Bodenplatte/Estrich Dämmung: Schwachstelle? Kosten, Aufbau & Alternativen für Neubau?
BAU-Forum: Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus
Bodenplatte/Estrich Dämmung: Schwachstelle? Kosten, Aufbau & Alternativen für Neubau?
wir wollen ein Einfamilienhaus ohne Keller bauen. Bei der Prüfung der Baubeschreibung durch einen Gutachter meinte dieser, dass ein Schwachpunkt der ansonsten sehr guten Wärmedämmung die Estrich-Isolierung wäre.
Außenwände und Dach haben U=0,177 bzw. 0,168 W/m²K, die Sohle/Estrich 0,274 (nach Baubeschreibung, wurde vom Gutachter auch bestätigt).
Der Gutachter schlug vor, für die Estrichisolierung statt 12 cm zweilagig mit Lambda 0,035 einen besseren Werkstoff z.B. mit Lambda 0,025 einzusetzen, würde nicht viel mehr kosten und man würde etwa den gleichen U-Wert wie Außenwände und Dach erreichen, ohne dass man die Aufbaumaße verändern müsste.
Nun haben wir ein Angebot vorliegen mit einer Estrichisolierung zweilagig mit Aluminium kaschierter 62 mm PU-Dämmplatte inkl. rückseitiger 3 mm Schaumdämmung (Gesamtdicke 12,4 cm).
Mehrkosten knapp 1000 € bei Hausaußenmaß 9,74x11,74.
Scheint mir ein ganz schön hoher Aufpreis zu sein.
Daher meine Frage an die Experten:
1. Ist die Estrichdämmung wirklich als Schwachpunkt zu sehen, oder ist Aufgrund geringerer Temperaturunterschiede zum Boden der schlechter U-Wert akzeptabel und die vorgesehene Dämmung schon gut?
2. Wir haben im EGAbk. Fußbodenheizung geplant. Sollte man speziell bei Fußbodenheizung auf gute Dämmung achten, da ja im Prinzip immer der komplette Estrich mitbeheizt wird?
3. Falls man etwas verbessern sollte, sind die PU-Platten die richtige Maßnahme? Macht es Sinn, aus Kostengründen z.B. auch eine Lage PU WLG025 und darauf/darunter eine Lage WLG035 zu verlegen?
Wäre dankbar für eine Expertenmeinung dazu.
Vielen Dank vorab, Thomas
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung führen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung.
GoogleAI-Analyse
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Estrichdämmung in Ihrem Neubau haben. Ein U-Wert von 0,2 W/m²K für die Sohle/Estrich im Vergleich zu 0,177 bzw. 0,168 W/m²K für Außenwände und Dach deutet auf eine potenziell geringere Dämmleistung hin.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung der Bodenplatte kann zu erhöhten Heizkosten, kalten Füßen und im schlimmsten Fall zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
- Dämmstoffdicke: Entspricht die Dicke der Estrichdämmung den aktuellen energetischen Anforderungen (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG)?
- Dämmstoffmaterial: Welches Dämmmaterial wird verwendet (z.B. EPS, PURAbk., Mineralwolle)🔴 Hat es eine ausreichende Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert)?
- Wärmebrücken: Gibt es Wärmebrücken im Bereich der Bodenplatte, z.B. an den Übergängen zu den Außenwänden?
Eine Aluminium-Dämmplatte mit rückseitiger Schaumdämmung könnte eine Option sein, um die Dämmleistung zu verbessern. Ich rate Ihnen, die Mehrkosten und die resultierende Verbesserung des U-Wertes genau zu prüfen. Achten Sie darauf, dass die Fußbodenheizung durch die zusätzliche Dämmung nicht beeinträchtigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem Fachbetrieb für Fußbodenheizungen beraten, um die optimale Dämmung für Ihre Bodenplatte zu ermitteln.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust eines Bauteils pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV/GEG - Lambda-Wert
- Der Lambda-Wert (Wärmeleitfähigkeit) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fußbodenheizung, Zementestrich - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Dämmung - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen u.a. Grenzwerte für den U-Wert von Bauteilen fest.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, U-Wert - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie bildet den Abschluss des Gebäudes nach unten und muss ausreichend gedämmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Dämmung - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und kann energiesparend betrieben werden.
Verwandte Begriffe: Heizung, Estrich, Wärmeverteilung
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Warum ist die Dämmung der Bodenplatte wichtig?
Die Dämmung der Bodenplatte reduziert Wärmeverluste nach unten, spart Heizkosten und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Eine gute Dämmung verhindert zudem Kondenswasserbildung und Schimmelbildung. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Bodenplatte?
Geeignete Dämmstoffe sind z.B. expandiertes Polystyrol (EPS), Polyurethan (PUR) oder Mineralwolle. Wichtig ist ein niedriger Lambda-Wert (Wärmeleitfähigkeit) und eine ausreichende Druckfestigkeit. - Wie dick sollte die Dämmung der Bodenplatte sein?
Die Dämmstoffdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen (GEG) und dem gewählten Dämmstoff. Ein Energieberater kann die optimale Dicke berechnen. - Was ist ein U-Wert?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung. - Was sind Wärmebrücken?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme verstärkt abfließt. Sie entstehen z.B. an Ecken, Kanten oder durchdringenden Bauteilen. - Wie vermeide ich Wärmebrücken an der Bodenplatte?
Wärmebrücken lassen sich durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung vermeiden. Wichtig ist eine lückenlose Dämmung und die Vermeidung von konstruktiven Schwachstellen. - Was kostet die Dämmung der Bodenplatte?
Die Kosten für die Dämmung der Bodenplatte hängen von der Dämmstoffart, der Dämmstoffdicke und der Größe der Bodenplatte ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten. - Kann ich die Dämmung der Bodenplatte selbst verlegen?
Die Dämmung der Bodenplatte sollte idealerweise von einem Fachbetrieb verlegt werden, um eine fachgerechte Ausführung und die Vermeidung von Wärmebrücken sicherzustellen.
🔗 Verwandte Themen
- Dämmung der Kellerdecke
Informationen zur Dämmung der Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Dämmung von Außenwänden
Verschiedene Methoden und Materialien zur Dämmung von Außenwänden. - Fenster austauschen
Informationen zum Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle. - Heizungsanlage optimieren
Tipps zur Optimierung der Heizungsanlage für mehr Energieeffizienz. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Überblick über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
-
Experten im Sommerurlaub? – Dämmung & Neubau-Forum
Hallo!?
Sind denn alle Experten schon in den Sommerurlaub gegangen bei dem schönen Bauwetter? -
Estrichdämmung: WLG 025 nutzen – Gutachterkosten beachten!
ich würde WLG 025 nehmen
und die Mehrkosten dem Gutachter in Rechnung stellen, bzw, von der Rechnung abziehen.
Gruß Christian -
Estrichdämmung: 12 cm WLG 035 ausreichend? – Fußbodenheizung
Heißt das nun ...
