Drehstromabsicherung mit 1-poligen Automaten erlaubt? + Potenzialausgleich im Altbau: Pflichten & Kosten?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Drehstromabsicherung mit 1-poligen Automaten erlaubt? + Potenzialausgleich im Altbau: Pflichten & Kosten?
bin zwar gelernter Eli, aber lange aus der Praxis.
Zur 1. Frage:
Gibt es eine Vorschrift, Drehstromkreise (z.B. Elt-Herd, Durchlauferhitzer, WM uws.) mit 3-poligen Sicherungsautomaten abzusichern oder dürfen statt dessen auch je 3 1-polige Automaten verwendet werden? . In den Siebzigern haben wir grundsätzlich nur mit 1-poligen Si-Automaten gearbeitet.
2. Frage:
Ich habe ein älteres Einfamilienhaus in Schleswig-Holstein und möchte die übliche Potenzialausgleichanlage installieren. Fundamenterder oder ähnliches ist natürlich nicht vorhanden. Ist ein Potenzialausgleich heutzutage ohne Zusatzerder verboten, erlaubt, egal?
Vielen Dank im Voraus
Peter
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise
🔴 Kritisch: Die Verwendung von 1-poligen Sicherungsautomaten für Drehstromkreise ist sicherheitstechnisch bedenklich und kann zu gefährlichen Situationen führen.
🔴 Kritisch: Ein fehlender oder mangelhafter Potenzialausgleich kann im Fehlerfall lebensgefährliche Berührungsspannungen verursachen.
GoogleAI-Analyse
Als gelernter Elektriker, der längere Zeit nicht in der Praxis tätig war, beantworte ich Ihre Fragen gerne:
Drehstromabsicherung: Es ist nicht zulässig, Drehstromkreise ausschließlich mit 1-poligen Sicherungsautomaten abzusichern. 🔴 Drehstromkreise müssen immer mit 3-poligen Sicherungsautomaten abgesichert werden, um alle Phasen gleichzeitig abschalten zu können. Dies dient dem Schutz vor gefährlichen Situationen, z.B. bei einem Phasenausfall oder Kurzschluss.
Potenzialausgleich im Altbau: Ein Potenzialausgleich ist grundsätzlich empfehlenswert, besonders in älteren Gebäuden. Ob ein Fundamenterder vorhanden ist, sollte geprüft werden. Wenn kein Fundamenterder vorhanden ist, kann ein Zusatzerder erforderlich sein. 🔴 Ein fehlender oder mangelhafter Potenzialausgleich kann im Fehlerfall zu gefährlichen Berührungsspannungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem qualifizierten Elektrofachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Dies gilt sowohl für die korrekte Absicherung der Drehstromkreise als auch für die Installation oder Überprüfung des Potenzialausgleichs.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Drehstrom
- Drehstrom ist eine Art der elektrischen Energieübertragung, bei der drei Wechselströme mit gleicher Frequenz, aber unterschiedlicher Phasenlage verwendet werden. Er wird häufig für den Betrieb von Elektromotoren und anderen leistungsstarken Geräten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wechselstrom, Spannung, Frequenz - Sicherungsautomat
- Ein Sicherungsautomat ist ein elektrisches Bauelement, das einen Stromkreis bei Überlast oder Kurzschluss automatisch unterbricht. Er schützt elektrische Geräte und Anlagen vor Schäden und verhindert Brände.
Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Schmelzsicherung, Überstromschutz - Potenzialausgleich
- Der Potenzialausgleich ist eine Maßnahme, um alle leitfähigen Teile eines Gebäudes auf das gleiche elektrische Potenzial zu bringen. Dies verhindert gefährliche Berührungsspannungen und erhöht die Sicherheit.
Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Berührungsspannung - Fundamenterder
- Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter. Er dient dazu, elektrische Anlagen mit der Erde zu verbinden und einen Potenzialausgleich herzustellen.
Verwandte Begriffe: Erdungsanlage, Erdungsband, Ringerder - Zusatzerder
- Ein Zusatzerder ist ein zusätzlicher Erdungsleiter, der in den Boden eingebracht wird, wenn kein oder kein ausreichend dimensionierter Fundamenterder vorhanden ist. Er dient dazu, den Potenzialausgleich zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Tiefenerder, Staberder, Erdungsleitung - Fehlerstromschutzschalter (RCD)
- Ein Fehlerstromschutzschalter (RCD) ist ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, sobald ein Fehlerstrom auftritt. Er schützt Personen vor gefährlichen elektrischen Schlägen.
