DIN 4108-2 (1971-73): Wo finde ich die Wärmedämm-Normen für mein Baujahr?
BAU-Forum: Normen, Vorschriften, Verordnungen etc.
DIN 4108-2 (1971-73): Wo finde ich die Wärmedämm-Normen für mein Baujahr?
wir versuchen gerade herauszubekommen, ob unsere Wohnung dem Erbauungsjahr (1971-73) entsprechend genügend Wärmegedämmt ist. Dazu habe ich bereits in aktuelle DINAbk. 4108-2 und das Beiblatt 2 geschaut und bin nun auf der Suche nach den entsprechenden Normen von 1971/73. Ich bin nicht sicher, dass es diese beim Beuth-Verlag noch gibt und möchte eigentlich nur einen Blick hineinwerfen. Wo könnte ich das denn wohl im Raum HD oder online einmal tun?
Vielen Dank & Grüße,
Klaus Müllender
HD/BW
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
GoogleAI-Analyse
Ich verstehe, dass Sie die DINAbk. 4108-2 und das zugehörige Beiblatt 2 aus den Jahren 1971-73 suchen, um die Wärmedämmung Ihrer Wohnung aus dieser Zeit zu überprüfen. Diese alten Normen sind nicht mehr im Buchhandel erhältlich, da sie durch neuere Versionen ersetzt wurden.
Wo Sie suchen können:
- Bibliotheken: Technische Bibliotheken oder Universitätsbibliotheken könnten diese alten Ausgaben archiviert haben.
- Archive: Bauarchive von Städten oder Gemeinden führen möglicherweise alte Bauvorschriften und Normen.
- Online-Recherche: Versuchen Sie, digitalisierte Versionen über spezialisierte Suchmaschinen oder Online-Archive zu finden.
Wichtiger Hinweis: Die Anforderungen an die Wärmedämmung haben sich seit den 1970er Jahren erheblich verschärft. Selbst wenn Ihre Wohnung den damaligen Normen entsprach, erfüllt sie möglicherweise nicht die heutigen Standards.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um den aktuellen energetischen Zustand Ihrer Wohnung zu beurteilen und Sanierungsmaßnahmen zu planen.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- DIN 4108
- DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die sich mit dem Wärmeschutz im Hochbau befasst. Sie legt Anforderungen an die Wärmedämmung von Gebäuden fest, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeschutz, EnEVAbk., GEG - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter reduzieren und den Wärmeeintrag im Sommer minimieren. Dies geschieht durch den Einsatz von Dämmstoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Dämmstoffe, EnEV, GEG - EnEV
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
Verwandte Begriffe: GEG, Wärmedämmung, Energieeffizienz, DIN 4108 - GEG
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude regelt. Es löste die EnEV ab und setzt die europäischen Richtlinien zur Energieeffizienz um.
Verwandte Begriffe: EnEV, Wärmedämmung, Energieeffizienz, DIN 4108 - Beiblatt 2
- Ein Beiblatt zu einer Norm enthält ergänzende Informationen, Erläuterungen oder Anwendungsbeispiele. Im Zusammenhang mit der DIN 4108-2 enthielt das Beiblatt 2 spezifische Werte und Anforderungen für den Wärmeschutz.
Verwandte Begriffe: DIN-Norm, Normen, Richtlinien - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Gebäude auf ihre Energieeffizienz untersucht und Empfehlungen für Sanierungsmaßnahmen gibt. Er kann auch bei der Beantragung von Fördermitteln helfen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Wärmedämmung - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor Inkrafttreten moderner Energieeffizienzstandards errichtet wurden. Diese Gebäude weisen oft einen höheren Energieverbrauch auf und bieten Potenzial für Sanierungsmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Sanierung, Wärmedämmung, Energieeffizienz
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Wo finde ich alte DIN-Normen?
Alte DIN-Normen sind oft in technischen Bibliotheken, Universitätsbibliotheken oder Bauarchiven von Städten und Gemeinden archiviert. Eine Online-Recherche kann ebenfalls hilfreich sein, um digitalisierte Versionen zu finden. - Warum sind alte DIN-Normen schwer zu finden?
DIN-Normen werden regelmäßig aktualisiert, um den neuesten technischen Entwicklungen und Sicherheitsstandards zu entsprechen. Daher werden ältere Versionen oft nicht mehr aktiv vertrieben oder beworben. - Was ist der Unterschied zwischen alten und neuen Wärmedämmstandards?
Die Anforderungen an die Wärmedämmung haben sich seit den 1970er Jahren erheblich verschärft. Moderne Standards sind deutlich strenger, um Energieeffizienz zu verbessern und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. - Brauche ich einen Energieberater für eine Wohnung aus den 1970er Jahren?
Ein Energieberater kann den energetischen Zustand Ihrer Wohnung beurteilen, Schwachstellen identifizieren und Empfehlungen für Sanierungsmaßnahmen geben, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Was bedeutet EnEV?
EnEV steht für Energieeinsparverordnung. Sie war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden festlegte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. - Was ist das Gebäudeenergiegesetz (GEG)?
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude regelt. Es legt unter anderem fest, wie viel Energie ein Gebäude verbrauchen darf und welche Dämmstandards eingehalten werden müssen. - Warum ist Wärmedämmung wichtig?
Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Dies führt zu geringeren Heizkosten, einem angenehmeren Raumklima und einer Reduzierung des CO2-Ausstoßes. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für energetische Sanierungen?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungen. Diese können Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite umfassen. Informationen dazu erhalten Sie bei der KfW, dem BAFA oder bei Ihrem Energieberater.
🔗 Verwandte Themen
- Aktuelle DIN 4108-Normen
Informationen zu den aktuellen Anforderungen an den Wärmeschutz im Hochbau. - Energieausweis für Altbauten
Wie ein Energieausweis den energetischen Zustand eines Altbaus bewertet. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für die Verbesserung der Energieeffizienz. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien zur Wärmedämmung. - Schimmelbildung in Altbauten
Ursachen und Vermeidung von Schimmel durch falsche Dämmung.
-
DIN 4108-2: Normen finden – Hochschulbibliothek-Tipp
theoretisch ..
hochschulbibliothek.
suche über "opac".
praktisch .. naja.
der spezielle Sinn erschließt sich nicht. -
Wärmedämmung: DIN 4108-2 – Rechtliche Anforderungen (1971-73)
Der Sinn ergibt sich daraus, dass Häuser rechtlich ...
Der Sinn ergibt sich daraus, dass Häuser rechtlich "ausreichend wärmegedämmt" genau dann sind, wenn sie die Standards beim Bau erfüllen. "Beim Bau"=1971-73, "Standards" = DINAbk. 4108-2. -
Altbau: Gewährleistung bei Wärmedämm-Mängeln – 30-Jahres-Frist
Ja, und rechtlich gesehen ...
Ja, und rechtlich gesehen beträgt die Gewährleistung bei versteckten Mängeln:
rrrrichtich: 30 Jahre.
Dürfte also so ein bisschen zu spät sein. -
Schimmelbildung: Mietwohnung – Wärmedämmung als Ursache?
Im Prinzip ja, aber nicht
wenn man wie wir die Wohnung gemietet haben. Hintergrund ist Schimmelbefall und trotz ausreichenden Lüftens und Heizens unsererseits ist eine Wandstelle durch (unserer Meinung nach) zu schlechten Wärmedämmung zu kalt und damit kondensiert Feuchtigkeit aus. Die Schuldfrage dafür hängt u.a. davon ab, welche Normen zum Zeitpunkt des Baus bestanden. Deswegen ist meine Frage keine akademische, sondern eine sehr aktuelle. -
Schimmel vermeiden: Wandaufbau prüfen – Temperaturverhältnis frsi
Schimmel
Sehr geehrter Klaus Müllender,
Ihr Problem kann wie folgt gelöst werden:
Wandaufbau bestimmen, dimensiionsloses Tempeaturverhältnis frsi bestimmen. Ist dieser Wert größer 0,7 ist der Wandaufbau bei Einhaltung 20 °C Raumlufttemperatur und max 50 % relative Raumluftfeuchte technisch gegen Schimmelbildung ausreichend wärmegedämmt.
