Bodenplatte zu dünn: 21 cm statt 25 cm – Was tun bei WU-Keller Abnahme?
In diesem Forum sind Sie: Wer hat Erfahrung mit📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine zu dünne Bodenplatte (21 cm statt 25 cm) bei einem WU-Keller. Es wird erörtert, ob dies ein Mangel ist und wie man sich bei der Abnahme verhalten sollte. Die Experten werden die Frage im Forum finden und beantworten.
Bodenplatte zu dünn: 21 cm statt 25 cm – Was tun bei WU-Keller Abnahme?
habe eine dringende Frage:
Morgen früh soll die Abnahme der Bodenplatte stattfinden. Es soll ein WU-Keller (Weiße Wanne) werden. Beton Bodenplatte: B25 WU, lt Unterlagen 25 cm dick. Ich habe heute mal ein Schalbrett weggenommen und nachgemessen, es sind nur 21 cm. Ist das denn ok? der ist das ein Mangel? Wie soll ich mich morgen verhalten. Die sagen doch bestimmt: Das kommt von der Schrumpfung usw. Kann mir bitte jemand einen Tipp geben? Viele Dank!
Haber
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sicherheitshinweise
🔴 KRITISCH: Die gemessene Dicke von 21 cm statt der geforderten 25 cm ist ein nicht tolerierbarer Ausführungsfehler – statische Tragfähigkeit und WU-Funktion sind nicht mehr gewährleistet.
🔴 KRITISCH: Eine Abnahme der Bodenplatte unter diesen Umständen ist rechtlich und technisch unzulässig – Verweigerung der Abnahme ist zwingend geboten.
⚠️ WICHTIG: Die Behauptung einer "Schrumpfungsursache" ist fachlich unhaltbar – es handelt sich um einen gravierenden bauausführenden Mangel.
⚠️ WICHTIG: Zerstörungsfreie Dickenmessung (z. B. GPR) oder Kernbohrungen an mehreren Stellen sind zur flächendeckenden Beurteilung unverzichtbar.
⚠️ WICHTIG: Die korrekte Lage der Bewehrung und ausreichende Betondeckung müssen unmittelbar geprüft werden – eine zu dünne Platte gefährdet auch die Korrosionssicherheit.
KI-Analyse (GoogleAI)
🔴 Gefahr: Eine um 4 cm zu dünne Bodenplatte kann die Statik und Dichtigkeit Ihres WU-Kellers (Weiße Wanne) erheblich beeinträchtigen. Die Tragfähigkeit und der Schutz vor eindringendem Wasser sind nicht mehr gewährleistet.
Ich empfehle, die Abnahme der Bodenplatte unter diesen Umständen NICHT durchzuführen. Bestehen Sie auf einer sofortigen Prüfung durch einen unabhängigen Statiker und einen Bausachverständigen. Diese Fachleute können beurteilen, ob die reduzierte Dicke die erforderlichen Lasten tragen kann und ob die Dichtigkeit weiterhin gegeben ist.
Lassen Sie sich von den Fachleuten einen Bericht erstellen, der die Auswirkungen der geringeren Dicke auf die Statik und die Wasserdichtigkeit des Kellers bewertet. Dieser Bericht dient als Grundlage für die weiteren Schritte mit dem Bauunternehmen.
Mögliche Maßnahmen könnten sein:
- Verstärkung der Bodenplatte
- Nachträgliche Abdichtung
- Komplette Erneuerung der Bodenplatte
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker und einen Bausachverständigen, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Schritte einzuleiten. Dokumentieren Sie alle Mängel und halten Sie die Kommunikation mit dem Bauunternehmen schriftlich fest.
KI-Analyse (DeepSeek)
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung der Soil-Dicke einer WU-Bodenplatte von 25 cm auf gemessene 21 cm, was einer Unterschreitung von 4 cm bzw. 16 % entspricht. Bei einer Weißen Wanne (WU-Keller) handelt es sich um ein wasserundurchlässiges Bauwerk, bei dem die Betonqualität und die Bauteildicke zentrale Kriterien für die Dichtigkeit und Tragfähigkeit darstellen. Die gemessene Abweichung ist als erheblich zu bewerten und stellt einen klaren Mangel dar, der nicht durch Schrumpfungsprozesse oder Toleranzen erklärbar ist.
🔴 Gefahr: Eine um 4 cm reduzierte Bodenplatte gefährdet die Standsicherheit und die Dichtigkeit des Kellers. Bei WU-Konstruktionen ist die Mindestdicke entscheidend für den Wassereintrittswiderstand und die Rissbreitenbegrenzung. Die Unterschreitung kann zu Undichtigkeiten, Durchfeuchtung und langfristigen Schäden an der Bausubstanz führen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Abweichung sei auf Schrumpfung zurückzuführen, ist fachlich unhaltbar. Betonschwindmaße liegen im Bereich von 0,5 bis 2 mm pro Meter, nicht bei mehreren Zentimetern. Eine Reduktion von 25 auf 21 cm ist ein Ausführungsfehler, der auf fehlerhafte Schalung, unzureichende Verdichtung oder falsche Betonage zurückgeht.
➕ Ergänzung: Bei der Abnahme ist zwingend ein Bausachverständiger oder Prüfingenieur hinzuzuziehen. Es sollten sofort weitere Messungen an mehreren Stellen durchgeführt werden, um die tatsächliche Dicke flächendeckend zu erfassen. Zudem ist zu prüfen, ob die Bewehrungslage korrekt eingehalten wurde, da eine dünnere Platte auch die Betondeckung reduziert.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Bodenplatte morgen nicht ab. Bestehen Sie auf einer fachlichen Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Betonbau und WU-Konstruktionen. Lassen Sie die tatsächliche Dicke durch Kernbohrungen oder zerstörungsfreie Messverfahren (z. B. Radar) ermitteln. Fordern Sie vom Bauunternehmen ein Nachbesserungskonzept, das entweder eine Aufdoppelung der Platte oder einen vollständigen Rückbau und Neuerstellung vorsieht. Dokumentieren Sie alle Messungen und Gespräche schriftlich.
KI-Analyse (Qwen)
Die gemessene Bodenplattendicke von nur 21 cm statt der vertraglich und planungsrechtlich geforderten 25 cm stellt einen gravierenden bauaufsichtlichen und technischen Mangel dar, insbesondere bei einem WU-Keller (Weiße Wanne), bei dem die gesamte Konstruktion auf wasserundurchlässige Monolithie und ausreichende Querschnitte zur Risskontrolle und Dauerhaftigkeit angewiesen ist.
🔴 Gefahr: Eine um 4 cm reduzierte Plattendicke verringert die statische Tragfähigkeit, erhöht die Rissneigung erheblich und gefährdet die WU-Funktion – selbst kleinste Risse oder Trennfugen können bei unzureichender Querschnittsreserve zur Wassereinwirkung führen, was zu Schäden an der Bauwerksabdichtung, Feuchteschäden und langfristig zu Korrosion der Bewehrung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Abweichung sei auf Betonschrumpfung zurückzuführen, ist fachlich unzulässig – Schrumpfung führt zu Volumenverringerung, nicht zu einer systematischen Dickenreduktion um 4 cm; dies weist auf eine fehlerhafte Schalungshöhe oder unzureichende Einbausteuereung hin.
➕ Ergänzung: Für WU-Bauteile gilt die DINAbk. 18533, die explizit Mindestdicken und Bewehrungsanforderungen festlegt; bei einer 25-cm-Platte ist eine 4-cm-Unterschreitung weit über der zulässigen Toleranz von ±1 cm (DIN EN 13670) und stellt einen nicht korrigierbaren Mangel dar.
❌ Widerspruch: Eine nachträgliche Auftragung einer wasserundurchlässigen Beschichtung oder Injektion kann die fehlende statische und funktionale Sicherheit nicht ersetzen – die Weiße Wanne ist ein integraler, monolithischer Bestandteil des Baukörpers und kein nachträgliches Add-on.
✅ Zustimmung: Ihre Initiative, vor der Abnahme selbst zu messen und Zweifel zu äußern, ist fachlich vollkommen richtig und entspricht der Sorgfaltspflicht eines Bauherrn gemäß BGBAbk. § 633.
👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie morgen die Abnahme schriftlich und unter Hinweis auf die DIN 18533 sowie die vertragliche Mindestdicke von 25 cm; fordern Sie unverzüglich eine statische und wasserundurchlässigkeitsbezogene Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für WU-Bauwerke an – eine bautechnische Entscheidung darf nicht ohne fachliche Begutachtung getroffen werden.
Vergleich aller KI-Analysen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine 4-cm-Unterschreitung bei einer WU-Bodenplatte (21 cm statt 25 cm) einen krassen technischen und bauaufsichtlichen Mangel darstellt, der Statik, Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit gefährdet.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Verstärkung der Bodenplatte" und "nachträgliche Abdichtung" als mögliche Maßnahmen; DeepSeek und Qwen lehnen nachträgliche Maßnahmen (insbesondere Abdichtung) als fachlich unzulässig ab – Qwen spricht explizit von einem ❌ Widerspruch zu dieser Annahme.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer flächendeckenden Dickenprüfung mittels zerstörungsfreier Verfahren oder Kernbohrungen und fordert die Prüfung der Bewehrungslage – Qwen ergänzt dies um den Verweis auf DIN 18533 und DIN EN 13670 mit expliziter Nennung der zulässigen Toleranz von ±1 cm.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich darin, dass eine "nachträgliche Abdichtung" oder "Injektion" die fehlende monolithische WU-Funktion ersetzen könnte – dieser Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten von Qwen und DeepSeek entschieden: Nachträgliche Maßnahmen können die Weiße Wanne nicht ersetzen.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sind sich einig: Verweigerung der Abnahme, sofortige Hinzuziehung eines unabhängigen zertifizierten Sachverständigen für WU-Bauwerke und Betonbau sowie schriftliche Dokumentation sämtlicher Schritte.
Finale Konsolidierung aller KI-Analysen
Thema Status KI-Konsens Statik und Tragfähigkeit ✅ Konsens Die 4-cm-Unterschreitung reduziert die Tragfähigkeit signifikant und stellt ein unzulässiges Risiko dar – keine Abnahme ohne statische Prüfung. WU-Funktion (Wasserdichtigkeit) ✅ Konsens Die Dicke ist ein integraler Bestandteil der Weißen Wanne – 21 cm entspricht nicht den Anforderungen von DIN 18533; Risskontrolle und Wassereintrittswiderstand sind nicht mehr gewährleistet. Toleranz und Ursachenanalyse ✅ Konsens Die Abweichung liegt deutlich außerhalb der zulässigen Toleranz von ±1 cm (DIN EN 13670); "Schrumpfung" ist keine plausible Erklärung – es handelt sich um einen Ausführungsfehler. Nachträgliche Korrekturen ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek und Qwen bestreiten ihre Wirksamkeit für die WU-Funktion – KI-Konsens: Keine nachträgliche Maßnahme ersetzt die monolithische Plattendicke. Baurechtliche Handlung ✅ Konsens Abnahme ist zu verweigern; Bauherr handelt im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht gemäß § 633 BGB – schriftliche Abnahmeverweigerung ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme schriftlich, beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für WU-Bauwerke mit umfassender Prüfung (Dicke, Bewehrung, Betondeckung, Rissbildungspotenzial) und fordern Sie vom Bauunternehmen ein vollständiges Nachbesserungskonzept – entweder Aufdoppelung nach statisch-wasserbaulich abgesicherter Planung oder kompletter Rückbau und Neubetonierung.
Risiko- & Chancen-Bewertung
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen unter Last (z. B. bei Rückstau oder Bodenlast) Gravierende Gefährdung der Gebäudesicherheit, möglicher Einsturz 🔴 Risiko Wassereintritt durch Risse oder Diffusion bei unzureichender Plattendicke Feuchteschäden, Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung, Wertminderung 🔴 Risiko Fehlende Anerkennung durch Bauaufsicht / Versicherung bei fehlendem WU-Nachweis Ablehnung der Bauabnahme, Haftungsrisiko für Bauherr, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Unzureichende Betondeckung führt zu frühzeitiger Bewehrungskorrosion Verminderte Lebensdauer des Kellers, teure Sanierung nach nur wenigen Jahren 🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn bei verspäteter Mängelrüge oder "fiktiver Abnahme" Verlust des Gewährleistungsrechts, Übernahme sämtlicher Sanierungskosten ✅ Chance Vorzeitige Identifikation des Mangels vor Einbringung weiterer Bauteile Minimale Kosten für Korrektur, kein Ausschachten oder Rückbau größerer Bereiche notwendig ✅ Chance Einheitliche Bewertung durch alle drei KI-Modelle Klare, unbestreitbare Argumentationsgrundlage gegenüber Bauunternehmen und Prüfstatikern ✅ Chance Möglichkeit einer vertraglich abgesicherten Nachbesserung vor Abnahme Volle Kostenübernahme durch Auftragnehmer, kein eigenes finanzielles Risiko ✅ Chance Stärkung der eigenen Position als aufmerksamer, sorgfältiger Bauherr Gesteigerte Verhandlungsmacht, nachvollziehbare Dokumentation für alle Instanzen ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Fachleuten schafft langfristige Planungssicherheit Vermeidung von Zeitverzug durch spätere Reklamationen und Nachbesserungswirren Orientierungshilfen
- Abnahme sofort verweigern: Unterschreiben Sie keine Abnahmeprotokolle – verfassen Sie stattdessen eine schriftliche Abnahmeverweigerung mit Bezug auf DIN 18533, DIN EN 13670 und § 633 BGB.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für WU-Bauwerke (Bauherrenberatung, VDB, SIB) – fordern Sie eine Prüfung mittels GPR oder Kernbohrung an mehreren Stellen sowie eine Bewehrungsprüfung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: Bauvertrag, statische Berechnung, Bauplan mit ausgewiesener Plattendicke, Fotos der Messung, schriftliche Aussagen des Bauunternehmens (z. B. zur "Schrumpfung").
- Fachliche Klärung einfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmen schriftlich ein vollständiges, von einem statisch geprüften Sachverständigen abgesichertes Nachbesserungskonzept – mit klarem Zeitplan und Haftungsübernahme für Folgeschäden.
- Keine Selbstkorrekturen: Unterlassen Sie jegliche nachträgliche Beschichtung, Injektion oder Eigenverstärkung – dies würde Ihre Rechte verwirken und die Ursachenklärung erschweren.
- Rechtlichen Beistand hinzuziehen: Lassen Sie die Abnahmeverweigerung und alle weiteren Schreiben durch einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt prüfen – bereits vor der ersten Konfrontation mit dem Bauunternehmen.
- Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
Wichtige Begriffe kurz erklärt
- WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von Weißen Wannen verwendet wird. Er verhindert das Eindringen von Wasser durch seine hohe Dichte und spezielle Zusammensetzung.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Wasserdichtigkeit, Beton. - B25
- Eine Betongüteklasse, die die Druckfestigkeit des Betons nach 28 Tagen angibt. B25 bedeutet, dass der Beton eine Druckfestigkeit von 25 N/mm² erreicht.
Verwandte Begriffe: Betongüte, Druckfestigkeit, Betonfestigkeit. - Statiker
- Ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und überprüft. Er stellt sicher, dass das Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Standsicherheit, Baustatik. - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Schäden und Mängel an Gebäuden beurteilen kann. Er erstellt Gutachten und berät Bauherren bei Problemen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baumängel, Schadensbegutachtung. - Weiße Wanne
- Eine wasserdichte Bauweise für Keller, bei der die Wände und die Bodenplatte aus wasserundurchlässigem Beton bestehen. Sie verhindert das Eindringen von Wasser ohne zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: WU-Keller, wasserdichter Keller, Betonbau. - Bodenplatte
- Die unterste tragende Schicht eines Gebäudes, die direkt auf dem Baugrund aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Betonplatte. - Abnahme
- Die förmliche Übergabe eines Bauwerks oder einer Bauleistung vom Auftragnehmer (Bauunternehmen) an den Auftraggeber (Bauherr). Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Gewährleistung.
Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist eine Weiße Wanne (WU-Keller)?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Die Dichtigkeit wird durch den Beton selbst und spezielle Fugenbänder erreicht. - Welche Bedeutung hat die Dicke der Bodenplatte bei einem WU-Keller?
Die Dicke der Bodenplatte ist entscheidend für die Tragfähigkeit und die Wasserdichtigkeit. Eine zu geringe Dicke kann die Statik beeinträchtigen und das Eindringen von Wasser ermöglichen. - Was bedeutet B25 WU?
B25 WU ist eine Betonsorte, die für wasserundurchlässige Bauwerke verwendet wird. B25 steht für die Druckfestigkeit des Betons nach 28 Tagen (25 N/mm²). WU bedeutet wasserundurchlässig. - Was kann ich tun, wenn die Bodenplatte nicht die geplante Dicke hat?
Sie sollten umgehend einen Statiker und einen Bausachverständigen kontaktieren. Diese können die Situation beurteilen und Ihnen sagen, welche Maßnahmen erforderlich sind. - Kann die Bodenplatte nachträglich verstärkt werden?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Bodenplatte nachträglich zu verstärken. Dies kann beispielsweise durch das Aufbringen von zusätzlichen Betonschichten oder durch den Einbau von Stahlbewehrung geschehen. - Wer trägt die Kosten für die Begutachtung und die Mängelbeseitigung?
In der Regel trägt das Bauunternehmen die Kosten für die Begutachtung und die Mängelbeseitigung, wenn es die Abweichung von der geplanten Dicke der Bodenplatte zu verantworten hat. - Was passiert, wenn ich die Abnahme trotz der Mängel durchführe?
Wenn Sie die Abnahme trotz der Mängel durchführen, akzeptieren Sie die Bodenplatte in ihrem jetzigen Zustand. Es kann dann schwierig werden, die Mängelbeseitigung durchzusetzen. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker und Bausachverständigen?
Sie können sich an die Architektenkammer oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes wenden. Diese können Ihnen qualifizierte Fachleute empfehlen.
Verwandte Themen
- WU-Keller nachträglich abdichten
Informationen zu Methoden und Kosten der nachträglichen Abdichtung eines WU-Kellers. - Betonboden sanieren
Anleitung zur Reparatur und Sanierung von beschädigten Betonböden. - Statikprüfung beauftragen
Wie Sie einen qualifizierten Statiker finden und welche Kosten entstehen. - Bodenplatte dämmen
Informationen zur Wärmedämmung von Bodenplatten und deren Vorteile. - Baumängel dokumentieren
Tipps zur korrekten Dokumentation von Baumängeln und deren Durchsetzung.
-
Bodenplatte WU-Keller: Experten finden die Frage
einmal genügt, Haber
die Experten finden die Frage so oder so. -
Bodenplatte zu dünn: Entschuldigung für Doppelpost
Entschuldigung!
T'Entschuldigung, sie haben vollkommen Recht!
Haber -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte zu dünn im WU-Keller: Was tun bei Abnahme?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu dünne Bodenplatte (21 cm statt 25 cm) bei einem WU-Keller. Es wird erörtert, ob dies ein Mangel ist und wie man sich bei der Abnahme verhalten sollte. Die Experten werden die Frage im Forum finden und beantworten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Einhaltung der Betondicke ist entscheidend für die Funktion der Weißen Wanne. Eine Unterschreitung kann die Dichtigkeit beeinträchtigen (siehe Bodenplatte zu dünn: Entschuldigung für Doppelpost).
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Abnahme sollte die tatsächliche Betondicke genau dokumentiert und mit den Planungsunterlagen verglichen werden. Bei Abweichungen ist eine fachliche Bewertung erforderlich. Die Experten im Forum werden die Frage finden und beantworten (Bodenplatte WU-Keller: Experten finden die Frage).
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, WU-Keller, Wanne, Betondicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
- … Feuchtigkeit im Keller vermeiden[br]Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung von Feuchtigkeit in Keller …
- … schon machen, da ja keine Leitungen reinkommen. Tja, klar soll der Keller trocken sein. Aber wie alt muss das Haus sein, bis ich …
- … würde ich sagen. Bei mir war die Dämmung eh UNTER der Bodenplatte, daher stellte sich mir die Frage nicht, dafür habe ich dann …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion …
- … kW elektrisch. Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die Sunmachine mit einer Standzeit von 80.000 h ist mit 8 kW Heizung 1250 Stunden in Betrieb und produziert 3125 kWh Strom die ins Netz zu 25Cent (laut BHKW-Gesetz 15Cent/KWh 10 Jahre und 25Cent/KWh 20 Jahre Standzeit) eingespeist werden. Abzüglich der Wartungspauschale von 60 , Versicherung 40 und der Holzhackschnitzel mit 20 %Feuchte 605 für 4,85 t bleiben 76,25 Gewinn übrig. Bei diesem Betrieb liefert die Sunmachine 64 Jahre kostenlos jedes Jahr 10.000 kWh Heizenergie. Berechnet man die kostenlos gelieferte Energie zum jetzigen Gaspreis 0,06Cent/KWh sind also 38.400 + 4880 Gewinn erzielt worden. Das übersteigt den Anschaffungspreis bei weitem. Cool. 64 Jahre ... So lange will ich das Gerät nicht haben. …
- … [br]Wir kaufen ein Standard-Niedrigenergiehaus in Holzständer-Fertigteilbauweise aus Polen mit einem Dach-K-Wert=0,16 (vorher 0,11) einem Wand-K-Wert=0,16 (vorher 0,14) und verschlechtern auch den Keller-Wand-K-Wert von 0,16 auf 0,20 sowie die Passivhausfenster von 0,7 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … welcher Abstand? Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … Wärmeverluste zu minimieren. Die Verlegung kann im Erdreich oder in der Bodenplatte erfolgen. …
- … DeepSeek ergänzen die zwingende Verlegung der Zuleitung im Erdreich unterhalb der Bodenplatte – GoogleAI lässt hier falsche Interpretationen ( in Bodenplatte ) zu. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der Zwischenraum mit Sand aufgefüllt. Auf einer ca. 8 x …
- … von ca. 60 cm unten bzw. ca. 10 cm unter der Bodenplatte jeweils zwei Schlangen 50 m PE/MRS 8 PN 12,5 AD. …
- … [br]Eine Kombination aus Eisspeicher und Naturkeller könnte unser Anwesen noch bereichnern. Jedoch sind die Außenanlagen fertig gestellt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
- … Mehr Platz im Keller, geringeres Staubaufkommen im Wohnbereich, bessere Raumklima-Steuerung. …
- … einen Erdtank (geringere Genehmigungsauflagen) oder ein zertifiziertes Innen-Silo (z. B. im Keller) an, vergleichen Sie Gesamtkosten inkl. Fundament, Brandschutz und Wartung über 10 …
- … überträgt. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen. Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Gründung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, WU-Keller, Wanne, Betondicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, WU-Keller, Wanne, Betondicke" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Bodenplatte zu dünn: 21 cm statt 25 cm – Was tun bei WU-Keller Abnahme?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Bodenplatte: 21 cm statt 25 cm – Problem?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Bodenplatte, WU-Keller, Weiße Wanne, Betondicke, Abnahme, B25 WU, Baumangel, Betonschrumpfung
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |