Kellerwand verputzen im Altbau (1934): Vorbehandlung, Putzarten & Feuchtigkeit?
BAU-Forum: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden

Kellerwand verputzen im Altbau (1934): Vorbehandlung, Putzarten & Feuchtigkeit?

Hallo Bau-Experten,
versehendlich ist meine Frage im falschen Forum gelandet, deshalb hier der zweite Versuch:
Ich habe bereits alle Foren durchstöbert und keine Lösung für mein Problem gefunden. Es geht um ein teilunterkellertes Siedlungshaus von 1934. Die Kellerwände aus Hartbrandsteinen sind feucht und mit Salzausblühungen bedeckt (nichts ernstes). Um von außen eindringende Erdfeuchte fernzuhalten (Lehmboden aber kein Grund- oder Schichtenwasser (Grundwasser, Schichtenwasser)), sollen die erreichbaren Wände zukünftig freigelegt und isoliert werden. Da an eine Wand im Keller alle neuen Versorgungsmedien angeschlossen werden sollen (Gas, Elektro, Telekom ...), will ich diese Wand schon verputzen. Ich habe die Steine bereits gesäubert und die Fugen ausgekratzt, welche jetzt natürlich entsprechend sanden.
Nun folgende Fragen:
Welche Vorbehandlung des Untergrundes muss erfolgen (Tiefengrund und/oder scharfer Spritzbewurf) und welchen Putz sollte man nehmen (Fachliteratur sagt Kalkputz der Klassen P I oder MG I nach DINAbk. ... für Kellerräume  -  gibt's in keinem Baumarkt!)?
Bei anderem Putz (Kalkzement od. ähnl. der Klassen P II od. MG II nach DIN ... habe ich die Befürchtung, dass man die Feuchtigkeit in der Wand einschließt und diese dann im Mauerwerk nach oben steigt  -  ist das gerechtfertigt?
Ich würde mich über eine schnelle Antwort sehr freuen, denn ich stehe sozusagen in den Startlöchern.
Vielen Dank im Voraus,
Heiko Ehrhardt.
  • Name:
  • Heiko Ehrhardt
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierung feuchter Kellerwände kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.

    🔴 Gefahr: Arbeiten an alten Bausubstanzen können gesundheitsgefährdende Stoffe (z.B. Asbest) freisetzen. Schutzmaßnahmen ergreifen!

    GoogleAI-Analyse

    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit feuchten Kellerwänden in Ihrem Altbau haben und diese verputzen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:

    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine gründliche Analyse der Ursache ist entscheidend.

    • Ursachenforschung: Bevor Sie mit dem Verputzen beginnen, müssen Sie die Ursache der Feuchtigkeit identifizieren. Handelt es sich um aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringende Feuchtigkeit oder Kondensation?
    • Untergrundvorbereitung: Entfernen Sie lose Putzreste und Salzausblühungen gründlich. Ein Spritzbewurf kann als Haftbrücke dienen.
    • Putzwahl: Für feuchte Kellerwände empfehle ich Kalkputz oder Sanierputz. Diese Putzarten sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Kalkzementputz kann bei geringer Feuchtigkeit eingesetzt werden, ist aber weniger diffusionsoffen.
    • Tiefengrund: Ein Tiefengrund kann die Saugfähigkeit des Untergrundes regulieren. Beachten Sie die Herstellerangaben.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitsproblematik von einem Fachmann (Maurer, Bausachverständiger) beurteilen, bevor Sie mit den Verputzarbeiten beginnen. Er kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und Ihnen die geeigneten Maßnahmen empfehlen.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch den Transport von Salzen durch Feuchtigkeit entstehen. Sie sind ein Indiz für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk. Regelmäßiges Entfernen und Ursachenbekämpfung sind wichtig.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Feuchtigkeitsschäden
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt alkalisch, was Schimmelbildung hemmt. Ideal für feuchte Kellerwände.
    Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Diffusionsoffen, Schimmelresistenz
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist ein Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist widerstandsfähiger als reiner Kalkputz, aber weniger diffusionsoffen. Geeignet für weniger feuchte Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Widerstandsfähigkeit, Feuchtigkeitsregulierung
    Tiefengrund
    Tiefengrund ist eine flüssige Grundierung, die vor dem Verputzen aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrundes zu regulieren und die Haftung des Putzes zu verbessern. Er dringt tief in den Untergrund ein.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftvermittler, Saugfähigkeit
    Spritzbewurf
    Ein Spritzbewurf ist eine dünne, grobe Putzschicht, die als Haftbrücke zwischen Untergrund und Hauptputz dient. Er wird aufgetragen, um die Haftung des Putzes auf glatten oder wenig saugfähigen Untergründen zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftbrücke, Vorspritzer, Putzgrund
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern. Kalkputz ist beispielsweise diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    Hartbrandsteine
    Hartbrandsteine sind Ziegelsteine, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt wurden, wodurch sie besonders hart und widerstandsfähig sind. Sie werden häufig im Kellerbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Festigkeit