Heißt das nun dass auch mit der "Standard"-Lösung 12 cm WLG035 die Dämmung schon gut ist? Ich denke, dass ja speziell bei einer Fußbodenheizung der Estrich während der Heizperiode auf einen Wert größer der Raumtemperatur aufgeheizt werden muss, damit die Fußbodenheizung auch Wärme abgeben kann. Damit hat ja auch die Estrich-Unterseite näherungsweise diese Temperatur. Ich schätze mal so 25-30 °C, die ja gegen die Bodenplatte gedämmt werden müssen. Zumindest für mich hörte sich daher plausibel an, was der Gutachter gesagt hat.
Gruß und Dank, Thomas -
Alternative Dämmung: Bodenplatte mit Misapor dämmen
-
Alternative Dämm-Methoden – Diskussion erwünscht!
Und ich würd noch was ganz anderes machen ...
Und ich würd noch was ganz anderes machen aber wenn ich das sage, gipts wieder Haue von Mark ... 🙂 ) ... -
Meinungsverschiedenheiten zur Estrichdämmung im Neubau
-
Sundolitt Dämmung: Details & Anwendung im Neubau
Kikeriki ...
Kikeriki na das hier ... 🙂 ) -
Estrichdämmung: Standardlösung ausreichend? – Neubau-Diskussion
Viel Schlauer macht mich das jetzt auch nicht ...
Viel Schlauer macht mich das jetzt auch nicht da wir mit einem Generalunternehmer bauen, möchte ich seine "Standardkonstruktion" nicht komplett auf den Kopf stellen, dafür bin ich nicht Fachmann genug und will es auch nicht werden.
Meine Frage war ja nicht, was es noch für tolle andere Möglichkeiten gibt, sondern ob die beschriebene Estrichdämmung in Zusammenhang mit der Fußbodenheizung potentiell einen Schwachpunkt darstellt und dort mit besserem Material wirtschaftlich gesehen eine Verbesserung erericht werden kann (sprich, ob sich diese Mehrkosten vielleicht irgendwann amortisieren)?
Danke und schönen Sonntag, Thomas -
Estrichdämmung: Schwachpunkt & Mehrkosten im Neubau?
Was Stephan und ich sagen wollten ist ...
Was Stephan und ich sagen wollten ist ja, Schwachpunkt. Und dann 2. wieso Mehrkosten? Darüber hinaus nachgefragt: Sie bauen HRB? -
Diskussion: Schaumglasschotter vs. Estrich – Alternativen?
@ S. Langbein
Zitat:
"Schaumglasschotter und dann auf das unnötigste Gewerk am Bau verzichtet, den Estrich 🙂 "
Die Aussage ist genauso zu bewerten, als wenn ich sagen würde:
Zurück zur Natur, dann ist das ünnötigste auf der Welt die Chemie:-)
Gruß -
Estrichdämmung: Kosten vs. Nutzen – Rollladen als Alternative?
nur meine Meinung
entweder machst du die Sache wie bei sundolitt oder lasset so wie et is. Die 1000,- € kriegst du doch zeitnah gar nicht wieder rein.
Kauf von dem Geld el. Rollladen oder so. Da haste wenigstens en richtigen Gegenwert, der auch Mühe spart.
Gruß Christian -
Estrichdämmung: Heizkostenersparnis realistisch einschätzen!
Das ist doch mal eine Aussage!
Auch wenn es natürlich "nur" eine persönliche Meinung ist. Aber darum geht es mir ja. Wenn man im Jahr 20 € Heizkosten spart, dann lassen wir's, wenn es aber eher 100 € sind, dann würde ich die Mehrkosten eben zahlen. Aber eben dafür fehlt mir das Gefühl. Gruß+Dank, Thomas -
Estrichdämmung: Heizkostenersparnis realistisch einschätzen!
Das ist doch mal eine Aussage!
Auch wenn es natürlich "nur" eine persönliche Meinung ist. Aber darum geht es mir ja. Wenn man im Jahr 20 € Heizkosten spart, dann lassen wir's, wenn es aber eher 100 € sind, dann würde ich die Mehrkosten eben zahlen. Aber eben dafür fehlt mir das Gefühl. Gruß+Dank, Thomas -
Alternative: Estrich überflüssig? – Schaumglasschotter-Dämmung
Natürlich ist das provokativ
wenn man einen Estrich als Überflüssig bezeichnet - aber für was taugt er denn? Ich habe keinen im Haus und vermisse nichts 🙂
Diese Frage steht unter Energiesparendes Bauen und Energie sparen fängt beim Geldausgeben an. Wer sich informiert wird schnell merken, das ein Schaumglasschotterbett gar nicht teuer ist (kenn jetzt 4 Anbieter auf dem deutschen Markt, also Misapor ist der "Marktführer", Millcell und zwei andere sind neue Anbieter) ... wenn man die Arbeitszeiten für Folgegewerke einsparen kann und den Mehrwert hat - naja, das Jahrhundert ist noch lang, machen Sie mal ... -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte & Estrichdämmung: Schwachstellen im Neubau erkennen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Estrichdämmung im Neubau eine Schwachstelle in der Wärmedämmung darstellt. Es werden verschiedene Dämmmaterialien und -stärken diskutiert, sowie die Wirtschaftlichkeit von zusätzlichen Dämmmaßnahmen im Verhältnis zu den Heizkostenersparnissen. Alternative Dämmmethoden, wie z.B. der Einsatz von Schaumglasschotter, werden ebenfalls in Betracht gezogen. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Fußbodenheizung bei der Dämmplanung.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Einige Nutzer weisen darauf hin, dass die Standardlösung mit 12 cm WLG 035 bereits eine gute Dämmung darstellt (siehe Estrichdämmung: 12 cm WLG 035 ausreichend? – Fußbodenheizung), während andere alternative Dämmmethoden wie Misapor empfehlen (siehe Alternative Dämmung: Bodenplatte mit Misapor dämmen).
💰 Zusatzinfo: Die Mehrkosten für eine verbesserte Estrichdämmung sollten in Relation zu den erwarteten Heizkostenersparnissen betrachtet werden. Es wird diskutiert, ob sich die Investition lohnt oder ob das Geld besser in andere Maßnahmen, wie z.B. elektrische Rollladen, investiert werden sollte (siehe Estrichdämmung: Kosten vs. Nutzen – Rollladen als Alternative?).