Ist dieser Wert kleiner 0,7 ist der Wandaufbau bei Einhaltung 20 °C Raumlufttemperatur und max 50 % relative Raumluftfeuchte technisch gegen Schimmelbildung nicht ausreichend wärmegedämmt. Nun ist mittels Datenlogger Ihr Lüftungsverhalten aufzuzeichnen.
Ergeben die Datenaufzeichnungen für Altbauten typische Werte und frsi kleiner 0,7 ist die Ursache für Schimmelbildung im Wandaufbau zu suchen.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Schwabe -
DIN 4108-2: F_Rsi Wert – Galt 0.7 schon immer?
Sehr geehrter Herr Schwabe
dies hilft mir sehr viel weiter: Der Hauptgrund, weshalb ich die DINAbk. Norm suche ist, ob F_Rsi schon immer 0.7 war. Denn die Ecke hat F_Rsi<0.55 (berechnet mit Raumtemperatur 18 Grad). Wir loggen gerade Luftfeuchte und Temperatur und sind bei ersterer nur knapp oberhalb von 50 % und bei letzterer ca. bei 20 Grad. Unsere fragliche Zimmerecke hatte bei 4 Grad Außentemperatur nur 11.5 Grad!
Sie haben mir schon sehr geholfen. Mit freundlichen Grüßen, -
F_Rsi Wert: Schimmelbildung – Randbedingungen nach DIN entscheidend
frsi
Sehr geehrter Klaus Müllender
".. ob F_Rsi schon immer 0.7 war. " Ja, seit Einführung. Denn hier handelt es sich um Verhältnisse von Temperaturen. Ist das Verhältnis bei den vorgegebenen Randbedingungen lt DINAbk. kleiner 0,7, ist die raumseitige Wandoberflächentemperatur kleiner 12,6 °C - ab jetzt
bei den vorgegebenen Randbedingungen lt DIN Schimmel möglich.
Würde man den Wert frsi kleiner 0,7 ansetzen, würde man versuchen, technische Gesetze zu überlisten - das geht nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Schwabe -
Schimmelursache: Wandtemperatur – Berechnung mit F_Rsi-Wert
Das leuchtet
mir ein. Damit kann ich dann auch arbeiten. Bei 18,1 Grad Innentemperatur und 4,1 Grad außen dürfte die Wand dann nicht kälter als 13,9 Grad werden. Das ist sie bei uns genau an den Stellen, wo auch der Schimmel herrscht ...
Vielen Dank! -
F_Rsi-Wert: Gerichtsfeste Berechnung – Normbedingungen beachten!
Frsi
" Bei 18,1 Grad Innentemperatur und 4,1 Grad außen dürfte die Wand dann nicht kälter als 13,9 Grad werden.! "
Das sind aber keine Normbedingungen. Diese Rechnung können Sie nur für sich machen, sie ist nicht gerichtsfest.
MfG
Schwabe -
Gutachten: F_Rsi-Wert – Wie wird Einhaltung gerichtsfest geprüft?
Aber keine Wand/Wohnung
hat doch jemals exakt 20 Grad und 50 % Luftfeuchtigkeit. Wie soll denn z.B. ein Gutachter dieses dann jemals gerichtsfest feststellen? Wir haben gutachterliche Werte für Raum- und Wandtemperaturen. Kann der Gutachter denn daraus dann die Einhaltung von "F_Rsi>0.7 bei Normbedingungen" errechnen? -
F_Rsi-Wert: Wandaufbau ermitteln – Berechnung mit DIN-Randbedingungen
frsi
Sehr geehrter Herr Klaus Müllender,
nein, so wird es auch nicht gemacht. Es wird vor Ort der Wandaufbau ermittelt, und in ein Rechenprogramm die erforderlichen Materialwerte und eben die Randbedingungen laut DINAbk. eingegeben. Und dann kommt als Ergebnis der Wert für frsi heraus.
