Kabelführung im stillgelegten Kamin: VDE-Vorschriften für Altbau & Sicherheit?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.

Kabelführung im stillgelegten Kamin: VDE-Vorschriften für Altbau & Sicherheit?

Hallo,
gibt es eine VDE-Vorschrift für Altbausanierung welche eine zusätzliche Kabelführung in stillgelegten Kaminen bzw. Kaminzügen regelt? Bin bisher leider noch nicht fündig geworden. Ich habe in einem Haus (mehrere einzelne Kamine) einen eigenen Kamin, welcher nicht genutzt wird, und auch von den anderen, verwendeten Kaminen baulich getrennt ist. Können in einen solchen Kamin, zwecks einfacher Durchführung die Kabel (NYM) über mehrere Etagen verbunden werden? Der Kamin müsste nach der Kabelinstallation sicherlich komplett mit Sand aufgefüllt werden, um eine anderweitige Benutzung auszuschließen und einen Schaden z.B. durch Kabelbrand zu unterbinden.
Vielen Dank für hilfreiche Hinweise
  • Name:
  • Sven
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Durch Feuchtigkeit im Kamin drohen Korrosion und Kabelbrand.

    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu lebensgefährlichen Stromschlägen führen.

    GoogleAI-Analyse

    🔴 Gefahr: Die Kabelführung in stillgelegten Kaminen ist generell kritisch zu betrachten. Kamine können Feuchtigkeit ziehen, was zu Korrosion an den Kabeln und somit zu Kurzschlüssen oder Kabelbränden führen kann.

    Es gibt keine spezifische VDE-Vorschrift, die explizit die Kabelführung in stillgelegten Kaminen regelt. Allerdings sind die allgemeinen VDE-Bestimmungen für Elektroinstallationen, insbesondere die VDE 0100, zu beachten. Diese Normen legen fest, wie Kabel sicher zu verlegen und zu schützen sind.

    Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:

    • Feuchtigkeit: Stellen Sie sicher, dass der Kaminzug trocken ist und keine Feuchtigkeit eindringen kann.
    • Kabeltyp: Verwenden Sie nur Kabel, die für die Verlegung in feuchten Umgebungen geeignet sind (z.B. Erdkabel oder spezielle Feuchtraumkabel).
    • Schutzrohre: Verlegen Sie die Kabel in Schutzrohren, um sie vor mechanischer Beschädigung und Feuchtigkeit zu schützen.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kaminzugs, um Kondensation zu vermeiden.
    • Fachmann: Lassen Sie die Installation von einem Elektrofachbetrieb durchführen und abnehmen.

    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Kabel in einem stillgelegten Kamin verlegen, lassen Sie die Situation von einem Elektrofachbetrieb und einem Schornsteinfeger begutachten. Diese können die spezifischen Bedingungen vor Ort beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    VDE 0100
    Die VDE 0100 ist eine Normenreihe des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Errichtung von Niederspannungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen für die sichere und fachgerechte Installation elektrischer Anlagen in Gebäuden. Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Niederspannung, Schutzmaßnahmen.
    Kabelbrand
    Ein Kabelbrand entsteht durch Überlastung, Kurzschluss oder Beschädigung von Kabeln. Die Isolierung der Kabel entzündet sich, was zu einem Brand führen kann. Kabelbrände sind gefährlich und können sich schnell ausbreiten. Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Überlastung, Brandschutz.
    Feuchtraumkabel
    Feuchtraumkabel sind spezielle Kabel, die für die Verlegung in feuchten Umgebungen geeignet sind. Sie sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Korrosion als herkömmliche Kabel. Verwandte Begriffe: Erdkabel, Kabeltypen, Isolierung.
    Schutzrohr
    Ein Schutzrohr dient dazu, Kabel vor mechanischen Beschädigungen und Umwelteinflüssen zu schützen. Es besteht meist aus Kunststoff oder Metall und wird um die Kabel herum verlegt. Verwandte Begriffe: Kabelschutz, Elektroinstallation, Rohrsysteme.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Kabeln kann Korrosion durch Feuchtigkeit und aggressive Stoffe entstehen, was die Leitfähigkeit beeinträchtigt und zu Schäden führen kann. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle Arbeiten, die zur Errichtung und Instandhaltung elektrischer Anlagen in Gebäuden erforderlich sind. Dazu gehören die Verlegung von Kabeln, die Installation von Steckdosen und Schaltern sowie die Absicherung der Anlage. Verwandte Begriffe: VDE 0100, Elektrofachkraft, Stromkreis.
    Kaminzug
    Der Kaminzug ist der innere Teil eines Kamins, durch den die Rauchgase abgeleitet werden. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. aus Ziegelsteinen oder Edelstahl. Ein stillgelegter Kaminzug wird nicht mehr für die Ableitung von Rauchgasen genutzt. Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Feuerstätte.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Darf man überhaupt Kabel in einem stillgelegten Kamin verlegen?
      Grundsätzlich ist davon abzuraten, da Kamine oft feucht sind und dies zu Schäden an den Kabeln führen kann. Es gibt keine explizite VDE-Vorschrift, die dies verbietet, aber die allgemeinen Installationsvorschriften müssen eingehalten werden. Eine fachkundige Prüfung ist unerlässlich.
    2. Welche Kabeltypen sind für die Verlegung in Kaminen geeignet?
      Wenn eine Verlegung unumgänglich ist, sollten Sie feuchtigkeitsbeständige Kabeltypen wie Erdkabel oder spezielle Feuchtraumkabel verwenden. Diese sind besser gegen die rauen Bedingungen in einem Kamin geschützt. Zusätzlich sollten die Kabel in Schutzrohren verlegt werden.
    3. Was ist bei der Installation von Kabeln in einem Kamin zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass der Kaminzug trocken ist und keine Feuchtigkeit eindringen kann. Die Kabel müssen in Schutzrohren verlegt werden, um sie vor Beschädigungen zu schützen. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kaminzugs, um Kondensation zu vermeiden. Lassen Sie die Installation von einem Elektrofachbetrieb durchführen und abnehmen.
    4. Welche VDE-Vorschriften sind relevant?
      Die VDE 0100 ist die wichtigste Norm für Elektroinstallationen. Sie legt fest, wie Kabel sicher zu verlegen und zu schützen sind. Auch die VDE 0298-4 (Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen) ist relevant.
    5. Wie kann man Feuchtigkeit im Kamin vermeiden?
      Eine gute Belüftung des Kaminzugs ist wichtig, um Kondensation zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass der Kamin oben abgedeckt ist, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern. Eine regelmäßige Kontrolle des Kaminzugs auf Feuchtigkeit ist ratsam.
    6. Was sind die Risiken einer unsachgemäßen Kabelführung im Kamin?
      Die größten Risiken sind Kabelbrand durch Kurzschlüsse, Korrosion der Kabel durch Feuchtigkeit und die Gefahr von Stromschlägen. Eine unsachgemäße Installation kann auch zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    7. Muss die Kabelführung im Kamin von einem Fachmann abgenommen werden?
      Ja, die Installation sollte unbedingt von einem Elektrofachbetrieb durchgeführt und abgenommen werden. Dies stellt sicher, dass alle VDE-Vorschriften eingehalten werden und die Installation sicher ist.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Kabelführung im Kamin?
      Es ist ratsam, alternative Wege für die Kabelführung zu suchen, z.B. über den Keller, den Dachboden oder entlang von Wänden. Dies ist oft sicherer und einfacher als die Verlegung im Kamin.

    🔗 Verwandte Themen

    • VDE-Vorschriften für Elektroinstallation im Altbau
      Überblick über die wichtigsten VDE-Bestimmungen bei der Sanierung alter Gebäude.
    • Feuchtigkeitsschäden in Kaminen vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen in Kaminen.
    • Sichere Kabelführung im Haus
      Empfehlungen für die Verlegung von Kabeln in verschiedenen Bereichen des Hauses.
    • Kabeltypen für Feuchträume
      Informationen über spezielle Kabel, die für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet sind.
    • Brandschutz bei Elektroinstallationen
      Wichtige Aspekte des Brandschutzes im Zusammenhang mit elektrischen Anlagen.
  2. Kamin-Kabelführung: Schornsteinfeger, Brandschutz & Chemische Beständigkeit

    Hallo In Fachzeitschriften wurden Vergleichbare Fragen gestellt Einige ...
    Hallo,
    In Fachzeitschriften wurden Vergleichbare Fragen gestellt.
    Einige Punkte zu Beachten.
    • Fragen Sie den Bezirksschornsteinfeger
    • Durch Verbrennung im Kamin vorhandene Stoffe, kann das Kaben angegriffen werden? Chemische Beständigkeit?
    • Zug Belastung auf dem Kabel?
    • Brandschutz

    Ihr Vorschlag Zitat
    "Der Kamin müsste nach der Kabelinstallation sicherlich komplett mit Sand aufgefüllt"
    Das löst viele der oben aufgefuhrten Punkte. Finde ich sehr gut.
    Möglicherweise gibt es auch vorgaben in der Landesbauordnung
    MfG Jürgen

    • Name:
    • Herr Jürgen Schu
  3. Altbau: VDE-Infos zur Kabelführung in stillgelegten Kaminen

    Hier einige Infos
    Hier einige Infos.
    Leider ist die Antwort im Netz mich Kostenlos zu Haben.
    Jahgangs CDs mit vielen Infos gibt es noch.
    de -
    Der Elektro- und Gebäudetechniker (Elektrotechniker, Gebäudetechniker)
    (Hüthig & Pflaum Verlag)

    de 04/2000 PRAXISPROBLEME
    Steigleitungen und Sanitärrohre in einem Kamin
    de 23/2001 PRAXISPROBLEME
    Steigleitungen in stillgelegten Kaminen

    • Name:
    • Herr Jürgen Schu
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Kabelführung im stillgelegten Kamin: VDE-Vorschriften im Altbau

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Sicherheit von Kabelführungen in stillgelegten Kaminen im Altbau unter Berücksichtigung der VDE-Vorschriften. Wichtige Aspekte sind die Abstimmung mit dem Bezirksschornsteinfeger, die chemische Beständigkeit der Kabel gegenüber Verbrennungsrückständen und der Brandschutz. Es wird auf Fachzeitschriften verwiesen, die ähnliche Fragestellungen behandeln.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass durch Verbrennung im Kamin vorhandene Stoffe die Kabel angreifen können. Prüfen Sie die chemische Beständigkeit der Kabel, wie im Beitrag Kamin-Kabelführung: Schornsteinfeger, Brandschutz & Chemische Beständigkeit erwähnt.

    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Altbau: VDE-Infos zur Kabelführung in stillgelegten Kaminen verweist auf Fachartikel und Jahrgangs-CDs mit relevanten Informationen zur Elektro- und Gebäudetechnik, die kostenpflichtig sind.

    🔴 Risiko: Ein nicht fachgerecht geführte Kabelinstallation im Kamin birgt die Gefahr eines Kabelbrands. Die Einhaltung der VDE-Vorschriften und die Beratung durch einen Fachmann sind unerlässlich.

    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die geplante Kabelführung im stillgelegten Kamin unbedingt mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger ab und beachten Sie die Hinweise zum Brandschutz. Ziehen Sie einen Elektrofachmann für die Installation hinzu, um die Einhaltung der VDE-Vorschriften sicherzustellen.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kabelführung, Kamin, VDE, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation im T9 Ziegel: Schlitze fräsen oder Stegleitung? Erfahrungen, Tipps
  2. BAU-Forum - Dach - Schimmel im Dachboden: Konvektion, Dampfsperre oder Wärmebrücke? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10917: Kabelführung im stillgelegten Kamin: VDE-Vorschriften für Altbau & Sicherheit?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Temperatursensor Grundofen: Einbauort, Schamott bohren & Temperatur am Kamin?
  6. BAU-Forum - Sonstige Themen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kabelführung, Kamin, VDE, Vorschrift" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kabelführung, Kamin, VDE, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kabelführung, Kamin, VDE, Vorschrift" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kabelführung, Kamin, VDE, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Kabelführung im stillgelegten Kamin: VDE-Vorschriften für Altbau & Sicherheit?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Kabelführung im Kamin: VDE-Vorschriften im Altbau
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Kabelführung, Kamin, stillgelegt, VDE, Vorschrift, Altbau, Sanierung, Elektroinstallation, Kabelbrand, Brandschutz
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