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich umfassend über die verschiedenen Dämmmaterialien und -stärken informieren und die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen individuell prüfen. Es ist ratsam, einen Energieberater oder Gutachter hinzuzuziehen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Beachten Sie auch den Beitrag Estrichdämmung: Standardlösung ausreichend? – Neubau-Diskussion für weitere Informationen.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichdämmung, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
- … - Die Kellerbodenplatte ist normaler Stahlbeton (gegossen im Mai), der Estrich ist ein 4 …
- … Pelletsraum (bzw. im ganzen Keller) KEIN Estrich (da Dämmung unter der Bodenplatte). Hatte vom Keller außen noch die flüssige Bitumenanstrichfarber übrig. Die …
- … lassen. Unter dem Trichter hab' ich dann noch die Reste der Estrichdämmung verwurschtet und gut war es. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- … Bodenplatte ohne Keller: So geht& …
- … Bodenplatte ohne Keller richtig erstellen? Anleitung zu Fundamenten, Abdichtung, Dämmung & Material. Jetzt informieren! …
- … Bodenplatte, Streifenfundament, Kellerlos bauen, Abdichtung, Perimeterdämmung, Estrichdämmung, Feuchtigkeitssperre, Bauanleitung …
- … Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material? …
- … Wie erstelle ich eine Bodenplatte beim bauen ohne Keller …
- … ? Gefahr: Fehlerhafte Statik der Bodenplatte kann zu Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. …
- … Um eine Bodenplatte ohne Keller richtig zu erstellen, empfehle ich folgende Vorgehensweise: …
- … Abdichtung: Eine waagerechte Abdichtung (Bitumenbahn oder Kunststoffdichtungsbahn) auf den Fundamenten und unter der gesamten Bodenplatte ist essenziell, um Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. ? Fehlerhafte …
- … (Dämmung der senkrechten Flächen der Fundamente) und eine Dämmschicht unter der Bodenplatte (z.B. aus Polystyrol-Hartschaumplatten) reduzieren Wärmeverluste. …
- … Bodenplatte: Die Bodenplatte selbst wird …
- … aus Stahlbeton gegossen. Die Dicke der Bodenplatte und die Bewehrung (Stahlmatten) sind statisch zu berechnen. …
- … Estrichdämmung: Die Estrichdämmung wird auf der Bodenplatte verlegt, bevor der …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Bodenplatte und die Ausführung der Abdichtung von einem Fachmann planen und überwachen. …
- … Bodenplatte …
- … Eine Bodenplatte ist eine tragende, ebene Fläche aus Stahlbeton, die direkt auf dem Erdreich oder einer Dämmschicht liegt. Sie dient als Fundament für ein Gebäude ohne Keller. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung. …
- … Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z.B. im Keller, auf dem Dach oder unter der Bodenplatte. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Bauwerksabdichtung, Drainage. …
- … Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf der Rohdecke oder der Bodenplatte aufgebracht wird. Er dient als ebene Unterlage für den Bodenbelag und …
- … Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Magerbeton, die unter der Bodenplatte oder anderen Bauteilen aufgebracht wird. Sie dient als ebene Unterlage und …
- … Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung der Bodenplatte?Bitumenbahnen (geschweißt oder selbstklebend) und Kunststoffdichtungsbahnen (z.B. aus PVC oder ECB) …
- … Wie dick sollte die Dämmung unter der Bodenplatte sein?Die Dämmdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen (GEG) und …
- … Welche Estricharten gibt es für eine Bodenplatte?Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich sind gängige Estricharten. Die Wahl hängt von …
- … Wie verhindert man Wärmebrücken bei einer Bodenplatte?Durch eine durchgängige Dämmung ohne Unterbrechungen, insbesondere im Bereich der Fundamente …
- … Muss unter die Bodenplatte eine Sauberkeitsschicht?Ja, eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton (ca. 5-10 cm dick) …
- … Was ist bei der Bewehrung der Bodenplatte zu beachten?Die Bewehrung (Stahlmatten oder -stäbe) muss gemäß der statischen …
- … erfolgen. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen und Risse in der Bodenplatte zu verhindern. …
- … Wie lange muss eine Bodenplatte trocknen, bevor man weiterbauen …
- … Dämmstoffe für Bodenplatten: Vergleich und EigenschaftenÜberblick über verschiedene Dämmstoffe für Bodenplatten und …
- … Estrich verlegen: Schritt-für-Schritt-AnleitungAnleitung zur fachgerechten Verlegung von Estrich auf einer Bodenplatte. …
- … Bodenplatte: Statik-Pflicht – Bodengutachten erforderlich! …
- … Da müsste man schon die Boden- und Wasserverhältnisse (Bodenverhältnisse, Wasserverhältnisse) kennen. Bodenplatte und Fundamente werden ja weder nach Gefühl noch aus Erfahrung …
- … Gedämmte Bodenplatte: Optimale Dämmung unter der Heizung! …
- … Gedämmte Bodenplatte …
- … Bodenplatte ist die beste Variante. Siehe Link unten. …
- … für Bodenplatte …
- … Bodenplatte dämmen: Innendämmung effektiver bei Holzrahmenbau …
- … Dämmung einer Bodenplatte …
- … oberhalt der Bodenplatte ist bei Innendämmung der Kellerwände mit aufgesetztem Holzrahmenbau wesentlicher effektiver. …
- … 1) Die Wärmedämmschicht ist oberhalb der Bodenplatte wesentlich besser geschützt, kann nachträglich geöffnet und repariert werden. …
- … (z.B. Passivhaus) wichtig, keine Speichermassen in der Heizungsstrecke zu haben. Die Bodenplatte oben wirkt hier kontra-produktiv und hat deshalb im Passivhaus nichts zu …
- … 3) Wärmedämmschichten oberhalb der Bodenplatte können Aufgrund der fehlenden Auflast wesentlich dicker (im Passivhaus 30 cm) ausgeführt werden. Unterhalb der Bodenplatte wäre hier nur ein Schaumglas (Milcell) möglich mit 40.. 60 …
- … 4) Dämmung oberhalt der Bodenplatte ermöglicht, die (nur bei Neubau) als Permanentspeicher für Solarenergie einzusetzen. Bei richtiger Ausführung können 50 % der im Sommer gesammelten Sonnenenergie im Winter für die Heizung verwendet werden. …
