Bodendurchbruch: Isolierung gegen Bodenfeuchte – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
BAU-Forum: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden
Bodendurchbruch: Isolierung gegen Bodenfeuchte – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
Ich musste den Boden meines Einfamilienhaus aufbrechen, da ein darunterliegendes Heizungsrohr undicht geworden ist.
Es existiert an dieser Stelle kein Keller, der Boden ist nur ca. 8 cm dick und liegt direkt auf lehmigen Erdboden. beim Verlegen der Rohre wurde daher die Bodenplatte vollständig durchbrochen.
Nun wird an besagter Stelle ein Loch mit ca. 50 cm Durchmesser gestemmt. Wie muss ich dann den Boden abdichten bevor ich Estrichbeton in das Loch schütte. (Dies wurde auch von einem Maurer entlang der gesamten Heizstrecke seinerzeit gemacht, allerdings ohne jegliche Abdichtung). An anderen Stellen (2) hat sich die Nichtabdichtung bereits negativ ausgewirkt, weil entlang der aufsteigenden Heizungsrohre zum Heizkörper die Ameisen herausgekommen sind. Das will ich auf alle Fälle vermeiden. Nun wie bekomme ich auch möglichst schnell die Restfeuchte nach erfolgter Reparatur der undichten Stelle aus dem Boden und den Wänden? der Boden ist gefliest und die Wände sind tapeziert. Ich weis, dass ich die Tapeten an besagter Stelle runterreißen muss und neu verfließen muss. Die Feuchtigkeit ist sichtbar an der Wand bis zu einer Höhe von ca. 15 cm. Aber wie es unter den Bodenfliesen ausschaut kann man nur vermuten. Nächste Woche soll der Installateur anfangen zum aufbrechen. Bis dahin sollte ich wissen wie ich das Loch wieder zustopfe ohne lange Wartezeiten in Kauf nehmen zu müssen bzgl. der Austrocknung, sie wissen schon - dei Ameisen.
Ich hoffe mir kann hier geholfen werden.
mit frundlichen Grüßen
Christian Zinkl
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und zu gesundheitlichen Problemen führen.
GoogleAI-Analyse
Nach einem Bodendurchbruch, insbesondere wenn der Boden direkt auf lehmigem Erdreich liegt, ist eine sorgfältige Isolierung gegen aufsteigende Bodenfeuchte entscheidend. Ich empfehle Ihnen folgende Schritte:
- Abdichtung: Tragen Sie eine geeignete Abdichtungsschicht auf den freigelegten Erdboden auf, bevor Sie den Estrich einbringen. Geeignete Materialien sind Bitumenbahnen oder eine mehrlagige Polymerbitumenabdichtung.
- Dämmung: Bringen Sie eine Dämmschicht auf der Abdichtung an, um den Wärmeverlust zu minimieren und Kondensation zu vermeiden.
- Estrich: Verwenden Sie einen geeigneten Estrichbeton, der für den Einsatz auf einer Dämmschicht geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeit.
- Randdämmstreifen: Installieren Sie Randdämmstreifen entlang der Wände, um Wärmebrücken zu vermeiden und Schallübertragung zu reduzieren.
🔴 Gefahr: Restfeuchte im Boden oder in den Wänden kann zu Schimmelbildung führen. Eine unzureichende Abdichtung kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden an Wänden und Bodenbelägen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte im Boden und in den Wänden von einem Fachmann messen und beheben, bevor Sie den Boden wiederaufbauen. Ziehen Sie einen Bausachverständigen für die Planung und Überwachung der Abdichtungsarbeiten hinzu.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Bodenfeuchte
- Feuchtigkeit, die aus dem Erdreich in den Bodenaufbau und die Wände eindringt. Bodenfeuchte kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem unangenehmen Raumklima führen.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Kapillarwirkung, Abdichtung. - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Bitumenbahn
- Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, einem Erdölprodukt, die zur Abdichtung von Bauwerken eingesetzt wird. Bitumenbahnen sind wasserdicht und widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse.
Verwandte Begriffe: Polymerbitumenbahn, Abdichtung, Dachabdichtung. - Polymerbitumenbahn
- Eine Weiterentwicklung der Bitumenbahn, bei der dem Bitumen Polymere zugesetzt werden, um die Eigenschaften zu verbessern. Polymerbitumenbahnen sind flexibler, widerstandsfähiger und langlebiger als herkömmliche Bitumenbahnen.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtung, Dachabdichtung. - Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Kapillarwirkung spielt eine wichtige Rolle bei der Ausbreitung von Feuchtigkeit in Baustoffen.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Bodenfeuchte, Diffusion. - Abdichtung
- Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauwerke zu verhindern. Abdichtungen können aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumenbahnen, Polymerbitumenbahnen oder Dichtungsschlämmen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Dachabdichtung. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Randdämmstreifen, Energieeffizienz.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Warum ist eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte so wichtig?
Eine Abdichtung verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Bodenaufbau und die Wände eindringt. Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem unangenehmen Raumklima führen. Eine fachgerechte Abdichtung schützt die Bausubstanz und sorgt für ein gesundes Wohnklima. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung gegen Bodenfeuchte?
Für die Abdichtung gegen Bodenfeuchte eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen, Polymerbitumenbahnen oder spezielle Dichtungsschlämmen. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort und den Anforderungen an die Abdichtung ab. Es ist wichtig, auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich zu achten. - Wie lange dauert die Trocknung des Estrichs?
Die Trocknungszeit von Estrich hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Estrichart, der Schichtdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert die Trocknung von Zementestrich mehrere Wochen. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und die Trocknungszeit nicht zu verkürzen, um Schäden am Bodenbelag zu vermeiden. - Was sind Randdämmstreifen und wozu dienen sie?
Randdämmstreifen sind schmale Dämmstreifen, die entlang der Wände verlegt werden, bevor der Estrich eingebracht wird. Sie dienen dazu, Wärmebrücken zu vermeiden und Schallübertragung zu reduzieren. Randdämmstreifen tragen dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Wie erkenne ich, ob mein Boden feucht ist?
Feuchtigkeit im Boden kann sich durch verschiedene Anzeichen bemerkbar machen, wie z.B. feuchte Stellen an den Wänden, Schimmelbildung, Ausblühungen oder ein muffiger Geruch. Auch aufsteigende Feuchtigkeit in den Tapeten oder Bodenbelägen kann ein Hinweis auf ein Feuchtigkeitsproblem sein. - Was ist der Unterschied zwischen Bitumenbahnen und Polymerbitumenbahnen?
Bitumenbahnen bestehen aus Bitumen, einem Erdölprodukt, und werden zur Abdichtung von Bauwerken eingesetzt. Polymerbitumenbahnen sind eine Weiterentwicklung der Bitumenbahnen, bei denen dem Bitumen Polymere zugesetzt werden, um die Eigenschaften zu verbessern. Polymerbitumenbahnen sind in der Regel flexibler, widerstandsfähiger und langlebiger als herkömmliche Bitumenbahnen. - Kann ich die Abdichtung gegen Bodenfeuchte selbst durchführen?
Die Abdichtung gegen Bodenfeuchte erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. Ich empfehle, die Abdichtungsarbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und Folgeschäden zu verhindern. - Was kostet eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte?
Die Kosten für eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, der Art der Abdichtung, den verwendeten Materialien und den Arbeitskosten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise und Leistungen zu vergleichen.
🔗 Verwandte Themen
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Schimmelbildung im Haus
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Feuchtemessung im Mauerwerk
Verfahren zur Bestimmung des Feuchtegehalts in Wänden und Böden. - Dämmung unter Estrich
Materialien und Techniken zur Wärmedämmung unterhalb des Estrichs. - Rohrbruchortung
Methoden zur schnellen und zerstörungsarmen Lokalisierung von Leckagen in Wasserleitungen.
-
Ist denn Estrich drin?
Bzw. soll einer rein? -
Bodenfliesen direkt auf Bodenplatte: Aufbau ohne Estrich
Kein Estrich
Hallo, Hr. Beisse!
Es ist kein Estrich drinnen und es soll auch keiner rein.
Es ist direkt auf die Bodenplatte gefliest worden.
Die Materialbeschaffenheit des Bodens ist mir nicht ganz klar, es dürfte sich um ein Gemisch aus Stein und Zement handeln.
Die Maurer haben jedenfalls zum Verschließen der ausgestemmten Kanäle in die dann die Heizungsrohre verlegt wurden solche Säcke verwendet wo Estrich-Beton draufstand.
MfG
Christian Zinkl -
Feuchtigkeit im Bodendurchbruch: Ursachen & Abdichtung
Ähm aber Fliesen doch?
Dann sind andere zuständig. Thorsten Bulka zum Bleistift. Das Loch können Sie mit Zement bzw. Beton erstmal zumachen.
Wieso kommt denn überhaupt Feuchte darein?
Abdichtung geht in Ihrem Falle auf alle möglichen Weisen (wir als Dachhasen würden das schwarze zeug nehmen, also Bitumenbahnen oder Dickbeschichtung), aber die Fliesen Fuzzys haben da bestimmt bessere Sachen. -
Bodenfeuchte Ursachen: Regeneintritt durch Lehmboden möglich?
Antwort an MB
Guten Morgen, Herr Beisse.
Auf ihre Frage wegen der Feuchte, - ich denke mir nur , dass halt die Bodenfeuchte von der Erde in den Boden eindringen könnte, z.B. wenn es stark und lange regenet, oder glauben sie, dass das nicht sein kann? (bescheidene Frage). Aber nur mit Beton zuschütten hält die Ameisen nicht auf, denn die fressen sich durch! (habe ich an 2 Stellen im Haus bemerkt - da waren richtige Häufchen zu sehen - kein Scherz - ich hättes selbst kaum geglaubt, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte.
MfG
Christian Zinkl -
Abdichtung Bodenplatte: Bauträger 21, Kerdi oder Ditra?
Geb zurück an MB
wenn es soviel Feuchte ist.
ansonsten müsste eine Abdichtung über den Gesamten Boden durchgeführt werden, und mit der Abdichtung an der Wand (Horizontal Abdichtung) verbunden werden. Vorschlag was MB wieder gar nicht mag z.B. Bauträger 21 von Ceresit man könnte aber auch mal Kerdi Probieren, oder besser wenn sie eine Entlüftungsmöglichkeit haben Ditra beide von Schlüter. Vielleicht hilft ihnen aber auch der Einsatz einer Alternativen Abdichtung.
Aber ehrlich gesagt kann ich von hieraus ohne Kenntnisse dazu keine Empfehlung abgeben, insebondere das mit den Ameisen ist mehrkwürdig?
Handelt es sich den um ein Altes Haus, bei dem Früher einfach ein Lehmstampfboden im Keller wahr, und dann dachte jemand jetzt machen wir einen Bodenaufbau mit Zement? Dann haben sie einen Keller der früher zum Atmen gebaut wurde jetzt die Luft weggeschnürt! Somit immer wieder Probleme mit Feuchte ... -
Alternative Abdichtungen: Ameisen im Beton – Ursachen?
Da weiß ich so auch nicht weiter
Aber Herr Bulka hat ja die richtigen Fragen gestellt. Übrigens: in dem Bereich habe ich nichts gegen alternative Abdichtungen.
Das mit den Ameisen verstehe ich aber auch nicht, seit wann gehen die durch Beton? -
Bodendurchbruch Sanierung: Frage wiedergefunden!
Ahh, da ist wieder
hatte die Frage vorhin verloren -
Bodenplatte Sanierung: Ursachen für Feuchtigkeit & Ameisen
Erklärung zu Antworten
Zunächst einmal vielen Dank für die Antworten.
Nun- das Haus ist BJ60 und ist nicht unterkellert. Die Bodenplatte ist nur ca. 8 cm dick und liegt direkt auf Erdboden. Als nun die Heizungsrohre in den Boden kamen wurde die Bodenplatte bis zum Erdreich durchtrennt. An den Stellen wo nun die Heizungsrohre nach oben zu den Heizkörpern gelangen, entstand mit der Zeit wahrscheindlich durch die starken Temperaturunterschiede beim Heizen, ein feiner Spalt rund um das aufsteigende Heizungsrohr. (oder dieser Spalt entstand vielleicht auch durch das Abtrocknen des wiederaufgefüllten Betons in den Kanälen). Und eben durch diesen feinen Spalt kommen die Ameisen, da wahrscheinlich auch unmittelbar unter den Heizrohren kein Beton ist, sondern eben nur Erdreich. Ob sich Ameisen auch durch Beton fressen weiß ich auch nicht, aber Mauermörtel können sie sehr wohl zerfressen - siehe erste Fragestellung.
Herr Bulka, mich würde interessieren wie eine gesamte Bodenabdichtung gegen Erdreich im NACHHINEIN durchgeführt wird, für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Mittlerweile war ein SV den Schaden begutachten und der sagte mir ich solle nach Reparatur der undichten Lötstelle die Mauer an der Stelle mit Isolieranstrich versehen um tapezieren zu können. Die Feuchte kommt somit nicht durch die Wand. Was ist davon zu halten? Ich denke mirmal, wenn ich die Feuchte einsperre zieht sie sich womöglich nur noch weiter nach oben - wie sehen sie das?
MfG
Christian Zinkl -
Bodendurchbruch abdichten: Zementgebundene Dichtschlämme geeignet?
Da zieht nichts nach oben
Aber in Ihrem Falle wäre wohl zementgebundene Dichtschlämme geeignet. -
Feuchtigkeit steigt auf: Schimmelbildung nach Rohrbruch
zieht doch nach oben
Guten Tag Hr. Beisse.
Leider zieht es das ausgetretene Wasser doch nach oben, ich sehe ja den Fleck, spüre die Feuchte an der Stelle und sehe die Schimmelflecken im Eck. Den Isolieranstrich empfiehlt der SV an er Wand über der Feuchten Stelle (ca. 10 cm hoch) vor dem Tapezieren. Was sagen sie dazu?
MfG
CZ -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodendurchbruch: Isolierung, Abdichtung & Sanierung bei Feuchtigkeit
💡 Kernaussagen: Nach einem Rohrbruch und dem resultierenden Bodendurchbruch in einem nicht unterkellerten Haus aus dem Baujahr 1960 stellt sich die Frage nach der richtigen Isolierung und Abdichtung gegen aufsteigende Bodenfeuchte. Die Diskussion dreht sich um die Ursachen der Feuchtigkeit, geeignete Abdichtungsmaterialien und die Bekämpfung von Ameisen, die durch den Beton dringen können. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden und Materialien diskutiert, darunter Bitumenbahnen, Dickbeschichtungen, zementgebundene Dichtschlämme sowie Produkte wie Bauträger 21 von Ceresit, Kerdi und Ditra von Schlüter.
⚠ď¸ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchtigkeit steigt auf: Schimmelbildung nach Rohrbruch wird auf die Problematik von aufsteigender Feuchtigkeit und Schimmelbildung hingewiesen, was die Notwendigkeit einer effektiven Abdichtung unterstreicht.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bodenfliesen direkt auf Bodenplatte: Aufbau ohne Estrich wird die spezielle Situation ohne Estrich thematisiert, was die Wahl der Abdichtungsmaterialien beeinflusst.