So mache ich es auch.
MfG
Schwabe -
DIN 4108-2 (1971-73): F_Rsi-Wert – Werte nochmal prüfen!
fRsi_gabsda_nochnie!
Sorry!
Also besser nochmal nachschauen, wenn Sie wirklich die Werte von damals wollen!
Grüße -
Wärmebrücke: Wand-Ecke – Temperaturunterschiede im Gutachten?
Unterschiede Wand - Ecke?
Sehr geehrter Herr Schwabe,
danke abermals für Ihre Auskunft - ich beginne zu verstehen, dass unser Gutachter einige Mängel in seinem Gutachten zu haben scheint. Wie geht man denn (oder wie gehen Sie) mit deutlich unterschiedlichen Temperaturen zwischen der ungestörten Wand und einer kälteren Ecke um? Bei uns waren es 17,4 Grad an einer ungestörten Außenwand und bis runter zu 11,4 Grad an der Schimmelecke. Da kommt natürlich zusammen, dass zwei Außenwände und eine kühle Decke zusammenstoßen, aber unser Gutachter hat nur die ungestörte Wand betrachtet. An der es ja auch nicht schimmelt.
Beste Grüße, -
Schimmel-Gutachten: Fokus auf Wandecke – Sanierungsmöglichkeiten prüfen
frsi
Sehr geehrter Herr Klaus Müllender,
"Da kommt natürlich zusammen, dass zwei Außenwände und eine kühle Decke zusammenstoßen, aber unser Gutachter hat nur die ungestörte Wand betrachtet. An der es ja auch nicht schimmelt. "
Diese Vorgehensweise kann ich nicht nachvollziehen. Er muss doch zu erst und auf jeden Fall die Stelle untersuchen, an der der Schimmel ist. Und natürlich, so mache ich es auch, die ungestörte Wand. Und nun kann der Gutachter Sanierungsmöglichkeiten erkennen - ist nämlich der gesamte Wandaufbau wärmetechnisch zu ertüchtigen müssen doch - logischerweise - andere Maßnahmen ergriffen werden als wenn nur die Wandecke wärmetechnisch zu ertüchtigen ist. Oder vielleicht ist auch nur der Sockelbereich wärmetechnisch zu ertüchtigen. All diese Entscheidungen sind aber erst möglich wenn er den betroffenen und nicht betroffenen Bereich untersucht hat.
MfG
Schwabe -
Gutachter-Fehler: Kalte Ecke ignoriert – Wärmedämmung prüfen!
Der Gutachter
hat zwar Temperaturen an ungestörter Wand und schimmeliger Ecke gemessen, letztere 6 Grad kälter, und konstatiert, dass mit der Dicke der Wand der Mindestwärmedurchlasswiderstand von 1971 erfüllt sei und damit der Schimmel nicht der Wärmedämmung zuzuschreiben sei. Kein Wort zur kalten Ecke. Das scheint nicht der normale Vorgang zu sein, wenn ich Sie richtig verstehe. -
Schimmel-Gutachten: fRsi-Kriterium – Bauzeitliche Regeln beachten!
Auwei - Gutachter sollte in Rente gehen
Tja, es gibt noch so einige Kollegen, die die Sache mit dem fRsi-Kriterium und dem hygienischen Mindestwärmeschutz nicht verstanden haben.
Wenn ein Gerichtsgutachter nur die ungestörte Wand untersucht und feststellt, dass diese den bauzeitlichen Regeln der Technik entspricht, so ist das nur der erste von drei Schritten.
