Bad ohne Fallstrangentlüftung saniert: Was tun bei Gluckern & Geruch?

In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC

📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026

Bei einer Bad Sanierung ohne Fallstrangentlüftung können Gluckergeräusche und Gerüche auftreten. Ein Durgo-Ventil (Innenentlüfter) kann eine Lösung sein, allerdings ohne bundesweite Bauzulassung. Die ausführende Firma sollte auf die fehlende Entlüftung hinweisen und muss bei Problemen nachbessern. Falsches Gefälle oder eine fehlerhafte Rohrdimensionierung können ebenfalls Ursachen sein.

⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung

Bad ohne Fallstrangentlüftung saniert: Was tun bei Gluckern & Geruch?

Hallo Zusammen,
eine Firma hat bei mir ein altes Bad saniert. Toilette, BD, Dusche und Waschbecken wurden neu gesetzt und dafür neue Leitungen gelegt. Nun ist das Bad fertig aber beim Spülen der Toilette wird das Wasser weggesogen und es gluckert. Wir haben keine Entlüftung im Dach für den Fallstrang. Meine Frage lautet: Hätte die Firma daran denken müssen? Und wie behebt man dieses Problem? Wenn man nun keine Entlüftung hat, was kann da jetzt passieren? Bundesland Schleswig Holstein
  • Name:
  • Sabine
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Sicherheitshinweise

    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung und Nachrüstung einer Fallstrangentlüftung durch zertifizierten Sanitär-Fachbetrieb – fehlende Entlüftung ermöglicht Eintrag gesundheitsgefährdender Fäulnisgase (Methan, Schwefelwasserstoff) in den Wohnraum.

    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Einbau nicht zugelassener Ventile: Nur nach DINAbk. 1986-100, DIN EN 12380 oder DIN 12056-2 zugelassene Komponenten und Planungen durch Sachkundige sind zulässig.

    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Belüftung des Badezimmers bei Geruchsauftreten – aber ohne Dauerlösung: Fensterlüftung reduziert Exposition, ersetzt jedoch keine fachgerechte Entlüftung.

    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Fotos, Datumsangaben, Geruchswahrnehmungen) zur späteren ggf. rechtlichen Durchsetzung gegenüber der ausführenden Firma.

    KI-Analyse (GoogleAI)

    Ich sehe, dass bei der Badsanierung die Entlüftung des Fallstrangs vergessen wurde. Das führt dazu, dass beim Spülen der Toilette ein Unterdruck entsteht, der das Wasser aus dem Siphon zieht und Gluckergeräusche verursacht.

    🔴 Gefahr: Ohne Entlüftung können auch unangenehme Gerüche aus der Kanalisation ins Bad gelangen. Zudem kann der Unterdruck die Funktion anderer Sanitärgegenstände beeinträchtigen.

    Ich empfehle folgende Maßnahmen:

    • Prüfung: Lassen Sie von einem Sanitärfachbetrieb prüfen, ob eine nachträgliche Installation einer Fallstrangentlüftung möglich ist.
    • Alternative: Wenn eine Entlüftung über Dach nicht möglich ist, kann eine Belüftungsventil (auch Membranventil genannt) innerhalb des Bades eingebaut werden.
    • Gespräch: Sprechen Sie mit der ausführenden Firma über das Problem und fordern Sie eine Nachbesserung.

    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb in Schleswig-Holstein, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine passende Lösung zu finden.

    KI-Analyse (DeepSeek)

    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein nach einer Badsanierung aufgetretenes Problem mit Gluckergeräuschen und Geruchsbelästigung beim Spülen der Toilette, was auf eine fehlende oder unzureichende Entlüftung des Fallstrangs hindeutet. Die Schilderung, dass das Wasser beim Spülen "weggesogen" wird, ist ein klassisches Indiz für einen Unterdruck im Abwassersystem, der durch die fehlende Belüftung entsteht.

    ✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung ist fachlich korrekt. Das Gluckern und die Geruchsprobleme sind typische Folgen einer fehlenden Fallstrangentlüftung. Der Unterdruck kann dazu führen, dass der Geruchsverschluss (Siphon) an anderen angeschlossenen Sanitärobjekten leergesogen wird, wodurch Abgase ungehindert in den Wohnraum gelangen.

    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Wir haben keine Entlüftung im Dach für den Fallstrang" ist nicht ganz präzise. Es ist möglich, dass eine Belüftung über eine sogenannte Umlenkung oder ein Belüftungsventil (z.B. nach DIN 1986-100) realisiert wurde, was jedoch in Ihrer Schilderung nicht erwähnt wird. Die Firma hätte bei der Sanierung zwingend prüfen müssen, ob die vorhandene Entlüftung ausreicht oder ob eine Nachrüstung erforderlich ist.

    ➕ Ergänzung: Nach der geltenden DIN 1986-100 ist für Abwasserleitungen eine ausreichende Belüftung vorgeschrieben, um Druckausgleich zu gewährleisten. Bei einer fehlenden Dachdurchführung kann eine Belüftung über ein spezielles Belüftungsventil (z.B. nach DIN EN 12380) im Gebäudeinneren erfolgen. Die Fachfirma hätte dies bei der Planung der neuen Leitungen berücksichtigen müssen.

    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Freisetzung von gesundheitsschädlichen Fäulnisgasen (Methan, Schwefelwasserstoff) aus der Kanalisation in den Wohnraum. Dies stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar, insbesondere bei längerer Exposition. Zudem kann der ständige Unterdruck die Dichtungen der Abwasserleitungen beschädigen und zu Undichtigkeiten führen.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Heizungstechnik mit der Überprüfung der gesamten Abwasserinstallation. Lassen Sie die Funktionsfähigkeit der Entlüftung prüfen und fordern Sie die ausführende Firma schriftlich zur Nachbesserung auf. Dokumentieren Sie alle Mängel und Geruchsbelästigungen. Sollte keine Einigung erzielt werden, ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu und prüfen Sie rechtliche Schritte wegen mangelhafter Werkleistung.

    KI-Analyse (Qwen)

    Bei der Sanierung eines Badezimmers mit neu verlegten Abwasserleitungen ist die ordnungsgemäße Entlüftung des Fallstrangs zwingend erforderlich, um den Druckausgleich im Abwassersystem sicherzustellen – insbesondere bei gleichzeitigem Wasserabfluss aus mehreren Entnahmestellen wie WC, Dusche und Waschbecken.

    🔴 Gefahr: Das beobachtete Gluckern und das Wegsaugen des Wassers aus dem Siphon weisen eindeutig auf Unterdruck im Abwassersystem hin, der zu einem Versagen der Wassersperren führt – dadurch können gesundheitsgefährdende Abgase (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff) in die Wohnräume eindringen.

    🔴 Gefahr: Langfristig kann der fehlende Druckausgleich auch zu Schäden an Dichtungen, Siphons oder Armaturen führen und erhöht das Risiko von Rückstau oder Geruchsbelästigung erheblich.

    ⚠️ Korrektur: Ja, die ausführende Firma hätte gemäß DIN 1986-100 und der jeweils geltenden Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBOAbk. SH) zwingend eine Fallstrangentlüftung vorzusehen – dies ist keine optionale Empfehlung, sondern eine gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsanforderung.

    ➕ Ergänzung: Alternativen zur klassischen Dachentlüftung sind z. B. Druckentlastungsventile (Abluftventile nach DIN 12056-2), die jedoch nur bei bestimmten Voraussetzungen (z. B. geringe Fallstranglänge, keine oberhalb liegenden Entnahmestellen) zulässig sind und stets durch einen Sachkundigen zu bewerten sind.

    ➕ Ergänzung: In Schleswig-Holstein gilt zusätzlich die Verordnung über Anlagen zum Schutz der Gewässer (AwSV), die bei unsachgemäßer Entlüftung indirekt auch wassergefährdende Einwirkungen begünstigen kann.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik zur Prüfung und fachgerechten Nachrüstung der Entlüftung – eine Eigenreparatur oder Verwendung nicht zugelassener Hilfsmittel ist nicht zulässig und birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.

    Vergleich aller KI-Analysen

    ✅ Übereinstimmung:

    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Fallstrangentlüftung als einzige plausible Ursache für Gluckern, Gerüche und Siphon-Auslaufen.
    • Alle bestätigen die gesundheitsrelevanten Risiken durch Kanalgase (Methan, Schwefelwasserstoff) bei fehlender Wassersperre.
    • Alle fordern eine sofortige Prüfung durch einen zertifizierten Sanitär-Fachbetrieb.

