Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Profilleiste zwischen Verblender und Terrassentür, um Schlagregendichtigkeit und Winddichtigkeit zu gewährleisten. Uwe gibt wertvolle Hinweise zur Fehlersuche und empfiehlt, die Abdichtung unterhalb der Silikonfuge zu prüfen. Mehrere Handwerker wurden hinzugezogen, um die Ursache des Problems zu identifizieren. Die Lüftungsschlitze im Verblender werden ebenfalls als mögliche Ursache in Betracht gezogen.

⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung

Profillleiste für Verblender & Terrassentür: Schlagregendicht, Winddicht & dauerhaft abdichten?

Hi,
ich habe ein Problem, was ich ansatzweise gelöst habe.
Allerdings ist es nur eine Notlösung, die ich gerne besser gemacht hätte.
Vor 2 Jahren habe ich gebaut.
Habe mit meinem Freund so ziemlich alles selber gemacht.
Außer den Verblender.
Nun zum Problem:
Unser Haus steht vollkommen frei.
Es weht immer ein kräftiger Wind.
Im letzten Herbst bließ ein starker Wind mit viel Regen.
Dieser Regen wurde scheinbar durch die Dichtbänder, die zwischen Verblender und Terrassentürrahmen geklebt sind, durchgedrückt.
Ich weiß leider jetzt erst, dass es auch Schlagregensichere gibt.
Meine hat mir der Bauleiter gegeben (Firma pleite).
Nun ist ja zwischen Verblender eine Folie gesetzt.
Aber scheinbar drückt der Sturm den Regen irgendwie hinein.
Es ist wirklich die Hölle gewesen.
An der Terrassentür hatte ich eine 40x40 cm große nasse Stelle unten links in der Ecke.
YTONG saugt ja auch richtig schön.
Im Frühjahr als es "trocken" 😉 war, habe ich über das Dehnungsband, also zwischen den Spalt, Silikon gesetzt.
Oben, also horizontal, habe ich das Band offen gelassen, damit die Belüftung bleibt.
Den Putz habe ich entfernt und innen alles trocknen lassen.
Nun hatten wir im Sommer ja mehr als genug Regen und auch Sturm.
Die Lösung hat gehalten.
Es bleib alles trocken.
Gestern ab Nachmittag war aber wieder Weltuntergang.
Es stürmte so sehr und der Regen kam horizontal genau in diese Türecke, das ich kein gutes Gefühl hatte.
Und zu Recht.
Nach 5 Stunden sah ich einen 5 Mark großen nassen Fleck.
Das Wasser muss also durch die Verblenderfugen, die ja saugfähig sind bzw. porig, unter den Silikion gedrückt werden.
Nun wollte ich diese Ecke entschärfen.
Ich will mir Kunststoffwinkelleisten besorgen, die aus dem gleichen Material wie der Fensterrahmen ist.
Diesen klebe ich in diese Ecke.
Sollte dann ja der Wassersäule standhalten.
Nur wie nennt man sowas?
Klebe ich die mit Silikon rein?
Gesehen habe ich sowas schon an Häusern.
Wäre Supernett, wenn man mir einen Tipp geben kann.
Danke
Gruß Frank
  • Name:
  • Frank Mollenhauer
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Sicherheitshinweise

    🔴 KRITISCH: Sofortige Öffnung der Anschlussfuge und fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Fachbetrieb für Fenster- und Fassadenabdichtung – Eigenreparaturen mit Silikon oder einfach verklebten Profilleisten bergen akute Risiken für Schimmel, Feuchteschäden im YTONG und Bausubstanzverlust.

    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Silikon auf porösen mineralischen Untergründen wie Verblender – es haftet unzuverlässig, verhindert Diffusion und führt zu Feuchterückstau hinter der Dichtung.

    ⚠️ WICHTIG: Einbau eines systemgeprüften, schlagregendichten Abdichtungssystems (z. B. vorkomprimiertes Kompriband Klasse A nach DINAbk. 18542) mit korrekter Hinterlüftung (mind. 20 mm Spalt) und vollflächiger Verklebung – Profilleisten allein sind keine Abdichtung.

    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung Feuchtemessung im YTONG-Mauerwerk durchführen, um versteckte Feuchteschäden und kapillare Aufnahme auszuschließen.

    KI-Analyse (GoogleAI)

    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Abdichtung zwischen Verblender und Terrassentürrahmen haben. Wind und Regen dringen ein, was auf eine unzureichende Abdichtung hindeutet.

