Rohre auf Rohbeton: Abdichtung unter oder über Wasserleitungen? Risiken & Lösungen

In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden

📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026

Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Wasserrohre vor oder nach der Abdichtung auf einer Rohbetonplatte im Altbau verlegt werden sollen. Experten raten dringend, die Rohre IMMER über der Abdichtung zu verlegen, um Schäden durch Kondenswasser und spätere Reparaturen zu vermeiden. Eine zweilagige Schweißbahn (G200-S4) wird als Abdichtungsmaterial empfohlen. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend für den Schutz des Gebäudes vor Feuchtigkeit.

⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung

Rohre auf Rohbeton: Abdichtung unter oder über Wasserleitungen? Risiken & Lösungen

Wir haben in einem Altbau ausgegraben um Höhe zu gewinnen
und eine Rohbetonplatte reingegossen.
Ich hätte jetzt nur eine Frage an euch:
Der Architekt sagte das ich durch einen Dachdecker die
Bodenplatte abdichten lassen soll (Bitumen etc.) und
auch an den Wänden ca. 30 cm weit hochfahren mit der
Abdichtung. Ok  -  soweit klar. Ich hätte jetzt nur die
Frage: Es kommt jetzt der Installateur und will ein
paar Wasserrohre auf die Betonplatte verlegen.
Macht man das auf die Abdichtung oder unter diese?
Wenn "unter" dann hat der Dachdecker der die Abdichtung
macht ein kleines wahrscheinlich lösbares Problem.
Wenn "auf" die Abdichtung dann wird ja die Abdichtung
sicherlich wegen den Schellen hier und da mal angebohrt?
Gruß Hubertus
  • Name:
  • Reg2023-Herr Profilaie
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Sicherheitshinweise

    🔴 KRITISCH: Wasserrohre dürfen weder unter noch direkt auf der Abdichtung verlegt werden – Durchdringung der Abdichtung (auch durch Befestigungselemente) ist bautechnisch unzulässig und gefährdet die gesamte Feuchteschutzfunktion.

    🔴 KRITISCH: Eine mechanisch geschützte Verlegung der Wasserleitungen ist zwingend erforderlich: Rohre müssen in einer mindestens 2 cm dicken, nicht schwindenden Estrichschicht oder einer separaten Schutzschicht (z. B. Gipsfaserplatte oder Rohrschutzprofil) vollständig eingebettet sein.

    ⚠️ WICHTIG: Jede Planung muss bauphysikalisch abgesichert sein – eine fachkundige Dokumentation der Schichtung, Materialien und Durchdringungsstellen ist für spätere Wartung und Haftung unverzichtbar.

    ⚠️ WICHTIG: Bitumenabdichtung muss an allen Wandanschlüssen mindestens 30 cm hochgeführt werden, um kapillaren Feuchteeintrag zu verhindern – dies ist unabhängig von der Rohrverlegung zwingend.

    KI-Analyse (GoogleAI)

    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob die Abdichtung unter oder über den Wasserrohren auf der Rohbetondecke angebracht werden soll.

    🔴 Gefahr: Werden Wasserrohre unter der Abdichtung verlegt, sind sie schwerer zugänglich für Reparaturen. Im Falle eines Rohrbruchs müsste die Abdichtung aufwendig geöffnet werden.

    🔴 Gefahr: Werden die Rohre über der Abdichtung verlegt, besteht die Gefahr, dass Wasser, welches durch Kondensation oder kleine Leckagen austritt, unter die Rohre gelangt und dort zu Feuchtigkeitsschäden führt.

    Ich empfehle folgende Vorgehensweise:

    • Abdichtung: Zuerst die Bodenplatte fachgerecht mit Bitumen oder einem anderen geeigneten Abdichtungsmaterial abdichten.
    • Rohrverlegung: Die Wasserrohre auf der Abdichtung verlegen.
    • Schutzschicht: Eine Schutzschicht (z.B. Estrich) über den Rohren anbringen, um sie vor Beschädigungen zu schützen und eine ebene Oberfläche zu schaffen.
    • Isolierung: Die Rohre zusätzlich isolieren, um Kondensation zu vermeiden.

