Trittschall in Wohnung: 85 dB bei 20 Hz – Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
BAU-Forum: Bauphysik

Trittschall in Wohnung: 85 dB bei 20 Hz – Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?

Sehr geehrte Damen und Herren, in meiner Sehr geehrte Damen und Herren,

in meiner EGAbk.-Wohnung, Baujahr 2009,18 cm Stahlbatondecke, schwimmender Estrich, treten beim Begehen der Decke im OGAbk. Pegelspitzen von 85 dBAbk. bei 20 Hz auf. In einem Beweisverfahren kam der Sachverständige zu folgendem Ergebnis: In meinem WZ würden Raumresonanzfrequenzen von etwa 20 Hz und 30-40 Hz angeregt mit extrem hohen Nachhallzeiten (5 s), dies führe dazu, dass jeglicher Schalleintrag über die Geschosstrenndecke in den Frequenzbereichen 20-25 Hz und 30-40 Hz überproportional stark nachschwinge, was sich in übermäßig hohen Innenraumpegeln bei diesen Frequenzen äußere. Um den Schallwellen Gegenstände in den Weg zu stellen, wäre es sinnvoll, ein ca. 2 m hohes Regal (= 1/8 der Wellenlänge bei 20 Hz) etwa in Raummitte des 38 m² großen Wohnzimmers zu platzieren. Dies reiche aber noch nicht aus, um die hohen Innenraumpegel, die im Bassbereich auftreten und sich als starkes Dröhnen bemerkbar machen, zu reduzieren. Zusätzlich müssten Bassabsorber (40-50 cm im Querschnitt) an Kanten und Ecken der Decke befestigt werden oder große Kästen mit Löchern als Bassresonatoren seien auf dem Boden zu platzieren. Dies sei im Wohnungsbau zwar unüblich, im KIRCHENBAU aber durchaus gängig. Ein Großteil der Deutschen Bevölkerung empfinde dies auch als ordnungsgemäß.

Der Architekt und Bauträger habe dieses Problem nicht erkennen können. Ist es nicht so, dass ein Architekt dies bei der Planung des Grundrisses und der Baumaterialien hätte erkennen können?

Ist eine ähnliche Problematik bekannt und wird die neue DINAbk. 4109 diese Problematik erfassen?

Mit freundlichen Grüßen

  • Name:
  • Schmidt
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    GoogleAI-Analyse

    Die geschilderte Situation deutet auf ein deutliches Trittschallproblem in Ihrer Wohnung hin, insbesondere im Frequenzbereich um 20 Hz, wo Pegelspitzen von 85 dBAbk. auftreten. Dies ist primär auf Raumresonanzen zurückzuführen, die durch die Geometrie des Raumes und die schallharten Oberflächen (Stahlbetondecke, Estrich) verstärkt werden. Der Sachverständige empfiehlt den Einsatz von Bassabsorbern, um die Schallenergie in diesem Frequenzbereich zu reduzieren.

    Ich empfehle Ihnen, folgende Maßnahmen in Betracht zu ziehen:

    • Bassabsorber: Installieren Sie großflächige Bassabsorber in den Raumecken und an den Wänden. Diese können als poröse Absorber (z.B. mit Mineralwolle gefüllte Rahmen) oder als Helmholtz-Resonatoren ausgeführt werden.
    • Raumakustik optimieren: Ergänzen Sie die Bassabsorber durch weitere schallabsorbierende Materialien wie Teppiche, Vorhänge und Akustikpaneele, um die Nachhallzeit im Raum zu reduzieren.
    • Schallentkopplung: Prüfen Sie, ob eine nachträgliche Schallentkopplung des Estrichs möglich ist, um die Übertragung von Trittschall in die Stahlbetondecke zu minimieren. Dies ist jedoch ein aufwändigerer Eingriff.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Akustikplaner oder Bauphysiker beraten, um die optimale Positionierung und Dimensionierung der Bassabsorber zu ermitteln und die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen von Decken oder Treppen entsteht und in angrenzende Räume übertragen wird. Trittschall wird durch die Anregung von Bauteilen zu Schwingungen erzeugt. Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Schallübertragung.
    Raumresonanz
    Verstärkung von Schallwellen in einem Raum bei bestimmten Frequenzen, die von der Raumgeometrie abhängen. Raumresonanzen können zu Dröhnen und einer ungleichmäßigen Schallverteilung führen. Verwandte Begriffe: Moden, Eigenfrequenzen, Nachhallzeit.
    Bassabsorber
    Schallabsorber, die speziell für die Absorption von Schallenergie im tiefen Frequenzbereich (unter 200 Hz) entwickelt wurden. Bassabsorber werden eingesetzt, um Raumresonanzen zu reduzieren und die Akustik in Räumen zu verbessern. Verwandte Begriffe: Schallabsorber, Helmholtz-Resonator, poröser Absorber.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen oder von außen nach innen. Schallschutz umfasst sowohl die Reduzierung von Luftschall als auch von Körperschall. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschalldämmung.
    Frequenz
    Anzahl der Schwingungen eines Schallereignisses pro Sekunde, gemessen in Hertz (Hz). Die Frequenz bestimmt die Tonhöhe eines Schalls. Verwandte Begriffe: Wellenlänge, Amplitude, Schallspektrum.
    Dezibel (dB)
    Maßeinheit für den Schalldruckpegel, die logarithmisch aufgebaut ist. Eine Erhöhung um 10 dB entspricht einer Verdopplung des subjektiv wahrgenommenen Schalls. Verwandte Begriffe: Schalldruck, Schallintensität, Hörschwelle.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einer Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Estrich kann schwimmend, auf Dämmschicht oder im Verbund verlegt werden. Verwandte Begriffe: Rohdecke, Bodenbelag, Trittschalldämmung.
    Schallwelle
    Eine sich ausbreitende Druckschwankung in einem Medium (z.B. Luft), die durch eine Schallquelle erzeugt wird. Schallwellen transportieren Schallenergie. Verwandte Begriffe: Wellenlänge, Frequenz, Amplitude.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was sind Raumresonanzen?
      Raumresonanzen entstehen, wenn Schallwellen in einem Raum reflektiert werden und sich überlagern. Bei bestimmten Frequenzen, die von der Raumgeometrie abhängen, kommt es zu einer Verstärkung des Schalls, was als Dröhnen wahrgenommen wird. Diese Resonanzen können durch schallharte Oberflächen wie Beton verstärkt werden.
    2. Wie funktionieren Bassabsorber?
      Bassabsorber sind spezielle Schallabsorber, die darauf ausgelegt sind, Schallenergie im tiefen Frequenzbereich (unter 200 Hz) zu absorbieren. Sie funktionieren entweder durch poröse Absorption (Umwandlung von Schallenergie in Wärme) oder durch Resonanzabsorption (Schwingung eines Körpers, der Schallenergie aufnimmt).
    3. Welche Arten von Bassabsorbern gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Bassabsorbern, darunter poröse Absorber (z.B. mit Mineralwolle gefüllte Rahmen), Helmholtz-Resonatoren (geschlossene Behälter mit einer Öffnung) und Plattenabsorber (schwingende Platten vor einem Luftraum). Die Wahl des geeigneten Absorbers hängt von der Frequenz des Problems und den räumlichen Gegebenheiten ab.
    4. Kann man Trittschall nachträglich verbessern?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Trittschall nachträglich zu verbessern. Dazu gehören der Einbau von Trittschalldämmplatten unter dem Estrich, die Verwendung von Teppichen und anderen schallabsorbierenden Bodenbelägen sowie die Installation von Akustikdecken und Wandverkleidungen.
    5. Was bedeutet der Wert von 85 dB bei 20 Hz?
      85 Dezibel (dB) ist ein hoher Schalldruckpegel, der bei einer Frequenz von 20 Hertz (Hz) als sehr tieffrequentes Dröhnen wahrgenommen wird. Dieser Pegel kann als störend und unangenehm empfunden werden, insbesondere über längere Zeit.
    6. Wer ist für Trittschallschutz verantwortlich?
      In der Regel ist der Bauträger oder Eigentümer für die Einhaltung der Schallschutzanforderungen verantwortlich. Diese Anforderungen sind in der DINAbk. 4109 (Schallschutz im Hochbau) und der VDIAbk. 4100 (Schallschutz von Wohnungen) festgelegt.
    7. Was kann man gegen laute Nachbarn tun?
      Bei Problemen mit lauten Nachbarn sollte man zunächst das Gespräch suchen. Wenn dies nicht hilft, kann man sich an den Vermieter oder eine Schlichtungsstelle wenden. In schwerwiegenden Fällen kann auch eine Klage auf Unterlassung von Lärmbelästigung in Betracht gezogen werden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Akustikplaner?
      Einen geeigneten Akustikplaner finden Sie über Berufsverbände wie die Deutsche Gesellschaft für Akustik (DEGA) oder über Empfehlungen von Architekten und Bauingenieuren. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrungen im Bereich der Raumakustik und des Schallschutzes.

