Grundlüftung Wohnung nach DIN 1946-6: Unterschiede 1994 vs. 1998? Wer hat die aktuelle Ausgabe?
BAU-Forum: Außenwände und Fassaden
Grundlüftung Wohnung nach DIN 1946-6: Unterschiede 1994 vs. 1998? Wer hat die aktuelle Ausgabe?
Zitat: " ... bauphysikalische Schäden wie Schimmelpilzbefall infolge von Wohnungsfeuchte sind unter durchschnittlichen Bedingungen mit etwa einem 0,5-fachen Luftwechsel je Stunde (auf das gesamte Wohnungsvolumen bezogen) vermeidbar. Da sich Wohnungsfeuchte auch bei vorübergehender oder längerer Abwesenheit von Personen auswirken kann, ist eine ständige Lüftung der Wohnung (Grundlüftung) erforderlich ... "
Wer hat die neueste Ausgabe 10/98 und kann mir sagen, ob der von mir zitierte Text noch enthalten ist.
Mit Dank im Voraus!
MfG
Veikko Ulrich
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise
🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch unzureichende Lüftung kann zu gesundheitlichen Problemen führen.
GoogleAI-Analyse
Die DINAbk. 1946-6 regelt die Lüftung von Wohnungen. Die Ausgabe von 1994 wurde später aktualisiert. Es ist wichtig, die aktuelle Fassung zu verwenden, um sicherzustellen, dass die Lüftung den aktuellen Standards entspricht und bauphysikalische Schäden vermieden werden.
Die Grundlüftung dient dazu, einen Mindestluftwechsel sicherzustellen, auch bei Abwesenheit von Bewohnern. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung vorzubeugen. Die Anzahl und Anordnung der Fenster sowie die Durchlässigkeit der Gebäudehülle spielen dabei eine entscheidende Rolle.
🔴 Gefahr: Unzureichende Lüftung kann zu erhöhter Luftfeuchtigkeit und Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie sich die aktuelle Ausgabe der DIN 1946-6 und lassen Sie die Lüftungssituation von einem Fachmann überprüfen.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Grundlüftung
- Die Grundlüftung ist die kontinuierliche Lüftung eines Gebäudes, um einen Mindestluftwechsel sicherzustellen, auch bei Abwesenheit von Bewohnern. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Luftqualität zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Stoßlüften, Querlüften, Luftwechselrate. - DIN 1946-6
- Die DIN 1946-6 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Lüftung von Wohnungen festlegt. Sie definiert die notwendigen Luftwechselraten und die Auslegung der Lüftungssysteme.
Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Lüftungsanlage, Fensterlüftung. - Luftwechselrate
- Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Eine ausreichende Luftwechselrate ist wichtig, um Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen.
Verwandte Begriffe: Luftvolumen, Luftgeschwindigkeit, Lüftungsanlage. - Wohnungslüftung
- Die Wohnungslüftung umfasst alle Maßnahmen zur Sicherstellung eines ausreichenden Luftaustauschs in Wohnungen. Dazu gehören sowohl natürliche Lüftung (z.B. Fensterlüftung) als auch mechanische Lüftung (z.B. Lüftungsanlagen).
Verwandte Begriffe: Grundlüftung, Querlüftung, Stoßlüftung. - Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit in Wohnungen kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine ausreichende Lüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Luftfeuchtigkeit. - Außenwand-Luftdurchlass (ALD)
- Ein Außenwand-Luftdurchlass ist ein Bauelement, das in die Außenwand eingebaut wird, um eine kontrollierte Luftzufuhr zu ermöglichen. ALDs tragen zur Grundlüftung bei und verhindern Zugluft.
Verwandte Begriffe: Fensterfalzlüfter, Zuluft, Abluft. - Gebäudehülle
- Die Gebäudehülle umfasst alle Bauteile, die ein Gebäude umschließen und es vor äußeren Einflüssen schützen. Dazu gehören Wände, Dach, Fenster und Türen. Die Dichtheit der Gebäudehülle beeinflusst die Lüftung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Luftdichtheit, Fassade.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist Grundlüftung?
Grundlüftung ist die kontinuierliche Lüftung eines Gebäudes, um einen Mindestluftwechsel sicherzustellen, auch wenn niemand anwesend ist. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Luftqualität zu verbessern. - Warum ist die DIN 1946-6 wichtig?
Die DIN 1946-6 legt die Anforderungen an die Lüftung von Wohnungen fest. Sie stellt sicher, dass ausreichend Frischluft vorhanden ist und Feuchtigkeit abgeführt wird, um Bauschäden und gesundheitliche Probleme zu vermeiden. - Was sind Außenwand-Luftdurchlässe (ALD)?
Außenwand-Luftdurchlässe sind Bauteile, die in die Außenwand eingebaut werden, um eine kontrollierte Luftzufuhr zu ermöglichen. Sie tragen zur Grundlüftung bei und verhindern Zugluft. - Wie oft sollte eine Wohnung gelüftet werden?
Die Häufigkeit der Lüftung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Anzahl der Bewohner, der Größe der Wohnung und der Luftfeuchtigkeit. Mehrmals tägliches Stoßlüften ist in der Regel empfehlenswert. - Was ist Stoßlüften?
Stoßlüften bedeutet, die Fenster für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Dies ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster. - Was bedeutet Luftwechselrate?
Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Eine ausreichende Luftwechselrate ist wichtig, um Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen. - Wie beeinflusst die Gebäudehülle die Lüftung?
Die Dichtheit der Gebäudehülle beeinflusst die natürliche Lüftung. Eine zu dichte Gebäudehülle kann zu unzureichender Lüftung führen, während eine undichte Hülle zu Energieverlusten führen kann. - Was tun bei hoher Luftfeuchtigkeit in der Wohnung?
Bei hoher Luftfeuchtigkeit sollte regelmäßig gelüftet werden. Zusätzlich können Luftentfeuchter eingesetzt werden. Die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit sollte jedoch von einem Fachmann untersucht werden.
🔗 Verwandte Themen
- Schimmelbildung in Wohnungen
Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall. - Lüftungsanlagen für Wohnungen
Funktionsweise, Vor- und Nachteile verschiedener Lüftungssysteme. - Feuchtemessung in Innenräumen
Methoden zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit und Interpretation der Ergebnisse. - Energetische Sanierung von Gebäuden
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und Reduzierung des Heizenergiebedarfs. - Gesundes Wohnklima
Faktoren, die ein gesundes Raumklima beeinflussen, und Maßnahmen zur Verbesserung.
-
DIN 1946-6: Norm-Zitat – Jetzt im informativen Anhang B
das Zitat steht nicht mehr in der Norm
sondern im Anhang B (informativ) unter Außenluftvolumenströme.
Der erste Satz steht unter 4.1. in der Norm. -
Dank für schnelle DIN 1946-6 Hilfe & Expertise!
Danke
Danke Herr Feldwisch-Drentrup,
für die schnelle Hilfe (und so schnell aus der Hüfte Geschossen, Respekt 🙂 und beste Grüße nach München.
Dann muss ich wohl doch 55 € ausgeben ... 🙂
MfG
Veikko Ulrich -
Zusatzinfo: Heizungs-Forum-Link zur DIN 1946-6 Diskussion
komisch - auch noch am selben Tach ...
habe mich vertan vorhin: -
Dank an D. Bakel für DIN 1946-6 Unterstützung
Nochmals Dank ...
Danke Herr D. Bakel (manchmal frage ich mich, warum Sie nicht unter Ihrem richtigen Namen schreiben ... Herr JDB 🙂
MfG
Veikko Ulrich -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundlüftung nach DINAbk. 1946-6: Unterschiede & Aktuelle Ausgabe
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen den DIN 1946-6 Ausgaben von 1994 und 1998 bezüglich der Grundlüftung von Wohnungen. Ein wichtiger Punkt ist die Positionierung des Zitats zur ausreichenden Wohnungslüftung, welches nun im Anhang B der Norm zu finden ist, wie im Beitrag DIN 1946-6: Norm-Zitat – Jetzt im informativen Anhang B erläutert wird. Die Teilnehmer tauschen sich über die Notwendigkeit der Normbeschaffung und die Expertise der Antwortenden aus.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Positionierung von wichtigen Informationen innerhalb der DIN 1946-6 hat sich geändert. Das ursprünglich in Ziffer 3.1 enthaltene Zitat zur ausreichenden Wohnungslüftung befindet sich nun im Anhang B (informativ), wie in DIN 1946-6: Norm-Zitat – Jetzt im informativen Anhang B präzisiert wird. Dies ist relevant für die korrekte Anwendung der Norm in Bezug auf Wohnungsfeuchte und Luftwechsel.
✅ Zusatzinfo: Ein Link zu einer älteren Diskussion im Heizungs-Forum (siehe Zusatzinfo: Heizungs-Forum-Link zur DIN 1946-6 Diskussion) wird geteilt, was auf eine breitere Auseinandersetzung mit dem Thema Grundlüftung und DIN 1946-6 hinweist. Dies unterstreicht die Komplexität der Thematik und die Notwendigkeit, sich umfassend zu informieren.
👉 Handlungsempfehlung: Um bauphysikalische Schäden wie Schimmelpilzbefall infolge von Wohnungsfeuchte zu vermeiden, ist die korrekte Anwendung der DIN 1946-6 unerlässlich. Es wird empfohlen, die aktuelle Ausgabe der Norm zu beschaffen und sich mit den Änderungen, insbesondere bezüglich der Positionierung wichtiger Informationen, vertraut zu machen. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag DIN 1946-6: Norm-Zitat – Jetzt im informativen Anhang B.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundlüftung, DIN, Lüftung, Wohnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel in Wohnung: Ursachen, Messwerte & Vermeidung in Fensterlaibung?
- … Schimmel Wohnung: Ursachen & Vermeidung …
- … Schimmel, Wohnung, Fensterlaibung, Wärmebrücke, Lüften, Temperatur, Feuchtigkeit, Ursachen, Vermeidung, Sanierung …
- … Wohnraumlüftung, Bauphysik, Bausanierung …
- … Schimmel in Wohnung: Ursachen, Messwerte & Vermeidung in Fensterlaibung? …
- … Der Sachverständige argumentiert, dass die von mir vorgebrachten 9,3 °C Mindesttemperatur bei -10 °C Außentemperatur (Vermeidung von Schimmel nach alter DINAbk. 4108) nur für die Fassadenfläche gilt und diese Temperatur an …
- … um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Querlüften, Dauerlüften, Fensterlüftung. …
- … sind in der Luft allgegenwärtig und können sich bei geeigneten Bedingungen (Feuchtigkeit, Nährboden) zu Schimmel entwickeln. Verwandte Begriffe: Myzel, Schimmelpilz, Luftqualität. …
- … LüftenTipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel durch optimales Heiz- und Lüftungsverhalten. …
- … DINAbk. 4108-2:2001 – Schimmelrisiko durch Wärmebrücken vermeiden …
- … DIN 4108-2:2001-03, Punkt 6 …
- … Ihr SV soll sich mal die DINAbk. besorgen. …
- … Schimmelvermeidung: Welche DIN-Norm galt 1997? …
- … Alte DIN …
- … DINAbk. 4108-2:1981 – Wärmebrücken und Mindesttemperaturen …
- … In der DIN 4108-2:1981-08 ist der Punkt Wärmebrücken der Punkt 5.4: Für den …
- … die ungünstigste Stelle geringere Anforderungen angegeben werden. (Zur Berechnung von Wärmebrücken DINAbk. 4108-5). …
- … Die DIN 4108-5 ist erst mal nicht greifbar. Ist aber …
- … wahrscheinlich auch nicht wesentlich, da die DINAbk. 4108-5 nur die Rechenverfahren standardisiert. …
- … Ich argumentiere, dass bei einer Zimmertemperatur von 20 °C/50 % rel. Luftfeuchte bei 9,3 Grad Tauwasser ausfällt. Nun habe ich bei -2 °C Temperaturen von 7 bis 11 °C gemessen. Für Schimmelpilzwachstum muss aber nicht unbedingt Tauwasserbildung vorliegen, sondern das beginnt schon eher, daher ja …
- … auch in der neuen DINAbk. diese 12,6 °C. …
- … DIN 4108-2:1981 – Hygienisches Raumklima und Schimmel …
- … DINAbk. 4108-2:1981-08. Punkt 3: Zweck des Wärmeschutzes ... Der Wärmeschutz hat bei Gebäuden Bedeutung für …
- … Also Schimmel an den Wänden ist kein hygienisches Raumklima . Nun müsste theoretisch noch nachgewiesen werden was ausreichend beheizt und belüftet ist. Abgesehen von Grundsatzurteilen, die sicherlich existieren sind die Anforderungen erfüllt, wenn die Anforderungen nach DIN 4108-2:2001-03 erfüllt werden - und damit ist dann automatisch die …
- … DINAbk. 4108-2:2001-03 zu erfüllen - auch wenn Sie 1997 noch nicht herausgegeben …
- … war. Denn Sie stellt nur eine Präzisierung der DINAbk. 4108-2:1981-08 dar und stellt keine verschärften Anforderungen. …
- … Gutachter: Lüftungsverhalten beurteilen bei Schimmelbefall? …
- … fällt mir da der Blower-Door-Test ein, um festzustellen, ob eine ausreichende Grundlüftung vorliegt, dann Befragung der Mieter (zwei bis dreimal täglich gelüftet) …
- … Aktuelle DINAbk. 4108-2:2003-04 – Neue Vornorm geplant …
- … Messwerte: Oberflächentemperatur unterhalb der DINAbk.-Anforderungen …
- … bereits bei 80 % Luftfeuchtigkeit an der Wandoberfläche auftritt. Da man Ausgangsbedingungen von 20 °C Raumtemperatur und 50 % relative Luftfeuchtigkeit voraussetzt, würde …
- … Dies unter normalen Nutzungsbedingungen nicht praktikabel, wo man im Winter von rel. Luftfeuchen für …
- … die Wohnungsluft von 45 bis 55 % mit gelegentlichen Spitzen bis 65 % ausgeht. …
- … Es liegt also, wenn die gemessenen Daten stimmen, Wärmebrücken vor. Der Tauwasserschutz nach DINAbk. 4108-2 ist nicht gewährleistet. …
- … Schimmel in Wohnung: Ursachen, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10467: Grundlüftung Wohnung nach DIN 1946-6: Unterschiede 1994 vs. 1998? Wer hat die aktuelle Ausgabe?
