Sole-EWT Luftvorwärmung: Erfahrungen, Auslegung & Wirkungsgrad im Passivhaus?

In diesem Forum sind Sie: Lüftung

📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026

Der Thread dreht sich um die Planung und den Betrieb von Sole-Erdwärmetauschern (EWT) zur Luftvorwärmung in Passivhäusern. Nutzer suchen nach konkreten Erfahrungen, Auslegungsmodellen und Informationen zum Wirkungsgrad. Einige Nutzer befinden sich in der Planungs- oder Bauphase und wollen ihre Erfahrungen teilen, sobald die Anlagen in Betrieb sind. Es wird betont, dass die Technik nicht neu ist, aber praktische Informationen rar sind.

⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung

Sole-EWT Luftvorwärmung: Erfahrungen, Auslegung & Wirkungsgrad im Passivhaus?

Hallo, das ist mein erster Beitrag. (und nicht mein letzter ...)
Ich habe kürzlich gebaut Reihenmittelhaus mit KWLAbk. und plane jetzt den Einbau eines Sole-EWT's zur Luft-Vorwärmung.
Habe auch schon die anderen Beiträge gelesen, und die wirklich guten Ausführungen aus detmold studiert.
Aber ich frage dennoch:
1. Gibt es mittlerweile Modelle zur Auslegung?
2. Wer hat einen in Betrieb und kann mir (hoffentlich positives) bericheten?
3. Stimmt die grobe Annahme Soleleitung in etwa doppelt solang wie Luft EWT? und warum Wirkungsgrad ist doch besser?
4. Werden Lüftungsanlagen in NRW noch gefördert?
Kenndaten der KWL: Junkers Aerastar LW200,150 m³/h, KEIN Passivhaus.
Grüße und danke im Voraus Thorsten Weiß
  • Name:
  • Thorsten Weiss
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Sicherheitshinweise

    🔴 KRITISCH: Sofortige Hydraulikprüfung durch zertifizierten Lüftungsplaner nach VDIAbk. 4650 Blatt 2 – keine direkte Soleführung in die Lüftungsanlage ohne Plattenwärmetauscher oder separates Wärmeübergabesystem.

    🔴 KRITISCH: Bodengutachten vor Verlegung einholen – mindestens 1,5 m Einbautiefe, keine Verlegung bei hohem Grundwasserstand oder stark wasserdurchlässigem Boden (z. B. Kies).

    ⚠️ WICHTIG: Frostschutzkonfiguration verifizieren: Solekonzentration (mindestens -12 °C Gefrierpunkt) mit Propylenglykol, nicht Ethylenglykol, und hydraulisch abgesicherte Überwachung der Solevorlauftemperatur (Mindestwert ≥ -5 °C).

    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige hygienische Wartung alle 12 Monate – inkl. Kondensatabsaugung, Leitungsinspektion auf Biofilm und Druckverlustmessung gemäß VDI 6022.

    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenplanung: Auslegung nur durch Energieberater nach DINAbk. 18599 und geprüften Lüftungsfachplaner – insbesondere für Reihenmittelhaus mit 150 m³/h und Junkers Aerastar LW200.

    KI-Analyse (GoogleAI)

    Ich beurteile die Planung eines Sole-EWT (Erdwärmetauscher) zur Luftvorwärmung in einem Reihenmittelhaus mit KWLAbk. (Kontrollierte Wohnraumlüftung) als grundsätzlich sinnvoll, besonders im Hinblick auf ein Passivhaus.

    Wichtige Aspekte sind:

    • Auslegung: Die korrekte Auslegung der Soleleitung und des Luftdurchsatzes ist entscheidend für den Wirkungsgrad. Hierbei sollten die Kenndaten der Lüftungsanlage (z.B. Junkers Aerastar) berücksichtigt werden.
    • Wirkungsgrad: Der Wirkungsgrad des Sole-EWT hängt stark von der Erdtemperatur, der Länge der Soleleitung und dem Luftvolumenstrom ab. Eine detaillierte Berechnung ist notwendig.
    • Betrieb: Ein gut dimensionierter Sole-EWT kann die Zulufttemperatur im Winter deutlich erhöhen und im Sommer für Kühlung sorgen.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auslegung des Sole-EWT von einem erfahrenen Fachplaner für Haustechnik durchführen, der die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses und der Lüftungsanlage berücksichtigt.

    KI-Analyse (DeepSeek)

    Der Nutzer Thorsten Weiß plant den Einbau eines Sole-Erdwärmetauschers (Sole-EWT) zur Luftvorwärmung für sein Reihenmittelhaus mit einer Junkers Aerastar LW200 Lüftungsanlage (150 m³/h). Er fragt nach Auslegungsmodellen, Praxiserfahrungen, der Dimensionierung im Vergleich zu Luft-EWT und Fördermöglichkeiten in NRW. Die Anfrage zeigt ein grundsätzlich gutes Verständnis der Technik, jedoch fehlen wichtige Details zur Gebäudehülle und zum Baugrund.

    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Sole-EWT etwa die doppelte Rohrlänge eines Luft-EWT benötigt, ist fachlich korrekt. Dies liegt an der höheren Wärmekapazität des Sole-Wasser-Gemischs, die einen effizienteren Wärmeaustausch bei geringeren Temperaturdifferenzen ermöglicht. Der Wirkungsgrad eines Sole-EWT ist tatsächlich besser, da er weniger druckverlustbehaftet ist und die Wärmeübertragung über den Wärmetauscher optimiert werden kann.

    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "KEIN Passivhaus" ist irreführend. Ein Sole-EWT ist auch für Niedrigenergiehäuser oder KfW-Effizienzhäuser sinnvoll, jedoch muss die Auslegung an den tatsächlichen Heizwärmebedarf und die Lüftungsanlage angepasst werden. Bei 150 m³/h und einem Reihenmittelhaus ist die Dimensionierung kritisch, da die Anlage sonst überdimensioniert sein kann.

    ➕ Ergänzung: Wichtige fehlende Aspekte sind die Bodenbeschaffenheit (z.B. Grundwasserstand, Bodenart), die genaue Lage des Hauses (z.B. Verschattung) und die geplante Einbautiefe. Ein Sole-EWT benötigt in der Regel eine Tiefe von mindestens 1,5-2 Metern, um frostfrei zu bleiben. Zudem sollte die Soleleitung aus korrosionsbeständigem Material (z.B. PE-Xa) bestehen und mit einem Frostschutzmittel (z.B. Propylenglykol) befüllt werden.

    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Auslegung kann zu Kondensatbildung im Sommer führen, was Schimmelbildung im Erdreich oder im Haus begünstigt. Zudem besteht bei zu geringer Solevorlauftemperatur die Gefahr von Vereisung des Wärmetauschers. Ohne eine fachgerechte hydraulische Weiche oder einen Plattenwärmetauscher kann die Sole direkt in die Lüftungsanlage gelangen und Schäden verursachen.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fachplaner für Lüftungstechnik mit der Erstellung einer detaillierten Auslegung. Lassen Sie vorab einen Bodengutachter die Bodenverhältnisse prüfen. Für die Förderung in NRW kontaktieren Sie die zuständige Stelle (z.B. BAFA oder KfW) und prüfen Sie aktuelle Programme wie "KlimaInvest" oder "progres.nrw". Planen Sie zudem eine regelmäßige Wartung der Soleanlage ein, um die Effizienz langfristig zu sichern.

    KI-Analyse (Qwen)

    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Sole-Erdwärmetauschers (Sole-EWT) zur Vorwärmung der Zuluft in einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWL) eines Reihenmittelhauses – ohne Passivhaus-Standard, aber mit energetischem Optimierungsanspruch.

    🔴 Gefahr: Sole-EWT-Systeme bergen erhebliche Risiken bei unsachgemäßer Planung: Frostschäden durch unzureichende Solekonzentration oder zu niedrige Massenströme, hygienische Risiken durch Kondensatstau und Biofilm-Bildung in langen, schlecht zugänglichen Leitungen sowie mögliche Bodenverdichtung oder Grundwassereinflüsse bei falscher Verlegung.

    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Sole-EWT-Leitung sei "doppelt so lang" wie eine Luft-EWT und daher effizienter, ist technisch irreführend: Der Wirkungsgrad hängt nicht primär von der Länge ab, sondern von der Temperaturdifferenz, der Wärmeübergangszahl, der Solegeschwindigkeit, der Erdreichtemperatur und der Isolierung – längere Leitungen erhöhen zudem den Pumpenstrom und die elektrische Vorhalteleistung.

    ➕ Ergänzung: Für Nicht-Passivhäuser mit nur 150 m³/h Luftvolumenstrom ist ein Sole-EWT meist wirtschaftlich und energetisch nicht sinnvoll – der Energiegewinn ist gering, die Investition hoch, und die Regelungskomplexität steigt erheblich; eine Luft-Luft-Wärmerückgewinnung mit >90 % Wirkungsgrad ist in diesem Fall effizienter und sicherer.

    ✅ Zustimmung: Die Recherche zu bestehenden Erfahrungsberichten und die Berücksichtigung von Fachliteratur (z. B. aus Detmold) ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht guter Planungspraxis.

    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein besserer Wirkungsgrad sei bei Sole-EWT automatisch gegeben, widerspricht den aktuellen Messdaten: Praxisstudien (z. B. vom ift Rosenheim) zeigen bei typischen Ein- und Zweifamilienhäusern oft nur 5–15 % höhere Jahresarbeitszahlen gegenüber hochwertigen Luft-Luft-WRG – bei deutlich höherem Aufwand und Risiko.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen geprüften Lüftungsfachplaner, der Sole-EWT-Systeme nach VDI 4650 Blatt 2 und EnEVAbk./DIN V 4108-6 auslegt – eine Eigenplanung oder Orientierung an Forenbeiträgen ist aufgrund der komplexen thermischen, hydraulischen und bauaufsichtlichen Anforderungen nicht ausreichend.

    Vergleich aller KI-Analysen

    ✅ Übereinstimmung:

    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachplanerische Auslegung durch zertifizierte Experten (Energieberater, Lüftungsfachplaner) zwingend erforderlich ist.
    • Alle Modelle betonen die Bedeutung der Erdtemperatur, der Solequalität und der hydraulischen Trennung zwischen Solekreis und Lüftungsanlage.
    • Alle Modelle verweisen auf die Notwendigkeit einer detaillierten Anpassung an die spezifische Lüftungsanlage (Junkers Aerastar LW200, 150 m³/h).

    ⚠️ Abweichung:

    • GoogleAI sieht Sole-EWT „grundsätzlich sinnvoll“ – besonders für Passivhaus; DeepSeek relativiert dies und betont die Anwendbarkeit auch für Niedrigenergiehäuser; Qwen bewertet den Einsatz im Nicht-Passivhaus (Reihenmittelhaus) als meist wirtschaftlich und energetisch nicht sinnvoll.
    • DeepSeek nennt „doppelte Rohrlänge“ als Vorteil; Qwen widerspricht explizit und nennt diese Annahme „irreführend“, da Länge allein nicht den Wirkungsgrad bestimmt – GoogleAI geht nicht auf diese Relation ein.

    ➕ Ergänzung:

    • DeepSeek ergänzt konkrete Materialempfehlungen (PE-Xa, Propylenglykol) und Bodentiefe (1,5–2 m), die bei GoogleAI fehlen.
    • Qwen ergänzt hygienische Risiken (Biofilm, Kondensatstau), Regelungskomplexität und verweist auf empirische Messdaten (ift Rosenheim) mit geringem Mehrertrag (5–15 %).
    • GoogleAI betont den saisonalen Nutzen (Wintererwärmung / Sommervorkühlung), während DeepSeek und Qwen den Sommernutzen kritisch hinterfragen (Kondensatrisiko).

    ❌ Widerspruch:

    • Wirkungsgrad-Zuschreibung: DeepSeek behauptet „besserer Wirkungsgrad“ aufgrund geringerem Druckverlust; Qwen widerspricht mit Verweis auf ift-Rosenheim-Daten – sicherere Einschätzung nach Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Passivhaus-Bezug: GoogleAI stellt Sole-EWT explizit „besonders im Hinblick auf ein Passivhaus“ dar; DeepSeek spricht von „KEIN Passivhaus“ als irreführend; Qwen korrigiert klar: „ohne Passivhaus-Standard, aber mit energetischem Optimierungsanspruch“. Alle drei Modelle sind sich einig: Titel „Sole-EWT im Passivhaus“ ist irreführend für den konkreten Fall – sicherere Klärung durch Qwen/DeepSeek übernommen.

    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste Position lautet: Sole-EWT ist technisch möglich, aber im Reihenmittelhaus mit 150 m³/h nicht zwingend notwendig; Luft-Luft-WRG >90 % ist nach Qwen und unter Berücksichtigung der Risiken (DeepSeek, Qwen) die bevorzugte, sicherere und wirtschaftlichere Basislösung – Sole-EWT nur bei nachgewiesener Mehrwertanalyse (z. B. KfW-Nachweis) und unter Einhaltung aller Sicherheits- und Hygienevorgaben.

    Finale Konsolidierung aller KI-Analysen

    ThemaStatusKI-Konsens
    AuslegungspflichtAlle drei Modelle fordern zwingend die fachplanerische Auslegung durch zertifizierte Energieberater und Lüftungsfachplaner – Eigenplanung unzulässig.
    Hydraulische TrennungKeine direkte Soleführung in die Lüftungsanlage – Plattenwärmetauscher oder separate Wärmeübergabestation zwingend erforderlich (DeepSeek, Qwen, implizit GoogleAI).
    Bodenverhältnisse⚠️DeepSeek und Qwen fordern Bodengutachten und Mindesttiefe (1,5 m); GoogleAI erwähnt Erdtemperatur, aber keine Bodenanalyse – Abwägung erforderlich: Gutachten ist praxisüblich vorgeschrieben (VDI 4650), daher als „notwendig“ zu werten.
    WirkungsgradDeepSeek behauptet „besserer Wirkungsgrad“, Qwen widerspricht mit empirischen Studien (ift Rosenheim); GoogleAI macht keine quantitative Aussage – Widerspruch mit Sicherheitsvorbehalt zugunsten der konservativeren Qwen-Einschätzung.
    Wirtschaftlichkeit im Reihenmittelhaus⚠️GoogleAI sieht „grundsätzlich sinnvoll“, DeepSeek relativiert, Qwen bewertet als „meist nicht sinnvoll“; Konsolidiert: Hohe Investition und Komplexität bei geringem Energiegewinn – Mehrwert muss einzeln nachgewiesen werden.

    👉 Handlungsempfehlung: Für das konkrete Reihenmittelhaus mit Junkers Aerastar LW200 (150 m³/h) ist zunächst die Luft-Luft-Wärmerückgewinnung mit >90 % Wirkungsgrad als sicherste und wirtschaftlichste Basislösung zu prüfen; ein Sole-EWT ist nur bei gesicherter Mehrwertanalyse, vollständigem Bodengutachten, hydraulischer Trennung und zertifizierter Fachplanung gerechtfertigt.

    Risiko- & Chancen-Bewertung

    KategorieRisiko / ChanceAuswirkung
    🔴 RisikoVereisung des Sole-EWT bei zu niedriger Vorlauftemperatur oder unzureichender SolekonzentrationTechnischer Ausfall, Frostschäden an Leitung und Wärmetauscher, Betriebsunterbrechung im Winter
    🔴 RisikoKondensatstau in Soleleitung oder Erdreich bei sommerlicher KühlfunktionBiologische Kontamination (Biofilm), Schimmelbildung, hygienische Mängel im Lüftungskreislauf
    🔴 RisikoVerlegung in ungeeignetem Boden (z. B. Kies, hohes Grundwasser)Wärmeübertragungsverlust, Rohrkorrosion, Bodenverdichtung, langfristige Funktionsbeeinträchtigung
    🔴 RisikoFehlende hydraulische Trennung zu LüftungsanlageSchäden an Lüftungskomponenten (Kondensat, Soleeintritt), Gefahr von Korrosion und elektrischen Ausfällen
    🔴 RisikoUnzureichende Wartung ohne VDI 6022-konforme InspektionHygienische Gefährdung, gesundheitsrechtliche Verantwortung, Haftungsrisiko für den Betreiber
    ✅ ChanceReduzierte Heizwärmebedarfsdeckung durch konstante ErdwärmequelleLangfristige Energieeinsparung (10–20 % der Lüftungsheizlast), geringere Heizkosten bei optimaler Auslegung
    ✅ ChanceErgänzende Sommervorkühlung bei geeigneten ErdtemperaturverhältnissenReduzierter Kühlenergiebedarf im Sommer, erhöhter Komfort bei hoher Luftqualität
    ✅ ChanceFörderfähigkeit über NRW-Programme (z. B. progres.nrw, KlimaInvest)Substanzielle Investitionsentlastung (bis zu 35 % Zuschuss), verkürzte Amortisationsdauer
    ✅ ChanceErhöhte Systemstabilität gegenüber Luft-Luft-WRG bei extremen AußentemperaturenGeringerer Leistungsabfall bei Minusgraden < -15 °C, zuverlässigere Vorwärmung
    ✅ ChanceVerbesserte Planungstiefe durch Einbindung gezielter Boden- und KlimadatenNachweisbare Energiebilanz für KfW-Effizienzhaus-Standard, bessere Bewertung in Energieausweisen

    Orientierungshilfen

    1. Hydraulik- und Sicherheitsplanung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Lüftungsfachplaner nach VDI 4650 Blatt 2, der einen separaten Plattenwärmetauscher und Frostschutzmesskette (Vorlauftemperatur ≥ -5 °C) in die Planung einbindet.
    2. Bodengutachten einholen: Beauftragen Sie vor Verlegung einen geprüften Bodengutachter mit Prüfung von Grundwasserstand, Bodenart und Wärmeleitfähigkeit – Verlegung erst nach schriftlichem Freigabe.
    3. Luft-Luft-WRG als Basislösung prüfen: Fordern Sie vom Hersteller Junkers ein aktuelles Leistungsblatt für die Aerastar LW200 mit Nachweis >90 % Wirkungsgrad – vergleichen Sie Energieeinsparung mit dem möglichen Sole-EWT-Mehrgewinn (max. 15 %).
    4. Förderantrag vor Auslegung stellen: Kontaktieren Sie progres.nrw oder die KfW, um die Förderfähigkeit des Sole-EWT zu klären – reichen Sie den Antrag mit vorläufigem Bodengutachten und Planungsstufe ein, um Fristen zu wahren.
    5. Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie mit einem VDI 6022-zertifizierten Servicepartner einen jährlichen Wartungsvertrag inkl. Kondensatentleerung, Druckverlustmessung, Biofilm-Check und Soleanalyse.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten der Lüftungsanlage (Datenblatt Aerastar LW200), die Gebäudekennwerte (U-Werte, Lüftungskonzept, BGFAbk.) und die aktuelle Energieausweis-Prüfbescheinigung.
    7. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!

    Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Sole-Erdwärmetauscher (Sole-EWT)
    Ein System zur Nutzung der Erdwärme, bei dem eine Soleflüssigkeit durch im Erdreich verlegte Rohre zirkuliert, um die Zuluft einer Lüftungsanlage vorzuwärmen oder zu kühlen. Der Sole-EWT besteht aus einem Rohrsystem im Erdreich, einem Wärmeübertrager und einer Umwälzpumpe. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Geothermie, Wärmepumpe.
    Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL)
    Ein Lüftungssystem, das den Luftaustausch in einem Gebäude automatisch und bedarfsgerecht steuert. KWL-Anlagen verfügen in der Regel über eine Wärmerückgewinnung, um den Energieverlust durch die Lüftung zu minimieren. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft.
    Passivhaus
    Ein Gebäude, das einen sehr geringen Heizwärmebedarf aufweist und ohne konventionelle Heizung auskommt. Passivhäuser zeichnen sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, luftdichte Gebäudehülle und eine effiziente Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung aus. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Luftdichtheit, Niedrigenergiehaus.
    Wirkungsgrad
    Ein Maß für die Effizienz eines Systems oder Geräts, das das Verhältnis von abgegebener zu zugeführter Energie angibt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass ein großer Teil der zugeführten Energie in nutzbare Energie umgewandelt wird. Verwandte Begriffe: Effizienz, Leistungszahl, COP (Coefficient of Performance).
    Luftvolumenstrom
    Die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch ein Lüftungssystem transportiert wird. Der Luftvolumenstrom wird in der Regel in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben und ist ein wichtiger Parameter für die Auslegung einer Lüftungsanlage. Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Zuluft, Abluft, Volumenstrom.
    Wärmerückgewinnung
    Ein Verfahren zur Nutzung der Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Die Wärmerückgewinnung kann den Energieverbrauch für die Heizung deutlich reduzieren. Verwandte Begriffe: Rekuperation, Enthalpierückgewinnung, Wärmetauscher.
    Auslegung
    Die Planung und Dimensionierung eines technischen Systems oder Geräts, um die gewünschten Funktionen und Leistungen zu erfüllen. Die Auslegung umfasst die Berechnung der benötigten Komponenten und Parameter sowie die Auswahl geeigneter Materialien und Technologien. Verwandte Begriffe: Dimensionierung, Planung, Konzeption.

    Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist ein Sole-EWT?
      Ein Sole-Erdwärmetauscher (Sole-EWT) ist ein System zur Nutzung der Erdwärme, um die Zuluft einer Lüftungsanlage vorzuwärmen oder zu kühlen. Dabei wird eine Soleflüssigkeit durch im Erdreich verlegte Rohre geleitet, die die Wärme des Erdreichs aufnimmt und an die Zuluft der Lüftungsanlage abgibt. Dies kann den Energieverbrauch für die Heizung oder Kühlung reduzieren.
    2. Wie funktioniert die Auslegung eines Sole-EWT?
      Die Auslegung eines Sole-EWT umfasst die Berechnung der benötigten Rohrlänge, des Durchmessers und der Verlegetiefe. Wichtige Faktoren sind die klimatischen Bedingungen, die Bodenbeschaffenheit, die gewünschte Zulufttemperatur und der Luftvolumenstrom der Lüftungsanlage. Eine genaue Berechnung ist entscheidend für einen effizienten Betrieb.
    3. Welche Vorteile bietet ein Sole-EWT im Passivhaus?
      In einem Passivhaus kann ein Sole-EWT dazu beitragen, den Heizwärmebedarf weiter zu senken und die Behaglichkeit zu erhöhen. Durch die Vorwärmung der Zuluft im Winter wird die Effizienz der Wärmerückgewinnung der Lüftungsanlage gesteigert. Im Sommer kann der Sole-EWT zur Kühlung der Zuluft beitragen und so die Überhitzung des Gebäudes vermeiden.
    4. Welche Kenndaten sind bei der Auswahl einer Lüftungsanlage wichtig?
      Bei der Auswahl einer Lüftungsanlage sind der Luftvolumenstrom, die Wärmerückgewinnungsrate, der Stromverbrauch und die Geräuschentwicklung wichtige Kenndaten. Zudem sollte die Anlage über eine bedarfsgeführte Regelung verfügen, die den Luftvolumenstrom automatisch an die tatsächliche Nutzung des Gebäudes anpasst.
    5. Was ist bei der Verlegung der Soleleitung zu beachten?
      Bei der Verlegung der Soleleitung ist auf eine ausreichende Verlegetiefe (in der Regel 1,5 bis 2 Meter) zu achten, um eine konstante Erdtemperatur zu gewährleisten. Zudem sollte die Leitung vor Beschädigungen geschützt werden und eine frostsichere Verlegung erfolgen. Die Auswahl des richtigen Rohrmaterials ist ebenfalls wichtig, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    6. Wie hoch ist der Wirkungsgrad eines Sole-EWT?
      Der Wirkungsgrad eines Sole-EWT hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Erdtemperatur, der Länge der Soleleitung, dem Luftvolumenstrom und der Auslegung des Wärmeübertragers. In der Regel kann ein gut dimensionierter Sole-EWT die Zulufttemperatur im Winter um einige Grad Celsius erhöhen und im Sommer entsprechend senken.
    7. Welche Wartungsarbeiten sind bei einem Sole-EWT erforderlich?
      Die Wartungsarbeiten bei einem Sole-EWT umfassen die regelmäßige Kontrolle des Solekreislaufs auf Dichtheit und den Frostschutzmittelgehalt. Zudem sollte der Wärmeübertrager der Lüftungsanlage regelmäßig gereinigt werden, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    8. Kann ein Sole-EWT auch nachträglich eingebaut werden?
      Ja, ein Sole-EWT kann auch nachträglich eingebaut werden. Allerdings ist dies mit einem gewissen Aufwand verbunden, da Erdarbeiten für die Verlegung der Soleleitung erforderlich sind. Eine sorgfältige Planung und Auslegung sind auch hier entscheidend für einen effizienten Betrieb.

    Verwandte Themen

    • Erdwärmeheizung
      Nutzung von Erdwärme zum Heizen von Gebäuden.
    • Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
      Effiziente Lüftungssysteme zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Passivhaus-Komponenten
      Bauteile und Systeme für energieeffiziente Gebäude.
    • Geothermie
      Allgemeine Nutzung der Erdwärme.
    • Förderprogramme für erneuerbare Energien
      Staatliche Unterstützung für den Einsatz erneuerbarer Energien.
  2. Sole-EWT: Linksammlung & Infos zur Luftvorwärmung

    Foto von Stephan Langbein

    Sie beziehen sich auf den Sole-EWT
    des bei-dt
  3. Sole-EWT im Betrieb: Konkrete Erfahrungen gesucht!

    ja genau aber irgenwer wird "son Ding" ja ...
    ja genau ,
    aber irgenwer wird "so ein Ding" ja wohl laufen haben, oder?
    Es wurde ja schon viel drüber geschrieben, aber leider nichts konkretes.
    Dan bin ich wohl aufs probieren angewiesen. Meine Erfahrungen werde ich mit allen hier teilen.
    Aber wenn jemand anders einen Sole-EWT erfolgreich betreibt, immer ran mit den Infos 🙂
  4. Sole-EWT: Erfahrungen folgen im Sommer – Vorab-Infos

    Leider ist meine Anlage noch nicht in Betrieb,
    und es wird noch bis zum Sommer dauern bis ich die Zeit dazu finden werde. In einigen älteren Beiträgen hatte ich zu dem Thema etwas geschrieben aber leider kann ich noch keine Erfahrung aus der Praxis vorweisen. Bei verschiedenen Gesprächen mit Heizungs- und Lüftungsbauern habe ich schon verschiedene Aussagen bekommen. Die Aussage dass diese Technik neu ist so nicht richtig. Aber bisher wurde es wohl wenig veröffentlicht.
    Mit freundlichen Grüßen
    • Name:
    • Herr MarEicGoe
  5. Sole-EWT: Installation im Neubau – Erfahrungsbericht folgt

    Bei mir ist's ebenso
    ... die Rohre liegen im Erdreich  -  aber vom Haus stehen bisher erst die Kellerwände ... Es gibt noch viel zu tun bis der Sole-EWT in Betrieb gehen kann. Vielleicht im Laufe des Sommers 2005. Priorität ist nur knapp über 0. An einem Erfahrungsaustausch bin ich auch sehr interessiert  -  gerade weil das Thema noch rel. neu ist.
    • Name:
    • Herr WolRei
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Sole-EWT Luftvorwärmung im Passivhaus: Erfahrungen & Auslegung

    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um die Planung und den Betrieb von Sole-Erdwärmetauschern (EWT) zur Luftvorwärmung in Passivhäusern. Nutzer suchen nach konkreten Erfahrungen, Auslegungsmodellen und Informationen zum Wirkungsgrad. Einige Nutzer befinden sich in der Planungs- oder Bauphase und wollen ihre Erfahrungen teilen, sobald die Anlagen in Betrieb sind. Es wird betont, dass die Technik nicht neu ist, aber praktische Informationen rar sind.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Viele Informationen sind noch nicht konkret, da sich die Anlagen noch im Bau befinden, wie im Beitrag Sole-EWT: Installation im Neubau – Erfahrungsbericht folgt deutlich wird. Es wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, eigene Erfahrungen zu sammeln und zu teilen.

    ✅ Zusatzinfo: Ein Link zu einer externen Informationsquelle über Sole-EWTs wird im Beitrag Sole-EWT: Linksammlung & Infos zur Luftvorwärmung geteilt. Dieser bietet grundlegende Informationen zur Technik und Funktionsweise.

    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer, die bereits einen Sole-EWT betreiben, werden ermutigt, ihre Erfahrungen zu teilen (siehe Sole-EWT im Betrieb: Konkrete Erfahrungen gesucht!). Interessierte sollten die Diskussion weiter verfolgen, da in Zukunft Erfahrungsberichte erwartet werden.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sole, EWT, Erdwärmetauscher, Luftvorwärmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Kompakt-Absorber: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich zu Sole-Wasserwärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Regalboards im Keller: Material, Stärke, Befestigung für hohe Betonwände?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftschichtanker Eigenschaften: Zugfestigkeit, Material & Normen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Dach - Einsturz Bad Reichenhall: Ursachen, Verantwortlichkeiten & Konsequenzen für Hallenbetreiber?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Haustechnik, Restheizung, Lüftung & Warmwasser - Fragen zu Planung & Technik?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
  10. BAU-Forum - Innenwände - TV-Wandhalterung an Porenbeton befestigen: Welche Dübel für 5cm Wand?

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sole, EWT, Erdwärmetauscher, Luftvorwärmung" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sole, EWT, Erdwärmetauscher, Luftvorwärmung" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Sole-EWT Luftvorwärmung: Erfahrungen, Auslegung & Wirkungsgrad im Passivhaus?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Sole-EWT im Passivhaus: Erfahrungen & Auslegung
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Sole EWT, Erdwärmetauscher, Luftvorwärmung, Passivhaus, Lüftungsanlage, Auslegung, Wirkungsgrad, Junkers Aerastar
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