Schritt 2: Wurden seit Erbauung des Objektes bauliche Änderungen vorgenommen, die ecvtl. störenden Einfluss auf Beheizung und Wohnklima haben? (z.B. Einbau neuer dichter Fenster)
Schritt 3: Hält die alte Konstruktion an jeder Stelle das heute gültige Schimmelpilzkriterium (fRsi) ein? Wenn nicht, muss der Gutachter konstatieren, dass es trotz mieterseitiger Einhaltung üblichen Wohnraumklimas (20 °C, 50 % rel. LF) nicht möglich ist, den Raum sicher schimmelfrtei zu halten, weil die Außenecke aus 30er Leichtbeton-Hochlochziegel eine geometrische Wärmebrücke darstellt, die auch bei normklimatischen Bedingungen (außen -5 °C, innen 20 °C und 50 % rel. LF) nicht sicher schimmelfrei bleibt. Es handelt sich also um eine bauphysikalische Schwachstelle der thermischen Gebäudehülle.
Leider denken viele Sachverständige nicht daran, dass für das Mietrecht ganz andere Grundlagen gelten als im Baurecht. Im Bauordnungsrecht müsste man prüfen, ob das Haus den Regeln der Technik zur Bauzeit entspricht, beim Mietrecht eigentlich nicht. Das haben leider viele SV nicht verinnerlicht. Beim Mietrecht muss die Mietsache keinen Baunormen genügen, die Mietsache muss zum üblichen bzw. vertragsgemäßen Gebrauch geeignet sein. Was ist diese Eignung zum vertragsgemäßer Gebrauch? Schimmelfreiheit bei Einhaltung üblichen Wohnraumklimas. Wenn das fRsi-Kriterium nicht eingehalten wird, ist dies ein Indiz für eine schimmelpilzkritische Wärmebrücke, egal ob der Mist damals in den 50-70er Jahren so gebaut werden durfte.
aus Temperaturmessungen bzw. Thermografien können zum Ortstermin maximal zulässige Innen-Oberflächentemperaturen hilfsweise rückgerechnet werden. Diese sind zumindest ein starkes Indiz für eine Schwachstelle, die dann weiter zu untersuchen ist. (Bauteilöffnung bei unbekannter Konstruktion oder Berechnung mit Wärmebrückenprogramm, wenn die Konstruktion bekannt ist.)
Gruß aus Berlin -
fRsi-Wert: Mindestwert – Bauphysikalische Schwachstellen erkennen
SORRY
Die aus den Randbedingungen (Außen- und Innentemperatur (Außentemperatur, Innentemperatur)) mittels fRsi-Wert rückgerechnete Innenoberflächentemperatur stellt natürlich den MINDEST-Wert dar, der überall vorhanden sein muss, andernfalls liegen bauphysikalische Schwachstellen in der Konstruktion vor. -
Temperaturmessung: f(Rsi)-Nachweis – Instationäre Randbedingungen beachten
Bitte beachten Sie, dass Temperaturmessungen vor ...
Bitte beachten Sie, dass Temperaturmessungen vor Ort nicht ohne weiteres in den Nachweis der Anforderung f (Rsi) übernommen werden können.
Weil nämlich f (Rsi) unter stationären Randbedingungen ermittelt wird, tatsächlich aber instationäre Randbedingungen vorliegen.
Eine Momentaufnahme der Temperaturen hilft uns also nicht weiter, wer sagt denn, dass es vor der Messung in dem Raum nicht kalt war oder nicht eine Matratze oder eine Kommode etc. an der betroffenen Wandstelle gestanden ist und deshalb die Oberfläche ausgekühlt ist?
Das soll kein Vorwurf sein, ich will nur darauf hinweisen, dass eine Messung ohne alle (!) Randbedingungen zu kennen u.U. nicht weiterhilft, um die Situation zu beurteilen.
Da wir aber vermutlich niemals alle Randbedingungen kennen können, ist so eine Beurteilung immer mit einer gewissen Unsicherheit behaftet.