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Welche Putzarten sind für feuchte Kellerwände geeignet?
      Ich empfehle Kalkputz oder Sanierputz, da diese diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit regulieren können. Kalkzementputz ist weniger geeignet, kann aber bei geringer Feuchtigkeit verwendet werden.
    2. Wie bereite ich den Untergrund vor dem Verputzen vor?
      Entfernen Sie lose Putzreste, Salzausblühungen und reinigen Sie die Wand gründlich. Ein Spritzbewurf kann als Haftbrücke dienen. Ein Tiefengrund kann die Saugfähigkeit regulieren.
    3. Was sind Salzausblühungen und wie entferne ich sie?
      Salzausblühungen sind Ablagerungen von Salzen an der Wandoberfläche, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie können mit einer Bürste abgebürstet und mit klarem Wasser abgewaschen werden.
    4. Muss ich einen Tiefengrund verwenden?
      Ein Tiefengrund kann die Saugfähigkeit des Untergrundes regulieren und die Haftung des Putzes verbessern. Beachten Sie die Herstellerangaben und verwenden Sie einen für den jeweiligen Putz geeigneten Tiefengrund.
    5. Was ist ein Spritzbewurf und wozu dient er?
      Ein Spritzbewurf ist eine dünne Putzschicht, die als Haftbrücke zwischen Untergrund und Hauptputz dient. Er verbessert die Haftung des Putzes auf schwierigen Untergründen.
    6. Wie finde ich die Ursache der Feuchtigkeit im Keller?
      Die Ursache kann aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringende Feuchtigkeit oder Kondensation sein. Ein Fachmann kann die Ursache feststellen und Ihnen die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
    7. Kann ich den Keller nach dem Verputzen als Wohnraum nutzen?
      Das hängt von der Feuchtigkeitssituation und der Belüftung ab. Ein Fachmann kann beurteilen, ob der Keller für Wohnzwecke geeignet ist und welche Maßnahmen erforderlich sind.
    8. Welche Risiken bestehen bei der Sanierung feuchter Kellerwände?
      Unsachgemäße Sanierung kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen. Zudem können alte Bausubstanzen gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten.

    🔗 Verwandte Themen

    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zu verschiedenen Verfahren der Kellerabdichtung, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
    • Sanierputzsysteme für feuchte Wände
      Überblick über verschiedene Sanierputzsysteme und deren Anwendungsbereiche.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit.
    • Kellerlüftung richtig durchführen
      Anleitung zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Experten-Antworten: Geduld im Bau-Forum!

    Falsches Forum?
    Da meinten Sie doch wohl falsche Rubrik? Aber ich kann Ihnen was verraten: die für Sie zuständigen Experten (ich bin keiner) finden ihre Frage auch so 🙂
    Etwas Geduld bitte, manche von uns müssen nämlich für ihre Brötchen auch außerhalb des Forums arbeiten ...
    • Name:
    • Martin Beisse
  3. Forum-Fauxpas: Anfängerfehler im Altbau-Forum

    Pardon, Anfängerfehler!
    natürlich war's die falsche Rubrik, nicht das falsche Forum (Asche auf's Haupt!). Danke für die Aufmerksamkeit, ich muss jetzt auch wieder meine Brötchen verdienen (am PC, so habe ich zwischendurch die Zeit, mal reinzuschauen).
    • Name:
    • Heiko Ehrhardt
  4. Bau-Forum: Experten-Talk am PC & auf der Baustelle

    Willkommen im Club 🙂
    Ich verdiene meine Brötchen ja auch zum Teil am PC, deswegen kann ich ja drauf reagieren 🙂 Aber manchmal muss ich ja auch raus. Die blöden Häuser kommen einfach nicht zu mir ☹
    • Name:
    • Martin Beisse
  5. Feierabend-Baustelle: Kellerwand-Sanierung im Fokus

    Danke!
    Ich kann erst zum Feierabend meinem PC den Rücken kehren und dann wartet die eigene Baustelle  -  u.a. mit dem geschilderten Problem.
    • Name:
    • Heiko Ehrhardt
  6. Kalkputz im Keller: Sinn, Anwendung & Alternativen

    Foto von Martin Kempf

    Sinn von reinem Kalkputz?
    Welche Fachliteratur haben Sie da konsultiert? In Ihrem Fall würde ich so vorgehen: Die eine Wand, die schon vor der Abdichtung von außen verputzt werden soll würde ich mit einer Zementdichtschlämme vorschlämmen und anschließend einen Kalkzementputz auftragen und abfilzen. Es ist richtig, dass weiter eindringende Feuchte je nach anstehendem Wasser höher steigt, aber Sie sprachen ja davon, dass außen abgesperrt wird. Wollen Sie keinen sperrenden Putz, so kommen Sie um einen echten Sanierputz nicht herum (den gibt es auch nicht im Baumarkt ...)
  7. Kalkzementputz: Diffusionsoffen trotz Vertikalsperre?

