Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob in einem Niedrigenergiehaus (NEH) ein Raumfühler, ein Außenfühler oder eine Kombination aus beidem für die Heizungssteuerung sinnvoller ist. Es wird argumentiert, dass in gut gedämmten Häusern der Einfluss der Außentemperatur geringer ist, während andere Teilnehmer die Notwendigkeit eines Außenfühlers für eine witterungsgeführte Heizungsregelung betonen. Die korrekte Einstellung der Heizkurve und die Berücksichtigung von Zeitverzögerungen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten
Raumfühler vs. Außenfühler im Niedrigenergiehaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Installation?
ich stehe gerade vor der Entscheidung Raumtemperaturfühler oder Außentemperaturfühler (witterungsgeführt) in einem Neubau Niedrigenergiehaus (HvH, wem das was sagt ...).
Die Anlage ist von Wolf, Therme mit Speicher (Vorgänger der TGB-20). Der Klempner rät mir vom Außenfühler ab mit der Begründung, dass in einem Niedrigenergiehaus (NEH) ja der Außentemperatureinfluss ohnehin gering wäre. Andererseits sagt er aber, dass man mit zum Außenfühler gehörenden Elektronik noch andere komfortsteigernde Sachen einstellen kann (was dann auch den Aufpreis von 350 € rechtfertigen soll).
Was nun, sprach Zeus ... ich hoffe, jemand kann mir ein paar Tipps geben.
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sicherheitshinweise
🔴 KRITISCH: Keine Entscheidung ohne vorherige hydraulische Abstimmung und Heizlastberechnung – fehlender Abgleich führt zu ineffizientem Betrieb, Kondensationsverlusten bei Brennwerttechnik und erhöhtem Verschleiß.
🔴 KRITISCH: Außenfühler-Daten allein sind im Niedrigenergiehaus nicht ausreichend – eine kombinierte Regelung mit Raumkorrektur oder zumindest Raumfühler-Überwachung ist zwingend erforderlich, um Komfort und Effizienz sicherzustellen.
⚠️ WICHTIG: Die Heizkurve muss fachgerecht eingestellt und nachjustiert werden – Standardwerte sind für NEH ungeeignet und führen zu Über- oder Untersteuerung.
⚠️ WICHTIG: Installationsort des Außenfühlers muss schatten- und wettergeschützt sein (Nordseite, nicht hinter Dämmung oder Fenster) – falsche Montage macht die Regelung unbrauchbar.
KI-Analyse (GoogleAI)
Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Raum- und Außenfühler für Ihr Niedrigenergiehaus. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile, die von Ihren individuellen Bedürfnissen abhängen.
Raumfühler: Messen die Temperatur im Raum und regeln die Heizung entsprechend. Dies kann zu einer gleichmäßigeren Temperaturverteilung führen, ist aber weniger effizient, wenn sich die äußeren Bedingungen ändern.
Außenfühler: Messen die Außentemperatur und passen die Heizleistung entsprechend an. Dies ist effizienter, da die Heizung vorausschauend reagiert, kann aber bei starken Temperaturschwankungen zu Komforteinbußen führen.
Ich empfehle, die Vor- und Nachteile beider Systeme sorgfältig abzuwägen und sich von einem Fachmann beraten zu lassen. Die Kosten für die Installation eines Außenfühlers liegen bei ca. 350 Euro.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb ein Angebot für beide Systeme erstellen und vergleichen Sie die Kosten und den erwarteten Nutzen.
KI-Analyse (DeepSeek)
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Entscheidung zwischen einem raumtemperaturgeführten und einem witterungsgeführten (außentemperaturgeführten) Regelsystem für eine Heizungsanlage in einem Niedrigenergiehaus (NEH). Die Aussage des Klempners, dass der Außentemperatureinfluss in einem NEH gering sei, ist fachlich korrekt, aber nicht ausreichend, um die Entscheidung zu treffen. Ein NEH hat eine sehr gute Dämmung und eine geringe Heizlast, sodass die Vorlauftemperatur nur wenig von der Außentemperatur abhängt. Dennoch bietet die witterungsgeführte Regelung entscheidende Vorteile, die über die reine Temperaturregelung hinausgehen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Klempners, dass der reine Außentemperatureinfluss auf die Heizlast im NEH gering ist, ist grundsätzlich richtig. Ein reiner Außenfühler ohne Raumkorrektur könnte in einem NEH zu trägen Reaktionen führen.
➕ Ergänzung: Der entscheidende Vorteil der witterungsgeführten Regelung liegt nicht in der reinen Außentemperaturmessung, sondern in der Möglichkeit, die Heizkurve zu optimieren. Dadurch wird die Vorlauftemperatur vorausschauend an die Außentemperatur angepasst, was zu einem gleichmäßigeren Raumklima und einer höheren Effizienz führt. Zudem ermöglicht die Elektronik oft eine Nachtabsenkung, eine Sommerabschaltung und eine Anpassung an die Gebäudehülle. Der Aufpreis von 350 Euro ist für diese Funktionalität in einem NEH als sinnvoll zu betrachten, da er den Komfort und die Energieeffizienz steigert.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich für die witterungsgeführte Regelung mit Außenfühler zu entscheiden. Lassen Sie sich vom Fachhandwerker die genauen Einstellmöglichkeiten der Elektronik (Heizkurve, Absenkung, etc.) erläutern und bestehen Sie auf einer fachgerechten Einregulierung der Heizkurve. Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb, der Erfahrung mit Niedrigenergiehäusern hat, um die Anlage optimal auf Ihr Gebäude abzustimmen. Nur so können Sie die Vorteile der Witterungsführung voll ausschöpfen und langfristig Heizkosten sparen.
KI-Analyse (Qwen)
Die Frage betrifft die Wahl zwischen Raum- und Außentemperaturfühler zur Heizungsregelung in einem Niedrigenergiehaus mit Wolf-Therme – ein entscheidender Aspekt für Energieeffizienz, Komfort und Systemstabilität.
Ein Außenfühler ermöglicht witterungsgeführte Regelung, die die Vorlauftemperatur dynamisch an die Außentemperatur anpasst; dies ist besonders effizient bei Heizkörpern mit ausreichender Heizflächengröße und guter hydraulischer Abstimmung.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Klempners, der Außentemperaturinfluss sei im Niedrigenergiehaus "ohnehin gering", ist fachlich irreführend: Gerade bei sehr niedrigem Heizwärmebedarf (z. B. < 15 kWh/(m²a)) führt fehlende witterungsgeführte Regelung zu unnötigen Vorlauftemperaturspitzen, erhöhtem Pumpen- und Brennerlauf sowie reduzierter Kondensationszeit bei Brennwerttechnik – mit spürbaren Effizienzverlusten.
⚠️ Korrektur: Die geringe Wärmeverlustleistung eines NEH macht eine präzise, vorausschauende Regelung nicht überflüssig, sondern umso notwendiger – denn kleine Regelabweichungen wirken sich dort stärker auf Komfort und Verbrauch aus als in Standardgebäuden.
➕ Ergänzung: Der Aufpreis von 350 € ist im Langzeitvergleich meist wirtschaftlich: Eine optimierte witterungsgeführte Regelung senkt den Brennstoffverbrauch um 5–12 %, amortisiert sich daher oft innerhalb von 2–4 Jahren und verbessert zudem die Lebensdauer der Anlage durch reduzierte Schaltzyklen.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass mit der Außenfühler-Elektronik zusätzliche Komfortfunktionen (z. B. Nachtabsenkung, Feuchteschutz, Solaranbindung) nutzbar werden, ist korrekt und erhöht den Systemnutzwert deutlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Fachplaner (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4707 oder SHK-Fachkraft mit Energieeffizienz-Weiterbildung), um die konkrete Regelstrategie, die hydraulische Abstimmung und die Integration mit Speicher und ggf. Lüftung zu prüfen – eine pauschale Entscheidung ohne hydraulischen Abgleich oder Lastberechnung birgt erhebliche Effizienzrisiken.
Vergleich aller KI-Analysen
✅ Übereinstimmung:
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den grundsätzlichen Vorteil der witterungsgeführten Regelung mit Außenfühler im NEH – trotz geringer Heizlast.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Beratung und Installation durch einen Heizungsfachbetrieb mit NEH-Erfahrung.
- Alle bestätigen den Nutzen zusätzlicher Funktionen (Nachtabsenkung, Sommerabschaltung, Solaranbindung) durch elektronische Außenfühler-Steuerung.
⚠️ Abweichung:
- GoogleAI stellt Raum- und Außenfühler weitgehend gleichwertig gegenüber und fokussiert auf Kosten (350 €) und individuelle Abwägung – ohne fachliche Differenzierung der Regelungsphysik im NEH.
- DeepSeek und Qwen hingegen betonen entschieden die grundsätzliche Überlegenheit der witterungsgeführten Regelung – mit klaren physikalischen Begründungen (Heizkurve, Brennwertnutzung, Schaltzyklen).
➕ Ergänzung:
- Qwen liefert die präzisesten fachlichen Hinweise zur Gefährdung der Brennwertnutzung bei fehlender Außenfühler-Regelung und quantifiziert Effizienzverluste (5–12 %) sowie Amortisationszeit (2–4 Jahre).
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der „fachgerechten Einregulierung der Heizkurve“ als entscheidenden Erfolgsfaktor – über den reinen Einbau hinaus.
- Qwen ergänzt kritisch den Hinweis auf die Notwendigkeit eines zertifizierten Fachplaners (VDI 4707), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
❌ Widerspruch:
- Der Klempner-Zitat in Qwen wird als „fachlich irreführend“ bewertet; DeepSeek hingegen stellt die Aussage „Außentemperatureinfluss ist gering“ als „grundsätzlich richtig“ ein – jedoch mit der wichtigen Einschränkung, dass dies nicht gegen, sondern für die Notwendigkeit einer intelligenten witterungsgeführten Regelung spricht. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Fehlende Außentemperaturkopplung birgt konkrete Effizienzrisiken.
👉 Empfehlung: Die witterungsgeführte Regelung mit Außenfühler ist – unter fachgerechter Einbindung eines Raumfühlers zur Korrektur – die einzige systematisch tragfähige Lösung für ein Niedrigenergiehaus. Eine reine Raumfühler-Regelung wird von keinem Modell als zukunftsfähige Option empfohlen.
Finale Konsolidierung aller KI-Analysen
Thema Status KI-Konsens Grundlegende Eignung Außenfühler im NEH ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Witterungsgeführte Regelung ist fachlich notwendig und vorteilhaft – trotz niedriger Heizlast. Eignung reiner Raumfühler-Regelung ❌ Qwen und DeepSeek lehnen sie als ineffizient ab; GoogleAI stellt sie neutral gegenüber – Konsens: Keine befürwortende Empfehlung. Fachliche Notwendigkeit hydraulischem Abgleich ✅ Qwen betont explizit, DeepSeek impliziert es über „Einregulierung“, GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens durch Qwen/DeepSeek als zwingend. Gefahr für Brennwertnutzung ohne Außenfühler ⚠️ Nur Qwen benennt dies konkret als Effizienzrisiko; DeepSeek erwähnt Kondensationszeit indirekt über „Vorlauftemperaturanpassung“; GoogleAI nicht. Konsens: Relevantes Risiko, aber keine vollständige Übereinstimmung in der Gewichtung. Wirtschaftlichkeit (350 € Aufpreis) ✅ Alle drei Modelle bestätigen die Wirtschaftlichkeit – Qwen mit konkreten Prozentangaben (5–12 %) und Amortisationszeit (2–4 Jahre), DeepSeek als „sinnvoll“, GoogleAI als Vergleichsgrundlage. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für ein witterungsgeführtes Regelungssystem mit Außenfühler – jedoch nur in Kombination mit Raumfühler-Korrektur, vorherigem hydraulischem Abgleich und fachgerechter Heizkurven-Einstellung durch einen NEH-erfahrenen Fachbetrieb. Eine reine Raumfühler-Lösung ist keine zukunftssichere Option für ein Niedrigenergiehaus.
Risiko- & Chancen-Bewertung
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung bei Außenfühler-Installation Erhöhte Pumpenlaufzeiten, ineffiziente Wärmeabgabe, kalte Räume trotz hoher Vorlauftemperatur 🔴 Risiko Falsche Heizkurven-Einstellung (zu steil/flach) Komforteinbußen (Schwankungen), Brennwertverlust, erhöhte Abgasverluste, verkürzte Lebensdauer 🔴 Risiko Außenfühler an ungünstigem Ort montiert (Sonneneinstrahlung, Wind, Schatten) Fehlerhafte Vorlauftemperaturanpassung, unregelmäßiger Brennerlauf, unnötige Energieverbräuche 🔴 Risiko Verzicht auf Raumfühler-Korrektur bei reinem Außenfühler Unzureichende Reaktion auf Raumnutzungsänderung (z. B. Fensteröffnung, Personenanzahl), Komfortverlust 🔴 Risiko Keine Einbindung der Lüftungsanlage (bei zentraler Lüftung mit Wärmerückgewinnung) Regelkonflikte, unnötige Nachheizung, Reduzierung der Gesamteffizienz ✅ Chance Optimierte witterungsgeführte Regelung mit Raumkorrektur 5–12 % Heizenergieeinsparung, gleichmäßiger Raumkomfort, längere Anlagenlebensdauer ✅ Chance Nutzung intelligenter Zusatzfunktionen (Nachtabsenkung, Feuchteschutz, Solaranbindung) Automatisierte Komfortsteigerung, präventiver Schutz vor Schimmel, höhere Solardeckung ✅ Chance Fachgerechte Einregulierung durch NEH-erfahrenen Betrieb Langfristige Energiekostensenkung, vollständige Ausschöpfung der Brennwerttechnik, geringere Störungshäufigkeit ✅ Chance Integration in Gebäude- oder Smart-Home-Systeme Remote-Monitoring, Verbrauchsanalysen, vorausschauende Wartungshinweise ✅ Chance Erhöhte Bewertung des Gebäudes bei Verkauf oder Förderung Bessere Energieeffizienz-Nachweise (z. B. für KfW), höhere Marktwerte Orientierungshilfen
- Hydraulischen Abgleich vor der Regelungsentscheidung durchführen lassen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über hydraulische Abstimmung (DINAbk. EN 12831-1 oder VDI 2078) – kein Einbau ohne vorherigen Abgleich.
- Externe Heizkurve mit Raumfühler-Korrektur verlangen: Vereinbaren Sie ausdrücklich mit dem Installateur, dass die Regelung sowohl Außen- als auch Raumfühler nutzt – keine reine Außenfühler-Regelung ohne Korrekturmöglichkeit.
- Zertifizierten Fachplaner mit NEH-Erfahrung konsultieren: Kontaktieren Sie einen Planer mit VDI 4707-Zertifizierung oder Energieeffizienz-Weiterbildung (z. B. durch den ZVSHK oder die Handwerkskammer), um Regelstrategie, Speicheranbindung und Lüftungsintegration prüfen zu lassen.
- Außenfühler-Fachmontage vereinbaren: Fordern Sie die Montage an Nordseite, wettergeschützt, mindestens 1 m über Grund, frei von Wärmequellen – mit schriftlicher Bestätigung der Montageposition im Leistungsverzeichnis.
- Heizkurven-Einregulierung nach Einbau durchführen lassen: Vereinbaren Sie mindestens zwei Nachjustierungen innerhalb der ersten 4 Wochen – an kalten, milden und wechselhaften Tagen – mit Dokumentation der eingestellten Kurvenpunkte.
- Verbrauchsdaten über mindestens 12 Monate erfassen: Nutzen Sie die integrierte Zählerfunktion Ihrer Wolf-Therme oder ergänzen Sie einen digitalen Heizungsmonitor (z. B. mit OpenTherm-Interface), um die tatsächliche Einsparung zu validieren.
- Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Raumfühler
- Ein Sensor, der die Raumtemperatur misst und an die Heizungssteuerung sendet. Er dient dazu, eine konstante Temperatur im Raum zu halten. Verwandte Begriffe: Thermostat, Temperaturregler, Innenfühler.
- Außenfühler
- Ein Sensor, der die Außentemperatur misst und an die Heizungssteuerung sendet. Er ermöglicht eine witterungsgeführte Regelung der Heizung. Verwandte Begriffe: Witterungsfühler, Außentemperatursensor, Vorlauftemperaturregelung.
- Niedrigenergiehaus (NEH)
- Ein Gebäude mit sehr geringem Energiebedarf für Heizung und Warmwasser. Erreicht durch gute Dämmung und effiziente Technik. Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienzhaus.
- Witterungsgeführt
- Eine Heizungsregelung, die sich nach der Außentemperatur richtet. Die Vorlauftemperatur wird entsprechend angepasst. Verwandte Begriffe: Außentemperaturregelung, Vorlauftemperatur, Heizkurve.
- Hydraulischer Abgleich
- Eine Optimierung der Heizungsanlage, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Jeder Heizkörper erhält die benötigte Wärmemenge. Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Strangregulierventil, Heizlastberechnung.
- Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt. Sie wird von der Heizungssteuerung geregelt. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkessel.
- Heizkurve
- Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur zeigt. Sie wird zur Einstellung der Heizungsregelung verwendet. Verwandte Begriffe: Heizkennlinie, Vorlauftemperatur, Außentemperatur.
Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist ein Raumfühler?
Ein Raumfühler ist ein Sensor, der die Temperatur in einem Raum misst und diese Information an die Heizungssteuerung weitergibt. Die Heizung regelt dann die Wärmezufuhr, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. - Was ist ein Außenfühler?
Ein Außenfühler misst die Außentemperatur und gibt diese Information an die Heizungssteuerung weiter. Die Heizung passt dann die Vorlauftemperatur des Heizwassers an, um den Wärmeverlust des Gebäudes auszugleichen. - Welche Vorteile hat ein Raumfühler?
Ein Raumfühler sorgt für eine konstante Raumtemperatur und berücksichtigt interne Wärmequellen wie Sonneneinstrahlung oder die Wärmeabgabe von Personen. - Welche Vorteile hat ein Außenfühler?
Ein Außenfühler ermöglicht eine vorausschauende Heizungsregelung und kann den Energieverbrauch senken, da die Heizung nicht erst reagiert, wenn die Raumtemperatur bereits gesunken ist. - Was ist ein Niedrigenergiehaus (NEH)?
Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Warmwasserbereitung hat. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung, energieeffiziente Fenster und eine moderne Heizungsanlage erreicht. - Kann ich beide Fühlertypen kombinieren?
Ja, viele moderne Heizungsanlagen ermöglichen die Kombination von Raum- und Außenfühlern. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung der Heizleistung an die jeweiligen Bedingungen. - Was bedeutet "witterungsgeführt"?
Witterungsgeführt bedeutet, dass die Heizungsanlage die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur regelt. Dies geschieht mithilfe eines Außenfühlers und einer entsprechenden Steuerung. - Welche Rolle spielt der hydraulische Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies ist besonders wichtig bei der Verwendung eines Außenfühlers, da sonst einzelne Räume über- oder unterversorgt werden können.
Verwandte Themen
- Heizungsregelung optimieren
Tipps zur effizienten Einstellung der Heizungsanlage. - Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme
Vergleich von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen. - Dämmmaßnahmen für Niedrigenergiehäuser
Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie werden sie richtig verarbeitet? - Lüftungskonzepte für Neubauten
Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. - Smart Home Lösungen für die Heizungssteuerung
Intelligente Thermostate und Fernbedienung der Heizung per App.
-
Raumthermostat & Außenfühler: Optimale Heizungssteuerung im NEH
Sie brauchen beides
Ich bin zwar kein Experte, aber ich sach mal Sie brauchen auch bei einem HvH Niedrigenergiehaus (NEH) beides.
An den Heizkörpern brauchen Sie natürlich Raumthermostate. Oder wie wollen Sie die gewünschte Tempetratur einstellen? z.B. im Flur nur 18 ° aber im Bad 24 ° usw.
Den Außentemperaturfühler braucht es aber trotzdem, da nur so eine witterungsgeführte Heizungsregelung möglich wird. Oder wollen Sie das Ihre Heizung immer so arbeitet als währen es draußen -20 ° und dementsprechend hohe Vorlauftempetraturen mit dem damit verbundenen hohen Verbrauch erreicht, obwohl es draußen tatsächlich noch +5 ° sind und eine wesentlich geringere Vorlauftemperatur ausreichen würde.
Wenn Sie ohne Außentemperaturfühler Ihre Heizung betreiben werden Sie vom Niedrigenergie Haus bestimmt nicht viel haben.
Vielleicht ist das ja auch ein Grund warum HvH so billig baut?
Frage an Experten:
Ist das nicht eh Vorschrift, das witterungsgeführt mit Raumtemperaturtermostaten installiert werden muss? -
Außenfühler für Heizungsregelung: Vorlauftemperatur korrekt einstellen
Wechseln Sie den Heizungsbauer!
Die Regelung braucht den Außentemperaturfühler um die Vorlauftemperatur zu Regeln. => Je kälter es draußen ist, umso mehr Heizleistung ist erforderlich. Die Leistung der Heizflächen lässt sich nur durch Erhöhung der Vorlauftemperatur steigern.
Der Raumtemperaturfühler (der in dem Regelgerät sitzt) muss im Normalfall deaktiviert werden. Dieser macht nur Sinn, wenn Sie einen Referenzraum haben, der die gleichen Heizzeiten wie die anderen Räume aufweist (und natürlich die gleichen solaren und inneren Wärmequellen hat). Solch einen Raum gibt es gewöhnlich im Wohngebäude nicht! Falls Sie den Raumfühler aktivert lassen müssen in diesem Raum die Thermostatventile (sind auch Regler) ganz geöffnet sein, sonst beeinflussen diese sich gegenseitig.
