ich brauche Eure Hilfe, mein Keller hat nasse Wände und ich will den Keller von außen sanieren.
Keller ist aus Kalksandstein, außen sind die Wände mit einem Bitumenanstrich und oben drauf ist eine Wärmedämmung, Keller ist komplett im Erdreich.
Die Frage ist, wenn ich das Ganze neu und gut machen will, muss ich das alles abreißen und neu verlegen oder kann ich einfach neuen Bitumenanstrich auf die Wärmedämmung anbringen und somit alle undichten Stellen dicht machen, dann ganz normal Flies, Noppenbahn und Noppenbahnschutz? Was meint Ihr dazu?
Die weitere Frage ist, wenn ich den alten Bitumenanstrich und Wärmedämmung abreißen muss, wie mache ich das? Ich habe mal ausprobiert ob das runtergeht und war enttäuscht, weil es sehr schwierig ist und ich werde dafür mindestens eine Woche brauchen.
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsarbeiten können die Bausubstanz schädigen und zu weiteren Problemen führen.
🔴 Gefahr: Arbeiten an der Kellerabdichtung erfordern spezielle Kenntnisse und Materialien. Falsche Ausführung kann zu dauerhaften Feuchtigkeitsschäden führen.
GoogleAI-Analyse
Ich verstehe, dass Sie nasse Wände in Ihrem Keller haben und eine Sanierung von außen planen. Da Ihr Keller aus Kalksandstein besteht, mit Bitumenanstrich und Wärmedämmung versehen und komplett im Erdreich liegt, gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
🔴 Gefahr: Nasse Wände im Keller können auf verschiedene Probleme hindeuten, wie z.B. eine defekte oder fehlende Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation. Eine genaue Ursachenforschung ist entscheidend, bevor Sie mit der Sanierung beginnen.
Ich empfehle Ihnen folgende Schritte:
- Prüfung des Bitumenanstrichs: Untersuchen Sie den Anstrich auf Risse, Blasen oder Ablösungen. Beschädigte Stellen müssen unbedingt ausgebessert oder erneuert werden.
- Zustand der Wärmedämmung: Überprüfen Sie die Wärmedämmung auf Feuchtigkeit und Beschädigungen. Feuchte Dämmstoffe verlieren ihre Wirkung und können Schimmelbildung begünstigen.
- Funktion der Drainage: Stellen Sie sicher, dass eine funktionierende Drainage vorhanden ist, um das Wasser vom Keller fernzuhalten.
- Noppenbahn: Eine Noppenbahn schützt die Abdichtung vor Beschädigungen durch Erdreich und leitet Wasser ab. Prüfen Sie, ob diese vorhanden und intakt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, empfehle ich Ihnen dringend, einen Fachmann (z.B. einen Bauwerksabdichter oder einen Bausachverständigen) hinzuzuziehen. Dieser kann die genaue Ursache der Feuchtigkeit feststellen und Ihnen ein passendes Sanierungskonzept erstellen.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Bitumenanstrich
- Ein Bitumenanstrich ist eine wasserdichte Beschichtung, die auf Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Bitumen ist ein zähflüssiges, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Dämmmaterial, Perimeterdämmung - Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz der Kellerabdichtung vor mechanischen Beschädigungen durch das Erdreich eingesetzt wird. Sie dient auch zur Ableitung von Wasser.
Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Schutzschicht, Kellerwand - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass es in das Gebäude eindringt oder sich dort ansammelt. Sie besteht in der Regel aus Rohren, die um das Gebäude verlegt werden.
Verwandte Begriffe: Dränleitung, Entwässerung, Sickerschacht - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist ein relativ günstiges und weit verbreitetes Baumaterial.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Betonstein - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung kommen, wie z.B. Kellerwände. Sie muss besonders feuchtigkeitsbeständig sein.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Feuchteschutz - Bauwerksabdichtung
- Die Bauwerksabdichtung dient dazu, Gebäude vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bautenschutzes.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalabdichtung
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Welche Ursachen kann feuchte Kellerwände haben?
Feuchte Kellerwände können durch eine fehlende oder beschädigte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder eindringendes Wasser durch Risse im Mauerwerk verursacht werden. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen. - Was ist ein Bitumenanstrich und wozu dient er?
Ein Bitumenanstrich ist eine wasserabweisende Beschichtung, die auf die Kelleraußenwand aufgetragen wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Er bildet eine Barriere gegen eindringendes Wasser und verhindert so Schäden durch Feuchtigkeit. - Wozu dient eine Noppenbahn?