    Sperrender Putz?
    Ist Kalk-Zement-Putz (PII) nicht auch diffusionsfähig? Und aufsteigende Feuchte scheitert doch spätestens an der Vertikalsperre (Dachpappe), oder?
  8. Kalkputz vs. Kalkzement: Infos & Links zur Entscheidung

    Bin noch nicht überzeugt.
    Danke erst mal für die Antworten von MK und JR. Wo ich überall nachgelesen habe, kann ich nicht mehr so genau sagen. Viel habe ich natürlich auch im Internet nachgeschlagen. Deshalb hier mal zwei Links über Kalkmörtel und dessen Einsatz (

    . Die Verwendung von Kalkzement- oder Sanierputz ist mir durch die Ausführungen von Hr. Fischer -

    . Reine Luftkalkmörtel für Mauerwerk, Innen- und - etwas verleidet worden, auch wenn Hr. Fischer sicherlich sehr extreme Ansichten hat.
    Zum Schluss zur Horizontalsperre (Dachpappe von 1934). Wenn man einschlägigen Experten von Mauersanierungs- und Trockenlegungsfirmen glaubt (ich hatte mindestens 5 vor Ort), ist diese Sperrschicht schon lange wirkungslos. Da irgendwie jede Fa. die Verfahren anderer in Frage gestellt hat, habe ich auf Einbringung einer neuen Sperrschicht verzichtet (ob Injektion, Edelstahlbleche oder ..., diese Methoden hätten die alte Sperrschicht auf jeden Fall zerstört.) und mich lieber für eine hinterlüftete Fassade entschieden (Wärmedämmung war sowieso notwendig), wodurch Feuchtigkeit von außen fern gehalten und von innen abgeführt wird.
    Gesetz dem Fall, ich nehme Kalkputz, wie muss der Untergrund bzw. die sandenden Fugen vorbereitet werden?

    • Name:
    • Heiko Ehrhardt
  9. Kalkputz & Co.: Direktlinks zu relevanten Webseiten

    Links vom vorhergehenden Text
    Ich hoffe, so kommt man schneller an oben erwähte Links
    • Name:
    • Heiko Ehrhardt
  10. Altbau-Keller: Alternative zu Putz – Freilegen der Wände

    guten Tag wir haben auch ein altes ...
    guten tag,
    wir haben auch ein altes Haus mit feuchtem Keller.
    warum immer alles verputzen wollen? wir haben alle Außenwände frei geschlagen und nur die trockenen Innenwände neu verputzt. die Installation liegt auf den Innenwänden, bzw. Heizungsinstallation auf 12 cm abstandshaltern. Ich denke dass der feuchtehaushalt bei uns in einem guten gleichewicht ist (keine außen Isolation, kein Putz innen, Fensterlüftung), solange die darüber liegendem wohnräumen trocken bleiben.
    außenisolation ist auch nicht immer ohne Probleme: feuchte kann auch von unten kommen, dann war die Arbeit teils umsonst und der feuchtehaushalt wird gestört.
    PS: bin kein Fachmann, dies ist nur meine Meinung die ich durch gesunden/physikalischen Menschenverstand abgeleitet habe.
    • Name:
    • Christian Taut
  11. Feuchter Keller: Ursachen, Folgen & Instandsetzung

    Foto von Edmund Bromm

    Wie hoch steht das Wasser im Keller? oder doch ein anderes Problem?
    Instandsetzung von feuchten Kellern  -  von Innen?
    Wenn Keller feucht sind ist es mit dem angenehmen und gesunden Wohnklima vorbei.
    Der Modergeruch verbreitet sich im Haus, die Wände und der Boden fangen an zu schimmeln, das Werkzeug und andere Materialien aus Eisen fangen an zu rosten.
    Die Nutzung ist somit sehr stark eingeschränkt. An den Wänden zeigen sich Feuchteschäden und Ausblühungen. Es kommt zu Farbabplatzungen an den Oberflächen und zum Teil werden auch die Putze geschädigt. Das Wasser läuft die Wände entlang, der Belag auf dem Boden fängt an zu faulen.
    Die Wand muss atmen
    Dies hört man sehr oft, auch von "Fachleuten".
    Es herrscht die Meinung  -  nur nicht dicht machen, sondern offenporig  -  und gut dampfdurchlässig!
    Aber was soll es bedeuten?
    Zunächst handelt es sich nur um Phrasen, es wird nichts definiert. Eine Wand "atmet" nicht.
    Sicher wäre die beste Instandsetzung, das Haus von außen aufzugraben, aufzuheben um so außen und unten eine neue Abdichtung und eine Wärmedämmung herzustellen.
    In einigen Fällen könnte auch eine Drainanlage oder ein Lüftungsschacht eingebaut werden.
    Ein Teil dieser Maßnahmen ist technisch nicht möglich ein anderer unter ökonomischer Betrachtung unsinnig. Selbst Teillösungen nur von außen sind fraglich, führen auch diese noch nicht zu einem "trockenen" Keller und /oder einer sauberen, salzfreien Oberfläche.
    Sanierputzsysteme wurden entwickelt, um die Restfeuchte (die auch nach einer erfolgreichen Abdichtung  -  oder Trockenlegung in einer Wand verbleibt) ausdiffundieren zu lassen. Wenn eine Wand austrocknet, werden dabei bauschädliche Salze im Baustoff als Lösung an die Oberfläche transportiert. Das Wasser verdunstet. Salze und andere lösliche Bestandteile verbleiben an der Oberfläche.
    Es entstehen Salzkristalle und beim Kristallisationsvorgang entstehen laut Literaturangaben dabei Drücke von 50 bis 200 N/mm². Daher ist es notwendig ein sehr großporiges bzw. offenporiges Verputzsystem aufzubringen.
    Gips-, Kalk-, Kalkzement-, und auch Zementputze sind bei der Instandsetzung von feuchten Wänden ungeeignet
    Dies wegen einer zu hohen Wasseraufnahme und eines zu geringen Anteils von Poren und /oder geringen Wasserdampfdiffusion.
    Sanierputze haben Aufgrund ihrer Rohdichte einen großen Porenraum. Die Rohdichte dieser Putze liegt im Normalfall unter 1300 kg. pro m³. Im Vergleich zu einem Kalkputz von mehr als 1800 kg. Dieser Porenanteil ist notwendig um die Salzkristallisation und die dadurch entstehenden Volumenvergrößerungen ohne Probleme in der Putzschicht zu ermöglichen.
    Es gibt noch eine Reihe anderer wesentlicher Vorteile und Merkmale von Sanierputzen, jedoch sollte der Einsatz wohl bedacht werden, da es sonst schnell zu Schäden kommt.
    Es ist aber auch sicher, je besser ein Sanierputz für eine Abtrocknung oder Verdunstung sorgt, um so mehr wird von außen oder unten aufgesaugt.
    Wenn keine dampfdichte Abdichtung von außen oder eine Horizontalsperre im Mauerwerk vorhanden ist, wird durch die Kapillarwirkung weiter Wasser und Salz nachgesaugt.
    Mit Sanierputzen nach WTAAbk.  -  Richtlinien geprüft ist es möglich nach einer Abdichtung oder einer Trocken-Legung über Oberkante Gelände die Mauer schadensfrei zu verputzen.
    Die Wand ist normalerweise nach 1 bis 3 Jahren ausgetrocknet. Die Wärmedämmung wird verbessert und Aufgrund der wasserabweisenden Oberflächen findet eine Feuchteaufnahme so gut wie nicht mehr statt.
    Anders ist es in einem Keller unter Oberkante Gelände, dessen Wände ständig feucht bleiben.
    Es ergeben sich dabei folgende Effekte: je mehr innen abgesaugt wird, je besser also eine Verdunstung statt-findet, um so mehr kommt von außen oder unten nach. Es ist jedoch nicht nur Wasser, sondern es sind auch bauschädliche Salze, die von außen oder unten mittransportiert werden. Außerdem werden vom Mauerwerksquerschnitt Baustoffeigene freie und lösliche Bestandteile mit an die Oberfläche transportiert.
    Auch hier gilt, je mehr und besser die Feuchtigkeit an der Innenseite abgegeben wird, um so schlechter ist
    letztendlich die Wirkung. Die Sanierputze haben bei unsachgemäßer Anwendung nur eine begrenzte Lebensdauer oder diese sind von vornherein schon zum scheitern verurteilt. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann die Salze an der Oberfläche erscheinen.
    Lösungsvorschläge
    Es gibt eine Reihe von Verfahren um auch diese unangenehmen Effekte zu verhindern oder zumindest eine Schädigung zeitlich stark zu verzögern.
    Dazu gehören unter anderem diverse Vorarbeiten mit relativ dicht schließenden zementgebundenen oder kunststoffvergüteten Mörteln und auch Dichtungsschlämmen. Es ist dabei darauf zu achten, insbesondere bei alten feuchtigkeitsgeschädigten Ziegeln, dass die Dicke und die Festigkeit die aufgebracht wird auf die Oberflächenfestigkeit abzustimmen ist. Die Festigkeit ist in der Regel sehr gering.
    Wenn zu dicke oder zu feste Schichten oder Putze aufgebracht werden, so stellt man sehr schnell fest, dass sich diese schalenförmig  -  großflächig von dem Untergrund ablösen. Dies trifft insbesondere auch auf die gesamten Abdichtungsmaßnahmen mit sogenannten Sperrputzen zu. In der Regel sind diese schon nach wenigen Jahren entweder als lose Platte (hohl) noch an der Wand oder sie liegen nach kurzer Zeit auf dem Boden.
    Beim Aufbringen von Zwischenschichten, ohne Luftaustausch z.B. mit Filtervlies einschl. Putzträger und Verputz bleibt die Problematik der Kondenswasserbildung und/oder der Verdunstung (Abkühlung) dabei bestehen. Jedoch mit einer Veränderung, der Putz der aufgebracht wird, hat keinen direkten Kontakt zum feuchtigkeitsbelasteten Altmauerwerk und kann somit wenigstens seine wasserabweisende Wirkung erreichen. Damit wird zwar eine Verlängerung der Lebensdauer möglich, aber:
    Bei allen diesen dampfdurchlässigen Systemen ist auch die sogenannte Verdunstungskälte zu berücksichtigen. Im Inneren eines Raumes kühlt es ab. Hier gelten die gleichen Gesetze wie bei alten Sandsteinkühlschränken. Je mehr Wasser verdunstet, um so kühler. Es kommt zu Abkühlungen der Oberflächen und des Raumes.
    Vorsatzschalen
    Auch das Verkleiden (mit mehr oder weniger Abstand) der Oberflächen, führt ebenfalls zu keinen empfehlenswerten Ergebnissen. Es wird suggeriert, ähnlich wie bei einem Kamin, sollte die warme Luft nach oben entweichen können und somit für eine Luftumwälzung sorgen. Diesem Austausch steht jedoch das absinken der kalten Luft gegenüber, es wird sich hinter der Verkleidung nichts wesentliches ereignen.
    In der Praxis zeigt sich jedoch, dass hinter diesen Verkleidungen oft ein "ideales" Klima für Schimmelpilze oder Schwamm entsteht. Erst Recht wenn mit einem Unterbau aus organischen Produkten wie z.B. Holzlatten gearbeitet wird. Es kommt daher oft zu Modergeruch und Fäulnisschäden.
    Systembeschreibung des I-Bau Saniersystems für Sanierungen im Altbaubestand
    Auf den "alten" Untergrund, gleich welcher Art, wird vorzugsweise entweder eine Folie und /oder eine Noppenbahn aus unverrottbarem Kunststoff z.B. Polypropylen aufgebracht. Diese ist in der Regel mit einer Noppenhöhe von ca. 1-2 cm. Unebenheiten werden ausgeglichen und / oder überbrückt.
    Wichtig ist, dass kein Luftaustausch stattfindet, so dass:
    • eine Dampfbremse /sperre entsteht
    • kein Kondenswasser anfällt und / oder entsteht
    • keine Fäulnisschäden (Schimmelpilze) hinter dem I-Bau Saniersystem auftreten und dadurch der Modergeruch entfällt

