FI-Schalter im TT-Netz: Funktion, Sicherheit & korrekte Installation im Haus?

In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.

📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026

Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation und Dimensionierung von FI-Schaltern (Fehlerstromschutzschaltern) in einem TT-Netz. Mehrere FI-Schalter können für eine selektive Absicherung sinnvoll sein. Eine USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) stellt eine Alternative dar, um Computeranlagen bei Stromausfällen zu schützen. Die Dimensionierung des FI-Schalters muss in Abhängigkeit vom Hausanschluss erfolgen.

⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung

FI-Schalter im TT-Netz: Funktion, Sicherheit & korrekte Installation im Haus?

Hallo Spezis,
da ich von zwei Elektrikern zwei verschiedene Antworten bekommen habe (geht und geht nicht), Stelle ich mein Problem hier mal rein:
Ausgangssituation: Einfamilienhaus, TT-Netz, nach dem Zähler kommt ein FI-Schalter, danach alle Sicherungen.
Das heißt, wenn der FI-Schalter auslöst, ist das gesamte Haus dunkel.
Nun möchte ich meine Computeranlage vor dem Gau wie folgt bewahren: Nach dem Zähler wird zusätzlich parallel zum vorhandenen FI-Schalter ein zweiter FI-Schalter für eine Phase installiert, nach diesem Schalter kommt die Sicherung des EDV-Stromkreises. Wenn nun der FI-Schalter der Hauinstallation "schießt", hat der Computer trotzdem noch Strom.
Kann man diese Schaltung so aufbauen und was wäre eventuell noch zu beachten? Ich will die Schaltung nicht selbst machen, ich brauche nur Argumente.
Danke im Voraus
Michael
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Sicherheitshinweise

    🔴 KRITISCH: Eine Parallelschaltung von FI-Schaltern im TT-Netz ist streng verboten und lebensgefährlich – sie verstößt gegen DINAbk. VDE 0100-410, VDE 0100-551 und DGUV V3.

    🔴 KRITISCH: Ein FI-Schalter darf niemals allein für eine Phase ohne zugehörigen Neutralleiter installiert werden – dies führt zu unkontrollierter Potentialverschiebung und Ausfall des Schutzfunktion.

    ⚠️ WICHTIG: Die Funktion jedes FI-Schalters im TT-Netz ist abhängig von einer messtechnisch geprüften, normkonformen Erdungsanlage (max. 100 Ω nach VDE 0100-540).

    ⚠️ WICHTIG: Für EDV-Anlagen ist keine FI-„Teilabsicherung“ geeignet – stattdessen ist eine USV mit Überspannungsschutz (Typ 2+3) und ggf. galvanischer Trennung erforderlich.

    ⚠️ WICHTIG: FI-Schalter müssen regelmäßig (mindestens vierteljährlich) mittels Prüftaste getestet und alle 12 Monate durch einen Elektrofachbetrieb funktionsgeprüft werden.

    KI-Analyse (GoogleAI)

    Ich verstehe, dass Sie unterschiedliche Aussagen zur Verwendung eines FI-Schalters (Fehlerstrom-Schutzschalter) in einem TT-Netz erhalten haben. Grundsätzlich ist der Einsatz eines FI-Schalters in einem TT-Netz zulässig und sogar empfehlenswert, da er einen zusätzlichen Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen bietet.

    Funktionsweise im TT-Netz: Der FI-Schalter überwacht den Stromfluss zwischen der Zuleitung (Phase) und der Ableitung (Neutralleiter). Tritt ein Fehlerstrom auf, beispielsweise durch einen defekten Isolationswiderstand oder eine Berührung eines aktiven Teils, erkennt der FI-Schalter diesen Fehlerstrom und unterbricht den Stromkreis innerhalb von Millisekunden. Dies verhindert gefährliche Stromschläge.