    Ich empfehle folgende Vorgehensweise:

    • Prüfung der vorhandenen Abdichtung: Untersuchen Sie die vorhandenen Dichtbänder und Silikonfugen auf Risse, Beschädigungen oder Ablösungen.
    • Auswahl geeigneter Materialien: Verwenden Sie für die Neuabdichtung hochwertige, schlagregensichere Dichtbänder und dauerelastische Dichtstoffe, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien untereinander.
    • Korrekte Ausführung: Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Abdichtungsarbeiten. Die Dichtbänder müssen blasenfrei und vollflächig verklebt werden. Die Dichtstoffe müssen sauber und gleichmäßig aufgetragen werden.
    • Profillleiste: Eine Profilleiste kann helfen, die Abdichtung zu schützen und optisch ansprechender zu gestalten. Achten Sie darauf, dass die Profilleiste aus witterungsbeständigem Material besteht und fachgerecht montiert wird.

    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Fensterbau oder Fassadenbau hinzu, um die Abdichtung professionell ausführen zu lassen. Dies ist besonders wichtig, um Folgeschäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.

    KI-Analyse (DeepSeek)

    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Abdichtung von Terrassentüren im Verblendermauerwerk, bei dem Schlagregen durch die Fugen und Dichtbänder eindringt. Die vom Nutzer beschriebene Notlösung mit Silikon im Dehnungsfugenbereich ist keine dauerhafte Abdichtung, da Silikon unter Druck und bei Bewegung versagen kann. Die Annahme, dass Wasser durch die saugfähigen Verblenderfugen unter das Silikon gedrückt wird, ist fachlich korrekt und zeigt ein grundlegendes Konstruktionsproblem.

    🔴 Gefahr: Die temporäre Abdichtung mit Silikon birgt das Risiko von Hohlräumen und Hinterläufigkeit, was zu massiven Feuchteschäden im Mauerwerk (YTONG) und an der Türkonstruktion führen kann. Ohne fachgerechte Abdichtung drohen Schimmelbildung und Bauschäden.

    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Anschlussfuge zwischen Verblender und Türrahmen gemäß DIN 18542. Hierfür sind spezielle Kompriband-Systeme mit Schlagregendichtigkeit (Klasse A) und hinterlüftete Profile erforderlich. Eine einfache Kunststoffwinkelleiste allein löst das Problem nicht, da sie die Druckdifferenz nicht ausgleicht.

    ⚠️ Korrektur: Die Idee, eine Kunststoffwinkelleiste mit Silikon zu verkleben, ist keine fachgerechte Lösung. Solche Profile müssen mechanisch befestigt und mit einem druckdichten Dichtsystem kombiniert werden. Zudem darf die Hinterlüftung des Verblenders nicht blockiert werden.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Fenster- und Fassadenabdichtung. Dieser muss die gesamte Anschlussfuge öffnen, den Untergrund prüfen und ein systemgeprüftes Abdichtungssystem (z.B. vorkomprimierte Dichtbänder mit Schlagregenschutz) einbauen. Lassen Sie zudem die Feuchte im YTONG-Mauerwerk mit einem Messgerät kontrollieren, um versteckte Schäden auszuschließen.

    KI-Analyse (Qwen)

    Der Sachverhalt beschreibt eine wiederholte, wind- und regenbedingte Durchfeuchtung im Bereich der Terrassentür, speziell in der unteren linken Ecke zwischen Verblender und Fensterrahmen — trotz bereits erfolgter Notmaßnahmen wie Silikonierung und Dehnungsfugenbelüftung.

    🔴 Gefahr: Die wiederholte Wassereintragung in den YTONG-Mauerwerkswandbereich birgt erhebliche Risiken: kapillare Aufnahme führt zu langfristiger Feuchteschädigung, möglicher Salzausblühung, Frostschäden im Winter und potenzieller Schimmelbildung im Innenraum — besonders kritisch bei fehlender diffusionsoffener Konstruktion.

    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Kunststoffwinkelleiste allein 'der Wassersäule standhält', ist technisch unzutreffend: Winkelprofile dienen nicht als primäre Schlagregendichtung, sondern als mechanischer Schutz und Ablenkung — die eigentliche Dichtung erfolgt durch eine durchgängige, fehlerfreie Anschlussfuge mit geeignetem Dichtstoff und hinterlüfteter Konstruktion.

