Holz-Außentür: Mangelhafte Ausführung der Schwelle? Expertenrat zu Abdichtung, Regenwasser & Gewährleistung
BAU-Forum: Fenster und Außentüren

Holz-Außentür: Mangelhafte Ausführung der Schwelle? Expertenrat zu Abdichtung, Regenwasser & Gewährleistung

Hallo liebe Experten,
ich habe nach außen öffnende Holz-Außentüren geliefert bekommen, die nach meiner Meinung so nicht gebaut sein dürften:
  • Die Schwelle besteht aus einem leicht nach oben gekrümmten Aluminium-Flachblech mit einer Abkantung auf der Öffnungsseite, die einen aufgeklebten Gummiteil aufweist. Das Blech selbst steht flach auslaufend auf dem Fertigfußboden in den Raum hinein. Als thermische Trennung zum Fußboden soll ein gekammertes Plastikprofil aus dem Fensterbau untergeschraubt und im Estrich versenkt werden. Das Blech wird von der Außenluft nur durch die 3 mm Gummi getrennt. Kondensiert da nicht die Luftfeuchtigkeit der Raumseite auf dem kalten Blech?

Die Firma meint nein, eine thermische Trennung innerhalb des Bleches sei nicht nötig.
Das untergeschraubte Plastikprofil reicht als thermische Trennung gegen Boden aus.
Das Haus ist ein KfW-60-Haus, die höheren Anforderungen an den Wärmeschutz sind der Firma bekannt, da sie auch die Fenster gebaut hat.

  • Der elektrische Türöffner befindet sich in einem Schließblech auf der Außenseite der Tür, die Falle des Türöffners ist allerdings von außen gut im ausgeschnittenem Schließblech einzusehen, wird also nur gering vom Überschlag der Tür überdeckt. Mit einem Schraubenzieher gelingt es bei etwas Geschick, den Türöffner von Außen zum Öffnen zu bewegen, außerdem läuft Regenwasser in den Öffner, wenn der Wind ungünstig steht.

Die Firma meint, da die Tür eine Dreifachverriegelung aufweist, gibt es keine Sicherheitsbedenken im verschlossenen Zustand und für Regen muss der Wind schon sehr ungünstig stehen. Kurz und gut, die Türen entsprechen dem Stand der Technik!
Mein Architekt meint, die Türen sind um 180 Grad verdreht eingebaute, eigentlich nach innen öffnende, Türen.

  • Mündlich wurde mit der Firma vereinbart, dass in allen Schlössern ein Riegelkontaktschalter eingebaut wird, damit die Alarmanlage den Schließzustand der Tür dedektieren kann. Eine Gesprächsnotiz darüber ist in der Firma vorhanden. Jetzt sind die nötigen Aussparungen in den Türen nicht vorhanden. Die Firma meint, das sei kein Mangel, da es keine Vereinbarung darüber im LVAbk. gäbe. Das Vergessen von Versprochenem kann ja kein Mangel sein. Ich soll die Ausfräsungen dann eben selbst herstellen, wenn ich sie brauche.

Im fertigen Zustand ist das aber schwerer als beim Bau der Tür und außerdem gefährde ich ja wohl durch diesen Eingriff die Gewährleistung?
Wo finde ich klare Angaben zu den "Guten Regeln des Türenbaus"? Muss da wirklich ein Sachverständiger ran und das Problem zum Gerichtsfall ausufern? Bundesland ist Sachsen.
Vielen Dank im Voraus für Ihr Bemühen.

  • Name:
  • Andre' Schneider
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Kritisch: Unzureichende Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Umgehende Prüfung durch einen Fachmann ist erforderlich.

    GoogleAI-Analyse

    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Ausführung der Schwelle Ihrer neuen Holz-Außentüren haben. Die beschriebene Konstruktion mit einem gekrümmten Aluminiumblech und aufgeklebtem Gummi klingt in der Tat ungewöhnlich und birgt potenzielle Risiken.

    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung der Schwelle kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung im Bereich des Fußbodens und Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann eindringendes Regenwasser die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen.

    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:

    • Dokumentation: Erstellen Sie Fotos und Videos der mangelhaften Ausführung, um den Zustand zu dokumentieren.
    • Gespräch mit dem Fensterbauer: Suchen Sie das Gespräch mit der ausführenden Firma und fordern Sie eine Nachbesserung gemäß den anerkannten Regeln der Technik.
    • Sachverständiger: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster und Türen, um die Ausführung zu begutachten und ein Gutachten zu erstellen. Dieses Gutachten dient als Grundlage für weitere Schritte.
    • Architekt einbeziehen: Besprechen Sie die Situation mit Ihrem Architekten, um die baulichen Zusammenhänge zu verstehen und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Schwelle umgehend von einem Sachverständigen prüfen und bestehen Sie auf einer fachgerechten Abdichtung, um Folgeschäden zu vermeiden.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Schwertwert
    Der Begriff Schwertwert bezieht sich auf den Wert einer Immobilie, der durch ein Gutachten ermittelt wird. Er dient als Grundlage für Kaufentscheidungen, Beleihungen oder steuerliche Zwecke.
    Verwandte Begriffe: Verkehrswert, Beleihungswert, Marktwert
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, objektive Gutachten zu erstellen. Sachverständige werden häufig in Gerichtsverfahren oder bei der Klärung von Streitigkeiten hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Mediator
    DIN-Norm
    Eine DINAbk.-Norm ist eine technische Regel, die von dem Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde. DIN-Normen legen Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen fest und dienen der Qualitätssicherung und Vergleichbarkeit.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmung
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbefall führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung
    Blower-Door-Test
    Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird mit einem Ventilator ein Unterdruck oder Überdruck erzeugt und die Luftwechselrate gemessen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, Energieeffizienz
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Frage: Was sind die typischen Anforderungen an eine Außentürschwelle?
      Antwort: Eine Außentürschwelle muss in erster Linie dicht sein, um das Eindringen von Wasser und Zugluft zu verhindern. Sie sollte außerdem eine thermische Trennung aufweisen, um Wärmeverluste zu minimieren. Die Ausführung muss den anerkannten Regeln der Technik entsprechen und dauerhaft funktionsfähig sein.
    2. Frage: Welche Normen und Richtlinien sind beim Türenbau relevant?
      Antwort: Relevante Normen sind beispielsweise die DIN EN 14351-1 (Fenster und Außentüren - Produktnorm, Leistungseigenschaften) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtung). Diese Normen legen Anforderungen an die Dichtheit, Wärmedämmung und Stabilität von Türen fest.
    3. Frage: Was kann ich tun, wenn der Fensterbauer die Mängel nicht beseitigt?
      Antwort: Wenn der Fensterbauer die Mängel nicht beseitigt, sollten Sie ihm schriftlich eine Frist zur Nachbesserung setzen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist können Sie einen anderen Fachbetrieb mit der Mängelbeseitigung beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Fensterbauer in Rechnung stellen. Im Streitfall kann ein Gerichtsverfahren notwendig werden.
    4. Frage: Welche Rolle spielt der Architekt in diesem Fall?
      Antwort: Der Architekt hat die Aufgabe, die Bauausführung zu überwachen und sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden. Er kann Ihnen bei der Beurteilung der Mängel helfen und Sie bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche gegenüber dem Fensterbauer unterstützen.
    5. Frage: Wie lange habe ich Gewährleistung auf die Türen?
      Antwort: In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, zu denen auch der Einbau von Türen zählt, in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist hat der Auftragnehmer (Fensterbauer) die Pflicht, Mängel kostenlos zu beseitigen.
    6. Frage: Was ist ein Riegelkontaktschalter?
      Antwort: Ein Riegelkontaktschalter ist ein Bauelement, das den Schließzustand einer Tür überwacht. Er wird häufig in Alarmanlagen eingesetzt, um zu erkennen, ob die Tür ordnungsgemäß verriegelt ist.
    7. Frage: Was bedeutet "anerkannte Regeln der Technik"?
      Antwort: Die "anerkannten Regeln der Technik" sind ein unbestimmter Rechtsbegriff, der den allgemein anerkannten Stand der Wissenschaft und Technik in einem bestimmten Fachgebiet beschreibt. Sie werden durch Normen, Richtlinien und die übliche Praxis in der Branche definiert.
    8. Frage: Welche Aufgaben hat ein Sachverständiger für Fenster und Türen?
      Antwort: Ein Sachverständiger für Fenster und Türen begutachtet die Ausführung von Fenstern und Türen, stellt Mängel fest und erstellt Gutachten. Er kann auch bei der Klärung von Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern helfen und als Gutachter vor Gericht auftreten.

    🔗 Verwandte Themen

    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps, um Fenster fachgerecht abzudichten und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeit im Haus erkennen
      Anzeichen und Methoden zur Feststellung von Feuchtigkeitsproblemen im Gebäude.
    • Rechte bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistung, Mängelanzeige und Durchsetzung von Ansprüchen bei Baumängeln.
    • Sachverständigengutachten
      Ablauf und Bedeutung eines Sachverständigengutachtens im Baubereich.
  2. Holz-Außentür: Planung vs. Ausführung – Klärung vor Beauftragung!

    wie
    und was haben Sie denn mit wem geplant, ausgeschrieben und beauftragt.
    wohl funktional nach den "Guten Regeln des Türenbaus" ;-(
    Die Schwellenausbildung und sämtliche andere Details kann man vorher abstimmen, sich anschauen und dann beauftragen.
    Und Sie wissen nicht mal nach welcher Seite die Tür aufgehen soll und wollen sich auf Gesprächsnotizen berufen.
    Sorry, da habe ich kein Verständnis für.
  3. Holz-Außentür: Architekt unschlüssig – Darf die Schwelle so sein?

    Bitte?
    @Uwe Michael Filusch
    Es gab eine Planung, Ausschreibung und Beauftragung durch den Architekten. Im LVAbk. ist der Türblattaufbau, Material, Farbe ... bezeichnet. Nicht jedoch der Schwellenaufbau. Jetzt ist sich der Architekt selbst nicht sicher, ob eine derartig lapidare Schwelle so sein darf oder nicht! Deshalb meine Frage an das Forum.
    > wohl funktional nach den "Guten Regeln des Türenbaus" ;-(
    Bitte nicht giften, das Schwellendetail ist eben nicht durch die ausführende Firma bei uns extra nachgefragt worden und ich gehe ja von einer fachgerechten Schwelle aus. Ist das Blechlein nun fachgerecht oder nicht?
    Die Firma hat den Auftrag an einen Sub weitergegeben, der ca. 100 km von uns entfernt ist und wenn mich keiner direkt nachfragt, fahre ich da auch nicht zum Spaß hin. Das dieses Detail so große Irritationen hervorrufen kann, habe ich nicht geahnt, bin nicht vom Bau.
    > Und Sie wissen nicht mal nach welcher Seite die Tür aufgehen soll und wollen sich auf Gesprächsnotizen berufen.
    Ich weiß es schon, die Firma hat die Öffnungsseiten auch mit uns abgestimmt, die Tür öffnet auch richtigerweise nach Außen. ABER der Türöffner ist halt mit einem Eckschließblech ausgestattet, dass von außen den Blick auf die Falle des Türöffners gestattet und sich dadurch für Manipulationen von Außen regelrecht anbietet und außerdem fließt bei Regen Wasser vom Schließblech IN den elktr. Türöffner hinein. Das hätten wir natürlich auch erst alles vorher bemustern können aber wer rechnet denn mit einer derartigen Bauart? Die Tür sieht halt so aus, als wäre sie nach innend öffnend geplant worden (vom Tischler) und dann doch als nach außen öffnend verbaut. Bei Öffnung nach Innen spielt es ja keine Rolle, ob man in den Türöffner hineinschauen kann oder nicht.
    Mit "Gesprächsnotiz" war nur gemeint, dass der Tischler gleich die Aussparungen im Tür-Rahmen für die zusätzlichen elektrischen Verriegelungen anlegen sollte. Darüber existiert eine Gesprächsnotiz. Ich habe im Rahmen eines Gespräches das Anlegen der Ausfräsung nachgefordert  -  ist das ein so ungewöhnlicher Vorgang in einer Auftragsbearbeitung? Der Tischler hat das dann aber schlicht vergessen. Die Firma stellt das als mein persönliches Pech hin, war ja im LV noch nicht aufgeführt. Wo der Rahmen jetzt komplett dasteht, ist die Ausfräsung aber wesentlich schlechter einzubringen  -  stimmt es?
    Also doch bitte sachlich Antworten.
    Danke.
  4. 🔴 Holz-Außentür: Planungschaos! Architekt, Bauherr, Firma – Wer ist schuld?

    Chaos absolutus ...
    Ich glaub, da geht aber auch alles Koppheister.
    Architekt plant (und schreibt wohl auch aus) eine nach innen öffnende Tür.
    Bauherr plant um, fragt nicht nach Auswirkungen, Firma klärt nicht auf.
    Architekt will eine absatzlose Schwelle, schreibt aber nichts dazu aus. Firma fragt nicht nach, sondern macht einfach.
    Firma A kriegt den Auftrag, gibt an B weiter, Architekt und Bauherr stehen staunend daneben, statt einzuschreiten.
    Bauherr erbittet Erweiterung des Leistungsumfangs (schriftlich), hier Ausfräsungen für Alarmkontakte, Firma ignoriert das.
    Bauherr macht sich Gedanken zu Schlagregen und Türsummer, nicht aber zu Schlagregen und nach außen öffnend.

    Kein Sarkasmus oder irgendwas  -  einfach nur Tatsachen.
    Hier werden wohl nur ein SV + ein guter Anwalt helfen, dieses Knäuel zu entwirren, sofern das überhaupt noch möglich ist.

  5. Holz-Außentür: Undicht & unsicher? Freiliegende Bänder als Risiko!

    den sichtbaren Verschluss kann man mit einer Leiste abdecken lassen, aber
    deswegen wird er nicht wasserdicht ...
    Und besonders einbruchsicher scheint mir das Ganze auch nicht zu sein. Wenn die Tür einfach nur gedreht wurde liegen die Bänder frei. Wenn es so wie bei meiner Tür ist kann man die Haltebolzen rausschrauben ... dann nützt auch eine Mehrfachverriegelung nichts.
    Gab es denn einen wirklich guten Grund, die Tür nach Außen öffnend einzubauen?
    Gruß
  6. Holz-Außentür: Missverständnisse? Türöffner als Knackpunkt!

    Danke für Antworten
    @Ralf Dühlmeyer und Bernhard Furch
    Architekt schreibt eine nach außen öffnende Tür aus, Bauherr plant NICHT um, Tischler baut eine nach außen öffnende Tür, die aber einen von außen zugänglichen Türöffner hat und das ist der Knackpunkt, anderes habe ich doch gar nicht geschrieben!
    > Architekt schreibt Außentüren aus OHNE konkrete Angabe zur Schwelle. Firma fragt nicht nach, sondern liefert Blechlein und meint, das wäre so OK Ist denn das beschriebene Blechlein in dieser Form dem Stand der Technik entsprechend oder nicht  -  das war die Frage.
    > Architekt und Bauherr stehen nicht staunend daneben, sondern Fensterfirma weist Bauherren darauf hin, dass Auftrag weitergegeben wird  -  Bauherr weiß nicht, dass das in Zukunft solche fetten Probleme bringen kann und sagt ja. Leider!
    > Bauherr erbittet Erweiterung des Leistungsumfangs (schriftlich), hier Ausfräsungen für Alarmkontakte, Firma ignoriert das  -  NEIN, Firma ignoriert bei Beauftragung nicht, sondern gibt den Auftrag schriftlich an Tischler weiter, Tischler vergisst zu bauen, Firma sagt: war ja auch nicht im originalen LVAbk.  -  vergessen also kein Problem der Firma, sondern mein Pech! " Frage: Gelten die nachträglich vereinbarten Leistungen als obligat zu erfüllen, oder ist das wirklich ein "Kann"?
    > Bauherr macht sich Gedanken zu Schlagregen und Türsummer, nicht aber zu Schlagregen und nach außen öffnend  -  Doch, macht sich der Bauherr! Nach außen öffnend, da Fluchttür vorgeschrieben im kleinen Gewerberaum, daher als nach außen öffnend geplant und ausgeführt. Nur die Art der Ausführung missfällt mir  -  s. Zugänglichkeit des Türöffners.
    Chaos ja, zugegeben, aber nicht von Seiten des Bauherrn! Die Ausfräsung war der einzige Nachtrag, keine Änderungen des LV. Also von Seiten der Ausschreibung alles beim Alten, nur hat der Architekt die Schwelle nicht ausreichend genau beschrieben.
    Der Architekt wird morgen einen unabhängigen SV auf die Baustelle bitten, da kommt sicher etwas Klarheit in das Problem.
    Trotzdem Danke für Ihre Hinweise.
    MfG A. Schneider
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Holz-Außentür: Mangelhafte Schwelle – Abdichtung & Gewährleistung

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine mangelhafte Ausführung der Schwelle einer Holz-Außentür, die zu Undichtigkeiten und Fragen der Gewährleistung führt. Unterschiedliche Auffassungen zwischen Architekt, Bauherr und Fensterbaufirma bezüglich Planung und Ausführung spielen eine zentrale Rolle. Die Sicherheit der Tür, insbesondere im Hinblick auf Einbruchschutz, wird ebenfalls thematisiert. Die Notwendigkeit einer klaren Kommunikation und detaillierten Planung im Fensterbau wird hervorgehoben.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Holz-Außentür: Planungschaos! Architekt, Bauherr, Firma – Wer ist schuld? wird auf die möglichen Konsequenzen von unklaren Absprachen und fehlender Abstimmung hingewiesen.

    ✅ Zusatzinfo: Eine nachträgliche Abdichtung kann das Problem möglicherweise beheben, wie im Beitrag Holz-Außentür: Undicht & unsicher? Freiliegende Bänder als Risiko! angedeutet wird, jedoch sollte die Ursache des Problems behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden.

    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen für Fensterbau hinzuzuziehen, um den Mangel an der Holz-Außentür fachgerecht zu beurteilen und die Gewährleistungsansprüche zu sichern. Klären Sie die Verantwortlichkeiten zwischen Architekt, Fensterbaufirma und Bauherr, um ähnliche Probleme in Zukunft zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Planung und Ausführung im Beitrag Holz-Außentür: Planung vs. Ausführung – Klärung vor Beauftragung!.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holz-Außentür, Schwelle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Kosten, Einsparung & Förderung? Angebote prüfen!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt erzwingt Bauabnahme: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt finden: Wann beauftragen, Auswahlkriterien & Kosten im Überblick?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baumängel durch Architekten: Haftung, Regress & Anwaltskosten bei Planungsfehlern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnen hinter Lärmschutzwall: Erfahrungen, Grundstückstiefe & Lärmbelastung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür ohne Zarge: Laufräder sichtbar – Ursachen, Lösungen & Alternativen für Sondermaße?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holz-Außentür, Schwelle" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holz-Außentür, Schwelle" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holz-Außentür, Schwelle" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holz-Außentür, Schwelle" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Holz-Außentür: Mangelhafte Ausführung der Schwelle? Expertenrat zu Abdichtung, Regenwasser & Gewährleistung
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Holz-Außentür: Schwelle mangelhaft? | Abdichtungsprobleme
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Holz-Außentür, Schwelle, Abdichtung, Regenwasser, Gewährleistung, Mangel, Sachverständiger, Fensterbau, Türenbau
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