Wenngleich ich kein Fachmann für Mietrecht bin und deshalb die rechtliche Konsequenz nicht abschätzen kann, möchte ich aus der aktuellen DINAbk. 4108 Teil 2 zitieren, und zwar aus dem Absatz, in dem es um die "Vermeidung extrem niedriger Innenoberflächen-Temperaturen" geht:
" ... Eine gleichmäßige Beheizung und ausreichende Belüftung der Räume sowie eine weitgehend ungehinderte Luftzirkulation an den Außenwandoberflächen werden vorausgesetzt. "
das heißt doch im Umkehrschluss: Wenn nicht gleichmäßig beheizt, nicht ausreichend gelüftet und nicht für eine ungehinderte Luftzirkulation gesorgt wird, kann"s dennoch schimmeln ...
Übrigens: eine interessante Möglichkeit, die Oberflächentemperatur im Bereich einer Wärmebrücke anzuheben, ist es, die Wärmebrücke zu beheizen. Einfach ein Heizrohr vom Heizkörper dort "auf Putz" hinlegen, das dann durchflossen wird, wenn der Heizkörper aufgedreht ist. Das sorgt für eine trockene, warme Oberfläche ohne zusätzliche Energie zu verschwenden - die Energie wird nur anders verteilt ...
(dies ist meine private Meinung ohne Anspruch auf rechtliche Sicherheit) -
DIN 4108: fRsi-Wert – Mindestwärmeschutz unter Normbedingungen
Instationäre Randbedingungen?
Wer so etwas schreibt, hat die 4108 und die Bauphysik nicht verstanden!Randbedingungen nach 4108:
20 °C, 50 % r.F. (für den Wohnraum, rund um die Uhr)
- 5 °C, 80 % r.F. (Außen, rund um die Uhr)
Also idealisierte Bedingungen.
Wenn unter diesen Bedingungen der Temperaturfaktor frsi < 0,7 ist, dann ist der Mindestwärmeschutz einfach nicht gegeben, PUNKT, instationäre Verhältnisse spielen dann nicht mehr die geringste Rolle!
-
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).DIN 4108-2 (1971-73): Wärmedämmung und Schimmel – Normen für Altbauten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anwendung der DINAbk. 4108-2 (1971-73) zur Beurteilung der Wärmedämmung in Altbauten und die Bewertung von Schimmelbildung. Der Fokus liegt auf dem F_Rsi-Wert als Kriterium für ausreichenden Wärmeschutz und der korrekten Vorgehensweise bei Gutachten. Wichtig ist die Berücksichtigung von Wärmebrücken und die Einhaltung der Normbedingungen bei der Berechnung des F_Rsi-Wertes.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Temperaturmessung: f(Rsi)-Nachweis – Instationäre Randbedingungen beachten, sind Temperaturmessungen vor Ort nicht ohne weiteres für den Nachweis des f(Rsi)-Wertes geeignet, da dieser unter stationären Randbedingungen ermittelt wird.
✅ Zusatzinfo: Der F_Rsi-Wert von 0.7 gilt seit Einführung als Grenzwert, unterhalb dessen bei Einhaltung der Normbedingungen Schimmelbildung möglich ist, wie im Beitrag F_Rsi Wert: Schimmelbildung – Randbedingungen nach DIN entscheidend erläutert wird.
🔴 Kritisch/Risiko: Ein Gutachter, der nur die ungestörte Wand betrachtet und die kalte Ecke ignoriert, begeht einen Fehler, wie im Beitrag Gutachter-Fehler: Kalte Ecke ignoriert – Wärmedämmung prüfen! hervorgehoben wird. Die Untersuchung der Stelle mit Schimmelbildung ist essentiell.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Schimmelbefall in Altbauten sollte der Wandaufbau ermittelt und der F_Rsi-Wert unter Berücksichtigung der DIN-Randbedingungen berechnet werden. Der Beitrag Schimmel vermeiden: Wandaufbau prüfen – Temperaturverhältnis frsi gibt erste Hinweise zur Vorgehensweise. Es ist ratsam, einen erfahrenen Gutachter hinzuzuziehen, der die Wärmebrücken und die spezifischen Bedingungen des Objekts berücksichtigt.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Norm, DIN, Wärmedämmung, Beiblatt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
- … Warum keinen normalen Staubsauger für Asche verwenden?Normale Staubsauger sind nicht für …
- … Kann ich mit dem Aschestaubsauger auch andere Dinge saugen?Aschestaubsauger sind primär für Asche konzipiert. Es ist nicht …
- … und hohe Temperaturen ausgelegt. Industriesauger sind vielseitiger einsetzbar, aber nicht unbedingt für Asche geeignet, da sie möglicherweise nicht über die entsprechenden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung nach 1. BImSchV (2010): Änderungen, Fristen & Messmethoden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
- … Nun meine Frage. Sind solche Werte normal, oder kann es sein, dass meine Anlage da ein Problem …
- … Also den EnEVAbk.-Nachweis haben Sie schon, das ist das Ding wo etwas mit 37 kW/m²a drinsteht. Oder es ist eine …
- … EnEV-Nachweise genauer unter die Lupe nehmen. Gerade bei kfw-40-Häusern waren die Dinger durchsetzt von gruseligen Rechen- und Eingabefehlern, sodass die Häuser nach …
- … besser der COP, desto niedriger sind i.d.R. auch die Heizkosten. Allerdings gibt es für die Angabe dieser Werte Normen, je …
- … nach Norm gibt es hier bereits Unterschiede von 10-15 %, sodass dieser Vergleich für einen Laien nur schwer durchzuführen ist. Die Wärmepumpe sollte das ehpa-Gütesigel für Wärmepumpen haben, das ist ein guter Nachweis für die Wärmepumpe. …
- … Folge ist, da man an grundlegenden Dingen also gespart hat (der Unternehmer) muss also die Technik …
- … Stromverbrauch eingestellt. Ich habe unregelmäßig mal unsere Stromzähler abgelesen. Da der Normalstrom und der Heizungsstrom über getrennte Zähler geht lässt sich dies …
- … Und wenn ich gerade dabei bin. Unseren Normalstromverbrauch kann ich mir auch nicht erklären. Ich habe mir so …
- … ein Billigding gekauft, welches mir den Stromverbrauch von meinen Geräten misst. Unser Verbrauch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Wie groß sollte der Warmwasserspeicher für eine Warmwasserbereitung mit folgenden Randbedingungen sein. …
- … Bitte gegebenenfalls auf Normen und Vorschriften für die Auslegung hinweisen, da ich einen Bauträger …
- … Bei der Auswahl des Warmwasserspeichers ist auf eine gute Wärmedämmung zu achten, um Wärmeverluste zu minimieren. Zudem sollte der Speicher über …
- … Welche Normen und Vorschriften sind bei der Auslegung von Warmwasserspeichern zu beachten …
- … Bei der Auslegung von Warmwasserspeichern sind verschiedene Normen und Vorschriften zu beachten, wie z.B. die DINAbk. EN 12897 für geschlossene Warmwasserbereiter, die DIN 4753 für Trinkwassererwärmungsanlagen …
- … der Planer (wer hat es denn geplant?) auch die Randbedingungen kennen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … eine DHHAbk. für die ich auch schon eine Energieberechnung habe. Allerdings bin ich mir über die Heizungsanlage und Warmwasserberechnung unschlüssig. …
- … Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk. …
- … U-Wert die Wahl der Heizungsanlage?Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung des Gebäudes. Dadurch sinkt der Heizwärmebedarf, was die Auswahl der Heizungsanlage …
- … Einbau energieeffizienter Heizungsanlagen unterstützen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen. …
- … Optimierung der GebäudehülleMaßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Gebäuden. …
- … Normalerweise nimmst du es mit den Begriffen doch ganz genau!?! …