Verwandte Begriffe: FI-Schalter, Personenschutzschalter, Differenzstromschalter - Berührungsspannung
- Die Berührungsspannung ist die Spannung, die zwischen zwei gleichzeitig berührbaren leitfähigen Teilen entsteht, wenn ein Fehlerstrom fließt. Sie kann bei fehlendem Potenzialausgleich lebensgefährlich sein.
Verwandte Begriffe: Fehlerspannung, Körperschluss, Isolationsfehler
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Warum müssen Drehstromkreise mit 3-poligen Sicherungsautomaten abgesichert werden?
Drehstromkreise benötigen 3-polige Sicherungsautomaten, um im Fehlerfall (z.B. Kurzschluss oder Überlast) alle drei Phasen gleichzeitig zu unterbrechen. Dies verhindert unsymmetrische Belastungen und schützt vor Schäden an Geräten und Kabeln. Die gleichzeitige Abschaltung aller Phasen ist ein wichtiger Sicherheitsaspekt. - Was ist ein Potenzialausgleich und warum ist er wichtig?
Der Potenzialausgleich dient dazu, alle leitfähigen Teile eines Gebäudes (z.B. Wasserrohre, Heizungsrohre, Metallkonstruktionen) auf das gleiche elektrische Potenzial zu bringen. Dies verhindert gefährliche Berührungsspannungen, die bei einem Isolationsfehler auftreten können. Ein korrekter Potenzialausgleich erhöht die Sicherheit erheblich. - Was ist ein Fundamenterder und wozu dient er?
Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter. Er dient dazu, elektrische Anlagen mit der Erde zu verbinden und somit einen Potenzialausgleich herzustellen. Der Fundamenterder leitet Fehlerströme sicher ab und schützt vor gefährlichen Berührungsspannungen. - Was ist ein Zusatzerder und wann wird er benötigt?
Ein Zusatzerder ist ein zusätzlicher Erdungsleiter, der in den Boden eingebracht wird, wenn kein oder kein ausreichend dimensionierter Fundamenterder vorhanden ist. Er dient dazu, den Potenzialausgleich zu verbessern und die Sicherheit der elektrischen Anlage zu erhöhen. Ein Zusatzerder ist besonders in Altbauten oft notwendig. - Wie oft sollte der Potenzialausgleich überprüft werden?
Der Potenzialausgleich sollte regelmäßig, idealerweise alle vier Jahre, von einem Elektrofachbetrieb überprüft werden. Dabei wird die Wirksamkeit der Erdungsmaßnahmen und die korrekte Verbindung aller leitfähigen Teile kontrolliert. Eine regelmäßige Überprüfung gewährleistet die Sicherheit der elektrischen Anlage. - Welche Kosten entstehen für die Installation eines Potenzialausgleichs im Altbau?
Die Kosten für die Installation eines Potenzialausgleichs im Altbau variieren je nach Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 500 und 2000 Euro. Ein Kostenvoranschlag von einem Elektrofachbetrieb gibt genaue Auskunft. - Dürfen 1-polige Sicherungsautomaten in Drehstromkreisen verwendet werden, wenn ein Fehlerstromschutzschalter (RCD) vorhanden ist?
Nein, auch wenn ein Fehlerstromschutzschalter (RCD) vorhanden ist, dürfen Drehstromkreise nicht mit 1-poligen Sicherungsautomaten abgesichert werden. Der RCD schützt zwar vor Fehlerströmen, aber nicht vor allen Gefahren, die durch unsymmetrische Belastungen oder Kurzschlüsse entstehen können. Die 3-polige Absicherung ist weiterhin erforderlich. - Was ist zu tun, wenn im Altbau kein Fundamenterder vorhanden ist?
Wenn im Altbau kein Fundamenterder vorhanden ist, sollte ein Zusatzerder installiert werden. Dieser wird in der Nähe des Gebäudes in den Boden eingebracht und mit der Haupterdungsschiene verbunden. Die Installation sollte von einem Elektrofachbetrieb durchgeführt werden, um die korrekte Ausführung und Wirksamkeit sicherzustellen.
🔗 Verwandte Themen
- Elektroinstallation im Altbau sanieren
Umfassende Erneuerung der elektrischen Leitungen und Komponenten in älteren Gebäuden. - Erdungsanlagen prüfen und warten
Regelmäßige Inspektion und Instandhaltung von Erdungsleitern und -verbindungen. - Überspannungsschutz nachrüsten
Installation von Ableitern zum Schutz vor Schäden durch Blitzschlag und Spannungsspitzen. - Fehlerstromschutzschalter (RCD) einbauen
Nachrüstung von RCDs in bestehenden Stromkreisen für erhöhten Personenschutz. - Elektroheizung vs. andere Heizsysteme
Vergleich von Kosten, Effizienz und Umweltfreundlichkeit verschiedener Heizmethoden.
-
🔴 Drehstrom: 1-polige Automaten unzulässig – Fehlerstromschutz!
1 polige Automaten
für ein Drehstromanschluss sind nicht erlaubt, da der Stromkreis im Fehlerfall auch 3 polig abschalten muss. Das ist mit 3 einzelnen nicht gegeben. Und die Version mit 3 nebeneinander montierten 1 pol. Automaten, die dann am Hebel mit einem Drahtstift o.ä. mech. verbunden sind ist auch nicht erlaubt, da die Auslösefeder des einzelnen Automaten nicht für die zusätzlichen Automaten ausgelegt ist.
Potentialausgleich bzw. zusätzlicher örtlicher Potentialausgleich ist gemäß VDE immer Pflicht. Die Verbindung zur Erde steht auf einem anderen Blatt. Das muss kein Fundamenterder sein, es gibt auch andere Möglichkeiten wie z.B. Ringerder, Tiefenerder oder evtl. sogar die Trinkwasserzuleitung, diese jedoch nur mit gewissen Einschränkungen.
Inneren Blitzschutz (Überspannungsschutz) nicht vergessen!
Der Aufbau richtet sich auch nach der EVU-Netzform. -
Potenzialausgleich: Details zum inneren Blitzschutz gesucht
Innerer Blitzschutz?
Danke erstmal für die Antwort.
Also unter Überspannungsschutz kenne ich als heutiger Elektroniker schon einige Varianten, aber im Zusammenhang mit dem Potenzialausgleich bräuchte ich zur Realisierung Details. Ist mir auch aus früherer Elektrikerzeit völlig unbekannt - war aber auch nur in der Wohnungsbau-Elektroinstallation beschäftigt.
MfG
Peter -
Empfehlung: Fachmann für Elektro-Beratung bei Eigenleistung
vielleicht doch
zur Eigenleistung noch nen Fachmann zur Beratung dazu holen? Dürfte sich rechnen. -
O.w.T.Kann ich mir als Alleinerziehender leider nicht leisten, deshalb Frage im Forum
MfG Peter -
Diskussion: Benötigt ein E-Herd zwingend 3-poligen Automaten?
E-Herd
Hallo Her Manni,
wo steht das der E-Herd einen 3 pol. Automaten erhalten muss. Wir haben gelernt das auch 3 1 pol. reichen. -
🔴 Achtung: Einzel-Sicherungen – Keine gemeinsamen Kabel für Drehstrom!
wenn 3 einzelne
Sicherungen eingesetzt werden, sind das 3 verschiedene Stromkreise, und die dürfen nicht in einem gemeinsamen Kabel (5x2,5) geführt werden. -
Drehstromabsicherung: Einzelne LS-Schalter vs. 3-poliger LS
@ Hr. Manni
soweit ich weiß, kann ein Drehstromkreis auch mit drei einzelnen Leitungsschutzschaltern abgesichert werden, wenn ein Drehstromverbraucher angeschlossen ist. Sonst dürften ja auch keine Schraubsicherungen verwendet werden. Besser ist natürlich ein dreipoliger LS, schon wegen der Übersichtlichkeit. Wenn jedoch an dem Drehstromkreis mehrere Wechselstromverbraucher angeschlossen werden, dann muss ein dreipoliger LSschalter eingesetzt werden (VDE 0100 Teil 520, Abschn.6.6).
@ Peter:
Man kann sicher "viel Geld" bei der Beratung sparen, das kann man dann hinterher für die Nachbesserungen ausgeben.
Viel Spaß wünscht
Gernot -
VDE 0100-520: Neutralleiter – Keine Zuordnung zu mehreren Stromkreisen!
in der 0100 Teil 520
steht aber auch, dass es nicht zulässig ist, mehreren Hauptstromkreisen nur einen gemeinsamen Neutralleiter zuzuordnen. Bei 3 Einzelsicherungen habe ich definitiv 3 verschiedene Stromkreise undsomit ist es nicht zulässig (beim 5-adrigen Kabel).
Die Aufteilung eine Drehstromkreises in 3 Wechselstromkreise (bei gleichzeitiger Abschaltung aller Phasen) ist erlaubt, das hast du ja schon geschrieben.
Bei Schraubsicherungen wird ja auch unterschieden zwischen 3-poliger und 1-poliger Ausführung, obwohl keine gleichzeitige Abschaltung erfolgt.
Aber für Endstromkreise sind ja nach DINAbk. 18015-1 Leitungsschutzschalter als Überstrom-Schutzeinrichtung vorzusehen. -
Definition: Drehstromkreis – Ein Hauptstromkreis oder drei?
Ich denke ...
Ich denke wenn ich einen Drehstromkreis für z.B. einen Herd habe, dann ist das ein Drehstrom-Hauptstromkreis und nicht drei Hauptstromkreise. Ist sicher eine Definitionsfrage aber diese Aussage stand vor einiger Zeit auch im Elektropraktiker.
Aber trotzdem: besser ist immer ein dreipoliger LS. -
Sicherheitsfrage: Herdplatte defekt – Andere Platten weiterhin nutzen?
Wenn die Heizwendel einer Herdplatte einen Schluss hat und ...
die Sicherung anspricht, warum darf man dann den Topf nicht auf eine der anderen beiden Platten schieben? -
Analogie: Defekte Herdplatte = Defekte Bremse – Reparatur erforderlich!
wenn meine linke vorderbremse nicht geht
kann ich doch auch noch mit der rechten Bremsen, oder?
Wenn schon ein gravierender Fehler im Gerät ist, dann sollte das repariert werden und nicht weiter in Betrieb bleiben. -
🔴 Lebensgefahr: Falsche Angaben zum Herd – Verantwortung des Laien!
Weil Sie einen etwas leichtfertigen Fachmann in Lebensgefahr bringen!
Sie rufen einen Fachmann, dem Sie sagen, bei meinem Herd fliegt immer die Sicherung raus. Der verlässt sich auf Ihre Aussage und geht von einer ordnungsgemäßen Installation aus - fasst an und fällt evtl. tot um. Was meinen Sie wer dann vor Gericht steht? Etwa der Tote?Leichtfertig hätte der Tote deswegen gehandelt, weil er sich nicht auf Ihre Aussagen und seine Annahmen verlassen darf, sondern sich selbst von der Spannungsfreiheit hätte überzeugen müssen.
-
Sicherheitsregeln: Fachmann prüft Spannungsfreiheit – Laien gefährden sich!
Ein Fachmann
kennt die Sicherheitsregeln zu denen u.a. das Prüfen auf Spannungsfreiheit gehört. Wer ein Elektrogerät aufschraubt, sollte schon wissen, was er macht. Ansonsten bliebe ja nur übrig, die Herde zuzuschweißen 🙂 -
Bestätigung: Leichtfertigkeit – Auch bei Elektrikern möglich!
-
Herdplatte abgeklemmt: Beeinflussung der anderen Herdplatten?
Linke Vorderbremse kaputt?
Dann geht die Rechte trotzdem noch. Ist auch gut so, denn besser als gar nichts.
Inwiefern beeinflusst eine durch angesprochene Sicherung abgeklemmte Herdplatte die Anderen? -
Ursachenforschung: Parameter für Auslösen der Sicherung am Herd
weil der Grund
für das Auslösen der Sicherung nicht klar ist. Da gibt es viele Parameter, die das verursacht haben könnten.
Wenn ein Kurzschluss war und irgendwelche Leitungen im Herd sind dabei angekokelt, kann es ja sein, dass auch Leitungen der zweiten Platte beschädigt sind, oder? Oder der Neutralleiter hat was abbekomen, dann kann es ganz problematisch werden.
Oder wieder zu den Bremsen. Die Bremsflüssigkeit ist ausgelaufen, deswegen geht die linke nicht mehr. Es ist aber gerade noch soviel drin, dass die rechte geht. Aber wie lange noch? -
Überstrom: Ursache für Sicherungsauslösung – Neutralleiter-Probleme?
Viele Parameter für das Auslösen einer Sicherung?
Die Ursache für das Auslösen der Sicherung ist durchaus klar. Dafür gibt es nur 1 Parameter: Überschreitung des max. zulässigen Stromes
Was meist nicht sofort geklärt ist, ist die Ursache dieses Überstromes.
Was kann der Neutralleiter "abbekommen" haben? Zerschmolzen/unterbrochen? Dann funzt eh keine Platte mehr. (Für den Berührungsschutz gibt es den FI.) Isolierung thermisch zerstört? Dann wird bei Phasenkontakt die dafür zuständige Sicherung wegen Kurzschluss (=Überstrom) auslösen.
Ich will hier keinen unbedarften Basteler ermutigen, aber wohl die E-Männer, sich in solchen Fällen nicht nur auf "Gefahr! "-Rufe zu beschränken, sondern diese auch aufzuschlüsseln. Nicht jeder hat gleich Angst vor der Unsichtbarkeit der Spannung, sondern muss die Gefahr erst verstehen.
Viele Grüße -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drehstromabsicherung & Potenzialausgleich im Altbau: Pflichten & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Absicherung von Drehstromkreisen, insbesondere bei E-Herden, und die Notwendigkeit des Potenzialausgleichs in Altbauten. Es wird geklärt, ob 1-polige Sicherungsautomaten für Drehstrom zulässig sind und welche Vorschriften beim Anschluss von Elektrogeräten gelten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Details und der Umsetzung des inneren Blitzschutzes im Rahmen des Potenzialausgleichs.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag 🔴 Drehstrom: 1-polige Automaten unzulässig – Fehlerstromschutz! sind 1-polige Automaten für Drehstromanschlüsse nicht zulässig, da im Fehlerfall eine 3-polige Abschaltung erforderlich ist. Dies dient dem Schutz vor gefährlichen Fehlerströmen und zur Einhaltung der VDE-Vorschriften.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von drei einzelnen Sicherungen anstelle eines 3-poligen Automaten führt zu drei verschiedenen Stromkreisen, was bei gemeinsamer Kabelführung (z.B. 5x2,5) unzulässig ist, wie im Beitrag VDE 0100-520: Neutralleiter – Keine Zuordnung zu mehreren Stromkreisen! erläutert wird. Die Aufteilung eines Drehstromkreises in drei Wechselstromkreise ist nur bei gleichzeitiger Abschaltung aller Phasen erlaubt.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Lebensgefahr: Falsche Angaben zum Herd – Verantwortung des Laien! wird auf die Gefahr hingewiesen, die durch falsche Angaben gegenüber einem Elektriker entstehen kann. Werden Fehler am Herd verschwiegen, kann dies zu lebensgefährlichen Situationen führen, wenn der Elektriker von einer ordnungsgemäßen Installation ausgeht.
🔧 Zusatzinfo: Der korrekte Potenzialausgleich im Altbau, inklusive Fundamenterder und Zusatzerder, ist essenziell für die Sicherheit und den Schutz vor Überspannung. Details zur Realisierung des inneren Blitzschutzes im Zusammenhang mit dem Potenzialausgleich werden im Beitrag Potenzialausgleich: Details zum inneren Blitzschutz gesucht diskutiert.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der korrekten Elektroinstallation, insbesondere im Altbau, sollte immer ein Fachmann zur Beratung hinzugezogen werden (siehe Empfehlung: Fachmann für Elektro-Beratung bei Eigenleistung). Dies stellt sicher, dass alle VDE-Vorschriften eingehalten werden und die Sicherheit gewährleistet ist. Die Beiträge Überstrom: Ursache für Sicherungsauslösung – Neutralleiter-Probleme? und Ursachenforschung: Parameter für Auslösen der Sicherung am Herd geben Aufschluss über mögliche Fehlerquellen und deren Behebung.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drehstrom, Absicherung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Elektroverteilerplan prüfen: Aufteilung Stromkreise, Leitungsschutz, Querschnitte – Expertenrat?
- … zugehörigen Sicherungen befinden. Er dient zur Messung des Stromverbrauchs und zur Absicherung der elektrischen Anlage. Verwandte Begriffe: Zählerplatz, Verteilerkasten, Sicherungskasten. …
- … FI-Absicherung: EDV-Kreis separat schützen – Empfehlung …
- … An sonste fehlt mir eine (komplett) gesonderte Absicherung für EDV. …
- … Die Querschnitte, die Absicherung sind von den Leitungslängen und der Verlegungsart abhängig. Das sollte der …
- … Kühlschrank: Eigene FI-Absicherung – Empfehlung …
- … Ich würde dem Kühlschrank und der etwaigen Kühltruhe eine eigene Absicherung/FI gönnen. Falls durch die Auslösung eines FIs diese Geräte …
- … - Die Drehstromabgänge Herd und Keller mit 3 poligen Automaten! 3 x 1 …
- … - herkömmliche Lichtschalter haben nur 10 A Nennstrom. 16 A Absicherung problematisch. …
- … - Drehstromanschluss auch in der Garage empfehlenswert, evtl. parallel zum Schuppen. …
- … der Stromkreise, die Auswahl der passenden Leitungsschutzautomaten und Leitungsquerschnitte sowie die Absicherung durch Fehlerstrom-Schutzschalter (FI). Die Experten geben Hinweise zur Vermeidung von unnötigen …
- … Automaten! sollte eine D02 35A Vorsicherung im Kellerverteiler vorhanden sein und Drehstromabgänge mit 3-poligen Automaten versehen werden. …
- … Kühlschrank und Kühltruhe separat abzusichern, wie im Beitrag Kühlschrank: Eigene FI-Absicherung – Empfehlung erläutert, um bei FI-Auslösungen keine unnötigen Schäden zu riskieren. …
- … und zuverlässige Elektroinstallation zu gewährleisten. Beachten Sie auch die Empfehlungen zur Absicherung von EDV-Geräten im Beitrag FI-Absicherung: EDV-Kreis separat schützen – Empfehlung. …
- BAU-Forum - Dach - Betondecke durchbrechen: Schutzmaßnahmen, Strombedarf & Kosten für den Deckendurchbruch?
- … StarkstromUmgangssprachliche Bezeichnung für Drehstrom mit einer Spannung von 400 Volt. Wird für Geräte mit hohem …
- … Leistungsbedarf verwendet.Verwandte Begriffe: Drehstrom, 400V, Kraftstrom …
- … Der Drehstrom ... …
- … Kann man immer mal gebrauchen. Ich nehme mal an 16 A Absicherung oder 32 A? …
- … Dachausbau: Drehstromanschluss – Fachmann für Installation! …
- … Fragen Sie mal einen Elektroinstallateur. Der Hausanschluss ist i.d.R. 400 V Drehstrom. Oft kann da z.B. direkt nach der Hauptsicherung ein …
- … Drehstrom für Betonsäge: Kosten – Nähe zum Hausanschluss! …
- … Drehstrom …
- … In den Hausanschlussraum wird in der Regel Drehstrom reingeführt. Wird …
- … der Drehstromanschluss dann in der Nähe des Hausanschlusses gesetzt, entstehen in der Regel keine hohen Kosten. …
- … Dem Bauunternehmer dann höchstens mitteilen, wie lang seine Zuleitung zur Drehstromsteckdose sein muss. …
- … wobei Schutzmaßnahmen, die Notwendigkeit eines Statikers, und die Bereitstellung eines Stromanschlusses (Drehstrom) diskutiert werden. Die Eigenverantwortung des Fragestellers bei den Schutzmaßnahmen wird hinterfragt. …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachausbau: Drehstromanschluss – Fachmann für Installation! weist darauf hin, dass ein Drehstromanschluss …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer an Starkstrom anschließen: Machbarkeit, Kosten & Fachbetrieb?
- … Auswahl des Durchlauferhitzers: Wählen Sie einen Durchlauferhitzer, dessen Leistungsaufnahme zur vorhandenen Absicherung passt. Beachten Sie die Angaben des Herstellers bezüglich des benötigten Stromanschlusses …
- … Starkstrom, auch Kraftstrom genannt, ist ein Drehstrom mit einer Spannung von 400 Volt. Er wird für Geräte mit …
- … Verwandte Begriffe: Drehstrom, Wechselstrom, Spannung. …
- … Absicherung …
- … Die Absicherung eines Stromkreises dient dazu, die Leitungen und Geräte …
- … Welche Absicherung benötige ich für einen Durchlauferhitzer?Die benötigte Absicherung hängt von der …
- … Leistung des Durchlauferhitzers ab. Ein Elektriker kann die passende Absicherung (Leitungsschutzschalter und Fehlerstrom-Schutzschalter/RCD) ermitteln und installieren. Es ist wichtig, dass die Absicherung auf die Leistungsaufnahme des Gerätes und den Leitungsquerschnitt abgestimmt ist. …
- … Strom?Starkstrom, auch Kraftstrom genannt, hat eine Spannung von 400 Volt (Drehstrom), während normaler Strom (Wechselstrom) eine Spannung von 230 Volt hat. …
- … Starkstrom-Absicherung: Leitungsquerschnitt & Ampere entscheidend …
- … auch mit niedriger Temperatur dauerhauft laufen (Energiesparstellung), dann wird ggf. weniger Absicherung benötigt. Dürfte aber nicht zulässig sein. Somit auch hier Elektriker fragen. …
- … Elektroinstallation ausschließlich von einem Fachbetrieb durchgeführt werden darf. Entscheidend sind Leitungsquerschnitt, Absicherung und die benötigte Leistung des DLE. Alternativ wird die Nutzung eines …
- … empfohlen wird. Dabei sind die Dicke der Leitungen und die vorhandene Absicherung (Ampere) entscheidend, wie in Starkstrom-Absicherung: Leitungsquerschnitt & Ampere entscheidend …
- … ab, wie z.B. der Notwendigkeit, neue Leitungen zu verlegen oder die Absicherung anzupassen. Ein Fachbetrieb kann hier eine genaue Kostenschätzung erstellen. …
- … und die zu erwartenden Kosten. Beachten Sie auch die Hinweise zur Absicherung und zum Leitungsquerschnitt. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektronischer Durchlauferhitzer: Reicht mein Stromanschluss? 18kW vs. 21kW
- … ich für einen Durchlauferhitzer?Ein 18-kW-Durchlauferhitzer benötigt in der Regel eine Absicherung von 32 Ampere, ein 21-kW-Gerät benötigt möglicherweise eine höhere Absicherung. …
- … Der Elektriker wird die passende Absicherung wählen. …
- … Hauptsicherung prüfen: Absicherung & Stromvertrag …
- … Sie doch mal im Zählerschrank nach, was die Hauptsicherung für eine Absicherung hat, resp. in Ihren Vertragsunterlagen. Wechsel ist natürlich möglich. Hat mit …
- … Und den passenden Querschnitt nicht vergessen inkl. Absicherung! …
- … Drehstrom: Leistung korrekt berechnen – Formel & Spannung …
- … Leistung bei Drehstrom ... …
- … Die korrekte Berechnung der benötigten Leistung ist entscheidend. Wie im Beitrag Drehstrom: Leistung korrekt berechnen – Formel & Spannung erläutert, muss bei Drehstrom die …
- … die Hauptsicherung im Zählerschrank überprüft werden, wie im Beitrag Hauptsicherung prüfen: Absicherung & Stromvertrag empfohlen wird. Dies gibt Aufschluss über die verfügbare Leistung …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - FI-Schalter löst aus nach Nachrüstung: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für 3-Phasen-Systeme
- … ist BJ 1992. Im Bad und Außenbereich gab es schon eine Absicherung über einen 1-Phasen-FI, welche auch (noch) funktioniert. …
- … 3-Phasen-System (Drehstrom) …
- … den Betrieb von Elektromotoren und anderen leistungsstarken Geräten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Drehstrom, Wechselstrom, Phasenverschiebung. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Durchlauferhitzer Anschluss: Querschnitt, Adern & Leitung für 18-21 kW DLE?
- … Aderanzahl: Für einen Drehstromanschluss (400V) benötigen Sie fünf Adern: drei Phasen (L1, L2, L3), …
- … Absicherung von ElektrogerätenInformationen zur korrekten Auswahl von Sicherungen und Leitungsschutzschaltern für verschiedene Geräte. …
- … Zur genauen Berechnung fehlen Angaben über die Leitungen vom Zähler bis zum Durchlauferhitzer mit Angabe der Querschnitte, Längen und Absicherungen. …
- … mm² vor, wobei eine individuelle Berechnung unter Berücksichtigung der Leitungslänge und Absicherung notwendig ist. Laien sollten die Installation unbedingt einem Fachmann überlassen, da …
- … 18015, welche für Durchlauferhitzer einen Mindestquerschnitt von 6 mm² bei einer Absicherung von 35 A vorschreibt. Für eine exakte Berechnung sind jedoch weitere …
- … Elektriker die vorhandene Elektroinstallation prüfen und den benötigten Leitungsquerschnitt sowie die Absicherung berechnen. Die Installation und Inbetriebnahme des DLE muss zwingend von einem …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hausanschluss: 34 Ampere ausreichend für Einfamilienhaus? Leistung, Kosten & Alternativen
- … Hausanschluss, Strombedarf, Ampere, Einfamilienhaus, Elektroinstallation, Leistung, Stromversorgung, Absicherung …
- … Wir haben ein Grundstück erschließen lassen und es dann verkauft. Eine Absicherung des Stromanbieters (München) kann nur mit 34 A statt der vom …
- … Hausanschluss: 50A Drehstrom – Leistungsbedarf für Gewerbe/Hobby? …
- … 50 A Drehstrom ... …
- … 📊 Zusatzinfo: Ein 50A Drehstromanschluss entspricht einer Last von mehr als 34 kW. Dies deutet …
- … größere Stromversorgung für ihre Liegenschaft planen, wie im Beitrag Hausanschluss: 50A Drehstrom – Leistungsbedarf für Gewerbe/Hobby? angemerkt wird. Ein Standard-Haushalt kommt oft mit …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Durchlauferhitzer Untertischgerät: 21 kW Stiebel Eltron möglich? Anschluss & Kosten
- … 380/400V-Anschluss: Ein 21 kW Durchlauferhitzer benötigt einen Drehstromanschluss (380/400V). Da dieser bereits vorhanden ist, ist das eine …
- … Absicherung: Die elektrische Anlage muss ausreichend abgesichert sein. Ein Elektriker sollte prüfen, ob die vorhandene Absicherung für den Durchlauferhitzer geeignet ist. …
- … Drehstrom …
- … Drehstrom, auch Starkstrom genannt, ist eine Art der elektrischen Energieübertragung, …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im abgelegenen Haus: Planung, Sicherheit & Normen für die Renovierung?
- … Elektroinstallation: Drehstrom & Hausanschlusssicherungen …
- … Drehstromzuleitung ist schon lange (>40 Jahre) üblich …
- … Elektroinstallation Bulgarien: Drehstrom-Mangel & Lösungen …
- … > > Hausinstallation zu haben, oder? Drehstromzuleitung ist …
- … 80.000 einwohner-Stadt ein einziges Haus mit drehstrom zu finden, …
- … die Herausforderungen einer Elektroinstallation in einem abgelegenen Haus in Bulgarien, wobei Drehstromversorgung, Budgetbeschränkungen und die Einhaltung von Normen zentrale Themen sind. Es …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Elektroinstallation: Drehstrom & Hausanschlusssicherungen bezüglich der korrekten Absicherung und der möglichen Inkompetenz des …
- … 📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Elektroinstallation Bulgarien: Drehstrom-Mangel & Lösungen wird die Schwierigkeit der Drehstromversorgung in Bulgarien …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Stromkabel Dimensionierung für Wärmepumpe: Querschnitt, Berechnung & Kosten bei 88m Länge?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drehstrom, Absicherung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Drehstrom, Absicherung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drehstrom, Absicherung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drehstrom, Absicherung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Drehstromabsicherung mit 1-poligen Automaten erlaubt? + Potenzialausgleich im Altbau: Pflichten & Kosten?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Drehstrom: 1-polige Automaten? | Potenzialausgleich im Altbau
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Drehstrom, Absicherung, 1-polig, 3-polig, Sicherungsautomat, Potenzialausgleich, Altbau, Fundamenterder, Zusatzerder, Elektrotechnik
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!