Waschmaschine & Trockner: Elektroanschluss in Waschküche – Kabelquerschnitt, Absicherung & Kosten?

In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.

📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026

Für Waschmaschine und Trockner in einer Gemeinschaftswaschküche sind separate Stromkreise mit jeweils 16A Absicherung empfehlenswert. Bei einer Leitungslänge von 20m sollte der Spannungsfall beachtet und ggf. ein Kabelquerschnitt von 2,5 mm² gewählt werden. Die Installation sollte aus Haftungsgründen von einer Elektrofirma durchgeführt werden. Die Verwendung eines FI-Schutzschalters ist zwar nicht zwingend vorgeschrieben, aber empfehlenswert.

⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung

Waschmaschine & Trockner: Elektroanschluss in Waschküche – Kabelquerschnitt, Absicherung & Kosten?

In der Gemeinschaftswaschküche (Eigentumswohnung) möchte ich den Anschluss für Trockner und Waschmaschine legen. (Erlaubnis vorhanden) Bis zum Hausanschlussraum sind es ca. 20 m. Die gängien Mielegeräte haben 3200 W (Maschine) und 2800 W (Trockner). Muss ich für jedes Gerät ein eigenes Kabel (3*1,5) und ein eigenen Sicherungsautomaten (16 A) oder kann ich beides über ein Stromkreis laufen lassen? Mit welchem Kabelquerschnitt und welcher Sicherung kann ich das dann realisieren? Und brauche ich eigentlich ein FI-Schalter?
  • Name:
  • Hans Meier
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Sicherheitshinweise

    🔴 KRITISCH: Kein gemeinsamer Stromkreis für Waschmaschine und Trockner mit 1,5 mm²-Kabel – massive Überlastungs- und Kabelbrandgefahr bei gleichzeitigem Betrieb (ca. 27 A).

    🔴 KRITISCH: FI-Schutzschalter (30 mA) gemäß DINAbk. VDE 0100-701 ist zwingend vorgeschrieben – fehlender FI-Schutz stellt eine unzulässige Verletzung der Regeln der Technik dar und führt bei Schadensfall zur Haftungsübernahme.

    ⚠️ WICHTIG: Getrennte Stromkreise (je 2,5 mm² oder 4 mm², jeweils mit 16 A-LS und eigenem 30-mA-FI) sind der sicherste und normkonforme Standard – Ein-Kreis-Lösungen erfordern mindestens 4 mm² und 25 A Absicherung sowie Spannungsfallprüfung.

    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigeninstallation – Planung, Verlegung und Abnahme durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb gemäß DIN VDE 0100-600 und 0100-551 sind zwingend erforderlich.

    KI-Analyse (GoogleAI)

    Für den Elektroanschluss von Waschmaschine und Trockner in einer Gemeinschaftswaschküche sind folgende Punkte zu beachten:

    • Leistung: Die Gesamtleistung beider Geräte beträgt 3200 W + 2800 W = 6000 W.
    • Kabelquerschnitt: Bei einer Entfernung von 20 m und einer Leistung von 6000 W ist ein Kabelquerschnitt von 2,5 mm² empfehlenswert, um Spannungsabfälle zu minimieren und die Sicherheit zu gewährleisten. Ein Kabelquerschnitt von 1,5 mm² könnte bei gleichzeitiger Nutzung beider Geräte überlastet werden.
    • Absicherung: Jedes Gerät sollte idealerweise einen eigenen Stromkreis mit einem 16A Sicherungsautomaten haben. Dies verhindert eine Überlastung des Stromkreises bei gleichzeitigem Betrieb.
    • FI-Schutzschalter: Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) ist für Waschmaschinen und Trockner Pflicht, um Personenschutz zu gewährleisten.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem Elektrofachbetrieb planen und durchführen, um die Einhaltung der VDE-Normen und die Sicherheit zu gewährleisten.

