FI-Schutzschalter löst bei Gewitter aus: Ursachen, Lösungen & Schutzmaßnahmen?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Bei Gewitter auslösende FI-Schutzschalter können verschiedene Ursachen haben, darunter Feuchtigkeit in Außenbereichen, direkte Blitzschläge oder Überspannungen. Es gibt spezielle RCDs mit erhöhter Stoßstromfestigkeit, die weniger empfindlich auf Gewitter reagieren. Das vollständige Trennen elektrischer Anlagen erfordert das Abschalten von Sicherung UND N-Leiter.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen
FI-Schutzschalter löst bei Gewitter aus: Ursachen, Lösungen & Schutzmaßnahmen?
wir bewohnen ein im Jahr 2005 gebautes Einfamilienhaus. Die Elektrik wurde "klassisch" eingebaut (also ohne BUS und sonstigen Schnickschnack). Wohnzimmer, Bad und Kinderzimmer laufen über einen FI-Schutzschalter.
Seit einigen Wochen beobachte ich, dass bei jedem Gewitter der FI-Schutzschalter auslöst.
Woran könnte dies liegen? Mir ist insbesondere nicht klar, weshalb das Problem erst jetzt auftritt.
Peter Scholler
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sicherheitshinweise
🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Reparaturen oder Manipulationen an der Elektroinstallation – Lebensgefahr durch Stromschlag oder Brandrisiko bei Überspannungen.
🔴 KRITISCH: Bis zur abschließenden Fachprüfung darf der betroffene Stromkreis nicht betrieben werden – insbesondere keine empfindlichen Geräte (Computer, Fernseher, Router) angeschlossen halten.
⚠️ WICHTIG: Überspannungsschutz (Typ 1+2 im Zählerschrank) ist zwingend erforderlich und darf nicht als Ersatz für die systematische Fehlersuche verwendet werden.
⚠️ WICHTIG: Ein wiederholtes Auslösen des FI-Schalters bei Gewitter ist niemals „normal“ – es weist immer auf eine normwidrige, gefährliche Schwachstelle hin (Isolationsfehler, Feuchteschäden, defekte Geräte oder unzureichenden Überspannungsschutz).
KI-Analyse (GoogleAI)
Ich vermute, dass das Auslösen des FI-Schutzschalters bei Gewitter durch Überspannungen oder vagabundierende Ströme verursacht wird, die durch Blitzeinschläge in der Nähe entstehen können. Diese können kurzzeitig Fehlerströme erzeugen, die den FI-Schalter aktivieren.
Mögliche Ursachen:
- Überspannung: Direkte oder indirekte Blitzeinschläge können Überspannungen im Stromnetz verursachen.
- Fehlerströme: Durch die elektromagnetischen Felder eines Blitzes können kurzzeitig Fehlerströme entstehen.
- Defekte Geräte: Empfindliche elektronische Geräte können durch Überspannung beschädigt werden und in der Folge Fehlerströme verursachen.
Ich empfehle folgende Maßnahmen:
- Überspannungsschutz: Installation von Überspannungsschutzeinrichtungen (Typ 1, 2 und 3) im Zählerschrank und in den betroffenen Stromkreisen.
- Geräteprüfung: Überprüfung der angeschlossenen Geräte auf Defekte oder Isolationsfehler.
- Erdung: Sicherstellen, dass die Erdungsanlage korrekt ausgeführt und intakt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem Elektrofachbetrieb überprüfen und ggf. einen Überspannungsschutz installieren.
KI-Analyse (DeepSeek)
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein wiederholtes Auslösen des FI-Schutzschalters (RCD) bei Gewitter in einem Einfamilienhaus aus dem Jahr 2005. Dieses Phänomen ist ernst zu nehmen, da es auf eine potenzielle Gefährdung der elektrischen Anlage oder angeschlossener Geräte hinweist. Das plötzliche Auftreten nach Jahren deutet auf eine neu entstandene Störung hin, nicht auf einen Planungsfehler.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr besteht in einem möglichen Blitzeinschlag in die Hausinstallation oder in eine angeschlossene Antenne, der zu Überspannungen führt. Diese können Isolationsfehler in Geräten oder Leitungen verursachen, die der FI-Schutzschalter erkennt. Ein weiteres Risiko ist ein unerkannter Erdschluss, der durch Feuchtigkeit oder Alterung entstanden ist und bei Gewitter durch elektromagnetische Einstreuungen getriggert wird.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob der FI-Schalter nur bei nahen Einschlägen oder auch bei entfernten Gewittern auslöst. Zudem sollte der Hauseigentümer dokumentieren, welche Geräte zum Zeitpunkt der Auslösung in Betrieb waren. Ein Überspannungsschutz (Typ 1+2) im Verteilerkasten könnte das Problem mildern, ersetzt aber nicht die Fehlersuche.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit einer Überprüfung der gesamten Anlage. Der Elektriker sollte eine Isolationsmessung aller Stromkreise durchführen und die Funktion des FI-Schalters testen. Lassen Sie zudem prüfen, ob ein Überspannungsschutz nachgerüstet werden muss. Betreiben Sie bis zur Klärung keine empfindlichen Elektrogeräte bei Gewitter und ziehen Sie bei Unwetter vorsorglich die Netzstecker von Computern und Fernsehern.
KI-Analyse (Qwen)
Ein FI-Schutzschalter, der bei Gewittern regelmäßig auslöst, deutet auf eine Störstromsituation hin, die durch atmosphärische Überspannungen (Blitzinduktion, elektromagnetische Felder) oder durch bereits bestehende, aber bislang nicht kritische Isolationsmängel ausgelöst wird.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Auslösung ist kein harmloses Signal, sondern ein deutlicher Hinweis auf potenziell gefährliche Isolationsfehler, fehlende oder unzureichende Überspannungsschutzmaßnahmen oder eine bereits bestehende Schadensentwicklung in der Anlage – etwa feuchte Kabel, beschädigte Leitungen oder korrodierte Anschlüsse, die durch Feuchtigkeit und Spannungsspitzen nun zum Leckstrom führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein zeitversetztes Auftreten des Problems (erst seit Wochen) auf eine harmlose Ursache hindeutet, ist falsch – vielmehr spricht dies für eine fortschreitende Schädigung (z. B. Feuchtigkeitseintrag, Alterung von Isolierungen) oder eine kritische Kombination aus Umgebungsbedingungen und bestehender Schwachstelle.
➕ Ergänzung: Ein 2005 errichtetes Haus ist zwar nach DINAbk. VDE 0100-410 (Ausgabe 2007) grundsätzlich FI-geschützt, doch fehlt häufig der erforderliche Überspannungsschutz der Klasse II (z. B. Überspannungsableiter im Hauseingang), der bei Gewittern induzierte Spannungsspitzen ableiten müsste – ohne diesen ist die FI-Einrichtung besonders anfällig für Fehlauslösungen oder gar Schäden.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die wiederholte Belastung durch Überspannungen zu einer vorzeitigen Alterung der FI-Schaltgeräte führen, was deren Auslösezuverlässigkeit beeinträchtigt – ein echtes Risiko für den elektrischen Schutz der Personen.
❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, das Verhalten als 'normal' oder 'unvermeidbar' zu bewerten – Gewitterbedingte FI-Auslösungen sind niemals akzeptabel und weisen immer auf eine nicht normkonforme oder defekte Anlage hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit einer vollständigen Prüfung der Anlage gemäß DIN VDE 0100-610 (Abnahmeprüfung) und DIN VDE 0100-712 (Prüfung bei Gewitteranfälligkeit), inklusive Isolationswiderstandsmessung, Prüfung des Überspannungsschutzes und einer Funktionsprüfung aller FI-Schutzschalter – bis zur Klärung darf die betroffene Stromkreisgruppe nicht betrieben werden.
Vergleich aller KI-Analysen
✅ Übereinstimmung:
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass das wiederholte FI-Auslösen bei Gewitter eine ernstzunehmende Gefährdung darstellt und keinesfalls als harmlos einzustufen ist.
- Alle verlangen eine Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb – keines stellt eigenständige Reparaturmaßnahmen in Aussicht.
- Alle identifizieren Überspannungen durch Blitze (direkt/indirekt) und bestehende Isolationsmängel als zentrale Ursachen.
⚠️ Abweichung:
- GoogleAI betont vorrangig technische Ursachen (Überspannung, Gerätefehler, Erdung) – ohne explizite Betonung der Normkonformität oder rechtlicher Prüfanforderungen.
- DeepSeek fokussiert stärker auf zeitlichen Verlauf („plötzliches Auftreten nach Jahren“) und dokumentationsbasierte Diagnose (Geräte-Liste, Nähe des Gewitters), sieht aber noch keine unmittelbare Betriebsuntersagung vor.
- Qwen geht deutlich weiter: verlangt explizit die Einstellung des Stromkreisbetriebs bis zur Klärung, verweist auf konkrete DIN-Normen (VDE 0100-610, -712) und betont die Alterung der FI-Geräte als zusätzliches Risiko.
➕ Ergänzung:
- Qwen ergänzt kritisch den Hinweis auf fehlenden Typ-2-Überspannungsschutz in Häusern aus dem Jahr 2005 – ein Punkt, den GoogleAI (nur allgemein „Typ 1,2,3“) und DeepSeek (nur „Typ 1+2“) nicht detailliert benennen.
- DeepSeek fordert die Dokumentation der betriebenen Geräte als diagnostisches Hilfsmittel – ein praxisnaher Aspekt, der bei GoogleAI und Qwen fehlt.
❌ Widerspruch:
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass ein „zeitversetztes Auftreten“ harmlos sei – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Aspekt nicht explizit mit derart klarer Warnung.
- Qwen widerspricht auch der Bewertung als „unvermeidbar“ oder „normal“ – GoogleAI und DeepSeek verwenden keine solche Formulierung, aber Qwen stellt sie als inakzeptabel heraus und verweist auf Normwidrigkeit.
👉 Empfehlung:
- Die sicherste, konservativste Einschätzung stammt von Qwen (Betriebsuntersagung bis zur Klärung, Normenbezug, Alterungsrisiko der FI-Geräte) und wird daher als verbindlich priorisiert – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip der Elektrosicherheit (DIN VDE 0105-100).
- DeepSeeks Forderung nach dokumentierter Geräteerfassung und Googles Hinweis auf Erdungsintegrität werden als wertvolle Ergänzungen übernommen.
Finale Konsolidierung aller KI-Analysen
Thema Status KI-Konsens Ursache des FI-Auslösens ✅ Atmosphärische Überspannungen (Blitzinduktion) in Kombination mit bestehenden Isolationsmängeln, Feuchteschäden oder fehlendem Überspannungsschutz. Gefährdungspotenzial ✅ Lebensgefährlich – Risiko von Stromschlag, Brand und Schäden an Geräten; kein „harmloses Phänomen“. Erforderliche Prüfung ✅ Vollständige Fachprüfung durch konzessionierten Elektrofachbetrieb inkl. Isolationswiderstandsmessung, FI-Funktionsprüfung und Erdungskontrolle. Überspannungsschutz ⚠️ Typ-1+2-Schutz im Zählerschrank ist dringend erforderlich (Qwen konkretisiert: fehlt in vielen 2005er-Häusern); ergänzt, aber ersetzt nicht die Fehlersuche (DeepSeek, GoogleAI). Betrieb bis zur Klärung ❌ Qwen verlangt klare Betriebsuntersagung des betroffenen Stromkreises; GoogleAI und DeepSeek formulieren diese nicht so strikt – Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip). 👉 Handlungsempfehlung: Der betroffene Stromkreis ist unverzüglich außer Betrieb zu nehmen; ein zertifizierter Elektrofachbetrieb ist mit einer vollständigen Prüfung nach DIN VDE 0100-610 und -712 zu beauftragen – inklusive Nachrüstung eines Typ-1+2-Überspannungsschutzes und gezielter Isolationsdiagnostik.
Risiko- & Chancen-Bewertung
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Lebensbedrohlicher Stromschlag durch Isolationsfehler bei Überspannung Unmittelbare Gefährdung von Menschenleben; besonders bei Feuchtigkeit oder Berührung geerdeter Teile. 🔴 Risiko Brandentstehung durch Lichtbogenbildung an beschädigten Leitungen Erhebliches Sachschadenrisiko, mögliche Vollzerstörung des Gebäudes. 🔴 Risiko Fehlfunktion des FI-Schalters durch Alterung oder Überspannungsbelastung Verlust des personenbezogenen Schutzes – keine Sicherheit mehr bei zukünftigen Fehlern. 🔴 Risiko Weitere Schäden an Elektrogeräten durch wiederholte Überspannungsspitzen Kostenintensive Geräteausfälle (Heizung, Steuerungstechnik, Smart-Home-Systeme). 🔴 Risiko Haftungsrisiko für den Hausbesitzer bei Schäden Dritter oder Personenschäden Rechtliche und finanzielle Folgen bei Nachweis mangelnder Sorgfaltspflicht (§ 823 BGBAbk.). ✅ Chance Frühzeitige Erkennung schwerwiegender Mängel vor dem Versagen Gezielte, kostengünstige Sanierung statt Notfallmaßnahme nach Schadenseintritt. ✅ Chance Nachrüstung zukunftsfähiger Schutzkonzepte (z. B. Smart-Überspannungsschutz) Erhöhte Betriebssicherheit und Kompatibilität mit modernen Haustechniksystemen. ✅ Chance Optimierung der Erdungsanlage und Leitungsverlegung im Rahmen der Prüfung Nachhaltige Reduktion von Störströmen und Verbesserung des gesamten Netzbetriebs. ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Prüf- und Dokumentationsakte nach DIN VDE 0100-610 Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung, Kaufvertrag oder behördliche Anforderungen. ✅ Chance Integration einer vorausschauenden Wartungsstrategie für elektrische Anlagen Langfristige Reduktion von Ausfällen, Kosten und Risiken durch regelmäßige Überwachung. Orientierungshilfen
- Stromkreis sofort stilllegen: Ziehen Sie den betroffenen FI-Schalter und betreiben Sie keine Geräte im zugehörigen Stromkreis – besonders keine Netzgeräte wie Router, TV oder Heizungssteuerung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Prüftechnik – teilen Sie ihm mit, dass eine Prüfung nach DIN VDE 0100-610 und -712 mit Isolationswiderstandsmessung und Überspannungsschutz-Check erforderlich ist.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie den Hausanschlussplan, die letzte Elektroabnahmeprotokolle (falls vorhanden) sowie eine Liste aller Geräte im betroffenen Stromkreis vor – insbesondere jene, die bei Gewittern angeschlossen sind.
- Überspannungsschutz prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Bewertung des bestehenden Überspannungsschutzes – insbesondere nach Typ 1+2 am Hausanschluss – und die Nachrüstung, falls nicht vorhanden.
- Geräte-Check vor Ort vereinbaren: Bitten Sie den Elektriker, bei der Prüfung alle angeschlossenen Geräte auf Isolationsfehler zu testen – besonders ältere oder feuchteinsatzfähige Geräte (z. B. Außenbeleuchtung, Gartenpumpe).
- Prüfprotokoll einfordern: Verlangen Sie ein schriftliches, normkonformes Prüfprotokoll mit klaren Aussagen zu Mängeln, Empfehlungen und Fristen für die Beseitigung.
- Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
Wichtige Begriffe kurz erklärt
- FI-Schutzschalter (RCD)
- Ein Fehlerstrom-Schutzschalter, der bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis unterbricht und so vor gefährlichen Stromschlägen schützt.
Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Personenschutz, Leitungsschutz. - Überspannung
- Eine kurzzeitige Erhöhung der elektrischen Spannung über den zulässigen Wert hinaus, die durch Blitzeinschläge oder Schalthandlungen verursacht werden kann.
Verwandte Begriffe: Blitzschutz, Spannungsspitze, Transiente. - Fehlerstrom
- Ein Strom, der nicht den vorgesehenen Weg über die Leiter nimmt, sondern beispielsweise über die Erdung abfließt. FI-Schutzschalter erkennen und unterbrechen diesen Strom.
Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Isolationsfehler, Differenzstrom. - Erdung
- Eine leitfähige Verbindung zwischen elektrischen Geräten oder Anlagenteilen und dem Erdreich, die dazu dient, gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Erdungswiderstand. - Blitzschutz
- Maßnahmen zum Schutz von Gebäuden und Personen vor den Auswirkungen von Blitzeinschlägen, einschließlich äußerem Blitzschutz (Fangeinrichtung, Ableitung) und innerem Blitzschutz (Überspannungsschutz).
Verwandte Begriffe: Blitzableiter, Überspannungsableiter, Potentialsteuerung. - Vagabundierende Ströme
- Unerwünschte Ströme, die in der Erdung oder anderen leitfähigen Teilen fließen und durch verschiedene Quellen verursacht werden können, z.B. durch unsaubere Erdungsverbindungen oder elektromagnetische Felder.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsströme, Kriechströme, EMV. - Potentialausgleich
- Eine Maßnahme, bei der alle leitfähigen Teile eines Gebäudes miteinander verbunden werden, um Potentialunterschiede und somit gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialsteuerung.
Häufige Fragen (FAQ)
- Warum löst ein FI-Schutzschalter bei Gewitter aus?
Ein FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) reagiert auf Fehlerströme. Bei Gewitter können Überspannungen oder vagabundierende Ströme durch Blitzeinschläge diese Fehlerströme verursachen, was zur Auslösung des FI-Schalters führt. - Was ist Überspannungsschutz und warum ist er wichtig?
Überspannungsschutzgeräte leiten gefährliche Überspannungen, die beispielsweise durch Blitzeinschläge entstehen können, ab und schützen so elektrische Geräte und die Installation vor Schäden. Sie sind wichtig, um Brände und Geräteausfälle zu verhindern. - Wie finde ich heraus, welches Gerät den Fehlerstrom verursacht?
Schalten Sie nach dem Auslösen des FI-Schalters alle betroffenen Geräte aus und schalten Sie sie einzeln wieder ein. Wenn der FI-Schalter bei einem bestimmten Gerät erneut auslöst, ist dieses Gerät wahrscheinlich die Ursache des Problems. - Kann ein defekter FI-Schutzschalter die Ursache sein?
Ja, ein defekter FI-Schutzschalter kann auch ohne erkennbare Ursache auslösen. Dies sollte jedoch von einem Elektriker überprüft werden, um andere Ursachen auszuschließen. - Was bedeutet es, wenn der FI-Schalter sofort nach dem Einschalten wieder auslöst?
Wenn der FI-Schalter sofort nach dem Einschalten wieder auslöst, deutet dies auf einen erheblichen Fehlerstrom hin. In diesem Fall sollte die Anlage umgehend von einem Elektriker überprüft werden. - Welche Arten von Überspannungsschutz gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Überspannungsschutzgeräten, die nach ihrem Einsatzort und ihrer Schutzwirkung unterschieden werden: Typ 1 (Blitzstromableiter), Typ 2 (Überspannungsableiter) und Typ 3 (Geräteschutz). - Wie oft sollte ein FI-Schutzschalter getestet werden?
Ein FI-Schutzschalter sollte mindestens halbjährlich durch Betätigen der Testtaste überprüft werden, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert. - Was tun, wenn der FI-Schalter immer wieder auslöst, auch ohne Gewitter?
Wenn der FI-Schalter regelmäßig ohne erkennbaren Grund auslöst, liegt möglicherweise ein Isolationsfehler in der Installation oder in einem der angeschlossenen Geräte vor. Lassen Sie dies von einem Elektriker überprüfen.
Verwandte Themen
- Überspannungsschutz nachrüsten
Informationen zur nachträglichen Installation von Überspannungsschutzgeräten im Haus. - FI-Schutzschalter prüfen
Anleitung zur regelmäßigen Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des FI-Schutzschalters. - Blitzschutzanlage installieren
Informationen zu den verschiedenen Komponenten einer Blitzschutzanlage und deren Installation. - Erdungsanlage verbessern
Tipps zur Optimierung der Erdungsanlage für einen besseren Schutz vor elektrischen Schlägen. - Elektroinstallation sanieren
Hinweise zur Modernisierung der Elektroinstallation, um den aktuellen Sicherheitsstandards zu entsprechen.
-
FI-Auslösung bei Gewitter: Feuchtigkeit als Ursache prüfen
Hallo Scholler, bei Gewitter gibt es auch Oft ...
Hallo Scholler,
bei Gewitter gibt es auch Oft Regen.
Es ist also möglich das Feuchtigkeit in Leuchten ... Kommt.
Ein Bestehender Fehler führt erst bei Feuchtigkeit zum Abschalten.
Dazu kann eine Isolationsmessung oder Leckstrommessung hilfreich sein.
Es ist jedoch auch Bekannt das FI beim Gewitter auslösen.
Es gibt extra FI die nicht so schnell bei Gewitter auslösen.
MfG Jürgen -
FI-Schutzschalter: Gibt es gewitterfeste Modelle? – Nachfrage
Anlage prüfen lassen! Wie Herr Schu schon schrieb ...
Anlage prüfen lassen! Wie Herr Schu schon schrieb.
Aber mal nachgefragt, >>Es gibt extra FI die nicht so schnell bei Gewitter auslösen. <<
welche meinen sie, das ist mir neu, aber man lernt ja nie aus.
Grüße
Christian -
Zusatzinfo: Hager Schweiz – Informationen zu RCDs
RCD
Hallo Herr Loos,
ich habe heute nur die Infos von Hager Schweiz gefunden. -
Ursache: Außenbereich – Steckverbindungen auf Feuchtigkeit prüfen!
Alles Stromführende im Außenbereich als erstes prüfen
als ehemals selbst betroffener Laie schließe ich mich dem ersten Hinweis von Herrn Schu voll an. Gewitter heißt meist Regen + Wind. Bei uns führte das dazu, dass Wasser an eine Steckverbindung einer Markise kam, die außer bei Starkwind geschützt lag.
Fliegt der FI denn genau beim Blitzschlag raus, oder unabhängig davon?
Gruß,
Bernt -
Materialtipp: RCD mit erhöhter Stoßstromfestigkeit von Doepke
RCD mit erhöhter Stoßstromfestigkeit
Hallo zusammen
die Firma Doepke hat eine PDF mit AngabenAuf Seite 17 unter 2.1.3 Erhöht stoßstromfeste Ausführungen
sind Angaben.
MfG Jürgen -
Doepke FI-Schutzschalter: Direkter Link zu Datenblatt
Ergänzung Link direkt zum FI mit Daten
Ergänzung Link direkt zum FI mit Daten -
FI-Schalter löst aus: Blitzschlag als direkter Auslöser
Der FI_Schalter fliegt genau während eines Blitzes heraus.
Alle elektrischen Anlagen im Außenbereich habe ich extra vom Netz getrennt (Sicherung).
Peter Scholler -
Wichtig: Sicherung ausschalten reicht nicht – N-Leiter trennen!
Sicherung ausschalten reicht nicht
Hallo Herr Scholler,
Sicherung ausschalten reicht nicht immer.
Um sicher zu sein, ist auch der N zu Trennen -
Dank: Neuheiten bei RCD-Standardbauteilen im Blick behalten
Danke
Danke für die Links, da sieht man mal wieder das man auch die Neuheiten bei bekannten Standardbauteilen (RCD) im Auge behalten sollte.
Grüße
Christian -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).FI-Schutzschalter löst bei Gewitter aus: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Bei Gewitter auslösende FI-Schutzschalter können verschiedene Ursachen haben, darunter Feuchtigkeit in Außenbereichen, direkte Blitzschläge oder Überspannungen. Es gibt spezielle RCDs mit erhöhter Stoßstromfestigkeit, die weniger empfindlich auf Gewitter reagieren. Das vollständige Trennen elektrischer Anlagen erfordert das Abschalten von Sicherung UND N-Leiter.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wichtig: Sicherung ausschalten reicht nicht – N-Leiter trennen! ist es für eine vollständige Trennung vom Netz notwendig, nicht nur die Sicherung auszuschalten, sondern auch den N-Leiter zu trennen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Isolations- oder Leckstrommessung kann helfen, bestehende Fehlerquellen zu identifizieren, die durch Feuchtigkeit verstärkt werden und zum Auslösen des FI-Schutzschalters führen. Dies wird im Beitrag FI-Auslösung bei Gewitter: Feuchtigkeit als Ursache prüfen erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie alle elektrischen Anlagen im Außenbereich auf Feuchtigkeit, insbesondere Steckverbindungen, wie im Beitrag Ursache: Außenbereich – Steckverbindungen auf Feuchtigkeit prüfen! beschrieben. Ziehen Sie den Einsatz von RCDs mit erhöhter Stoßstromfestigkeit in Betracht, wie im Beitrag Materialtipp: RCD mit erhöhter Stoßstromfestigkeit von Doepke empfohlen.
📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Materialtipp: RCD mit erhöhter Stoßstromfestigkeit von Doepke verweist auf eine PDF-Datei von Doepke mit detaillierten Angaben zu RCDs mit erhöhter Stoßstromfestigkeit, die auf Seite 17 des Hauptkatalogs 2006 zu finden sind.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Informationen zu RCDs und deren Neuheiten im Auge zu behalten, wie im Beitrag Dank: Neuheiten bei RCD-Standardbauteilen im Blick behalten hervorgehoben wird. Dies hilft, die bestmöglichen Schutzmaßnahmen gegen das Auslösen des FI-Schutzschalters bei Gewitter zu ergreifen.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "FI-Schutzschalter, Gewitter, Auslösung, Überspannung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Überspannungsschaden an Viessmann Ölheizung: Ursachen, Schutz & Kosten?
- BAU-Forum - Hochwasser - Holz nach Hochwasser: Schäden erkennen, Sanierung & Schutz vor Schimmel?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter löst aus: Ursachen finden? Einbaufehler vs. Überlastung?
- … FI-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Auslösung, Ursache, Einbaufehler, Überlastung, Kurzschluss, Elektrik …
- … Wenn ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) auslöst, deutet das auf einen Fehlerstrom hin. Ich empfehle, NICHT einfach …
- … Zu viele Geräte ziehen gleichzeitig Strom, was aber eher den Leitungsschutzschalter auslösen würde. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter löst aus nach Nachrüstung: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für 3-Phasen-Systeme
- … FI-Schalter, Auslösung, Nachrüstung, 3-Phasen, Fehlerstrom, Schutzleiter, Installation, Elektrik …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Auslösung Ihrer FI-Schalter nach der Nachrüstung haben. Das deutet auf einen Fehlerstrom …
- … VDE 0105-100 – teilen Sie ihm das Baujahr 1992 und die sofortige Auslösung bei 5 von 12 Kreisen mit. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter löst aus: Ursachenforschung & Lösung für unregelmäßige Auslösung im Bad
- … FI-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Auslösung, Badezimmer, Elektrik, Ursachen, Lösungen, Elektriker …
- … löst aus: Ursachenforschung & Lösung für unregelmäßige Auslösung im Bad …
- … Unser Gäste-Bad ist mit einem FI-Schutzschalter sowie einer normalen Sicherung abgesichert. Im Gäste-Bad gibt es 2 …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11895: FI-Schutzschalter löst bei Gewitter aus: Ursachen, Lösungen & Schutzmaßnahmen?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Überspannungsschutz: Billig-Geräte von Woolworth wirklich sicher? Schutzwirkung für Kühlschrank & Co?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter löst aus: Ursachen finden & beheben – Schritt-für-Schritt Anleitung
- … FI-Schalter,Fehlerstrom,Auslösung,Elektroinstallation,Sicherung,Außensteckdose,Nässe,Feuchtigkeit …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit einem Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter), der nachts auslöst. Die Schilderung deutet auf einen Fehlerstrom hin, …
- … Ein FI-Schalter (Fehlerstromschutzschalter) löst bei nachgewiesenem Differenzstrom zwischen Hin- und Rückleitung aus, um elektrischen …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter löst aus: Ursachen für Waschmaschine/Trockner & was tun?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schutzschalter im Büro-PC-Stromkreis: Sinnvoll oder Problemquelle? Vorschriften & Risiken
- … FI-Schutzschalter für PC-Stromkreise im Büro: Kann das zu Problemen führen? Was sagen …
- … FI-Schutzschalter, Büro, PC-Stromkreis, Auslösung, Elektriker, Vorschriften, Sicherheit, Fehlerstrom, Personenschutz …
- … Schutzschalter im Büro-PC-Stromkreis: Sinnvoll oder Problemquelle? Vorschriften & Risiken …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schutzschalter, Gewitter, Auslösung, Überspannung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "FI-Schutzschalter, Gewitter, Auslösung, Überspannung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: FI-Schutzschalter löst bei Gewitter aus: Ursachen, Lösungen & Schutzmaßnahmen?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: FI-Schalter löst bei Gewitter aus
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: FI-Schutzschalter, Gewitter, Auslösung, Überspannung, Elektrik, Blitzschlag, Ursachen, Lösungen, Schutzmaßnahmen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |