im Sommer 99 habe ich in den Neubau meines Einfamilienhaus eine Viessmann Heizung einbauen lassen. Leider funktionierte die Regelung Aufgrund diverser Aufbaufehler mehrere Wochen überhaupt nicht. Nach einigem Hin und Her wurde zur Regelung eine Schaltung mit Mischer aufgebaut. Nun tauchen in diesem Zusammenhang erneut Probleme auf.
Angaben zur Heizung:
- Vitodens 300, Typ WB3
- Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer (Montage am Mischer)
- Temperaturwächter
- Externe Heizkreispumpe Typ Wilo RS 25/4
Angaben zum Aufbau:
- Aufbau wie in der Serviceanleitung Schema 000:003.
D.h. der Vorlauf führt direkt zum Mischer, der seitliche Mischerabgang führt zum Rücklauf, am Mischerausgang sitzt die Heizkreispumpe, danach (nach ca. einem Meter) Temperaturfühler und Temperaturwächter.
- Keine Radiatoren, ausschließlich Fußbodenheizung
Problem:
Falls bedingt durch die Raumthermostate alle Heizkreise geschlossen sind, läuft die externe Heizkreispumpe bedingt durch den sich aufbauenden Staudruck so heiß, dass der Temperaturfühler zeitweise Temperaturen von über 50 Grad ermittelt, obwohl die Solltemperatur nur etwa 25 Grad betragen darf (Anmerkung: Der Vorlauf bis zur Pumpe liegt im Sollbereich von 25 Grad). Sobald der Durchfluss wieder möglich ist, kühlt sich die Pumpe ab und der Vorlauf-Istwert entspricht dem Sollwert von 25 Grad. Die Pumpe läuft permanent ohne Unterbrechung.
Frage:
1. Wie ist das Problem konkret (!) zu lösen?
2. Ist bei der Vitodens 300 mit nur einem Heizkreis ohne Radiatoren eine externe Regelung überhaupt sinnvoll? Eigentlich stellt die Anlage ja die optimale Vorlauftemepratur ein. Das sollte doch ausreichen.
Falls 2 zutrifft:
Würde es ausreichen wenn man HK A mit der internen Heizkreispumpe verwendet und könnte hier das gleiche Problem mit dem Staudruck auftreten (oder regelt die Anlage die Pumpe bei fehlendem Rückfluss vielleicht automatisch herunter?
Schönen Gruß
Andreas Albrecht