    KI-Analyse (DeepSeek)

    Der Sachverhalt betrifft die Neuverlegung von Stromkreisen für Waschmaschine und Trockner in einer Gemeinschaftswaschküche einer Eigentumswohnung. Die geplante Leitungslänge von 20 Metern und die Leistungsaufnahme der Geräte (3.200 W + 2.800 W = 6.000 W gesamt) sind für die Dimensionierung entscheidend.

    🔴 Gefahr: Die Idee, beide Geräte über einen einzigen Stromkreis mit 1,5 mm² Querschnitt und 16 A Absicherung zu betreiben, ist fachlich falsch und brandgefährlich. Bei gleichzeitigem Volllastbetrieb beider Geräte (ca. 26 A) würde die Leitung massiv überlastet werden, was zu Kabelbrand führen kann.

    ⚠️ Korrektur: Ein 1,5 mm² Kabel ist für Dauerlast von max. 16 A ausgelegt. Für die Gesamtlast von ca. 26 A ist ein Kabelquerschnitt von mindestens 4 mm² (absicherbar mit 25 A) oder besser 6 mm² (absicherbar mit 32 A) erforderlich. Alternativ sind zwei getrennte Stromkreise mit je 1,5 mm² und 16 A Absicherung fachgerecht.

    ➕ Ergänzung: Ein FI-Schutzschalter (RCD) ist für Steckdosenstromkreise in Feuchträumen wie Waschküchen gemäß DIN VDE 0100-701 zwingend vorgeschrieben. Der FI-Schalter muss mit 30 mA Fehlerstrom auslösen. Zudem ist die Absicherung der Leitung durch einen Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) mit passender Charakteristik (z. B. B16A) erforderlich.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation. Lassen Sie entweder zwei separate Stromkreise (je 1,5 mm² / 16 A) oder einen gemeinsamen Stromkreis mit 4 mm² Querschnitt und 25 A Absicherung verlegen. Der Einbau eines FI-Schutzschalters ist Pflicht. Lassen Sie die Anlage vor Inbetriebnahme durch eine Fachkraft prüfen und dokumentieren.

    KI-Analyse (Qwen)

    Die Planung eines gemeinsamen Stromkreises für Waschmaschine und Trockner in einer Gemeinschaftswaschküche erfordert eine fachlich fundierte elektrische Bewertung, da beide Geräte hohe, zeitlich oft überlappende Leistungsanforderungen stellen.

    🔴 Gefahr: Ein gemeinsamer Stromkreis ohne ausreichende Dimensionierung birgt erhebliche Risiken: Überhitzung der Leitung, Auslösung der Sicherung bei gleichzeitigem Betrieb, mögliche Kabelbrandgefahr sowie Schäden an den Geräten – insbesondere bei kurzzeitigen Leistungsspitzen (z. B. Trockner-Heizphase).

    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 3×1,5 mm²-Kabel mit 16-A-Sicherung für beide Geräte ausreicht, ist technisch unzulässig: Die Summenleistung beträgt bis zu 6.000 W (ca. 27 A bei 230 V), was weit über der zulässigen Belastbarkeit von 1,5 mm² (max. ca. 14,5 A bei Dauerlast) liegt.

    ➕ Ergänzung: Ein FI-Schalter (30-mA-RCD) ist gemäß DIN VDE 0100-410 und 0100-722 zwingend vorgeschrieben für alle Steckdosen in Feuchträumen wie Waschküchen – unabhängig vom Kabelquerschnitt oder der Sicherung.

    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines zu kleinen Querschnitts oder fehlender FI-Schutz stellt eine unzulässige Verletzung der allgemein anerkannten Regeln der Technik dar und führt bei Schadensfall zur Haftungsübernahme durch den Betreiber.

    ✅ Zustimmung: Die getrennte Versorgung über zwei eigenständige Stromkreise (jeweils 3×2,5 mm², 16-A-Sicherung + 30-mA-FI) entspricht der Norm und gewährleistet Betriebssicherheit, Flexibilität und zukünftige Erweiterbarkeit.

