Kernlochbohrung in Bodenplatte verschließen: Fachgerechte Abdichtung & Materialien?

In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau

📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026

Die fachgerechte Abdichtung einer Kernlochbohrung in der Bodenplatte erfordert die Berücksichtigung der durchbohrten Noppenbahn und Rollierung. Eine zementöse Sauberkeitsschicht fehlt häufig, was die Abdichtung zusätzlich erschwert. Doyma Blindstopfen bieten eine mögliche Lösung, aber eine unabhängige Baubetreuung ist entscheidend für die Qualitätssicherung. Die Kosten für eine permanente Baukontrolle können ein finanzielles Problem darstellen, aber eine Investition in die Qualitätssicherung lohnt sich langfristig.

⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung

Kernlochbohrung in Bodenplatte verschließen: Fachgerechte Abdichtung & Materialien?

Hallo Experten,
bei uns wurde zur Prüfung der Betongüte der Bodenplatte eine Kernlochbohrung von ca. 100 mm durchgeführt.
Wir fragen uns nun wie dieses Loch wieder fachgerecht verfüllt wird und letztlich auch dicht ist.
Es wurde bis auf den Grund gebohrt, die Rollierung ist durch das Loch zu sehen, die Noppenbahn als Feuchtigkeitsschutz ist mit durchbohrt worden.
Das Ganze muss wieder verfüllt werden aber wie macht man es richtig und womit?
Für eure fachlichen Antworten wären wir sehr dankbar.
  • Name:
  • Hofer
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Sicherheitshinweise

    🔴 KRITISCH: Die durchtrennte Noppenbahn und freiliegende Rollierung stellen ein akutes Risiko für eindringendes Wasser – eine bloße Verfüllung des Lochs ist unzulässig und gefährdet die statische und feuchtigkeitstechnische Integrität der Bodenplatte.

    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Wiederherstellung der horizontalen Feuchtesperre ist zwingend erforderlich – nach DINAbk. 18195-4 und DIN EN 13997 darf keine Unterbrechung der Abdichtungsebene bestehen.

    ⚠️ WICHTIG: Verwendete Materialien müssen druckwasserdicht, quellfähig oder polymer-modifiziert sein – herkömmlicher Zementmörtel, PU-Schaum oder Schnellzement sind ausdrücklich ungeeignet.

    ⚠️ WICHTIG: Die Sanierung muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen geprüften Sachverständigen (z. B. nach BVS-Richtlinie) erfolgen – Eigenleistungen oder handwerkliche „Notlösungen“ sind ausgeschlossen.

    KI-Analyse (GoogleAI)

    Ich empfehle, die Kernlochbohrung in der Bodenplatte sorgfältig und fachgerecht zu verschließen, um Feuchtigkeitsschäden und das Eindringen von Radon zu verhindern.

    Vorgehensweise:

    • Reinigung: Entfernen Sie losen Beton und Schmutz aus dem Bohrloch.
    • Vornässen: Befeuchten Sie die Innenseite des Bohrlochs vor dem Verfüllen.
    • Verfüllung: Verwenden Sie einen geeigneten, schnellhärtenden Reparaturmörtel oder Injektionsharz, der für Beton geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    • Abdichtung: Nach dem Aushärten des Mörtels kann eine zusätzliche Abdichtung mit einer Dichtschlämme oder einem geeigneten Dichtungsband erfolgen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden an der Bausubstanz führen.

    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Betonarbeiten oder einen Bausachverständigen hinzu, um die fachgerechte Ausführung sicherzustellen.

    KI-Analyse (DeepSeek)

    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kernlochbohrung durch die Bodenplatte, die bis zur darunterliegenden Rollierung und durch die Noppenbahn (Perimeterdichtung) geführt wurde. Dies stellt einen massiven Eingriff in die Bauwerksabdichtung dar, der bei unsachgemäßer Schließung zu erheblichen Feuchteschäden führen kann. Die Beschreibung des Bohrlochs mit freiliegender Rollierung und durchtrennter Noppenbahn ist als kritisch zu bewerten, da hier die dauerhafte Dichtigkeit des Bauwerks gefährdet ist.