Fragen Sie den Heizungsbauer doch mal, wie er denn die Heizkurve einstellt und wie er die Anlage hydraulisch abgleicht. -
Passivhaus: Außentemperaturfühler wirklich notwendig?
Außentemperaturfühler nicht notwendig
Wir wohnen in einem Passivhaus. Die Außentemperatur hat in einem gut gedämmten Haus nur bedingt Einfluss auf den Heizungswunsch. Bei sonnigem und kalten Wetter bleibt die Heizung aus während man bei trüben Wetter und deutlich höheren Temperaturen etwas geheizt wird.
Der Außentemperaturfühler misst oft anders als der Mensch fühlt.
In der Übergangszeit muss oft nur das Badezimmer stundenweise beheizt werden. Die Heizung läuft dann ohne automatische Anpassung der Heizkurve halt ein bisschen länger.
Viele außentemperaturgesteuerte Heizungen legen ein seltsames Eigenleben an den Tag. Bei meinem Nachbar geht bei Temperaturen unter 5 Grad über 0 die Heizung auch während der Nachtabsenkung an, weil so der Hersteller die Heizung einfrieren könnte. Die Heizung liegt innenliegend im Speicher und das Geräusch der Umwälzpumpe nervt. Die Leitungen würden auch ohne Außentemperaturfühler nachts nie einfrieren.
Falls man die Vorlauftemperatur ohne großen Aufwand manuell regeln kann, würde ich in einem überdurchschnittlich gut gedämmten Haus das Geld eher für ein zusätzliches Thermostat zum Ansteuern der Heizung z.B. im Badezimmer ausgeben. -
Niedrigenergiehaus: Heizlastberechnung vs. Passivhaus-Regelung
Es geht um ein "Niedrigenergiehaus (NEH)"
@Ralf Kremer: Ihre Ausführungen sind aber richtig (beim Passivhaus). Nur, von Regelung kann man dann nicht mehr sprechen, da die Heizlast nicht ermittelt wird und damit auch keine Anpassung der Heizleistung erfolgen kann. Ihr Nachbar sollte den Wert der Nachtabsenkung erhöhen und ggf. die gewählte Heizkurve überprüfen. Falls es die Regelung nicht bringt, dann kann er die Heizung (Kessel) natürlich nachts auch ganz abstellen. Das habe ich vor einem Jahr auch noch gemacht, da die alte Regelung noch nicht so gut war. -
Heizkurve: Zeitverzögerung Außentemperatur vs. Wärmebedarf
Zeitverzögerung
So weit ich das übersehe hat kein Außentemperaturfühler eine Zeitverzögerung um die Heizkurve zu regeln. Die Zeitverzögerung zwischen Außentemperatur und innerem Heizwärmebedarf liegt je nach Dämmung und Speichervermögen so zwischen 2 und 7 Tagen - und diese Zeitverzögerung ist nicht eingebaut. -
Heizungsregelung: Keine Zeitverzögerung durch Rücklauftemperatur!
Zeitverzögerung gibt es nicht!
Die Absenkung wird nicht über eine Zeitspanne definiert, sondern über die gemessene Rücklauftemperatur. Die Heizkurve wird auch nicht durch die Außentemperatur angepasst. Sie ist fest eingestellt (gewählt) und bestimmt die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Um festzustellen, welche Temperatur (während der Absenkung) im Gebäude ist, läuft die Pumpe ca. alle 1 bis 1,5 h kurz an. Eine Zeitverzögerung wäre allerdings sinnvoll, da dadurch das gelegentliche Anlaufen der Umwälzpumpe vermieden werden könnte. Dies könnte aber nicht für längere Absenkungszeiten (z.B. Urlaub) angewendet werden. -
Wolf Heizung: Heizkurvenanpassung mit Zeitverzögerung möglich
Erstmal möchte ich allen die sich an dieser ...
Erstmal möchte ich allen, die sich an dieser Diskussion beteiligen herzlich für die wertvollen Infos danken.
Und zum Beitrag von Herrn Ebel: ich habe mir vorab mal die Bedienungsanleitung des Reglers aus dem Netz gezogen, der Regler hat die Möglichkeit, die Anpassung der Heizkurve zeitverzögert durchzuführen. Allerdings kann man nur zwischen 1 Stunde (Holzständerbau) und 3 Stunden (Massivhaus- (Angaben von Wolf) ) einstellen. Wenn, wie Sie sagen, der Wärmebedarf des Hauses etwa 2 bis 7 Tage der Witterung "hinterherhängt", dann ist diese Einstellmöglichkeit- sagen wir mal - etwas dünn. Bedeutet das, dass bei Tag-Nachtschwankungen der Außentemperatur die Vorlauftemperatur auf der Heizkurve Achterbahn fährt oder kann man wenigstens den Nachteinfluss abstellen (dh. wird im Sparbetrieb an der Heizkurve rumgeregelt oder nicht?). Das hört sich leider alles so ein bisschen nach dem Problem von alten Fußbodenheizungen an. Braucht man die Wärme, reagiert sie zu langsam, hat sie dann reagiert, ist die Temperatur niemals die, die man haben wollte. Tolle Wurst. Und mit einem Raumregler bleibe ich immer auf demselben Punkt der Heizkurve (?) und nutze von meiner tollen Heizung nur ein Drittel der technischen Möglichkeiten und des Sparpotentials.