    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Konstruktion weist mehrere gravierende Mängel auf: fehlende Schlagregendichtungsebene vor der Dampfbremse/Folie, unzureichende Überdeckung und Verankerung der Dichtbänder, sowie mangelhafte Anschlussdetails an der kritischen Eckzone — ein klassischer 'Anschlussfehler' nach DIN 4108-3 und DIN EN 13859-1.

    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon als Dichtstoff im Außenbereich an mineralischen Untergründen wie Verblender ist grundsätzlich ungeeignet: Silikon haftet schlecht auf porösem Material, altert UV-bedingt spröde und verhindert eine notwendige Diffusion — dies begünstigt die Rückstauung von Feuchte hinter der Dichtung.

    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert eine dreischichtige Abdichtungsphilosophie: 1) Schlagregendichte Außenschale (z. B. mit geprüften Anschlussband-Systemen wie ISOVER oder Sarnafil), 2) hinterlüftete Hinterfassade mit ausreichendem Spalt (mind. 20 mm), 3) diffusionsoffene, aber winddichte Dampfbremse innen — alles fachgerecht überlappend und verklebt.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung), um eine detaillierte Bauphysik-Analyse und fachgerechte Sanierungsplanung vorzunehmen — Eigenreparaturen ohne fachliche Begleitung bergen erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.

    Vergleich aller KI-Analysen

    ✅ Übereinstimmung:

    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindringendes Wasser als kritische Gefahr mit hohem Risiko für Schimmel, Feuchteschäden im YTONG und Bauschäden.
    • Alle drei empfehlen den Einsatz eines spezialisierten Fachbetriebs – GoogleAI nennt „Fenster- oder Fassadenbau“, DeepSeek „zertifizierten Fachbetrieb für Fenster- und Fassadenabdichtung“, Qwen „zertifizierten Energieberater oder staatlich anerkannten Sachverständigen“.
    • Alle lehnen Silikon als Dauerlösung im Außenbereich an Verblender ab – GoogleAI betont Kompatibilität, DeepSeek weist auf Versagen unter Bewegung hin, Qwen nennt mangelhafte Haftung, UV-Alterung und Diffusionsblockade.

    ⚠️ Abweichung:

    • GoogleAI sieht Profilleisten als sinnvolle Ergänzung („schützen und optisch ansprechend“), DeepSeek und Qwen bewerten sie klar als unzureichend ohne vorgelagerte Dichtungssysteme und Hinterlüftung – letztere betonen, dass Profilleisten rein mechanisch schützen, aber keine Dichtfunktion erfüllen.

    ➕ Ergänzung:

    • DeepSeek fokussiert auf DIN 18542 und die Notwendigkeit von Kompriband-Systemen mit Schlagregendichtigkeit Klasse A sowie hinterlüfteten Profilen.
    • Qwen ergänzt mit DIN 4108-3 und DIN EN 13859-1, fordert eine dreischichtige Philosophie (Außenschale / Hinterlüftung / innere Dampfbremse) und konkretisiert Mindestspaltbreite (20 mm).

    ❌ Widerspruch:

    • GoogleAI beschreibt Profilleisten als „hilfreich“, während DeepSeek und Qwen unmissverständlich klarmachen: Eine Profilleiste mit Silikonverklebung ist keine fachgerechte Lösung und darf die Hinterlüftung nicht blockieren. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, konstruktiv-stringente Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.

    👉 Empfehlung: Die strengeren, bauphysikalisch fundierten Anforderungen von DeepSeek und Qwen (DIN-konforme Anschlussfuge, Kompriband Klasse A, 20 mm Hinterlüftung, dreischichtige Abdichtungsphilosophie) bilden den verbindlichen Standard – GoogleAIs pragmatische Hinweise sind nur im Kontext dieser Vorgaben sinnvoll umsetzbar.

    Finale Konsolidierung aller KI-Analysen

    ThemaStatusKI-Konsens
    SchadensursacheWassereintrag durch konstruktiv mangelhafte Anschlussfuge zwischen Verblender und Terrassentürrahmen – nicht durch isolierte Defekte, sondern durch Systemfehler.
    SilikonverwendungSilikon ist auf porösem Verblender ungeeignet: schlechte Haftung, Diffusionsblockade, UV-bedingte Alterung, Risiko für hinterlüftungsbedingte Feuchterückstau.
    Profillleiste als DichtungAlle Modelle widersprechen der Annahme, Profilleisten seien primäre Dichtung – GoogleAI relativiert die Funktion, DeepSeek und Qwen lehnen sie explizit als alleinige Lösung ab (KI-Konsens folgt hier der sicheren Seite).
    Fachliche Umsetzung⚠️Konsens über Notwendigkeit eines Fachbetriebs – Abweichung nur in Spezifizierung: GoogleAI allgemein, DeepSeek fokussiert auf Fassadenabdichtung, Qwen fordert Bauphysik-Expertise (z. B. Energieberater/Sachverständiger). Gemeinsamer Nenner: zertifiziert und systemkompetent.
    Normative GrundlageDIN 18542 ist unbestrittene Referenz für Anschlussfugen; zusätzliche Relevanz von DIN 4108-3 (Feuchteschutz) und DIN EN 13859-1 (Dichtungsbahnen) wird von Qwen und DeepSeek ergänzt.

    👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung darf nicht als Einzelmaßnahme, sondern nur als systemische Sanierung im Sinne einer dreischichtigen, hinterlüfteten, normkonformen Konstruktion (DIN 18542 Klasse A) durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen – mit vorheriger Feuchtemessung und nachträglicher Dokumentation der eingebauten Systemkomponenten.

    Risiko- & Chancen-Bewertung

    KategorieRisiko / ChanceAuswirkung
    🔴 RisikoKapillare Feuchteaufnahme im YTONG durch wiederholte DurchfeuchtungLangfristiger Baustoffabbau, Frostschäden im Winter, Salzausblühung, strukturelle Schwächung der Wand
    🔴 RisikoFeuchterückstau hinter Silikon durch DiffusionsblockadeSchimmelbildung im Innenraum, gesundheitliche Belastung (Atemwegserkrankungen), Schädigung der Innendämmung
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende Hinterlüftung (Spalt < 20 mm)Kein Abtransport von Kondensat und eindringender Feuchte, Dauerfeuchte im Verblenderhohlraum
    🔴 RisikoFehlende Schlagregendichtungsebene vor der DampfbremseWassereintrag direkt in die Konstruktionsebene, Verlust der Winddichtigkeit und Dämmwirkung
    🔴 RisikoEigenreparatur ohne bauphysikalische ErfahrungVerschärfung des Schadens, Haftungsrisiko beim Verkauf, Ablehnung von Versicherungsleistungen bei Folgeschäden
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung nach DIN 18542 mit geprüften SystemenDauerhafte Schlagregen- und Winddichtigkeit, deutliche Erhöhung der Energieeffizienz und Wohnqualität
    ✅ ChanceEinsatz einer dreischichtigen AbdichtungsphilosophieZukunftssichere Konstruktion mit Entfeuchtungspotenzial, hohe Planungssicherheit und werterhaltende Maßnahme
    ✅ ChanceIntegration einer feuchteadaptiven DampfbremseOptimale Regelung des Feuchtehaushalts bei unterschiedlichen Raumklimata und saisonalen Wechseln
    ✅ ChanceProfessionelle Bauphysik-Analyse vor SanierungFrüherkennung versteckter Schäden, zielgenaue Maßnahmen, Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ ChanceDokumentation aller Sanierungsmaßnahmen und verwendeten SystemeRechts- und versicherungsrechtliche Absicherung, höhere Verkaufstransparenz und Wertsteigerung

    Orientierungshilfen

    1. Sofortige Fachbegleitung einholen: Kontaktieren Sie innerhalb von 72 Stunden einen zertifizierten Fachbetrieb für Fassadenabdichtung mit Nachweis der DIN 18542-Kompetenz – keine Eigenreparaturen durchführen.
    2. Feuchtemessung vor Sanierung: Beauftragen Sie einen Sachverständigen mit mess-technischer Prüfung des YTONG-Mauerwerks (z. B. mit Widerstandsmessung und Tiefentemperaturanalyse) zur Feststellung von Schäden.
    3. Systemdokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Auftragserteilung die schriftliche Spezifikation aller einzubauenden Komponenten (Kompriband-Klasse, Hersteller, Hinterlüftungsbreite, Dampfbremse-Typ) mit Nachweis der Systemprüfung.
    4. Hinterlüftung prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb den Spalt zwischen Verblender und Dämmung nach Einbau mit Messstab oder Endoskop auf mindestens 20 mm überprüft und dokumentiert.
    5. Silikon vollständig entfernen: Fordern Sie die vollflächige mechanische Entfernung aller vorhandenen Silikonreste – inkl. Untergrundreinigung mit geeignetem Grundierungssystem für die neue Dichtbandverklebung.
    6. Abnahme mit Protokoll verlangen: Vereinbaren Sie eine schriftliche Abnahme mit Foto-Dokumentation der Anschlussfuge, Feuchtemesswerten vor/nach Sanierung und Systemzertifikaten.
    7. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!

    Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Schlagregendichtigkeit
    Die Schlagregendichtigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Wasser bei starkem Regen und Wind standzuhalten. Geprüft wird dies nach DIN EN 1027. Verwandte Begriffe: Winddichtigkeit, Wasserdichtigkeit, Luftdichtigkeit.
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles Material, das zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Dichtbändern, z.B. vorkomprimierte Dichtbänder oder Quellbänder. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtungsprofil, Fugendichtband.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist eine plastische oder elastische Masse, die zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Häufig verwendete Dichtstoffe sind Silikon, Acryl oder Polyurethan. Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtungsprofil, Fugendichtmasse.
    Verblender
    Ein Verblender ist eine dünne Schicht aus Stein, Klinker oder anderen Materialien, die auf eine Fassade aufgebracht wird, um diese optisch aufzuwerten. Verwandte Begriffe: Fassade, Klinker, Naturstein.
    Terrassentürrahmen
    Der Terrassentürrahmen ist der Rahmen, in dem die Terrassentür eingesetzt ist. Er besteht meist aus Holz, Kunststoff oder Aluminium. Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Türrahmen, Blendrahmen.
    Dehnungsband
    Ein Dehnungsband ist ein Band, das Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass Risse entstehen. Es wird häufig in Fugen zwischen verschiedenen Materialien eingesetzt. Verwandte Begriffe: Fugenband, Kompriband, Quellband.
    Wassersäule
    Die Wassersäule ist eine Maßeinheit für die Wasserdichtigkeit von Materialien. Sie gibt an, welchem Wasserdruck das Material standhalten kann, bevor Wasser eindringt. Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Schlagregendichtigkeit, Dichtheit.

    Häufige Fragen (FAQ)

    1. Warum dringt Wasser zwischen Verblender und Terrassentürrahmen ein?
      Undichtigkeiten können durch fehlerhafte oder beschädigte Dichtbänder, Risse in Silikonfugen oder mangelhafte Anschlüsse entstehen. Auch Bewegungen des Gebäudes können zu Undichtigkeiten führen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung?
      Für die Abdichtung eignen sich schlagregensichere Dichtbänder, dauerelastische Dichtstoffe (z.B. Silikon oder Polyurethan) und spezielle Dichtprofile. Achten Sie auf die Eignung für den Außenbereich und die Kompatibilität der Materialien.
    3. Wie finde ich die undichte Stelle?
      Die undichte Stelle lässt sich oft durch Beobachtung bei Regen oder durch eine Feuchtigkeitsmessung lokalisieren. Auch eine Thermografie kann helfen, Wärmebrücken und Undichtigkeiten aufzuspüren.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachbetrieb beauftragen.
    5. Was kostet die Abdichtung durch einen Fachbetrieb?
      Die Kosten für die Abdichtung hängen vom Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag gibt Ihnen eine genaue Übersicht.
    6. Wie lange hält eine Abdichtung?
      Die Haltbarkeit einer Abdichtung hängt von den verwendeten Materialien und der Qualität der Ausführung ab. Hochwertige Abdichtungen können viele Jahre halten.
    7. Was ist bei der Auswahl einer Profilleiste zu beachten?
      Die Profilleiste sollte aus witterungsbeständigem Material (z.B. Aluminium oder Kunststoff) bestehen und optisch zum Verblender und Terrassentürrahmen passen. Achten Sie auf eine einfache Montage und eine gute Abdichtung.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung und vermeiden Sie stehende Feuchtigkeit. Entfernen Sie Schimmel umgehend mit geeigneten Mitteln.

    Verwandte Themen

    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Fassadenrisse sanieren
      Informationen zur Erkennung und Reparatur von Rissen in der Fassade.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Dichtstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dichtstoffe und ihre Anwendungsbereiche.
    • Korrektes Verfugen von Klinkerfassaden
      Anleitung zum fachgerechten Verfugen von Klinkerfassaden.
  2. Verblender-Anschluss: Benötige ich eine Rollladenführung?