    🔴 Gefahr: Die durchtrennte Noppenbahn und die freiliegende Rollierung stellen ein akutes Risiko für eindringendes Wasser dar. Ohne fachgerechte Abdichtung kann kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder drückendes Wasser in die Bodenplatte und den Innenraum gelangen, was zu Schimmelbildung, Frostschäden und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen kann.

    ➕ Ergänzung: Die reine Verfüllung des Lochs mit Zementmörtel oder Schnellzement ist nicht ausreichend. Entscheidend ist die Wiederherstellung der Abdichtungsebene. Hierfür muss die Noppenbahn im Bereich des Lochs fachmännisch repariert oder überlappend neu angeschlossen werden. Zudem ist eine wasserdichte und druckfeste Vergussmasse erforderlich, die speziell für solche Abdichtungsdurchbrüche zugelassen ist.

    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Verfüllung mit Beton oder Mörtel ausreicht, ist fachlich falsch. Ohne Wiederherstellung der Abdichtung wird das Loch undicht bleiben. Auch die Verwendung von herkömmlichem PU-Schaum ist ungeeignet, da dieser nicht druckwasserdicht ist und sich mit der Zeit zersetzen kann.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Dieser muss das Loch fachgerecht öffnen, die Noppenbahn reparieren und das Loch mit einem zugelassenen, quellfähigen oder druckwasserdichten Vergussmörtel (z.B. auf Zementbasis mit Dichtungsschlämme) verschließen. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie die Maßnahme für Ihre Bauakte.

    KI-Analyse (Qwen)

    Die Kernlochbohrung durch die Bodenplatte hat die gesamte konstruktive und funktionale Schichtfolge durchdrungen – inklusive Noppenbahn als Feuchtigkeitssperrschicht und möglicherweise auch der darunterliegenden Kiesschicht oder Dämmung. Dies stellt eine gravierende Unterbrechung der horizontalen Feuchtesperre dar, die im Bereich von Fundamenten und Bodenplatten grundsätzlich als durchgängig und fehlerfrei gefordert wird.

    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Wiederherstellung entsteht ein direkter Kapillarweg für aufsteigende Feuchte – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Salzausblühungen, Betonabplatzungen und langfristige Schädigung der Tragkonstruktion.

    🔴 Gefahr: Die Durchbohrung der Noppenbahn zerstört deren Funktion als Trennschicht und Druckausgleichsmedium; eine bloße Verfüllung des Bohrlochs ohne Wiederherstellung dieser Funktion führt zu ungleichmäßigen Lastverteilungen und potenziellen Rissbildungen im Estrich oder Bodenbelag.

    ⚠️ Korrektur: Eine reine Zementmörtel- oder Epoxidfüllung ist unzureichend – sie schließt weder die Feuchtesperre noch die Trennfunktion der Noppenbahn und erfüllt keine Anforderungen an die Dauerhaftigkeit im Feuchtbereich.

    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Sanierung erfordert mehrstufige Maßnahmen: 1) Reinigung und Aufrauung des Bohrlochs, 2) Auftrag einer bituminösen oder polymer-modifizierten Dichtungsschlämme im Lochbereich, 3) Einbringen eines hochfesten, wasserdichten Reparaturbetons mit geringer Schwindneigung, 4) ergänzende lokale Wiederherstellung der Noppenbahn-Funktion mittels dichter, druckstabilisierter Folien- oder Bitumenband-Überlappung.

    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass hier keine ‚einfache Verfüllung‘ ausreicht, ist korrekt – es handelt sich um eine konstruktiv relevante Eingriffsstelle, die nach DIN 18195-4 und DIN EN 13997 besondere Anforderungen an die Abdichtung stellt.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS-Richtlinie) oder einen geprüften Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18195, um die konkrete Schichtaufbau-Situation vor Ort zu bewerten und eine dauerhafte, normkonforme Sanierung zu planen und auszuführen.

    Vergleich aller KI-Analysen

    ✅ Übereinstimmung:

    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erkennen die gravierende Gefahr durch eindringende Feuchtigkeit und Schäden an der Bausubstanz.
    • Alle fordern eine fachliche Begleitung durch Experten – keiner empfiehlt Eigenleistung oder einfache Verfüllung.

    ⚠️ Abweichung:

    • GoogleAI nennt allgemein „schnellhärtenden Reparaturmörtel oder Injektionsharz“, während DeepSeek und Qwen explizit auf die Unzulänglichkeit von Zementmörtel und PU-Schaum hinweisen und auf zugelassene, druckwasserdichte Systeme bestehen.
    • GoogleAI erwähnt eine „zusätzliche Abdichtung mit Dichtschlämme oder Band“ als Option, während DeepSeek und Qwen die Wiederherstellung der Noppenbahn-Funktion als zwingend einfordern.

    ➕ Ergänzung:

    • DeepSeek stellt klar, dass die Noppenbahn nicht nur „abgedichtet“, sondern fachmännisch repariert oder überlappend neu angeschlossen werden muss.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Trennfunktion der Noppenbahn und benennt konkret die Normen DIN 18195-4 und DIN EN 13997 sowie die Notwendigkeit einer schichtgerechten mehrstufigen Sanierung.

    ❌ Widerspruch:

    • GoogleAI beschreibt Verfüllung mit „schnellhärtendem Reparaturmörtel“ als zulässig, während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als unzureichend und fachlich falsch bewerten – hier wird nach dem Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.

    👉 Empfehlung: Bei Unklarheit über Materialwahl oder Verarbeitung immer die strengere Anforderung befolgen: Wiederherstellung der vollständigen Abdichtungsebene mit normkonformen, zugelassenen Systemen durch zertifizierte Fachleute – nicht „einfach verfüllen“.

    Finale Konsolidierung aller KI-Analysen

    Thema Status KI-Konsens
    Risiko durch Feuchtigkeit Alle KIs stimmen überein: akutes Risiko für Schimmel, Salzausblühung, Betonschäden und Bauteilversagen.
    Funktionsunterbrechung der Noppenbahn DeepSeek und Qwen nennen es explizit, GoogleAI erwähnt es nicht – aber alle verlangen Abdichtung, was die Funktionsunterbrechung impliziert.
    Eignung von Zementmörtel / PU-Schaum GoogleAI erwähnt Schnellzement als Option; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – KI-Konsens: ungeeignet und gefährlich.
    Erforderliche Fachkompetenz Alle KIs verlangen zertifizierte Fachleute – mit differenzierter Spezifizierung (Bauwerksabdichtung, BVS-Sachverständiger, DIN 18195).
    Normative Anforderungen ⚠️ Nur Qwen nennt konkret DIN 18195-4 und DIN EN 13997; DeepSeek spricht allgemein von „zugelassenen Systemen“, GoogleAI nicht – KI-Konsens: Normkonformität ist zwingend, aber Quellen variieren.

    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung ist kein handwerklicher Reparaturakt, sondern ein normkonformer, mehrschichtiger Abdichtungseingriff – nur durch geprüfte Fachleute mit Nachweis der Verwendung zugelassener Systeme gemäß DIN 18195-4.

    Risiko- & Chancen-Bewertung

    Kategorie Risiko / Chance Auswirkung
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung führt zu kapillarer Feuchteaufnahme Schimmelbildung, Gesundheitsgefährdung, Belagsabhebung, Dauerhafte Schäden am Estrich und Beton
    🔴 Risiko Druckwasser durch das ungeklärte Bohrloch Wassereinbruch bei Starkregen oder steigendem Grundwasser, Schäden am Mauerwerk, Ausfällung von Putz und Anstrichen
    🔴 Risiko Radon-Eintritt über offenes Bohrloch oder undichte Verfüllung Langfristige gesundheitliche Belastung durch radioaktive Edelgase, besonders im Kellergeschoss
    🔴 Risiko Unzureichende Wiederherstellung der Noppenbahn-Funktion Ungleichmäßige Lastverteilung, Rissbildung im Estrich oder Bodenbelag, Schäden an Fußbodenheizung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Sanierung Kein Nachweis für Käufer, Versicherung oder Sachverständige bei späteren Schäden – Haftungsrisiko für Eigentümer
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Grundlage für langfristige Bausubstanz-Sicherheit Vermeidung von Folgeschäden über Jahrzehnte, Erhaltung des Wertes des Gebäudes
    ✅ Chance Nutzung des Sanierungszeitpunkts zur gezielten Erweiterung der Abdichtung Integration von Radon-Diffusionsbremsen oder aktiver Absaugung bei entsprechender Planung
    ✅ Chance Schaffung normkonformer Dokumentation Stärkung der Rechtssicherheit, Nachweis für spätere Verkaufs- oder Versicherungsprozesse
    ✅ Chance Gezielte Optimierung der Noppenbahn-Funktion Verbesserte Lastverteilung, bessere Isolationswirkung, höhere Lebensdauer der Bodenkonstruktion
    ✅ Chance Aufnahme in ein vorausschauendes Feuchtemanagement Integration von Feuchtesensoren oder langfristiger Monitoring-Plan für frühzeitige Intervention

    Orientierungshilfen

    1. Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (geprüft nach DIN 18195) oder einen BVS-Sachverständigen für Feuchteschutz – nicht erst planen, sondern unverzüglich ein Angebot einholen.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den genauen Schichtaufbau Ihrer Bodenplatte (z. B. aus Bauakte oder Bauplan), insbesondere Angaben zu Noppenbahn, Rollierung, Kiesschicht und Fundamentart – diese sind für die Sanierung zwingend erforderlich.
    3. Materialanforderung festlegen: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich den Nachweis, dass verwendete Materialien druckwasserdicht, quellfähig und nach DIN 18195-4 zugelassen sind – keine Annahme von „bewährten“ Eigenrezepten.
    4. Noppenbahn-Funktion nachweisen lassen: Verlangen Sie vor Ort die Darlegung, wie die Trenn- und Druckausgleichsfunktion der Noppenbahn im Bereich des Lochs wiederhergestellt wird – z. B. durch Überlappung mit spezieller Bitumenband- oder Folienlösung.
    5. Dokumentation verlangen: Bestehen Sie auf schriftlicher Bestätigung der fachgerechten Ausführung mit Materialdatenblättern, Belegfotos vor/nach und einer Eintragung in die Bauakte.
    6. Radon-Prüfung ergänzen: Nutzen Sie den Sanierungszeitpunkt, um eine Radon-Messung im Keller durchführen zu lassen – bei Überschreitung des Referenzwertes von 300 Bq/m³ muss eine Radon-Diffusionsbremse integriert werden.
    7. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!

    Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Kernlochbohrung
    Eine Kernlochbohrung ist eine zylindrische Bohrung, die zur Entnahme von Materialproben aus Bauteilen dient. Sie wird häufig zur Prüfung der Betongüte oder zur Installation von Leitungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Probeentnahme, Betonprüfung, Bohrverfahren
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die unterste tragende Schicht eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und schützt vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Sohlplatte
    Reparaturmörtel
    Reparaturmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zur Ausbesserung von Schäden an Betonbauteilen verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und gute Haftung aus.
    Verwandte Begriffe: Betoninstandsetzung, Ausbesserungsmörtel, Sanierungsmörtel
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Feuchtigkeitsschutz an Kellerwänden oder Bodenplatten eingesetzt wird. Sie sorgt für eine Hinterlüftung und verhindert das Eindringen von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Perimeterdämmung, Feuchtigkeitssperre
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zur Abdichtung von Bauteilen gegen Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Sperrputz, Abdichtungssystem
    Injektionsharz
    Injektionsharz ist ein flüssiger Kunststoff, der in Risse und Hohlräume in Betonbauteilen injiziert wird, um diese abzudichten und zu stabilisieren. Es härtet zu einem festen Material aus und verschließt die Risse dauerhaft.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Betonsanierung, Injektionstechnik
    Radon
    Radon ist ein natürlich vorkommendes, radioaktives Edelgas, das aus dem Erdreich austreten kann. Es kann über Risse und Undichtigkeiten in die Gebäude eindringen und die Gesundheit gefährden.
    Verwandte Begriffe: Radioaktivität, Strahlenschutz, Gebäudeabdichtung

    Häufige Fragen (FAQ)