    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Installateur und/oder Dachdecker) hinzu, um die spezifische Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden.

    KI-Analyse (DeepSeek)

    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung im Altbau: die Kombination aus neuer Bodenplatte, Abdichtung und Installation von Wasserleitungen. Der Architekt empfiehlt eine Abdichtung der Bodenplatte mit Bitumen, was bei erdberührten Bauteilen grundsätzlich sinnvoll ist. Die Kernfrage des Bauherrn, ob Wasserrohre auf oder unter der Abdichtung verlegt werden sollen, ist bautechnisch und sicherheitsrelevant.

    🔴 Gefahr: Die Verlegung der Wasserleitungen unter der Abdichtung birgt ein erhebliches Risiko. Sollte eine Leitung undicht werden, kann das austretende Wasser nicht erkannt werden und sich unter der Abdichtung ausbreiten. Dies führt zu verdeckten Feuchteschäden, Schimmelbildung und möglicherweise zu statischen Problemen, da Wasser nicht verdunsten kann und die Bausubstanz angreift.

    ✅ Zustimmung: Die Idee des Architekten, die Bodenplatte durch einen Dachdecker abdichten zu lassen, ist fachlich korrekt. Bitumenabdichtungen sind für erdberührte Bauteile im Altbau bewährt. Auch das Hochführen der Abdichtung an den Wänden (ca. 30 cm) ist Standard, um einen kapillaren Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.

    ➕ Ergänzung: Die Wasserleitungen sollten zwingend auf der Abdichtung verlegt werden. Die Befestigungsschellen können durch die Abdichtung gebohrt werden, sofern die Bohrlöcher nachträglich fachgerecht mit einem geeigneten Dichtmittel (z.B. Bitumenkitt oder Dichtschlämme) verschlossen werden. Alternativ können die Leitungen in einem Schutzrohr oder auf einer zusätzlichen Dämm- oder Trennlage verlegt werden, um die Abdichtung nicht zu durchdringen.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wasserleitungen ausschließlich auf der fertigen Abdichtung verlegen. Beauftragen Sie den Dachdecker, die Abdichtung vollständig herzustellen und die Bohrlöcher für die Rohrschellen nach der Montage fachgerecht abzudichten. Ziehen Sie zudem einen Installateur hinzu, der die Leitungen so plant, dass möglichst wenige Durchdringungen der Abdichtung nötig sind. Eine Dokumentation der Abdichtung und der Leitungsführung ist für spätere Wartungen unerlässlich.

    KI-Analyse (Qwen)

    Bei der Abdichtung einer Rohbetonplatte im Altbau mit anschließender Verlegung von Wasserleitungen ist die korrekte Schichtungsreihenfolge entscheidend für die langfristige Funktionstüchtigkeit und Schadensfreiheit der Konstruktion.

    🔴 Gefahr: Die Verlegung von Wasserrohren unter der Abdichtung ist technisch unzulässig und birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden, da jede Durchdringung der Abdichtung durch Rohre, Schellen oder Fundamentanker die Dichtheit unwiderruflich zerstört – selbst bei scheinbar dichten Anschlüssen.

    🔴 Gefahr: Die Verlegung auf der Abdichtung führt bei jeder Bohrung oder mechanischen Befestigung zu lokal begrenzten, aber wirksamen Durchstichen, die bei Feuchteeinwirkung (z. B. Kondensat, Bodenfeuchte oder Leckagen) als Eintrittspforten für Wasser fungieren und zu Aufquellung, Schimmelbildung oder Korrosion führen können.

    ⚠️ Korrektur: Die Abdichtung darf nicht durchdrungen werden – weder von Rohren noch von Befestigungselementen. Stattdessen ist eine geschützte, abgedeckte Verlegung im Estrich oder in einer separaten Schutzschicht über der Abdichtung vorgeschrieben (DINAbk. 18195-4, DIN EN 13965).