    ➕ Ergänzung: Die Leitungslänge von 20 m erfordert zusätzlich eine Spannungsfallprüfung – bei 2,5 mm² liegt der Spannungsfall bei ca. 3,5 % (zulässig bis 4 %), bei 4 mm² wäre er deutlich geringer und zukunftssicherer.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung – nur dieser darf die erforderliche Prüfung nach DIN VDE 0100-600 durchführen, die Abnahme durch die Hausverwaltung oder den Energieversorger vornehmen und die Dokumentation (Schaltplan, Prüfprotokoll) erstellen.

    Vergleich aller KI-Analysen

    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein gemeinsamer Stromkreis mit 1,5 mm²-Kabel und 16-A-Sicherung brandgefährlich und normwidrig ist – aufgrund der Gesamtlast von ca. 27 A bei 6.000 W.

    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle verlangen zwingend einen 30-mA-FI-Schutzschalter für Steckdosen in der Waschküche gemäß DIN VDE 0100-701 / -410 – kein Modell macht hier Abstriche.

    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 2,5 mm² als „empfehlenswert“, DeepSeek fordert mindestens 4 mm² für einen gemeinsamen Kreis, Qwen bestätigt 2,5 mm² nur für getrennte Kreise und ergänzt: bei 20 m Länge ist der Spannungsfall mit 2,5 mm² knapp zulässig (ca. 3,5 %), aber 4 mm² zukunftssicherer.

    ➕ Ergänzung: Qwen betont die haftungsrechtliche Konsequenz („unzulässige Verletzung der Regeln der Technik“) – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht explizit, aber alle drei verweisen auf die zwingende Fachausführung.

    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle empfehlen getrennte Stromkreise als sicherste und normkonformste Lösung – GoogleAI und Qwen bevorzugen 2,5 mm² je Kreis, DeepSeek akzeptiert 1,5 mm² je Kreis (bei 16 A), aber nur unter strikter Trennung.

    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der höchsten Sicherheitsreserven wird die Qwen- und GoogleAI-Empfehlung für 2,5 mm² je getrenntem Kreis priorisiert – 1,5 mm² (wie von DeepSeek für Einzelkreise genannt) wird nicht als ausreichend angesehen, da Dauerlastgrenze bei Feuchtraumbelastung und Alterung geringer ist.

    Finale Konsolidierung aller KI-Analysen

    ThemaStatusKI-Konsens
    Gefahr 1,5-mm²-Ein-Kreis-LösungAlle drei KIs stimmen überein: extrem hohe Brand- und Überlastungsgefahr – technisch unzulässig.
    Erfordernis FI-Schutz (30 mA)Vollständiger Konsens: zwingend vorgeschrieben für Feuchtraum-Steckdosen – kein Modell macht Ausnahmen.
    Optimale Kreisführung (getrennt vs. gemeinsam)Vollständiger Konsens: getrennte Stromkreise sind der sicherste, normkonformste und flexibelste Standard.
    Mindestkabelquerschnitt pro Kreis⚠️GoogleAI & Qwen: 2,5 mm²; DeepSeek nennt 1,5 mm² als ausreichend für getrennte Kreise – Konsens liegt bei 2,5 mm² (höhere Sicherheitsreserve, Spannungsfall bei 20 m akzeptabel).
    Fachausführung & DokumentationVollständiger Konsens: Planung, Verlegung, Prüfung (DIN VDE 0100-600) und Abnahme durch zertifizierten Elektrofachbetrieb sind zwingend.

    👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie zwei separate Stromkreise mit je 3×2,5 mm²-Leitung, 16-A-Leitungsschutzschalter und eigenem 30-mA-FI-Schutzschalter – ausführen und abnehmen lassen durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb.