    1. Warum muss eine Kernlochbohrung in der Bodenplatte abgedichtet werden?
      Eine Kernlochbohrung stellt eine Schwachstelle in der Bodenplatte dar, durch die Feuchtigkeit, Radon oder andere schädliche Stoffe eindringen können. Eine fachgerechte Abdichtung verhindert diese Probleme und schützt die Bausubstanz.
    2. Welche Materialien eignen sich zum Verschließen einer Kernlochbohrung?
      Geeignet sind schnellhärtende Reparaturmörtel, Injektionsharze oder spezielle Dichtungsmassen, die für Beton zugelassen sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Kompatibilität mit dem vorhandenen Beton.
    3. Kann ich die Kernlochbohrung selbst verschließen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Kenntnisse besitzen, können Sie die Kernlochbohrung selbst verschließen. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    4. Was kostet das Verschließen einer Kernlochbohrung?
      Die Kosten hängen von der Größe der Bohrung, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Fachmann kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    5. Wie lange dauert das Verschließen einer Kernlochbohrung?
      Die Dauer hängt von der Größe der Bohrung und den verwendeten Materialien ab. In der Regel dauert es jedoch nur wenige Stunden.
    6. Muss ich die Noppenbahn nach dem Verschließen der Kernlochbohrung erneuern?
      Wenn die Noppenbahn durch die Kernlochbohrung beschädigt wurde, sollte sie repariert oder erneuert werden, um den Feuchtigkeitsschutz wiederherzustellen.
    7. Was passiert, wenn die Kernlochbohrung nicht fachgerecht verschlossen wird?
      Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsproblemen, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    8. Wie erkenne ich, ob die Kernlochbohrung fachgerecht verschlossen wurde?
      Eine fachgerechte Abdichtung ist dicht und dauerhaft. Es sollten keine Risse oder Undichtigkeiten vorhanden sein. Im Zweifelsfall kann ein Bausachverständiger die Ausführung überprüfen.

    Verwandte Themen

    • Bodenplatte abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Bodenplatten, einschließlich Dichtschlämmen, Bitumenbahnen und Folien.
    • Risse in der Bodenplatte: Ursachen und Sanierung
      Informationen über die Ursachen von Rissen in Bodenplatten und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller: Ursachen und Behebung
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsschäden im Keller und Tipps zur Behebung.
    • Betoninstandsetzung: Verfahren und Produkte
      Überblick über verschiedene Verfahren und Produkte zur Instandsetzung von Betonbauteilen.
    • Radonschutz im Neubau: Maßnahmen und Vorschriften
      Informationen über Maßnahmen zum Schutz vor Radon in Neubauten und die geltenden Vorschriften.
  2. Doyma Blindstopfen: Kernlochbohrung Bodenplatte abdichten

    Da gibt es
    Sytheme für. Mal unter Doyma  -  Blindstopfen incl. dem passenden Lack googlen.
    Aber wenn ich schon wieder <> lese, ist mir schon wieder alles klar.
    Keine Zementöse Sauberkeitsschicht  -  Richtig?
  3. Bodenplatte ohne Sauberkeitsschicht: Risiken bei Kernlochbohrung

    Sauberkeitsschicht/Kernloch
    Richtig, es gibt keine zementöse Sauberkeitschicht, es ist mir bekannt, dass dies immer wieder als Fehler angesehen wird, und doch wird es von vielen Bauträgern so praktiziert.
    Ich habe vor längerer Zeit auch mal ein Handwerk erlernt, war in der Luftfahrzeugtechnik tätig und bin, seit ich nun bauen lasse, erstaunt, wie wenig Fachwissen in der Baubranche anzutreffen ist, und dass es jeder irgendwie macht, gerade so wie er es sich denkt, dass es in Ordnung ist.
    Da gibt es die Regeln der DINAbk., die sind aber vielen Bauträgern eher wohl so suspekt, dass man lieber mal darauf verzichtet, bevor man vielleicht in Verlegenheit kommt und erkennt was man über die Jahre so falsch gemacht hat. Es ist ja nicht mein Haus und nach mir die Sintflut.
    In der Luftfahrzeug-Technik undenkbar, entweder man hat seine Arbeit richtig ausgeführt oder falsch, mehr gibt es nicht.
    Ich habe das Bauvorhaben begonnen mit der Erwartung auf Fachmänner zu treffen, das ist wohl aber eher die Ausnahme.
    Zur Sache:
    Ich kann es nicht verstehen, dass man ein Kernloch macht und hinterher vor dem Loch steht und keine Ahnung hat wie das Loch nun korrekt wieder verschlossen wird. Der "Fachmann" der das Loch gebohrt hat will es dann mit Estrich auffüllen, das wird schon okay sein, meint er.
    Bauen ist ein Abenteuer sagt man, ich denke es ist tatsächlich abenteuerlich, was man so von Fall zu Fall geboten bekommt.
    • Name:
    • Hofer
  4. Noppenbahn beschädigt: Kernlochbohrung Abdichtungsprobleme

    "mmmh"
    Zitat:

    =>"die Noppenbahn als Feuchtigkeitsschutz ist mit durchbohrt worden. " <=
    "AH" hat man Ihnen dies so verkauft? ... die Bauexperten seinen ja "auch" immer dümmer zu werden ... die Noppenbahn wird als Sauberkeitsschicht gerne genommen = bucklig & billig = will ich (!) ... mehr aber auch ned ... der Feuchtigkeitsschutz nachzusagen iss dann schon sehr dreist 🙂
    zu Ihren Problem Kernbohr DNAbk. 100 ... da gibt's 2 Möglichkeiten:
    1.) Muffenstopfen System Permaton reindrehn fest anziehn und mit Beton verschließen ... "ABER" die Bodenplatte muss auch tauglich dafür sein denn die wird mit in's Abdichtungssystem übernommen ... sprich was weiß ich wie intakt bzw. porös die Betonarbeiten ausgeführt worden ist (!)
    2.) System z.B. Doyma 2 Druckwasserdichte Kerne samt Blindrohr mit der Muffe nach außen natürlich mit Muffendeckel, Material SML scheidet aus weil des nach 5 Jahren durchgerostet iss ... ideal wär Kunststoff KG 2000 "ABER" da hätt man besser ein 202er Loch gebohrt damit man ein 100 ert KG 2000 verwenden könnt. "plus" natürlich auch hier vorausgesetzt das die ausgeführten Betonarbeiten auch wieder tauglich sind (!)

  5. Bauleitung vs. Baukontrolle: Qualitätsmängel vermeiden!

    Ich will keinem zu nahe treten
    Aber würden Sie Ihr Flugzeug bei "never come back Airline" warten lassen?
    Aber ein Haus ohne ordentliche Bauleitung, gebunden an Ihrem wirtschaftlichem Feind  -  das bauen Sie.
    Ohne Baubegleitende Qualitätskontrolle.
    Ich bin mir sicher, bei der Flugzeugindustrie stecken überall offizielle drin, und schauen denen die bauen über die Schulter. Da wird jedes Flugzeug getestet bis zum geht nicht mehr  -  bis es die Zulassung erhält.
    Und jetzt noch einmal nachdenken
  6. Baukontrolle Kosten: Budget vs. Qualitätssicherung

    Qualitätskontrolle
    Da haben Sie sicherlich Recht, wir haben uns ja auch einen Baubetreuer an die Seite gestellt, aber es ist doch schlichtweg ein finanzielles Problem, das eine permanente Baukontrolle nicht zulässt.
    Wenn ich für jede Kleinigkeit den Baubetreuer einschalte wird die Rechnung auch dementsprechend aussehen.
    In der Luftfahrzeugindustrie wird geprüft und geprüft, das wirkt sich natürlich auch auf die Kosten aus. Da kostet z.B. eine Schraube M8 satte € 80,- anstatt 0,08 ct nur weil sie luftfahrttechnisch geprüft ist und dennoch lediglich an einer Stelle verbaut wird, wo jede andere Schraube es genauso getan hätte.
    Die wenigsten, die ein Haus bauen, müssen dabei nicht aufs Geld schauen und mal ehrlich es kann doch nicht sein, dass man z.B.
    200 000,- ausgibt und dann noch den Baufirmen permanent einen Betreuer beistellen muss, der denen sagt, wie es richtig gemacht wird.
    Wenn Sie ihr Auto in der Werkstatt abgeben (Neupreis z.B.
    60 000,--) schicken Sie dann auch jedesmal einen Sachverstandigen vorbei der beaufsichtigt wie in der Werkstatt gearbeitet wird? Sicherlich nicht weil Sie einfach erwarten, dass diejenigen die dort an Ihren Bremsen rumschrauben ihr Handwerk verstehen.
    • Name:
    • Hofer
  7. Bauzeit Qualitätssicherung: Investition in Werterhalt