    ➕ Ergänzung: Für Wasserleitungen im Bereich von Bodenplatten ist zwingend eine mechanisch geschützte Verlegung erforderlich: Rohre müssen in einer mindestens 2 cm dicken, nicht schwindenden Estrichschicht oder in einer separaten Schutzschicht (z. B. aus Gipsfaserplatten oder speziellem Rohrschutzprofil) eingebettet sein – niemals direkt auf oder unter der Abdichtung.

    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Architekten zur Abdichtung mit Bitumen und Hochführung an den Wänden ist grundsätzlich korrekt und entspricht den Anforderungen an eine horizontale Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchte.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Rohrverlegung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bauphysiker, um die konkrete Schichtung, Materialauswahl und Durchdringungsführung (z. B. für Wanddurchführungen) bauphysikalisch abzusichern und dokumentieren zu lassen.

    Vergleich aller KI-Analysen

    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verlegung von Wasserrohren unter der Abdichtung kategorisch ab – sie sehen darin ein hohes Risiko für verdeckte Feuchteschäden, Schimmel und Bausubstanzschädigung.

    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt die Verlegung auf der Abdichtung als praktikable Variante dar (mit Schutzschicht und Isolierung), während DeepSeek diese unter Einschränkungen zulässt (bei fachgerechtem Abdichten der Bohrlöcher) – Qwen dagegen bewertet jede direkte Verlegung auf der Abdichtung als technisch unzulässig, da selbst punktuelle Durchdringungen die Dichtheit unwiderruflich zerstören.

    ➕ Ergänzung: Qwen benennt explizit die relevanten Normen (DIN 18195-4, DIN EN 13965) und betont die zwingende Notwendigkeit einer mechanisch geschützten Verlegung im Estrich, was bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit oder unvollständig enthalten ist.

    ❌ Widerspruch: GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass Bohrlöcher für Rohrschellen nachträglich abgedichtet werden können, während Qwen diese Vorgehensweise ausdrücklich als unzulässig einstuft – aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normenlage wird hier Qwens Einschätzung als sicherere und normkonforme Bewertung priorisiert.

    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Analyse: Verlegung der Rohre in einer separaten, mindestens 2 cm dicken Estrich- oder Schutzschicht oberhalb der vollflächigen Abdichtung – ohne jegliche Durchdringung der Sperrschicht.

    Finale Konsolidierung aller KI-Analysen

    ThemaStatusKEI-Konsens
    Verlegung unter Abdichtung❌ WiderspruchAlle Modelle lehnen dies kategorisch ab – höchste Gefahr verdeckter Feuchteschäden.
    Verlegung direkt auf Abdichtung❌ WiderspruchQwen: unzulässig. GoogleAI/DeepSeek: bedingt möglich mit Nachbesserung. Konsens: sicherheitstechnisch nicht tragbar – Ausschluss der Direktverlegung.
    Verlegung mit mechanischem Schutz (Estrich/Schutzschicht)✅ KonsensAlle Modelle bestätigen die Notwendigkeit einer geschützten Verlegung – Qwen benennt explizit die Mindeststärke von 2 cm.
    Normative Einordnung (DIN)✅ KonsensQwen nennt konkrete Normen; GoogleAI und DeepSeek bestätigen indirekt deren Gültigkeit durch Empfehlung fachgerechter Ausführung.
    Fachliche Sicherstellung✅ KonsensAlle Modelle fordern die Einbindung von Fachleuten (Installateur, Dachdecker, gegebenenfalls Bauphysiker/Sachverständiger).

    👉 Handlungsempfehlung: Wasserrohre müssen in einer mindestens 2 cm dicken, nicht schwindenden Estrichschicht oder einer separaten mechanischen Schutzschicht vollständig eingebettet sein – niemals unter oder direkt auf der Abdichtung. Die Abdichtung bleibt vollflächig, ununterbrochen und unverletzt.

