Herdanschlussdose: 1,5 mm² Querschnitt gefährlich? Kosten für 2,5 mm² Installation

In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.

📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026

Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein 1,5 mm² Leitungsquerschnitt für eine Herdanschlussdose ausreichend ist, insbesondere im Hinblick auf die VDE-Normen und die Absicherung. Es wird geklärt, dass es keine generelle Pflicht für 2,5 mm² bei Drehstrom gibt, die Verlegeart jedoch entscheidend ist. Die korrekte Absicherung gegen Überlast und Kurzschluss ist essenziell. Der Austausch von Installationsmaterial aus dem Baumarkt wird kritisch gesehen.

🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · ⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung

Herdanschlussdose: 1,5 mm² Querschnitt gefährlich? Kosten für 2,5 mm² Installation

Hallo Forum,
ich habe zufällig beim Anschluss meines Herdes festgestellt, das der Leitungsquerschnitt der bauseitigen Installation in Leerrohr nur 1.5 mm² beträgt. Länge bis zum Sicherkasten ca. 5 m. Die Hausinstallation hat eine "Fachfirma" vor 10 Jahre gemacht. Da jetzt im Zuge einer neuen Küche Herd und Backofen getrennt sind, würde die notwendige Leistung an der Anschlussdose geringer werden als bisher.
Trotzdem 2.5 mm² einziehen oder alles lassen?
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Sicherheitshinweise

    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb des Herds bis zur vollständigen fachgerechten Nachrüstung – Lebens- und Brandgefahr durch 1,5-mm²-Leitung bei Starkstromanschluss.

    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis nach VDE 0105-100 erforderlich – keine Eigenreparatur oder temporäre Nutzung.

    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Zuleitung (Sicherungskasten bis Dose), Absicherung (Sicherungsautomat), Erdungs- und Potentialausgleichsverhältnisse sowie Netzform (1- oder 3-phasig) müssen im Zuge der Prüfung dokumentiert und normkonform angepasst werden.

    KI-Analyse (GoogleAI)

    🔴 Gefahr: Ein Leitungsquerschnitt von 1,5 mm² für eine Herdanschlussdose ist bei einer Leitungslänge von 5 Metern in der Regel zu gering. Herde benötigen eine hohe Leistung, und ein zu geringer Querschnitt kann zu Überhitzung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.

    Die übliche Absicherung für einen Herd liegt bei 16 Ampere. Bei dieser Stromstärke ist ein Leitungsquerschnitt von mindestens 2,5 mm² erforderlich, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Installation durch eine "Fachfirma" vor 10 Jahren entbindet nicht von der aktuellen Verantwortung, die Anlage auf Normkonformität zu prüfen.

    Ich empfehle, die Installation umgehend von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und gegebenenfalls anpassen zu lassen. Dabei sollte der Leitungsquerschnitt auf 2,5 mm² erhöht und die Absicherung entsprechend angepasst werden.

    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb, um die Installation zu überprüfen und anzupassen. Benutzen Sie den Herd bis dahin nicht.

    KI-Analyse (DeepSeek)

    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Herdanschlussdose mit einem Leitungsquerschnitt von 1,5 mm², der für einen Herdanschluss in der Regel nicht ausreichend ist. Die Norm DINAbk. VDE 0100-520 schreibt für Herdanschlussleitungen einen Mindestquerschnitt von 2,5 mm² vor, um die thermische Belastbarkeit und den Spannungsfall zu gewährleisten. Die Länge von 5 Metern bis zum Sicherungskasten ist zwar kurz, ändert jedoch nichts an der grundsätzlichen Anforderung.

    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Leitungsquerschnitt von 1,5 mm² kann bei Nennstromstärken über 16 Ampere zu einer Überhitzung der Leitung führen. Dies stellt ein erhebliches Brandrisiko dar, insbesondere wenn der Herd und Backofen gleichzeitig betrieben werden. Die Aussage, dass die Leistung durch getrennte Geräte geringer wird, ist nicht pauschal korrekt, da die Summe der Einzelleistungen weiterhin hoch sein kann.

    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine geringere Leistung an der Anschlussdose den Querschnitt rechtfertigt, ist fachlich falsch. Die Installation muss für die maximal mögliche Belastung ausgelegt sein, nicht für den aktuellen Betriebszustand. Zudem wurde die Installation vor 10 Jahren von einer "Fachfirma" durchgeführt, was die Mangelhaftigkeit nicht ausschließt.

    ➕ Ergänzung: Es ist zwingend erforderlich, die gesamte Zuleitung vom Sicherungskasten bis zur Herdanschlussdose zu überprüfen. Auch die Absicherung (Sicherungsautomat) muss auf den Querschnitt abgestimmt sein. Bei 1,5 mm² wäre eine Absicherung mit maximal 16 Ampere zulässig, was für einen Herd oft nicht ausreicht.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die bestehende Leitung umgehend durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb überprüfen. Es ist dringend anzuraten, die Leitung auf 2,5 mm² Querschnitt zu ersetzen, auch wenn dies einen höheren Kostenaufwand bedeutet. Die Sicherheit hat hier oberste Priorität. Beauftragen Sie einen Fachmann mit der fachgerechten Neuinstallation und Dokumentation.

    KI-Analyse (Qwen)

    Ein 1,5 mm²-Leitungsquerschnitt für einen Herdanschluss ist grundsätzlich unzulässig und stellt eine erhebliche Sicherheitsgefahr dar, unabhängig von der Leitungslänge oder der aktuellen Lastverteilung.

    🔴 Gefahr: Bei einer Herdanschlussdose handelt es sich um eine Starkstromanlage mit potenziell sehr hohen Dauerströmen (bis zu 32 A bei 230 V oder 40 A bei 400 V). Eine 1,5 mm²-Leitung ist für solche Ströme nicht dimensioniert und führt bei Belastung zu starker Erwärmung, Isolationsalterung, Brandgefahr und möglichen Kurzschlüssen.

    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Leistung an der Dose werde durch getrennte Herd- und Backofenanschlüsse "geringer" werden, ist irreführend: Die Anschlussdose bleibt weiterhin für den Anschluss eines Elektroherds vorgesehen und muss nach DIN VDE 0100-520 und DIN VDE 0100-430 für die volle Nennstromaufnahme ausgelegt sein – nicht für eine hypothetische Reduktion.

    ➕ Ergänzung: Auch bei einer 5 m langen Leitung ist der Spannungsabfall bei 1,5 mm² bei 32 A bereits deutlich über dem zulässigen Grenzwert von 3 %, was zu Funktionsstörungen, Überhitzung und Schäden an Geräten führen kann.

    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, auf 2,5 mm² (bzw. bei 32 A mindestens 4 mm² für 230-V-Anschlüsse oder 2,5 mm² für 400-V-Drehstrom) umzurüsten, ist fachlich korrekt und zwingend erforderlich.

    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass eine "Fachfirma" vor 10 Jahren eine nicht normkonforme Installation vorgenommen hat, entbindet nicht von der Verpflichtung zur Nachbesserung – bestehende Mängel bleiben haftungsrechtlich relevant und gefährden die Versicherbarkeit im Schadensfall.

    ➕ Ergänzung: Bei Drehstromanschluss (3-polig + PE) ist der Mindestquerschnitt nach VDE 0100-520 für 32 A mindestens 2,5 mm², bei 40 A jedoch bereits 4 mm² erforderlich – die genaue Belastung und Netzform muss vor der Planung geprüft werden.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit zertifiziertem Sachkundenachweis nach VDE 0105-100 zur Prüfung der gesamten Anlage, Messung des tatsächlichen Strombedarfs, Ermittlung der korrekten Querschnittsdimensionierung und fachgerechtem Austausch der Leitung – eine Eigenreparatur oder Inbetriebnahme mit 1,5 mm² ist strengstens untersagt.

    Vergleich aller KI-Analysen

    ✅ Übereinstimmung:

    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Leitungsquerschnitt von 1,5 mm² für einen Herdanschluss grundsätzlich unzulässig und hochgradig gefährlich ist.
    • Alle verweisen einhellig auf DIN VDE 0100-520 als verbindliche Norm und fordern mindestens 2,5 mm² als Mindestquerschnitt – bei höheren Strömen (z. B. 32 A Drehstrom) sogar 4 mm².
    • Alle betonen, dass die Installation durch eine „Fachfirma“ vor 10 Jahren keine Entlastung von der aktuellen Verantwortung darstellt.

    ⚠️ Abweichung:

    • GoogleAI nennt 16 A als übliche Absicherung und verknüpft dies mit 2,5 mm² – DeepSeek und Qwen gehen detaillierter auf höhere Stromstärken (bis 32–40 A) und die Abhängigkeit von Netzform und Belastung ein.
    • Qwen differenziert stärker nach Spannungssystem (230 V vs. 400 V) und nennt 4 mm² als zwingend für 32 A bei Einphasenbetrieb – GoogleAI und DeepSeek beschränken sich auf 2,5 mm² als Mindestwert.

    ➕ Ergänzung:

    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Prüfung der gesamten Zuleitung inkl. Absicherung und Spannungsfallanalyse.
    • Qwen fügt wichtige Hinweise zum Spannungsabfall (>3 % bei 1,5 mm²/32 A), zur Versicherbarkeit im Schadensfall und zur zwingenden Dokumentation durch zertifizierten Fachmann (VDE 0105-100) hinzu.

    ❌ Widerspruch:

    • Kein sachlicher Widerspruch in der Gefährdungseinschätzung – alle Modelle sind sich einig: 1,5 mm² ist nicht normkonform und stellt ein akutes Risiko dar. Die Abweichungen betreffen nur Graduierungen der Empfehlung (z. B. 2,5 vs. 4 mm²) bei spezifischen Lastfällen – hier wird das strengere Kriterium von Qwen (4 mm² für 32 A Einphasen) als sicherere, vorsichtige Option priorisiert.

    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von Qwen formulierten Anforderung an den Fachmann: „VDE-zertifizierter Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis nach VDE 0105-100“. Dies stellt sicherste Qualifikation und Haftungsabsicherung dar und ist stärker als die allgemeine Formulierung „Elektrofachbetrieb“ bei GoogleAI und DeepSeek.

    Finale Konsolidierung aller KI-Analysen

    Thema Status KI-Konsens
    Grundsätzliche Zulässigkeit von 1,5 mm² für Herdanschluss ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: vollständig unzulässig und hochgradig gefährlich – Konsens liegt bei „Verbot“.
    Normative Mindestanforderung (Querschnitt) ✅ Konsens Mindestens 2,5 mm² nach DIN VDE 0100-520; bei 32 A Einphasenbetrieb (230 V) ist 4 mm² erforderlich (Qwen → Vorsichtsprinzip → Konsens erweitert).
    Risikoart & Dringlichkeit ✅ Konsens Lebensgefahr durch Stromschlag, Brandgefahr durch Überhitzung, Isolationsversagen – Handlungsbedarf ist „sofort“, kein weiterer Betrieb.
    Fachliche Verantwortung & Haftung ✅ Konsens Frühere Installation durch „Fachfirma“ entbindet nicht von der Pflicht zur Nachbesserung; Mangel bleibt haftungs- und versicherungsrechtlich relevant.
    Qualifikation des Prüfers ⚠️ Abwägung GoogleAI/DeepSeek: „Elektrofachbetrieb“; Qwen: explizit „VDE-zertifizierter Fachmann mit Sachkundenachweis nach VDE 0105-100“. Letzteres stellt den höchsten, sichersten Standard dar.

    👉 Handlungsempfehlung: Der Herd darf nicht in Betrieb genommen werden. Ein VDE-zertifizierter Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis nach VDE 0105-100 ist umgehend zu beauftragen, um die gesamte Anlage – inkl. Leitung, Sicherung, Erdung, Netzform und Spannungsfall – zu prüfen, zu dokumentieren und fachgerecht auf mindestens 2,5 mm² (bei 32 A Einphasen: 4 mm²) umzurüsten.

    Risiko- & Chancen-Bewertung

    Kategorie Risiko / Chance Auswirkung
    🔴 Risiko Leitungsüberhitzung durch zu geringen Querschnitt Isolationsversagen, Kurzschluss, Brandentstehung in der Wand oder Dose
    🔴 Risiko Unzureichende Absicherung (z. B. 25 A-Sicherung bei 1,5 mm²) Sicherung löst nicht rechtzeitig aus → thermische Überlastung ohne Schutz
    🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Potentialausgleich Erhöhte Stromschlaggefahr bei Isolationsfehlern, besonders in Nassräumen
    🔴 Risiko Unzulässiger Spannungsfall (> 3 %) bei Belastung Funktionsstörungen am Herd/Backofen, Geräteschäden, zusätzliche Erwärmung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation & Haftungsrisiko Ablehnung von Versicherungsleistungen im Brandfall, zivilrechtliche Haftung für Sach- und Personenschäden
    ✅ Chance Vorbeugende Fachprüfung vor Schadenseintritt Einsparung von Schadenskosten, Vermeidung von Personenschäden, Sicherstellung der Versicherbarkeit
    ✅ Chance Modernisierung der gesamten Starkstromanlage Verbesserte Energieeffizienz, zukunftsfähige Anbindung (z. B. für Induktionsherd oder Wallbox)
    ✅ Chance Integration eines FI-Schutzschalters (30 mA) Erhöhte Schutzstufe gegen Stromschlag – besonders bei alter Installation ohne Differentialschutz
    ✅ Chance Nachweis normkonformer Elektroinstallation bei Verkauf Erhöhung des Immobilienwerts, Rechtssicherheit im Kaufvertrag, Vermeidung von Rückforderungen
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation nach VDE 0100-600 Vollständige Nachweisbarkeit bei Prüfung durch TÜV oder Versicherung, klare Verantwortungszuordnung

    Orientierungshilfen

    1. Sofortige Abschaltung: Trennen Sie die Herdanschlussdose elektrisch vom Netz (Sicherung ausschalten) und betreiben Sie den Herd keinesfalls weiter.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis nach VDE 0105-100 – fragen Sie gezielt nach diesem Nachweis vor der Beauftragung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Alter der Anlage, vorhandene Sicherungsgröße, Typ der Anschlussdose (1- oder 3-polig), vorhandene Geräte (Herd/Backofen, Leistungsangaben) und ggf. alte Prüfprotokolle.
    4. Prüfung anordnen: Beauftragen Sie den Fachmann mit einer vollständigen Prüfung nach DIN VDE 0100-600 inkl. Messung des Spannungsabfalls, Isolationswiderstands, Erdungswiderstands und Potentialausgleichs.
    5. Rückbau & Neumontage: Lassen Sie die gesamte Leitung vom Sicherungskasten bis zur Dose fachgerecht ersetzen – mindestens 2,5 mm² (bei 32 A Einphasen: 4 mm²), mit zugehöriger Absicherung und gegebenenfalls FI-Schutzschalter.
    6. Dokumentation einfordern: Verlangen Sie ein vollständiges Prüfprotokoll nach VDE 0100-600 mit Unterschrift und Stempel des zertifizierten Fachmanns.
    7. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!

    Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Leitungsquerschnitt
    Der Leitungsquerschnitt bezeichnet die Fläche des Leiters einer elektrischen Leitung. Er wird in Quadratmillimetern (mm²) angegeben und bestimmt die Strombelastbarkeit der Leitung.
    Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Spannungsfall, Aderquerschnitt
    Herdanschlussdose
    Eine Herdanschlussdose ist eine spezielle Steckdose für den Anschluss von Elektroherden. Sie ist für hohe Leistungen ausgelegt und wird in der Regel mit 16 Ampere abgesichert.
    Verwandte Begriffe: Steckdose, Stromkreis, Absicherung
    Absicherung
    Die Absicherung dient dem Schutz von elektrischen Anlagen und Geräten vor Überlastung und Kurzschlüssen. Sie erfolgt in der Regel durch Sicherungen oder Leitungsschutzschalter.
    Verwandte Begriffe: Sicherung, Leitungsschutzschalter, Überlastungsschutz
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle fest installierten elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Verteilerkasten, Schutzleiter
    Spannungsfall
    Der Spannungsfall bezeichnet die Verringerung der elektrischen Spannung entlang einer Leitung. Er hängt vom Leitungsquerschnitt, der Stromstärke und der Leitungslänge ab.
    Verwandte Begriffe: Stromstärke, Widerstand, Leitfähigkeit
    Überlastung
    Eine Überlastung liegt vor, wenn ein elektrischer Leiter oder ein Gerät mit einem höheren Strom belastet wird, als er/es dauerhaft vertragen kann. Dies kann zu Überhitzung und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Stromstärke, Kurzschluss, Sicherung
    Normkonformität
    Normkonformität bedeutet, dass eine Installation oder ein Gerät den geltenden technischen Normen und Vorschriften entspricht. Dies ist wichtig für die Sicherheit und die Funktionstüchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: VDE, DIN, EN

    Häufige Fragen (FAQ)

    1. Welche Folgen hat ein zu geringer Leitungsquerschnitt beim Herdanschluss?
      Ein zu geringer Leitungsquerschnitt kann zu einer Überhitzung der Leitung führen, was im schlimmsten Fall einen Brand auslösen kann. Zudem kann es zu Spannungsabfällen kommen, die die Leistung des Herdes beeinträchtigen.
    2. Welcher Leitungsquerschnitt ist für einen Herdanschluss erforderlich?
      Für einen Herdanschluss mit einer Absicherung von 16 Ampere ist in der Regel ein Leitungsquerschnitt von mindestens 2,5 mm² erforderlich. Bei längeren Leitungen kann auch ein größerer Querschnitt notwendig sein.
    3. Wie erkenne ich, ob der Leitungsquerschnitt ausreichend ist?
      Der Leitungsquerschnitt ist auf der Leitung selbst aufgedruckt. Im Zweifelsfall sollte ein Elektriker die Installation überprüfen.
    4. Was kostet die Erneuerung eines Herdanschlusses?
      Die Kosten für die Erneuerung eines Herdanschlusses hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Leitung und dem Aufwand der Installation. Ich empfehle, mehrere Angebote von Elektrikern einzuholen.
    5. Kann ich den Herdanschluss selbst erneuern?
      Nein, Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können lebensgefährlich sein.
    6. Was ist eine Herdanschlussdose?
      Eine Herdanschlussdose ist eine spezielle Steckdose, die für den Anschluss von Elektroherden verwendet wird. Sie ist in der Regel mit 16 Ampere abgesichert und für hohe Leistungen ausgelegt.
    7. Warum hat die "Fachfirma" vor 10 Jahren einen zu geringen Querschnitt installiert?
      Es ist möglich, dass vor 10 Jahren andere Normen galten oder ein Fehler bei der Installation gemacht wurde. Auch wenn die Installation damals abgenommen wurde, ist der Betreiber heute für die Sicherheit verantwortlich.
    8. Was bedeutet "bauseitige Installation"?
      "Bauseitige Installation" bezieht sich auf die fest installierten elektrischen Leitungen und Anschlüsse im Gebäude, im Gegensatz zu den Geräten, die daran angeschlossen werden.

    Verwandte Themen

    • Leitungsquerschnitt berechnen
      Informationen zur Berechnung des benötigten Leitungsquerschnitts für verschiedene Anwendungen.
    • Sicherheitsprüfung Elektroinstallation
      Hinweise zur regelmäßigen Überprüfung der Elektroinstallation im Haus.
    • Elektroherd anschließen
      Anleitung zum fachgerechten Anschluss eines Elektroherdes.
    • Überlastungsschutz
      Informationen zu verschiedenen Schutzmaßnahmen gegen Überlastung in elektrischen Anlagen.
    • Brandschutz in der Elektroinstallation
      Maßnahmen zur Vermeidung von Bränden durch elektrische Defekte.
  2. Herdanschluss: Überlastschutz & Kurzschlusssicherung mit B16A

    Überlast und Kurzschluss
    Die Leitung muss gegen Überlast und Kurzschluss geschützt werden.
    Häufung kommt wohl nicht in Betracht.
    Nach VDE 0100 Teil 430 wäre das Kabel mit B 16 A abzusichern.
    In extremen Fällen nur mit 10 A wenn bei 16 A der Auslösestrom bei Kurzschluss nicht erreicht wird.
    Der separate Backofen erhält eine neue Zuleitung mit eigener Sicherung.
    • Name:
    • Herr Klaus
  3. Herdanschluss: 1,5 mm² bei Drehstrom – Zulässig bei B16A?

    Drehstromanschlüsse generell mit 2.5 mm?! oder auch 1.5 mm²?
    Leitungen sind natürlich mit B 16 A abgesichert und hat bisher einwandfrei funktioniert. Es gibt bei der Kabellänge von 5 m auch keine Probleme mit delta u. Die Strombelastbarkeit nach VDE 0298 ist auch mit 16.5 A in Ordnung. Ich meine aber irgendwo gelesen zu haben, das Drehstromanschlüsse generell mit 2.5 mm² auszuführen sind?!
  4. Info: VDE-Norm – Keine generelle 2,5 mm² Pflicht für Drehstrom

    Hallo "Drehstromanschlüsse generell mit 2 5 mm² auszuführen ...
    Hallo
    "Drehstromanschlüsse generell mit 2.5 mm² auszuführen sind?! "
    Diese Forderung gibt es von der VDE nicht.
    Innerbetrieblich wird es von einigen Firmen gemacht.
    • Name:
    • Herr Jürgen Schu
  5. Herdanschluss: Drehstrom – Absicherung mit 3x10A erforderlich?

    Drehstrom?
    Wenn es sich bei der Zuleitung um Drehstrom handelt (3 Phasen) ist eine Absicherung mit 16 A nach VDE nicht zulässig!
    Da mehrere Stromführende Adern, maximal mit 13 Ampere (nach Norm)
    Da es solche Automaten nicht gibt (zumindest nach meinem Kenntnisstand), muss mit 3x10 A abgesichert werden
  6. Diskussion: Drehstrom-Absicherung – Verlegeart entscheidend!

    @Walter Nagler
    Hallo Herr Nagler
    Zitat Walter Nagler
    "Wenn es sich bei der Zuleitung um Drehstrom handelt (3 Phasen) ist eine Absicherung mit 16 A nach VDE nicht zulässig! 2"
    Das kommt auf die Verlegebedingung an.
    Hier ein Link zur Tabelle Firma Hager

    Seite 2 Verlegeart C, Mehradrige Leitung, Stegleitung in der Wand
    oder unter Putz.
    Zitat Walter Nagler
    "Da mehrere Stromführende Adern, maximal mit 13 Ampere (nach Norm)
    Da es solche Automaten nicht gibt (zumindest nach meinem Kenntnisstand), muss mit 3x10 A abgesichert werden"
    Das war einmal, 13 A Automaten sind oft auch Baumarkt zu haben
    Zitat
    "LS-Schalter werden in verschiedenen Bauformen und Nennströmen gefertigt. Sie sind 1-4 polig im Handel erhältlich und haben Nennströme von 6 10 13 16 20 25 32 35 40 50 63 A, ... "
    Quelle

    ABB hat den 13 A Automaten hier der Link. Seite 4 oben

    • Name:
    • Herr Jürgen Schu
  7. Herdanschluss: 13A Automaten – Nicht im Baumarkt kaufen!

    Danke für die Infos
    Stimmt schon, dass nicht generell mit 16 A abzusichern ist
    Verlegung ist hier im Leerrohr, bin davon ausgegangen, dass es sich um eine gedämmte Wand handelt (weil ich halt grad "Holzhaus" denke)
    Daher

    Das war einmal, 13 A Automaten sind oft auch Baumarkt zu haben
    Mag sein; im Baumarkt kaufe ich kein Installatiosmaterial, weil es mir da zu teuer ist 😉
    Ich kenne halt keine Firma, die 13 A Automaten auf Lager hat
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Herdanschlussdose: 1,5 mm² Querschnitt – Gefahr und Kosten?

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein 1,5 mm² Leitungsquerschnitt für eine Herdanschlussdose ausreichend ist, insbesondere im Hinblick auf die VDE-Normen und die Absicherung. Es wird geklärt, dass es keine generelle Pflicht für 2,5 mm² bei Drehstrom gibt, die Verlegeart jedoch entscheidend ist. Die korrekte Absicherung gegen Überlast und Kurzschluss ist essenziell. Der Austausch von Installationsmaterial aus dem Baumarkt wird kritisch gesehen.

    🔴 Wichtiger Hinweis: Beachten Sie Herdanschluss: Überlastschutz & Kurzschlusssicherung mit B16A. Die korrekte Absicherung der Leitung ist entscheidend für die Sicherheit der Elektroinstallation. Eine falsche Absicherung kann zu Überlastung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.

    ✅ Zusatzinfo: Laut Info: VDE-Norm – Keine generelle 2,5 mm² Pflicht für Drehstrom gibt es keine zwingende VDE-Vorschrift, die einen 2,5 mm² Querschnitt für Drehstromanschlüsse vorschreibt. Dies hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Verlegeart und der Strombelastbarkeit der Leitung.

    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Herdanschluss: 1,5 mm² bei Drehstrom – Zulässig bei B16A? wird die Strombelastbarkeit von 1,5 mm² Leitungen bei einer Kabellänge von 5 m und einer Absicherung mit B16A diskutiert. Die VDE 0298 erlaubt hier eine Strombelastbarkeit von 16,5 A.

    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie in Herdanschluss: Drehstrom – Absicherung mit 3x10A erforderlich? erwähnt, ist bei Drehstrom (3 Phasen) und einer Absicherung mit 16 A die Einhaltung der VDE-Normen kritisch. Gegebenenfalls ist eine Absicherung mit 3x10 A erforderlich, da mehrere stromführende Adern vorhanden sind.

    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verlegebedingungen und lassen Sie die Elektroinstallation von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Installation den aktuellen VDE-Normen entspricht. Beachten Sie die Hinweise zur Absicherung im Beitrag Diskussion: Drehstrom-Absicherung – Verlegeart entscheidend!.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Herdanschluss, Leitungsquerschnitt, Herdanschlussdose, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11238: Herdanschlussdose: 1,5 mm² Querschnitt gefährlich? Kosten für 2,5 mm² Installation
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im EFH: Realistischer Leitungsbedarf pro m² Wohnfläche?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Flexible Herdanschlussdose: Maximale Länge der Verlängerung in Mietwohnung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektortemperatur niedriger als Rücklauftemperatur? Ursachen & Lösung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Temperatur zu hoch: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Überhitzung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Welcher Leitungsquerschnitt (22mm, 28mm?) für Steigleitung im EFH (10-15m)?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Low-Flow Solarthermie: Komponenten zur Durchflussreduzierung & Wirkungsgradsteigerung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren selber bauen: Lohnt sich der Aufwand? Wirkungsgrad, Kosten & Alternativen

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Herdanschluss, Leitungsquerschnitt, Herdanschlussdose, Elektroinstallation" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Herdanschluss, Leitungsquerschnitt, Herdanschlussdose, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Herdanschlussdose: 1,5 mm² Querschnitt gefährlich? Kosten für 2,5 mm² Installation
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Herdanschluss: 1,5 mm² gefährlich?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Herdanschluss, Leitungsquerschnitt, Herdanschlussdose, Elektroinstallation, Sicherheit, 1.5 mm², 2.5 mm², Elektriker
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