Eine Noppenbahn wird außen an der Kellerwand angebracht, um die Abdichtung (z.B. den Bitumenanstrich) vor Beschädigungen durch das Erdreich zu schützen. Außerdem sorgt sie für eine Hinterlüftung der Wand und leitet Wasser ab. - Was ist bei der Auswahl der Wärmedämmung für den Keller zu beachten?
Bei der Auswahl der Wärmedämmung für den Keller ist darauf zu achten, dass sie feuchtigkeitsbeständig ist und eine gute Dämmwirkung hat. Geeignete Materialien sind z.B. Perimeterdämmplatten aus extrudiertem Polystyrol (XPS). - Kann ich die Kellersanierung selbst durchführen?
Eine Kellersanierung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei komplexen Problemen oder größeren Schäden ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Bei kleineren Reparaturen können Sie unter Umständen selbst Hand anlegen, sollten sich aber vorher gründlich informieren. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellersanierung?
Sie können im Internet nach Fachbetrieben für Kellersanierung in Ihrer Region suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder dem Bauherren-Schutzbund erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. - Welche Kosten entstehen bei einer Kellersanierung?
Die Kosten für eine Kellersanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Schäden, der gewählten Sanierungsmethode und den verwendeten Materialien. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten vergleichen zu können. - Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Haus verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und so zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. Sie ist besonders wichtig bei Häusern in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel.
🔗 Verwandte Themen
- Keller abdichten: Anleitung und Materialien
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung eines Kellers, inklusive Materialempfehlungen. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Überblick über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und mögliche Lösungsansätze. - Keller dämmen: So sparen Sie Heizkosten
Informationen zur Kellerdämmung und wie sie dazu beitragen kann, Heizkosten zu senken. - Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
Hinweise zur Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Keller. - Dränage verlegen: Anleitung und Tipps
Anleitung zur Verlegung einer Dränage, um das Grundwasser vom Haus fernzuhalten.
-
Kellerabdichtung: Ursachenanalyse und Lastfall-Betrachtung
Abdichtung
Hallo Niko,
der Keller hat nasse Wände weil die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt ist? oder nicht gegen entsprechende Lastfall abgedichtet?
Mit wieviel Wasser ist es den zu rechnen?
wen du richtig und gut machen möchtest die komplette Dämmung entfernen und neu Abdichten. Bis Lastfall aufstauendes Sickerwasser kannst du 2 lagige KMB (Bitumendickbeschichtung) mit Gewebeeinlage nehmen (4 mm trockenschichtdicke). Für normale Bodenfeuchte reicht 2 lagige kmb-Abdichtung ohne Gewebeeinlage (3 mm)
Auf die Dämmung kannst du keine Abdichtung anbringen.
MfG -
Kellerabdichtung: Ganzheitliche Betrachtung vs. Teilabdichtung
Man kann doch nicht einfach nur die Wände abdichten wollen, sonst läuft dies doch am Boden rein
Verbraucherinformation von Isar Bautenschutz
Welche Abdichtungsarbeiten sind im Keller machbar/notwendig?
Immer wieder gibt es heftige Diskussionen welche Abdichtungsarbeiten im Keller notwendig sind.
Wenn Keller an der Innenseite feucht sind, dann empfehlen sehr viele Fachleute: da hilft nur außen Aufgraben, Abdichten, Einbauen einer Drainanlage und dann auch noch alles mit einer Wärmedämmung versehen usw..
Vorab sollte jedoch immer genau geprüft werden, woher denn die Feuchte kommt?
Denn dies muss nicht immer von außen sein!
Diese Feststellung ist jedoch nicht einfach, und ich kämpfe oft gegen viele alte Vorurteile. Wenn ich ein feuchtes Objekt besichtige, Stelle ich oft fest, dass eine Abdichtung überhaupt nicht möglich ist. Interessant ist, kaum jemand weiß, gegen welch drückendes Wasser sollte abgedichtet werden und dann, auch noch wie?
Denn wenn eine Abdichtung (je nach Lastfall) sinnvoll sein sollte, so müsste man auch darüber diskutieren, wie hoch denn das Wasser an der Außenseite anstehen könnte. Aber auch wie unter dem Haus eine Ergänzung dieser Abdichtung hergestellt werden könnte. Viele Hausbesitzer wissen über-Haupt nicht, ob Stauwasser entstehen kann und kennen auch die Grundwasserstände nicht.
Meine erste Frage ist oft, wie hoch steht das Wasser im Keller?
Die Antwort ist meist - Wasser steht nicht im Keller, "nur" die Wände sind feucht.
Dies wird dann davon abgeleitet, dass Wasser eindringen muss, wenn innen die Wände feucht sind. Dass es auch noch andere Möglichkeiten von Feuchteschäden im Keller gibt, ist oft erst nach einer längeren Diskussion verständlich.
Ein Beispiel aus meiner Praxis.
An einem großem Gebäudekomplex in der Bundeshauptstadt wurde die Planung für die Abdichtung von einem namhaften Planungsbüro durchgeführt. Bei der Diskussion ergab sich dann, dass die Abdichtung so ausgeführt werden solle, dass diese einen Wasserdruck von
1,5 Meter standhalten müsste. Dies auch deswegen, weil in unmittelbarer Nachbarschaft ein Wasserlauf war. Dieses Gebäude war aus Ziegelstein gemauert und es war schon vorgesehen, dass als Abdichtung im Mauerwerkquerschnitt die Abdichtung mit Chromstahlplatten ausgeführt werden sollte. Nun ist zwar das Verfahren durch Eintreiben der Chromstahlplatten
als eines der sichersten Verfahren gegen kapillare Saugfähigkeit anzusehen. Es ist jedoch nicht geeignet, um eine Abdichtung im Querschnitt gegen Wasserdruck herzustellen. Da Wasser (als Flüssigkeit) ja durch die Anschlussfugen zwischen den Chromstahlplatten eindringen könnte. Des weiteren wurde diskutiert wie dem Wasserdruck von 1,5 Meter Wassersäule entgegen gewirkt werden könnte. Dabei ergab sich, dass zumindest im Bodenbereich eine 75 cm starke Betonplatte eingebaut werden müsste um diesem Druck stand zu halten. Außerdem müssten auch die Wände in einer Art Wanne nach den statischen Erfordernissen wasserdicht angeschlossen werden. All diese Maßnahmen waren jedoch sowohl räumlich als auch technisch als sinnwidrig bezeichnet worden.
Bei der weiteren Diskussion ergab sich, dass auch eine Abdichtung mit anderen Verfahren und Produkten nicht besser abschneiden könnte.
Nach dieser Diskussion habe ich mir erlaubt zu fragen, wie oft der Keller im Laufe der letzten Jahre mit den Problemen eindringenden Wassers belastet wurde, dabei stellte sich heraus, dass in den letzten 100 Jahre nie Wasser eingedrungen ist. Hierbei zeigt sich natürlich wieder ganz deutlich, dass alleine wegen der spekulativen Stauwasserhöhe ein nicht zu vertretender Aufwand betrieben worden wäre.
Es gab noch viele Diskussionen, aber ich konnte mich letztendlich durchsetzen, dass dann auf eine Abdichtung, sowohl im Mauerwerksquerschnitt als auch gegen aufstauendes oder drückendes Wasser ganz zu verzichten ist.
Stattdessen konnte ich den Vorschlag einbringen, dass eine Instandsetzung mit dem I-Bau-System © geeignet ist. Dabei handelt es sich um eine Instandsetzung der durch Feuchte und Salz geschädigten Wandinnenseite. Durch das Aufbringen einer dampfdichten Folie mit einem aufgebrachten Putzträger - auf den dann in der Regel mit Sanierputz eine trockene Oberfläche herzustellen ist.
Eine Abdichtung an der Außenseite, sowie an der Unterseite im Mauerwerksquerschnitt könnte zwar auch eine "trockenere" Wand ergeben. Es bleibt die Frage, ob dies nachträglich technisch überhaupt herzustellen ist?
Dabei ist zu berücksichtigen, dass trotz dieser sehr teuren Maßnahme (Abdichtung von außen) an der Innenseite die gleiche Problematik, nämlich die Tauwasserentstehung und damit der Wechsel zwischen - feucht und trocken - weiterhin stattfinden würde, was zu den bekannten Problemen führt. Nämlich, dass durch diesen Wechsel, Salze
a) Feuchtigkeit (hygroskopisch) aufnehmen, und
b) beim Abtrocknen einen sehr hohen Druck durch die Kristallisation aufbauen werden und weiterhin die Oberflächen zerstören bzw. schädigen.
Der Bierkrug im Sommer gibt ein gutes Beispiel.
Um zu verdeutlichen welche Problematik gelöst werden muss, gebrauche ich gerne den Vergleich: Man denke an einen schönen Biergarten, vor sich eine schöne kühle frische Maß und jedem wird sofort klar, dass der Maßkrug an der Außenseite beschlägt, d.h. es entsteht sehr schnell Tauwasser auf Grund der Feuchte in der warmen Luft und der kalten Oberfläche des Kruges. Wobei kein Mensch auf die Idee käme, diesen Krug an der Innenseite abdichten zu wollen, um an der Außenseite das Tauwasser wegzubringen.
Neben den vielen eigenen Messungen, sowohl der Temperaturen als auch der Feuchte in Kellern, verweise ich insbesondere auf Arbeiten von Herrn Prof. Dr. J. Dreyer und Herrn Dr. Clemens Hecht von der TU in Wien.
Denn daraus ergibt sich eindeutig, dass es bei Feuchteschäden im Keller sehr oft "nur" Tauwasser-Probleme sind.
Außerdem kam Prof. Dr. - Ing. L. Weichert (ehemals Universität der Bundeswehr München), bei Feuchte- und Temperaturmessungen (Feuchtemessungen, Temperaturmessungen) an Gebäuden, ebenfalls zu solchen Ergebnissen.
Deren Ergebnisse sind bei meinen Überlegungen entscheidend mit eingeflossen, nach abwägen von Aufwand und Ergebnis, und insbesondere der Kosten eine Instandsetzungen "nur" noch von innen durchzuführen.
Daraus kann auch abgeleitet werden, wenn es gelingt, dass die Salze in Lösung bleiben (die Mauer also feucht bleibt) und auch die damit zusammenhängenden Kristallisationsprobleme an den Oberflächen wegfällt und außerdem die Feuchteabgabe in dem Raum verhindert wird, dann sind diese Keller hochwertig zu nutzen. Im Bedarfsfall ist es ohne Problem auch eine Wärmedämmung in das System einzubauen.
Nur Nichtfachleute suggerieren den Hausbesitzern, dass durch die Feuchte, die Wände bzw. Mauern geschädigt werden. Es werden nur Ängste geschürt, es stimmt einfach nicht, denn weder der Ziegel noch der Mörtel fault. Logisch ist aber auch, dass es hinter Sanierputzsystemen (auch mit Dicht-schlämmen) auch feucht bleibt. Wände "atmen" schließlich die Feuchte nicht aus.
Noch ein Beispiel aus meiner Praxis:
1994 landete eine sehr umfangreiche Ausschreibung für die Instandsetzung der "neuen" Architektenkammer Bayerns auf meinem Schreibtisch.
Darin war - wie bei solchen Vorhaben üblich - davon die Rede, "das Gebäude außen aufzugraben, eine neue Abdichtung und eine Wärmedämmung aufzubringen ... " usw. Um ein Angebot für die Abdichtungsarbeiten auszuarbeiten, begab ich mich zur genaueren Inspektion vor Ort.
Es handelte sich um ein Gebäude aus der Jahrhundertwende mit mehreren Anbauten, einer überdachter Auffahrt, sowie einer großen Terrasse und Treppenaufgängen mit schönem Natursteingeländer.
Architektenkammer München in der Waisenhausstraße erbaut 1906 siehe meine Homepage.
Ich stellte fest, dass die Arbeiten gemäß der Ausschreibung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand durchführbar wären. Außerdem habe ich darauf hingewiesen, dass immer die Gefahr besteht, wenn außen aufgegraben wird, eine Entlastung durch den Anpressdruck (aber auch durch die fehlende Auflast) entsteht, und erst recht durch das Verdichten beim Auffüllen Verschiebungen der Wand aber auch Risse auftreten können.
Deswegen machte ich den Alternativvorschlag, das Gebäude mit dem von uns entwickelten I-Bausystem© nur von innen zu bearbeiten. Dieses besondere System bietet ein neues, außergewöhnliches Verfahren für die Trockenlegung und Instandsetzung feuchter Keller, die gegenüber den althergebrachten Methoden neben Zuverlässigkeit und erheblich geringerem finanziellen Aufwand eine Vielzahl weiterer Vorteile hat.
Es war nicht einfach, beim Bauherrn eine Lösung durchzusetzen, die der traditionellen Methode widersprach. Letztendlich jedoch konnte ich ihn vollends von den Vorzügen des I-Bausystems überzeugen. Dabei waren nicht nur die nicht unerheblichen Kosteneinsparungen von ca. € 900.000 (da die Außenbauteile nicht ab- und wieder angebaut werden mussten), sondern auch die kürzere Bauzeit und schnellere Wiedernutzung wichtige Entscheidungshilfen.
Seit der Instandsetzung ist der gesamte Kellerbereich als hochwertiger Bürobereich und zum Teil als Wohnung genutzt.
Letztendlich wird die von unserer Firma seit über 25 Jahren gemachte Erfahrung mit dem
I-Bausystem bestätigt, dass durch eine sogenannte Innen-Instandsetzung die Mauer, aber auch der Beton zwar feucht bleibt, aber damit eine kostengünstige und sichere Sanierungsmöglichkeit möglich ist.
In diesem Zusammenhang ist auch zu fragen, was hilft in einem solchen Fall eigentlich eine Drainanlage?
Hierzu wird auch sehr oft kontrovers diskutiert.
Ab wann ist eine Drainanlage sinnvoll?
Ab wann ist ein Kiesgraben immer eine sinnvolle Maßnahme und auch eine Verbesserung?
In den letzten Jahren wird sehr oft auch bei alten Gebäuden um das Haus aufgegraben und eine Drainanlage eingebaut, sowie ein Kiesgraben bis zur Oberkante Gelände hochgezogen und dies alles führt sehr oft eher zu einer Verschlechterung als zu einer Verbesserung.
Vorab muss erwähnt werden, dass die Abdichtungsnorm DINAbk. 18195 auch einen Hinweis auf eine einzubauende Drainanlage nach DIN 4095 vorsieht. Es ist jedoch auch klar, dass diese Normen nur für den Neubau gelten und auch nur dann, wenn feststeht, dass es darum geht, Abdichtungen vor erhöhtem Wasserdruck zu schützen.
Ganz andere Überlegungen müssen bei einem alten Gebäude mit einfließen und auch abgewogen werden.
Sehr oft wird bei einer nachträglichen Instandsetzung mit einer Drainanlage der gewünschte Effekt - "ein Trockener Keller" nicht erreicht, bzw. manchmal auch das Gegenteil bewirkt, insbesondere bei alten Gebäuden.
War bisher Erdreich - und Humus am Haus, durch diese konnte nur sehr wenig Wasser eindringen. Nach dem Herstellen eines Kiesgrabens und einer Drainanlage wird das Wasser von der Oberfläche und auch das Regenwasser von der Fassade regelrecht "angesaugt" und um die gesamte Hauslänge verteilt.
Dies führt oft dazu, dass an allen Stellen d.h. rund ums Haus Feuchtigkeit in erhöhtem Maße vorhanden ist. Es ist immer nur ein Wunsch, dass das Wasser durch die Drainanlage nur abläuft.
Wer jedoch wie ich, sich lange genug mit dieser Thematik beschäftigt weiß, dass sich Drainanlagen, aber auch der Kies mit Pflanzen und Schmutz oft zusetzen. Ob dann noch der gewünschte Erfolg möglich ist bleibt fraglich.
Ebenso findet dann, wenn Kies als Auffüllung eingebaut wird, in den oberen Randbereichen ein ständiger Wechsel zwischen feucht und trocken - nicht nur über das Wasser, sondern auch über die Kondensation statt. Dieser Wechsel zerstört oft die mit Sockelputzen ausgeführten Bereiche.
Und weiter kann beim Wiederauffüllen und dem Verdichten oft ein größerer Schaden durch die Vibration des ganzen Hauses entstehen.
Beim Verdichten entstehen beträchtliche - auch seitliche Drücke, und können die Wand eindrücken aber auch vom Auflager verschieben. Dies kann auch wieder zu einer Undichtigkeit führen.
Es ist also nicht ganz so einfach, immer das Richtige zu tun.
Es bleiben sicher noch genügend offene Fragen.
In all diesen Fällen ist es auch wichtig zu untersuchen, ob es sich um Stauwasser oder gar um drückendes Wasser handeln kann.
Eine genaue Prüfung z.B. nach Merkblatt WTAAbk.* ist sicher besser als der oft erwähnte Spruch - "das haben wir schon immer so gemacht".
Merkblatt WTA© Das Verfahren ist beim Patentamt unter Nr. : 295 21 952.1 als Gebrauchsmuster eingetragen. Es wird von unserer Firma seit Jahren mit Erfolg eingesetzt. (siehe Referenzen: auf meiner Homepage
-
Dämmung entfernen: Vorgehensweise nach Baumängeln
Wie kann ich am besten/leichtesten die Dämmung entfernen?
Unsere Baufirma hat einfach falsch bzw. nicht ausreichend den Keller abgedichtet, die Drainage ist auch falsch verlegt.