    Moin,
    Hallo Frank,
    eine RFL (Rollladenführung) hast Du nicht?!
    Wieviel Platz ist denn da am Blendrahmen?
    Bilder werden gern gesehen!
    Grüße
  3. Verblender-Terrassentür: 0,5-0,7 cm Spalt – Bilder vorhanden

    Hallo Uwe, erstmal vielen Dank für die Antwort ...
    Hallo Uwe,
    erstmal vielen Dank für die Antwort.
    Nein. Rollladen bzw. eine Führung habe ich nicht.
    Der Spalt zwischen Verblender und Rahmen ist 0,5-0,7 cm breit.
    Bilder 600x800 habe ich hier reingelegt:

    Die gleichen Bilder in höherer Auflösung habe ich in mein
    GMX Media Center gelegt.
    Der Zugang geht nur bis 08.01.08
    Link dafür:

    Ich bin echt am verzweifeln.
    Weiß auch nicht an wen ich mich wenden kann.
    Liegt es nun an der Tür bzw. wie sie eingebaut wurde?
    Ich weiß, dass um den Rahmen so ein Klebeband von Illbruck geklebt wurde.
    Dann wurde das ganze eingeschäumt.
    Beim Verblender wird ja seitlich an Fenstern und Türen noch so eine Folie eingelegt.
    Ich denke mal, dass es gemacht wurde.
    Alle anderen Fenster und die Eingangstür sind ja dicht.
    Die Teresse steht zur Wetterseite.
    Und wie gesagt bekommt volle Breitseite von Wind und Regen.
    Hinter unserem Haus ist freies Feld.
    Auf Bild 2 sieht man 2 graue Platten die ich erst nach dem Schaden aufgestellt habe.
    Könnte es sein, dass der Wind den Regen in die Lüftungsschlitze treibt (Bild 3)?
    Die YTONG Steine stehen auf einer Schicht Pappe.
    Auf der ersten Steinreihe wurde eine Bahn (Name vergessen) geklebt, die das Wasser was zwischen Verblender und YTONG entsteht durch die Lüftungsschlitze nach draußen leiten soll.
    Das wurde auch alles gemacht.
    Nur die Folie die man um Fenster und Türen macht. Diesen schmalen Streifen habe ich beim verblenden nicht gesehen.
    Als ich kam, waren die Verblender schon über der Tür.
    Aber er hat eine eingelegt. Da bin ich mir sicher.
    Wie gehe ich jetzt vor? '
    Bin schon soweit, dass ich eine Firma hole.
    Nur wer macht sowas?
    Ist es die Arbeit es Fenstereinbauers?
    Bei uns in der Firma war vor kurzem ein Tischler.
    Der hat unsere Kunststofffenster (alte) eingestellt und Bänder ausgetauscht.
    Kann man den ansprechen?
    Oder muss ich zu einer richtigen Fensterfirma gehen?
    Oder ist es Arbeit von einem Maurer?
    Ich sag ja: Das Silikon hat 1 Jahr die Stelle nicht neu kommen lassen, obwohl wir viel Regen hatten.
    Erst dieser extreme Sturm hat es wieder ausgelöst.
    Ich hoffe jemand kann mir helfen.
    Schönen zweiten Advent!
    Gruß Frank

    • Name:
    • Frank Mollenhauer
  4. Fassadenabdichtung: Wer hat Ahnung von Verblender & Fenster?

    Hallo Frank,
    und der Standort?
    Da muss einer ran der von beidem Ahnung hat.
    In Theorie und Praxis.
    Erstmal Suchen und dann gezielt abstellen.
    Ich brauche mal ein Foto vom Anschluss der 1. Spaltplatte an das Fenster.
    Wie wurde darunter abgedichtet?
    Grüße
  5. Schlagregendichtigkeit: Suche Experten für Fassadenabdichtung in Lübeck