- … bei dem angesagten sparsamen Warmwasserverbrauch ist die Solaranlage völlig überdimensioniert und wird Aufgrund der guten Wärmedämmung das Hauses trotzdem nur minimal Heizungsunterstützung liefern weil der Heizwärmebedarf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … versorgt. Beide Technologien haben ihre Berechtigung, abhängig von den spezifischen Rahmenbedingungen. …
- … sind besonders effizient, wenn ein hoher und kontinuierlicher Wärmebedarf besteht. Allerdings sind sie komplexer in der Wartung und verursachen höhere Betriebskosten …
- … Außenwände haben einen U-Wert von 0,28 bei einer 12 mm dicken Wärmedämmung. Ich habe nachgerechnet und herausgefunden, dass sich der Wechsel in der …
- … Planung zu einer 14 cm dicken Wärmedämmung erst nach über 30 Jahren rentieren würde. …
- … Energiehaus-Konzept: Rahmenbedingungen und Heizsysteme prüfen …
- … Nachteile). Wichtig wäre auch zu wissen, wie sehen die restlichen Rahmenbedingungen aus. …
- … sich der Wechsel in der Planung zu einer 14 cm dicken Wärmedämmung erst nach über 30 Jahren rentieren würde. …
- … oder Pellets, WP geht eigentlich gar nicht, Solar auch nur bedingt da bei beiden das Problem der Warmwassertemperatur kommt ... (immer …
- … über 60 Grad°/DINAbk./MFH) …
- … Zum letzten Beitrag: Jemand Bestimmtes? Der Dozent ist Prof. Dr. Reiner Hirschberg, Mitentwickler der dezentralen Wärmepumpen und gerade auf Grund seiner Arbeit an DI-Normen mit dem BVK ausgezeichnet worden. …
- … Geringe Vorlauftemperatur, und zwar 30 nicht 35, möglichst noch besser, sind enorm wichtig. Ebenso ein Verlegeabstand der Heizschlangen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Vorschriften: Die Installation muss den geltenden Bauvorschriften und Normen entsprechen (z.B. Feuerungsverordnung, Garagenverordnung). …
- … Feuerungsanlagen regelt, insbesondere hinsichtlich Brandschutz und Abgasführung.Verwandte Begriffe: Bauordnung, Brandschutz, Abgasnormen …
- … in der Garage installieren?Ja, unter Beachtung der geltenden Bauvorschriften und Normen, insbesondere der Feuerungsverordnung und Garagenverordnung. Eine fachgerechte Installation und Abgasführung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- … Keller noch einen Puffer anschließen da die Wärme des Wasserkreislauf unbedingt abgenommen werden muss (wieder laut Hersteller) da sonst der Ofen …
- … installieren?Antwort: Davon rate ich dringend ab. Die Installation sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten …
- … unüblich) kombiniert man besser mit einer solaren WW-Erwärmung, sodass man das Ding außerhalb der Heizperiode nicht laufenlassen muss. …
- … WIeder laut Hersteller würde dieser Ofen in Skandinavien und Italien OHNE Puffer oder Solar verbaut werden als Heizanlage …
- … Pelletofen: Zulassung & Normen – Schornsteinfeger-Beratung! …
- … als wollten Sie das Ding selber einbauen. …
- … Achten Sie wenigstens auf die Zulassung- und der Schwede sollte bzgl. Normnutzungsgrad & Feinstaub nicht nur die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
- … kenne mich also ein klein wenig in der Materie aus (allerdings nur als Nutzer). Auch das Rechnen mit Energien macht mir …
- … berufsbedingt keine Probleme. …
- … HeizlastDie Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur bei einer bestimmten Außentemperatur zu halten. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Norm-Außentemperatur …
- … von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab.Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizwärmebedarf …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Norm, DIN, Wärmedämmung, Beiblatt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Norm, DIN, Wärmedämmung, Beiblatt" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Norm, DIN, Wärmedämmung, Beiblatt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Norm, DIN, Wärmedämmung, Beiblatt" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: DIN 4108-2 (1971-73): Wo finde ich die Wärmedämm-Normen für mein Baujahr?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: DIN 4108-2 (1971-73): Wärmedämm-Normen finden
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: DIN 4108-2, Wärmedämmung, Normen 1971, Normen 1973, Beiblatt 2, Altbau, Wärmeschutz, Baujahr, EnEV
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!