- … Fußbodenheizung in Betonbodenplatte: Trägheitsproblematik …
- … Fußbodenheizung (FBHAbk.) in Bodenplatte ist sehr träge …
- … Bodenplatte mit FBHAbk.: Selbstregeleffekt bei niedriger VL-Temp. …
- … Wenn beheizte Bodenplatten mit max. 28 Grad Vorlauftemperatur gefahren werden ergibt sich …
- … Bodenplatte als Solarenergiespeicher: Wo finde ich Infos? …
- … Die Sache mit der Bodenplatte als Solarenergiespeicher finde ich ja interessant. Wo steht das denn …
- … Latentwärmespeicher unter Bodenplatte …
- … Bodenplatte als Wärmespeicher: Was bedeutet Latentwärme? …
- … was hat das denn mit Latentwärme zu tun? Ich denke, Sie reden von der Beton-Bodenplatte als Wärmespeicher? …
- … Latentwärmespeicher: Bodenplatte als Langzeit-Wärmespeicher …
- … die Bodenplatte, aber auch einen Bodenkörper unterhalb der Bodenplatte als Wärmespeicher nutzen. Er muss nur nach oben und nach den Seiten sehr gut wärmegedämmt sein. …
- … Solar beheizte Bodenplatte: Erfahrungen mit Pufferspeicher! …
- … Bodenplatte aus solarer Pufferspeicher, bei mir …
- … Der Trick ist ganz einfach die Bodenplatte ist beheizt und gegen das Erdreich 20 cm gedämmt , in der Heizperiode wird solare Wärme wird über einen Plattenwärmetauscher direkt in die Fußbodenheizung eingekoppelt ist der Ertrag höher wird der 1000 l Pufferspeicher geladen. Auf diese Art können niedrige Sonnenkollektortemperaturen von 25 Grad an noch genutzt werden, welche in herkömmlichen Anlagen (direkte Speichereinkopplung) mit dadurch bedingten hohe Mindest-Temperaturen nicht nutzbar sind. Die Anlage 6 m² Flachkollektor läuft bei mir seit Sep. 2000 und hat über den ersten Winter bis heute 456 kWh erwirtschaftet! …
- … Druckfeste Wärmedämmung: Millcell für Bodenplatte verfügbar …
- … Druckfeste Wärmedämmung unter der Bodenplatte zur Dämmung …
- … reden wir aneinander vorbei. Zweitens, nun erfahren wir also, dass die Bodenplatte gegen das Erdreich gedämmt werden muss. Drittens, die spezifische Wärmekapazität von …
- … bestätigt das ja auch. Ich benutze lieber den Erdkörper unter der Bodenplatte als Speicher, weil der Beton alleine zu wenig ist. Ein Erdkörper …
- … sich mit ihren wertlosen Aktienpapieren zu. Aber zum Erdwärmespeicher: unter gedämmten Bodenplatten noch zusätzlich ein paar 100 m Fußbodenheizrohr im Erdreich zu verlegen …
- … kostet nicht die Welt. Ich habe unter meiner Bodenplatte z.B. einen 1600 Stahlmantelspeicher ungedämmt eingegraben und kann dort meine solare Überschusswärme einspeichern. Dieser Speicher hat z.Z. 21 Grad C und kann zur Kaltwasservorwärmung genutzt werden oder in der Übergangszeit direkt auf die Fußbodenheizung arbeiten. …
- … Bodenplatte ohne Keller: Abdichtung, Dämmung & Material …
- … sich um die optimale Erstellung einer Bodenplatte ohne Keller, wobei Aspekte wie Abdichtung gegen Feuchtigkeit, die richtige Dämmung (Perimeterdämmung, Estrichdämmung) und die Verwendung von Streifenfundamenten im Fokus stehen. Es …
- … eines Wärmeschutznachweises betont. Zudem werden verschiedene Dämmvarianten (oberhalb oder unterhalb der Bodenplatte) sowie die Nutzung von Erdwärmespeichern und solarer Wärme diskutiert. …
- … Eine Statik ist unerlässlich für die korrekte Ausführung von Bodenplatte und Fundamenten, wie im Beitrag Bodenplatte: Statik-Pflicht – Bodengutachten erforderlich! hervorgehoben wird. …
- … der beheizten Bodenplatte wird als die beste Variante angesehen, während die Dämmung oberhalb der Bodenplatte bei Innendämmung der Kellerwände effektiver sein kann. Details dazu im …
- … Beitrag Bodenplatte dämmen: Innendämmung effektiver bei Holzrahmenbau. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung einer Fußbodenheizung in der Bodenplatte sollte die Trägheit der Betonplatte berücksichtigt werden. Der Beitrag Fußbodenheizung …
- … in Betonbodenplatte: Trägheitsproblematik gibt hierzu wichtige Hinweise. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Gebäude zu vermeiden. Der Anschluss an die horizontale Abdichtung (z.B. Kellerbodenplatte) ist dabei besonders wichtig. …
- … 25 cm Bodenplatte, …
- … außen um die Bodenplatte 5 cm Styrodur-Dämmung …
- … Nach meinem Verständnis ist die Bodenplatte und der Sockel aber ein Erdberührtes Teil, ich meine das Haus …
- … Natürlich ist die Stirnseite der Bodenplatte und der Übergang zur Außenweand erdberührt und damit mindestens gegen den …
- … Hab ich das richtig verstanden: Ihre Bodenplatte hat keine Frostschürze obwohl unterhalb der Bodenplatte keine Proctorschicht eingebaut worden …
- … ist und dort bis an die Unterseite der Bodenplatte teilbindiger Boden ansteht? …
- … Der Generalunternehmer beruft sich wie gesagt darauf das die Bodenplatte kein erdberührtes Teil wäre und das man hätte das Gelände …
- … bis zur Unterkante der Bodenplatte abtragen müssen und man hätte eine Drainage einbauen müssen. Er Behauptet er hätte uns das alles gesagt. Naja hat er nicht, das waren alles meine Ideen um das Problem zu beheben. …
- … Wie ist das eigentlich mit der Abdichtung der Bodenplatte selbst? Liegt unter den Wänden und unter der Estrichdämmung eine …
- … vollflächige Abdichtungsbahn? Diese ist zumindest als Dampfsperre auch bei Bodenplatten erforderlich und nach den Regeln der Technik vorgeschrieben. …
- … Ist denn die Stirnseite der Bodenplatte auch mit einer Dämmplatte versehen? Auf den Fotos erkennt man …
- … -://planungsatlas-hochbau.de/wärmeschutz/einschalige-monolithische-außenwand-aus-leichtbeton/bodenplatte-im-sockelbereich/876-bodenplattengruendungspolster-aus-glasschaumschotter-glasschaumgranulat-variante-2-komplett-gedaemmte-bodenplatte …
- … An der Stirnseite der Bodenplatte ist auch eine Dämmung, diese Dämmung hat eine Unterlage, siehe Fotos. …
- … Die Bodenplatte soll aus WU-Beton sein. …
- … Zwischen Fußboden und Bodenplatte wurde nur eine …
- … Folie gelegt. Diese sieht aus wie die Folie die unter die Bodenplatte gelegt wurde. …
- … Zwischen der Folie und der Bodenplatte befinden sich die …
- … Unter der Bodenplatte wurde nichts gemacht, also keine Bodenaustausch etc. Es handelt sich um …
