Betauungssensor in Dachdämmung: Aussagekraft prüfen & Kondensatschäden vermeiden?
BAU-Forum: Bauphysik

Betauungssensor in Dachdämmung: Aussagekraft prüfen & Kondensatschäden vermeiden?

Hallo Forumsteilnehmer,
vor einem Jahr wurde unser Einfamilienhaus mit unbelüftetem (Grün-) Flachdach- und Steildach gebaut-Vollsparrendämmung 180 mm Flachsmatten, Einzug im August, Ende Oktober erste nasse Stellen an der Decke (Fermacell), seit Dezember als Kondensatproblem erkannt  -  Details sie Forum Dach, Beitrag 1245. Als Ursachen wurden u.a. fehlerhafte Dampfsperre in Gefachebereich zu drittem (außen gedämmten) Dachteil und ein nicht abgedichtetes verzinktes Stahlleerrohr zur Dachdurchführung der Solarleitungen angesehen. Nach vielem hin und her soll nun die Dämmung +Abdichtung des Leerrohres sowie Austausch der Flachsdämmmatten mit zwischenzeitlicher Trocknung der Sparren erfolgen. Obwohl wir weiterhin starke prinzipielle Zweifel an der dauerhaften Funktionsfähigkeit des unbelüfteten Daches hegen, haben wir der vorgeschlagenen Mangelbehebung in Form eines sehr sorgfältig ausgeführten unbelüfteten Daches zugestimmt, werden aber ggf. Feuchtigkeits-Sensoren einbauen, um in den kommenden Wintern die Grenzfläche Dämmung/Außenkonstruktion (OSBAbk.-Platte) zerstörungsfrei beurteilen zu können. Eine bisher sichtbare Pfette 180 mmx180 mm, an der die Dampfsperre beidseitig ordnungsgemäß mit SiCRall-Band verklebt war, soll nun auf 2 m Länge im Badbereich ganz unter der künftig durchgehenden Dampfsperrfolie verschwinden  -  Verkleidung ggf. als Balkenimitat ..., auf weiteren 8 m darf sie aber unverkleidet bleiben (so unser Architekt). Dazu ein paar Fragen an die Experten:
Der Statiker hat nach Glaser berechnet
Tauwassermenge: 1440 h = 0,007 kg/m²
Verdunstungsmenge: 2160 h = 0,021 kg/m²
Heißt die Interpretation dieses Ergebnisses unter theoret. Bedingungen, dass zum "Ende des Winters" 7 g flüssiges Wasser an der kalten Seite der Dämmung vorhanden und nach ca. einem Drittel "Sommer" wieder vollständig gasförmig vorliegen? Wo findet sich hierbei die im Dämmstoff beim Einbau vorhandene Grundfeuchte?
Darf der Flachs beim Einbau im Sommer überhaupt längere Zeit mit der Luftfeuchte in Berührung kommen (z.B. Juni  -  Gewitterschwüle)?
Kann ein 2 m langer Pfettenabschnitt hinsichtlich der Dampfsperre entscheidend sein?
Auswahl des Sensors (Betauungssensoren von Kühldeckenanwendungen o.ä.): Wie lange darf Betauung auftreten? Bis zum Frühjahr ständig, im Sommer sporadisch? Oder seltener? Lässt sich mit einem derartigen Sensor überhaupt eine vernünftige Überwachung durchführen?
Viele, viele Fragen  -  für ein paar Antworten wäre ich sehr dankbar.
  • Name:
  • Olaf B. Vogt
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit in der Dämmung kann gesundheitsschädlich sein.

    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung kann die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion beeinträchtigen.

    GoogleAI-Analyse

    Ich verstehe, dass Sie nach dem Einbau einer Flachsdämmung in Ihrem Flachdach Kondensatprobleme haben und die Aussagekraft eines Betauungssensors zur Überwachung der Dämmung prüfen möchten.

    🔴 Gefahr: Nasse Stellen an der Decke deuten auf Feuchtigkeit in der Dämmung hin. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.

    Ein Betauungssensor kann grundsätzlich helfen, Feuchtigkeit in der Dämmung zu erkennen, allerdings ist die korrekte Platzierung und Interpretation der Daten entscheidend. Der Sensor sollte an der kritischsten Stelle platziert werden, wo Kondensatbildung am wahrscheinlichsten ist (z.B. an der Innenseite der Dämmung, nahe der Dampfsperre). Die Messwerte müssen im Zusammenhang mit der Temperatur und Luftfeuchtigkeit interpretiert werden, um den Taupunkt zu bestimmen.

