Drehstromabsicherung mit 1-poligen Automaten erlaubt? + Potenzialausgleich im Altbau: Pflichten & Kosten?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.

Drehstromabsicherung mit 1-poligen Automaten erlaubt? + Potenzialausgleich im Altbau: Pflichten & Kosten?

Moin Fachleute,
bin zwar gelernter Eli, aber lange aus der Praxis.
Zur 1. Frage:
Gibt es eine Vorschrift, Drehstromkreise (z.B. Elt-Herd, Durchlauferhitzer, WM uws.) mit 3-poligen Sicherungsautomaten abzusichern oder dürfen statt dessen auch je 3 1-polige Automaten verwendet werden? . In den Siebzigern haben wir grundsätzlich nur mit 1-poligen Si-Automaten gearbeitet.
2. Frage:
Ich habe ein älteres Einfamilienhaus in Schleswig-Holstein und möchte die übliche Potenzialausgleichanlage installieren. Fundamenterder oder ähnliches ist natürlich nicht vorhanden. Ist ein Potenzialausgleich heutzutage ohne Zusatzerder verboten, erlaubt, egal?
Vielen Dank im Voraus
Peter
  • Name:
  • Peter
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Kritisch: Die Verwendung von 1-poligen Sicherungsautomaten für Drehstromkreise ist sicherheitstechnisch bedenklich und kann zu gefährlichen Situationen führen.

    🔴 Kritisch: Ein fehlender oder mangelhafter Potenzialausgleich kann im Fehlerfall lebensgefährliche Berührungsspannungen verursachen.

    GoogleAI-Analyse

    Als gelernter Elektriker, der längere Zeit nicht in der Praxis tätig war, beantworte ich Ihre Fragen gerne:

    Drehstromabsicherung: Es ist nicht zulässig, Drehstromkreise ausschließlich mit 1-poligen Sicherungsautomaten abzusichern. 🔴 Drehstromkreise müssen immer mit 3-poligen Sicherungsautomaten abgesichert werden, um alle Phasen gleichzeitig abschalten zu können. Dies dient dem Schutz vor gefährlichen Situationen, z.B. bei einem Phasenausfall oder Kurzschluss.

    Potenzialausgleich im Altbau: Ein Potenzialausgleich ist grundsätzlich empfehlenswert, besonders in älteren Gebäuden. Ob ein Fundamenterder vorhanden ist, sollte geprüft werden. Wenn kein Fundamenterder vorhanden ist, kann ein Zusatzerder erforderlich sein. 🔴 Ein fehlender oder mangelhafter Potenzialausgleich kann im Fehlerfall zu gefährlichen Berührungsspannungen führen.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Dies gilt sowohl für die korrekte Absicherung der Drehstromkreise als auch für die Installation oder Überprüfung des Potenzialausgleichs.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Drehstrom
    Drehstrom ist eine Art der elektrischen Energieübertragung, bei der drei Wechselströme mit gleicher Frequenz, aber unterschiedlicher Phasenlage verwendet werden. Er wird häufig für den Betrieb von Elektromotoren und anderen leistungsstarken Geräten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wechselstrom, Spannung, Frequenz
    Sicherungsautomat
    Ein Sicherungsautomat ist ein elektrisches Bauelement, das einen Stromkreis bei Überlast oder Kurzschluss automatisch unterbricht. Er schützt elektrische Geräte und Anlagen vor Schäden und verhindert Brände.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Schmelzsicherung, Überstromschutz
    Potenzialausgleich
    Der Potenzialausgleich ist eine Maßnahme, um alle leitfähigen Teile eines Gebäudes auf das gleiche elektrische Potenzial zu bringen. Dies verhindert gefährliche Berührungsspannungen und erhöht die Sicherheit.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Berührungsspannung
    Fundamenterder
    Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter. Er dient dazu, elektrische Anlagen mit der Erde zu verbinden und einen Potenzialausgleich herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Erdungsanlage, Erdungsband, Ringerder
    Zusatzerder
    Ein Zusatzerder ist ein zusätzlicher Erdungsleiter, der in den Boden eingebracht wird, wenn kein oder kein ausreichend dimensionierter Fundamenterder vorhanden ist. Er dient dazu, den Potenzialausgleich zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Tiefenerder, Staberder, Erdungsleitung
    Fehlerstromschutzschalter (RCD)
    Ein Fehlerstromschutzschalter (RCD) ist ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, sobald ein Fehlerstrom auftritt. Er schützt Personen vor gefährlichen elektrischen Schlägen.
    Verwandte Begriffe: FI-Schalter, Personenschutzschalter, Differenzstromschalter
    Berührungsspannung
    Die Berührungsspannung ist die Spannung, die zwischen zwei gleichzeitig berührbaren leitfähigen Teilen entsteht, wenn ein Fehlerstrom fließt. Sie kann bei fehlendem Potenzialausgleich lebensgefährlich sein.
    Verwandte Begriffe: Fehlerspannung, Körperschluss, Isolationsfehler

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Warum müssen Drehstromkreise mit 3-poligen Sicherungsautomaten abgesichert werden?
      Drehstromkreise benötigen 3-polige Sicherungsautomaten, um im Fehlerfall (z.B. Kurzschluss oder Überlast) alle drei Phasen gleichzeitig zu unterbrechen. Dies verhindert unsymmetrische Belastungen und schützt vor Schäden an Geräten und Kabeln. Die gleichzeitige Abschaltung aller Phasen ist ein wichtiger Sicherheitsaspekt.
    2. Was ist ein Potenzialausgleich und warum ist er wichtig?
      Der Potenzialausgleich dient dazu, alle leitfähigen Teile eines Gebäudes (z.B. Wasserrohre, Heizungsrohre, Metallkonstruktionen) auf das gleiche elektrische Potenzial zu bringen. Dies verhindert gefährliche Berührungsspannungen, die bei einem Isolationsfehler auftreten können. Ein korrekter Potenzialausgleich erhöht die Sicherheit erheblich.
    3. Was ist ein Fundamenterder und wozu dient er?
      Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter. Er dient dazu, elektrische Anlagen mit der Erde zu verbinden und somit einen Potenzialausgleich herzustellen. Der Fundamenterder leitet Fehlerströme sicher ab und schützt vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    4. Was ist ein Zusatzerder und wann wird er benötigt?
      Ein Zusatzerder ist ein zusätzlicher Erdungsleiter, der in den Boden eingebracht wird, wenn kein oder kein ausreichend dimensionierter Fundamenterder vorhanden ist. Er dient dazu, den Potenzialausgleich zu verbessern und die Sicherheit der elektrischen Anlage zu erhöhen. Ein Zusatzerder ist besonders in Altbauten oft notwendig.
    5. Wie oft sollte der Potenzialausgleich überprüft werden?
      Der Potenzialausgleich sollte regelmäßig, idealerweise alle vier Jahre, von einem Elektrofachbetrieb überprüft werden. Dabei wird die Wirksamkeit der Erdungsmaßnahmen und die korrekte Verbindung aller leitfähigen Teile kontrolliert. Eine regelmäßige Überprüfung gewährleistet die Sicherheit der elektrischen Anlage.
    6. Welche Kosten entstehen für die Installation eines Potenzialausgleichs im Altbau?
      Die Kosten für die Installation eines Potenzialausgleichs im Altbau variieren je nach Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 500 und 2000 Euro. Ein Kostenvoranschlag von einem Elektrofachbetrieb gibt genaue Auskunft.
    7. Dürfen 1-polige Sicherungsautomaten in Drehstromkreisen verwendet werden, wenn ein Fehlerstromschutzschalter (RCD) vorhanden ist?
      Nein, auch wenn ein Fehlerstromschutzschalter (RCD) vorhanden ist, dürfen Drehstromkreise nicht mit 1-poligen Sicherungsautomaten abgesichert werden. Der RCD schützt zwar vor Fehlerströmen, aber nicht vor allen Gefahren, die durch unsymmetrische Belastungen oder Kurzschlüsse entstehen können. Die 3-polige Absicherung ist weiterhin erforderlich.
    8. Was ist zu tun, wenn im Altbau kein Fundamenterder vorhanden ist?
      Wenn im Altbau kein Fundamenterder vorhanden ist, sollte ein Zusatzerder installiert werden. Dieser wird in der Nähe des Gebäudes in den Boden eingebracht und mit der Haupterdungsschiene verbunden. Die Installation sollte von einem Elektrofachbetrieb durchgeführt werden, um die korrekte Ausführung und Wirksamkeit sicherzustellen.

    🔗 Verwandte Themen

    • Elektroinstallation im Altbau sanieren
      Umfassende Erneuerung der elektrischen Leitungen und Komponenten in älteren Gebäuden.
    • Erdungsanlagen prüfen und warten
      Regelmäßige Inspektion und Instandhaltung von Erdungsleitern und -verbindungen.
    • Überspannungsschutz nachrüsten
      Installation von Ableitern zum Schutz vor Schäden durch Blitzschlag und Spannungsspitzen.
    • Fehlerstromschutzschalter (RCD) einbauen
      Nachrüstung von RCDs in bestehenden Stromkreisen für erhöhten Personenschutz.
    • Elektroheizung vs. andere Heizsysteme
      Vergleich von Kosten, Effizienz und Umweltfreundlichkeit verschiedener Heizmethoden.
  2. 🔴 Drehstrom: 1-polige Automaten unzulässig – Fehlerstromschutz!

    1 polige Automaten
    für ein Drehstromanschluss sind nicht erlaubt, da der Stromkreis im Fehlerfall auch 3 polig abschalten muss. Das ist mit 3 einzelnen nicht gegeben. Und die Version mit 3 nebeneinander montierten 1 pol. Automaten, die dann am Hebel mit einem Drahtstift o.ä. mech. verbunden sind ist auch nicht erlaubt, da die Auslösefeder des einzelnen Automaten nicht für die zusätzlichen Automaten ausgelegt ist.
    Potentialausgleich bzw. zusätzlicher örtlicher Potentialausgleich ist gemäß VDE immer Pflicht. Die Verbindung zur Erde steht auf einem anderen Blatt. Das muss kein Fundamenterder sein, es gibt auch andere Möglichkeiten wie z.B. Ringerder, Tiefenerder oder evtl. sogar die Trinkwasserzuleitung, diese jedoch nur mit gewissen Einschränkungen.
    Inneren Blitzschutz (Überspannungsschutz) nicht vergessen!
    Der Aufbau richtet sich auch nach der EVU-Netzform.
    • Name:
    • Herr Manni
  3. Potenzialausgleich: Details zum inneren Blitzschutz gesucht

    Innerer Blitzschutz?
    Danke erstmal für die Antwort.
    Also unter Überspannungsschutz kenne ich als heutiger Elektroniker schon einige Varianten, aber im Zusammenhang mit dem Potenzialausgleich bräuchte ich zur Realisierung Details. Ist mir auch aus früherer Elektrikerzeit völlig unbekannt  -  war aber auch nur in der Wohnungsbau-Elektroinstallation beschäftigt.
    MfG
    Peter
    • Name:
    • Peter
  4. Empfehlung: Fachmann für Elektro-Beratung bei Eigenleistung

    vielleicht doch
    zur Eigenleistung noch nen Fachmann zur Beratung dazu holen? Dürfte sich rechnen.
    • Name:
    • Herr Manni
  5. O.w.T.Kann ich mir als Alleinerziehender leider nicht leisten, deshalb Frage im Forum

    MfG Peter
  6. Diskussion: Benötigt ein E-Herd zwingend 3-poligen Automaten?

    E-Herd
    Hallo Her Manni,
    wo steht das der E-Herd einen 3 pol. Automaten erhalten muss. Wir haben gelernt das auch 3 1 pol. reichen.
    • Name:
    • Reg2023-Herr Frank
  7. 🔴 Achtung: Einzel-Sicherungen – Keine gemeinsamen Kabel für Drehstrom!

    wenn 3 einzelne
    Sicherungen eingesetzt werden, sind das 3 verschiedene Stromkreise, und die dürfen nicht in einem gemeinsamen Kabel (5x2,5) geführt werden.
    • Name:
    • Herr Manni
  8. Drehstromabsicherung: Einzelne LS-Schalter vs. 3-poliger LS

    @ Hr. Manni
    soweit ich weiß, kann ein Drehstromkreis auch mit drei einzelnen Leitungsschutzschaltern abgesichert werden, wenn ein Drehstromverbraucher angeschlossen ist. Sonst dürften ja auch keine Schraubsicherungen verwendet werden. Besser ist natürlich ein dreipoliger LS, schon wegen der Übersichtlichkeit. Wenn jedoch an dem Drehstromkreis mehrere Wechselstromverbraucher angeschlossen werden, dann muss ein dreipoliger LSschalter eingesetzt werden (VDE 0100 Teil 520, Abschn.6.6).
    @ Peter:
    Man kann sicher "viel Geld" bei der Beratung sparen, das kann man dann hinterher für die Nachbesserungen ausgeben.
    Viel Spaß wünscht
    Gernot
    • Name:
    • Herr GeMue
  9. VDE 0100-520: Neutralleiter – Keine Zuordnung zu mehreren Stromkreisen!

    in der 0100 Teil 520
    steht aber auch, dass es nicht zulässig ist, mehreren Hauptstromkreisen nur einen gemeinsamen Neutralleiter zuzuordnen. Bei 3 Einzelsicherungen habe ich definitiv 3 verschiedene Stromkreise undsomit ist es nicht zulässig (beim 5-adrigen Kabel).
    Die Aufteilung eine Drehstromkreises in 3 Wechselstromkreise (bei gleichzeitiger Abschaltung aller Phasen) ist erlaubt, das hast du ja schon geschrieben.
    Bei Schraubsicherungen wird ja auch unterschieden zwischen 3-poliger und 1-poliger Ausführung, obwohl keine gleichzeitige Abschaltung erfolgt.
    Aber für Endstromkreise sind ja nach DINAbk. 18015-1 Leitungsschutzschalter als Überstrom-Schutzeinrichtung vorzusehen.
    • Name:
    • Herr Manni
  10. Definition: Drehstromkreis – Ein Hauptstromkreis oder drei?

    Ich denke ...
    Ich denke wenn ich einen Drehstromkreis für z.B. einen Herd habe, dann ist das ein Drehstrom-Hauptstromkreis und nicht drei Hauptstromkreise. Ist sicher eine Definitionsfrage aber diese Aussage stand vor einiger Zeit auch im Elektropraktiker.
    Aber trotzdem: besser ist immer ein dreipoliger LS.
    • Name:
    • Herr GeMue
  11. Sicherheitsfrage: Herdplatte defekt – Andere Platten weiterhin nutzen?

    Wenn die Heizwendel einer Herdplatte einen Schluss hat und ...
    die Sicherung anspricht, warum darf man dann den Topf nicht auf eine der anderen beiden Platten schieben?
    • Name:
  12. Analogie: Defekte Herdplatte = Defekte Bremse – Reparatur erforderlich!

    wenn meine linke vorderbremse nicht geht
    kann ich doch auch noch mit der rechten Bremsen, oder?
    Wenn schon ein gravierender Fehler im Gerät ist, dann sollte das repariert werden und nicht weiter in Betrieb bleiben.
    • Name:
    • Herr Manni
  13. 🔴 Lebensgefahr: Falsche Angaben zum Herd – Verantwortung des Laien!

    Foto von Jochen Ebel, Dipl.-Physiker

    Weil Sie einen etwas leichtfertigen Fachmann in Lebensgefahr bringen!
    Sie rufen einen Fachmann, dem Sie sagen, bei meinem Herd fliegt immer die Sicherung raus. Der verlässt sich auf Ihre Aussage und geht von einer ordnungsgemäßen Installation aus  -  fasst an und fällt evtl. tot um. Was meinen Sie wer dann vor Gericht steht? Etwa der Tote?

    Leichtfertig hätte der Tote deswegen gehandelt, weil er sich nicht auf Ihre Aussagen und seine Annahmen verlassen darf, sondern sich selbst von der Spannungsfreiheit hätte überzeugen müssen.

  14. Sicherheitsregeln: Fachmann prüft Spannungsfreiheit – Laien gefährden sich!

    Ein Fachmann
    kennt die Sicherheitsregeln zu denen u.a. das Prüfen auf Spannungsfreiheit gehört. Wer ein Elektrogerät aufschraubt, sollte schon wissen, was er macht. Ansonsten bliebe ja nur übrig, die Herde zuzuschweißen 🙂
    • Name:
    • Herr GeMue
  15. Bestätigung: Leichtfertigkeit – Auch bei Elektrikern möglich!

    Foto von

    Deswegen ...
    Deswegen habe ich ja auch vom "leichtfertigen" ... gesprochen. Oder glauben Sie, dass es keine leichtfertigen gibt?
  16. Herdplatte abgeklemmt: Beeinflussung der anderen Herdplatten?

    Linke Vorderbremse kaputt?
    Dann geht die Rechte trotzdem noch. Ist auch gut so, denn besser als gar nichts.
    Inwiefern beeinflusst eine durch angesprochene Sicherung abgeklemmte Herdplatte die Anderen?
    • Name:
  17. Ursachenforschung: Parameter für Auslösen der Sicherung am Herd

    weil der Grund
    für das Auslösen der Sicherung nicht klar ist. Da gibt es viele Parameter, die das verursacht haben könnten.
    Wenn ein Kurzschluss war und irgendwelche Leitungen im Herd sind dabei angekokelt, kann es ja sein, dass auch Leitungen der zweiten Platte beschädigt sind, oder? Oder der Neutralleiter hat was abbekomen, dann kann es ganz problematisch werden.
    Oder wieder zu den Bremsen. Die Bremsflüssigkeit ist ausgelaufen, deswegen geht die linke nicht mehr. Es ist aber gerade noch soviel drin, dass die rechte geht. Aber wie lange noch?
    • Name:
    • Herr Manni
  18. Überstrom: Ursache für Sicherungsauslösung – Neutralleiter-Probleme?

    Viele Parameter für das Auslösen einer Sicherung?
    Die Ursache für das Auslösen der Sicherung ist durchaus klar. Dafür gibt es nur 1 Parameter: Überschreitung des max. zulässigen Stromes
    Was meist nicht sofort geklärt ist, ist die Ursache dieses Überstromes.
    Was kann der Neutralleiter "abbekommen" haben? Zerschmolzen/unterbrochen? Dann funzt eh keine Platte mehr. (Für den Berührungsschutz gibt es den FI.) Isolierung thermisch zerstört? Dann wird bei Phasenkontakt die dafür zuständige Sicherung wegen Kurzschluss (=Überstrom) auslösen.
    Ich will hier keinen unbedarften Basteler ermutigen, aber wohl die E-Männer, sich in solchen Fällen nicht nur auf "Gefahr! "-Rufe zu beschränken, sondern diese auch aufzuschlüsseln. Nicht jeder hat gleich Angst vor der Unsichtbarkeit der Spannung, sondern muss die Gefahr erst verstehen.
    Viele Grüße
    • Name:
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Drehstromabsicherung & Potenzialausgleich im Altbau: Pflichten & Kosten

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Absicherung von Drehstromkreisen, insbesondere bei E-Herden, und die Notwendigkeit des Potenzialausgleichs in Altbauten. Es wird geklärt, ob 1-polige Sicherungsautomaten für Drehstrom zulässig sind und welche Vorschriften beim Anschluss von Elektrogeräten gelten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Details und der Umsetzung des inneren Blitzschutzes im Rahmen des Potenzialausgleichs.

    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag 🔴 Drehstrom: 1-polige Automaten unzulässig – Fehlerstromschutz! sind 1-polige Automaten für Drehstromanschlüsse nicht zulässig, da im Fehlerfall eine 3-polige Abschaltung erforderlich ist. Dies dient dem Schutz vor gefährlichen Fehlerströmen und zur Einhaltung der VDE-Vorschriften.

    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von drei einzelnen Sicherungen anstelle eines 3-poligen Automaten führt zu drei verschiedenen Stromkreisen, was bei gemeinsamer Kabelführung (z.B. 5x2,5) unzulässig ist, wie im Beitrag VDE 0100-520: Neutralleiter – Keine Zuordnung zu mehreren Stromkreisen! erläutert wird. Die Aufteilung eines Drehstromkreises in drei Wechselstromkreise ist nur bei gleichzeitiger Abschaltung aller Phasen erlaubt.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Lebensgefahr: Falsche Angaben zum Herd – Verantwortung des Laien! wird auf die Gefahr hingewiesen, die durch falsche Angaben gegenüber einem Elektriker entstehen kann. Werden Fehler am Herd verschwiegen, kann dies zu lebensgefährlichen Situationen führen, wenn der Elektriker von einer ordnungsgemäßen Installation ausgeht.

    🔧 Zusatzinfo: Der korrekte Potenzialausgleich im Altbau, inklusive Fundamenterder und Zusatzerder, ist essenziell für die Sicherheit und den Schutz vor Überspannung. Details zur Realisierung des inneren Blitzschutzes im Zusammenhang mit dem Potenzialausgleich werden im Beitrag Potenzialausgleich: Details zum inneren Blitzschutz gesucht diskutiert.

    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der korrekten Elektroinstallation, insbesondere im Altbau, sollte immer ein Fachmann zur Beratung hinzugezogen werden (siehe Empfehlung: Fachmann für Elektro-Beratung bei Eigenleistung). Dies stellt sicher, dass alle VDE-Vorschriften eingehalten werden und die Sicherheit gewährleistet ist. Die Beiträge Überstrom: Ursache für Sicherungsauslösung – Neutralleiter-Probleme? und Ursachenforschung: Parameter für Auslösen der Sicherung am Herd geben Aufschluss über mögliche Fehlerquellen und deren Behebung.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drehstrom, Absicherung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Elektroverteilerplan prüfen: Aufteilung Stromkreise, Leitungsschutz, Querschnitte – Expertenrat?
  2. BAU-Forum - Dach - Betondecke durchbrechen: Schutzmaßnahmen, Strombedarf & Kosten für den Deckendurchbruch?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer an Starkstrom anschließen: Machbarkeit, Kosten & Fachbetrieb?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektronischer Durchlauferhitzer: Reicht mein Stromanschluss? 18kW vs. 21kW
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter löst aus nach Nachrüstung: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für 3-Phasen-Systeme
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Durchlauferhitzer Anschluss: Querschnitt, Adern & Leitung für 18-21 kW DLE?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hausanschluss: 34 Ampere ausreichend für Einfamilienhaus? Leistung, Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Durchlauferhitzer Untertischgerät: 21 kW Stiebel Eltron möglich? Anschluss & Kosten
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im abgelegenen Haus: Planung, Sicherheit & Normen für die Renovierung?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Stromkabel Dimensionierung für Wärmepumpe: Querschnitt, Berechnung & Kosten bei 88m Länge?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drehstrom, Absicherung" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Drehstrom, Absicherung" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drehstrom, Absicherung" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drehstrom, Absicherung" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Drehstromabsicherung mit 1-poligen Automaten erlaubt? + Potenzialausgleich im Altbau: Pflichten & Kosten?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Drehstrom: 1-polige Automaten? | Potenzialausgleich im Altbau
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Drehstrom, Absicherung, 1-polig, 3-polig, Sicherungsautomat, Potenzialausgleich, Altbau, Fundamenterder, Zusatzerder, Elektrotechnik
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