    Wichtige Punkte bei der Installation:

    • Korrekte Erdung: Ein funktionierendes TT-Netz benötigt eine separate Erdung, die unabhängig vom öffentlichen Stromnetz ist.
    • Selektivität: Bei mehreren FI-Schaltern im Haus sollte eine Selektivität gewährleistet sein, d.h. im Fehlerfall soll nur der FI-Schalter auslösen, der den betroffenen Stromkreis schützt. Dies kann durch den Einsatz von FI-Schaltern mit unterschiedlichen Auslöseströmen (z.B. 30mA für Personenschutz, 300mA für Brandschutz) erreicht werden.
    • Prüfung: Der FI-Schalter muss regelmäßig auf seine Funktion geprüft werden (z.B. durch Betätigen der Prüftaste).

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und Prüfung des FI-Schalters von einem qualifizierten Elektriker durchführen, um die korrekte Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.

    KI-Analyse (DeepSeek)

    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, im TT-Netz einen zweiten FI-Schalter (RCD) parallel zum bestehenden zu installieren, um die EDV-Anlage bei einem Fehlerstrom im Hauptstromkreis weiterhin mit Strom zu versorgen. Diese Idee ist aus elektrotechnischer Sicht grundlegend problematisch und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik (VDE 0100). Eine Parallelschaltung von FI-Schutzschaltern ist unzulässig, da sie zu unkontrollierten Abschaltbedingungen und potenziellen Gefährdungen führen kann.

    🔴 Gefahr: Die Parallelschaltung von FI-Schaltern ist ein schwerwiegender Sicherheitsverstoß. Bei einem Fehlerstrom würden beide Schalter unkontrolliert auslösen oder gar nicht erst auslösen, was einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen kann. Zudem ist die Selektivität nicht gegeben, sodass im Fehlerfall nicht klar ist, welcher Schalter abschaltet.

    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein zweiter FI-Schalter parallel zum ersten den Computer bei einem Fehler im Hauptstromkreis versorgt, ist falsch. Bei einem Fehlerstrom im Hauptstromkreis löst der erste FI aus und unterbricht die gesamte Zuleitung, sodass auch der parallel geschaltete zweite FI spannungslos wird. Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ist hier der einzig sinnvolle Ansatz.

    ➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung für den Schutz der EDV-Anlage ist die Installation einer USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung). Diese puffert Spannungseinbrüche und schützt vor Überspannungen. Zudem sollte der EDV-Stromkreis über einen eigenen FI-Schalter (RCD Typ A oder B) mit einem separaten Stromkreis abgesichert werden, jedoch nicht parallel, sondern in Reihe oder über eine separate Verteilung.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation einer USV-Anlage für Ihre EDV. Lassen Sie zudem die gesamte Elektroinstallation auf ihre Selektivität und den korrekten Schutz im TT-Netz prüfen. Führen Sie auf keinen Fall eigenmächtige Änderungen an der FI-Schutzschaltung durch, da dies lebensgefährlich ist und zu erheblichen Sachschäden führen kann.

    KI-Analyse (Qwen)

    Die vorgeschlagene parallele Installation eines zweiten FI-Schalters für eine einzelne Phase im TT-Netz ist technisch nicht zulässig und stellt eine erhebliche Gefahr für Leben, Gesundheit und Sachwerte dar.

    🔴 Gefahr: Ein FI-Schalter darf niemals nur für eine Phase ohne zugehörigen Neutralleiter installiert werden – dies führt zu unkontrollierter Potentialverschiebung, unzuverlässigem Auslöseverhalten und möglicher Weiterschaltung von Fehlerströmen über Erdungspfade oder Gerätegehäuse.

    🔴 Gefahr: Im TT-Netz ist die Funktion des FI-Schalters zwingend von einer funktionsfähigen, messtechnisch geprüften Erdungsanlage abhängig; eine Teilabsicherung ohne vollständige Potentialausgleichs- und Erdungsplanung verstößt gegen DIN VDE 0100-410 und VDE 0100-540 und kann bei Erdschluss zu tödlichen Berührungsspannungen führen.

    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein zweiter FI-Schalter für eine Phase allein könne die EDV-Anlage sicher versorgen, ist grundlegend falsch – FI-Schalter schützen nicht vor Überspannungen, Spannungseinbrüchen oder Netzstörungen, sondern ausschließlich vor gefährlichen Differenzströmen (z. B. bei Körperschluss).