    Ich empfehle, die folgenden Punkte zu beachten:

    • Dampfsperre prüfen: Ist die Dampfsperre fachgerecht eingebaut und dicht? Beschädigungen oder unsachgemäße Anschlüsse können zu Feuchtigkeitseintritt führen.
    • Dämmstoff prüfen: Flachs ist anfällig für Feuchtigkeit. Ist der Dämmstoff durchfeuchtet, verliert er seine Dämmwirkung.
    • Lüftung prüfen: Obwohl es sich um ein unbelüftetes Dach handelt, muss sichergestellt sein, dass keine unkontrollierte Luftströmung durch die Dämmung stattfindet.

    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder Energieberater hinzu, um die Ursache des Kondensatproblems zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Sanierung zu planen. Ein Betauungssensor kann als ergänzendes Instrument zur Überwachung dienen, ersetzt aber keine fachkundige Analyse.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Betauungssensor
    Ein Sensor, der die Feuchtigkeit auf einer Oberfläche misst. Er wird verwendet, um Kondensatbildung zu erkennen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssensor, Taupunktsensor, Hygrometer.
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Diffusionssperre.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensat ausfällt. Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Flachdach
    Ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Es ist anfälliger für Feuchtigkeitsprobleme als ein Steildach. Verwandte Begriffe: Gründach, Foliendach, Bitumendach.
    Kondensat
    Wasser, das sich durch Abkühlung von Wasserdampf bildet. In der Dämmung kann Kondensat zu Schimmelbildung und Schäden führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Tauwasser, Betauung.
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Flachsdämmung
    Ein Dämmstoff aus Flachsfasern. Er ist ökologisch, aber anfällig für Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Naturdämmstoff, Hanfdämmung, Holzwolldämmung.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist ein Betauungssensor?
      Ein Betauungssensor misst die Feuchtigkeit auf einer Oberfläche. Im Zusammenhang mit Dämmung wird er eingesetzt, um Kondensatbildung zu erkennen.
    2. Wo sollte ein Betauungssensor in der Dämmung platziert werden?
      Am besten an der Innenseite der Dämmung, nahe der Dampfsperre, wo Kondensatbildung am wahrscheinlichsten ist.
    3. Wie interpretiert man die Daten eines Betauungssensors?
      Die Messwerte müssen im Zusammenhang mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit interpretiert werden, um den Taupunkt zu bestimmen.
    4. Kann ein Betauungssensor Schimmelbildung verhindern?
      Nein, er kann nur frühzeitig vor Feuchtigkeit warnen. Die Ursache der Feuchtigkeit muss behoben werden, um Schimmelbildung zu verhindern.
    5. Was sind die Ursachen für Kondensatbildung in der Dämmung?
      Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Dampfsperre, unzureichende Lüftung oder eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum.
    6. Ist Flachsdämmung für Flachdächer geeignet?
      Flachsdämmung ist grundsätzlich geeignet, aber anfällig für Feuchtigkeit. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend.
    7. Was ist der Taupunkt?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensat ausfällt.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Betauungssensor?
      Alternativen sind Feuchtemessgeräte, die direkt in die Dämmung eingeführt werden, oder eine regelmäßige visuelle Inspektion der Dämmung.

    🔗 Verwandte Themen

    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Feuchtigkeitsschäden im Flachdach erkennen
      Symptome und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Flachdach.
    • Schimmelbildung in der Dämmung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in der Dämmung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für Flachdächer.
    • Energetische Sanierung des Flachdachs
      Tipps zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Flachdachs.
  2. Raumluftqualität: Äther, Schadstoffe und Bedenken