    🔗 Verwandte Themen

    • Schallschutzfenster
      Informationen über Schallschutzfenster zur Reduzierung von Außenlärm.
    • Trittschalldämmung im Altbau
      Möglichkeiten zur nachträglichen Verbesserung des Trittschalls in bestehenden Gebäuden.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Rechtliche Aspekte und Vorgehensweisen bei Lärmbelästigung durch Nachbarn.
    • Raumakustik verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Raumakustik in Wohnräumen.
    • Schallmessung in Wohnungen
      Informationen über Schallmessungen und deren Durchführung zur Feststellung von Lärmbelästigung.
  2. Schallbrücken im Estrich: Ursachen für Trittschall identifizieren

    Ist doch nicht sein Ernst, oder?
    Zuerst wäre doch mal zu klären, worauf die normüberschreitende Schallübertragung zurück zu führen ist. Da gibt es doch wohl Schallbrücken im Estrich.
    • Estrich geht bis an die Wand?
    • Estrich schwimmt nicht auf der Dämmung, sondern sitzt fest auf einigen Rohrleitungen oder Kabelbündeln?
    • Estrich zeigt keine Hüllrohre an Rohrdurchführungen
    • usw.

    Da wird es sich wohl weniger um einen Planungsfehler, als vielmehr um einen Ausführungs- und Überwachungsmangel handeln.

    Da sollte der Schallschutz-SV sich mal einen SV für Schäden an Gebäuden dazu holen und die Schallbrücken mit Klopfproben lokalisieren, freilegen und dann eine Sanierung des Estrichs in der "Verursacher"-Wohnung oben empfehlen und nicht irgendwelche zusätzlichen wohnungsuntypischen, den Gebrauchswert der "beeinträchtigten" Wohnung einschränkenden Umbauten vorschlagen.

    Ich bin erschüttert, wenn hier einfach nur ein "Pflaster" vorgeschlagen wird, welches der Geschädigte auf seine Wohnung kleben soll, statt man die Ursache findet und beseitigt.

  3. Trittschallproblem: Fehlerhafte Estrichverlegung als Ursache?

    Foto von wiki

    Trittschall
    du schreibst : ".. schwimmender Estrich, treten beim Begehen der Decke im OGA Pegelspitzen von 85 dBA bei 20 Hz auf ... "..

    OGA? Obergeschossaufbau?

    aber bei einem schwimmenden Estrich dürfte dieses Problem nicht auftreten, also ist die Frage : woher kommt dieser hohe Trittschall, falsch verlegter schwimmender Estrich, evtl. ohne Randstreifen? oder aber fehlerhafte Trittschalldämmplatten? bitte was bringen dir spezielle Gegenstände im Raum gegen Schallwellen, wenn die Schallwellen über die Festkörper (Decke/Wand usw.) kommen? ist der Oberboden direkt ans Mauerwerk verlegt worden?

  4. Trittschall im OG: Ursache und Wirkung am Entstehungsort suchen

    es ist doch nicht der 1. April
    Die Schallquelle ist im 1. OGAbk., die Übertragung auf den Baukörper ebenfalls, folglich muss dort der Fehler lokalisiert werden. Es ist eine Folge von Ursache und Wirkung, beides liegt im OG und ist eine Gebrauchsminderung für Ihre Wohnung. Demnächst behauptet ein SV, Sie haben die Tapeten unter falschem Winkel und bei falscher Musik (zu viel Bass) geklebt. In Ihrem Wohnzimmer durch Einbaugegenstände den Schall von oben zu bekämpfen bedeutet: der Wurm bestimmt ob es zum Angeln geht. Es ist mal eine neue Form der Beweislastumkehr. Das Schlimme ist: Sachverständige machen heute Urteile und diese Urteile krigt man nicht mehr weg. Sie brauchen den Rat eines Fachanwaltes. Gruß
    • Name:
    • Klaus Kirschner
  5. Sachverständiger überschreitet Kompetenzen: Kritik an Sanierungsvorschlag

    1. April
    Jepp  -  und wenn das Auto klappert, dann empfiehlt der Sachverständige vom TÜV demnächst auch einfach OROPAX, das ist deutlich billiger als wenn man den Hersteller im Rahmen der Garantie mit einer Reparatur belästigen würde.

    Ich bin erschüttert, siehe oben. Da sollte ihr RA mal Druck machen bei Gericht. Der SV überschreitet womöglich seine Kompetenzen, wenn er einen solchen Sanierungsvorschlag macht. Er soll vermutlich eher festlegen, wie der Mangel (Ursache des Trittschalls) zu beseitigen ist und nicht, wie die Folgeschäden (Schallbelästigung) auf billigem Wege gemindert werden können.

  6. Tieffrequente Trittschallproblematik: Fehlende Masse als Ursache?

    Antwort
    Sehr geehrte Damen und Herren,

    zunächst herzlichen Dank für die hilfreichen Antworten.

    Schallbrücken sind nur noch in einem geringen Ausmaß vorhanden. Diese erklären die tieffrequente Problematik nicht.

    Möglicherweise fehlt Masse  -  der Bauträger und Architekt hat mein Wohnzimmer vergrößert und eine ursprünglich geplante Wand weggelassen, auf der langgezogenen 9 m langen Decke befinden sich in der OGAbk. Wohnung zahlreiche Aufbauten.

    Der SV vertritt die Auffassung, 20 Hz liege außerhalb des bauakustischen Messbereichs, dafür gebe es auch keine Normungen, insoweit habe ich "Pech" gehabt. Der SV meint, der Architekt und Bauträger habe die Problematik nicht erkennen können.

    Der SV ist Mitglied zahlreichen DINAbk.-Ausschüsse!

  7. Bauakustik bei 20 Hz: Gehgeräuschübertragung in Holzbauten

    Foto von

    Guten Tag Herr Schmid Grundsätzlich hat der ...
    Guten Tag Herr Schmid Grundsätzlich hat der Guten Tag Herr Schmid

    Grundsätzlich hat der SV recht, wenn er sagt dass die Bauakustik bei 20 Hz nicht genormt ist. In der Bauakustik greift die Norm erst ab 100 Hz aufwärts. Die von ihnen beschriebene Problematik îst unter dem Begriff "Gehgeräuschübertragungen" schon an verschiedenen Stellen vor allem aber nicht nur für Holzbauten festgestellt worden. In der Regel sind es zwei Faktoren, die die hohe Schallübertragung bedingen. Zum einen eine geringe Masse der Rohdecke, die hier mit 18 cm auch nicht besonders groß sein dürfte. Zum zweiten, und das ist fast wichtiger, liegt es an der dynamischen Steifigkeit der trennenden Schicht zwischen Beton und Estrich, also der Trittschalldämmung. Dafür wird in der Regel eine EPS Dämmung eingesetzt. Je nach Hersteller beträgt die dynamische Steifigkeit s" zwischen 25-50 MN/m³. Bei Frequenzen oberhalb der dynaischen Steifigkeit der Trennschicht wird die Schallenergie gut gedämmt. Bei Frequenzen um die dynamische Steifigkeit wird die Schallenergie verstärkt, unterhalb bleibt sie gleich. Ich denke, dass dort die Ursache ihres Problems liegt. Die Schrittfrequenz und die dyn. Steifigkeit sind gleich und die Schallenergie wird verstärkt. Dazu kommt, dass die Absorption in Wohnräumen in diesem niedrigen Frequenzbereich üblicherweise schlecht ist.

    Zu ihren Fragen: Weder Architekt noch Bauunternehmen müssen das im Vorfeld erkennen. Damit hat der Sv auch recht.

    Zum Schluss: Es gibt Möglichkeiten die Schallübertragung vom OGAbk. zu ihnen zu reduzieren. Das zu berät sie sicher ein Akustikbüro in der Nähe ihres Wohnortes. Es wäre hilfreich wenn sie das Gutachten und vor allem die Messkurven parat haben, wenn sie mit einem Büro Kontakt aufnehmen.

  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Trittschall in Wohnung: Ursachen, Lösungen & Schallschutz

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen eines Trittschallproblems in einer Wohnung, bei dem Pegelspitzen von 85 dBAbk. bei 20 Hz auftreten. Mögliche Ursachen sind Schallbrücken im Estrich, fehlerhafte Estrichverlegung oder fehlende Masse in der Deckenkonstruktion. Ein Sachverständiger wird kritisiert, da seine Kompetenzen überschritten werden.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Bauakustik bei 20 Hz: Gehgeräuschübertragung in Holzbauten greift die Bauakustik-Norm erst ab 100 Hz, was die Beurteilung der Problematik erschwert.

    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schallbrücken im Estrich: Ursachen für Trittschall identifizieren betont die Wichtigkeit, Schallbrücken im Estrich als Ursache für die Schallübertragung zu untersuchen, wie beispielsweise Estrich, der bis an die Wand geht oder auf Rohrleitungen aufliegt.

    🔴 Kritisch/Risiko: Es wird angemerkt, dass ein Sachverständiger möglicherweise seine Kompetenzen überschreitet, wenn er unangemessene Sanierungsvorschläge macht, wie im Beitrag Sachverständiger überschreitet Kompetenzen: Kritik an Sanierungsvorschlag kritisiert wird.

    👉 Handlungsempfehlung: Eine genaue Untersuchung der Estrichverlegung und der Deckenkonstruktion ist notwendig, um die Ursache des Trittschallproblems zu identifizieren. Der Beitrag Trittschall im OG: Ursache und Wirkung am Entstehungsort suchen rät dazu, die Schallquelle und Übertragung im Obergeschoss zu lokalisieren.

    📊 Fakten/Zahlen: Die gemessenen 85 dB bei 20 Hz liegen außerhalb des üblichen Messbereichs der Bauakustik, was die Problemlösung zusätzlich erschwert. Die Raumresonanzfrequenzen im Wohnzimmer des Fragestellers liegen bei etwa 20 Hz und 30-40 Hz.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschall, Raumresonanz" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschall, Raumresonanz" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Trittschall in Wohnung: 85 dB bei 20 Hz – Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Trittschall: 85 dB bei 20 Hz
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Trittschall, Raumresonanz, Schallschutz, Bassabsorber, Frequenz, Dezibel, Wohnungslärm, Schallwellen, Estrich, Geschossdecke
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