- … Grundlüftung DINAbk. 1946-6: Unterschiede & aktuelle Ausgabe …
- … Grundlüftung nach DIN 1946-6 (1994): Unterschiede zur Ausgabe 10/98 …
- … Wer hat den aktuellen Text? Infos zu Wohnungsfeuchte & Luftwechsel. …
- … Grundlüftung, DINAbk. 1946-6, Lüftung Wohnung, Wohnungsfeuchte, Luftwechsel, …
- … Wohnungslüftung, Normen, Gebäudehülle …
- … Lüftung, Wohnraumlüftung, Bauphysik, Feuchtigkeit, …
- … Grundlüftung Wohnung nach DINAbk. 1946-6: Unterschiede 1994 vs. 1998? Wer hat die aktuelle Ausgabe? …
- … Nach DIN 1946-6 Lüftung von Wohnungen , Ziffer 3.1 (09/1994) …
- … die Durchlässigkeit der Gebäudehülle und die Bemessung der Außenwand-Luftdurchlässe eine ausreichende Wohnungslüftung ermöglichen. …
- … gesamte Wohnungsvolumen bezogen) vermeidbar. Da sich Wohnungsfeuchte auch bei vorübergehender oder längerer Abwesenheit von Personen auswirken kann, ist eine ständige Lüftung der Wohnung (Grundlüftung) erforderlich ... …
- … Die DINAbk. 1946-6 regelt die Lüftung von Wohnungen. Die Ausgabe von 1994 …
- … ist wichtig, die aktuelle Fassung zu verwenden, um sicherzustellen, dass die Lüftung den aktuellen Standards entspricht und bauphysikalische Schäden vermieden werden. …
- … lüftung dient dazu, einen Mindestluftwechsel sicherzustellen, auch bei Abwesenheit von Bewohnern. Dies …
- … GrundlüftungDie Grundlüftung ist die kontinuierliche Lüftung eines Gebäudes, um einen …
- … DINAbk. 1946-6Die DIN 1946-6 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die …
- … Lüftung von Wohnungen festlegt. Sie definiert die notwendigen Luftwechselraten und die …
- … Auslegung der Lüftungssysteme.Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Lüftungsanlage, Fensterlüftung. …
- … LuftwechselrateDie Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Eine ausreichende Luftwechselrate ist wichtig, um Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen.Verwandte Begriffe: Luftvolumen, Luftgeschwindigkeit, Lüftungsanlage. …
- … WohnungslüftungDie Wohnungslüftung umfasst alle …
- … Maßnahmen zur Sicherstellung eines ausreichenden Luftaustauschs in Wohnungen. Dazu gehören sowohl natürliche Lüftung (z.B. Fensterlüftung) als auch mechanische Lüftung (z.B. Lüftung …
- … Wohnungen kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine ausreichende Lüftung ist …
- … eingebaut wird, um eine kontrollierte Luftzufuhr zu ermöglichen. ALDs tragen zur Grundlüftung bei und verhindern Zugluft.Verwandte Begriffe: Fensterfalzlüfter, Zuluft, Abluft. …
- … Wände, Dach, Fenster und Türen. Die Dichtheit der Gebäudehülle beeinflusst die Lüftung.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Luftdichtheit, Fassade. …
- … Was ist Grundlüftung?Grund …
- … lüftung ist die kontinuierliche Lüftung eines Gebäudes, um einen Mindestluftwechsel sicherzustellen, auch …
- … Warum ist die DINAbk. 1946-6 wichtig?Die DIN 1946-6 legt die Anforderungen an die Lüftung …
- … von Wohnungen fest. Sie stellt sicher, dass ausreichend Frischluft vorhanden ist …
- … eingebaut werden, um eine kontrollierte Luftzufuhr zu ermöglichen. Sie tragen zur Grundlüftung bei und verhindern Zugluft. …
- … werden?Die Häufigkeit der Lüftung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Anzahl der Bewohner, der Größe der Wohnung und der Luftfeuchtigkeit. Mehrmals tägliches Stoßlüften ist in der Regel …
- … Wie beeinflusst die Gebäudehülle die Lüftung?Die Dichtheit der Gebäudehülle beeinflusst die natürliche Lüftung. Eine zu …
- … dichte Gebäudehülle kann zu unzureichender Lüftung führen, während eine undichte Hülle zu Energieverlusten führen kann. …
- … Was tun bei hoher Luftfeuchtigkeit in der Wohnung?Bei hoher Luftfeuchtigkeit sollte regelmäßig gelüftet werden. Zusätzlich können Luftentfeuchter …
- … Schimmelbildung in WohnungenUrsachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall. …
- … Lüftungsanlagen für WohnungenFunktionsweise, …
- … Vor- und Nachteile verschiedener Lüftungssysteme. …
- … DINAbk. 1946-6: Norm-Zitat – Jetzt im informativen Anhang B …
- … Dank für schnelle DINAbk. 1946-6 Hilfe & Expertise! …
- … Zusatzinfo: Heizungs-Forum-Link zur DINAbk. 1946-6 Diskussion …
- … Dank an D. Bakel für DINAbk. 1946-6 Unterstützung …
- … Grundlüftung nach DINAbk. 1946-6: Unterschiede & Aktuelle Ausgabe …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wärmebrückenberechnung: Nachweis bei Abweichung von Normbedingungen – Vorgehen & Kosten?
- … Wärmebrückenberechnung unter speziellen Randbedingungen: Wie aussagekräftig sind die Ergebnisse? Infos zu Vorgehen, Kosten & …
- … Wärmebrücke, Wärmebrückenberechnung, Taupunkt, Schimmel, Gutachten, Luftfeuchtigkeit, Wohngebäude, Sachverständiger, Wärmebrückennachweis, Randbedingungen …
- … Normbedingungen – Vorgehen & Kosten? …
- … Zum Lüftungsverhalten einer Mieterpartei (2005-2008) hat das Gericht ein Gutachten durch …
- … 9-15 °C Wandoberfläche, -3 °C außen, errechnet). Aus der willkürlichen Rahmenbedingung 17,5 °C, 50 % rel. Luftfeuchte ergibt sich ein Taupunkt von …
- … °C, 50 % rel. Luftfeuchte) stützt sich die Kernaussage des Gutachtens: Bauzeitbedingte unzulässige Wärmebrücken sind vorhanden, die bei normalem Wohnverhalten zu Schimmel …
- … Welche Aussagekraft hat der Temperaturfaktor, wenn die Randbedingungen für die Berechnungsformel (20 °C innen, 50 % rel. Luftfeuchte, -5 …
- … Frage zielt auf die Aussagekraft einer Wärmebrückenberechnung ab, wenn die Randbedingungen von der Norm abweichen. Hierbei ist zu beachten, dass die …
- … Messwerte: Sind die Messwerte (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) plausibel und unter standardisierten Bedingungen erhoben worden? …
- … Randbedingungen für die spezifische Bausituation gewählt? …
- … Sachverständiger: Ist der Sachverständige qualifiziert und erfahren in der Beurteilung von Wärmebrücken unter nicht-standardisierten Bedingungen? …
- … dingungen nicht der Norm entsprechen. & …
- … RandbedingungenRandbedingungen sind die äußeren Einflüsse und Umstände, die bei …
- … Wärmebrücken sind dies z.B. Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, Wind und Sonneneinstrahlung.Verwandte Begriffe: Umgebungsbedingungen, Einflussfaktoren, Rahmenbedingungen. …
- … (Materialkennwerte, Temperaturen, Luftfeuchtigkeit), die Wahl des Berechnungsmodells, die Berücksichtigung der Randbedingungen (z.B. Wind, Sonneneinstrahlung) und die Erfahrung des Sachverständigen. …
- … Kondenswasserbildung an der inneren Oberfläche zu beurteilen. Die Berechnung erfolgt nach DINAbk. EN ISO 10211. …
- … Wie beeinflusst das Lüftungsverhalten der Bewohner die …
- … von Kondenswasserbildung an Wärmebrücken verstärkt. Regelmäßiges Stoßlüften oder der Einsatz einer Lüftungsanlage kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und das Schimmelrisiko zu …
- … Was sind typische Fehlerquellen bei der Wärmebrückenberechnung unter nicht-standardisierten Bedingungen?Typische Fehlerquellen sind ungenaue Messwerte, falsche Annahmen über Materialeigenschaften, die …
- … Vernachlässigung von Randbedingungen (z.B. Wind, Sonneneinstrahlung) und die Verwendung ungeeigneter Berechnungsmodelle. …
- … Welche Rolle spielt die Bauzeit des Gebäudes bei der Beurteilung von Wärmebrücken?Gebäude aus den 1950er Jahren weisen oft konstruktive Details auf, die Wärmebrücken begünstigen, wie z.B. ungedämmte Stahlbetonbauteile. Bei der Beurteilung von Wärmebrücken in solchen Gebäuden müssen die spezifischen Bauzeitbedingungen berücksichtigt werden. …
- … Lüftungsverhalten in WohngebäudenTipps für richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchteschäden und Schimmelbildung. …
- … Schimmelpilzursachen: Wärmebrücken vs. Lüftungsverhalten …
- … bei der Beurteilung von Schimmelpilzursachen in Wohnungen: …
- … b) hinreichende Lüftung (Lüftung zum Feuchteschutz) …
- … 50er und 60er Jahren mit das schwächste, was der Wohnungsmarkt zu bieten hat. Diese Gebäude (meist aus 30er Hbl-Mauerwerk errichtet sind dämmtechnisch eine Fundgrube für Wärmebrückenspezialisten. …
- … Die Messwerte und Feststellungen von Wärmebrücken sind plausibel. Es betrifft meist Außenecken, Fensteranschlüsse, Decken-Wand-Anschlüsse, Sockelbereiche von Außenwänden in EGAbk.-Wohnungen, Außenwände an Balkonplatten usw. …
- … die Wohnung mit einem an Altbauten angepassten Heiz- und Lüftungsverhalten (Heizungsverhalten, Lüftungsverhalten) trotz Vorhandensein der bauzeitlich zulässigen Wärmebrücken schimmelfrei gehalten werden …
- … Ein angepasstes Raumklima wie es der DINAbk.-Fachbericht 4108-8 mehrfach nennt, könnte sein: 20 °C und 40 % rF. …
- … vorliegen, dass diese jedoch bei einem an Altbauten angepassten Nutzerverhalten (Heizung/Lüftung) schimmelpilzfrei gehalten werden könnten. …
- … es mit der Lüftung der Wohnung aus? Hat die alte Wohnung noch die alten Fenster oder neue dichte Fenster? Zur Schimmelpilzvermeidung sollte die Wohnung eine gewisse Grundlüftung über Fugen in der thermischen Gebäudehülle …
- … afweisen, sodass zumindest 40 % des durchschnittlichen Lüftungsbedarfs auch ohne Fensterlüftung allein durch die Fugen erfolgen können (Lüftung zum Feuchteschutz). …
- … die Wohnung zu dicht, so muss der Nutzer überdurchschnittlich oft lüften, was das Schimmelpilzrisiko anhebt. Hier kann man die DINAbk. 1946-6 mit zur Beurteilung der Lüftung zum Feuchteschutz mit heran …
- … DINAbk. 4108: Randbedingungen für Schimmelpilzbetrachtungen …
- … sind aus meiner Sicht die genormten Randbedingungen nach DIN 4108-2 aus 2001, bzw. aktuell nach DIN …
- … Der Temperaturfaktor frsi ist nach DINAbk. 4108-2 aus 2001: …
- … Die zum Zeitpunkt X gemessenen Wandinnenoberflächentemperaturen sind aus meiner Sicht nicht den zum gleichen Zeitpunkt gemessenen …
- … nach einigen Stunden Verzögerung (Phasenverschiebung) Einfluss auf die Temperatur der Wandinnenoberfläche nehmen. …
- … eingesetzt; Werte, die dann zu der Aussage führen, es sind bauzeitbedingte unzulässige Wärmebrücken vorhanden, die auch bei normalem Wohnverhalten zu Schimmelpilzbefall …
- … gezeigt wird. Schimmelpilzbildung kann aber vermieden werden, wenn die raumklimatischen Bedingungen - Raumtemperatur, rel. Feuchtigkeit und Oberflächentemperaturen - im Gleichgewicht gehalten …
- … Wert? Er sagt uns, dass die untersuchte Wärmebrücke unter normklimatischen Randbedingungen (innen 20 °C und außen -5 °C) eine Oberflächentemperatur von …
- … könnte also feststellen, dass die Stelle durch ein angepasstes Heiz- und Lüftungsverhalten (Heizungsverhalten, Lüftungsverhalten) schimmelfrei gehalten werden könnte. …
- … von 0,39 m²K/W gefordert. Setze ich diesen Wert in die DINAbk. 10211 (Berechnung der Wandoberflächentemperatur) ein - wie in der Antwort Wiki …
- … bauliche Schachstelle vor, die vom Nutzer jedoch durch entsprechendes Heiz- und Lüftungsverhalten (Heizungsverhalten, Lüftungsverhalten) schimmelfrei gehalten werden kann. …
- … so liegt eine schimmelpilzkritische WB vor, gegen die auch ein angepasstes Lüftungsverhalten machtlos ist (der RA würde hier wohl von einem Mangel …
- … Darüber hinaus ist die Lüftbarkeit der Wohnung nach DINAbk. 1946-6 zu prüfen und zu bewerten. Denn es kann ja sein, …
- … dass ein angepasstes Heizungs- und Lüftungsverhalten (Heizungsverhalten, Lüftungsverhalten) dem Nutzer gar nicht möglich ist, weil er wegen der Dichtheit der Wohnung alle 4 Stunden lüften müsste (auch nachts). Das würde der …
- … Die bisher aufgeführten Berechnungen können immer nur auf den normierten Randbedingungen basieren. …
- … Die bauzeitlich bedingte Anforderung an den Mindestwärmeschutz von Außenwänden war seinerzeit, z.B. für …
- … Die sinnvolle Lüftbarkeit der Wohnung ist in der Heiz- und Übergangsperiode zu häufig nicht gegeben. …
- … Das Lüften unter diesen Bedingungen kann in Altbauten zu kritischen Raumluftzuständen führen. …
- … und Altbau-Schimmelpilzkriterium sind auch keiner aaRdTAbk. zu entnehmen, da wurde der DINAbk.-Fachbericht zu DIN 4108-8 wohl völlig falsch verstanden. …
- … Altbau-Wohnklima: Definition im DINAbk.-Fachbericht 4108-8 …
- … Nun WIKI mag Recht haben, dass im ohnehin umstrittenen DIN-Fachbericht 4108-8 das angepasste Nutzerverhalten , also ein für Altbauten …
- … diese Klimaangaben auch Eingang finden in die derzeit laufende Überarbeitung des DINAbk.-Fachberichtes DIN 4108-8, der dann zum regulären Normenteil werden soll. …
- … viel Glück bekommen wir mittels DINAbk. 4108-8 irgendwann das Bindeglied zwischen DIN 4108 und DIN 1946-6. …
- … DIN 4108-2: Wärmebrücken, Schimmel & Lüftungsverhalten …
- … Die DINAbk. 4108-2 löst nicht alle Probleme …
- … so sieht es aus - allerdings wird sie als einzig belastbares Zahlenmaterial in dem mir …
- … vorliegenden Gutachten herangezogen fRsi < 0,7 bedeutet bauzeitbedingte unzulässige Wärmebrücken, die auch bei normalem Wohnverhalten zu Schimmel führen . Basta! Die Beweisfrage war nicht: Sind Wärmebrücken vorhanden? sondern: Gutachten zu dem Beweisthema des ordnungsgemäßen Lüftungs- und Heizungsverhalten (Lüftungsverhalten, Heizungsverhalten) der Klägerin.. …
- … Ende 2008 (Auszug der Mietpartei) und als Nachweis des Heizungs- und Lüftungsverhaltens während der Mietzeit Aufzeichnungen mittels Thermohygrometer mit Datenlogger-Funktion (zu geringe …
- … Rechengröße bei Altbauten einen Hinweis gibt auf Wärmebrücken. Er ist allerdings weder ein Beweis für (nicht definiertes) normales Wohnverhalten noch für …
- … ein ordnungsgemäßes Lüftungs- und Heizverhalten (Lüftungsverhalten, Heizverhalten). Ebenso wenig ist er als Grenzwert für die Beurteilung heranzuziehen, ob eine Wärmebrücke zulässig oder unzulässig ist. Die seinerzeit zulässige Konstruktion kann doch nicht durch einen nachträglich (2001) eingeführten Faktor /Grenzwert? unzulässig gemacht werden, oder doch? …
- … Es ist doch erschreckend, über welche Lächerlichkeiten in Deutschland Prozesse geführt werden. Diesen fotografierten Schimmelbefall hätte jeder Selbstnutzer einer eigenen Eigentumswohnung ohne Murren mittels Schimmelstopp-Spray selbst beseitigt, ohne an die Hausverwaltung …
- … eindeutig eine typische Wärmebrücke zu entnehmen. (Geometrisch, Konstruktiv und Stofflich bedingt) …
- BAU-Forum - Bauphysik - Zu niedrige Luftfeuchtigkeit im Fertighaus: Ursachen, Lösungen & Empfehlungen?
- … Luftfeuchtigkeit, Fertighaus, Raumklima, Lüftungsanlage, Heizung, Luftbefeuchtung, Schwörer-Haus, Winter, Ursachen, Lösungen …
- … Bauphysik, Heizungstechnik, Lüftungstechnik, …
- … - Lüftung über Lüftungsanlage. Diese war vom Hersteller mehr oder wenig ungeregelt …
- … - Lüftung nun geregelt über einen CO2- und Luftfeuchtesensor, springt selten wegen zu …
- … so um 1 ... 2 %. also keine wirkliche Verbesserung. Die Lüftungsanlage mit einer Luftbefeuchtung auszustatten ist ein extremer Aufwand, also auch …
- … kämpfen haben. Das ist ein häufiges Problem, besonders bei Häusern mit Lüftungsanlagen und Fußbodenheizung. …
- … Lüftungsanlage: …
- … Manuelle Lüftung: Reduzieren Sie die Laufzeit der Lüftungsanlage oder stellen Sie diese …
- … Lüftungsanlage …
- … Eine Lüftungsanlage ist ein System zur kontrollierten Be- und Entlüftung …
- … eine Kombination aus Faktoren wie der dichten Bauweise, der Verwendung von Lüftungsanlagen und dem Betrieb von Heizsystemen wie Fußbodenheizungen verursacht werden. Diese …
- … Wie oft sollte ich die Lüftungsanlage in meinem Fertighaus laufen lassen?Die Laufzeit der Lüftungsanlage …
- … sollte an die Bedürfnisse der Bewohner und die äußeren Bedingungen angepasst werden. Im Winter, wenn die Luft ohnehin trockener ist, kann es sinnvoll sein, die Laufzeit zu reduzieren oder die Anlage zeitweise abzuschalten, um die Luftfeuchtigkeit im Haus zu erhöhen. …
- … Wie dicht ist denn Ihr Haus? Schon mal einen Blower-Door-Test (BDT) gemacht und den n50-Wert gecheckt? Vielleicht ist wider Erwarten die Grundlüftung über Bauwerksfugen viel zu hoch. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wetterglaube vs. Wissenschaft: Was hat das mit Bauphysik zu tun?
- … in einer bestimmten Region. Es wird durch den Durchschnitt der Wetterbedingungen über einen längeren Zeitraum (mindestens 30 Jahre) bestimmt.Verwandte Begriffe: Wetter, …
- … Durch eine sorgfältige Planung und Konstruktion unter Berücksichtigung der lokalen Wetterbedingungen können Bauschäden vermieden werden. Dazu gehören beispielsweise eine ausreichende Dämmung, …
- … Zustand der Atmosphäre, während das Klima den langfristigen Durchschnitt der Wetterbedingungen an einem bestimmten Ort darstellt. Beide sind für die Bauphysik …
- … Schimmelbildung, Korrosion und anderen Bauschäden führen. Eine effektive Feuchtigkeitsregulierung durch Dämmung, Lüftung und Abdichtung ist entscheidend für die Langlebigkeit von Gebäuden. …
- … ebenfalls einstrahlt. Am Ende der Heizperiode haben wir sodann eine wetterbedingte Situation, bei der ganz offensichtlich der Energieeintrag von außen überwiegt, …
- … Masse - sogar unangenehm aufheizen. Diese Vorgänge sind natürlich nicht nach DINAbk. 4108 berechenbar, vor allem nicht prognostiziv. Da hilft uns auch der …
- … Ich bin kein Kenner Schwedens. Allerdings ist Schweden zum großen Teil polarnah, hat also doch erheblich …
- … Warum soll nicht nach DINAbk. 4108 gerechnet werden können? Manchmal sind die Rechenvorschläge so umfangreich, das …
- … EnEVAbk. 2002: Dämmstärke und automatische Belüftung – Pflicht? …
- … Und jetzt die eigentliche Frage: Ist die automatische Belüftung inzwischen auch vorgeschrieben? Ich mag sie zwar nicht. Aber was passiert …
- … Baugenehmigung 2002 oder später errichtet werden und nicht mit automatischer Belüftung ausgestattet sind, entweder wegschimmeln oder wegen falschem Benutzerverhalten (Fenster auf Dauerkipp) …
- … Also vorsichtshalber noch ein Gesetz zur Zwangsbelüftung nachlegen? Oder wie hättets Ihr gern? Ihr Rinn ins Land, Energiesparer, …
- … Wenn die Frage ernst war: Belüftungsanlagen sind nicht vorgeschrieben, nur Luftdichtheit und Mindestluftwechsel. Werte für bestimmte …
- … ganz richtig, es wird auf den Mindestwärmeschutz verwiesen, der sich aus DINAbk. 4108 ergibt). Mit 6 cm Wärmedämmung WLG 040 auf 17,5 cm …
- … Holzrahmenbau: Empfehlung für Lüftungsanlagen …
- … eine Lüftungsanlage eingebaut werden sollte. …
- … Kontrollierte Lüftung: Zufriedenheit der Bewohner …
- … kontrollierte Lüftung …
- … mal festgestellt, dass Sie bei einer kontrollierten Lüftung nicht wissen, wovon Sie reden. Alle, die in einer Wohnung mit kontrollierter Lüftung leben, sind damit hochzufrieden. …
- … Belüftungsanlagen: …
- … ich habe noch keinen gefunden, der die nun wirklich wichtige Belüftungsanlage gleich mit anbietet, geschweigen denn, dass darauf hingewiesen wird, dass …
- … Sie ohne kontrollierte Lüftung Ihr Haus beschädigen werden. Da rollt doch entweder eine gigantische Bauschadenswelle auf uns zu, oder die Häuslebauer, die keine Belüftungsanlage mitgekauft haben sind so klug und stellen Ihre Fenster …
- … Komfortlüftung: Standard der Zukunft im Wohnbau? …
- … Kein Thema verfehlt. In dem anderen Thread hatte ich auch schon darauf hingewiesen, wegen des Komforts auf eine kontrollierte Lüftung hinzuweisen. Wär heute den Komfort einer Heizung einsparen würde - …
- … ist nur eine Frage der Zeit bis auch der Komfort einer Lüftungsanlage Standard ist. …
- … Lüftungsanlagen: Essentieller Bestandteil bei Hausherstellern …
- … es gibt genug Hersteller, wo die Lüftungsanlage gleich dabei ist (teilweise als essentieller Bestandteil, da Heizung). …
- … Und nun sagen Sie mal, was Sie eigentlich gegen eine Lüftungsanlage haben? …
- … EnEVAbk. und Lüftung: CO2-Minderung, Klimaerwärmung und Technik-Nachteile …
- … Lüftung …
- … Kontrollierte Lüftung und Heizung: …
- … unterliegende technische Einrichtung hat. Bei der sog. Passivhausbauweise ist sie allerdings offenbar unverzichtbar, sodass diese Bauweise insgesamt nachteilig ist. Der bauphysikalische …
- … es mit einem Luftheizungsystem zu tun haben, das besonders empfindlich gegen Lüftungswärmeverluste ist. Die Luftdichtheit des Gebäudes ist daher ein Muss. Bei …
- … Kontrollierte Lüftung und Heizung: …
- … existieren überhaupt keine hygienischen Probleme, ich glaube fast nicht, dass es Wohnungen mit kontrollierter Lüftung und Schimmel gibt. Wenn, dann liegt wahrscheinlich …
- … hoch eingestellt werden, wie gewünscht), resultiert aus den Vorzügen der kontrollierten Lüftung. …
- … Jedenfalls sind alle, die eine kontrollierte Lüftung haben, damit hochzufrieden und …
- … Normung sind - nichts zu tun. Das Problem einer Normung nach DINAbk. oder EN besteht darin, dass die Temperiermethode zu traditionellen Bauweisen zurückführt, …
- … den Normen enthalten. Das ist das Thema von Herrn Stubenrauch. Das DINAbk. als private Einrichtung, die hauptsächlich von den Zuwendungen der Industrie lebt, …
- … Deckmäntelchen genauso wie für die EnEVAbk., und die Lobbyisten, die das Ding auf den Weg gebracht haben. …
- … die Außenwand entsprechend gedämmt und wärmebrückenfrei ist, kann es Prinzip bedingt überhaupt nicht zur Schimmelbildung kommen. Wo leben Sie eigentlich? Das …
- … welche bombastischen Abrufzahlen (3 am Tag, der ist gut!) meine Lüftungsseite erfährt? Somit breiten sich Lüftungsanlagen geradezu epedemieartig aus! (Mist, …
- … Neubauten: Geringe Akzeptanz von Lüftungsanlagen …
- … der Neubauten (nach EnEVAbk.) im Schnitt eine Lüftungsanlage aufweisen ... Einstellig! …
- … Neubauten ohne Lüftung: Abschreibung durch falsches Nutzerverhalten? …
- … Schimmelbeschwerden: Häuser mit vs. ohne Lüftung …
- … ohne kontrollierte Lüftung sich über Schimmel usw. beschweren! …
- … Lüftung: Wissen schützt vor Schimmel und Krankheit …
- … Wer heutzutage noch auf eine Lüftung verzichtet, verdient aus meinem Blickwinkel (und da klimper ist _nicht_ …
- … Jeder (den ich kenne), der eine ordentliche Lüftungsanlage im Haus hat, will Sie nicht mehr missen. Und selbst …
- … Aufgrund schlechter Planung und/oder Ausführung Probleme mit Schall oder Durchlüftung haben, sind an einer Verbesserung der Situation interessiert, die (bei den …
- … BGH: Lüftungsanlage bei fehlender Querlüftung gefordert …
- … Lüftungsanlage : …
- … Textes! ot: Daniel, ... d) Der Mangel bestehe darin, dass die Lüftungsverhältnisse nicht den An-Forderungen genügten, die der Beklagte als Erfüllung des …
- … Vertrages geschuldet habe. Nach allen drei Gutachten seien die Lüftungsmöglichkeiten der Wohnung unzureichend, weil Aufgrund der Anordnung der Fenster eine Quer? oder …
- … Ecklüftung nicht möglich sei. Eine ausreichende Lüftung sei nur dadurch zu gewährleisten, dass Lüftungskanäle nachträglich eingebaut würden. …
- … e) Danach sei die Wohnung mit …
- … einem nicht geringfügigen Mangel behaftet. Der Einbau von Lüftungskanälen sowie die Entlüftung der Küche würden keinen besonderen hohen Aufwand erfordern, die Kosten …
- … jedoch nicht unerheblich. Auch nach Vornahme der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen werde die Wohnung besondere Anforderungen an die Lüftung und Heizung stellen. Dadurch sei der …
- … Wert und die Gebrauchstauglichkeit der Wohnung im Hinblick auf die vereinbarte und vorausgesetzte Beschaffenheit der Sache herabgesetzt. …
- … f) Da es nach der Lebenserfahrung üblich sei, Appartements mit einer Wohnfläche von 40 m² häufig an alleinstehende berufstätige Personen zu vermieten, die tagsüber und an Wochenenden oft nicht anwesend seien, gehöre es zur vertragsgemäßen Beschaffenheit der Wohnung, dass sie auch unter diesen Bedingungen nutzbar …
- … BGH-Urteil: Korrigierter Link zur Lüftungspflicht …
- … BGH: Lüftungsanlage nur bei fehlender Querlüftung nötig? …
- … BGH eine Lüftungsanlage bei nicht gegebener Querlüftung, aber nicht als Regel bei jeglichem Gebäude. Die Erzeugung einer Querlüftung ist aber ein Entwurfsproblem und sonst nichts. Querlüftung kann …
- … auf sehr einfache Weise mit Lüftungsschächten über Dach gelöst werden. Dazu braucht man keine überzüchtete Technik. Zur Not tut es sogar ein stillgelegter Schornstein, den man vorher ausgebrannt hat. Wer sich schon mal die Mühe gemacht hat, oben am Dach an einem derartigen Luftschacht zu schnuppern, bekommt schlagartig die gute Wirkung mit. Da kommt nämlich genau der Mief heraus, den man in der Wohnung nicht haben will. …
- … Kontrollierte Lüftung: Überzüchtete Technik oder Schimmelprävention …
- … Diejenigen die eine kontrollierte Lüftung haben, beschweren sich nicht über eine überzüchtete Technik, sondern diejenigen ohne …
- … diese Lüftung teilweise über Schimmel in der Wohnung - und nicht nur die, die keine Querlüftungsmöglichkeit haben. …
- … Und diejenigen die Querlüftung haben, haben oft …
- … Lüftungsanlagen: Vorsintflutliche Technik oder Standard? …
- … Wohnungslüftung: Erreicht man alle Bereiche? …
- … lieber Herr Rinninsland, dass Sie so alle Bereiche einer Wohnung lüftungsmäßig erreichen können? …
- … Querlüftung: Schwan-Schrift über stillgelegte Schornsteine? …
- … Schwan seine Temperierschrift mit einer Schrift zur Querlüftung über u.a. stillgelegte Schornsteine, über die jedes Eck erreicht wird: ---) ... und J. D. Bakel schreibt, wieviel Sätze solche Beiträge Wert sind. …
- … Lüftungsanlagen: Bessere Durchströmung als Fensterlüftung? …
- … die Durchströmung wesentlich besser und angenehmer ist als bei jeder Fensterlüftung. …
- … Solange Sie sich bisher noch keine Lüftungsanlage angeschaut/-hört/-fühlt …
- … Kontrollierte Lüftung: Gründliche Beschäftigung nötig? …
- … schließen, dass Sie sich noch nicht sehr gründlich mit der kontrollierten Wohnungslüftung beschäftigt haben. …
- … nicht erwähnt. Ganz abgesehen davon, das ein kleines Loch in einer Lüftungsleitung unwesentlich ist - bei einer Wasserleitung dagegen einen Wasserschaden verursacht. …
- … Lüftungsanlagen: Notwendigkeit vs. Baukosten und Bauphysik …
- … bin ich dafür, dass jeder, der eine zusätzliche Lüftungsanlage in sein Haus bauen will, dies auch tun soll. …
- … Lüftungsanlage: Wunsch des Bauherrn vs. Lüftungsvorschriften …
- … wünscht und bezahlen kann, dann kriegt er sie eben. Und eine Lüftungsanlage ist alles andere als bauphysikalisch bedenklich. Und wenn der Bauherr …
- … sich nicht Ihren Lüftungsvorschriften unterwerfen will, sondern sich gar nicht um die Lüftung kümmern will, müssten Sie ihm eine kontrollierte Lüftung vorschlagen - …
- … einem Defekt sogar notwendig. Also nichts spricht dagegen auch bei vorgesehener Lüftungsanlage den Bau so zu entwerfen, dass er bei Einhaltung der …
- … Lüftungsvorschriften auch ohne Betrieb der Lüftungsanlage ausreichend belüftet wird. …
- … Gedämmte Häuser ohne Lüftung: Falsches Nutzerverhalten? …
- … jetzt gedämmte und luftdichte Häuser kaufen werden - aber eben ohne Lüftungsanlage - ohne kontrollierte Lüftung. Weil die Häuser ohne Beipackzettel …
- … Lüftungsanlage: Technische Spielerei oder Notwendigkeit? …
- … beim letzten Beitrag Herrn Ebels die innere Logik. Er fordert, dass ein Bauwerk so zu planen ist, dass es auch bei Ausfall der kontrollierten Lüftungsanlage ordentlich gelüftet werden kann. Soweit so gut. Warum - …
- … brauche ich bei einem derartigen Gebäude dann noch eine mechanisch betriebene Lüftungsanlage. Ebenso könnte man dann auch fordern, dass neben der handbetriebenen …
- … Lüftungsanlage: Komfort vs. Restriktion beim Lüften …
- … Ich bin der Meinung, wenn ein Gebäude Aufgrund der luftdichten Hülle nur durch Lüften normales und gesundes Raumklima hat, dann ist es auch meine Pflicht als Planer oder Hersteller, dafür Sorge zu tragen, dass das auch gemacht wird. Ob nun durch umfassende Einweisung der Bauherren, wie zu lüften ist, eine detaillierte Bedienungs -Anleitung oder eben eine mechanische Lüftungsanlage. …
- … Fensterlüftung: Komfort, Energieverbrauch und Sicherheit …
- … Fensterlüftung muss sich der Nutzer den Regeln zur Lüftung unterwerfen. Dabei wird wahrscheinlich auch der Energieverbrauch ansteigen. Um bei dem Beispiel zu bleiben - auch bei Defekt des Thermostats werde ich mir meine Duschwassertemperatur etwa einregeln können - aber nicht so komfortabel und mehr energieverbrauchend. Und genau darum geht es Komfort, Energieeinsparung, Sicherheit. Die Mücken können kaum ins Haus, die Luft ist staubfreier usw. …
- … Oder ist es so ein Mehraufwand ein Haus zu bauen, das eine ausreichende Fensterlüftung ermöglicht? - dann wäre ja eine kontrollierte Lüftung insgesamt noch …
- … Luftdichtheit: Bereits 1952 erkannt und in DINAbk. 1972 beschrieben …
- … ... es geistert immer noch herum, dass die Gebäude erste neuerdings luftdicht sein müssen. Das stimmt aber nicht. Bereits 1952 …
- … bei Konvektion großes Schadespatetial vorhanden ist und dieses in Form einer DINAbk. 1972 explizit beschrieben. Und die Häuser der 50er und 60er Jahre …
- … Eine kontrollierte Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) ist pers. nicht so mein …
- … Hausertis: Nestbeschmutzung und Lüftungs-Wunde der Bauphysik …
- … > Mit Ihrer Frage nach der Lüftung, Herr Brunn, bohren Sie in einer Wunde, …
- … > auszutauschen. Und vor allen Dingen, dass der Hausbesitzer sehr viel mehr …
- … > dass die Gebäudegrundlüftung stark zurückging und - was noch schlimmer ist …
- … > vergleichbarer Energieeinsparungen die Grundlüftung erhalten und die …
- … > Jahren ist, hat man als Bösewicht die Lüftung ausgemacht. Durch Dach und …
- … raus, aber die Lüftung macht, da der …
- … > Und wieder wird eine einfache Lösung propagiert: Die Lüftungswärmeverluste …
- … > Lüftungswärmeverluste IRB-Verlag, Stuttgart, 2000, ISBN 3-8167-5724-3). …
- … > machen, mit dem sich Lüftungswärmeverluste reduzieren lassen bei …
- … > Aber die ganze Diskussion um die Lüftungsproblematik verdeckt eine …
- … > Lüftung, wird er sie an anderer Stelle in anderer Form eben vermehrt …
- … > Lüftung. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
- … richtig lüften, stoßlüften, schimmel vermeiden, wohnungslüftung, feuchtigkeit, lüftungsproblem, luftdicht …
- … Lüftung, Schimmelprävention, Wohnraumklima …
- … nun mal neun zehn Stunden am Tag abwesend ist automatisch eine Lüftungsproblem falls Schimmel auftritt. (Für mich ist eine Wohnung die dies …
- … anders ausgedrückt, wird von den Fachleuten diskutiert wie man seine Luftdicht Wohnung benutzen kann? Nehmen Sie mir meinen etwas provokanten Fragestil nicht übel …
- … Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass die Häufigkeit und Dauer …
- … Lüftens von verschiedenen Faktoren abhängen, wie z.B. der Luftfeuchtigkeit in der Wohnung, der Jahreszeit und der Dichtigkeit der Fenster. In sehr dichten Wohnung …
- … es die Luftfeuchtigkeit schnell reduziert und Schimmelbildung vorbeugt.Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch. …
- … zu überwachen und das Lüftungsverhalten entsprechend anzupassen.Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeitssensor, Feuchtigkeitsmesser, Raumklima-Messgerät. …
- … SchimmelbildungDas Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, oft verursacht durch hohe Luftfeuchtigkeit und mangelnde Belüftung. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend beseitigt werden.Verwandte …
- … ist besonders effektiv, um Feuchtigkeit schnell abzuführen.Verwandte Begriffe: Durchzug, Stoßlüften, Fensterlüftung. …
- … dingungen in einem Raum, einschließlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität und Luftbewegung. Ein …
- … Fensterlüftung vs. LüftungsanlageVergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Lüftungsmethoden. …
- … Lüftungsanlagen: Lösung für Schimmelprävention und Wohnraumklima …
- … Wofür gibt es Lüftungsanlagen? …
- … Lüften: Abwesenheit reduziert Bedarf an Wohnungslüftung …
- … Fensterprofile: Perforierte Dichtungen für Grundlüftung im Neubau …
- … einzusetzen, die (unter Einhaltung bzw. Ausnutzung der max. Fugendurchlässigkeitswerte) für eine Grundlüftung sorgen sollen. Feuchträume bekommen einen zeitgesteuerten Abluftventi. Denke das reicht …
- … zur Schimmelprophylaxe. Der Rest: konventionelle Handlüftung bei Bedarf. …
- … Techniklösung: Lüftungsanlage für luftdichte Bauweise – Vorteile …
- … Ich sehe einfach die Vorteile in unseren Breitengraden mit luftdichter Bauweise. Daraus folgt Lüftungsproblematik. Technisch zu lösen durch eine Lüftungsanlage. Jetzt muss …
- … Handlüftung wird doch meist zu spät oder nicht richtig oder gar nicht …
- … Was die meisten allerdings nicht beachten ist, dass Schimmel nicht unbedingt nur …
- … Häuslebauer (und auch die Planer) merken, dass an geregelten Be- / Entlüftungsanlagen (Belüftungsanlagen, Entlüftungsanlagen) mit oder ohne Wärmerückgewinnung …
- … Villeroy & Boch Badezimmer verzichtet werden muss). Eine kontrollierte Be- / Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage) mit WRG wird sich …
- … einer der letzten Bauphysik-Zeitungen gab es mal einen Artikel über schimmelpilzbedingten Mindestluftwechsel (der allerdings ein gutes Stück unter dem …
- … Wahrscheinlich wird sich da noch ein etwas sinnvolleres Verhältnis bei den Lüftungszeiten finden lassen. Ich werde es mal morgen hiereinstellen wenn ich …
- … Kontrollierte Lüftung: Notwendigkeit trotz Nutzerunzumutbarkeit …
- … Das Lüften am Tage ist also notwendig, aber z.T. dem Nutzer nicht zumutbar. Also ist eine kontrollierte Lüftung notwendig, aber eine kontrollierte Lüftung verbietet nicht das Öffnen der …
- … Fenster, was manchmal behauptet wird. Obwohl einige Vorteile der kontrollierten Lüftung bei offenen Fenster wegfallen. …
- … Kritik: Lüftungsempfehlung alle 3-4 Stunden – Realitätsfern? …
- … in ihrem Link steht in abgeschwächter Form genau was ich bemängele: Lüftung alle drei bis vier Stunden. Meine Frage ist auch nicht als …
- … die halbe Stadt mitbeheizt.) Da finde ich die Idee mit automatischen Lüftungssystemen schon besser. Nur wird natürlich kein Vermieter der Welt sich …
- … diese zusätzlichen Kosten gönnen. (Kann ich die automatischen Lüftungssysteme in Abwesenheit laufen lassen oder regnet es mir eventuell rein?). Ich will einmal vollgende Thesen aufstellen: 1) Eine Bau muss auch von arbeitenden Menschen (jetzt bekomme ich einen auf die Mütze) so belüftbar sein, dass kein Schimmel auftritt. D.h. eine tägliche Abwesenheit von 12 h darf nicht zwangsweise Schäden verursachen. 2) Ich muss in meinem Schlafzimmer auch die ganze Nacht das Fenster offen lassen können (gerne bei geschlossener Tür und abgeschaltetet Heizung in allen anderen Räumen) ohne das Schäden auftreten. 3) Ich muss in der Lage sein, zumindest in einem Raum Wäsche zu trockenen (jetzt bekomme ich gleich wieder einen auf die Mütze), weil es einfach nicht jedem zuzumuten ist Nasse Wäsche durchs Treppenhaus zu tragen. (Ja ich weiß in Wirklichkeit leben bei uns nur junge gesunde Menschen). …
- … Feuchteschäden: Wäschetrocknen in dichten Wohnungen – Risiko! …
- … heute in seiner Wohnung welche wirklich dicht ausgeführt wurde, noch Wäsche zu trocknen, wird wahrscheinlich Schiffbruch erleiden und mit Feuchtschäden leben müssen. Dafür ist eine Wohnung nicht ausgelegt! Und wer das verlangt der muss dann damit …
- … Leben das seine Wohnung, aussieht wie ein Waschhaus, komplett gekachelt und mit großer Ablüftung. …
- … Wohnungsbau: Zwangslüftungssysteme aus …
- … und bauen tatsächlich auch (oder gerade?) im sozialen Wohnungsbau Zwangslüftungssysteme ein. Aus Kostengründen zwar meist mechanische Ablufteinrichtungen, …
- … um Renditeobjekte geht, muss man sich m.E. schon Gedanken machen, ob Lüftungsanlagen tatsächlich so teuer sind. Aus reinem Spaß an der Sache …
- … Hier nochmal mein Vorschlag für die optimale Lüftung , bei großflächigem Einsatz wahrlich kein Luxus mehr: …
- … Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) mit WRG, Feuchterechner, VOC- und CO²-Sensor. …
- … sehen sie, das Wäschetrocknen in der Wohnung ist deshalb eine meine Forderungen, weil (was ist gibt Menschen …
- … dem Menschen anpassen? Übrigens bin ich mittlerweile etwas aufgeklärter über automatische Lüftungssysteme, die auf den Seiten von Herrn Ries ausführlich beschrieben sind, …
- … dann sehen Gerichte die Zumutbarkeit der Lüftungspflicht bei werktätigen Menschen mit 2 Stoßlüftungen am Tag …
- … Keine Rechtsberatung, bin blutiger Lüftungslaie *g* …
- … Lüftungsintervall: Wissenschaftliche Basis für 2-Stunden-Empfehlung? …
- … die Lüftungsintervall-Angabe alle 2 Stunden irgendwie wissenschaftlich belegt ist? Könnte ja sein, dass das eine ähnliche Ente wie beim Eisengehalt des Spinats ist :-) …
- … Planer-Haftung: EnEVAbk.-gerecht bauen vs. Lüftungsempfehlung dokumentieren …
- … dass er verdammt_gut_und_gewissenhaft lüften muss und dass die Empfehlung zu einer Lüftungsanlage erfolgt ist? …
- … kommt, dass man gerade im Geschosswohnungsbau keine 'Lüftungserziehung' bringen kann, dann besteht letztendlich der indirekte Zwang zum Einbau einer LA, ohne dass es irgendwo explizit geschrieben steht. Ob das so richtig ist? …
- … Heute ist auch das Fenster wärmegedämmt und es ist Mode geworden andere für Schimmel als schuldig zu erklären und deshalb gilt es nicht mehr als Makel zu erklären, man habe Schimmel in der Wohnung. …
- … ich genügend Luftdurchsatz habe, muss auch nicht die ganze Wohnung wie ein Feuchtraum aussehen. …
- … Das Problem ist, dass manche Richter urteilen ohne auf die Bauphysik Rücksicht zu nehmen. z.B. hinter einem gut gefüllten Schrank dicht an die Außenwand muss es schimmeln. Von der Vorderseite des Schranks aus gesehen, ist das System Schrank - Wand besonders gut wärmegedämmt - aber da der Schrank eine Wärmedämmung wie die Außenwand hat (oder besser) teilt sich die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen halbe/halbe auf oder schlimmer, d.h. hinter dem Schrank ist es kalt. Aber gleichzeitig ist der Schrankabstand immer noch groß genug, dass die Feuchte der Raumluft in den Spalt Außenwand/Schrank kommt und an den kalten Flächen kondensiert. Folge: Schimmel hinter der Wand. Ähnliches gilt bei Kissen an der Außenwand usw.. Also ist dann falsche Nutzung die Ursache, die dann sogar nicht mal eine kontrollierte Lüftung beseitigen kann. …
- … Wohnungsverwaltungen, die sich nach viel Ärger mit …
- … den Mietern zum Einbau kontrollierter Lüftungen entschlossen haben, haben meines Wissens gute Erfahrungen damit gemacht. Der Einbau bedeutete für sie nur eine Zwischenfinanzierung (Modernisierungsumlage), der Ärger war weg, die Mieter waren zufriedener und wegen WRG waren trotz höheren Komforts die Heizungskosten z.T. gesunken. …
- … richtiges Lüften im Sinne von: der Wohnung und der Nutzung angepassten Lüftungsverhalten, ist nicht pauschal zu …
- … Wenn Jemand viele Hydrokulurpflanzen in der Wohnung hat, ein großes Auqarium und 5 Personen im Haushalt sind, dann muss m.E. mehrfach gelüftet werden. …
- … Und genau dieser Umstand, nämlich das, wie Konrad Fischer es ausdrückt, genormte Nutzerverhalten ist es, was ich teilweise bei der WSchVo und bei der EnEVAbk. kritisiere. Da wird munter bilanziert und mit einer Glühlampe als Eeinergiegewinn gerechnet und wenn Mama ihre Freundin eine Viertelstunde in der offenen Tür verabschiedet, ist die Bilanz …
- … bauen wird auch maßgeblich durch die Planung bestimmt und eine kontrollierte Lüftungsanlage gehört heute sicherlich nicht mehr zu den Dingen, die …
- … Feuchteschäden: Wäschetrocknen in dichten Wohnungen – Risiko! …
- … in seiner Wohnung welche wirklich dicht ausgeführt wurde, noch Wäsche zu trocknen, wird wahrscheinlich Schiffbruch erleiden und mit Feuchtschäden leben müssen. Dafür ist eine Wohnung nicht ausgelegt! Und wer das verlangt der muss dann damit …
- … Leben das seine Wohnung, aussieht wie ein Waschhaus, komplett gekachelt und mit großer Ablüftung. …
- … Planerverantwortung: Aufklärung über Lüftung bei luftdichter …
- … b) keine m.E. erforderliche Lüftungsanlage installiert wird. …
- … und dann noch einmal Geld sparen durch den Verzicht auf eine Lüftungsanlage. Man muss es den Leuten nur schmackhaft machen. Und wer …
- … Erfahrung: Wäschetrocknen im Haus ohne Feuchteschäden – Kontrollierte Lüftung …
- … wohl im Haus (draußen geht es ja oft wetter- oder abwesenheitsbedingt (wetterbedingt, abwesenheitsbedingt) nicht) und es gibt …
- … Die Räume sind nicht gekachelt, und es ist keine große Ablüftung installiert. …
- … Allerdings eine kontrollierte Lüftung, Luftwechselrate 0,3. …
- … auf dem Planeten wäre. Und ob es sich in einer verschimmelten Wohnung (altes Problem - siehe Bibel) besser leben lässt, als in einer …
- … schimmelfreien, bezweifle ich. Die Fenster zu öffnen in einer kontrolliert belüfteten Wohnung wird höchstens ungerechtfertigt verboten - denn der Mensch soll sich in …
- … der Wohnung wohlfühlen und nicht eingesperrt. …
- … Zwar werden bei offenen Fenstern einige Vorteile der kontrollierten Lüftung unwirksam - aber wer reißt schon im tiefen Winter das …
- … es zwar einige Zeit wenn man neu in eine kontrolliert belüftete Wohnung zieht, bis man die Vorteile intus hat. Am Anfang wird genau …
- … so oft, wie in der alten Wohnung, das Fenster geöffnet - die Gewohnheit hatte sich in der alten Wohnung eingeschliffen, dass man sich nur wohl fühlte, wenn regelmäßig die …
- … heute auch mit mehr Kenntnissen, was dazu gehört und der Randbedingung, dass wir auf einem Planeten leben, der dicht bevölkert ist. …
- … gezwungen werden (§ 218). Und dort wo er sich wohlfühlt (kontrollierte Lüftung), will man ihm einreden, sich nicht wohlzufühlen! Oder anders: Wo …
- … der Mensch sich wohlfühlt (Schwangerschaftsabbruch und kontrollierte Wohnungslüftung), soll er zum Gegenteil gezwungen werden! …
- … 3. Ich baue luftdicht und kontrolliere die Lüftung. …
- … werden und der Bewohner muss 'sachverständig' sein, wenn er auf eine Lüftungsanlage verzichten will. Für die 'Unbelehrbaren' ist dann Technik Pflicht. …
- … Baufeuchte: Anforderungen bei Übergabe an luftdichte Wohnungen? …
- … Der nächste meint, das eine Oma die Ihre Unterhose in der Wohnung trocknet, ein Waschhaus draus macht. Der Dritte sagt, ja wenn man …
- … Alternative: Nicht luftdichter Neubau – Natürliche Lüftung …
- … Unser Neubau soll nicht unbedingt Luftdicht …
- … Unterstellungen: Fenster öffnen nicht verboten – Lüftungskritik? …
- … auch betrieben werden. Bei der Heizung ist die einzige Vorschrift, die Wohnung nicht unter 0 °C auskühlen zu lassen (Frostgefahr). Und genau so …
- … hat eine kontrollierte Lüftung Ihre Berechtigung. Weil Sie im Sommer nicht heizen, kommt doch auch keiner auf die Idee, keine Heizungen zu haben. Und weil auch das Fenster geöffnet werden kann, ist doch keine kontrollierte Lüftung verboten? …
- … Belüftungssystem: Abschottung, Bakterien und Staubbelastung – Risiken? …
- … nichts. Ich weiß ja nicht einmal, wie genau Sie ihr Belüftungssystem nutzen. Mit Wärmerückgewinnung? Mit Luftbefeuchter? Mir ist die Tendenz zur …
- … dort Bakterien einnisten, haben sie irgend einen Defekt an Ihrer Belüftungsanlage, oder eine Außenwand zu großflächig zugestellt, wie zum Beispiel im …
- … Wandheizung: Kein Gegensatz zu kontrollierter Lüftung – Schimmelprävention …
- … Wandheizung und kontrollierte Lüftung ist doch kein Gegensatz. …
- … und Wohlfühlen das andere. Die Verbrauchsdaten, die Herrn Schwan von einer Wohnung mitgeteilt hat, haben noch nicht überzeugt. …
- … Der Lüftungswärmebedarf ist zwar …
- … Also alles gründlich untersuchen, Wandheizung + kontrollierte Lüftung, Luftheizung usw.. Ganz gleich welche Konstruktion - der Mensch muss sich …
- … Zimmertemperatur erwärme und diese Heißluft als Wärmeträger in mein Wärmeverteilsystem (= Lüftungsrohre) puste. …
- … Staub umherwirbeln? Eine Lüftungsanlage, die Staub umherwirbelt, ist …
- … keine Lüftungsanlage, sondern vielleicht nichts anderes als Pfusch, Murks oder Etikettenschwindel. Mit einer (richtigen) Lüftungsanlage wird die Staubbelastung doch eher verringert. Gefilterte Luft rein, …
- … auch physikalisch nachvollziehbar. Ohne einen durch Wandheizung in der Außenwand bedingten hohen Temperaturgradienten im Gewissen zu haben. …
- … erwärmen, als Luftheizung. Bei der Konvektorheizung (das sind diese meist hässlichen Dinger unter den Fenstern :-)) ist es von Nöten, das dabei …
- … Heizungslüftung: Staub im Filter – Seltener Staubsaugen …
- … Heizungslüftung. Der Staub ist nicht in der Wohnung, sondern im Filter (muss regelmäßig gereinigt werden). Aber dafür tritt der Staubsauger viel seltener in Aktion, als vorher in der alten Wohnung - obwohl jetzt die Gegend staubreicher ist. …
- … Funktion zu setzen sein und die Anlage muss auf intensive Nachtlüftung umstellbar sein (ist in Planung). Dann ist im Sommer auch ohne …
- … sein. Leider erkennen viele Bauherren erst nach einiger Zeit, das eine Lüftungsanlage doch besser gewesen wäre. …
- … was bei einer Lüftungsanlage defekt werden kann ist der Ventilator. Ein Löchlein in den Luftleitungen macht überhaupt nichts. Dagegen ein Loch in einer wasserführenden Leitung ... …
- … Lüftungsanlage: Kein Miefquirl – Klimaanlage vermeiden! …
- … Lüftungsanlage und Klimaanlage …
- … arbeiten musste, ging es mir gesundheitlich nicht so doll. Aber eine Lüftungsanlage ist kein Miefquirl. …
- … mir ankam, war zu verdeutlichen, dass wir hier auch bei der Lüftungsanlage mit WRG eigentlich von künstlichen klimatischen Verhältnissen in Innenräumen sprechen, …
- … Bevormundung: Heizung vs. Lüftungsanlage – Wo ist der Unterschied? …
- … Bevormundung: Lüftungsanlage vs. Fenster öffnen – Sklave der Technik? …
- … Thread geht um richtig lüften. Wenn, wie hier dargestellt, eine Lüftungsanlage diese Funktion übernimmt bzw. übernehmen muss, weil ich selbst nicht mehr in der Lage bin bzw. sein möchte, bei Bedarf (!) die Fenster zu öffnen bzw. zu schließen, dann ist das bei mir eine Bevormundung. (Manche sagen dazu, man macht sich zum Sklaven der Technik :-) ...) …
- … Und wenn ich doch die Fenster öffnen und schließen kann, wie ich möchte, dann brauche ich auch keine Lüftungsanlage, die mir das Denken abnimmt. …
- … Wenn Sie in Häusern mit Lüftungsanlage waren und ich halte diese Anlagen für überflüssig dann interpretiere …
- … mit dem Innenraumklima zufrieden waren und der Meinung waren, auch ohne Lüftungsanlage wäre das Klima so gut gewesen. Woher nehmen Sie aber …
- … die Sicherheit, dass das Klima ohne Lüftungsanlage auch so gut gewesen wäre? …
- … Kontrolle: Maschinenbauer und anarchistische Zustände bei Lüftung? …
- … Aber bei der Lüftung lassen sie unkontrollierbare 'anarchistische' Zustände zu? (bezogen auf ihre sonstige Einstellung) …
- … Bedarfslüftung: Was haben die Leute früher gemacht? – Unfähigkeit? …
- … Bedarfslüftung, …
- … Sie wissen nicht was das ist? Tja, mit einer Lüftungsanlage kann man so etwas auch nicht mehr wissen :-( …
- … Was haben die Leute früher gemacht, als noch keiner von Lüftungsanlagen sprach? Sie erklären damit Ihre Eltern für unfähig, in den Innenräumen Ihres Elternhauses für ausreichend gesunde Luft gesorgt zu haben. Schon mal darüber nachgedacht? …
- … Totale Kontrolle: Ja, aus Gründen der Vertragssicherheit. Sehe aber nicht den Zusammenhang. Würde ich mir ein Lüftungsanlage einbauen lassen, würde ich die auch detailliert im LV …
- … Systembetrachtung: Lüftungsanlage vs. Heizung – Unterschied? …
- … Eine Lüftungsanlage, die …
- … Bedarfslüftung: Subjektiv vs. Objektiv – Schimmelgefahr? …
- … Bedarfslüftung …
- … Wort - gelassen ausgesprochen. Wenn sich jemand in der Wohnung unwohl fühlt und deshalb das Fenster aufreißt, sprechen Sie sicher von Bedarfslüftung. Aber der Nächste in der selben Wohnung ruft Fenster …
- … alle mit der Zeit anpassen, sodass sich Unterschiede in der Bedarfslüftung mit der Zeit abschleifen, aber ob diese subjektive Bedarfslüftung mit …
- … der objektiven Bedarfslüftung (Schimmel vermeiden) übereinstimmt, muss doch sehr bezweifelt werden. Oder gibt es den genormten Menschen? …
- … Mir wurde schon wieder etwas unterstellt und dagegen polemisiert. Meine Aussage war Woher nehmen Sie aber die Sicherheit, dass das Klima ohne Lüftungsanlage auch so gut gewesen wäre? . Sie behaupten die …
- … Komfort: Lüftungsanlage vs. Wärmebereitstellung – Unterordnung? …
- … anzweifeln, dass Menschen nicht in der Lage sind, durch subjektive Bedarfslüftung für eine ausreichende (schimmelfreie) Behausung zu sorgen, dann geben Sie doch …
- … ist. Der Schaden ist also begrenzt. Wenn Sie Bakterien in der Lüftungsanlage haben, sehen Sie die nicht. Denken Sie bitte nicht nur …
- … Sauerstoff: Kein Gradmesser für Lüftungsbedarf – Feuchtigkeit, CO2, Geruch …
- … Gradmesser für den subjektiven Luftungsbedarf. Als Auslöser für Lüftungsbedarf kommen hohe Luftfeuchtigkeit, CO2-Gehalt und vorzugsweise Geruch in Betracht. Wenn Sie Wandheizung haben, ist bei zu viel Feuchtigkeit sogar an den Wänden Schimmel nicht ausgeschlossen. Decke und Fußboden werden auch nicht beheizt. Auch die Innenwände werden oft nicht in die Beheizung einbezogen. Und das bei keiner Anwesenheit nicht gelüftet werden müsste ist sogar falsch. (Auch in diesem Thread schon geschrieben.) …
- … Mir geht es auch um den Ansatz. Warum soll ich dem Bewohner vorschreiben, wie er zu lüften hat, wenn er so nebenbei gute Luft hat. Und wenn er sich wohlfühlt und das Fenster nicht aufmachen will, ist das seine Sache. Und ohne kontrollierte Lüftung muss er auch im Winter extra lüften. Von dem Satz …
- … Gerade weil dem Nutzer nicht vorgeschrieben werden soll, wie er seine Wohnung zu nutzen hat, ist eine kontrollierte Lüftung sinnvoll. Oder wird jemandem …
- … Kerze an, obwohl sie elektrisches Licht haben. Und wer eine kontrollierte Lüftung hat, kann doch auch das Fenster öffnen. …
- … m³ frische Luft pro Stunde gebraucht. Und damit ist auch der Lüftungswärmebedarf gleich. …
- … muss bloß an die Wartung denken. Sie warten ja auch Ihre Wohnung (staubsaugen, wischen usw.). …
- … Erfahrung: Lüftungsanlage reduziert Asthmaanfälle und Medikamente …
- … Lüftungsanlage, endlich Nächte ohne Asthmaanfälle, Kinder die eine Rückzugsmöglichkeit haben, wenn …
- … auch bei so hoher Luftfeuchte noch wohl (das zu Ihrer Bedarfslüftung). Das heißt die geheizten Wände werden nicht schimmeln, aber alles …
- … Also Sie verschieben nur die Stellen mit Schimmelgefahr bei nicht ausreichender Lüftung. …
- … Nicht jede Wohnung ohne Wandheizung oder ohne kontrollierte Lüftung schimmelt. Die Schimmelgefahr bei Wandheizung …
- … geringer als bei anderer Heizung. Am Geringsten ist Schimmelgefahr bei kontrollierter Lüftung. Aber zu behaupten eine bestimmte Art schimmelt nie ist mehr als …
- … auch mal den Mut sich in neue Technik einzudenken, die allerdings bereits die Römer kannten. …
- … viel Lüften müssen, um die Lufttemperatur niedrig zu halten. Bei kontrollierter Lüftung ist Oberflächentemperatur und Lufttemperatur nahezu gleich und die Lüftung muss nur …
- … wenn man Frischluftbedarf hat. Aber ich brauche bei einer Wandheizung keinen Lüftungsautomaten um Schimmel zu vermeiden! …
- … Ob Sie mit Lüftungsheizung Ihre …
- … glücklichmachende Version ist. Frau Leidenbach kommt zum Beispiel hervorragend mit Ihrer Lüftung und mit den für sie notwendigen Pollenfiltern zurecht. Ich beschreite einfach, …
- … > Mit Ihrer Frage nach der Lüftung, Herr Brunn, bohren Sie in einer Wunde, …
- … > auszutauschen. Und vor allen Dingen, dass der Hausbesitzer sehr viel mehr …
- … > dass die Gebäudegrundlüftung stark zurückging und - was noch schlimmer ist …
- … > vergleichbarer Energieeinsparungen die Grundlüftung erhalten und die …
- … > Jahren ist, hat man als Bösewicht die Lüftung ausgemacht. Durch Dach und …
- … raus, aber die Lüftung macht, da der …
- … > Und wieder wird eine einfache Lösung propagiert: Die Lüftungswärmeverluste …
- … > Lüftungswärmeverluste IRB-Verlag, Stuttgart, 2000, ISBN 3-8167-5724-3). …
- … > machen, mit dem sich Lüftungswärmeverluste reduzieren lassen bei …
- … > Aber die ganze Diskussion um die Lüftungsproblematik verdeckt eine …
- … > Lüftung, wird er sie an anderer Stelle in anderer Form eben vermehrt …
- … > Lüftung. …
- … Aber ich brauche bei einer Wandheizung keinen Lüftungsautomaten um Schimmel zu vermeiden! Aber ist Automat für Sie ein …
- … Ob Sie mit Lüftungsheizung Ihre Atemluft ähnlich austrocknen, wie das mit einer Konvektorheizung geschieht, …
- … An der Außenwand - aber es gibt genügend Stellen in der Wohnung, wo die Temperatur etwa gleich der Lufttemperatur ist. Sie lüften so …
- … brauchen nämlich auch Nahrung (z.B. Staub). Haben Sie so eine cleane Wohnung ohne Staub? In einer kontrolliert belüfteten Wohnung haben Sie erheblich weniger …
- … Wer das Energiesparenwollen bei der Lüftungsdiskussion nicht als Ziel akzeptiert, hat mit jeglicher Kritik recht. …
- … Gut gedämmte Hülle mit schlechten Fenstern als ernstgemeinte Lösung der Lüftungsproblematik? …
- … Hausertis: Hintergrundinformationen öffnen die Augen …
- … Augen geöffnet. Das war nun wirklich ein starkes Stück an Hintergrundinformation. …
- … Wenn Sie also nicht Ihre Lüftung neben einer Wandheizung stehen lassen wollen - dann machen wir jetzt eben in klein-klein: …
- … 3. Der Lüftungsautomat. - War der Begriff falsch? Sie Lüften automatisch und …
- … haben einen Lüftungsautomat. Ich habe zum Beispiel auch ein Autom ... und fahre damit spazieren. Wo ist da das Reizwort? Hätte ich jetzt geschrieben: Ihr Atemluftdosierer, würde ich Ihren Ärger verstehen. …
- … Sie setzen das Energiesparwollen als wichtigtstes Ziel bei der Lüftungsdiskussion?! Akzeptieren Sie gleichrangig oder gar vorranging eventuell auch die …
- … Gesundheit und das Wohlbefinden als Ziel in der Lüftungsdiskussion? Würden Sie Wege akzeptieren, welche auch (relativ) energiesparend sind, aber gleichzeitig der Gesundheit und dem Wohlbefinden besonders zuträglich sind? Wo sind für Sie die Grenzen der Energieeinsparung? Bei 35,- im Jahr? Bei o, oooxy% weniger CO2 Ausstoß? Bei 24 Liter Erdöl weniger im Jahr? Wieviel sind Sie wirklich bereit dafür zu tun? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass der deutsche Wald eigentlich seit 3 Jahren gar nicht mehr existent ist ... (laut damaligen Zeitungsberichten) …
- … Meines Erachtens macht es nur keinen Sinn mit Leuten über dieses Thema zu sprechen, die dieses Ziel nicht haben, bzw. diesen Aspekt bei der Lüftungsdiskussion nicht sehen /akzeptieren. …
- … Die Diskussionsteilnehmer beleuchten die Vor- und Nachteile verschiedener Lüftungsstrategien. Während einige auf die Notwendigkeit von Lüftungsanlagen in modernen, …
- … dichten Gebäuden hinweisen, argumentieren andere für natürlichere Lüftungsmethoden und kritisieren die zunehmende Abschottung von der Natur. Der Beitrag Fehlentwicklung: Abschottung von der Natur durch moderne Behausungen plädiert für ein Umdenken und eine stärkere Berücksichtigung natürlicher Prinzipien beim Bauen und Wohnen. …
- … Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Frage, ob Energiesparen das primäre Ziel bei der Lüftungsdiskussion sein sollte. Im Beitrag Energiesparwollen: Gesundheit und Wohlbefinden – …
- … behandelt werden sollten. Dies führt zu einer differenzierten Betrachtung der verschiedenen Lüftungsmethoden und ihrer Auswirkungen auf das Raumklima. …
- … die Frage der Bevormundung durch Technik. Einige Teilnehmer sehen in automatischen Lüftungsanlagen eine Einschränkung der persönlichen Freiheit, während andere die Vorteile in …
- … Bezug auf Komfort und Gesundheit betonen. Der Beitrag Bevormundung: Lüftungsanlage vs. Fenster öffnen – Sklave der Technik? stellt die Frage, …
- BAU-Forum - Dach - Schimmel im Kaltdach durch Estrich? Ursachen, Gefahren & Sanierung im Neubau
- … Schimmel Kaltdach, Estrich, Neubau, Sanierung, Feuchtigkeit, Dachlukentreppe, Spitzboden, Belüftung, Bauschaden, Ursachen …
- … Feuchtigkeit des Estrichs (Anhydritestrich, der Ende Oktober verlegt wurde) und schlechter Lüftung. Das kann man (vereinfacht gesagt) abkratzen und mit Fungiziden behandeln . …
- … veranlassen? Bringt der Einbau von Dachlüfterziegeln (bisher nicht vorhanden) oder andere Lüftungsmaßnahmen dauerhaft etwas? Werden wir auch künftig Probleme mit dem Kaltdach …
- … Mangelhafte Belüftung: Ein Kaltdach benötigt eine ausreichende Hinterlüftung, um Feuchtigkeit abzuführen. …
- … Dieser Zwischenraum dient der Feuchtigkeitsabfuhr und Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Warmdach, Hinterlüftung, Dämmung. …
- … Feuchtigkeit nicht ausreichend abgeführt werden kann. Dies kann durch mangelhafte Belüftung, Undichtigkeiten im Dach oder Feuchtigkeit aus dem Baukörper (z.B. Estrich) verursacht …
- … Wie kann man Schimmelbildung im Kaltdach vorbeugen?Eine ausreichende Belüftung des Kaltdachs ist entscheidend. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass keine …
- … Fungizide gibt es 2 Gründe: erstens Schimmelweiterwachsen verhindern, obwohl die Bedingungen für Schimmelwachstum immer noch vorhanden sind oder der Schimmel ist …
- … Kaltdach-Lüftung: Dachlüfterziegel vs. Unterspannbahn öffnen? …
- … 1. Wie kann ich kurzfristig für Lüftung sorgen? Wären Dachlüfterziegel oder das Aufschneiden der Unterspannbahn im Bereich des …
- … Muss ich, auch wenn alles luftdicht nachgebessert ist, für eine dauerhafte Lüftung (welcher Art?) sorgen, da ich wahrscheinlich auch im Winter mal …
- … Kaltdach: Lüftungsgitter für Unterspannbahn – Montage-Tipp! …
- … Lüftungsgitter …
- … das die Regel und in Ordnung. Da gibt es beim Dachdeckerbedarf Lüftungsgitter (wenige ), die zwischen die aufeinanderliegenden Unterspannbahnen geschoben werden, damit …
- … diese Abstand erhalten. Die Lüftungsgitter haben Haken, die untere Unterspannbahn kommt zwischen Lüftungsgitter und dessen Haken. Dadurch ist das Lüftungsgitter fixiert. …
- … Wahrscheinlich reichen 10 (?) von den Lüftungsgittern (in verschiedenen Höhen) um eine gewisse Grundlüftung zu erhalten, da die Dachziegel nicht ganz luftdicht sind. …
- … zum Schimmel: da habe ich schon ganz andere Dinge gehört, das scheint ja nicht so schlimm zu sein. wenn …
- … Kaltdach-Lüftung: Schnelle Hilfe vs. Dauerlösung – Risiken! …
- … mal sehr viel Schneesturm ist, dann kann man ja mal die Lüftungsgitter zeitweise entfernen. Je flacher das Dach ist, um so öfter …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test Pflicht bei Neubau laut EnEV? Änderungen & Konsequenzen im Überblick
- … Mechanische Lüftungsanlagen – EnEVAbk. Nachweis erforderlich …
- … Bei mechanisch betriebenen Lüftungsanlagen ... …
- … Bei mechanisch betriebenen Lüftungsanlagen wird nach 2.10 der EnEV2000 ein Nachweis verlangt. Dieser Nachweis wird in Anhang 4 Nr. 2 kurz beschrieben. Es kann sich dabei m.M. nach nur um einen BDT handeln. …
- … mechanisch betriebenen Lüftungsanlagen eingesetzt werden …
- … Lüftungsanlagen – Blower-Door-Test sinnvoll aber nicht Pflicht …
- … Bei Lüftungsanlagen schon. Aber eben nicht ohne. Natürlich ist es Blödsinn, …
- … 2. Oder drücke ich auf das Wunder-Knöpfchen und reduziere meine Lüftungsverluste per Knopfdruck am Schreibtisch, weise die Luftdichtheit nach und spare …
- … Und wieviel Prozent der Neubauten haben eine Lüftungsanlage? …
- … und jezz kommt das angedeutete Spielchen: Lüftungsanlage! (eigentlich wie …
- … bisher (bei Niedrigenergiehaus (NEH)) war kontr. Lüftung der Rettungsanker, bei EnEVAbk. wird's genauso sein. …
- … Lüftungsanlagen – Effizienz im Vergleich zum Blower-Door-Test …
- … Die reine Lüftungsanlage bringt weniger als der Blower-Door-Test (BDT) auf dem Papier …
- … EnEV: 0,4 + 0,15=0,55 mit mechanischer Lüftungsanlage …
- … Lüftung, BDT usw. aus - aber die Konsequenz: die Baukonstruktion wird erheblich teurer; …
- … wenn ich dann die Wahl habe, mit einem halbwegs anständigen v. plus und Lüftung oder …
- … EnEVAbk. Konsequenzen – Lüftungsanlagen statt Dämmung …
- … nicht die Wärmedämmung der Außenbauteile zu erhöhen, sondern lieber mit einer Lüftungsanlage zu arbeiten, da hier die rechnerischen Werte schöner und leichter …
- … denn? Was soll ich mit einem Luftdichten Haus? Wenn ich keine Lüftungsanlage habe, ist Luftdicht aus biologischer Sicht Mist. Eine Lüftungsanlage, …
- … raus. Wer sich jetzt ein schönes dichtes Haus holt (ohne entsprechende Lüftung) wird bald sehr viele kleine Freunde haben. …
- … Grundlüftungssysteme – …
- … es gibt auch sogenannte Grundlüftungssysteme …
- … Einfach wild drauflos die Dichtungen herausnehmen halte ich für keine besonders gute Lösung, denn 1.) sollte die Grundlüftung genau abgestimmt sein für die Raumgröße (zu viel = …
- … tägliches Lüften anzugewöhnen (volle Pulle für einige Min.), und haben ohne Lüftungsanlage ein subjektiv angenehmes Raumklima dabei. Raumfeuchte gegenwärtig im optimalen Bereich …
- … auch sinnvoll, wenn man bedenkt, dass mehr als 50 % der Wärmeverluste Lüftungswärmeverluste sind. …
- … Aber das Problem mit den Lüftungsanlagen bleibt. Die Verschimmeln Ihnen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit schneller als …
- … Lüftungskonzepte – Fensterlüftung und Luftdichtheit …
- … Der n50-Grenzwert (also BDT-Bedingungen) für …
- … Fensterlüftung ist = 3 [1/h]. …
- … Deswegen werden auch Lüftungsanlagen in nächsten Jahren den begonnenen Boom weiter fortführen. …
- … Dann mit Lüftungsanlage oder BEWUSSTER Fensterlüftung. …
- … Angenommen KS-Wand, WDVSAbk. (oder wie das genau heißt), BDT bestanden, keine Lüftungsanlage …
- … Stoßlüftung – Richtige manuelle Lüftungstechniken …
- … Stoßlüftung wenn manuell …
- … Richtige manuelle Lüftung siehe Stoßlüftung. Es gibt etliche Merkblätter, wie richtig …
- … Lüftungspflicht – Energieeinsparung vs. Komfort …
- … Gesetzliche Vorgaben – Dämmung und Lüftung …
- … geringer Luftwechselrate ...) Könnte dieser Wandaufbau (auch bei Verzicht auf eine Lüftungsanlage und daher mangelnder Pflicht) einer Messung zu mindest standhalten? …
- … Lüftungsanlagen – EnEVAbk. Anrechnung und Blower-Door-Test …
- … Zu 1.) Es ist eine Voraussetzungen für die Anrechnung mechanisch betriebener Lüftungsanlagen (siehe Link zu der entsprechenden Stelle in der EnEV). …
- … Aber ein undichtes Haus und Lüftungsanlage sind nicht vereinbar! …
- … Lüftungsverhalten zu kompensieren. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichte Gebäudehülle: Checkliste für Bauherren – Tipps, Kosten & Materialien?
- … Luftdichte Gebäudehülle: Gewerke-Koordination & Planung …
- … Voraussetzungen für einen BDT zu sorgen hat (Abdichten von Fenster mit Grundlüftung, Verstopfen offener Fallrohre usw.). …
- … Luftdichtigkeit: Lüftungsanlage mit WRG als Lösung? …
- … Ach noch was: @Hr. Weber: eine Lüftungsanlage mit WRG kommt auch rein, ich hoffe, damit Ihre Bedenken …
- … Wir haben bei uns erst gar keine Lüftungsleitungen für das Schmutzwasser nach draußen gelegt, sondern Durgo Innenentlüfter genommen. …
- … (selbstverständlich) Holzhaus ca. 1800 l Heizöl bei 175 m² wohnflache nach DINAbk. uni heizen Nebenräume (700 mNN. …
- … Eine Lüftung ist in jedem Haus …
- … notwendig. Warum eine kontrollierte Lüftung. Wenn ich die Kosten umlege rechnet sich das nur über einen sehr langen Zeitraum. Außerdem sperre ich alle Schadstoffe, die sicherlich hauptsächlich von der Einrichtung ausgehen, in meinem Haus ein. Einfachen Wandaufbauten, ohne zig Schichten und Folien sind einfacher zu beherrschen, kostengünstiger (furchtbares Wort) und bringen sicherlich den gleichen Effekt für die Bewohner. Meiner Meinung nach wird dieses Thema übertrieben. Dabei meine ich nicht die Dichtigkeit der Dampfsperre. Aber ein Aufbau mit Dampfsperre ist heute sicherlich nicht mehr stand der Technik …
- … Unterstellen Sie, dass man Schadstoffe mit unkontrolliertem Luftaustausch durch Ritzen besser weglüften kann als durch Fensterlüftung oder per Lüftungsanlage? …
- … Kontrollierte Lüftung: Komfort statt reiner Kostenersparnis …
- … Bei einer kontrollierten Lüftung …
- … nicht ein, sondern lüftet sie (im Gegensatz zur Fenster- und Fugenlüftung) raus. …
- … Luftdichtigkeit & Lüftungsanlage: Widerspruch? …
- … Luftdicht mit Lüftungsanlage …
- … Seite werden definierte Löcher in die Wand gebohrt, durch die eine Lüftungsanlage die Frischluft bezieht. (zumindest bei einer reinen Abluftanlage ohne Wärmeetauscher …
- … Ihre Frage ist völlig berechtigt. Allerdings haben Sie sich auch schon selber die Antwort gegeben. Luftdichtigkeit …
- … Die kontrollierte Lüftung spielt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung einer guten Raumluftqualität und …
- … einen kontinuierlichen Luftaustausch und führt Schadstoffe ab. Im Gegensatz zur Fensterlüftung oder Fugenlüftung ist die kontrollierte Lüftung effizienter und vermeidet unnötige …
- … Wärmeverluste. Die Investition in eine Lüftungsanlage ist daher eine sinnvolle Maßnahme, um den Wohnkomfort zu erhöhen und die Gesundheit der Bewohner zu schützen. …
- … Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die luftdichte Gebäudehülle ein wichtiger Faktor für ein energieeffizientes und gesundes Wohnen ist. Eine sorgfältige Planung, Ausführung und Überwachung sind entscheidend, um die Anforderungen zu erfüllen und spätere Probleme zu vermeiden. Die Einbindung von Experten und die Berücksichtigung der verschiedenen Aspekte, wie Wärmedämmung, Lüftung und Materialauswahl, sind unerlässlich für den Erfolg. Die Diskussion im …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kontrollierte Wohnraumlüftung: Zuluft aus Kriechkeller? Risiken, Alternativen & Kosten
- … Zuluft aus Kriechkeller für kontrollierte Wohnraumlüftung? Welche Risiken bestehen? Alternativen, Kosten & wichtige Hinweise hier! …
- … lüftung, Kriechkeller, Zuluft, Niedrigenergiehaus, Lüftungssystem, Einrohrlüfter, Lunos, Außenwanddurchlass, Lüftungsbohrung …
- … ein Niedrigenergiehaus (NEH)-Reihenhaus ohne Keller (z.Z. Bodenplatte) und überlegen zumindest eine Grundlüftung per Einrohrlüfter vorzusehen. Dabei soll im EGAbk., OGAbk. und DG …
- … jeweils einen Lüfter (Lunos-Skalar 25/60) in der Grundlüftungsstufe 25 m³ über ein zentrales Abluftrohr über Dach entlüften. Das Problem ist natürlich, woher bekomme ich die Zuluft! Außenwanddurchlässe werden zwar in diesem Zusammenhang immer geplant, ich bin aber skeptisch. Zum einen warnt der Heizungsbauer unseres Bauträgers, dass im Winter diese Stellen einen unangenehmen kalten Zug bewirken. Außerdem würde der Heizwärmebedarf gesteigert, sodass der Niedrigenergiehaus (NEH)-Standard nicht mehr erreicht würde. Ich finde außerdem dass die Fassadenansicht durch die vielen Lüftungsgitter sehr leidet. …
- … saugen (der dann eine Außenöffnung braucht). Im Wohnzimmer müssten nur 2 Lüftungsbohrungen durch den Boden (z.Z. Betonplatten ca. 7x1x0.2 m), das OG …
- … Ich weiß das dieses System einen Lüftungsbauer nicht überzeugen wird. Der Zweck ist aber lediglich, zwischen einer …
- … vielen Niedrigenergiehaus (NEH)s) und der 100 %-Lösung (= im Prinzip Fensterlüftung unnötig) evtl. einen Mittelweg zu gehen. Es kann ja wohl nicht …
- … sein, dass gar keine Lüftungsanlage besser ist, als eine sagen wir 70 %Lösung (= ergänzende Fensterlüftung zeitweise nötig)! …
- … beurteile die Idee, Zuluft aus dem Kriechkeller für eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) zu beziehen, als kritisch. …
- … über Außenwanddurchlässe oder ein zentrales Lüftungsgerät mit Filterung anzusaugen. Außenwanddurchlässe sollten so positioniert sein, dass keine Abgase oder andere Verunreinigungen angesaugt werden. Ein zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung kann den Heizwärmebedarf reduzieren und die Energieeffizienz …
- … Alternativ könnten Sie Lüftungsbohrungen in der Bodenplatte in Erwägung ziehen, aber auch hier ist Vorsicht geboten. Stellen Sie sicher, dass die Bohrungen fachgerecht abgedichtet sind, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Ein Flachkanalsystem unter der Bodenplatte könnte ebenfalls eine Option sein, sollte aber von einem Lüftungsbauer geplant und installiert werden. …
- … Gebäudes. Er dient oft zur Installation von Versorgungsleitungen und zur Belüftung des Gebäudes. Kriechkeller können jedoch auch Feuchtigkeitsprobleme und Schadstoffbelastungen aufweisen. …
- … gute Wärmedämmung, energieeffiziente Fenster und Türen sowie eine moderne Heizungs- und Lüftungstechnik aus. Ziel ist es, den Heizwärmebedarf so weit wie möglich …
- … Raumluftqualität zu gewährleisten. Die Zuluft kann über Fenster, Türen, Außenwanddurchlässe oder Lüftungsanlagen zugeführt werden. …
- … Schadstoffe, Feuchtigkeit und Kohlendioxid. Die Abluft wird über Fenster, Türen oder Lüftungsanlagen abgeführt. …
- … reduziert und die Energieeffizienz des Gebäudes verbessert. Wärmerückgewinnung wird häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt. …
- … Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizwärmebedarf, Lüftungsanlage …
- … Frage: Was ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.)? …
- … Frischluft direkt von außen ansaugen. Eine weitere Möglichkeit ist ein zentrales Lüftungsgerät mit Filterung und Wärmerückgewinnung, das die Zuluft filtert und erwärmt. …
- … Auch Lüftungsbohrungen in der Bodenplatte oder ein Flachkanalsystem unter der Bodenplatte können in Betracht gezogen werden. …
- … Antwort: Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Es zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung, energieeffiziente Fenster und Türen sowie eine moderne Heizungs- und Lüftungstechnik aus. Ziel ist es, den Heizwärmebedarf so weit wie …
- … Frage: Welche Vorteile bietet eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung? …
- … Antwort: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die …
- … Lüftungskonzepte für Niedrigenergiehäuser …
- … Verschiedene Lüftungssysteme im Vergleich: Vor- und Nachteile, Kosten und Effizienz. …
- … bin ich mir auch nicht ganz sicher. Das sollte einer unserer Lüftungsfachmänner im Forum mal beurteilen. Der Kriechkeller ist ja nicht beheizt, …
- … scheitert: Warum nicht das Rohrsystem gleich projektieren und einbauen lassen und Lüftungsgerät später installieren? …
- … >sollte einer unserer Lüftungsfachmänner im Forum .. …
- … Für das Gespräch mit Fachleuten bin ich in dieses Forum gegangen. Unser Bauträger lehnt mech. Lüftung generell ab (O-Ton: ... mit den Außenzuluftöffnungen verlieren sie dann …
- … ihren Niedrigenergiehaus (NEH)-Status) und befragte Anbieter mech. Lüftungsanlagen ohne Wärmerückgewinnung sind mehr auf ihr System fixiert (d.h. Außenluftdurchlass, wg. evtl. Haftung verständlich) und möglicherweise ein Luftwechsel unterhalb des DINAbk.-Ansatzes kommt erst gar nicht in Frage. …
- … kommt das sicher auch daher, dass eben *nicht* eine worstCase100 %-Durchlüftung beabsichtigt ist, sondern *nur* …
- … ehedem bei Ritzenlüftung zum Nulltarif vorhanden). …
- … Beim Thema Lüftung scheinen nur zwei Positionen möglich: …
- … 1) ist unbedingt im DINAbk.-Maßstab notwendig …
- … Eine Zuluft aus der Mauerhinterlüftung wäre ja auch denkbar, allerdings weiß ich nicht, ob …
- … Kriechkeller-Zuluft: Kontext für Lüftung im NEH …
- … Fachleuten bin ich in dieses Forum gegangen. Unser Bauträger lehnt mech. Lüftung generell ab (O-Ton: ... mit den Außenzuluftöffnungen verlieren sie dann ihren …
- … Niedrigenergiehaus (NEH)-Status) und befragte Anbieter mech. Lüftungsanlagen ohne Wärmerückgewinnung sind mehr auf ihr System fixiert (d.h. Außenluftdurchlass, wg. evtl. Haftung verständlich) und möglicherweise ein Luftwechsel unterhalb des DINAbk.-Ansatzes kommt erst gar nicht in Frage. …
- … kommt das sicher auch daher, dass eben *nicht* eine worstCase100 %-Durchlüftung beabsichtigt ist, sondern *nur* die Vermeidung eines Käseglockenklimas durch Feuchtigkeitsstau (wie …
- … ehedem bei Ritzenlüftung zum Nulltarif vorhanden). …
- … Beim Thema Lüftung scheinen nur zwei Positionen möglich: …
- … 1) ist unbedingt im DINAbk.-Maßstab notwendig …
- … Eine Zuluft aus der Mauerhinterlüftung wäre ja auch denkbar, allerdings weiß ich nicht, ob …
- … Alternative Zuluft: Unabhängigen Projektierer für Lüftung suchen …
- … daher lieber mal auf der vorsichtigen Seite. Ich baue auch eine Lüftungsanlage, allerdings mit WRG und EWT ein, deshalb habe …
- … ein: Irgendwo habe' ich mal was von Fensterelementen gesehen, die entsprechende Lüftungsöffnungen haben. Die haben sich auch abhängig von der Luftfeuchte - …
- … Wie sich das auf den Niedrigenergiehaus (NEH)-Standard auswirkt, weiß ich allerdings nicht. …
- … BINE nachgeschaut? Da gibt es auch interessante Infos i.S. Lüftung usw., aber die gehen auch überwiegend von DINAbk. -gerechten Anlagen aus. …
- … > ... Fensterelementen gesehen, die entsprechende Lüftungsöffnungen haben ... …
- … Sicher gibt's viele Niedrigenergiehaus (NEH)-Besitzer, die auch ohne Lüftungsanlage bestens auskommen. Man muss sicher nicht nach Stoppuhr lüften, sondern …
- … gibt auch viele Niedrigenergiehaus (NEH)'s, bei denen die althergebrachte Ritzenlüftung trotzdem vorhanden ist. Bei wie vielen der von Ihnen angesprochenen Niedrigenergiehaus …
- … den Wohnraum, ist ja wohl kaum angenehm), dann findet keine richtige Lüftung mehr statt. Dummerweise wissen viele Lüftundsgeräte davon nichts, saugen weiter und …
- … Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Zuluft aus dem Kriechkeller: Risiken und Alternativen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundlüftung, DIN, Lüftung, Wohnung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grundlüftung, DIN, Lüftung, Wohnung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundlüftung, DIN, Lüftung, Wohnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundlüftung, DIN, Lüftung, Wohnung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Grundlüftung Wohnung nach DIN 1946-6: Unterschiede 1994 vs. 1998? Wer hat die aktuelle Ausgabe?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Grundlüftung DIN 1946-6: Unterschiede & aktuelle Ausgabe
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Grundlüftung, DIN 1946-6, Lüftung Wohnung, Wohnungsfeuchte, Luftwechsel, Wohnungslüftung, Normen, Gebäudehülle
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!