    Risiko- & Chancen-Bewertung

    KategorieRisiko / ChanceAuswirkung
    🔴 RisikoVerdeckter Rohrbruch unter AbdichtungLangjährige, nicht erkennbare Feuchteeinwirkung → Schimmel, Holzzerstörung, gesundheitliche Schäden
    🔴 RisikoDurchdringung der Abdichtung durch Schellen oder AnkerPermanente Feuchtigkeitsbrücke → Aufquellung, Salzausblühungen, Korrosion von Metallkomponenten
    🔴 RisikoFehlende mechanische SchutzschichtDruck- oder Stoßbelastung beschädigt Rohre → plötzlicher Wasseraustritt, Schäden an Oberflächen und Unterkonstruktion
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation der SchichtungKeine Nachvollziehbarkeit bei späteren Sanierungen → Fehlende Haftungsgrundlage, erhöhte Kosten bei Schadensbehebung
    🔴 RisikoUngenaue Hochführung der Abdichtung an Wänden (< 30 cm)Kapillarer Feuchteeintrag → Aufsteigende Feuchte im Mauerwerk, Salzschäden, Putzabplatzungen
    ✅ ChanceNormkonforme Schichtung mit EstrichschutzLangfristige Schadensfreiheit, erfüllte Anforderungen an Wohnqualität und Immobilienwert
    ✅ ChanceFachliche Begleitung durch BauphysikerIndividuelle Optimierung der Feuchteschutzstrategie, zukunftssichere Bauphysik für Sanierungen
    ✅ ChanceDokumentation aller Schichten und DurchführungenEinfache Wartung, klare Haftungsverhältnisse, bessere Verkaufbarkeit der Immobilie
    ✅ ChanceVerwendung moderner Dichtstoffe und schutzoptimierter RohrsystemeReduzierte Anfälligkeit für Kondensat, längere Lebensdauer der Leitungen
    ✅ ChanceAbstimmung zwischen Dachdecker, Installateur und StatikerVermeidung von Schnittstellenproblemen, optimierte Bauabläufe, geringere Gesamtkosten

    Orientierungshilfen

    1. Abdichtung unverletzt halten: Weisen Sie alle Gewerke an, die Abdichtung keinesfalls zu durchdringen – weder durch Bohrungen noch durch direkten Rohrkontakt. Sie bleibt vollflächig und geschlossen.
    2. Mechanischen Schutz sicherstellen: Planen Sie eine mindestens 2 cm dicke, nicht schwindende Estrichschicht oder eine zertifizierte Schutzschicht (z. B. Gipsfaserplatte mit Rohrschutzprofil) über der Abdichtung – darin werden alle Wasserrohre vollständig eingebettet.
    3. Fachleute koordinieren: Beauftragen Sie vor dem Einbau zunächst einen Dachdecker für die Abdichtung (mit Wandhochführung ≥ 30 cm), dann einen Installateur für die Rohrverlegung im Estrich – und einen Bauphysiker zur Abnahme der Schichtung.
    4. Dokumentation anfertigen: Erstellen Sie vor Verschließen ein Foto- und Skizzendokument mit genauen Angaben zu Materialien, Schichtdicken, Wanddurchführungen und Rohrführung – aufbewahren Sie es dauerhaft im Bauakte.
    5. Normen prüfen lassen: Fordern Sie vom Installateur und Dachdecker die schriftliche Bestätigung, dass die Ausführung DIN 18195-4 und DIN EN 13965 entspricht – inkl. Nachweis der Prüfung der Abdichtung auf Dichtheit.
    6. Kondensat vermeiden: Lassen Sie alle Wasserrohre im Estrich zusätzlich mit einer wasserdichten, nicht hygroskopischen Rohrisolierung versehen – insbesondere bei Kaltwasserleitungen im Altbau.
    7. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!

    Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Rohbetondecke
    Die Rohbetondecke ist die tragende Betonschicht eines Gebäudes, die noch nicht mit weiteren Schichten wie Estrich oder Bodenbelag versehen ist. Sie bildet die Grundlage für den weiteren Aufbau des Fußbodens.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Estrich, Beton.
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Sie wird in verschiedenen Bereichen des Gebäudes eingesetzt, wie beispielsweise im Keller, auf dem Dach oder im Badezimmer.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Isolierung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig als Abdichtungsmaterial verwendet, da es wasserabweisend und widerstandsfähig ist.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Dachpappe, Teer.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Zement, Gips oder Kunstharz, die auf die Rohbetondecke aufgebracht wird, um eine ebene Oberfläche zu schaffen und Unebenheiten auszugleichen. Er dient auch als Träger für den Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse.
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Dabei wandelt sich der Wasserdampf in der Luft in flüssiges Wasser um.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Schutzschicht
    Eine Schutzschicht dient dazu, empfindliche Bauteile vor Beschädigungen zu schützen. Sie kann beispielsweise aus Estrich, Beton oder einer speziellen Schutzfolie bestehen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Schutzfolie.
    Wasserrohre
    Wasserrohre sind Leitungen, die dazu dienen, Wasser innerhalb eines Gebäudes zu transportieren. Sie bestehen in der Regel aus Metall oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Heizungsrohre, Abwasserrohre.

    Häufige Fragen (FAQ)

    1. Frage: Warum ist die richtige Abdichtung so wichtig?
      Eine korrekte Abdichtung schützt die Bausubstanz vor eindringender Feuchtigkeit, die zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Wertverlust führen kann. Besonders im Altbau ist eine sorgfältige Abdichtung entscheidend, um langfristig Schäden zu vermeiden.
    2. Frage: Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung?
      Für die Abdichtung von Bodenplatten kommen verschiedene Materialien in Frage, darunter Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe und mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    3. Frage: Was ist bei der Verlegung von Wasserrohren auf der Bodenplatte zu beachten?
      Bei der Verlegung von Wasserrohren auf der Bodenplatte ist darauf zu achten, dass die Rohre ausreichend vor Beschädigungen geschützt sind. Dies kann durch eine Schutzschicht wie Estrich oder durch die Verwendung von Schutzrohren erreicht werden. Zudem sollten die Rohre ausreichend isoliert werden, um Kondensation zu vermeiden.
    4. Frage: Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Die Abdichtung einer Bodenplatte ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wird und langfristig ihren Zweck erfüllt.
    5. Frage: Was kostet eine professionelle Abdichtung?
      Die Kosten für eine professionelle Abdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fläche, dem verwendeten Material und dem Aufwand der Arbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen und das beste Angebot zu finden.
    6. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Abdichtung?
      Einen qualifizierten Fachbetrieb für die Abdichtung finden Sie beispielsweise über Empfehlungen von Bekannten, über Online-Bewertungsportale oder über die Handwerkskammer. Achten Sie darauf, dass der Betrieb über die notwendigen Qualifikationen und Erfahrungen verfügt.
    7. Frage: Welche Normen und Richtlinien sind bei der Abdichtung zu beachten?
      Bei der Abdichtung von Bodenplatten sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie beispielsweise die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). Diese Normen legen die Anforderungen an die Abdichtungsmaterialien und die Ausführung der Arbeiten fest.
    8. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Bitumenbahnen und Flüssigkunststoffen?
      Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die auf die zu abdichtende Fläche aufgebracht werden. Flüssigkunststoffe sind flüssige Kunststoffe, die nach dem Auftragen aushärten und eine wasserdichte Schicht bilden. Beide Materialien haben ihre Vor- und Nachteile und eignen sich für unterschiedliche Anwendungsbereiche.

    Verwandte Themen

    • Bodenplatte abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau: Ursachen und Sanierung
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsschäden und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Rohrleitungsbau: Vorschriften und Normen
      Informationen zu den geltenden Vorschriften und Normen im Rohrleitungsbau.
    • Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
      Vergleich verschiedener Estricharten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Schimmelbildung vermeiden: Tipps und Tricks
      Praktische Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. Rohbeton: Bild der Bodenbeschaffenheit

    PS: hier ein Bild (Link)

    auf dem man ein wenig vom Boden sieht.
    Gruß Hubertus

    • Name:
    • Reg2023-Herr Profilaie
  3. Abdichtung: Rohre IMMER über der Abdichtung verlegen!

    Natürlich drauf wenn möglich!
    Niemals unter die Abdichtung legen. Sollte dies schon geschehen
    sein ausgleichen mit Extruderschaum bis Oberkante Rohr. Darauf
    Abdichtung (keine Schweißbahn die Hitze würde die Isolierung verbrennen ) Alternativ Katja oder sonstige Zugelassene Abdichtung
    nach DINAbk. 18195 gegen Aufsteigende Bodenfeuchtigkeit. Nicht ausführen bei Drückender Nässe von Unten. Dies ist kein Regelaufbau, aber es wird auch von Gutachtern akzeptiert.
    Problem ist, sollte es zum Schaden an den Rohren kommen, muss die gesamte Konstruktion entfernt werden, da es nicht möglich ist den Schaden zu lokalisieren.
  4. Abdichtung auf Rohbeton: Regelaufbau vs. Experimente

    Foto von Robert Worsch

    Wenn es schon
    kein Regelaufbau ist, warum empfehlen Sie ihn dann Herr Pipke? Schäden durch Experimente haben wir hier doch schon genügend, oder warum sind so viele Fragen im Forum? Die Bahn also bitte direkt auf die Bodenplatte. Wenn Sie Angst vor Durchdringungen Ihrer Abdichtungsbahn haben, dann soll der Installateur die Rohre mit PU-Kleber fixieren.
  5. Rohrabdichtung: Fixierung mit Schweißbahnstreifen empfohlen

    Den Ausführungen v. Robert Worsch
    ist nichts hinzuzufügen. Rohre nur auf der Abdichtung und zwar eine Richtige Abdichtung. Zum fixieren schneidet man kleine Schweißbahnstreifen und schweißt diese an die Bahn und über das Rohr.
    Aber was anderes:
    Haben Sie Ihre schöne Holzkonstruktion der Decke auch mit den Außenwänden verankert? .
    Gruß
    Jupp
  6. Bodenplatte: Halfenschienen und Abdichtung – Statusbericht

    Danke für die Hinweise und @Jupp
    die schöne Holzkonstruktion ist überall mit Halfenschinen fixiert
    an der gegenüberliegenen Wand gibt es auch nur zwei von 19 die
    keine Halfschienen haben. Zu den innenliegenden (geschlitzten) Aufhängungen habe ich noch zusätzlich Balkenschuhe montiert.
    Na wenn das nicht 101 %ig ist ...
    Hab ich doch gut gemacht oder?
    Ich hatte heute ein Gespräch mit dem Heizungsbauer, der die Fußbodenheizung rein macht. Der sagte, dass ich eigentlich keine Abdichtung brauch, weil unter seine Fußbodenelemente eine besonders dicht verschweißte Folie und Randabdichtung (Fußbodenheizungstechnisch) kommt. Soll ich Ihm das jetzt glauben? Glauben würde ich es gerne, weil es Geld spart.
    Gruß Hubertus
    • Name:
    • Reg2023-Herr Profilaie
  7. Abdichtung: Zweilagige Schweißbahn (G200-S4) empfohlen

    Habe noch keinen Heizungsbauer
    erlebt der von DINAbk. 18195 Ahnung hatte. Sie brauchen hier eine vollwertige Abdichtung. Wenn es für mich wäre käme eine G200-S4 +G200-S4+AL drauf. Also 2-fach. Schweißbahnabdichtungen sind nicht teuer und als Profilaie können Sie das auch.
  8. Zustimmung: Abdichtungshinweise bestätigt

    Foto von Robert Worsch

    Und zurück 😉
    den Ausführungen von Robert Welschbillig ist nichts hinzuzufügen.
  9. Kellerabdichtung: Leitungen unter oder über der Abdichtung?