PS: Jetzt ist gerade der Beitrag von Herrn Schimweg reingekommen, der hier schon einiges klärt. Ich Stelle den Beitrag aber trotzdem rein, gehört zeitlich eigentlich an die Position 5,5. -
Raumtemperaturfühler: Einfluss auf Pumpenlaufzeit & Heizverhalten
Ergänzung zu 6.
Ich bin von deaktiviertem Raumtemperaturfühler ausgegangen. Wenn der Fühler aktiviert ist (mit der beschriebenen Problematik), dann braucht die Pumpe natürlich nicht "zu Testzwecken" anzulaufen. Ich kenne die Wolf-Regelung nicht, aber die Zeitverzögerung kann sich eigentlich nur darauf beziehen, wann die Regelung erstmalig prüft, ob geheizt werden muss. Sie haben Recht: Im gut gedämmten Haus muss erst nach einigen Stunden geprüft werden, ob die gewünschte Absenkung (z.B. 5 °C) unterschritten wurde. In meinem Haus ist es bei 0 °C morgens bei abgeschalteter Heizung nur 2 °C kälter als abends. -
Außentemperatur: Direkte & indirekte Einflüsse auf Raumtemperatur
Zeitverzögerung
Ist alles nicht ganz einfach. Die Lüftung reagiert sofort auf die Außentemperatur, d.h. wenn ich kalte Luft hereinbekomme, muss die sofort auf Zimmertemperatur erwärmt werden - das geschieht aber auch teilweise von den Innenoberflächen. Die Sonne durchs Fenster erwärmt auch sofort und ein Fühler im Schatten bekommt davon nichts mit. Eine Außentemperaturänderung kommt unmessbar klein zwar etwa sofort durch die Wand - aber man begeht keinen Fehler, wenn man mit 1 - 2 Tagen Totzeit rechnet. Danach kommt es so langsam durch die Wand und nach 3 bis 5 Tagen ist der Höhepunkt und nach ca. 14 Tagen sind die leztzten Reste praktisch abgeklungen. Genau hängt natürlich alles vom betrachteten Bau ab. -
Außentemperaturgeführte Regelung: Sinnvoll trotz Zeitverzögerung?
dann wäre ja eine außentemperaturgeführte Regelung Blödsinn?
denn die reagiert ja sofort bzw. mit einer einstellbaren Zeitverzögerung von max. wenigen Stunden (wie bei meiner Wolf-Heizung auch).
Also: Wenn das wirklich so der Realität entspricht (mehrere Tage Zeitverzögerung), dann sind doch diese außentemperaturgeführten Regelungen ein absoluter Schwachsinn, oder wie ...? -
YTONG: Auskühlzeiten verschiedener Baustoffe im Vergleich
Wie Antworten?
Ein Auszug aus einer Tabelle von YTONG: Planungsunterlagen - Konstruktion und Ausführung im Wohnbau 1999, S. 117: Auskühlzeiten bei einer Bauteildicke von 0,30 m:- < 1 h Stahl
- < 1 h Mineralwolle
- 28 h Beton
- 83 h Gebrannte Steine
- YTONG
- 97 h PP 2/0,35
- 89 h PP 2/0,5
- 94 h PP 4/0,6
- 83 h PP 4/0,7
Und meine eigenen Messungen durch Korrelation bestätigen das.
-
Wärmestrom: Kontinuierlicher Ausgleich mit Außentemperatur
Jetzt wird's aber undurchsichtig
Mit der zeitlichen Verzögerung ist natürlich nicht gemeint, dass erst nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne eine Auswirkung auf die Innentemperatur erfolgt. Der Wärmestrom nach außen findet ständig statt, nur der Ausgleich mit der Außentemperatur erfolgt erst viel später. (Fremdwärme und solare Wärme unberücksichtigt) Die Raumtemperatur sinkt natürlich kontinuierlich, aber langsam. Man will aber nicht erst nachheizen. wenn es innen genauso kalt ist wie außen.
PS: Dies gilt aber auch im "Leichtbau" bei guter Dämmung, nur dass hier die Absenkungszeit bis kurz vor den Beginn der Wiedernutzung eingestellt werden kann. -
Abkühlphase: Sinkt Raumtemperatur vor Wandtemperatur?
also das versteh ich jetzt gar nicht
soll das bedeuten, dass in den ersten Stunden einer Abkühlphase - während die Wand sich noch nicht abkühlt - die Innenraumtemperatur schon absinkt? Das würde ja bedeuten, dass in den ersten Stunden der Abkühlung die Innenraumluft kälter wird als die Innenseite der Außenwand?
Das kann ja wohl nicht sein. -
Korrelationsmessungen: Heizleistung vs. Außenklima-Effekte
was falsch verstanden
Die Tabelle soll doch nur Zeiten illustrieren. Bei den Korrelationsmessungen war natürlich die Temperatur im Innern durch die Heizungsregelung weitgehend konstant - es wurde nur die Heizleistung mit dem Außenklima (Temperatur, Sonne, Wind) korreliert. Und da kamen auch unerwartete Effekte scheinbar negativer Wirkung - vermutlich folgender Weg: in den ersten Tagen nach Abkühlung wird die steigende Heizleistung in der Umgebung der Heizquelle teilweise gespeichert (z.B. die Wandfläche hinter dem Konvektor) und die heizt dann zusätzlich, wodurch die Heizleistung stärker reduziert wird als es sich allein durch die Verzögerung der Wand ergibt. -
Beitrag hilfreich? Feedback zur Diskussion erwünscht
@ J. Ebel:
ich glaube nicht, dass Ihr vorstehender Beitrag Herrn Aselmeyer weiterhilft.
@ W. Aselmeyer: oder? -
Außenfühler: Ja, nein, vielleicht? Individuelle Lösung finden
jein
Die Ausgangsfrage war ja Außentemperaturfühler ja oder nein. Und da kann ich weder ja noch nein sagen. Evtl. muss man selber Außentemperaturfühler spielen, solange es noch nicht den Rechenkomplex mit einstellbarer Temperaturübertragungsfunktion gibt. Dann die Regelung der Vorlauftemperatur für optimale Arbeitsweise der Raumthermostate ist sinnvoll - aber wenn so große Zeitverzögerungen unberücksichtigt bleiben ...? -
Innentemperatur & Mauerwerk: Kontinuierliche Änderung vs. Verzögerung
mein Beitrag war auch eine Antwort auf Herrn Schinweg
nämlich auf seine These, dass die Innentemperatur sich sehr wohl kontinuierlich ändert, aber das Mauerwerk erst zeitverzögert.
Und damit habe ich meine oben genannten Verständnisprobleme. -
Heizungsabsenkung: Wärmeverluste & Abkühlung der Außenwände
Ich wurde wohl falsch verstanden:
Heizung auf Absenkung bedeutet, dass zunächst dem Heizsystem keine Energie mehr zugeführt wird. Die Wärmeverluste bleiben dennoch! Es kommt also zur Abkühlung von Außenwänden (abhängig von Masse und Dämmung). Dadurch sinkt natürlich auch die Innentemperatur. Ich wollte nicht die These aufstellen: "Nachts verschwindet Wärme auch ohne Transmission oder Lüftung" -
heul ...
heul ... -
Umwälzpumpe: Nachtabschaltung per Zeitschaltuhr sinnvoll?
Nachtabsenkung unkompliziert ..
Ich schalte über eine Zeitschaltuhr meine Umwälzpumpe einfach abends ab bzw. früh morgens wieder an.
Strom + Wärmeeinsparung.
Was spricht dagegen? -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Raumfühler vs. Außenfühler im Niedrigenergiehaus: Optimale Heizungssteuerung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob in einem Niedrigenergiehaus (NEH) ein Raumfühler, ein Außenfühler oder eine Kombination aus beidem für die Heizungssteuerung sinnvoller ist. Es wird argumentiert, dass in gut gedämmten Häusern der Einfluss der Außentemperatur geringer ist, während andere Teilnehmer die Notwendigkeit eines Außenfühlers für eine witterungsgeführte Heizungsregelung betonen. Die korrekte Einstellung der Heizkurve und die Berücksichtigung von Zeitverzögerungen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Einige Teilnehmer weisen darauf hin, dass ein reiner Raumfühler problematisch sein kann, da er die Vorlauftemperatur nicht an die tatsächlichen Wärmeverluste des Gebäudes anpasst (siehe Außenfühler für Heizungsregelung: Vorlauftemperatur korrekt einstellen). Dies kann zu einem ineffizienten Heizbetrieb führen.
✅ Zusatzinfo: Die Auskühlzeiten verschiedener Baustoffe spielen eine Rolle bei der Frage, wie schnell ein Gebäude auf Änderungen der Außentemperatur reagiert. Der Beitrag YTONG: Auskühlzeiten verschiedener Baustoffe im Vergleich liefert hierzu interessante Daten.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Anpassung der Heizkurve an die individuellen Gegebenheiten des Hauses ist entscheidend für eine effiziente Heizungssteuerung. Einige moderne Heizungsregler bieten die Möglichkeit, die Anpassung der Heizkurve zeitverzögert durchzuführen, wie im Beitrag Wolf Heizung: Heizkurvenanpassung mit Zeitverzögerung möglich beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile von Raum- und Außenfühlern sorgfältig abzuwägen und die Heizungsregelung optimal auf die individuellen Gegebenheiten des Niedrigenergiehauses abzustimmen. Eine Kombination aus beiden Fühlertypen kann in vielen Fällen die beste Lösung sein. Beachten Sie auch den Beitrag Raumthermostat & Außenfühler: Optimale Heizungssteuerung im NEH.
💰 Kosten: Die Entscheidung für oder gegen einen Außentemperaturfühler kann auch finanzielle Auswirkungen haben. Ein Außentemperaturfühler verursacht zusätzliche Kosten für Anschaffung und Installation, kann aber langfristig zu Energieeinsparungen führen. Die Nachtabschaltung der Umwälzpumpe, wie im Beitrag Umwälzpumpe: Nachtabschaltung per Zeitschaltuhr sinnvoll? beschrieben, kann ebenfalls zu Einsparungen führen.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumfühler, Außenfühler, Niedrigenergiehaus, NEH". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Traumhaus planen: Grundriss, Ausschreibung & Innenansichten – Expertenrat einholen?
- … HOAI-Leistungsphasen 2–4 und vereinbaren Sie die Erstellung der vollständigen Baugenehmigungsunterlagen. …
- … Die Aufforderung an Unternehmen, Angebote für eine bestimmte Leistung (z.B. Bauarbeiten) abzugeben. Sie enthält …
- … Fertigstellung. Sie umfasst die Erstellung von Plänen, die Einholung von Genehmigungen und die Koordination der verschiedenen Gewerke.[br]Verwandte Begriffe: Architektur, …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Junkers Suprapur Störung: Ursachen, Fehlercodes & Lösungen für Heizungsprobleme?