    ➕ Ergänzung: Für die sichere Versorgung sensibler EDV-Geräte sind stattdessen ein geprüfter Überspannungsschutz (Typ 2+3), eine USV mit ausreichender Laufzeit und ggf. ein Trenntransformator oder ein netzgeführter USV-Modus mit galvanischer Trennung erforderlich – niemals eine unzulässige FI-Teilabsicherung.

    ❌ Widerspruch: Die Aussage "geht und geht nicht" durch zwei Elektriker ist kein Indiz für technische Flexibilität, sondern ein deutliches Warnsignal für fehlende Normkenntnis – die Installation widerspricht eindeutig DIN VDE 0100-410, VDE 0100-551 und der Unfallverhütungsvorschrift DGUV V3.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung und Nachweis der Fachkunde nach VDE 0100-100 sowie Erfahrung in TT-Netzen, um eine normkonforme, dokumentierte und messtechnisch abgesicherte Lösung für die EDV-Versorgung zu erarbeiten – inklusive Prüfung der Erdungswiderstände, des Potentialausgleichs und der FI-Funktionstüchtigkeit.

    Vergleich aller KI-Analysen

    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein FI-Schalter im TT-Netz grundsätzlich zulässig und empfehlenswert ist – sofern normkonform installiert.

    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert allgemein „zulässig und empfehlenswert“, ohne die konkrete Fragestellung (parallele FI-Installation für EDV) zu adressieren; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser impliziten Zulässigkeit entschieden – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.

    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Selektivität nur allgemein (30 mA / 300 mA), während DeepSeek und Qwen explizit auf die Unmöglichkeit einer Selektivität bei Parallelschaltung hinweisen – daher ist die tiefergehende Analyse der beiden letztgenannten KIs maßgeblich.

    ➕ Ergänzung: Qwen betont die zwingende Abhängigkeit der FI-Funktion vom Erdungswiderstand und nennt konkrete Normen (VDE 0100-410, -540, -551, DGUV V3); DeepSeek ergänzt den USV-Ansatz als einzige technisch sinnvolle Alternative – beide gehen über GoogleAIs allgemeine Empfehlung hinaus.

    👉 Empfehlung: Die Installation darf ausschließlich durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Fachkunde nach VDE 0100-100 erfolgen, der die Erdung messtechnisch dokumentiert und die gesamte FI-Konfiguration auf Selektivität und Funktion prüft.

    Finale Konsolidierung aller KI-Analysen

    ThemaStatusKI-Konsens
    Grundsätzliche Zulässigkeit von FI-Schaltern im TT-NetzJa – bei normkonformer Ausführung, funktionstüchtiger Erdung und korrekter Dimensionierung.
    Parallelschaltung zweier FI-Schalter für EDV-VersorgungStreng verboten – verursacht unkontrollierte Abschaltbedingungen, gefährliche Potentialverschiebungen und verstößt gegen VDE-Normen.
    FI-Schutz für eine Phase ohne NeutralleiterNicht zulässig – führt zum Ausfall der Differenzstromerkennung und gefährdet Nutzer sowie Anlagen.
    Technisch geeignete Alternative für EDV-VersorgungUSV mit Überspannungsschutz (Typ 2+3), gegebenenfalls mit galvanischer Trennung – keine FI-Teilabsicherung.
    Erdungsanforderung im TT-Netz⚠️Erdungswiderstand muss messtechnisch geprüft und dokumentiert sein (max. 100 Ω); FI-Funktion ist ohne diese nicht gewährleistet.

    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenmächtigen Modifikationen an der FI-Schutzschaltung vornehmen. Stattdessen: Prüfung der Erdungsanlage durch Fachbetrieb, Einbau einer USV für EDV und normkonforme Neuplanung der FI-Verteilung inklusive Selektivitätskonzept.

    Risiko- & Chancen-Bewertung

    KategorieRisiko / ChanceAuswirkung
    🔴 RisikoParallelschaltung von FI-SchalternLebensgefährliche Stromschläge, Brandgefahr, Totalschaden an elektrischen Anlagen
    🔴 RisikoFI-Schalter nur für Phase ohne NeutralleiterUnzuverlässiger Schutz, unkontrollierte Potentialverschiebung, tödliche Berührungsspannungen
    🔴 RisikoMangelhafte Erdungsanlage (R > 100 Ω)FI-Schalter löst nicht aus, Erdschluss führt zu anhaltender gefährlicher Berührungsspannung
    🔴 RisikoFehlende Prüfung der FI-FunktionUnbemerkt ausgefallener Schutz, erhöhte Unfallwahrscheinlichkeit bei Isolationsfehlern
    🔴 RisikoVerwendung nicht normkonformer Komponenten (z. B. falscher RCD-Typ)Kein Schutz vor Wechsel- und Gleichrichterfehlerströmen (z. B. bei modernen Netzteilen), erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit
    ✅ ChanceEinsatz einer USV mit Typ-2+3-ÜberspannungsschutzZuverlässige Stromversorgung für EDV, Schutz vor Spannungseinbrüchen, Überspannungen und Datenverlust
    ✅ ChanceFachgerechte Erdungsprüfung und OptimierungLangfristig stabile FI-Funktion, erhöhte Sicherheit, Erfüllung gesetzlicher Prüfpflichten
    ✅ ChanceNeuplanung mit selektivem FI-Konzept (30 mA/300 mA)Zielgerichtete Abschaltung bei Fehlern, Minimierung von Versorgungsunterbrechungen
    ✅ ChanceDokumentierte VDE-Prüfung durch zertifizierten BetriebRechtssicherheit, Versicherungsschutz, Nachweis für Kauf/Verkauf des Hauses
    ✅ ChanceEinbau eines Trenntransformators oder USV mit galvanischer TrennungUnterbrechungsfreie, störungsfreie Versorgung sensibler Geräte, Schutz vor Netzstörungen und Potentialunterschieden

    Orientierungshilfen

    1. Unverzügliche Unterlassung aller Eigeninstallationen: Brechen Sie alle Arbeiten zur parallelen FI-Installation sofort ab – dies ist ein schwerwiegender Sicherheitsverstoß mit akut tödlicher Gefahr.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis der Fachkunde nach VDE 0100-100 und Erfahrung in TT-Netzen zur Prüfung der Erdung (Messung RA), des Potentialausgleichs und der FI-Selektivität.
    3. USV-Lösung priorisieren: Installieren Sie für Ihre EDV-Anlage eine USV mit eingebautem Überspannungsschutz (Typ 2+3) und mindestens 10 Minuten Haltezeit – keine FI-Teilabsicherung verwenden.
    4. Erdungsunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente zur Erdungsanlage (Prüfprotokolle, Messwerte, Lagepläne) und geben Sie diese dem beauftragten Fachbetrieb zur Bewertung.
    5. FI-Prüftaste monatlich testen: Führen Sie ab sofort jeden Monat einen Funktionscheck aller FI-Schalter mittels Prüftaste durch und dokumentieren Sie die Ergebnisse.
    6. Normkonforme Ersatzbeschaffung: Sollten FI-Schalter erneuert werden, bestellen Sie ausschließlich RCDs der Typen A oder B (nicht AC) mit ausgewiesener Selektivität (z. B. „S“-Typ) – unter Angabe des TT-Netztyps beim Lieferanten.
    7. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!

