Nach Abschluss der Sanitär- und Heizungsarbeiten (Sanitärarbeiten, Heizungsarbeiten) bemerkten wir, dass im Hausanschlussraum nicht eine Warmwasser-, oder Heizungsleitung isoliert war. Außerdem wurde für einen 1000-Liter Pufferspeicher nur ein 80-Liter Ausdehnungsgefäß installiert. Wer kann Angaben machen, ob ich mich damit zufriedengeben kann / muss ...
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Kritisch: Korrosion durch Kondenswasserbildung an ungedämmten Leitungen kann zu langfristigen Schäden am Heizsystem führen.

    🔴 Kritisch: Ein falsch dimensioniertes Ausdehnungsgefäß kann zu Überdruck im System und somit zu Schäden führen.

    GoogleAI-Analyse

    Ich beurteile die fehlende Isolierung von Heizungs- und Warmwasserleitungen als problematisch.

    🔴 Gefahr: Unisolierte Leitungen führen zu erheblichen Energieverlusten und unnötig hohen Heizkosten. Zudem steigt das Risiko von Kondenswasserbildung, was langfristig zu Schäden durch Korrosion führen kann.

    Die Isolierung von Heizungs- und Warmwasserleitungen ist in Deutschland durch die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt. Es gibt klare Vorgaben zur Dämmdicke, die eingehalten werden müssen, um den Wärmeverlust zu minimieren.

    Ich empfehle, die fehlende Isolierung umgehend nachzurüsten. Dabei sollten Sie auf geeignete Dämmmaterialien achten, die den Anforderungen der EnEV/GEG entsprechen. Gängige Materialien sind Mineralwolle, Steinwolle oder synthetische Kautschukdämmstoffe.

    Bezüglich des Ausdehnungsgefäßes: Ein 80-Liter-Gefäß für einen 1000-Liter-Pufferspeicher erscheint mir unterdimensioniert. Ein falsch dimensioniertes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckproblemen im Heizsystem führen.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Isolierung der Rohre von einem Fachbetrieb prüfen und nachrüsten. Ebenso sollte die Dimensionierung des Ausdehnungsgefäßes überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Energieeinsparverordnung (EnEV) / Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Die EnEV war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, welches die Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude regelt, um den Energieverbrauch zu senken und den Klimaschutz zu fördern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Dämmung, Energieausweis
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die ungewollte Abgabe von Wärmeenergie an die Umgebung. Im Zusammenhang mit Heizungsrohren entsteht Wärmeverlust durch ungedämmte oder schlecht gedämmte Leitungen, wodurch die Effizienz des Heizsystems sinkt und die Heizkosten steigen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das enthaltene Wasser auskondensiert. An ungedämmten Heizungsrohren kann Kondenswasserbildung zu Korrosion führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Korrosion, Taupunkt
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. An Heizungsrohren kann Korrosion durch Feuchtigkeit und Sauerstoff entstehen und zu Schäden an den Leitungen führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufnimmt. Es sorgt dafür, dass der Druck im System konstant bleibt und Schäden vermieden werden.
    Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Heizungswasser, Volumenänderung
    Dämmstärke
    Die Dämmstärke bezeichnet die Dicke des Dämmmaterials, das zur Isolierung von Bauteilen oder Rohrleitungen verwendet wird. Eine ausreichende Dämmstärke ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dämmdicke, Isolierstärke, Wärmedämmung
    Heizkosten
    Heizkosten sind die Kosten, die für die Beheizung von Gebäuden entstehen. Sie hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Energieverbrauch, den Energiepreisen und der Effizienz des Heizsystems. Eine gute Dämmung und eine effiziente Heizungsanlage können die Heizkosten senken.
    Verwandte Begriffe: Energiekosten, Betriebskosten, Heizenergie

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Welche Vorschriften gelten für die Isolierung von Heizungsrohren?
      Die Isolierung von Heizungsrohren ist durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt. Dieses schreibt Mindestdämmstärken vor, um Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz zu verbessern. Die genauen Anforderungen hängen von der Art der Leitung und dem Einsatzbereich ab.
    2. Welche Folgen hat eine fehlende Isolierung von Warmwasserleitungen?
      Fehlende Isolierung führt zu unnötigen Wärmeverlusten, was die Heizkosten erhöht. Zudem kann es zur Kondenswasserbildung kommen, was langfristig zu Korrosion an den Leitungen führen kann. Auch die Effizienz der Warmwasserbereitung wird durch die Wärmeverluste reduziert.
    3. Wie finde ich die richtige Dämmstärke für meine Heizungsrohre?
      Die richtige Dämmstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Rohrdurchmesser, der Umgebungstemperatur und den Anforderungen des GEG. Ein Fachbetrieb kann die optimale Dämmstärke berechnen und die Dämmung fachgerecht installieren.
    4. Welche Materialien eignen sich für die Isolierung von Heizungsrohren?
      Es gibt verschiedene Dämmmaterialien, die sich für Heizungsrohre eignen, wie z.B. Mineralwolle, Steinwolle, Schaumkunststoffe oder synthetischer Kautschuk. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    5. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es verhindert, dass der Druck im Heizsystem zu hoch wird und Schäden verursacht. Die Größe des Ausdehnungsgefäßes muss auf die Größe des Heizsystems abgestimmt sein.
    6. Was passiert, wenn das Ausdehnungsgefäß zu klein ist?
      Wenn das Ausdehnungsgefäß zu klein ist, kann es den Druckanstieg im Heizsystem nicht ausreichend kompensieren. Dies kann zu Überdruck führen, was Schäden an den Komponenten des Heizsystems verursachen kann, z.B. an Ventilen, Pumpen oder dem Heizkessel selbst.
    7. Kann ich die Isolierung von Heizungsrohren selbst anbringen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Isolierung selbst anzubringen, jedoch erfordert dies handwerkliches Geschick und Kenntnisse über die geltenden Vorschriften. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Isolierung fachgerecht angebracht wird und die Anforderungen des GEG erfüllt werden.
    8. Wie oft muss die Isolierung von Heizungsrohren erneuert werden?
      Die Lebensdauer der Isolierung hängt von dem verwendeten Material und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel sollte die Isolierung alle 15-20 Jahre überprüft und gegebenenfalls erneuert werden. Beschädigte oder feuchte Isolierung sollte umgehend ausgetauscht werden.

    🔗 Verwandte Themen

    • Rohrisolierung nachträglich anbringen
      Informationen und Tipps zur nachträglichen Dämmung von Heizungs- und Warmwasserrohren.
    • Dämmmaterialien für Heizungsrohre im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Kondenswasserbildung an Heizungsrohren vermeiden
      Maßnahmen zur Verhinderung von Kondenswasser und Korrosion.
    • Dimensionierung von Ausdehnungsgefäßen
      Wie man die richtige Größe für ein Ausdehnungsgefäß berechnet.
    • Gesetzliche Vorschriften zur Rohrisolierung
      Überblick über die Anforderungen des GEG an die Dämmung von Rohrleitungen.
  2. Isolierung Heizungsrohre: DIN-Vorschrift & Dämmstärke

    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.

    Muss man nicht,
    da die Isolierung von Heizungs- und Wasserrohren (Heizungsrohren, Wasserrohren) in der entsprechenden DINAbk. vorgeschrieben ist. Die Dicke der Dämmung ist abhängig vom jeweiligen Rohrdurchmesser. Wenn ich mich recht erinnere, kann bei einem Einfamilienhaus von einer 20 mm Dicken Dämmung ausgehen.
  3. Isolierung: Pflicht für Warmwasserleitungen im Haus?

    Isolierung
    Guten Abend zusammen,
    täusch ich mich, oder ist innerhalb eines Hauses nur die Isolierung von Warmwasserleitungen zwingend vorgeschrieben, da die "Abwärme" der Heizwasserleitungen ja auch zur Gebäudeheizung beitragen? Oder war das mal?
    Viele Grüße
    S. Eschbaumer
  4. Kondenswasser: Isolierung von Kaltwasserleitungen nötig?

    Foto von

    Vergangenheit
    Ob es so war - weiß ich nicht. Das es jetzt anders ist  -  kann vrsichert werden. Ein kleines Beispiel: Muss eine Kaltwasserleitung nicht auch isoliert werden, wenn die Umgebungstemperatur dazu führt, dass sich Kondenswasser an dem Kaltwasserrohr bildet?!
  5. Kaltwasserleitung: Isolierung bei Kondenswasserbildung!

    Iso II
    Hallo Herr Weber,
    natürlich haben Sie recht, Kaltwa-Ltg ebenfalls zu isol.. Bin nicht drauf eingegangen, da der Fragesteller eine Ka. -Wa. -Ltg. nicht erwähnte!
    Gruß
    S. E.
  6. Dank für Hilfe: Isolierung Heizungs- & Warmwasserrohre

    Danke allen, die mir bei der Beantwortung meiner Frage geholfen haben. Grüße J. Hermann
    Danke allen, die mir bei der Beantwortung meiner Frage geholfen haben. Grüße J. Hermann
  7. Isolierung: TW-, TWW- & Heizungsleitungen – Richtwerte

    zur Vereinfachung!
    1. TW-Leitungen (kalt) müssen bei der Gefahr der Schwitzwasserbildung isoliert werden
    2. TWW-Leitungen/Zirkulation (warm) und Heizungsleitungen in unbeheizten Räumen 100 %-ig = ca. 20-25 mm
    3. dito in beheizten Räumen die Heizung nicht TWW-Leitungen 50 %-ig
    4. Leitungen in Schächten 100 %-ig DIFFUSIONSDICHT
    5. Heizungsleitungen im Estrich gegen "beheizt" 50 % gegen "unbeheizt" (nicht unterkellert) 100 %
    6. der "Heizungsraum" alles außer TW = 100 %
    Die Frage ist ... ob's jetzt einfacher ist 🙂
    MfG Hasko Ahrendt
  8. Mängelanzeige: Isolierung gemäß HeizAnlV & DIN 4140!

    sofort Mängelanzeige loslassen
    Hallo!
    Die Isolierung von Heizungstechnischen Anlagen und Brauchwassereanlagen ist in der Heizanlagenverordnung (HeizAnlV) vom 22.03.94 gesetzlich festgeschrieben und ein jedermann kann Sie als Betreiber der Anlage bei einem berechtigten Verstoß gegen diese Rechtverordnung mit Erfolg anzeigen. Die Art und Weise der Verlegung der Isolierung regelt die DINAbk. 4140 für die Heizungsanlagen.
    Die DIN 1988 Teil 2 legt die Ausführung von Dämmarbeiten an Trinkwasserleitungen fest.
    Das heißt, die Anforderungen an der Ausführung von Isolierarbeiten an Heizungstechnischen Anlagen ist wesentlich höher gestellt als an Brauchwasseranlagen.
    Noch einen Satz nebenbei gesagt:
    Wenn man einen berechtigten Baumangel angeben bzw. beweisen will, muss man das immer so genau wie möglich, am sichersten durch eine Angabe einer DIN-Norm, oder noch besser durch ein bestehendes Gesetz. Aber auch eine VDIAbk.-Bestimmung oder eine DVGW-Vorschrift schafft Beweiserleichterung gegen die Handwerkspfuscherei.
    Viele Grüße noch aus Sachsen
    Viele Grüße aus Sachsen
  9. Dämmung beauftragt? Pflicht vs. vertragliche Leistung

    War denn Dämmung beauftragt?
    Hallo Hermann,
    natürlich müssen Heizleitungen in unbeheizten Räumen gemäß Heizungsanlagenverordnung gedämmt werden. Dafür ist der Eigentümer verantwortlich, nicht jedoch automatisch der Installateur. Was steht in Ihrer Ausschreibung (falls es eine gibt), in Ihrem Angebot bzw. in Ihrem Vertrag? Vielleicht ist Ihnen der Installateur keine Dämmung geschuldet, weil Sie keine beauftragt haben.
    Ein ehrlicher Handwerksbetrieb wird Ihnen entweder die Dämmung mit anbieten oder auf die Notwendigkeit verweisen.
    Wenn beides nicht erfolgt ist, ist dies mal wieder die Beantwortung der Frage, warum in den Angeboten der Installateure so große Preisdifferenzen bestehen.
    Es ist wie beim Auto: Wenn man es ohne Klimaanlage bestellt, ist auch keine drin.
    Herr Ehrig, mit dem Wort Pfusch muss man vorsichtig sein, wenn man die näheren Umstände nicht kennt.
    Ich als planender Mitarbeiter im ausführenden SHK-Handwerk habe zum Thema Dämmung oft genug folgendes erlebt:
    Ein Angebot für eine Heizung wird von uns erstellt, selbstverständlich immer mit der vorgeschriebenen Dämmung. Dem Kunden ist das Angebot zu teuer. Also streichen wir einvernehmlich die Dämmung oder nur die Montageleistung der Dämmung heraus mit der Anmerkung, dass diese gesetzlich vorgeschrieben ist und die Ausführung in Eigenleistung erfolgt.
    Ein Jahr nach Inbetriebnahme kommen wir zur Wartung vor Ort und die Rohre sind immer noch nicht gedämmt. Das Dämmmaterial liegt noch am selben Platz, wo wir es abgeliefert haben.
    Sollen wir jetzt daran Schuld sein?
    Lieber verkaufe ich eine fix und fertige Anlage (mit Dämmung), aber wenn der Kunde unbedingt sparen will ...
    Hermann,
    zu Ihrer Frage mit dem Ausdehnungsgefäß. 80 l kann passen bei 1000 l Puffer. Die Bemessung eines Ausdehnungsgefäßes richtet sich nach mehreren Fakten, insbesondere dem Wasserinhalt der Anlage (Fußbodenheizung oder Heizkörper, Kessel oder Therme, Pufferinhalt), der Höhe bis zum obersten Punkt der Anlage, dem Ansprechdruck Sicherheitsventil, erforderlicher Mindestdruck zur Verhinderung von Kavitation in der Pumpe usw. Wenn das Sicherheitsventil bei maximalen Temperaturen in der Anlage nicht abbläst und bei völlig kalter Anlage kein Luft eingesaugt wird (hörbar durch Glucker-Geräusche beim Pumpenbetrieb), ist die Größe wahrscheinlich richtig.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Heizungsrohre & Warmwasserrohre: Isolierung – Pflichten & Folgen

    💡 Kernaussagen: Die Isolierung von Heizungs- und Warmwasserrohren ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Dämmstärke richtet sich nach Rohrdurchmesser und Einbauort. Bei fehlender Isolierung drohen Energieverluste und erhöhte Heizkosten. Kaltwasserleitungen müssen bei Kondenswassergefahr ebenfalls isoliert werden.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Mängelanzeige: Isolierung gemäß HeizAnlV & DIN 4140! ist die Isolierung in der Heizanlagenverordnung (HeizAnlV) festgeschrieben. Ein Verstoß kann angezeigt werden.

    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Isolierung: TW-, TWW- & Heizungsleitungen – Richtwerte gibt konkrete Dämmstärken für verschiedene Leitungstypen und Einbausituationen an. Es wird zwischen Trinkwasserleitungen (TW), Warmwasserleitungen (TWW) und Heizungsleitungen unterschieden.

    💰 Zusatzinfo: Fehlende Isolierung führt zu unnötigem Energieverlust und treibt die Heizkosten in die Höhe. Eine nachträgliche Dämmung kann sich daher lohnen, um langfristig Kosten zu sparen und die Energieeffizienz zu verbessern.

    🔧 Zusatzinfo: Die DINAbk. 4140 regelt die Art und Weise der Verlegung der Isolierung für Heizungsanlagen. Die DIN 1988 behandelt die Ausführung von Dämmarbeiten an Trinkwasserleitungen. Diese Normen sind bei der Ausführung zu beachten.

    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihre Heizungs- und Warmwasserrohre auf vorhandene Isolierung. Bei fehlender Dämmung sollten Sie umgehend Maßnahmen ergreifen, um Energieverluste zu minimieren. Klären Sie im Zweifelsfall mit Ihrem Installateur, ob die Dämmung im Angebot enthalten war, wie im Beitrag Dämmung beauftragt? Pflicht vs. vertragliche Leistung erläutert wird.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungsrohre, Warmwasserrohre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitungen im Innenbereich isolieren: Hitzebeständigkeit, Dämmung & Vorschriften?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nordwand Dämmung 30er Jahre Haus: Innen oder Außendämmung? Kosten, Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Boiler im Schrank isolieren: Welches Material schützt vor Wärmeverlust? Kosten & Anleitung
  4. BAU-Forum - Baustoffe - Asbest in Rohrisolierung erkennen: Gefahren, Analyse & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Solarenergienutzung bei geringer Dachfläche: Lohnt sich der Aufwand für Heizung & Warmwasser?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Warmwasserrohr Isolierung im Niedrigenergiehaus: Vorschriften, Dämmung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Heizungsrohrisolation im Heizraum: Pflichten laut Energieeinsparungsgesetz (EnEG)?
  8. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV im Altbau: Wer kontrolliert die Dämmung? Strafen & Pflichten für Hauseigentümer
  9. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV-Nachrüstpflichten im Altbau: Was Eigentümer zu Heizung, Dämmung & Fristen wissen müssen
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau ZE 20 mit Rohrverlegung: Aufbauhöhe, Dämmung & Schallschutz im EFH

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsrohre, Warmwasserrohre" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Heizungsrohre, Warmwasserrohre" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsrohre, Warmwasserrohre" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungsrohre, Warmwasserrohre" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Heizungsrohre & Warmwasserrohre: Fehlende Isolierung – Folgen, Kosten & Pflichten?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Heizungsrohre: Fehlende Isolierung? Folgen & Pflichten
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Heizungsrohre, Warmwasserrohre, Isolierung, Dämmung, EnEV, Energieverlust, Heizkosten, Rohrisolierung, Ausdehnungsgefäß
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