Leider können wir gegen diese Baufirma nichts machen, da schon 8 Jahre vergangen sind, nach einer anwaltlichen Beratung sind wir zur Entscheidung gekommen, dass wir im Gericht doch sehr große Chancen haben, aber da diese Baufirma nur eine so genannte "ein Mann-Firma" ist kann die Firma einfach Insolvenz anmelden und wir müssen dann für alles aufkommen wie z.B. Anwalts-, Sachverständiger- und Gerichtskosten.
Mit wieviel Wasser wir zu rechnen haben weiß ich leider nicht, eins steht fest - wir müssen die Abdichtung richtig anbringen und die Drainage richtig verlegen.
Diese Baufirma hat u.a. folgende Fehler gemacht:
Die Dämmung wurde mit Dübeln befestigt (im Erdreich)
Die Noppenfolie wurde verkehrt angebracht und auch gedübelt, dadurch hat sie Risse bekommen und nach unten verrutscht (im Erdreich)
Es wurde kein Vlies an die Wände und über die Drainageeinrichtung angebracht, dadurch ist es sehr schnell zu einer Verschlammung der Drainage gekommen.
Ich bedanke mich für die Hilfestellungen die ich gekriegt habe, wenn ich die Dämmung und alte Abdichtung entfernen muss dann steht immer noch die Frage wie ich das alles am leichtesten wegbekomme, denn es ist gar nicht so leicht, wie ich schon oben erwähnt habe, hat da jemand irgendwelche Tipps oder Ratschläge oder auch damit schon Erfahrungen gemacht?
Danke nochmal an Herrn Yilmaz Ayy und Herrn Edmund Bromm. -
Dämmung entfernen: Anleitung für saubere Wandvorbereitung
Dämmung entfernen
Hallo,
es wir nicht einfach sein die Dämmung zu entfernen.
Mit ein flachen Schaufel zwischen Dämmung und Wand stecken und nach vorne ziehen. Die kleben bleibende Dämmungreste durch einstechen mit Schaufel oder sparten entfernen so das eine saubere Wand bleibt. Darauf zweilagig mit Dickbeschichtung abdichten (Gewebeeinlage einbauen) Dann Dämmung kleben und eine Lage gleitfolie oder Noppenbahn anbringen. Da einer Drainage vorgesehen war gehe ich davon aus das kein Grundwasser vorhanden ist.
MfG -
Kellersanierung: Dank für Tipps zur Dämmungsentfernung
Vielen Dank
Danke für die Tipps, ich habe mir schon vorgestellt, dass es keine andere Möglichkeit geben wird als einfach das Ding abzukratzen, aber trotzdem danke für die Hilfsbereitschaft. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellersanierung: Feuchtigkeit, Abdichtung und Dämmung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen feuchter Kellerwände, die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung, die korrekte Ausführung der Wärmedämmung und die Herausforderungen bei der Entfernung alter Bausubstanz. Es wird betont, dass eine umfassende Sanierung oft unumgänglich ist, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die Beiträge beleuchten verschiedene Aspekte der Kellersanierung, von der Analyse des Lastfalls bis zur praktischen Umsetzung der Abdichtungsarbeiten.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Ganzheitliche Betrachtung vs. Teilabdichtung ist es entscheidend, nicht nur die Wände, sondern auch den Boden in die Abdichtung einzubeziehen, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Dämmung entfernen: Anleitung für saubere Wandvorbereitung gibt konkrete Anweisungen zur Entfernung der alten Dämmung und zur Vorbereitung der Wand für eine neue Abdichtung mit Dickbeschichtung und Gewebeeinlage.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Kellersanierung sollte eine gründliche Analyse der Ursachen für die Feuchtigkeit erfolgen. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um den Lastfall zu bestimmen und die geeigneten Abdichtungsmaßnahmen auszuwählen. Die korrekte Ausführung der Abdichtung und Wärmedämmung ist entscheidend für den langfristigen Erfolg der Sanierung. Beachten Sie auch den Beitrag Kellerabdichtung: Ursachenanalyse und Lastfall-Betrachtung.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellersanierung, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellersanierung, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Kellersanierung: Ursachen nasser Wände, Bitumenanstrich & Wärmedämmung – Kosten & Ablauf?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Kellersanierung: Ursachen, Kosten, Ablauf
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Kellersanierung, Kellerwand, Feuchtigkeit, Bitumenanstrich, Wärmedämmung, Noppenbahn, Drainage, Abdichtung, Sanierungskosten
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!