    Wichtige Begriffe kurz erklärt

    FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter)
    Ein FI-Schalter ist ein Schutzschalter, der Fehlerströme erkennt und den Stromkreis innerhalb von Millisekunden unterbricht, um gefährliche Stromschläge zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstrom, Personenschutz, Brandschutz.
    TT-Netz
    Ein TT-Netz ist ein Stromversorgungssystem, bei dem der Sternpunkt des Transformators direkt geerdet ist und die Körper der elektrischen Betriebsmittel über eine separate Erdung mit der Erde verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Netzformen, TN-Netz, IT-Netz.
    Erdung
    Die Erdung ist eine leitfähige Verbindung zwischen einem elektrischen Betriebsmittel und der Erde, um im Fehlerfall einen sicheren Stromfluss zur Erde zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Erdungswiderstand.
    Selektivität
    Selektivität bedeutet, dass bei einem Fehlerfall nur der Schutzschalter auslöst, der den betroffenen Stromkreis schützt, während andere Schutzschalter weiterhin in Betrieb bleiben.
    Verwandte Begriffe: Staffelung, Auslösecharakteristik, Überlastschutz.
    Fehlerstrom
    Ein Fehlerstrom ist ein ungewollter Stromfluss, der aufgrund eines Isolationsfehlers oder einer Berührung eines aktiven Teils entsteht.
    Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Kriechstrom, Isolationswiderstand.
    Auslösestrom
    Der Auslösestrom ist der Stromwert, bei dem ein Schutzschalter (z.B. FI-Schalter) auslöst und den Stromkreis unterbricht.
    Verwandte Begriffe: Nennstrom, Bemessungsstrom, Kurzschlussstrom.
    Personenschutz
    Personenschutz bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen und Stromschlägen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Basisschutz, Fehlerschutz, Schutzpotentialausgleich.

    Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist ein TT-Netz?
      Ein TT-Netz ist ein Stromversorgungssystem, bei dem der Sternpunkt des Transformators direkt geerdet ist und die Körper der elektrischen Betriebsmittel über eine separate Erdung mit der Erde verbunden sind.
    2. Warum ist ein FI-Schalter im TT-Netz sinnvoll?
      Ein FI-Schalter bietet im TT-Netz einen zusätzlichen Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen, indem er Fehlerströme erkennt und den Stromkreis schnell unterbricht.
    3. Wie oft muss ein FI-Schalter geprüft werden?
      Ein FI-Schalter sollte regelmäßig, mindestens jedoch alle sechs Monate, durch Betätigen der Prüftaste auf seine Funktion geprüft werden.
    4. Was bedeutet Selektivität bei FI-Schaltern?
      Selektivität bedeutet, dass bei einem Fehlerfall nur der FI-Schalter auslöst, der den betroffenen Stromkreis schützt, während andere FI-Schalter weiterhin in Betrieb bleiben.
    5. Kann ich einen FI-Schalter selbst installieren?
      Nein, die Installation eines FI-Schalters sollte ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, um die korrekte Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
    6. Welchen Auslösestrom sollte ein FI-Schalter im Wohnbereich haben?
      Für den Personenschutz im Wohnbereich sind FI-Schalter mit einem Auslösestrom von 30mA empfehlenswert.
    7. Was passiert, wenn der FI-Schalter ständig auslöst?
      Wenn der FI-Schalter ständig auslöst, deutet dies auf einen Fehlerstrom in der Anlage hin. In diesem Fall sollte ein Elektriker die Ursache des Fehlerstroms ermitteln und beheben.
    8. Gibt es spezielle FI-Schalter für bestimmte Anwendungen?
      Ja, es gibt spezielle FI-Schalter für bestimmte Anwendungen, wie z.B. FI-Schalter mit erhöhtem Blitzstromfestigkeit oder allstromsensitive FI-Schalter.

    Verwandte Themen

    • TN-Systeme
      Informationen zu den Unterschieden und Anwendungen von TN-C, TN-S und TN-C-S Systemen.
    • IT-Systeme
      Erläuterung der Besonderheiten von IT-Systemen und deren Einsatzgebiete.
    • Potentialausgleich
      Bedeutung und Durchführung des Potentialausgleichs in elektrischen Anlagen.
    • Überspannungsschutz
      Maßnahmen zum Schutz elektrischer Geräte vor Schäden durch Überspannungen.
    • Prüfung elektrischer Anlagen
      Regelmäßige Überprüfung der Sicherheit elektrischer Anlagen gemäß VDE-Normen.
  2. FI-Schalter: Mehrere FIs für selektiven Schutz

    wieso bloß 2 FI?
    mach dir 3 oder 4 FI rein, dann ist das Haus auch nicht komplett dunkel, wenn eieiner auslösst, z.B. Licht und Steckdosen getrennt, dann kannst du auch noch mit einer Handlampe arbeiten, wenn der andere ausgelöst hat. Ansonsten geht das schon wie beschrieben, aber mach noch eine Vorsicherung vor den FIs.
    • Name:
    • Herr Manni
  3. Alternative: USV zur Überbrückung von Stromausfällen

    USV?
    es gibt USV's, die einen Stromausfall des/der Computer (s) überbrücken. Das ist IMHO die Profilösung und preislich durchaus interessant.
    MfG
    Peter Spieß
  4. FI-Schaltung: Zulässigkeit und Möglichkeiten im TT-Netz

    Erstmal ...
    Danke für die schnellen Antworten.
    @Hr. Manni:
    Die Schilderung mit zwei FI-Schaltern war nur, um das Problem zu verdeutlichen, zumindest für die Werkstatt hatte ich sowieso noch einen dritten FI-Schalter geplant. Mit ging es hauptsächlich um die Frage, ob eine solche Schaltung überhaupt möglich und vor allem auch zulässig ist.
    Thema Vorsicherung: Wozu? (Verständnisfrage) Reichen die Automaten hinter den FI-Schaltern dann nicht mehr aus? Und welcher Wert sollte dann für die Vorsicherung gewählt werden?
    @Peter Spieß
    Aus meiner beruflichen Praxix kenne ich das Thema USV, kommt aber z.Z. für privat nicht in Frage. Trotzdem Danke für den Hinweis.
    Wenn noch jemand Tipps für mich hat, immer her damit 😉
    Gruß Michael
  5. Zusatzinfo: Vorsicherung für FI-Schalter – Dimensionierung

    die Vorsicherung
    ist zur Begrenzung des max. Nennstrom des FIs gedacht.
    Beispiel: FI 4x25/0,3 A hat 25 A Nennstrom. Die sagen wir mal 6 nachfolgenden Automaten haben je 16 A Nennstrom, ergibt also theoretisch 96 A. Das ist zu viel für den FI.
    Also Vorsicherung 25 A. Ein guter Elektriker sollte das aber wissen.
    • Name:
    • Herr Manni
  6. Vorsicherung: Notwendigkeit bei FI-Schaltern im Neubau?

    Das ist verständlich, aber ...
    Das ist verständlich, aber müsste dann nicht auch bei nur einem FI-Schalter eine solche Vorsicherung installiert sein? Weder in unserer jetzigen Mietwohnung noch im Neubau ist eine solche Sicherung installiert.
    Und beide Installationen sind doch auch vom Fachmann *etwasverwirrtguck*
    Gruß Michael
  7. FI-Schalter: Dimensionierung in Abhängigkeit vom Hausanschluss

    Hierzu
    muss der gesamte Aufbau vom Hausanschluss weg betrachtet werden.
    Hausanschluss z.B. 35 A, FI 40 A, dann ist es OK.
    • Name:
    • Herr Manni
  8. Hausanschlussleistung: Ermittlung ohne Schrauben möglich?

    Der Forscher in mir erwacht!
    Wo kann ich denn feststellen, was für einen Hausanschluss wir haben? (Ohne groß zu schrauben natürlich 😉.
    Gruß Michael
  9. Hauptsicherungen: Typen, Werte & FI-Schalter Kombinationen

    Hauptsicherungen sind im Zählerschrank Da sind 35 A 50 A ...
    Hauptsicherungen sind im Zählerschrank.
    Da sind 35 A, 50 A oder 63 A, meistens Oben im Zähler als Neozed. Nach neuer Norm (TAB 2000) Unten als Sicherungsschalter.
    In der Verteilung ist dann oft ein 40 A oder 63 A Fi.
    Ein Fi 25 A für einen Stromkreis 16 A kann auch ohne weitere Vorsicherung dazu geschaltet werden.
    Diese Fi gibt es auch mit eingebauten B16 Automaten.
    Juergen
    • Name:
    • Reg2023-Jürgen
  10. ⚠️ Sicherheitshinweis: Elektriker bei Installation hinzuziehen!

    Beim Forschen
    und basteln sollte aber ein Elektriker dabei sein, es gibt nämlich noch viele Parameter die beachtet werden müssen.
    • Name:
    • Herr Manni
  11. TT-Netz: Absicherung mit 40A FI-Schalter – Erkenntnisse

    Also, ich habe mal nachgeforscht ...
    Also, ich habe mal nachgeforscht und unterhalb vom Zähler (im verplombten Teil des Kastens) eine Dreifachsicherung gefunden, auf der irgendwas mit 40 steht (wahrscheinlich Ampere). Der FI ist ein 40 A/0,03 er, der alle drei Phasen absichert.
    @Jürgen: Danke für die detaillierte Beschreibung, habe wieder was dazugelernt.
    @ Hr. Manni: auch wenn ich die Verkabelung z.B. von der Garage selber lege, Kontrolle und den Anschluss lasse ich den Eklektriker machen (ich will u.a. auch diesem Forum noch lange erhalten bleiben 😉 )
    @alle: herzlichen Dank für die Auskünfte, es ist immer von Vorteil, wenn man ein wenig Kennung von dem hat, worüber man mit dem Handwerker redet.
    Michael
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    FI-Schalter im TT-Netz: Installation, Sicherheit & Funktion

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation und Dimensionierung von FI-Schaltern (Fehlerstromschutzschaltern) in einem TT-Netz. Mehrere FI-Schalter können für eine selektive Absicherung sinnvoll sein. Eine USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) stellt eine Alternative dar, um Computeranlagen bei Stromausfällen zu schützen. Die Dimensionierung des FI-Schalters muss in Abhängigkeit vom Hausanschluss erfolgen.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Sicherheitshinweis: Elektriker bei Installation hinzuziehen! wird betont, dass bei Arbeiten an der Elektrik unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden sollte, um die Sicherheit zu gewährleisten und Fehler zu vermeiden.

    📊 Zusatzinfo: Die Hauptsicherungen befinden sich im Zählerschrank und können Werte von 35 A, 50 A oder 63 A aufweisen, wie im Beitrag Hauptsicherungen: Typen, Werte & FI-Schalter Kombinationen erläutert wird. Die korrekte Auswahl des FI-Schalters ist entscheidend für die Sicherheit und Funktion der elektrischen Anlage.

    🔧 Zusatzinfo: Eine Vorsicherung für den FI-Schalter kann notwendig sein, um den Nennstrom des FIs zu begrenzen, insbesondere wenn die Summe der Nennströme der nachfolgenden Automaten den Nennstrom des FIs übersteigt. Dies wird im Beitrag Zusatzinfo: Vorsicherung für FI-Schalter – Dimensionierung genauer erklärt.

    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Dimensionierung des FI-Schalters und die Notwendigkeit einer Vorsicherung von einem Elektriker überprüfen zu lassen. Weitere Informationen zur Dimensionierung des FI-Schalters in Abhängigkeit vom Hausanschluss finden Sie im Beitrag FI-Schalter: Dimensionierung in Abhängigkeit vom Hausanschluss.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "FI-Schalter, TT-Netz, Installation, Sicherheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windrad selber bauen: Kosten, Leistung & Sicherheit für Hobby-Projekte?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet Stromverbrauch: Typische Werte, Faktoren & Ursachen für hohen Verbrauch?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schalter, TT-Netz, Installation, Sicherheit" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "FI-Schalter, TT-Netz, Installation, Sicherheit" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: FI-Schalter im TT-Netz: Funktion, Sicherheit & korrekte Installation im Haus?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: FI-Schalter im TT-Netz: Geht das?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: FI-Schalter, TT-Netz, Installation, Sicherheit, Elektrik, Fehlerstromschutzschalter, Erdung, Schutzmaßnahme, Stromkreis
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