    ⚠️ Abweichung:

    • GoogleAI nennt ein „Membranventil“ als vermeintlich einfache Alternative; DeepSeek und Qwen relativieren dies: Nur nach DIN EN 12380 zertifizierte Belüftungsventile sind zulässig – und nur unter strengen Voraussetzungen (z. B. Fallstranglänge, Höhenlage).
    • Qwen betont zusätzlich die AwSV-Relevanz in Schleswig-Holstein, während GoogleAI und DeepSeek auf DIN 1986-100 und LBO SH fokussieren.

    ➕ Ergänzung:

    • Qwen ergänzt die AwSV-Bezugnahme und klärt die Zulässigkeit von Druckentlastungsventilen nach DIN 12056-2.
    • DeepSeek betont die mögliche Existenz einer versteckten Umlenkung oder Nichtwahrnehmung vorhandener Entlüftung – und fordert daher eine fachliche Prüfung statt Annahme „keine Entlüftung“.

    ❌ Widerspruch:

    • GoogleAI formuliert „Belüftungsventil innerhalb des Bades eingebaut werden“ als technisch unbedenkliche Option – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Innenvventile sind nur zulässig bei Einhaltung exakter Normvorgaben, nicht als pauschale Ersatzlösung.
    • Qwen und DeepSeek heben die gesetzliche Verpflichtung („zwingend erforderlich“, „gesetzlich vorgeschrieben“) hervor; GoogleAI beschreibt sie eher als „empfehlenswert“.

    👉 Empfehlung:

    • Die sicherste Einschätzung (DeepSeek & Qwen) gilt: Keine nachträgliche Installation eines Belüftungsventils im Bad ohne vorherige Prüfung durch Sachkundigen – die klassische Dachentlüftung ist vorzuziehen.
    • Bei Zweifeln an der Normkonformität: Verbindliche Stellungnahme eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen einholen.

    Finale Konsolidierung aller KI-Analysen

    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache des GluckernsDefinitiv fehlende oder unzureichende Fallstrangentlüftung bei der Sanierung – alle KIs stimmen überein.
    Gesundheitsrisiko durch GaseUnbestritten: Ausfall des Geruchsverschlusses führt zu Eintrag von Methan und Schwefelwasserstoff in den Wohnraum – akute Gefahr bei Dauerexposition.
    Rechtliche VerpflichtungZwingende Erfordernis nach DIN 1986-100 und LBO SH – kein Auslegungsspielraum; Verstoß stellt Mangel dar.
    Alternativentlüftung im Bad⚠️Erlaubt nur unter engen Voraussetzungen (DIN EN 12380 / DIN 12056-2); keine Pauschallösung – erfordert individuelle Sachkundigenprüfung.
    Eigenreparatur oder LaienlösungAlle KIs sprechen sich klar dagegen aus: Hohe Haftungs- und Sicherheitsrisiken – ausschließlich Fachbetrieb zulässig.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Sanitärtechnik mit der Prüfung der gesamten Abwasseranlage – inkl. Dokumentation der Mängel, Bewertung der Entlüftungsoptionen und fachgerechter Nachrüstung gemäß geltender Normen und Landesrechtlicher Vorgaben (LBO SH, AwSV).

    Risiko- & Chancen-Bewertung

    KategorieRisiko / ChanceAuswirkung
    🔴 RisikoDauerhafte Exposition gegenüber SchwefelwasserstoffAkute Atembeschwerden, Kopfschmerzen, bei höherer Konzentration: Bewusstlosigkeit oder tödlicher Ausgang.
    🔴 RisikoSchäden an Dichtungen und Siphons durch ständigen UnterdruckVerursacht Undichtigkeiten, Wasserbeschädigungen an Bauwerk und Nachbarwohnungen – hohe Folgekosten.
    🔴 RisikoUnzulässige Eigenreparatur mit Nicht-NormteilenVerlust der Gewährleistung, Verschärfung des Mangels, Haftungsrisiko bei Schäden an fremdem Eigentum.
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation der MängelSchwierigkeiten bei späterer Geltendmachung gegenüber Bauunternehmer – möglicher Verlust des Schadensersatzanspruchs.
    🔴 RisikoUngeprüfte Verwendung von Belüftungsventilen im BadNicht ausreichender Druckausgleich trotz Ventileinbau – persistierende Gerüche und Funktionsstörungen.
    ✅ ChanceFrühzeitige Fachprüfung vor weiteren SchädenVermeidung kostspieliger Folgeschäden (z. B. Schimmel durch Durchfeuchtung) und schnelle, normkonforme Lösung.
    ✅ ChanceDokumentation als BeweissicherungStärkt Rechtsposition gegenüber der ausführenden Firma – hohe Erfolgsquote bei Nachbesserungsforderung.
    ✅ ChanceNachrüstung im Zuge laufender SanierungKostengünstigere Integration (z. B. Rohrbohrung, Dachdurchführung) im Vergleich zu späteren Einzelmaßnahmen.
    ✅ ChanceÜberprüfung der gesamten AbwasseranlageErkennung weiterer verborgener Mängel (z. B. falsche Gefälle, fehlende Dichtungen), die sonst unentdeckt blieben.
    ✅ ChanceUmstellung auf zukunftsfähige NormenkonformitätErhöhte Verkaufs- und Mietwert-Sicherheit durch nachweislich sicherheitskonforme Sanitärinstallation.

    Orientierungshilfen

    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik in Schleswig-Holstein – mit expliziter Bitte um Prüfung der Fallstrangentlüftung und schriftlichen Gutachten.
    2. Mängeldokumentation starten: Sammeln Sie ab sofort alle Beobachtungen in einem Mängelprotokoll: Datum/Uhrzeit von Gluckern, Geruchsauftreten, Fotos der WC-Abflüsse, Aufzeichnung von Zugriffen durch andere Personen.
    3. Schriftliche Nachbesserungsforderung stellen: Fordern Sie die ausführende Sanierungsfirma schriftlich (per Einschreiben mit Rückschein) zur kostenfreien korrekten Nachrüstung der Entlüftung gemäß DIN 1986-100 und LBO SH auf.
    4. Dachentlüftung prüfen lassen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb klären, ob eine Dachdurchführung für den Fallstrang technisch realisierbar ist – bevor Sie auf Innenvventile ausweichen.
    5. Keine Eigenhilfe durchführen: Verzichten Sie auf Kauf oder Einbau von „Gebäudeentlüftungsventilen“ aus dem Baumarkt – diese sind ohne vorherige fachliche Bewertung rechtlich nicht zulässig und gefährlich.
    6. Rechtlichen Beistand prüfen: Sollte die Firma die Nachbesserung verweigern, kontaktieren Sie einen auf Bau- und Verbraucherschutzrecht spezialisierten Anwalt – ggf. in Verbindung mit einer Sachverständigenbegutachtung.
    7. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!

    Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Fallstrang
    Der Fallstrang ist das senkrechte Hauptabwasserrohr im Gebäude, das Abwässer sammelt und ableitet. Er verbindet die einzelnen Stockwerke und mündet in die Grundleitung zur Kanalisation.
    Verwandte Begriffe: Grundleitung, Entlüftungsleitung, Abwasserleitung
    Siphon
    Der Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein gebogenes Rohrstück unter Waschbecken, Duschen und Toiletten, das durch stehendes Wasser das Eindringen von Kanalgasen verhindert.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasser, Kanalgas
    Entlüftungsventil
    Ein Entlüftungsventil (auch Membranventil) ermöglicht den Druckausgleich in Abwasserleitungen, indem es bei Unterdruck Luft ansaugt und so das Leerziehen von Siphons verhindert. Es wird als Alternative zur traditionellen Fallstrangentlüftung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Belüftungsventil, Membranventil, Druckausgleich
    Kanalgas
    Kanalgase sind Gase, die in Abwasserkanälen und -leitungen entstehen. Sie können Methan, Schwefelwasserstoff und andere potenziell schädliche oder unangenehm riechende Substanzen enthalten.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Geruchsbelästigung, Methan
    DIN EN 12056
    DIN EN 12056 ist eine europäische Normenreihe, die die Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden behandelt. Sie legt Anforderungen an Planung, Ausführung und Prüfung von Abwasseranlagen fest.
    Verwandte Begriffe: Abwassertechnik, Entwässerung, Norm
    DIN 1986-100
    DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abwasseranlagen in Verbindung mit DIN EN 12056 regelt. Sie enthält detaillierte Bestimmungen zur Ausführung und zum Betrieb von Abwasseranlagen.
    Verwandte Begriffe: Abwassertechnik, Entwässerung, Norm
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht in Abwasserleitungen, wenn beim Abfließen großer Wassermengen Luft fehlt, um den entstehenden Raum auszufüllen. Dies kann dazu führen, dass Siphons leergesaugt werden.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Belüftung, Entlüftung

    Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist ein Fallstrang?
      Ein Fallstrang ist das senkrechte Abwasserrohr, das das Abwasser von den einzelnen Sanitärgegenständen (Toilette, Waschbecken, Dusche etc.) sammelt und in die Kanalisation ableitet.
    2. Warum ist eine Fallstrangentlüftung wichtig?
      Die Fallstrangentlüftung sorgt für einen Druckausgleich im Abwassersystem. Dadurch wird verhindert, dass beim Abfließen des Wassers ein Unterdruck entsteht, der das Wasser aus den Siphons zieht und Gerüche aus der Kanalisation ins Haus gelangen lässt.
    3. Was ist ein Siphon?
      Ein Siphon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter jedem Sanitärgegenstand eingebaut ist. Im Siphon bleibt immer etwas Wasser stehen, das als Barriere gegen Kanalgase dient.
    4. Was passiert, wenn die Fallstrangentlüftung fehlt?
      Wenn die Fallstrangentlüftung fehlt, entsteht beim Abfließen des Wassers ein Unterdruck im Abwassersystem. Dieser Unterdruck kann das Wasser aus den Siphons ziehen, wodurch die Geruchsbarriere aufgehoben wird und Kanalgase ins Haus gelangen können.
    5. Kann man eine Fallstrangentlüftung nachträglich einbauen?
      Ja, in vielen Fällen ist es möglich, eine Fallstrangentlüftung nachträglich einzubauen. Dies ist jedoch mit baulichem Aufwand verbunden und sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    6. Was ist ein Belüftungsventil?
      Ein Belüftungsventil (auch Membranventil genannt) ist eine Alternative zur Fallstrangentlüftung über Dach. Es wird direkt unter dem Sanitärgegenstand eingebaut und lässt bei Bedarf Luft in das Abwassersystem, um den Unterdruck auszugleichen.
    7. Wer ist für die Entlüftung zuständig?
      Grundsätzlich ist der Hauseigentümer für die ordnungsgemäße Funktion der Entlüftung verantwortlich. Bei Mietwohnungen ist der Vermieter zuständig.
    8. Welche Normen sind relevant?
      Für die Planung und Ausführung von Abwasseranlagen sind die DIN EN 12056 und die DIN 1986-100 relevant.

    Verwandte Themen

    • Nachträglicher Einbau einer Fallstrangentlüftung
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus.
    • Alternativen zur Fallstrangentlüftung
      Vorstellung von Belüftungsventilen und anderen Lösungen.
    • Geruchsbelästigung im Bad durch fehlende Entlüftung
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Beseitigung von Gerüchen.
    • Druckausgleich im Abwassersystem
      Erklärung der physikalischen Grundlagen und Funktionsweise.
    • Sanitärinstallationen im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung alter Bäder.
  2. Innenentlüfter: Durgo-Ventil als Lösung bei Gluckergeräuschen

    Es gibt da sog.
    Innenentlüfter. z.B. von Durgo
    Hatte die bei mir auch eingebaut. Haben zwar wohl keine Bauaufsichtliche Zulassung bzw. DINAbk.-Zulassung (schreibt Durgo auch hier:

    PS: Die "billigen" aus dem Baumarkt hatten bei mir nicht Funktioniert (Geruch). Nach dem Tausch gegen einen Durgo war der Geruch weg. Da lohnen sich dann ein paar € mehr doch.
    Keine Beratung, Nur Laie der so was schon mal verbaut hat.

  3. Bad-Sanierung: Firma muss bei Gluckern nachbessern!

    das
    hätte die Firma (eigentlich) bedenken und Sie darauf hinweisen müssen. Wurden nur (alte und neue) Objekte getauscht, oder kamen auch welche hinzu oder wurden die Standorte und damit die Abflusslängen geändert? Fordern Sie die Firma zur Nachbesserung auf. Die Realisierung kann schwierig werden, weil irgendwo zumindest eine Stelle in einer jetzt wohl fertig gefliesten Wand geöffnet werden muss. Eventuell gibt es auch mehrere Varianten, die man überlegen könnte. Ohne Korrektur wird durch das Gluckern das Sperrwasser in dem Syphon (Geruchsverschluss) abgesenkt, was zur Geruchsbelästigung des Bades durch Kanal- und Faulgase (Kanalgase, Faulgase) führen kann.
    Grüße aus Hamburg
  4. Gluckern nur in Toilette: Ursache falsches Gefälle?

    Hallo nach Hamburg
    es wurden alle alten Objekte entfernt und neue und andere Objekte anders platziert. Es gluckert auch nur die Toilette. Das BD daneben und die Dusche machen das nicht! Die Toilette ist auch nicht viel weiter verlegte worden als die alte. Vielleicht 40 cm. Könnte es sein, dass das Gefälle nicht richtig berechnet worden ist?
    • Name:
    • Sabine
  5. Rohrdimensionierung: Ursache für Gluckern im WC?

    Hallo Sabine,
    dass kann an den Rohren liegen. Ja, woran auch sonst. Aber auch an dem Durchmesser, den Bögen und der Rohrlänge. Was für ein Gefälle haben die denn berechnet und angenommen?
    Das WC ist das letzte Entwässerungsobjekt am Ende der Sammelleitung, oder läuft das extra ab in eine andere Richtung und in ein anderes Fallrohr? Die Fa. wird es vermutlich wissen, was sie falsch gemacht haben. Also nerv die mal 😉 solange, bis sie es beheben. Ohne Ortstermin oder Bilder kann man zur Ursache nicht mehr sagen.
    Viel Erfolg!
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Bad ohne Fallstrangentlüftung: Lösungen für Gluckern & Geruch

    💡 Kernaussagen: Bei einer Bad Sanierung ohne Fallstrangentlüftung können Gluckergeräusche und Gerüche auftreten. Ein Durgo-Ventil (Innenentlüfter) kann eine Lösung sein, allerdings ohne bundesweite Bauzulassung. Die ausführende Firma sollte auf die fehlende Entlüftung hinweisen und muss bei Problemen nachbessern. Falsches Gefälle oder eine fehlerhafte Rohrdimensionierung können ebenfalls Ursachen sein.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Innenentlüfter: Durgo-Ventil als Lösung bei Gluckergeräuschen funktionieren billige Baumarkt-Alternativen oft nicht und verursachen Geruchsprobleme. Daher sollte man auf Qualitätsprodukte wie Durgo setzen.

    🔧 Praktische Umsetzung: Die Nachbesserung einer fehlenden Sanitärlüftung kann aufwändig sein, da eventuell Wände geöffnet werden müssen, wie im Beitrag Bad-Sanierung: Firma muss bei Gluckern nachbessern! beschrieben. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abwasserrohre ist entscheidend, um Gluckergeräusche zu vermeiden.

    📊 Fakten/Zahlen: Eine Verlegung der Toilette um 40 cm scheint laut Gluckern nur in Toilette: Ursache falsches Gefälle? nicht die alleinige Ursache für das Problem zu sein. Vielmehr spielen Rohrdurchmesser, Bögen und Rohrlänge eine wichtige Rolle, wie in Rohrdimensionierung: Ursache für Gluckern im WC? diskutiert wird.

    👉 Handlungsempfehlung: Bei Gluckergeräuschen nach einer Bad Sanierung sollte man die ausführende Firma zur Nachbesserung auffordern und die Rohrinstallation überprüfen lassen. Ein Durgo-Ventil kann als Notlösung dienen, ersetzt aber keine fachgerechte Sanitärlüftung.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fallstrangentlüftung, Bad, Sanierung, Gluckern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 12026: Bad ohne Fallstrangentlüftung saniert: Was tun bei Gluckern & Geruch?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchtigkeit & Kanalgeruch im Hausanschlussraum: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallstrangentlüftung, Bad, Sanierung, Gluckern" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fallstrangentlüftung, Bad, Sanierung, Gluckern" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Bad ohne Fallstrangentlüftung saniert: Was tun bei Gluckern & Geruch?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Bad saniert, Gluckern: Fallstrangentlüftung vergessen?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Fallstrangentlüftung, Bad Sanierung, Gluckern Toilette, Sanitärlüftung, Abwasserrohr, Entlüftungsprobleme, Schleswig-Holstein
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