    N'Abend..
    Für Wahr, mir dämmert's, Äther ist der freie Raum, ohne Anhang  -  ohne Laster,
    Gottes Kinder hier geboren, ohne Schadstoff  -  ohne Zaun.
    Kein Unrein  -  kein Gemengelei, sei's auch Luft mit Wasser nur, dass der Mensch zum
    Atem fordert, ganze gemäß, seiner Natur und seinem Lebensbaum.
    Stehen darüber, Engel hier an'groß, bieten feil hier, Makros, Mikros, Chronos, Dir zu Liebe,
    Dir zum Wohl.
    Sehen vorab das Desaster, wissen wohl um mehr're Laster. Haben Sinn für
    Unterscheidung, wissen auch per Zahlenreibung, dass ein Messen gar nichts nützt, wenn man in der Wüste Sitz?
    Klar, es sind doch Engel's Lehren, die auch ohne unsre'r Schadstofflehren, Neu geschaffen für den Tag,
    Wunder bringen, wie man's mag..
    Was soll man tun, was soll man machen, es sind die Fragen, die glücklich oder Unglück machen.
    Bedenke, eines Sei mein Ur Gewiss, dass Sch ... eben Sch ... iss, und siehe dann die Engel zieh'n, wie selbst gar die vor Sch ... flieh'n.
    Grüße
  3. Flachdach: Architekt, Hinterlüftung & Undichtigkeiten

    Einen schönen guten Frühlingsmorgen
    Bewunderung für die in Verse gekleideten Worte  -  ich versteh' sie wohl, auch wenn ich nicht so Antworten kann ...
    Herr Reitmeier  -  Sie kennen ja auch ein paar nette Fotos zum Thema  -  daher sicher die komplexe Einschätzung (auch mit dem Attribut Sch ...) -Danke!
    Das Thema Hinterlüftung versuchten wir mehrfach dem Architekturbüro nahezubrigen, gestaltet sich aber wegen der dichten Sparrenkonstruktion im Bereich von 3x3 Dachflächenfenstern im Steildachbereich (nur etwa 25 cm unterhalb und oberhalb frei) sehr schwierig. Unser Architekt meint, jedes auch noch so kleine Gefach müsse dann belüftet sein. Man sollte auch nicht verkennen  -  jedes Lüftungselement im Dach (spez. Flachdach) ist auch eine potentielle Undichtigkeitsstelle.
    Für heute würde ich mich auch über ein paar weniger poetische Antworten freuen.
    • Name:
    • Olaf B. Vogt
  4. Flachdachabdichtung: Schaumglas, Wurzelschutz & Planung

    Foto von Stefan Ibold

    verhagelter morgen 🙂
    Moin,
    neee, Leute.
    Der Reihe nach:
    1. Flachdach.
    Warum um alles in der Welt belüftet? Hier muss bei begrünten Dächern sorgfältig geplant sein. Hier gehört eine Dämmung hin, die nicht unter- oder hinterläufig ist. Mithin bleibt nur Schaumglas. Darauf eine vollflächig verklebte Abdichtung und zusätzlich erst der erforderliche Wurzelschutz. Beide Bedingungen also unabhängig voneinander.
    2. Steildach.
    Der Architekt hat Recht. Die Hinterlüftung der zweiten Ebene bringt und birgt zusätzliche Probleme. Sinnvoller ist es, das Geld in einen Blower-Door-Test (BDT) zu investieren. Allerdings wären mir hier die Luftwechselraten ziemlich egal. Mittels Rauchbombe oder thermographischer Photographi Leckagen orten. Die dann abdichten.
    Ob und inwieweit ein Sensor Sinn macht? ... keine Ahnung. Wann soll denn der Alarm schlagen? Bei Gewitterschwüle haben Sie zwar eine sehr hohe rel. und tatsächliche LF, nur sind das bei dem Luftvolumen innerhalb der Dämmung nicht die gewaltigen Mengen in Wasser. Einmal weil das Volumen doch recht gering ist und weil ja auch von 100 % auf 0 % heraus"regnet".
    Ihre Konstruktion würde nach Glaser funzen. Sie dürfen auch nicht vergessen, dass die Werte (also der tatsächliche Tauwasserausfall) nun 1.440 Stunden in einem Stück vorliegt und andererseits die Trocknung über 2.160 Std. am Stück vorkommt. Das wechselt ständig.
    MfG
    Stefan Ibold
  5. Schaumglas-Dämmung: Aufbauhöhe & Sensor-Alternativen

    Hallo Herr Ibold
    danke vor allem für den Hinweis auf Schaumglas. Allerdings haben wir nicht unbegrenzt Höhe zur Verfügung (baurechtl. Grenzen usw.), die Dachflächenfenster im Steildach (ohne Begrünung) haben nur rel. kleinen Abstand zum Flach-GRündach  -  ca. 25 cm zur Abdichtungsebene.
    Mit den Sensoren möchte ich natürlich keine Alarmanlage ansteuern, bei Bedarf wird einfach der Widerstand mit Ohmmeter (ggf. aufwendiger mit Wechselspannungsmessung) gemessen, evtl. Vergleichssensor im Innenbereich o.ä.
    Gibt es da noch weitere Ideen?
    • Name:
    • Olaf B. Vogt
  6. Dachfenster-Anschluss: Abdichtungshöhe kritisch prüfen!

    Foto von

    hmm
    Moin,
    wie, der Abstand Dachflächenfenster bis zur Abdichtung ist nur 25 cm?
    Der erforderliche Abstand, sprich die Anschlusshöhe, wird gemessen von Oberkante fertiger Belag bis Unterkante Durch"dringung".
    Man Man Man.
    Stefan Ibold
  7. Aufsparrendämmung: Tekurat als Lösung ohne Gründach?

    Lösung mit Tekurat?
    Hallo Forumsteilnehmer,
    wegen der Probleme der Vollsparrendämmung mit Fasermatten und ihrer sensiblen Dampfsperre, wegen des fehlenden Platzes für wirksame Hinterlüftung (teilweise werden bei Flachdächern 100 mm gefordert), sehen wir unsere Chance noch in einer Aufsparrendämmung mit Polyurethanschaum-Material (s. Link Tekurat) unter Fortlassung des Gründaches  -  um die Höhen wieder so hinzubekommen. Gibt es noch weitere gute Anbieter für PU-Dämmmaterial?
    Welche Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) hat PU gegenüber Schaumglas? Ist Schaumglas auch als Vollsparrendämmung denkbar (was ist mit der Fuge zwischen Schaumglas und Sparren?) oder nur als Aufsparrendämmung?
    MfG
    • Name:
    • Olaf B. Vogt
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Betauungssensor: Dachdämmung, Kondensat & Alternativen

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kondensatprobleme in einem Flachdach mit Vollsparrendämmung. Es werden Ursachen wie fehlerhafte Dampfsperren und Alternativen zur Feuchtemessung, insbesondere der Einsatz von Betauungssensoren, diskutiert. Schaumglas wird als Dämmmaterial für Flachdächer in Betracht gezogen, während Aufsparrendämmung als mögliche Lösung zur Vermeidung von Problemen mit Fasermatten und Hinterlüftung vorgeschlagen wird.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachfenster-Anschluss: Abdichtungshöhe kritisch prüfen! wird auf die korrekte Anschlusshöhe von Dachflächenfenstern hingewiesen, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Dies ist besonders relevant, da der Abstand zwischen Dachfenster und Abdichtungsebene sehr gering ist.

    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Flachdachabdichtung: Schaumglas, Wurzelschutz & Planung betont die Wichtigkeit einer sorgfältigen Planung bei begrünten Flachdächern und empfiehlt Schaumglas als Dämmung, die nicht unter- oder hinterläufig ist. Zudem wird auf die Notwendigkeit eines vollflächig verklebten Wurzelschutzes hingewiesen.

    🔧 Praktische Umsetzung: Im Kontext der Sanierung wird im Beitrag Aufsparrendämmung: Tekurat als Lösung ohne Gründach? die Möglichkeit einer Aufsparrendämmung mit Polyurethanschaum-Material (Tekurat) diskutiert, um die Höhen wieder hinzubekommen und Probleme mit der bestehenden Vollsparrendämmung zu lösen. Hierbei sollten Vor- und Nachteile von PU-Dämmmaterialien und Schaumglas abgewogen werden.

    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Dampfsperre sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls zu erneuern. Zudem sollte die korrekte Ausführung der Anschlüsse, insbesondere bei Dachflächenfenstern, sichergestellt werden. Die Eignung von Schaumglas als Dämmmaterial für das Flachdach sollte in Betracht gezogen werden, und die Möglichkeit einer Aufsparrendämmung mit Tekurat sollte geprüft werden, um die Probleme mit der bestehenden Dämmung zu beheben.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betauungssensor, Dachdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Bauphysik - 10178: Betauungssensor in Dachdämmung: Aussagekraft prüfen & Kondensatschäden vermeiden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betauungssensor, Dachdämmung" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betauungssensor, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betauungssensor, Dachdämmung" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betauungssensor, Dachdämmung" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Betauungssensor in Dachdämmung: Aussagekraft prüfen & Kondensatschäden vermeiden?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Betauungssensor in Dämmung: Sinnvolle Messung?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Betauungssensor, Dachdämmung, Kondensat, Feuchtigkeit, Flachdach, Taupunkt, Schimmel, Bauschaden, Sensor
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