- … raus gefunden das die untere Dämmung die als Schalung für die Bodenplatte verwendet wurde eine Deckenrandschalung mit einem Faserzementfuß ist. …
- … ) im Bodenplattenbereich zum abschalen der Bodenplatte verwendet werden darf? …
- … Auf die Bodenplatte gehört eine Abdichtung, sodann kein Keller drunter ist. Und dies ganz …
- … bestimmt dann, wenn keine kapillarbrechende Schickt unterhalb der Bodenplatte eingebaut worden ist. Folien - die einfach nur auf die Bodenpatte aufgelegt werden - sind keine und gelten nicht, als DINAbk.-gerechte Abdichtung. …
- … Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf fällte im Jahr 2011 ein Urteil zu WU-Bodenplatten, nach dem auch diese grundsätzlich einer zusätzlichen Abdichtung bedürften. …
- … Verwendung von WU-Beton bedeutet noch nicht, das es sich im eine Bodenplatte im Sinne der WU-Bau-Richtlinie handelt. Dazu ist es weiter erforderlich die …
- … Rissweitenbeschränkung entsprechend anzuwenden und die Bewehrung der Bodenplatte entsprechend auszuführen, was aus der Statik bzw. der statischen Berechnung hervor geht, ob dies denn gemacht und berücksichtigt worden ist oder eben halt nicht. …
- … Die Deckenrandschalung von Elmenhorst darf auch für Bodenplatten verwendet werden. …
- … WU-Beton Bodenplatten: Regeln für Sockelabdichtung irrelevant? …
- … keinen Mangel erkennen kann wenn wie vom Generalunternehmer behauptet eine WU-Beton Bodenplatte vorhanden ist. …
- … Abb. 3: Übergang von Abdichtungen auf wasserundurchlässigen Bodenplatten durch adhäsive Verbindung. Mauerquerschnittsabdichtungen oder Abdichtungen unter dem Fußbodenaufbau sind bei …
- … wasserundurchlässigen Bodenplatten nicht notwendig …
- … Übergang von Abdichtungen auf wasserundurchlässigen Bodenplatten durch adhäsive Verbindung! …
- … Lediglich eine Abdichtung auf der Bodenplatte unter den Wänden - die so genannte Horizontalabdichtung in Wänden- wird …
- … auf der WU-Beton Bodenplatte nicht benötigt. Ebenso, wie die Abdichtung, die unter dem Estrich auf der Bodenplatte verlegt wird, die ebenso nicht benötigt wird …
- … Mauerquerschnittsabdichtungen oder Abdichtungen unter dem Fußbodenaufbau sind bei wasserundurchlässigen Bodenplatten nicht notwendig! …
- … unter gewissen Rahmen und Randbedingungen doch Abdichtungen oder Dampfbremsen auf der Bodenplatte erforderlich sind, sein oder werden können. Auch dies wäre zu prüfen, …
- … auf einem WU-Beton Bauteil - in dem Fall auf der WU-Beton Bodenplatte - errichten lassen. Mithin muss die Sockelabdichtung, die höher zu führen …
- … ist, als dass Niveau der Bodenplatte, an der Wand fehlstellenfrei herauf bzw. fehlstellenfrei hoch geführt werden. In dem Fall anschließend (an der Bodenplatten/auf der Bodenplatte/auf der Stirnseite der Bodenplatte) …
- … Auf der Stirnseite Ihrer Bodenplatte wurde eine Dämmung in die Schalung eingelegt, einbetoniert. Da entstehen Fugen, …
- … als Wink mit dem Scheunentor in Sachen WU-Beton-Bauteil. Damit eine WU-Beton-Bodenplatte auch tatsächlich ein WU-Beton-Bauteil ist, und nicht einfach nur eine Bodenplatte …
- … dass die Bodenplatte als fertig hergestelltes Gewerk du als fertig gestellte Bodenplatte ein WU-Beton-Bauteil sein soll. Das muss schon bei der statischen Berechnung …
- … Und ich glaube nicht, dass Ihre Bodenplatte diesen Anforderungen genügen wird. Dies ist bei einfachen Bodenplatten - für den nicht unterkellerten Bereich- in den seltensten …
- … Mithin wäre auch dies zu prüfen, wie es im Fall Ihrer Bodenplatte aussieht und ob Ihre Bodenplatte diesen Anforderungen genügt. …
- … im Anschluss an die horizontale Abdichtung, insbesondere im Kontext von WU-Beton Bodenplatten. Es werden verschiedene Materialien (Knauf Super Lupp, Elmenhorst Dämmung) und …
- … und Knauf bezüglich der Verwendung ihrer Produkte für die Sockelabdichtung und Bodenplatten vorgestellt. Dies kann bei der Materialauswahl hilfreich sein. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob eine WU-Beton Bodenplatte vorhanden ist, da dies die Anforderungen an die Sockelabdichtung beeinflusst (siehe …
- … WU-Beton Bodenplatten: Regeln für Sockelabdichtung irrelevant?). Holen Sie im Zweifelsfall eine …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung ohne Gefälle: Zulässig? Aufbau, Entwässerung & Risiken
- BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser unter Schweißbahn: Ursachen, Folgen & Vermeidung auf Betonboden?
- … - Betonbodenplatte …
- … wir grade ... stöhn) an 30 Grad C herankommen. Unter der Bodenplatte haben wir eine relativ konstante Temperatur von um die 6 Grad …
- … Schicht bildet. Sie wird häufig zur Abdichtung von Flachdächern, Kellerwänden und Bodenplatten eingesetzt.Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, Dachabdichtung …
- … BodenplatteDie Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem …
- … Schicht bildet. Sie wird häufig zur Abdichtung von Flachdächern, Kellerwänden und Bodenplatten eingesetzt. …
- … Welche Dämmstoffe sind für Bodenplatten geeignet?Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.) oder Holzfaserplatten. …
- … Dämmung von BodenplattenGeeignete Dämmstoffe und Ausführungsdetails für die Dämmung von Bodenplatten. …
- … Dampfdruck-Hinweis: Sanierung Bodenplatte – Überlegungen! …
- … und Dach zu tun hatten, ist diesmal bei einem Anbau die Bodenplatte dran. Und da bin ich doch noch mal nachdenklich geworden, bevor …
- … Kondensatausfall: Bodenplatte – Oberflächentemperatur entscheidend! …
- … Kondenswasserausfall bei 6 °C wenn diese wirklich an der Oberfläche der Bodenplatte erreicht werden und feuchtwarme Innenluft darangelangt. …
- … zunächst einmal unterstelle ich, dass unterhalb der Bodenplatte keine Perimeterdämmung vorhanden ist und die Dämmung oberhalb der Schweißbahn auf …
- … Dämmung eine Dichtung eingebaut werden oder besser bzw. zusätzlich anstelle der Estrichdämmung eine Perimeterdämmung verwendet werden. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - 10775: Bodenplatte/Estrich Dämmung: Schwachstelle? Kosten, Aufbau & Alternativen für Neubau?
- … Ist die Estrichdämmung im Neubau ein Schwachpunkt? & …
- … Estrichdämmung, Bodenplatte, Dämmung, Wärmedämmung, Neubau, Schwachstelle, Gutachter, Fußbodenheizung, Kosten, …
- … Bodenplatte/Estrich Dämmung: Schwachstelle? Kosten, Aufbau & Alternativen für Neubau? …
- … 1. Ist die Estrichdämmung wirklich als Schwachpunkt zu sehen, oder ist Aufgrund geringerer Temperaturunterschiede …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Estrichdämmung in Ihrem Neubau haben. Ein U-Wert von 0,2 W/m²K …
- … Dämmstoffdicke: Entspricht die Dicke der Estrichdämmung den aktuellen energetischen Anforderungen (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG)? …
- … Wärmebrücken: Gibt es Wärmebrücken im Bereich der Bodenplatte, z.B. an den Übergängen zu den Außenwänden? …
- … Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fußbodenheizung, Zementestrich …
- … Bodenplatte …
- … Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem …
- … Warum ist die Dämmung der Bodenplatte wichtig?Die Dämmung der Bodenplatte reduziert Wärmeverluste nach unten, spart Heizkosten …
- … Welche Dämmstoffe eignen sich für die Bodenplatte?Geeignete Dämmstoffe sind z.B. expandiertes Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.) oder Mineralwolle. …
- … Wie dick sollte die Dämmung der Bodenplatte sein?Die Dämmstoffdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen (GEG) und …
- … Wie vermeide ich Wärmebrücken an der Bodenplatte?Wärmebrücken lassen sich durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung …
- … Was kostet die Dämmung der Bodenplatte?Die Kosten für die Dämmung der Bodenplatte hängen von der Dämmstoffart, …
- … der Dämmstoffdicke und der Größe der Bodenplatte ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten. …
- … Kann ich die Dämmung der Bodenplatte selbst verlegen?Die Dämmung der Bodenplatte sollte idealerweise von einem …
- … Estrichdämmung: WLG 025 nutzen – Gutachterkosten beachten! …
- … Estrichdämmung: 12 cm WLG 035 ausreichend? – Fußbodenheizung …
- … Temperatur. Ich schätze mal so 25-30 °C, die ja gegen die Bodenplatte gedämmt werden müssen. Zumindest für mich hörte sich daher plausibel an, …
- … Alternative Dämmung: Bodenplatte mit Misapor dämmen …
- … Meinungsverschiedenheiten zur Estrichdämmung im Neubau …
- … Estrichdämmung: Standardlösung ausreichend? – Neubau-Diskussion …
- … Meine Frage war ja nicht, was es noch für tolle andere Möglichkeiten gibt, sondern ob die beschriebene Estrichdämmung in Zusammenhang mit der Fußbodenheizung potentiell einen Schwachpunkt darstellt und …
- … Estrichdämmung: Schwachpunkt & Mehrkosten im Neubau? …
- … Estrichdämmung: Kosten vs. Nutzen – Rollladen als Alternative? …
- … Estrichdämmung: Heizkostenersparnis realistisch einschätzen! …
- … Bodenplatte & Estrichdämmung: Schwachstellen im Neubau erkennen …
- … um die Frage, ob die Estrichdämmung im Neubau eine Schwachstelle in der Wärmedämmung darstellt. Es werden verschiedene Dämmmaterialien und -stärken diskutiert, sowie die Wirtschaftlichkeit von zusätzlichen Dämmmaßnahmen im Verhältnis zu den Heizkostenersparnissen. Alternative Dämmmethoden, wie z.B. der Einsatz von Schaumglasschotter, werden ebenfalls in Betracht gezogen. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Fußbodenheizung bei der Dämmplanung. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Einige Nutzer weisen darauf hin, dass die Standardlösung mit 12 cm WLG 035 bereits eine gute Dämmung darstellt (siehe Estrichdämmung: 12 cm WLG 035 ausreichend? – Fußbodenheizung), während andere alternative …
- … Dämmmethoden wie Misapor empfehlen (siehe Alternative Dämmung: Bodenplatte mit Misapor dämmen). …
- … 💰 Zusatzinfo: Die Mehrkosten für eine verbesserte Estrichdämmung sollten in Relation zu den erwarteten Heizkostenersparnissen betrachtet werden. Es …
- … in andere Maßnahmen, wie z.B. elektrische Rollladen, investiert werden sollte (siehe Estrichdämmung: Kosten vs. Nutzen – Rollladen als Alternative?). …
- … um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Beachten Sie auch den Beitrag Estrichdämmung: Standardlösung ausreichend? – Neubau-Diskussion für weitere Informationen. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Bodenplatte Dämmung: 12 cm WLG 040 statt 13 cm WLG 035 – Welche Mehrkosten entstehen?
- … Bodenplatte: Mehrkosten durch falsche Dämmung? …
- … Falsche Dämmung der Bodenplatte (12 cm WLG 040 statt 13 cm WLG 035). Welche …
- … Bodenplatte, Dämmung, WLG, Wärmeleitgruppe, Heizkosten, Mehrkosten, Berechnung, Energieeffizienz, Bauvertrag …
- … Bodenplatte Dämmung: 12 cm WLG 040 statt 13 cm WLG 035 …
- … unsere Bodenplatte sollte laut Vertrag mit 13 cm PS WLG 035 gedämmt werden. Leider wurden nur 12 cm WLG 040 eingebaut. …
- … Ich verstehe, dass Sie eine falsche Dämmung Ihrer Bodenplatte festgestellt haben. Um die Mehrkosten zu berechnen, sind folgende Aspekte …
- … Fläche der Bodenplatte: Die Größe der Bodenplatte (hier genannt: Sohlplatte) ist entscheidend für die …
- … Bodenplatte …
- … Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem …
- … Wie berechnet man den U-Wert einer Bodenplatte?Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) einer Bodenplatte wird berechnet, indem man die Wärmeleitfähigkeit …
- … Welche Rolle spielt die Fläche der Bodenplatte bei der Berechnung der Mehrkosten?Die Fläche der Bodenplatte ist entscheidend, …
- … Welche Normen sind bei der Dämmung von Bodenplatten relevant?Relevante Normen sind die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und …
- … Bodenplatte: DINAbk. EN ISO 13370 für exakte Dämmberechnung …
- … Bodenplatte Dämmung: 30 Liter Öl/Jahr – Faustformel …
- … Bodenplatte: Geringe Heizkosten-Differenz – Materialkosten prüfen! …
- … Bodenplatte: Falsche Heizkosten-Berechnung – Physik ignorier …
- … Bodenplatte: Genauigkeit der Heizkosten-Berechnung ausreichend? …
- … Bodenplatte: Exakte Daten für Heizkosten-Berechnung erforderlich …
- … Bodenplatte: Erfahrungswert – Mehr oder weniger als 30 Liter Öl? …
- … Bodenplatte: Heizkosten – 14 kWh/a vs. 300 kWh/a: …
- … Bodenplatte: Rechenansatz für Heizkosten korrigieren! …
- … Bodenplatte: Heizkostenberechnung – Stunden und Tage beachten! …
- … Bodenplatte: Aufbau, Maße & Untergrund für Heizkosten-Analyse …
- … Aufbau der Bodenplatte von unten nach oben: Normalbeton 2400 20 cm W/mK …
- … Größe der Bodenplatte ca. 10 x 13,5 m …
- … Unterhalb der Bodenplatte wurde ca. 30 …
- … Bodenplatte: Heizkosten-Berechnung korrigiert – Ergebnis bestätigt! …
- … Bodenplatte: Fragwürdige Berechnung akzeptiert – Starkes Stück! …
- … Bodenplatte: Schadenersatz – Berechnung für Minderwert & Mehrkosten …
- … Bodenplatte: Lebensdauer & Energiepreissteigerung berücksichtigen! …
- … Bodenplatte: Ausgleich – Energieverbrauch & Herstellungskosten? …
- … Neben dem Ausgleich des Energieverbrauchs auch noch verminderte Herstellungskosten geltend zu machen ist doppelt gemoppelt. Als Lebensdauer eines schwimmenden Estrichs (ich gehe von Dämmung auf der Bodenplatte aus) gibt der 'Leitfaden Nachhaltiges Bauen' des BMVBW 25-50 Jahre …
- … Bodenplatte: Lebenserwartung – 80 Jahre realistisch? …
- … Bei einer Außenwand würde ich auch sagen, da muss in x Jahren eh was gemacht werden - so wie jetzt an den 60er und 70er Jahre Bauten -, dann ist vorbei. Aber bei der Bodenplatte sieht das etwas anders aus. Daher die lange Zeit. Und …
- … Bodenplatte: Schadenersatz – Ersparte Aufwendungen & Schaden tragen! …
- … Bodenplatte: Estrichdämmung – Annahme korrigieren! …
- … haben. Wenn es Estrichdämmung wäre lägen wir bei 25 - 30 Jahren. Da war ich vielleicht ein bisschen schnell mit der Annahme von Perimeterdämmung. …
- … Bodenplatte Dämmung: Mehrkosten durch falsche WLG? …
- … um die Frage, welche Mehrkosten entstehen, wenn eine Bodenplatte mit 12 cm WLG 040 statt der vertraglich vereinbarten 13 cm WLG 035 gedämmt wurde. Es werden verschiedene Berechnungsansätze diskutiert, von einfachen Faustformeln bis hin zu komplexeren Modellen unter Berücksichtigung von Faktoren wie Bodenbeschaffenheit und Grundwasserspiegel. Die Meinungen gehen auseinander, ob die resultierenden Mehrkosten relevant sind und wie der Schadenersatz zu bemessen ist. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die ursprüngliche Berechnung des Fragestellers ist fehlerhaft, da sie physikalische Grundlagen wie mehrdimensionalen Wärmestrom und Speicherfähigkeit vernachlässigt, wie in Bodenplatte: Falsche Heizkosten-Berechnung – Physik ignorier erläutert wird. Eine korrekte Berechnung …
- … erfordert detailliertere Angaben zum Aufbau der Bodenplatte und den Umgebungsbedingungen, siehe Bodenplatte: Aufbau, Maße & Untergrund für Heizkosten-Analyse. …
- … von 348 kWh/a, was einem ähnlichen Mehrverbrauch entspricht, wie in Bodenplatte: Heizkosten-Berechnung korrigiert – Ergebnis bestätigt! gezeigt wird. Die resultierenden jährlichen Mehrkosten werden …
- … auch die ersparten Materialkosten des Bauträgers zu berücksichtigen. Die Lebensdauer der Bodenplatte wird unterschiedlich eingeschätzt (25-80 Jahre), was einen erheblichen Einfluss auf die …
- … Gesamtkosten hat. Auch eine mögliche Energiepreissteigerung sollte einkalkuliert werden, siehe Bodenplatte: Lebensdauer & Energiepreissteigerung berücksichtigen!. …
- … ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Berechnung der Mehrkosten von einem Fachmann durchführen zu lassen, der alle relevanten Faktoren berücksichtigt. Eine Einigung mit dem Bauträger sollte sowohl die ersparten Materialkosten als auch die Mehrkosten für den Energieverbrauch berücksichtigen, wie in Bodenplatte: Schadenersatz – Ersparte Aufwendungen & Schaden tragen! erläutert wird. …
- … Klären Sie die genauen Details zum Aufbau der Bodenplatte und den verwendeten Materialien. Holen Sie ein unabhängiges Gutachten zur Berechnung …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Bodenplatte dämmen: Styrodur unter der Platte nötig? Dämmung, Kosten & Vergleich
- … Bodenplatte dämmen: Ist eine Dämmung unter der Bodenplatte notwendig? Vor- und Nachteile, Kosten und Alternativen im Überblick. Jetzt …
- … Bodenplatte dämmen, Perimeterdämmung, Styrodur, Dämmung unter Bodenplatte, Estrichdämmung, Wärmedämmung, Architekt, Kosten Dämmung …
- … Bodenplatte dämmen: Styrodur unter der Platte nötig? Dämmung, Kosten & Vergleich …
- … Haus ohne Keller: muss unter der Bodenplatte mit Styrodur gedämmt werden? und zwischen Bodenplatte und Estrich? …
- … hat nur die Dämmung zwischen Bodenplatte und Estrich geplant. …
- … Ich beurteile die Frage zur Dämmung unter der Bodenplatte wie folgt: …
- … Ob eine Dämmung unter der Bodenplatte (Perimeterdämmung) notwendig …
- … Anforderungen des Gebäudes und den regionalen Bauvorschriften. Eine Dämmung unter der Bodenplatte kann Wärmeverluste reduzieren und somit Heizkosten sparen. Sie schützt auch vor …
- … Dämmung unter der Bodenplatte (Perimeterdämmung): …
- … Dämmung zwischen Bodenplatte und Estrich: …
- … der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. die Dämmung unter der Bodenplatte oder an Kellerwänden. Sie dient dazu, Wärmeverluste in den Baugrund zu …
- … reduzieren und das Gebäude vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.Verwandte Begriffe: Bodenplattendämmung, Kellerwanddämmung, Sockeldämmung. …
- … Bodenplatte …
- … Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes ohne Keller. …
- … Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund. Die Bodenplatte muss ausreichend gedämmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren.Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, …
- … Der Estrich ist eine Schicht, die auf die Rohdecke oder die Bodenplatte aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag …
- … Warum ist Dämmung unter der Bodenplatte wichtig?Eine Dämmung unter der Bodenplatte reduziert Wärmeverluste in den Baugrund, …
- … Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Dämmung unter der Bodenplatte?Für die Dämmung unter der Bodenplatte eignen sich druckfeste und feuchtigkeitsbeständige …
- … der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. die Dämmung unter der Bodenplatte oder an Kellerwänden. Kerndämmung hingegen bezeichnet die Dämmung von zweischaligem Mauerwerk, …
- … Wie dick sollte die Dämmung unter der Bodenplatte sein?Die Dicke der Dämmung unter der Bodenplatte hängt von den …
- … Welche Rolle spielt die Dampfsperre bei der Dämmung unter der Bodenplatte?Eine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Dämmung …
- … Was kostet die Dämmung unter der Bodenplatte?Die Kosten für die Dämmung unter der Bodenplatte hängen von der …
- … Muss die Dämmung unter der Bodenplatte von einem Fachmann ausgeführt werden?Ich empfehle, die Dämmung unter der …
- … Bodenplatte von einem Fachmann ausführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung und …
- … Bodenplatte richtig dämmenAnleitung zur fachgerechten Dämmung einer Bodenplatte. …
- … Dämmmaterialien für die Bodenplatte im VergleichÜbersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. …
- … Feuchtigkeitsschutz unter der BodenplatteMaßnahmen zum Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit. …
- … Bodenplatte dämmen: Schaumglas statt Styrodur empfohlen …