    Jedes Haus ist ein Unikat
    Es wird unter den verschiedensten Bedingungen (auch wettertechnisch) erstellt. Ich denke, eine (gute) unabhängige Baubetreuung in Form einer Bauleitung oder einer Qualitätssicherung in Form von Sachverständigenbegehungen wären der Bauzeit sollte einen die größte Investition des Lebens Wert sein. Eine vermurkste Reparatur an einen Pkw dürfen die so lange besser, bis es funzt. Ein Montagsauto gebe ich innerhalb der vom Gesetzgeber geregelten Garantizeiten zurück, wenn es Mängelbehaftet ist.  -  Wie soll das beim Haus gehen.
  8. Kernloch abdichten: Doyma Alternative für Bodenplatte?

    Haus als Unikat
    So ist es, ein einmal erstelltes Haus bereitet einem zukünftig Freude oder Leid, zurückgeben kann man es schlecht, man muss und will damit leben.
    Wir haben für die Baubetreuung ca. 2000,- -3000,- eingeplant, und denke, dass das ausreichend sein sollte um eine Qualitätssicherung sicher zu stellen.
    Gibt es denn außer der Doyma Lösung keine weitere Lösung wie das Loch wieder dicht verschlossen wird?
    Habe ich das richtig verstanden, dass zunächst der Doyma Blindstopfen eingebracht wird und sodann der Rest des Loches wieder mit Beton verfüllt wird?
  9. Doyma Produktdaten: Kernlochbohrung fachgerecht verschließen

    OK dann, Mundgerecht:

    letzteres ist was Sie brauchen Könnten  -  hier das Datenblatt anschauen
    PS: Wie oft soll ein Baubetreuer (aus welcher Entfernung) für 2 KEURO nebst Schreibarbeit, auf Ihren Bau erscheinen?
    zur Prüfung einer Schraube bedarf es ja, laut Ihren Angaben in der Flugzeugproduktion 79,92 €

  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Kernlochbohrung in Bodenplatte verschließen: Abdichtung & Materialien

    💡 Kernaussagen: Die fachgerechte Abdichtung einer Kernlochbohrung in der Bodenplatte erfordert die Berücksichtigung der durchbohrten Noppenbahn und Rollierung. Eine zementöse Sauberkeitsschicht fehlt häufig, was die Abdichtung zusätzlich erschwert. Doyma Blindstopfen bieten eine mögliche Lösung, aber eine unabhängige Baubetreuung ist entscheidend für die Qualitätssicherung. Die Kosten für eine permanente Baukontrolle können ein finanzielles Problem darstellen, aber eine Investition in die Qualitätssicherung lohnt sich langfristig.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bodenplatte ohne Sauberkeitsschicht: Risiken bei Kernlochbohrung wird auf die Problematik fehlender Sauberkeitsschichten hingewiesen, was die Abdichtung der Kernlochbohrung zusätzlich erschwert.

    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Doyma Produktdaten: Kernlochbohrung fachgerecht verschließen liefert konkrete Links zu Doyma Produkten und Datenblättern, die für die Abdichtung der Kernlochbohrung relevant sind.

    🔧 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Doyma Lösungen zur fachgerechten Verfüllung und Abdichtung der Kernlochbohrung. Beachten Sie dabei die Hinweise zur fehlenden Sauberkeitsschicht und ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen zurate, wie im Beitrag Bauzeit Qualitätssicherung: Investition in Werterhalt empfohlen.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kernlochbohrung, Bodenplatte, Beton, Verfüllung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wasserschaden durch fehlerhafte Kaltwasserleitung: Ursachen, Trocknung & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11296: Kernlochbohrung in Bodenplatte verschließen: Fachgerechte Abdichtung & Materialien?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kernlochbohrung, Bodenplatte, Beton, Verfüllung" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kernlochbohrung, Bodenplatte, Beton, Verfüllung" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Kernlochbohrung in Bodenplatte verschließen: Fachgerechte Abdichtung & Materialien?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Kernlochbohrung Bodenplatte abdichten
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Kernlochbohrung, Bodenplatte, abdichten, verschließen, Beton, Verfüllung, Noppenbahn, Feuchtigkeitsschutz
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