    Auf diese Folie oder Noppenbahn kann ein Putzträger z.B. Rabitzgewebe vorzugsweise aus "Edelstahl Rostfrei" aufgedübelt werden oder es werden Noppenbahnen mit verbundenen (aufgeschweißten) Putzträger verwendet (wie beim Wärmedämmsystem) um die Lasten des Putzes aufzunehmen.
    Die so vorbereitete Fläche kann anschließend mit jedem Verputzmaterial verputzt werden.
    Oder mit einer "Platte" trocken verkleidet werden.
    In der Regel wird jedoch Sanierputz "WTA" verwendet um die unterschiedlichen Klima- und Temperaturdifferenzen (Klimadifferenzen, Temperaturdifferenzen) besser auszugleichen.
    Um jedoch Kondenswasserbildung zu vermeiden soll oder muss die Oberfläche erwärmt, und/oder die Luftfeuchte abgesenkt werden.
    Dies kann z.B. dadurch erreicht werden, dass das Bestehende (oder ein anderes) Heizungssystem integriert wird. (Es reicht normalerweise aus, den Rücklaufstrang der Heizungsanlage an der Außenwand, innenseitig am Boden-Wandanschluss entlang zu leiten). Außerdem kann auch mittels Elektroheizkabel und dementsprechender Zeitsteuerung ebenfalls eine Erwärmung stattfinden.
    Oder es wird die Raumluftfeuchte mittels Luftentfeuchter so reguliert bzw. abgesenkt, dass der Taupunkt an
    der Oberfläche nicht unterschritten wird.
    Wenn kein Kondenswasser anfällt, nimmt die Wand auch kein Wasser auf. Hinter dem I-Bau System stellt sich eine Gleichgewichtsfeuchte ein. Es bildet sich ein stationärer Zustand, die Poren der Wände bleiben mit Wasser gefüllt  -  die Wände "dichten" sich selbst ab.
    Daraus ergeben sich folgende Vorteile
    Das Aufgraben von außen entfällt. Dadurch werden enorme Kosten eingespart.
    Sparten müssen nicht verlegt werden.
    Lichtschächte; Treppen und Eingänge werden nicht zerstört.
    Eine Entlastung durch den Anpressdruck aus dem Erdreich findet nicht statt.
    Die Erschütterungen durch die Verdichtung beim Wiederauffüllen entfallen.
    Der alte Verputz kann verbleiben. Weniger Staub- und Schmutzanfall (Staubanfall, Schmutzanfall). Es fällt fast kein Bauschutt an.
    Weniger Lärm wird verursacht.
    Die Versalzung ist nicht relevant. Hinter dem I-Bau-Saniersystem bleibt die Wand gleichmäßig durchfeuchtet. Salze bleiben in Lösung, dadurch fällt die Volumensvergrößerung (Sprengdruck) weg.
    Sehr zeitsparend. Die Oberflächen können ohne Wartezeiten fertiggestellt werden.
    In der Regel kann die Nutzung der Räume beibehalten werden.
    Weniger Wasser wird bei der Verarbeitung verbraucht.
    Die Luftfeuchtigkeit im Raum wird geringer. Ein wesentlicher Teil der Feuchte entfällt durch die dichte Oberfläche.
    Keine Schimmelpilzbildung. Sowohl an den Oberflächen als auch und hinter dem Saniersystem. Es gibt keinen Modergeruch.
    Gute wärmedämmende Eigenschaften. Es kann jederzeit mit wärmedämmenden und dampfsperrenden und/oder anderen Belägen die Oberfläche weiter bearbeitet werden.
    Auf das I-Bau Saniersystem kann "trocken" weitergearbeitet werden z.B. mit (Kalzium) Dämmplatten.
    In Verbindung mit der Sockelleistenheizung kommt es zur Strahlungswärme von den Wandflächen. Ähnlich dem Hypokausten-Heizsystem.
    Die Raumtemperatur bleibt wärmer. Weil keine Wasserdampfdiffusion stattfindet entfällt die "Verdunstungskälte" an den Oberflächen.
    Und weitere Vorteile!
    Das I-BAU Saniersystem kann u.a. ohne Probleme in den Fällen eingesetzt werden wo geringe Wassereinbrüche sind. Das System kann z.B. an eine innen- oder außenliegende (innenliegende, außenliegende) Drainage oder an einen Pumpensumpf angeschlossen werden.
    Anmerkung: Bisher ist in der Literatur, den Normen und Patenten; Patentanmeldungen; Werksvorschriften und Merkblättern von Firmen und Verbänden, nicht eindeutig getrennt:
    Maßnahmen gegen das Eindringen von Feuchte, am Neubau oder in der Bauinstandsetzung insbesondere am Baudenkmal.
    Abdichtungen über und/oder unter Gelände. Dabei ist u.a. die Wärmedämmung des Baustoffs sowie die Wasserführung oder das Eindringen von Wasser entscheidend.
    Oberflächenbearbeitung: In sehr vielen Fällen ist es nur Kosmetik (oft auch ausreichend) wie die Oberflächen bearbeitet werden.
    Raumklimaveränderungen: Eine gute Austrocknung des Baustoffes ist über OKGAbk.. gewünscht, unter OKG ist dies jedoch entscheidend von der Nutzung abhängig.
    Unterschiede bei der Feuchte: Flüssig oder Dampfförmig. Tauwasser oder Kapillarkondensation; Es gibt auch keine klare Definitionen für "trocken und feucht".
    Wärmedämmung: Welcher Aufwand ist gerechtfertigt. Es wird sehr oft nach Gefühl entschieden  -  selten gerechnet. Was spricht gegen eine gut ausgebildete Wärmedämmung von innen auch unter OKG.?
    Antworten auf häufig gestellte Fragen
    Wird die Wand nicht noch mehr feucht, wenn innen nichts mehr verdunsten kann?
    Nachdem es Jahre dauert bis eine Wand über die Kapillaren vollgesaugt ist, ist davon auszugehen, dass wenn innen keine Verdunstung stattfindet, die Kapillaren als seit Jahren mit Wasser gefüllt sind auch von außen nichts mehr aufgenommen werden kann. Die Wand "dichtet" sich, je feuchter sie wird, bis zur maximalen Sättigung mehr oder weniger selbst ab.
    Wenn innen nichts mehr verdunsten kann steigt die Feuchte um so höher auf?
    Es gibt keine Gesetze die der Feuchte vorschreiben welchen Weg sie nehmen soll, also auch nicht, "wenn
    nicht nach innen dann nach oben".
    Wie vor erwähnt, ist die Mauer erst einmal gesättigt, kann ein nachwandern nur erfolgen, wenn etwas verdunstet. Dies geschieht normalerweise, sowohl nach innen wie nach oben. Wenn ein Abdichtung in der Mauer (im Querschnitt) fehlt, sollte eine eingebaut werden. Diese Leistung ist völlig unabhängig von der Maßnahme einer Innenabdichtung.
    Was geschieht hinter der Abdichtung?
    Nichts von Bedeutung. Es fault nichts, die Salze bleiben in Lösung. Die Festigkeit der Ziegel oder des Betons verändert sich nicht
    (zum verputzten Mauerwerk). Da die Innenkondensation im wesentlichem wegfällt, ist eher mit einem Rückgang der Feuchtebelastung zu rechnen. Es stellt sich ein stationärer Zustand ein. Es kommt zu keiner Schädigung der Wände. Die Mauern bleiben so feucht wie bisher. (Unter einem Putz bleibt die Wand auch feucht).
    Können hinter der Abdichtung Schimmelpilze oder Schwamm entstehen?
    Nein. Es bedarf immer mehrerer Parameter und /oder Voraussetzungen für das Wachstum von Pilzen. Dazu gehört:
    das Eindringen oder Vorhandensein von organischem Material
    die "richtige" Temperatur eine "ideale" Feuchte und ausreichend Licht; (Sauerstoff und Säuregrad spielen ebenfalls eine wesentliche Rolle).
    Wenn auch nur einer der aufgeführten Punkte nicht zutrifft, kann kein Schimmel wachsen.
    Wie ist die Umweltbelastung der Folie zu bewerten?
    Diese Folien werden durch nichts geschädigt und geben keine umweltbelasteten Stoffe ab.
    Zu den Umweltverträglichkeiten dieser Niederdruck-Polyethylen-Folien einige technische Angaben:
    Niederdruckpolyethylen (PE  -  HD) auch alle andern Polyäthylene sind der Kunststoff, der im täglichen Leben am häufigsten zur Anwendung kommt, weil er kein Chlor, keinen Weichmacher und auch keine anderen Zusatzstoffe enthält.
    Polyethylen besteht aus Kohlenstoff und Wasserstoff und ist der ökologisch sinnvollste Werkstoff, weil:

    • für seine Herstellung und Verarbeitung im Vergleich mit anderen Werkstoffen relativ wenig Energie benötigt wird.
    • das werkstoffliche Recycling gebrauchter Polyäthylenprodukte zu wieder verwendbarem Granulat möglich ist.
    • Polyäthylene in der Deponie keine Grundwasserbeeinträchtigung verursachen.
    • Polyäthylene nach den Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes für die Herstellung von Bedarfsgegenständen im Sinne des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (Lebensmittelgesetzes, Bedarfsgegenständegesetzes) zugelassen sind.
    • Polyäthylenrohre für öffentliche Trinkwasseranlagen Verwendung finden.

    Somit ist sicher, dass im Normalfall eine Instandsetzung der Kelleraußenwände an der Innenseite mit dem
    I-Bau System eine kostengünstige und ökonomisch sinnvolle Alternative ist.
    Das Verfahren ist seit November 1998 beim Patentamt unter Nr. : 295 21 952.1 als Gebrauchsmuster eingetragen. Es wird von unserer Firma seit Jahren mit Erfolg eingesetzt.
    Edmund Bromm Geschäftsführer

  12. BauNet-Dank: Infos zu Feuchtigkeit & Sanierung

    Gut dass es das Bau Net gibt ...
    Gut dass es das Bau-Net gibt:-))
    Danke Hr. Bromm, umfassender kann man sich eine Antwort nicht wünschen. Habe auch gleich ein bisschen bei

    geblättert und dadurch weitere wichtige Informationen sammeln können. Die in Schrift 03 genannte "Scharlatanerie" bei der Feuchtigkeitsmessung zur Rechtfertigung teurer Sanierungsmaßnahmen habe ich übrigens selbst mehrfach erleben können.
    Die Antwort von Hr. Taut (danke trotzdem!) ist für mich weniger konstruktiv. Mein gesunder Menschenverstand sagt mir, dass man auf keinen Fall rohes Mauerwerk ungeschützt in feuchtem Lehm belassen sollte. Das ist übrigens nicht mal beim Bau unseres Hauses (1934) so praktiziert worden. Das Problem, die Schutzschicht aus Mörtel und Teeranstrich ist mittlerweile verwittert und muss deshalb gelegentlich erneuert werden. Innen geht es mir darum, dass auskristallisierende Salze nicht das Mauerwerk schädigen bzw. dass sich Ungeziefer in den tiefen Mauerfugen nicht wieder ansiedelt, die Optik spielt nur eine untergeordnete Rolle.
    Wenn noch jemand einen guten Tipp hat, wie man nun am besten mit oben erwähter Kellerinnenwand verfährt, bin ich jederzeit dankbar. Ansonsten haben mir die Ausführungen von Hr. Bromm (nochmals danke!) schon sehr geholfen.

    • Name:
    • Heiko Ehrhardt
  13. Feuchte Kellerwände: Angstmacherei oder echtes Problem?

    Foto von

    Wieviel Geld wollen Sie in Ihren Keller verstecken?
    Woher kommt eigentlich die Angst von feuchten Wänden? Ich habe so den Verdacht es wird besonders von den Firmen gefördert die nur hinter Aufträgen her sind ob es notwendig ist oder nicht.
    Ein Baustoff im Keller ist in der Regel Ziegel, Naturstein oder Beton. Diese "faulen" ebenso wenig wie der Mörtel oder der Verputz. Nur wenn ein ständiger Wechsel "trocken-feucht" gegeben ist (Wechsel der Temperatur und Luftfeuchte) kann es zu Problemen kommen. Wenn also Salze mit Wasser aus dem Baustoff an die Oberfläche transportiert werden (es verdunstet nur Wasser) entsteht ein Sprengtruck. Wenn es (im Keller) gelingt, dass Salze in Lösung bleiben wo ist dann noch das Problem? Eine "trockene" Oberfläche ist sehr leicht mit dem I-Bausystem herzustellen. Sie brauchen keine Angst zu haben, dass Ihr Haus zusammenbricht. Ein guter Bekannter hat seine Homepage sehr gut aufgebaut. Hier können Sie sich anschauen wie es ausgeführt wird. Meine Seite ist leider noch nicht fertig.
  14. Keller trockenlegen: Freigraben vs. Innenputz – Tipps!

    soll der Keller nun trocken werden oder nicht?
    Hallo, verehrter Kellerfreund! Herr Bromm hat Sie richtig
    beraten  -  hier wiederholt ein alter Fuchs seine Vorschläge:
    1. Wenn es möglich ist  -  freistehend  -  immer alles freigraben,
    Mauerwerk trocken legen, 3 mal mit Bitumen streichen, dann
    Drainmatte vorlegen und wieder hinterfüllen.
    (nur wenn viel Feuchte vorhanden ist, kann man auch noch einen
    Pumpensumpf bauen.)
    2. Innen: wenn man das Mauerwerk ohne Putz erhalten will  -  nach
    den o/a Vorschlägen kann es auch so bleiben. Will man auch noch
    wasserdicht Putzen  -  keine langen Fragen etc. mehr: Das Fachbuch:
    Bauschäden am Haus  -  tausendfach bewährt, hilft auch hier: zu
    beziehen beim Autor: r. köneke  -  buschrosenweg 31 in 22177 Hamburg
    hier können Sie auch mal per Fax eine Antwort starten: 040-613091
    • Name:
    • Reg2023-Rolf Köneke
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Kellerwand verputzen im Altbau: Sanierungstipps

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer feuchten Kellerwand in einem Altbau von 1934. Dabei werden verschiedene Putzarten (Kalkputz, Kalkzementputz) und Vorbehandlungsmethoden diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist der Umgang mit Feuchtigkeit und Salzausblühungen. Es werden sowohl traditionelle Methoden als auch moderne Sanierputze in Betracht gezogen.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchter Keller: Ursachen, Folgen & Instandsetzung wird auf die potenziellen Folgen von Feuchtigkeit im Keller hingewiesen, wie z.B. Schimmelbildung und Modergeruch. Daher ist eine sorgfältige Analyse der Ursachen unerlässlich.

    ✅ Empfehlung: Mehrere Nutzer empfehlen, die Kellerwand von außen freizulegen und abzudichten, falls dies möglich ist. Dies wird im Beitrag Keller trockenlegen: Freigraben vs. Innenputz – Tipps! ausführlich beschrieben.

    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Verputzen ist eine gründliche Untergrundvorbereitung wichtig. Dazu gehört das Entfernen von alten Putzresten, das Reinigen der Wand und ggf. das Aufbringen eines Spritzbewurfs. Details dazu finden sich im Beitrag Kalkputz im Keller: Sinn, Anwendung & Alternativen.

    📊 Fakten/Zahlen: Die Wahl des richtigen Putzes hängt von der Feuchtigkeitsbelastung der Wand ab. Kalkputz ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen, während Kalkzementputz widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit ist. Die Vor- und Nachteile werden im Beitrag Kalkputz vs. Kalkzement: Infos & Links zur Entscheidung diskutiert.

    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor der Sanierung von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die spezifische Situation zu finden. Zusätzliche Informationen und Links zu relevanten Webseiten sind im Beitrag Kalkputz & Co.: Direktlinks zu relevanten Webseiten zu finden.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für feuchte Kellerräume: Welche Farbe bei Schimmel, Altbau & Hanglage?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzleisten im Keller rosten: Ursachen, Behandlung & Rost entfernen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund: Atmungsaktivität der Wand erhalten? Diffusionsoffenheit & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwerksabdichtung DIN 18195: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandstärke Reihenhaus ermitteln: Bohrloch vermeiden, Bausubstanz sichern & Fachmann?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Hausisolierung: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Folgen für Nachbar B?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Altbau" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerwand, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Altbau" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Kellerwand verputzen im Altbau (1934): Vorbehandlung, Putzarten & Feuchtigkeit?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Kellerwand verputzen: Altbau-Sanierung | Tipps & Putzwahl
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Kellerwand verputzen, Altbau, Hartbrandsteine, Feuchtigkeit, Salzausblühungen, Kalkputz, Kalkzementputz, Untergrundvorbereitung, Tiefengrund, Spritzbewurf
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