    Risiko- & Chancen-Bewertung

    KategorieRisiko / ChanceAuswirkung
    🔴 RisikoKabelbrand durch Überlastung bei gemeinsamem 1,5-mm²-KreisMassive Brandgefahr, Wohnungs- und Gebäudeschäden, Lebensgefahr
    🔴 RisikoFehlender FI-SchutzschalterHöchstes Personenschutzrisiko – tödlicher Stromschlag bei Defekt oder Feuchtigkeit
    🔴 RisikoHaftungsübernahme durch Verstoß gegen VDE-NormenPrivate und versicherungsrechtliche Haftung bei Schäden an Eigentum, Person oder Dritten
    🔴 RisikoSpannungsabfall bei zu kleinem QuerschnittGeräteschäden (z. B. Trockner-Heizung), eingeschränkte Funktion, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation & Prüfung durch FachkraftKeine Abnahme durch Hausverwaltung/Energieversorger, Betriebsverbot, Rückbauzwang
    ✅ ChanceGetrennte, normkonforme StromkreiseZukunftssichere Nutzung, Erweiterbarkeit (z. B. für Wärmepumpentrockner), höhere Gerätelebensdauer
    ✅ ChanceProfessionelle Fachausführung mit PrüfprotokollRechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz, einfache Abnahme durch Verwaltung
    ✅ ChanceOptimierte Spannungsfall- und LeistungsdimensionierungEnergieeffizienzsteigerung, reduzierte Wärmeentwicklung, geringere Kabelalterung
    ✅ ChanceEinbindung eines Elektrofachbetriebs mit Erfahrung in GemeinschaftsanlagenAbstimmung mit Hausordnung, Verwaltung und anderen Eigentümern, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ ChanceEinheitliche Steckdosennorm (z. B. CEE 7/3) und Schutzart (IP44)Erhöhte Betriebssicherheit in Feuchträumen, Schutz vor Spritzwasser, langlebige Installation

    Orientierungshilfen

    1. Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf eine gemeinsame Stromversorgung mit 1,5-mm²-Kabel – keine Eigeninstallation vor Fachprüfung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Mehrfamilienhäusern und Feuchträumen – geben Sie explizit den Auftrag für zwei separate Stromkreise (je 3×2,5 mm², 16 A, eigenem 30-mA-FI).
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Hausordnung, die Grundrisspläne der Waschküche sowie ggf. die Vorgaben der Hausverwaltung zum Elektroanschluss und dokumentieren Sie alle Absprachen schriftlich.
    4. Prüfung verlangen: Bestehen Sie auf die schriftliche Dokumentation der Prüfung nach DIN VDE 0100-600 inkl. Messprotokoll (Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz, FI-Funktionstest) vor Inbetriebnahme.
    5. Haftungsabsicherung klären: Sprechen Sie mit Ihrer Wohngebäudeversicherung ab, ob die neue Installation versichert ist – und verlangen Sie vom Elektrofachbetrieb eine Gewährleistungs- und Haftungserklärung.
    6. Steckdosen und Schutzart prüfen: Lassen Sie IP44-geschützte Steckdosen (spritzwassergeschützt) installieren – keine normalen Steckdosen in der Waschküche zulassen.
    7. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!

    Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Kabelquerschnitt
    Der Kabelquerschnitt bezeichnet die Fläche des Leiters in einem Kabel. Er wird in Quadratmillimetern (mm²) angegeben und bestimmt die Strombelastbarkeit des Kabels. Ein zu geringer Kabelquerschnitt kann zu Überhitzung und im schlimmsten Fall zu einem Kabelbrand führen.
    Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Spannungsfall, Aderquerschnitt
    Sicherungsautomat
    Ein Sicherungsautomat ist ein elektrisches Bauelement, das einen Stromkreis bei Überlastung oder Kurzschluss automatisch unterbricht. Er schützt elektrische Geräte und Anlagen vor Schäden und verhindert Brände.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, FI-Schalter, Schmelzsicherung
    FI-Schutzschalter
    Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) ist ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, sobald ein Fehlerstrom auftritt. Er schützt Personen vor gefährlichen Stromschlägen.
    Verwandte Begriffe: RCD, Personenschutzschalter, Fehlerstrom
    Stromkreis
    Ein Stromkreis ist ein geschlossener Kreislauf, in dem elektrischer Strom fließen kann. Er besteht aus einer Stromquelle, einem Verbraucher und den verbindenden Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Elektrischer Strom, Spannung, Widerstand
    VDE-Normen
    Die VDE-Normen sind ein Regelwerk, das die Sicherheit elektrischer Anlagen und Geräte in Deutschland gewährleistet. Sie werden vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Elektrosicherheit, Vorschriften
    Überlastung
    Eine Überlastung liegt vor, wenn ein Stromkreis mit mehr Strom belastet wird, als er dauerhaft vertragen kann. Dies kann zu einer Überhitzung der Leitungen und im schlimmsten Fall zu einem Kabelbrand führen.
    Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Nennstrom, Strombelastbarkeit
    Spannungsfall
    Der Spannungsfall bezeichnet den Spannungsverlust entlang einer elektrischen Leitung. Er ist abhängig von der Länge der Leitung, dem Kabelquerschnitt und dem fließenden Strom. Ein zu hoher Spannungsfall kann die Funktion elektrischer Geräte beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Leitungsverlust, Widerstand, Stromstärke

    Häufige Fragen (FAQ)

    1. Welchen Kabelquerschnitt benötige ich für Waschmaschine und Trockner?
      Bei einer Entfernung von 20 m und einer Gesamtleistung von 6000 W empfehle ich einen Kabelquerschnitt von mindestens 2,5 mm², um Spannungsabfälle zu minimieren und die Sicherheit zu gewährleisten. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Überhitzung und im schlimmsten Fall zu einem Kabelbrand führen.
    2. Brauchen Waschmaschine und Trockner einen eigenen Stromkreis?
      Ja, idealerweise sollten Waschmaschine und Trockner jeweils einen eigenen Stromkreis mit einem 16A Sicherungsautomaten haben. Dies verhindert eine Überlastung des Stromkreises, wenn beide Geräte gleichzeitig in Betrieb sind.
    3. Ist ein FI-Schutzschalter für Waschmaschine und Trockner notwendig?
      Ja, ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) ist für Waschmaschinen und Trockner zwingend erforderlich. Er schützt vor gefährlichen Stromschlägen, indem er den Stromkreis bei einem Fehlerstrom sofort unterbricht.
    4. Was passiert, wenn der Stromkreis überlastet ist?
      Eine Überlastung des Stromkreises kann dazu führen, dass der Sicherungsautomat auslöst und den Stromkreis unterbricht. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Überhitzung der Kabel und einem Kabelbrand kommen.
    5. Darf ich die Elektroinstallation selbst durchführen?
      Nein, Elektroinstallationen sollten ausschließlich von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können lebensgefährlich sein und zu Bränden führen.
    6. Welche Sicherung ist für Waschmaschine und Trockner geeignet?
      Für Waschmaschine und Trockner sind Sicherungsautomaten mit einer Nennstromstärke von 16A geeignet. Diese schützen den Stromkreis vor Überlastung und Kurzschlüssen.
    7. Was ist bei der Installation in einer Gemeinschaftswaschküche zu beachten?
      In einer Gemeinschaftswaschküche ist besonders auf die Einhaltung der geltenden Vorschriften und Normen zu achten. Die Installation muss fachgerecht erfolgen und regelmäßig überprüft werden. Zudem ist die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft erforderlich.
    8. Wie oft sollte die Elektroinstallation überprüft werden?
      Die Elektroinstallation sollte regelmäßig, idealerweise alle 5-10 Jahre, von einem Elektrofachbetrieb überprüft werden. Dies dient der frühzeitigen Erkennung von Mängeln und der Gewährleistung der Sicherheit.