🔴 Risiko: Eine unzureichende Abdichtung kann zu anhaltender Feuchtigkeit im Haus führen, was nicht nur Bauschäden verursacht, sondern auch das Risiko von Schimmelbildung und Schädlingsbefall (Ameisen) erhöht, wie im Beitrag Bodenplatte Sanierung: Ursachen für Feuchtigkeit & Ameisen diskutiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ursache der Feuchtigkeit genau zu analysieren und eine geeignete Abdichtungslösung zu wählen, die sowohl die Bodenfeuchte als auch das Eindringen von Ameisen verhindert. Der Beitrag Abdichtung Bodenplatte: Bauträger 21, Kerdi oder Ditra? bietet hierfür verschiedene Alternativen. Eine professionelle Beratung durch einen Fachmann ist ratsam, um die optimale Lösung für die spezifische Situation zu finden.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodendurchbruch, Bodenfeuchte, Isolierung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 11714: Bodendurchbruch: Isolierung gegen Bodenfeuchte – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
- … Bodendurchbruch: Feuchtigkeitsprobleme richtig beheben …
- … Bodendurchbruch wegen Rohrbruch? & …
- … Bodendurchbruch, Bodenfeuchte, Isolierung, Abdichtung, Rohrbruch, Sanierung, Estrich, …
- … Bauwesen, Feuchtigkeit, Sanierung, Heizung, Abdichtung …
- … Bodendurchbruch: Isolierung gegen Bodenfeuchte – Ursachen, Abdichtung & Sanierung? …
- … einem Maurer entlang der gesamten Heizstrecke seinerzeit gemacht, allerdings ohne jegliche Abdichtung). An anderen Stellen (2) hat sich die Nichtabdichtung bereits …
- … Nach einem Bodendurchbruch, insbesondere wenn der Boden direkt auf lehmigem Erdreich liegt, ist eine …
- … sorgfältige Isolierung gegen aufsteigende Bodenfeuchte entscheidend. Ich empfehle Ihnen folgende Schritte: …
- … Abdichtung: Tragen Sie eine geeignete Abdichtungsschicht auf den freigelegten …
- … den Estrich einbringen. Geeignete Materialien sind Bitumenbahnen oder eine mehrlagige Polymerbitumenabdichtung. …
- … Dämmung: Bringen Sie eine Dämmschicht auf der Abdichtung an, um den …
- … Bodenfeuchte …
- … Feuchtigkeit, die aus dem Erdreich in den Bodenaufbau und die Wände eindringt. Bodenfeuchte kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem unangenehmen Raumklima führen.Verwandte Begriffe: …
- … Aufsteigende Feuchtigkeit, Kapillarwirkung, Abdichtung. …
- … Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, einem Erdölprodukt, die zur Abdichtung von Bauwerken …
- … wird. Bitumenbahnen sind wasserdicht und widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse.Verwandte Begriffe: Polymerbitumenbahn, Abdichtung, Dachabdichtung. …
- … Polymerbitumenbahnen sind flexibler, widerstandsfähiger und langlebiger als herkömmliche Bitumenbahnen.Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtung, Dachabdichtung. …
- … Rolle bei der Ausbreitung von Feuchtigkeit in Baustoffen.Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Bodenfeuchte, Diffusion. …
- … Abdichtung …
- … in Bauwerke zu verhindern. Abdichtungen können aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumenbahnen, Polymerbitumenbahnen oder Dichtungsschlämmen.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Dachabdichtung. …
- … Warum ist eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte so wichtig?Eine Abdichtung verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem …
- … kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem unangenehmen Raumklima führen. Eine fachgerechte Abdichtung schützt die Bausubstanz und sorgt für ein gesundes Wohnklima. …
- … eignen sich für die Abdichtung gegen Bodenfeuchte?Für die Abdichtung gegen Bodenfeuchte eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen, Polymerbitumenbahnen oder spezielle Dichtungsschlämmen. …
- … von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort und den Anforderungen an die Abdichtung ab. Es ist wichtig, auf die Herstellerangaben und die Eignung für …
- … und Polymerbitumenbahnen?Bitumenbahnen bestehen aus Bitumen, einem Erdölprodukt, und werden zur Abdichtung von Bauwerken eingesetzt. Polymerbitumenbahnen sind eine Weiterentwicklung der Bitumenbahnen, bei denen …
- … Kann ich die Abdichtung gegen Bodenfeuchte selbst durchführen?Die Abdichtung gegen Bodenfeuchte erfordert Fachkenntnisse und …
- … Erfahrung, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. Ich empfehle, die Abdichtungsarbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu …
- … Was kostet eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte?Die Kosten für eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der …
- … Größe der Fläche, der Art der Abdichtung, den verwendeten Materialien und den Arbeitskosten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise und Leistungen zu vergleichen. …
- … Kellerabdichtung von innenMethoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen …
- … Feuchtigkeit im Bodendurchbruch: Ursachen & Abdichtung …
- … Abdichtung geht in Ihrem Falle auf alle möglichen Weisen (wir als Dachhasen würden das schwarze zeug nehmen, also Bitumenbahnen oder Dickbeschichtung), aber die Fliesen Fuzzys haben da bestimmt bessere Sachen. …
- … Bodenfeuchte Ursachen: Regeneintritt durch Lehmboden möglich? …
- … der Feuchte, - ich denke mir nur , dass halt die Bodenfeuchte von der Erde in den Boden eindringen könnte, z.B. wenn es …
- … Abdichtung Bodenplatte: Bauträger 21, Kerdi oder Ditra? …
- … ansonsten müsste eine Abdichtung über den Gesamten Boden durchgeführt werden, und mit der Abdichtung …
- … von Schlüter. Vielleicht hilft ihnen aber auch der Einsatz einer Alternativen Abdichtung. …
- … Alternative Abdichtungen: Ameisen im Beton – Ursachen? …
- … Fragen gestellt. Übrigens: in dem Bereich habe ich nichts gegen alternative Abdichtungen. …
- … Bodendurchbruch Sanierung: Frage wiedergefunden! …
- … Herr Bulka, mich würde interessieren wie eine gesamte Bodenabdichtung gegen Erdreich im NACHHINEIN durchgeführt wird, für eine Antwort wäre …
- … Bodendurchbruch abdichten: Zementgebundene Dichtschlämme geeignet? …
- … Bodendurchbruch: Isolierung, Abdichtung & Sanierung bei Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
- … dass die Kollektoren um eine gute Energieausbeute zu erzielen, eine gewisse Bodenfeuchte benötigen - wäre es nicht sinnvoller gewesen den Lehmboden oberhalb der …
- … gut speichert. Allerdings ist seine geringe Versickerungsfähigkeit ein Problem, da die Bodenfeuchte für eine gute Energieausbeute wichtig ist. …
- … Bodenfeuchte: Eine dünne Sandschicht unterhalb der Kollektoren kann helfen, die Feuchtigkeit zu halten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Überschüssige Solarenergie nutzen: Erdwärme, Pufferspeicher & Tiefensonde zur Speicherung im Winter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … Bauwerksabdichtung …
- … Bauwerksisolierung / Dränage / Hinterfüllung …
- … 1. Bodenfeuchte und nichtdrückendes Sickerwasser? …
- … zuerst mal jemand nachdenken, ob die Bauwerksabdichtung fachgerecht geplant und ausgeführt wurde. …
- … Dann sollte mal jemand mit Fachverstand über die Planung und Ausführung der Drainage schauen und dann kann man sagen ob das Gesamtprojekt Kellerabdichtung halbwegs OK ist und man mit der fehlenden kapillarbrechenden Schicht …
- … Laut Bauleiter wurde die Abdichtung nach DINAbk. 18195 Teil 4 gemacht. …
- … Wenn das mit der besseren Abdichtung noch komplett zu machen ist kann evtl. auf einen Totalrückbau verzichtet …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Horizontalsperre. …
- … Zu 4) Welchen Zweck hat die Abdichtung? Abdichtung gegen Bodenfeuchte oder Dampfsperre? …
- … Warum macht man/Frau sich jetzt Gedanken zu Bewehrung und Abdichtung, wo das Haus doch fertig ist? …
- … auch nichts von der versuchten Sanierung und sagte, dass die komplette Abdichtung ums Haus neu gemacht werden muss. Es folgte ein Termin mit …
- … zu 4. Abdichtung …
- … Dörken. Bei Ihrem DELTA System weisen die darauf hin, dass die Abdichtung des Fußbodens an die waagerechte Abdichtung der Wände herangeführt werden soll …
- … Mängel beseitigt werden sollen. Die Einschaltung des Gutachters für die Kellerabdichtung hat schon einiges an Geld gekostet. Es kann also nicht davon …
- … Als Dampfsperre hätte eine Berührung zwischen Wandsperre und Abdichtung ausgereicht (was von Dörken ist denn rein gekommen?) …
- … Bei drückendem Wasser funzt eine innere Abdichtung nicht, weil sie nicht dafür ausgelegt ist, dem Wasserdruck von unten …
- … Noch ein Satz zum Thema Mangelschreiben und Außenabdichtung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- … Sockelabdichtung: Zuständiges Gewerk? …
- … Sockelabdichtung vergessen? Wer ist zuständig: Rohbau, Verputzer oder Planer? Jetzt informieren und …
- … Sockelabdichtung, Gewerk, Rohbau, Verputzer, Planer, Architekt, Bauplanung, Bauausführung …
- … Bauwesen, Rohbau, Abdichtung, Planung, Architekt …
- … Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, …
- … bei uns wurde die Sockelabdichtung vergessen, allerdings wohl schon in der Planung. Wir haben eine geminderte …
- … und Zimmermann, beinhaltet. Jetzt meine Frage ans Forum, ist die Sockelabdichtung von der Planung her dem Rohbau oder evtl. Verputz (Verputzer ist …
- … Die Zuständigkeit für die Sockelabdichtung ist nicht immer eindeutig und kann von verschiedenen Faktoren abhängen, wie …
- … Rohbau: Oftmals wird die Sockelabdichtung dem Rohbau zugeordnet, da sie in direktem Zusammenhang mit der Erstellung …
- … Verputzer: In manchen Fällen kann auch der Verputzer für die Sockelabdichtung zuständig sein, insbesondere wenn diese im Zuge der Fassadenarbeiten erfolgt. …
- … Architekt: Wenn die Sockelabdichtung in der Planung vergessen wurde, liegt die Verantwortung primär beim Planer oder Architekten. Dieser muss den Fehler beheben und die Ausführung sicherstellen. …
- … Sockelabdichtung …
- … Die Sockelabdichtung ist eine Abdichtung des Gebäudes im Bereich …
- … Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre. …
- … DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungsarten …
- … für die verschiedenen Anwendungsfälle geeignet sind. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Lastfall. …
- … Frage: Was ist eine Sockelabdichtung? …
- … Antwort: Die Sockelabdichtung ist eine Abdichtung des Mauerwerks im …
- … Frage: Warum ist eine Sockelabdichtung wichtig? …
- … Antwort: Eine Sockelabdichtung ist wichtig, um das Gebäude vor …
- … aufsteigender Feuchtigkeit und seitlich eindringendem Wasser zu schützen. Ohne eine funktionierende Abdichtung kann Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen und zu Schäden wie Schimmelbildung, …
- … Frage: Wer ist für die Planung der Sockelabdichtung verantwortlich? …
- … die Planung der Sockelabdichtung verantwortlich. Er muss die Art der Abdichtung, die Materialien und die Ausführung detailliert festlegen. …
- … die Sockelabdichtung vergessen wurde? …
- … Antwort: Wenn die Sockelabdichtung vergessen wurde, muss diese nachträglich eingebaut werden. Dies kann mit erheblichem Aufwand und Kosten verbunden sein. Es ist wichtig, den Fehler so schnell wie möglich zu beheben, um Folgeschäden zu vermeiden. …
- … Frage: Welche Materialien werden für die Sockelabdichtung verwendet? …
- … Antwort: Für die Sockelabdichtung werden verschiedene Materialien verwendet, …
- … Frage: Kann ich die Sockelabdichtung selbst anbringen? …
- … Antwort: Die Anbringung der Sockelabdichtung erfordert Fachkenntnisse und …
- … Frage: Welche Normen sind bei der Sockelabdichtung zu beachten? …
- … Antwort: Bei der Sockelabdichtung sind verschiedene Normen zu …
- … beachten, wie z.B. die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). Diese Normen legen die Anforderungen an die Materialien, die …
- … Ausführung und die Prüfung der Abdichtung fest. …
- … Frage: Was kostet eine Sockelabdichtung? …
- … Antwort: Die Kosten für eine Sockelabdichtung hängen von verschiedenen …
- … Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Art der Abdichtung und den verwendeten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, …
- … Nachträgliche BauwerksabdichtungMethoden und Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Gebäuden. …
- … Sockelabdichtung: Eigenes Gewerk nach DINAbk. 18336 …
- … Die Abdichtungsarbeiten sind …
- … Gewerk. In der VOBAbk. Teil C sind sie als DINAbk. 18336 Abdichtungsarbeiten aufgelistet. Zuzuordnen sind sie dem Handwerker, der sie (mit) im …
- … der Dachdecker sein oder eine Firma, die nichts anderes als die Abdichtungsarbeiten macht. Den Putzarbeiten würde ich die Abdichtung am wenigsten zuordnen. …
- … sein , also zum Selbstschutz dicht sein, stellt jedoch keine Bauwerksabdichtung im erdberührten Bereich dar. …
- … Nach dieser Definition wäre die Abdichtung ebenso wenig dem Rohbau zuzuordnen wie z.B. Perimeterdämmungen oder sogar nichttragende …
- … Sockelabdichtung: Wasserdichter Putz als Ersatz möglich …
- … in Frage stehenden Sockelabdichtung um eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte handelt und mit Sockel der Bereich über Gelände gemeint ist, sagt die DINAbk. 18195-4 Bauwerksabdichtungen : …
- … Oberhalb des Geländes darf die Abdichtung entfallen, wenn …
- … Damit wäre ein entsprechend wasserabweisender Putz die Sockelabdichtung bzw. Ersatz für eine solche. …
- … Sockelabdichtung: Fehlende Leistungsposition in …
- … mich auf ihre Antwort beziehe hätte zu mindestens in Phase 1-4, Abdichtungsarbeiten gemäß DINAbk. V 18550 als eigener Posten aufgelistet werden müssen. …
- … In einem Gutachterverfahren mit selbigen Rohbauer wurde als Ersatzmaßnahme eine vertikale Abdichtung beschlossen (verschweißte Bitumen Bahn) wäre nier nicht ein Hinweis auf eine …
- … Sockelabdichtung hilfreich gewesen? …
- … Auch habe ich immer wieder darauf hingewiesen das die Platte zu tief liegt, Antwort vom Architekt habe ich zweimal geprüft alles OK . Was sich jetzt leider bestätigt hat, das die Platte 6 cm unter Straßenniveau liegt, spätestens hier hätte ein kleiner Hinweis auf die Sockelabdichtung nützlich sein können?! Oder? …
- … von ca. 13000,- kann ich evtl. einen Hinweis auf eine Sockelabdichtung erwarten oder? …
- … DINAbk. V 18550: Putzsysteme vs. Bauwerksabdichtung …
- … DIN V 18550 regelt nicht Abdichtungen …
- … in Phase 1-4, Abdichtungsarbeiten gemäß DINAbk. V 18550 als eigener Posten aufgelistet werden müssen. …
- … Das ist so nicht richtig. Ich hätte den Namen der Norm dazuschreiben sollen: Putz und Putzsysteme. Eine Abdichtung gemäß DIN V 18550 gibt es nicht. Ein wasserabweisender Putz …
- … V 18550 führt lediglich dazu, dass im Sockelbereich über Erdreich die Abdichtung entfallen kann. …
- … von ca. 13000,- kann ich evtl. einen Hinweis auf eine Sockelabdichtung erwarten …
- … HOAIAbk.: Sockelabdichtung – Erscheint in welcher Leistungsphase? …
- … Werter Hr. Stubenrauch LP8 (Bauleitung ) war auch mit drin für die Gewerke: Rohbau, Zimmerer und Estricharbeiten, die wie zuvor ausgefüht recht Mangelhaft war. Aber sagen Sie mir doch mal in welcher LPAbk. taucht den die Sockelabdichtung als eigenständiges Gewerk den zum ersten mal auf? …
- … Sockelabdichtung: Detailplanung in LPh 5 (DINAbk. 18336) …
- … Sie fragen nach der Sockelabdichtung als eigenes Gewerk, wie z.B. in der ATV DIN 18336 …
- … Abdichtungsarbeiten der VOBAbk./C geregelt. …
- … Allein ein Abdichtungskonzept bei hohem Grundwasserstand, z.B. eine weiße Wanne, müsste gemäß Rechtsprechung …
- … bereits in LPh 4 vorliegen. Eine simple Sockelabdichtung gegen Erdfeuchte gehört nicht in diese Kategorie. …
- … Demnach würde die Abdichtung erstmals in LPh 5 interessant. Es müsste eine entsprechende Detailplanung …
- … erfolgen. Die Abdichtung müsste weiter in den Ausschreibungen der LPh 6 berücksichtigt werden, in LPh 7 beauftragt und in LPh 8 überwacht werden. …
- … Erhält ein Architekt nur den Auftrag über eine auf Rohbau, Zimmerer und Estrich abgespeckte LPh 5 und ff. und zieht er sich auf die einzig existierende Legaldefinition der Landesbauordnung für den Begriff Rohbau zurück (s.o.), würde die Abdichtung in der Sphäre des Architekten überhaupt nicht auftauchen müssen, da …
- … die Abdichtung i.S.d. ATV DINAbk. 18336 nicht zum Rohbau gehört. …
- … Sockelabdichtung: Gewerk-Zuständigkeit und Ausführungsdetails …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung korrekt anschließen …
- … Sockelabdichtung fachgerecht an horizontale Abdichtung anschließen. Infos zu Ausführung, Materialien & …
- … Sockelabdichtung, horizontale Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Ausführung, Anschlussdetails, Abdichtungssysteme, Perimeterdämmung …
- … Bauabdichtung, Keller …
- … abdichtung, Bausanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- … Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung …
- … Sockelabdichtung, Anschluss an horizontale Abdichtung / Ausführung …
- … Eine fachgerechte Sockelabdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden am Gebäude zu vermeiden. Der Anschluss …
- … an die horizontale Abdichtung (z.B. Kellerbodenplatte) ist dabei besonders wichtig. …
- … Abdichtung: Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC), mineralische Dichtungsschlämme oder spezielle Folienbahnen verwenden. …
- … Die vertikale Abdichtung (Sockel) muss mind. 10 cm über die horizontale Abdichtung überlappen. …
- … Sockelabdichtung …
- … Die Sockelabdichtung ist eine vertikale Abdichtung des Gebäudes im Übergangsbereich zwischen Fassade …
- … Erdreich. Sie schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und Beschädigungen.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung, Horizontalsperre …
- … Horizontale Abdichtung …
- … Die horizontale Abdichtung (auch Horizontalsperre genannt) verhindert …
- … der Regel im Kellerbereich oder im Erdgeschoss eingebaut.Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Abdichtungsebene …
- … Begriffe: Zement, Abdichtung, Bauwerksabdichtung …
- … Die Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen angebracht wird. Sie reduziert Wärmeverluste und schützt die Abdichtung.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Kellerdämmung …
- … ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt unter anderem die zulässigen Wassereinwirkungsklassen und die zu verwendenden Abdichtungsmaterialien fest.Verwandte Begriffe: Norm, Bauwerksabdichtung, Abdichtungsplanung …
- … DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Bauwerksabdichtungen regelt. Sie beschreibt verschiedene Abdichtungssysteme und deren Anwendungsbereiche.Verwandte Begriffe: …
- … Norm, Bauwerksabdichtung, Abdichtungsplanung …
- … Frage: Welche Materialien eignen sich für die Sockelabdichtung? …
- … Frage: Wie hoch sollte die Sockelabdichtung über Geländeoberkante reichen? …
- … Antwort: Die Abdichtung sollte mindestens 15 cm über …
- … Frage: Was ist bei der Abdichtung von Lichtschächten zu beachten? …
- … müssen sorgfältig abgedichtet werden. Der Anschluss an die Bauwerksabdichtung muss wasserdicht ausgeführt werden. …
- … Frage: Kann ich die Sockelabdichtung selbst ausführen? …
- … Frage: Welche Normen sind bei der Sockelabdichtung relevant? …
- … Antwort: Die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und …
- … die DINAbk. 18195 (Bauwerksabdichtungen) sind wichtige Normen für die Planung und Ausführung der Sockelabdichtung. …
- … Frage: Was kostet eine Sockelabdichtung? …
- … Frage: Wie lange hält eine Sockelabdichtung? …
- … abdichtung mehrere Jahrzehnte halten. Regelmäßige Kontrollen sind empfehlenswert. …
- … untersucht werden. Die Ursache muss gefunden und behoben werden, bevor die Abdichtung erneuert wird. …
- … Kellerabdichtung von innen …
- … DINAbk. 18533: Gültigkeit für Sockelabdichtung – Knauf Super Lupp …
- … sein müssen das sie ohne Überlappung verlegt werden kann, und diese Abdichtung hätte doch dann mit der vertikalen Abdichtung die direkt auf den …
- … der Übergang zur Außenweand erdberührt und damit mindestens gegen den Lastfall Bodenfeuchte/nichtdrückendes Wasser gemäß DINAbk. 18533 abzudichten. Hinzu kommt die notwendige Einhaltung …
- … des Fensterbauers stellen auch nur einen Schlagregenschutz dar aber keine ordentliche Abdichtung, wenn diese Folien nicht eine Mindestdicke aufweisen und umlaufend dicht verklebt …
- … hätten. Um das zu vermeiden sollten unbedingt ordentliche Detailplanungen der Sockelabdichtung inkl. Geländesituation vorliegen. …
- … Ziel so eben die Abdichtung von Knauf Superloop bis um die Frostschürze zu führen um zu …
- … Wie ist das eigentlich mit der Abdichtung der Bodenplatte selbst? Liegt unter den Wänden und unter der Estrichdämmung …
- … eine vollflächige Abdichtungsbahn? Diese ist zumindest als Dampfsperre auch bei Bodenplatten erforderlich und nach den Regeln der Technik vorgeschrieben. …
- … In der DIN 18533 werden die dort so benannten Wandsockel unter 8.8, vor allem, wie die Abdichtung auszuführen ist, erwähnt. …
- … Weder die Abdichtung des Fensterbauers, noch die Abdichtung des Rohbauers, oder wer auch immer …
- … die Abdichtung im Bereich des sonstigen Gebäudesockels vorgenommen hat. …
- … Ferner muss natürlich eine Horizontalabdichtung unterhalb der Wände vorhanden sein, die ein aufsteigen der Feuchtigkeit …
- … in dem Bereich des 30 cm dicken Kimmsteines, muss natürlich eine Abdichtung hochgeführt werden, bzw. hochgeführt worden sein, ansonsten wäre der Dämmplatte und …
- … Der Super Lupp, benötigt keinerlei weitere Abdichtung, dass ist allerdings nur in soweit richtig, sodann es keinerlei aufstauend …
- … rein gar nichts zu diskutieren. Die an Ihrem Gebäude ausgeführte Sockelabdichtung ist keine den allgemein anerkannten Regeln entsprechend ausgeführte Sockelabdichtung, …
- … Sockelabdichtung: Fragen zur korrekten Ausführung – Danke! …
- … Detailzeichnung: Sockelaufbau mit horizontaler Abdichtung …
- … Sockelabdichtung: Nicht regelgerecht …
- … Auch Lohr gibt vor, wie die Abdichtung auszuführen ist. …
- … Auch hier gilt, dass die Knauf Produkte - ohne weitere gesondert Abdichtung - nur für den Lastfall (Wassereinwirkungsklasse) in dem Bereich verwendet werden …
- … Wasser darf nicht aufsteigen, dann reicht der Knauf Putz ohne zusätzliche Abdichtung nicht aus. …
- … Auf die Bodenplatte gehört eine Abdichtung, sodann kein …
- … Bodenpatte aufgelegt werden - sind keine und gelten nicht, als DINAbk.-gerechte Abdichtung. …
- … WU-Bodenplatten, nach dem auch diese grundsätzlich einer zusätzlichen Abdichtung bedürften. …
- … Auf dem schmalen Stein, hinter der Dämmplatte muss die Abdichtung ebenso hoch geführt werden. Mindestens 15 cm über dem hinterher …
- … in einer Höhe von 15 cm über dem anstehenden Gelände) die Abdichtung. Und es sieht nicht so aus, als ob der Unternehmer die …
- … Eckschoner/Kantenschoner des Putzsystems schon gesetzt worden sind, die, um die Abdichtung sauber aufzubringen, wieder entfernt werden - und anschließend neu gesetzt werden …
- … - müssten. Wenn auf einer bereits vorhandenen Abdichtung eine weitere Abdichtung angeschlossen wird, dann ist dies mit einer Überlappung von mindestens 10 cm auszuführen. Wenn mit aufstauendem oder drückendem Wasser zu rechnen ist, dann sind 15 cm Überlappung vorgeschrieben. Es versteht sich von selbst, dass die verwendeten Materialien, hier das vom Fensterbauer sodann und das Produkt vom Bauunternehmer, untereinander, miteinander, jeweils wechselseitig, verträglich sein müssen. …
- … Sockelabdichtung: Anschließen am Türprofil – Details zur Ausführung …
- … Immer schön, bis gegen die Türe. Und am Türenprofil ist die Abdichtung sauber anzuschließen. …
- … Eine Abdichtung drunter, direkt auf der Wand aufgebracht, dann …
- … Sockelabdichtung: Update zum Stand der Dinge – Rückmeldung erwünscht …
- … Sockelabdichtung: Hersteller-Antworten – Elmenhorst & Knauf …
- … ist das Gewerk des Putzers. Wenn die kommen ist die Bauwerksabdichtung schon erfolgt. …
- … Wenn zur Abdichtung SM Pro verwendet wurde muss der …
- … Und es fehlt dann trotzdem noch der Anschluss an die horizontale Abdichtung oder? …
- … ich gefunden das der sagt, das eine Abdichtung bei Verwendung von solchen Schalelementen gar nicht mehr nach der Norm gemacht werden kann. (klingt ja auch logisch irgendwie) …
- … Hier, im vorliegenden Fall, bei dem Lohr Element, wie schon gesagt, nur bei Bodenfeuchte und nicht stauendem Sickerwasser zu verwenden. …
- … ist das Gewerk des Putzers. Wenn die kommen ist die Bauwerksabdichtung schon erfolgt. …
- … Wenn zur Abdichtung SM Pro verwendet wurde muss der Rohbauer nachweisen das er das …
- … soll er. Wenn man den denn dann deswegen zum zwecke der Abdichtung verwenden möchte. Man kann den Sockel SM pro, wenn man das …
- … trägt keinen weiteren Putz mehr auf, dann benötigt man keinen weitere Abdichtung - die in der Folge nicht Abdichtung, sondern Feuchteschutz bezeichnet …
- … auch nicht eindringen, weil der Sockel SM pro ja selbst die Abdichtung ist oder darstellt. Man kann natürlich auch diesen Sockel SM Pro …
- … benötigt. In dem Fall verhindert dann der Feuchteschutz - nicht die Abdichtung die vorher aufzubringen ist - das Wasser in den Putz eindringt. …
- … Baugrundverhältnisse dahingehend schlecht, benötigt auch der Sockel SM pro eine zusätzliche Abdichtung, sofern Sie keine Dränage verlegen dürfen. …
- … unter der Beachtung und Berücksichtigung der herstellervorgabenkonformen Verarbeitung ja selbst die Abdichtung. …
- … die Fugen vor dem aufbringen des Sockel SM pro oder der Abdichtung (wie auch immer), ordnungsgemäß verschließt. …
- … der Anschluss an die horizontale Abdichtung oder? …
- … In einem Vortrag von einem vereidigten Gutachter aus SH habe ich gefunden das der sagt, das eine Abdichtung bei Verwendung von solchen Schalelementen gar nicht mehr nach der …
- … Sockelabdichtung: Mangelhaft? Gutachterliche Einschätzung …
- … von Knauf wo nur drinnen steht: Sockel SM Pro ist eine Abdichtung, wenn das der gewünschte Effekt war ist der Nachweis hiermit erbracht. …
- … 2. Das die vertikale und die horizontale Abdichtung nicht zusammengeführt wurden ist definitiv ein Mangel. …
- … über der Dämmung als Abdichtung verwendet werden durfte geht nur aus dem Bodengutachten hervor. …
- … Knauf Sockel SM pro ist eine Abdichtung, aber nur dann eine Abdichtung, wenn er regelgerecht …
- … genug und - zumindest partiell - kein Anschluss an die Horizontalabdichtung der Wände, zu dünn, Gittex kommt raus etc. pp.. Bis hierhin …
- … von Knauf wo nur drinnen steht: Sockel SM Pro ist eine Abdichtung, wenn das der gewünschte Effekt war ist der Nachweis hiermit erbracht. …
- … Stelle etc. pp.. Damit ist gar nichts erbracht, außér, dass die Abdichtung mit dem Produkt Sockel SM pro möglich ist, weiter nix. Das …
- … aber nicht. Keinesfalls. Also wird er diesen Nachweis in Sachen Sockelabdichtung nicht erbringen können. Der Dekra Sachverständige soll den Knauf Techniker dorthin …
- … und die Wassereinwirkungsklasse (und damit auch die Form und Art der Abdichtung) bestimmt oder bestimmen zu können. Auch bis hierhin immer noch kein …
- … kann nicht bei aufstauendem und kann nicht bei drückendem Wasser als Abdichtung verwendet werden. Verwendet man ihn doch, was man dürfte, dann stellt …
- … der Sockel SM pro keine Abdichtung mehr dar, und man braucht eine zusätzliche Abdichtung. …
- … 2. Das die vertikale und die horizontale Abdichtung nicht …
- … 3. Ob SM Pro über der Dämmung als Abdichtung verwendet werden durfte geht nur aus dem Bodengutachten hervor. …
- … nicht an die vorhandenen Türen angeschlossen, Lückenhaft aufgebracht zu den anderen Abdichtungslagen untereinander etc. pp. …
- … dünn etc. pp.), dier Sockel SM Pro nicht an die anderen Abdichtungsbahnen anschließt. …
- … Da kann der Auftragnehmer, übertrieben gesagt, die Sockelabdichtung weg lassen und tapeziert anstelle dessen. Wenn das nicht zu einer …
- … mit dem Regelverstoß (Tapete statt Abdichtung) einhergehenden negative Beeinträchtigung des Werkes führt, hätten Sie ein Problem. …
- … Es reicht allerdings aus, wenn man die Vermutung hegen können kann, das es jetzt oder später zu einer negativen Beeinträchtigung kommen kann (früher feucht als andere Buden, Nutzungsdauer eingeschränkt, dann müssten Sie früher oder öfter Warten und schlussendlich die Sockelabdichtung früher erneuern etc.). Es muss dann, beim BGBAbk. Vertrag irgendwie …
- … in der Bude brauchen. Da wird nur geguckt,, aha, als Abdichtung Tapete verwendet,, Tapete ist keine Abdichtung,Tapete hat …
- … als Abdichtungsstoff keine Zulassung,, also = Mangel. Egal ob die Bude seit 1,5 Jahren innendrin furztrocken ist. Da darf es an der mit dem Regelverstoß einhergehenden negativen Beeinträchtigung dann auch halt einfach fehlen. …
- … Ich würde alleine 10 bis 20 Stunden brauchen (ich kenne ja die Größe Ihrer Bude nicht, aber bei einem normalen Einfamilienwohnhaus, mit mehreren Mangelkomponenten, die dann alle nach der Reihe beschrieben werden müssen ist das meistens der Fall), um den Mangel der Sockelabdichtung zu gerichtsfest zu belegen. So zu belegen, dass es kein …
- … WU-Beton Bodenplatten: Regeln für Sockelabdichtung irrelevant? …
- … dbz_Abdichtungen_von_erdberuehrten_Waenden_auf_WU-Bodenplatten_2786482.html …
- … WU-Beton: Kein Mangel bei Sockelabdichtung? Gutachtermeinung …
- … Die Abdichtung ist und bleibt mangelhaft! Egal, was der Sachverständige gesagte hat. …
- … sodann - wenn Sie so wollen - nicht, wenn Sie eine Abdichtung (in dem Fall die Sockelabdichtung), auf vertikal errichteten Mauerwerk …
- … Da ist die Sockelabdichtung drin, in dem Artikel, die adhäsiv an dem WU-Bauteil anzuschließen ist. …
- … Abb. 3: Übergang von Abdichtungen auf wasserundurchlässigen Bodenplatten durch adhäsive Verbindung. Mauerquerschnittsabdichtungen oder …
- … Abdichtungen unter dem Fußbodenaufbau sind bei wasserundurchlässigen Bodenplatten nicht notwendig …
- … Übergang von Abdichtungen auf wasserundurchlässigen Bodenplatten durch adhäsive Verbindung! …
- … nicht sagen, wo und wie die Abdichtung auf dem WU-Beton Bauteil anzuschließen ist. …
- … Lediglich eine Abdichtung auf der Bodenplatte unter den Wänden - die so genannte …
- … Horizontalabdichtung in Wänden- wird auf der WU-Beton Bodenplatte nicht benötigt. Ebenso, wie die Abdichtung, die unter dem Estrich auf der Bodenplatte verlegt wird, …
- … Mauerquerschnittsabdichtungen oder Abdichtungen unter dem Fußbodenaufbau sind bei wasserundurchlässigen Bodenplatten …
- … Abdichtungen von Außenwänden können bei Beachtung von Maßnahmen, die die Nicht-Unterläufigkeit sicherstellen, an WU-Bauteile angeschlossen werden. Weitere Abdichtungen auf der raumzugewandten Seite sind nicht erforderlich …
- … Sachverständigen Maßnahmen, die der Nicht-Unterläufigkeit dienen oder die, die Nicht-Unterläufigkeit der Abdichtung dauerhaft gewährleisten aus- und durchzuführen (auszuführen, durchzuführen)! …
- … Zöller schreibt weiter, ... dass unter gewissen Rahmen und Randbedingungen doch Abdichtungen oder Dampfbremsen auf der Bodenplatte erforderlich sind, sein oder werden …
- … auf der WU-Beton Bodenplatte - errichten lassen. Mithin muss die Sockelabdichtung, die höher zu führen ist, als dass Niveau der Bodenplatte, an …
- … an dem WU-Betonbauteil und weiter die Wand hoch. Die Produkthersteller von Abdichtungen bringen Prüfzeugnisse, dass Ihre Abdichtung auf WU-Beton klebt wie Pattex …
- … die Sinterschicht auf dem WU-Bauteil entfernt werden muss (adhäsive Verbindung der Abdichtung mit dem WU-Beton Bauteil). Wozu machen alle Hersteller das, wenn das …
- … Es sind Fehlstellen vorhanden und etc. pp., geschweige denn, dass die Abdichtung in Teilbereichen überhaupt vorhanden wäre. …
- … Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung – Ausführung & Kosten …
- … Die fachgerechte Ausführung der Sockelabdichtung und der Anschluss an die horizontale Abdichtung sind entscheidend für den langfristigen Schutz des Bauwerks vor Feuchtigkeit. …
- … Wärmebrücken zu vermeiden und den Energieverbrauch zu reduzieren. Die korrekte Bauwerksabdichtung ist somit ein komplexes Thema, das sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwerksabdichtung DIN 18195: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
- … Bauwerksabdichtung nach DINAbk. 18195 …
- … Alles zur Bauwerksabdichtung nach DIN 18195: Materialien, Kosten, Ausführung. Jetzt informieren und Abdichtung …
- … Fundamentabdichtung, Wandabdichtung …
- … Bauwesen, Abdichtungstechnik, Baurecht, Sanierung, Feuchtigkeitsschutz …
- … Bauwerksabdichtung DINAbk. 18195: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung? …
- … Bauwerksabdichtung nach …
- … Die DINAbk. 18195 regelt die Anforderungen an die Bauwerksabdichtung. Sie definiert verschiedene Lastfälle und die entsprechenden Abdichtungsmaßnahmen. Die Norm …
- … Bei der Bauwerksabdichtung sind folgende Aspekte zu beachten: …
- … Lastfälle: Bodenfeuchte, nicht stauendes Sickerwasser, …
- … Abdichtungsmaterialien: Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen, mineralische Dichtungsschlämmen, Injektionsmittel. …
- … BauwerksabdichtungMaßnahmen zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit und Wasser. Sie …
- … von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Kellerabdichtung, Fassadenabdichtung. …
- … Bauwerksabdichtung regelt. Sie definiert Lastfälle, Materialien und Ausführungsrichtlinien für eine fachgerechte Abdichtung. Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Baustandard. …
- … Wassereinwirkung auf ein Bauwerk. Die DINAbk. 18195 unterscheidet verschiedene Lastfälle wie Bodenfeuchte, Sickerwasser und drückendes Wasser. Verwandte Begriffe: Wassereinwirkung, Beanspruchung, Belastung. …
- … eignet sich besonders für die Abdichtung von Kellern und anderen erdberührten Bauteilen. Verwandte Begriffe: Dichtungsschlämme, MDS, Zementdichtung. …
- … KapillaritätDie Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsion anzusaugen. In der Bauwerksabdichtung ist die Unterbrechung der Kapillarität wichtig, um Feuchtigkeitstransport zu verhindern. …
- … 18195?Antwort: Die DINAbk. 18195 legt die Anforderungen an die Bauwerksabdichtung fest, um Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden durch verschiedene Lastfälle wie Bodenfeuchte, …
- … definiert die notwendigen Maßnahmen und Materialien für eine dauerhafte und wirksame Abdichtung. …
- … DIN 18195 unterscheidet verschiedene Lastfälle, darunter Bodenfeuchte, nicht stauendes Sickerwasser, aufstauendes Sickerwasser und drückendes Wasser. Jeder Lastfall erfordert spezifische Abdichtungsmaßnahmen und Materialien, um das Gebäude effektiv vor Feuchtigkeit zu …
- … Frage: Welche Materialien können für die Bauwerksabdichtung verwendet werden?Antwort: Für die Bauwerksabdichtung können verschiedene Materialien verwendet werden, darunter Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen, mineralische Dichtungsschlämmen …
- … Frage: Was sind die häufigsten Fehler bei der Bauwerksabdichtung?Antwort: Häufige Fehler bei der Bauwerksabdichtung sind eine unzureichende Planung, …
- … Frage: Wann sollte ein Fachmann für die Bauwerksabdichtung hinzugezogen werden?Antwort: Ein Fachmann sollte immer dann hinzugezogen werden, wenn …
- … es um die Planung und Ausführung der Bauwerksabdichtung geht, insbesondere bei komplexen Bauvorhaben oder schwierigen Bodenverhältnissen. Ein Fachmann verfügt über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um die geeigneten Abdichtungsmaßnahmen zu planen und fachgerecht auszuführen. …
- … Bauwerksabdichtung nach DINAbk. 18195?Antwort: Die Kosten für eine Bauwerksabdichtung nach DIN 18195 variieren je nach Lastfall, Größe des Gebäudes, verwendeten …
- … Frage: Wie lange hält eine Bauwerksabdichtung?Antwort: Die Haltbarkeit einer Bauwerksabdichtung hängt von den verwendeten Materialien, …
- … ab. Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien kann eine Bauwerksabdichtung mehrere Jahrzehnte halten. …
- … Frage: Was ist bei der Abdichtung von Altbauten …
- … zu beachten?Antwort: Bei der Abdichtung von Altbauten sind besondere Aspekte zu beachten, wie z.B. die Beschaffenheit des vorhandenen Mauerwerks, eventuelle Vorbelastungen durch Feuchtigkeit und die Integration der Abdichtung in die bestehende Bausubstanz. Eine sorgfältige Analyse des Bestands und …
- … eine individuelle Planung sind entscheidend für eine erfolgreiche Abdichtung. …
- … Kellerabdichtung von innenMethoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der …
- … FassadenabdichtungSchutz der Fassade vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen. …
- … Sockelabdichtung: DINAbk. 18195 – Dampfdicht vs. Hemmend …
- … Als Bauherr muss ich mich Aufgrund von Mängeln mit der Bauwerksabdichtung nach DINAbk. 18195 beschäftigen. Speziell geht es um eine fehlende Bauwerks …
- … abdichtung im Sockelbereich an den senkrechten Flächen (Fundament, Bodenplatte, aufgehende Wand). Die …
- … horizontale Bauwerksabdichtung ist vorhanden. Ich habe schon massenhaft mit Technikern und Außendienstlern verschiedener Putzhersteller gesprochen und immer recht unterschiedliche - teils widersprüchliche - Antworten erhalten. …
- … Wofür dient die Bauwerksabdichtung nach DINAbk. 18195: nur für kapillares Wasser oder auch für …
- … Wasserdampf? D.h. muss die Bauwerksabdichtung auch diffusionsdicht sein? …
- … Die Sockelabdichtung auf der und an der Abdichtung der Kellerwand anschließen und …
- … keinen Keller gibt halt auf der Stirnseite der Bodenplatte mit der Abdichtung hinauf gehend beginnen und ausreichend hoch genug führen und gut iss. …
- … Bauwerksabdichtung DINAbk. 18195: Kosten, Materialien & Ausführung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller trockenlegen: Zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Einblasdämmung – Ursachen & Kosten?
- … Keller trockenlegen, zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit Keller, Einblasdämmung, Altbau Sanierung, Bodenfeuchte, Sickerwasser, Horizontalsperre …
- … da eine Außenwand feucht ist. Es handelt sich um den Lastfall Bodenfeuchte mit allenfalls leicht aufstauendem Sickerwasser (schlechter Regenschutz, aufstauendes Sickerwasser Aufgrund gewisser …
- … zu der Problematik? Konkret: beheben wir die Feuchteproblematik mit den Feuchtigkeitsisolierungen überhaupt, wenn der Hohlraum zwischen den Mauerschalen nicht vollständig dicht …
- … Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind Bodenfeuchte, aufstauendes Sickerwasser, defekte Horizontalsperre oder Undichtigkeiten im Mauerwerk. …
- … Bodenfeuchte …
- … Eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie befindet sich meist im Sockelbereich.Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Injektion, Abdichtung. …
- … Frage: Was bedeutet Lastfall Bodenfeuchte? …
- … Antwort: Lastfall Bodenfeuchte bedeutet, dass das Mauerwerk durch Feuchtigkeit aus dem …
- … Antwort: Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind die Abdichtung des Mauerwerks von außen (z.B. durch Aufbringen einer Bitumendickbeschichtung), die Injektion …
- … Kellerabdichtung von außen …
- … Informationen zu verschiedenen Verfahren der Kellerabdichtung von außen, …
- … welcher Teil der Feuchte von unten kommt, sich also durch seitliche Abdichtung nicht beeinflussen lässt? …
- … sich denn für feuchtegefährdete Bereiche (wobei ich natürlich hoffe, dass nach Isolierung Feuchtigkeit gerade kein Problem mehr ist ...) besser als Zellulose eignen …
- … - natürlich auch unter Kostengesichtspunkten - dazu geraten, nur eine Vertikalisolierung vorzunehmen, eine Horizontalsperre sei unnötig. Da ich bei der Isolierung allerdings …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
- … Keller, Dämmung, Bauabdichtung, Wasserschaden …
- … Abdichtung: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Fugen und Anschlüsse, um das Eindringen von Wasser zu …
- … AbdichtungMaßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dichtstoffe. …
- … Frage: Welche Abdichtungsmaßnahmen sind bei der Kellerdämmung mit Styrodur wichtig?Antwort: Eine sorgfältige …
- … Abdichtung der Fugen und Anschlüsse mit geeigneten Dichtstoffen und Dichtbändern ist entscheidend, …
- … Keller abdichten: Methoden und MaterialienÜberblick über verschiedene Abdichtungstechniken für Kellerwände. …
- … beschrieben aber auch, dass der Keller dicht ist und die Kellerabdichtung vor einiger Zeit mit einer Dickbeschichtung erneuert worden ist, sodass ich …
- … die mich interessiert, ist nicht diese die noch durch Niederschläge oder Bodenfeuchte von außen auf die Wand wirken werden. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodendurchbruch, Bodenfeuchte, Isolierung, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodendurchbruch, Bodenfeuchte, Isolierung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodendurchbruch, Bodenfeuchte, Isolierung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodendurchbruch, Bodenfeuchte, Isolierung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂźhrende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks kÜnnen Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Bodendurchbruch: Isolierung gegen Bodenfeuchte – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Bodendurchbruch: Feuchtigkeitsprobleme richtig beheben
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Bodendurchbruch, Bodenfeuchte, Isolierung, Abdichtung, Rohrbruch, Sanierung, Estrich, Feuchtigkeitsschaden, Heizungsrohr, Lehmboden
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!