    Hi Uwe, das Haus steht in 23923 Selmsdor ...
    Hi Uwe,
    das Haus steht in 23923 Selmsdor (Nähe Lübeck).
    Die Wand ist die Wetterseite.
    Und in welchem Bereich muss ich suchen, der Ahnung hat?
    Eher Tischler oder Fenstereinbauer? '
    Ich habe in meiner letzten Wohnung auch mal neue Fenster bekommen.
    Da waren es auf jeden Fall keine Fachleute.
    Das mit dem dem suchen ist schwierig, weil ich ja nicht weiß, wo das Wasser reinkommt.
    Oder meinst Du den Verblender entfernen?
    Das mit dem Foto verstehe ich nicht so ganz.
    Oder meinst Du das was hinter dem Verblender ist?
    Ich habe dazu auf dem GMX MediaCenter (oberer Link) noch 3 Bilder von der Bauzeit reingelegt. Vielleicht reicht Dir das?
    Was ist eine Spaltplatte?
    Gruß Frank
  6. Terrassentür-Abdichtung: Fehlstelle in Silikonfuge der Spaltplatte?

    Schade, zu weit ;-(
    Hat noch jemand den Bodeneinstand der Tür abgeklebt?
    Sieht aus wie eine Fehlstelle der Silikonfuge auf der 1. Spaltplatte von der Mitte aus nach rechts!
    Guten Maurer (Klinkerfirma) ansprechen.
    Grüße aus Thüringen
  7. Terrassentür-Bodeneinstand: Wurde er korrekt abgedichtet?

    Hi Uwe, ob den Bodeneinstand (Elemente unter dem ...
    Hi Uwe,
    ob den Bodeneinstand (Elemente unter dem Türrahmen?)
    noch jemand abgeklebt hat, weiß ich nicht.
    Gesagt wurde mir das. Aber ich war wie gesagt nicht dabei.
    Mit Spaltplatte meinst Du die Rollschicht bzw. glatte Platte die unter der Tür liegt?
    Dann meinst Du nicht, dass'das Wasser seitlich zwischen den Fugen eindringt, sondern über den glatten Platten.
    Werde mal schauen, ob ich einen guten Maurer finde.
    Was meinst Du kostet so eine Behebung?
    Gruß Frank
  8. Fassadenabdichtung: Kosten für Sanierung nach Zeitaufwand

    von  -  bis
    je nach Befund und Sanierungsaufwand.
    Da wird Dir keiner einen Festpreis machen.
    Lass es machen wenn Du oder einer dabei sein kannst
    und rechnet nach Zeitaufwand ab.
    Ich würde beide Stellen untersuchen und tippe eher auf die Untere.
    Wie weit geht die Nässe von der Innenecke entlang der Wand?
    Ist da nun schon eine Fehlstelle an der Klinkerplatte?
    Grüße
  9. Feuchtigkeit an Terrassentür: Silikon lose – Ursache?

    Hi Uwe, die Nässe geht ca. 15-20 cm ...
    Hi Uwe,
    die Nässe geht ca. 15-20 cm entlang der Wand.
    Der Pegel fällt aber je länger der Fleck ist.
    Die Silikonnaht habe ich mir eben nochmal angeschaut.
    Da ist in der Tag im oberen Bereich ein wenig lose.
    Habe vorsichtig mit der Messerspitze getastet.
    Sonst ist es fest.
    Muss so ein Fenster/Tür nicht auch ohne Silikon dicht sein?
    Gruß Frank
  10. Terrassentür abdichten: Silikon nur Optik, Abdichtung darunter!

    ja, dicht nach innen in die Wand/ den Boden
    auf jeden Fall auch ohne Silikon.
    Silikon ist nur zur Optik und keine Abdichtung.
    Eine Zeit lang kann die Silikonfuge auch Wasser abhalten
    aber prinzipiell muss eine intakte Abdichtung darunter sein.
    Grüße
  11. Maurerfirma zur Analyse der Fassadenabdichtung beauftragt

    Guten Morgen, ich habe eben mit einer Maurerfirma ...
    Guten Morgen,
    ich habe eben mit einer Maurerfirma gesprochen.
    Die sind morgen bei mir auf der Ecke und schauen es sich mal an.
    Ich werde berichten.
    Gruß Frank
  12. Verblender-Lüftungsschlitze: Ursache für Schlagregendichtigkeit?

    Hallo Uwe, nun habe ich mit zwei Maurern ...
    Hallo Uwe,
    nun habe ich mit zwei Maurern gesprochen.
    Beide meinen, dass es nicht an der Folie, die unter der Tür ist liegen kann.
    Beide tippen auf die Lüftungsschlitze im Verblender.
    Der eine sagt, dass die Schlitze rechts neben der Tür zu dicht gesetzt sind.
    Also zu dicht an der Tür.
    Wenn der Regen nun auf der Wand steht, drückt der Regen das Wasser dort rein.
    Der andere sagte mir, dass ich Lüftungsgitter (soll es passend für solche Schlitze geben) einsetzen soll.
    Er bringt mir die Tage ein Muster mit.
    So recht zufrieden bin ich nicht.
    Das es nicht an der Folie unter der Tür liegt, kann doch keiner 100 % sagen, da man es nicht sieht.
    Gruß Frank
  13. Experten-Rat: Dichtungsbahn unter Verblender prüfen lassen!

    Hallo Frank,
    die beiden waren wohl nicht die Richtigen.
    Zu nah an der Tür ist Quatsch.
    Du müsstest am Boden der offenen Stoßfuge die Dichtungsbahn sehen,
    eigentlich auch schon von vorn und dann eben auch unter der Tür,
    wenn dort eine vorhanden ist.
    Frag bei deiner Handwerkskammer nach einem SV der selbst eine Maurerfirma hat und Klinkerarbeiten ausführt.
    Grüße
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Profillleiste für Verblender & Terrassentür: Winddicht & Schlagregendicht abdichten

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Profilleiste zwischen Verblender und Terrassentür, um Schlagregendichtigkeit und Winddichtigkeit zu gewährleisten. Uwe gibt wertvolle Hinweise zur Fehlersuche und empfiehlt, die Abdichtung unterhalb der Silikonfuge zu prüfen. Mehrere Handwerker wurden hinzugezogen, um die Ursache des Problems zu identifizieren. Die Lüftungsschlitze im Verblender werden ebenfalls als mögliche Ursache in Betracht gezogen.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassentür abdichten: Silikon nur Optik, Abdichtung darunter! ist Silikon nur für die Optik und keine primäre Abdichtung. Eine intakte Abdichtung muss darunter vorhanden sein.

    ✅ Empfehlung: Ein guter Maurer oder eine Klinkerfirma sollte angesprochen werden, um die Fehlstelle an der Silikonfuge zu beheben, wie in Terrassentür-Abdichtung: Fehlstelle in Silikonfuge der Spaltplatte? erwähnt.

    👉 Handlungsempfehlung: Frank sollte, wie in Experten-Rat: Dichtungsbahn unter Verblender prüfen lassen! geraten, bei der Handwerkskammer nach einem Sachverständigen suchen, der selbst eine Maurerfirma hat und Klinkerarbeiten ausführt, um die Situation professionell beurteilen zu lassen. Die Dichtungsbahn am Boden der offenen Stoßfuge sollte geprüft werden.

    Die korrekte Ausführung der Fassadenabdichtung ist entscheidend, um Winddichtigkeit und Schlagregendichtigkeit zu gewährleisten. Die Diskussionsteilnehmer betonen die Wichtigkeit einer fachgerechten Ausführung und die Notwendigkeit, einen Experten für Bauabdichtung hinzuzuziehen. Die Bilder von Frank helfen bei der Beurteilung der Situation.

    Die Analyse der Lüftungsschlitze im Verblender, wie in Verblender-Lüftungsschlitze: Ursache für Schlagregendichtigkeit? angesprochen, sollte ebenfalls in die Fehlersuche einbezogen werden, auch wenn dies von einigen Experten als unwahrscheinlich eingestuft wird. Eine umfassende Untersuchung ist notwendig, um die genaue Ursache des Problems zu finden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Profillleiste, Verblender, Terrassentür, Schlagregendichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13192: Profillleiste für Verblender & Terrassentür: Schlagregendicht, Winddicht & dauerhaft abdichten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausdesign kopiert: Was tun bei Urheberrechtsverletzung? Rechtliche Schritte & Schutz?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauingenieur Detmold: Baueingabe & Bauleitung – Empfehlungen für Holzbauerfahrung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Profillleiste, Verblender, Terrassentür, Schlagregendichtigkeit" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Profillleiste, Verblender, Terrassentür, Schlagregendichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Profillleiste für Verblender & Terrassentür: Schlagregendicht, Winddicht & dauerhaft abdichten?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Profillleiste: Verblender/Terrassentür richtig abdichten
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Profillleiste, Verblender, Terrassentür, abdichten, Schlagregendichtigkeit, Winddichtigkeit, Fassadenabdichtung, Dehnungsband
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