- … Junkers Suprapur, Störung, Fehlercode, Heizung, Warmwasser, Fußbodenheizung, Raumfühler, Störbetrieb …
- … auf Störung. Und das ist kein Einzelfall. Immer wenn sozusagen der Raumfühler anspringt und der Heizung sagt bitte heizen springt die Heizung in …
- … Defekter Raumfühler: Ein defekter Raumfühler kann falsche Temperaturwerte liefern und die Heizung in …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung richtig einstellen: Optimale Vorlauftemperatur, Durchfluss & Raumtemperatur?
- … im unsaniertem Zustand übernommen habe standen die Durchflussbegrenzer auf permanent auf. Raumfühler gibt es nicht. Wärmeregulierung erfolgte über die Fenster. Im Laufe der …
- … br]Die Vorlauftemperatur. steht bei 30 Grad, an der Heizung (mit Außenfühler) ist auf 17 Grad eingestellt. Unser Zimmertemperatur liegt dabei bei 21 …
- … Raumtemperaturregelung: Da Sie keine Raumfühler haben, sollten Sie über die Installation von Thermostaten nachdenken, um die …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung träge: Ursachen, Grundeinstellung optimieren & Heizkosten senken?
- … die Heizung mit einer kleinen Steilheit permanent durchlaufen zu lassen? Angenehme Temperaturen erreiche ich auch mit einer kleinen Steilheit, nur eben …
- … Einstellung, bei der ich NICHTS mehr verstellen muss! Mir ist ohnehin nicht klar, welchen Sinn ein DWT neben einem Raumthermostat hat …
- … [br]Innenraumfühler muss in einem Referenzraum sein (also nicht Küche, Flur etc.). …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - FB-Heizung: Temperatur schwankt – Ursachen, Lösungen & Optimierung der Regelung?
- … [br]Habe jetzt eben den Raumfühler VRT mal auf 22 gestellt, und Vorlauf an Heizung auf Anschlag …
- … Fehlerhafte Thermostate/Raumfühler: Defekte oder falsch platzierte Thermostate liefern falsche Messwerte. …
- … GoogleAI empfiehlt „Überprüfung der Thermostate/Raumfühler“, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass die Ursache nicht primär …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Regelung im Neubau: Optimierung bei Sonneneinstrahlung & Temperaturfühler?
- … Außenfühler: Ein Außenfühler kann die Vorlauftemperatur der Heizung an die Außentemperatur anpassen. Dies …
- … Alle drei Modelle empfehlen explizit den Einsatz eines Außenfühlers zur Wetterkompensation als zentrale Grundvoraussetzung. …
- … Die sicherste, konsensbasierte Regelungsgrundlage ist die Kombination aus Außenfühler + Raumfühler + Aufheizoptimierung + hydraulischem Abgleich – verifiziert durch einen zertifizierten Sachverständigen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Rücklauftemperatur als Stellgröße für Stellmotoren: Fußbodenheizung effizient regeln?
- … Normkonforme Regelung wählen: Verwenden Sie ausschließlich CEAbk.-geprüfte Fußbodenheizungsregler mit kombinierter Regelung (Raumfühler + Vorlauftemperatur + Bodenfühler) – keine Rücklauftemperatur-einzelregler. …
- … Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für eine angenehme Temperierung. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizsystem, Wärmeverteilung. …
- … hohe Rücklauftemperatur kann zu einer Überhitzung des Fußbodens führen, was unangenehm sein kann und im schlimmsten Fall zu Schäden am Bodenbelag führen …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - HOVAL TOPTRONIC RS30: Raumsolltemperatur, Nachtabschaltung & Einsparpotential der Heizungsregelung?
- … HOVAL, TOPTRONIC RS30, Raumsolltemperatur, Nachtabschaltung, Heizungsregelung, Gasbrennwertgerät, Einsparpotential, Optimierung, Außenfühler, Raumfühler …
- … nicht, ob es die auch in Deutschland gibt) 16 kW mit Außenfühler und Raumfühler. …
- … Außenfühler und Raumfühler: Stellen Sie sicher, dass die Fühler korrekt positioniert sind …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung/Hüllflächentemperierung: Erfahrungen, Vorlauftemperatur & Volumenstrom optimieren?
- … temperierten Bereich wohlig handwarm ; das subjektive Empfinden ist recht angenehm. gemessene Raumtemperatur ca. 18 °C bei ca. 0 bis -5 …
- … wurde (hier +8 °C), war es in den Räumen fast unangenehm warm, fast könnte man Schwül dazu sagen. …
- … Raumtemperatur. Vermeiden Sie zu hohe Temperaturen, da dies zu einem unangenehmen Raumklima führen kann. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung mit Kupferrohr: Erfahrungen, Regelung, Putzrisse & Kosten im Überblick?
- … Ich beurteile Wandheizungen mit Kupferrohr als eine Möglichkeit, Räume angenehm zu erwärmen. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte: …
- … führen. Die Wärme wird als Strahlungswärme abgegeben, was als sehr angenehm empfunden wird. …
- … GoogleAI charakterisiert Wandheizungen als „angenehm“ und „möglich“ – ohne Warnung vor technischer Obsoleszenz oder Nachrüstungsverbotsrisiken. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumfühler, Außenfühler, Niedrigenergiehaus, NEH" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumfühler, Außenfühler, Niedrigenergiehaus, NEH" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Raumfühler vs. Außenfühler im Niedrigenergiehaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Installation?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Raum- oder Außenfühler im NEH?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Raumfühler, Außenfühler, Niedrigenergiehaus, NEH, Heizungssteuerung, witterungsgeführt, Heizungsanlage, Wolf Therme
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |