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor auf OSB-Platte kleben? Befestigung, Kleber & Alternativen für Fassade
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelte Außenwand ohne Dämmung? Aufbau, Alternativen & Risiken im Fachwerkhaus

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Fachwerkhaus" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Fachwerkhaus" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Fachwerkhaus" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Fachwerkhaus" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Wandaufbau Fachwerkhaus: Risiken, Dampfsperre & Hinterlüftung prüfen – Was ist V100/V1?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Wandaufbau prüfen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Wandaufbau, Fachwerkhaus, Dampfsperre, Hinterlüftung, Holzwerkstoffplatte, Mineralwolle, V100, V1
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