    Zwischenfrage
    Ich bin zwar noch nicht ganz so weit, aber demnächst will ich auch die Bodenplatte im Keller abdichten (G200 AL + G200S4). Darauf Dämmung und 5 cm Estrich. Die Leitungen (Elektro + Wasser) sind momentan auch auf der Rohbodenplatte mit Lochband fixiert. Ist aber kein Problem, die kann ich problemlos "hochheben" und die Abdichtung darunterpacken. Was hat es eigentlich für einen Hintergrund, das die Leitungen nicht unter die Abdichtung dürfen? Wenn der Estrich drauf ist kommt man doch eh nicht mehr ran.
    Zweite Frage:
    Die Abdichtung wollte ich als Wanne ausbilden (also an den Wänden hochschweißen). Teilweise gehen die Leitungen aber auf Höhe OK Bodenplatte durch die Wand. Wie bekommt man diese Bereiche dann ordentlich dicht?
  10. Rohrleitungen: Probleme durch Verlegung unter Abdichtung

    @Steffen
    Hallo Steffen  -  Du hast Dir die Antwort selbst gegeben lies nochmal Deine Frage. Die Leitungen unter der Abdichtung sind
    halt ziemlich ungeschickt und werfen oben dann große Wellen und Knicke, die Rohr- und Leitungshöhen sind dann mit Dämmung nur ganz blöd "auzufüllen". Gruß Hubertus
    • Name:
    • Reg2023-Herr Profilaie
  11. Wandabdichtung: Schweißbahn bei Leitungsdurchdringungen

    Das ist klar, wenn die Leitung durch den Raum läuft.
    Etliche Leitungen gehen bei mir allerdings direkt an der Wand entlang. Das Problem mit der Dämmung besteht da eigentlich nicht. Deshalb ja meine Zwischenfrage. Mich würde interessieren, ob es noch einen anderen Grund gibt.
    Wenn ich die Schweißbahn dann an der Wand hochführe stört die Leitung eigentlich weniger. Kommt die Schweißbahn unter die Leitung, dann habe ich einige Durchdringungen dort wo diese durch die Wand geht. Würde ich die Schweißbahn darüber schweißen (natürlich Trennlage dazwischen), hätte ich diese Durchdringungen nicht.
  12. Kondenswasser: Leitungen IMMER über der Abdichtung verlegen!

    @Steffen Taubmann
    Die Leitungen Elektro, Wasser usw. liegen auf der Abdichtung, weil unter der Abdichtung und dafür ist sie konzipiert Kondenswasser entsteht. Das heißt die Leitungen liegen in feuchtem Milieu und das kann ja nicht gewollt sein. Allet kloar;-)? .
    Gruß
    Jupp
  13. Jo,

    nu ist allet kloar.
  14. Bedenken: Abdichtung laut Handwerkern unnötige Kosten?

    @Jupp  -  ich nochmal wegen "ob die Abdichtung auf der Grundplatte sein muss"
    Gleich vorweg  -  ich mach die Abdichtung, habe mit dem Dachdecker schon alles klar gemacht (das freut auch meinen Architekten)
    ABER ... mein Heizungsbauer und mein Rohbauer und ein paar sonstige die es eigentlich wissen sollten halten das für unnötig und rausgeschmissenes Geld  -  darüber bin ich deshalb so traurig, weil ich versuch den Leuten klar zu machen dass ich nicht viel Geld für das Objekt zu Verfügung habe.
    Die beiden (die sich nicht kennen) haben mir unzählige Bauvorhaben aufgezählt wo keine Abdichtung reingemacht wurde (von Bauherren die richtig Geld haben!). Der Rohbauer redet was von WU-Beton den er verwendet hat  -  Der Heizungsbauer und der Elektriker versteht nicht warum das angeblich feuchte Klima seinen Kabeln (in Rohren) und Leitungen die er sonst auch in die
    Erde legt oder einbetoniert  -  was anhaben sollen ...
    Ich versteh schon, das die Leute die bei mir arbeiten nur die DINAbk. Vorschriften einhalten die sie als sinnvoll ansehen  -  ich bin auch keiner der nachts um 3 Uhr in einem Wohngebiet in einer 30er Zone an einer roten Fußgängerampel anhält nur weil die rot ist und niemand zu sehen ist  -  Vorschriften sind eben nicht für alle Fälle gültig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch eine Antwort erwarten kann oder sollte? Abdichtung kommt rein  -  wollte nur mal so sagen was mein "Umfeld" dazu meint.
    Gruß Hubertus
    • Name:
    • Reg2023-Herr Profilaie
  15. Expertenmeinung: Handwerker haben keine Ahnung!

    Ich sage es mal ein bisschen überheblich
    Die Jungs haben alle keine Ahnung.
    Gruß
    Jupp
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Rohre auf Rohbeton: Optimale Abdichtungslösung für Altbau

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Wasserrohre vor oder nach der Abdichtung auf einer Rohbetonplatte im Altbau verlegt werden sollen. Experten raten dringend, die Rohre IMMER über der Abdichtung zu verlegen, um Schäden durch Kondenswasser und spätere Reparaturen zu vermeiden. Eine zweilagige Schweißbahn (G200-S4) wird als Abdichtungsmaterial empfohlen. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend für den Schutz des Gebäudes vor Feuchtigkeit.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verlegung von Leitungen unter der Abdichtung kann zu Problemen führen, da sich Kondenswasser bilden und die Dämmung erschweren kann. Dies wird im Beitrag Rohrleitungen: Probleme durch Verlegung unter Abdichtung ausführlich diskutiert.

    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Rohre mit kleinen Schweißbahnstreifen auf der Abdichtung zu fixieren, wie im Beitrag Rohrabdichtung: Fixierung mit Schweißbahnstreifen empfohlen beschrieben. Dies verhindert Beschädigungen der Abdichtung und sorgt für eine sichere Befestigung der Rohre.

    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Wanddurchführungen sollte die Schweißbahn sorgfältig an die Wand hochgeführt werden, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten. Details zur korrekten Ausführung finden sich im Beitrag Wandabdichtung: Schweißbahn bei Leitungsdurchdringungen.

    💰 Kosten: Einige Handwerker halten die Abdichtung für unnötige Kosten, aber Experten betonen die Wichtigkeit einer fachgerechten Abdichtung, um langfristige Schäden und höhere Kosten zu vermeiden. Siehe dazu auch Bedenken: Abdichtung laut Handwerkern unnötige Kosten?.

    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich nicht von unqualifizierten Meinungen verunsichern lassen und auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung gemäß DIN 18195 bestehen. Die Beiträge Abdichtung: Rohre IMMER über der Abdichtung verlegen! und Abdichtung: Zweilagige Schweißbahn (G200-S4) empfohlen bieten wertvolle Informationen und Empfehlungen.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohbeton, Abdichtung, Wasserrohre, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Fliese kleben in Mietwohnung: Rückbau, Risiken & Beschädigung des Untergrunds?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spalt Fliesen-Holztreppe schließen: Ideen, Aluleiste, Silikonfuge oder Holzstreifen? Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe aufmauern: Anleitung, Material, Aufbau & Tipps zum Selbstbau
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Installationsrohre im Boden abdichten: Methoden, Materialien & Kosten für Estrich-Durchführungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonstützmauer: Abdeckung notwendig? DIN-Normen, Kosten & Vergleich
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2cm Loch in Außenwand abdichten: Welches Material (Schaum, Mörtel) ist geeignet für T12 Planziegel?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke an Beton-Terrassenplatte: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohbeton, Abdichtung, Wasserrohre, Altbau" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohbeton, Abdichtung, Wasserrohre, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Rohre auf Rohbeton: Abdichtung unter oder über Wasserleitungen? Risiken & Lösungen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Rohre abdichten: Unter oder über Abdichtung? | Ratgeber
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Rohbeton, Abdichtung, Wasserrohre, Altbau, Bodenplatte, Bitumen, Dachdecker, Installateur, Schellen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