- … Bodenplatte: Frostsichere Streifenfundamente & Dämmung! …
- … Streifenfundamente geplant? ... Wenn ja Dann diese Streifenfundamente samt Bodenplatte anständig dämmen und auf die Bodenplatte ein Dampfsperre drauf ... danach eine gescheite Dämmung auf die …
- … Bodenplatte und aus die Maus! ... Wenn keine Streifundamente vorhanden sind ... …
- … da würd ich die Bodenplatte unten mit Schaumglas dämmen! …
- … Bodenplatte dämmen: Haustyp entscheidend (Holzrahmenbau)! …
- … Wenn das zu errichtende Haus ein Holzrahmen, Blockhaus oder Fertighaus ist, hat Ihr Architekt vollkommen recht. Dann ist eine Dämmung unter der Bodenplatte überflüssig wie ein Kropf. …
- … thermischer Übergang zwischen Bodenplatte und Wänden nicht in der Größenordnung gegeben wie bei Mauerwerk. Des weiteren werden auch die Wände (Außenschale) nicht als Speichermasse genutzt. …
- … Bodenplatte: Mindestwärmeschutz vs. Platzverschwendung …
- … Bodenplatte dämmen: 12cm Dämmung + 6cm Estrich ausreichend …
- … Bei uns 12 cm 0,035 Dämmung und 6 cm Fließestrich auf Bodenplatte ohne Keller. Licht Raumhöhe bis unter Sichtbalkenlage dennoch 2,7 m. …
- … Bodenplatte: Höhe als Platzfaktor bei der Dämmung …
- … Bodenplatte: Dämmung mit Schaumglasschotter – spart Estrich! …
- … ... kann man z.B. wenn man (wie in unserem Haus) die Bodenplatte ohne Streifenfundamente auf einer Schaumglasschotterschicht (bei uns 50 cm (wg. PH) …
- … Holzbau: Gedämmte Bodenplatte schützt vor Feuchtigkeit! …
- … Eine zum Erdreich gedämmte Bodenplatte ist immer sinnvoll …
- … Bodenplatte dämmen: Hohe Kosten durch Frostschürzendämmung …
- … Erdreich hin gedämmt Bodenplatte verschlingt viel an Kosten ... man bedenke das dann auch …
- … unten und innen zu dämmen ist und darüber hinaus auch die Bodenplatte selbst ... ansonsten macht es keinen Sinn!?! …
- … Bodenplatte: Frostschürze bei …
- … Holzbau: Dämmung Bodenplatte – Randdämmung beachten! …
- … 1.) Eine von unten gedämmt Bodenplatte würde ihr Ziel verfehlen, wenn die Plattenränder nicht mit entsprechend starker …
- … 3.) Geschlossenes Dämmkonzept - beim Holzrahmenbau bildet die Dämmung oberhalb der Bodenplatte, in den Gefachen der Holzrahmenwände, sowie zwischen den Sparren ein geschlossenes …
- … Bodenplatte: Kellerbau beliebter als gedämmte Platte? …
- … Bodenplatte: Statiker plant Keller statt Dämmung? …
- … Bodenplatte: Frostschürze vs. Streifenfundament – Unterschied? …
- … Wir möchten ohne Keller bauen und lesen in den Baubeschreibungen der Hersteller öfters die Begriffe 'Frostschürze', 'Bodenplatte auf Streifenfundament'. Liegt die Frostschürze um die Bodenplatte herum, …
- … hat also keine Verbindung mit der Bodenplatte, oder gibt es gar keinen Unterschied? …
- … Bodenplatte: Frostschürze bei elastisch gebetteter Platte nötig …
- … sog. Frostschürze umlaufend außen, wo der Frost auftreten kann, um die Bodenplatte erforderlich. Die Tiefe richtet sich nach den örtlichen FrostTiefen in Deutschland …
- … eventuell noch Tiefer und wird aus Beton in Verbindung mit der Bodenplatte hergestellt. D.h. es so werden leichte Bewehrungskörbe mit konstruktiver Bewehrung eingebaut …
- … und in die Bodenplattenbewehrung eingebunden. …
- … Bodenplatte dämmen: Notwendigkeit, Kosten und Alternativen …
- … um die Notwendigkeit einer Dämmung unter der Bodenplatte, insbesondere im Vergleich zu einer Dämmung zwischen Bodenplatte und Estrich. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Haustyp (Holzbau vs. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Bodenplatte dämmen: Hohe Kosten durch Frostschürzendämmung können die Kosten für die Dämmung …
- … einer Bodenplatte erheblich steigen, wenn auch die Frostschürze gedämmt werden muss. Es ist wichtig, dies bei der Planung zu berücksichtigen. …
- … ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Holzbau: Gedämmte Bodenplatte schützt vor Feuchtigkeit! wird argumentiert, dass eine zum Erdreich gedämmte …
- … Bodenplatte besonders im Holzbau sinnvoll ist, da sie die Platte trocken und …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Bodenplatte dämmen: 12cm Dämmung + 6cm Estrich ausreichend von einer Dämmung mit 12 …
- … cm Dämmstoff (0,035 W/mK) und 6 cm Fließestrich auf einer Bodenplatte ohne Keller, was zu einer Raumhöhe von 2,7 m führt. …
- … Umsetzung: Der Beitrag Bodenplatte: Dämmung mit Schaumglasschotter – spart Estrich! schlägt vor, die Bodenplatte auf einer Schaumglasschotterschicht aufzubringen, um sich unter Umständen Trittschalldämmung und …
- … die örtlichen Gegebenheiten (z.B. Frosttiefe) bei der Planung der Dämmung der Bodenplatte zu berücksichtigen. Die Beiträge Bodenplatte: Frostsichere Streifenfundamente & Dämmung! und …
- … Bodenplatte: Frostschürze vs. Streifenfundament – Unterschied? bieten hierzu nützliche Informationen. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Keller dämmen: Sohlendämmung, Außendämmung oder Innendämmung? Kosten & Vergleich
- … Sohlendämmung: Eine Dämmung unter der Bodenplatte (Sohle) ist grundsätzlich sinnvoll, um Wärmeverluste nach unten zu minimieren. …
- … wird. Dabei wird in einen Mauerwerkskasten, der nur aus Bodenplatte und …
- … die sind dreimal teurer. Außerdem spricht meines Erachtens nichts geben eine Estrichdämmung von z.B. 8 cm, oder? …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV-Nachweis weicht ab: Wärmebrücken, Dämmung & Folgen für Hanghaus?
- … gedämmt. (Hanghaus, talwärts Frostschützer), Talwärts folgender Aufbau: Frostschützer, 20 cm dicke Bodenplatte, darauf die Dämmung 7 cm (Büroräume), Außenmauerwerk 30 cm Porotonsteine mit …
- … Wärmeleitfähigkeit 0,12 direkt auf der kalten Bodenplatte. …
- … Überprüfung der Dämmung: Lassen Sie die Ausführung der Dämmung (Bodenplatte, Außenmauerwerk, Decke) von einem unabhängigen Energieberater überprüfen. …
- … die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Dämmung, Hanghaus, Erdberührung. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichdämmung, Bodenplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrichdämmung, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichdämmung, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichdämmung, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Bodenplatte/Estrich Dämmung: Schwachstelle? Kosten, Aufbau & Alternativen für Neubau?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Estrichdämmung: Schwachstelle? | Kosten & Alternativen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Estrichdämmung, Bodenplatte, Dämmung, Wärmedämmung, Neubau, Schwachstelle, Gutachter, Fußbodenheizung, Kosten, Alternativen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!