    Verwandte Themen

    • Elektroinstallation im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
    • Absicherung von Stromkreisen
      Welche Sicherungen sind für verschiedene Anwendungen geeignet?
    • Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter)
      Funktionsweise und Einsatzgebiete von FI-Schaltern.
    • Kabelquerschnitt berechnen
      Wie ermittelt man den richtigen Kabelquerschnitt für eine bestimmte Anwendung?
    • Elektroinstallation selbst durchführen?
      Was ist erlaubt und was sollte man dem Fachmann überlassen?
  2. Elektroinstallation: UV-Arbeiten nur für Elektriker!

    wenn Sie ...
    wenn Sie kein Elektriker sind dann dürfen Sie an der UV nichts schrauben! Sollten Sie Elektriker sein dann wissen Sie was Sie zu tun haben!
    • Name:
    • Herr AndWün
  3. Waschküche: Separate Stromkreise mit 3x1,5 mm² empfohlen

    2 "normale" NYM reichen ...
    Ich würd 2 Stück 3x1,5 mm² mit zwei getrennten Sicherungsautomaten mit jeweils 16 A nehmen. Dann bist du auf der sicheren Seite.
  4. Zusatzinfo: FI-Schutz & Steckdosensicherung in Waschküchen

    Nachtrag
    FI-Schutzschalter ist nur in Bädern o.ä. vorgeschrieben. Falsch ist ein FI-Schutschalter allerdings nie.
    Noch ein Tipp:
    Steckdosen gegen unbefugten Zugriff schützen ... Ich habe mal von einem Fall mitgekriegt, da hat der freundliche Nachbar seine WaMa immer per Verlängerungskabel in fremde Steckdosen gesteckt. Dem wurde dann mit abschließbaren Kästen ein Riegel vorgeschoben ... (wirklich peinlich aber leider wahr)
  5. Kabelquerschnitt: Spannungsfall bei 20m Leitung beachten!

    Hallo bei 20 m und 16 A Sicherung ist auch ...
    Hallo,
    bei 20 m und 16 A Sicherung ist auch mit Spannungsfall zu Rechnen.
    Ich denke nach Vorschrift kommt hier 2,5 mm² heraus, auch wenn es bei 1,5 mm² meistens geht.
    Die Automaten sind auch zum Ausschalten der Steckdose gut, wenn diese nicht gebraucht werden.
    MfG Jürgen
    • Name:
    • Herr Jürgen Schu
  6. Kabelberechnung: NYM 3x1,5 mm² ausreichend dimensioniert

    Ich habe es gerade einmal durchgerechnet:
    Lt. Strombelastbarkeit (NYM-Kabel im Rohr auf Putz verlegt): NyM 3x1,5 mm²
    Lt. Spannungsfall (max 3 %): 1,45 mm² => NYM 3x1,5 mm²
    Und bei Verwendung eines RCD's (FI-Schalter) klappt es auch leicht mit der Abschaltbedingung
  7. Elektroanschluss: Haftung – Übergabe an Elektrofirma ratsam

    Wow das ging ja schnell ...
    Erstmal Dank an Alle. Übrigens habe ich eine Elektroausbildung, ist aber 25 Jahre her (bin aber seit dem in der IT-Branche tätig). Dürfen (laut Gesetz) dürft ich auch. Nur habe ich keine Tabellen bzw. Formel wg. erforderlichen Adernquerschnitt. Trotzdem werde ich die Anschließerei wg. der Haftung an eine Elektrofirma übergeben, aber alles verlegen und anbringen kann ich ja schon mal.
    Aber kann ich nun beide Geräte an ein Kreis anschließen oder nicht? 25 A Automat (knapp 5800 W) könnte ja gerade eben noch reichen aber welches Kabel?
    Nochmal Dank im Voraus ...
  8. Absicherung: Waschmaschine & Trockner – Getrennte Stromkreise!

    Die max. Absicherung
    einer Schuko-Steckdose beträgt 16 A. Sie können jetzt natürlich beide Geräte auf einen Stromkreis hängen, dann aber nur entweder das eine oder das andere benutzen. Wenn Sie aber beide Geräte gleichzeitig in Gebrauch haben wollen, bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als 2 Stromkreise zu installieren.
  9. Installation: Doppeldose & 2,5 mm² Kabel für Waschküche

    Doppeldose + ...
    Doppeldose + setzen Sie eine Doppeldose und legen 2 Kabel mit 3 x 2,5 mm² (zur Not tut es auch ein Kabel 5 x 2,5 mm²) Und an den Schaltschrank lassen Sie den Elektriker!
    • Name:
    • Herr AndWün
  10. Materialkosten: Zwei 3x1,5 mm² Leitungen vs. 5x2,5 mm²

    Materialkosten berücksichtigen
    Hallo,
    ich würde auf jeden Fall zwei Leitungen legen, zumal 3x1,5 auch in der doppelten Menge sicher günstiger ist als 5x2,5 (im Baumarkt gibt es 50 m schon unter 5 €). Gilt auch für die Automaten. Falls im Verteieler allerdings kein Platz mehr ist ... Der Anschluss durch den Elektriker dürfte auch nicht teurer kommen.
    Gruß
    Karsten
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Waschmaschine & Trockner: Optimale Elektroinstallation in der Waschküche

    💡 Kernaussagen: Für Waschmaschine und Trockner in einer Gemeinschaftswaschküche sind separate Stromkreise mit jeweils 16A Absicherung empfehlenswert. Bei einer Leitungslänge von 20m sollte der Spannungsfall beachtet und ggf. ein Kabelquerschnitt von 2,5 mm² gewählt werden. Die Installation sollte aus Haftungsgründen von einer Elektrofirma durchgeführt werden. Die Verwendung eines FI-Schutzschalters ist zwar nicht zwingend vorgeschrieben, aber empfehlenswert.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Elektroinstallation: UV-Arbeiten nur für Elektriker! dürfen Arbeiten an der Unterverteilung nur von Elektrikern durchgeführt werden.

    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Waschküche: Separate Stromkreise mit 3x1,5 mm² empfohlen rät zur Installation von zwei getrennten Stromkreisen mit jeweils 3x1,5 mm² Kabeln und 16A Sicherungsautomaten, um auf der sicheren Seite zu sein.

    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Installation empfiehlt der Beitrag Installation: Doppeldose & 2,5 mm² Kabel für Waschküche die Verwendung einer Doppeldose und die Verlegung von zwei Kabeln mit 3 x 2,5 mm² oder alternativ ein Kabel mit 5 x 2,5 mm². Der Anschluss an den Schaltschrank sollte jedoch von einem Elektriker vorgenommen werden.

    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Kabelberechnung: NYM 3x1,5 mm² ausreichend dimensioniert zeigt, dass ein NYM 3x1,5 mm² Kabel sowohl hinsichtlich der Strombelastbarkeit als auch des Spannungsfalls ausreichend dimensioniert ist.

    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Installation, ob im Verteiler noch ausreichend Platz für zusätzliche Sicherungsautomaten vorhanden ist. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Materialkosten: Zwei 3x1,5 mm² Leitungen vs. 5x2,5 mm² bezüglich der Materialkosten für die verschiedenen Kabelvarianten.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschmaschine, Trockner, Elektroanschluss, Waschküche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wäschetrockner an Wärmetauscher anschließen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Abluft?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarsteuerung mit EIB/KNX-Bus: Erfahrungen, Integration & Kosten im Smart Home?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserwärmepumpe Erfahrungen: Lohnt sich die Anschaffung? Kosten, Installation & Wirtschaftlichkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenverordnung: Was zählt zum Hauswirtschaftsraum (HWR)? Definition, Therme & Waschmaschine
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschmaschine, Trockner, Elektroanschluss, Waschküche" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschmaschine, Trockner, Elektroanschluss, Waschküche" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Waschmaschine & Trockner: Elektroanschluss in Waschküche – Kabelquerschnitt, Absicherung & Kosten?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Waschmaschine/Trockner: Elektroanschluss planen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Waschmaschine, Trockner, Elektroanschluss, Waschküche, Kabelquerschnitt, Absicherung, Stromkreis, Sicherungsautomat
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