KfW 60 Reihenendhaus Neubau: Wirtschaftliches Energiekonzept? Lüftung, Dämmung & Kosten
BAU-Forum: Neubau

KfW 60 Reihenendhaus Neubau: Wirtschaftliches Energiekonzept? Lüftung, Dämmung & Kosten

Hallo,
wir sind in den Vertragsverhandlungen mit einem Bauträger für ein Reihenendhaus nach KFW60. Nun habe ich die Baubeschreibung von einem Architekten prüfen lassen. Neben den typischen fehlenden Details ist v.a. eine für mich sehr kaufentscheidende Kritik dabei.
Das Haus ist geplant mit Abluft-Wärmepumpe mit kontrollierter Wohnraumlüftung.
Das Haus verteilt sich auf 3 Stockwerke mit insg. 123 m² Wohnfläche und 450 Kubatur. Es hat ein Pultdach. Es besteht aus 16 cm dicken Kalksandsteinwänden mit einem 20 cm Wärmedämmverbundsystem. Eine Dämmschicht kommt auch unter den Estrich und aufs Dach. Es gibt keinen Keller.
Die Heizung wird eine NIBE Fighter 100. Als Heizkörper gibt es normale Heizkörper, quasi einer je Raum.
Fenster haben 1,1 W/m²K.
Nun wird der Haustyp schon seit Jahren von dem Bauträger gebaut. Ich hatte ein Telefonat mit einem Besitzer, der auch als Enerbieberater arbeitet und im Schnitt 700,- € Stromkosten für Heizung und Warmwasser im Jahr hat.
Laut Gutachten für ein KFWAbk.-Darlehen hat 53 kWh/ (m2 a), der Transmissionswärmeverlust beträgt 0,29 W/ (m2 *K).
Nun teilte mir der Architekt mit, dass dies aus Energiegesichtspunkten nicht wirtschaftlich zu betreiben sei.
Das würde das Ende für dieses Projekt für mich bedeuten.
Für jedwede Meinung bin ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas
  • Name:
  • Andreas
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Unzureichende Dämmung oder Wärmebrücken können zu Schimmelbildung führen.

    GoogleAI-Analyse

    Ich beurteile das Energiekonzept eines KfW 60 Reihenendhauses. Eine Abluft-Wohnraumlüftung in Kombination mit Kalksandsteinwänden und Wärmedämmverbundsystem ist grundsätzlich eine gängige Bauweise. Die Wirtschaftlichkeit hängt jedoch von mehreren Faktoren ab:

    • Transmissionswärmeverlust: Der Wert sollte den Anforderungen der KfW entsprechen.
    • Dämmstärke: Eine ausreichende Dämmstärke ist entscheidend für die Energieeffizienz.
    • Heizungssystem: Die Wahl des Heizsystems (z.B. Wärmepumpe, Gasheizung) beeinflusst die Betriebskosten.
    • Lüftungsanlage: Eine effiziente Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann den Energieverbrauch senken.

    Ich empfehle, die Baubeschreibung detailliert zu prüfen und folgende Punkte zu berücksichtigen:

    • U-Werte: Überprüfen Sie die U-Werte der einzelnen Bauteile (Wände, Dach, Fenster).
    • Luftdichtheit: Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Wärmebrücken: Wärmebrücken sollten minimiert werden, um Schimmelbildung zu verhindern. 🔴

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Energiekonzept von einem unabhängigen Energieberater prüfen, um die Wirtschaftlichkeit und die Einhaltung der KfW-Anforderungen sicherzustellen.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    KfW 60
    KfW 60 ist ein Energiestandard für Wohngebäude, der einen maximalen Primärenergiebedarf von 60 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr vorschreibt. Er wird von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert.
    Verwandte Begriffe: Energiestandard, EnEVAbk., Primärenergiebedarf
    Transmissionswärmeverlust
    Der Transmissionswärmeverlust ist die Wärmemenge, die durch die Gebäudehülle (Wände, Dach, Fenster) nach außen verloren geht. Er wird in Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Gebäudehülle
    Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)
    Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung, die auf die Fassade aufgebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, EnEV
    Abluft-Wohnraumlüftung
    Eine Abluft-Wohnraumlüftung ist ein System, das verbrauchte Luft aus Küche, Bad und WC absaugt und nach außen leitet. Frischluft gelangt über Fenster oder Zuluftöffnungen in die Wohnräume.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Zuluft
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Kelvin Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Transmissionswärmeverlust, Gebäudehülle
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Sie kann zu Schimmelbildung führen. 🔴
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Bauphysik
    Primärenergiebedarf
    Der Primärenergiebedarf ist die Energiemenge, die benötigt wird, um den Endenergiebedarf eines Gebäudes zu decken, einschließlich der Verluste bei der Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der Energie.
    Verwandte Begriffe: Endenergiebedarf, Energiestandard, EnEV

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was bedeutet KfW 60?
      KfW 60 bezeichnet einen Energiestandard für Gebäude, der von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert wird. Ein KfW 60 Haus verbraucht maximal 60 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr an Primärenergie.
    2. Welche Vorteile bietet ein KfW 60 Haus?
      Ein KfW 60 Haus bietet Vorteile wie geringere Energiekosten, einen höheren Wohnkomfort und eine Wertsteigerung der Immobilie. Zudem werden KfW 60 Häuser durch zinsgünstige Kredite und Zuschüsse gefördert.
    3. Was ist ein Transmissionswärmeverlust?
      Der Transmissionswärmeverlust beschreibt die Wärmemenge, die durch die Gebäudehülle (Wände, Dach, Fenster) nach außen verloren geht. Ein geringer Transmissionswärmeverlust deutet auf eine gute Wärmedämmung hin.
    4. Was ist eine Abluft-Wohnraumlüftung?
      Eine Abluft-Wohnraumlüftung saugt verbrauchte Luft aus Küche, Bad und WC ab und führt sie nach außen. Frischluft gelangt über Fenster oder Zuluftöffnungen in die Wohnräume.
    5. Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
      Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung, die auf die Fassade aufgebracht wird. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
    6. Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Sie können zu Schimmelbildung führen. 🔴
    7. Wie finde ich einen unabhängigen Energieberater?
      Unabhängige Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder.
    8. Welche Heizsysteme sind für ein KfW 60 Haus geeignet?
      Für ein KfW 60 Haus eignen sich effiziente Heizsysteme wie Wärmepumpen, Brennwertkessel oder Pelletheizungen. Auch eine Kombination mit Solarthermie ist möglich.

    🔗 Verwandte Themen

    • KfW-Förderung für Neubau
      Informationen zu den Förderprogrammen der KfW für energieeffiziente Neubauten.
    • Wärmepumpe als Heizsystem
      Vor- und Nachteile von Wärmepumpen im Vergleich zu anderen Heizsystemen.
    • Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
      Funktionsweise und Effizienz von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Dämmstoffen hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit und Kosten.
    • Energieausweis für Wohngebäude
      Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung für den Energieverbrauch.
  2. KfW 60: Abluft-WP – Energiekosten durch gute Dämmung realistisch

    KfW-60 durch günstige Reihenhauskubatur!
    Hallo,
    ich habe selber jahrelang reine Abluftwärmepumpen im Standard verbaut in entsprechend gut gedämmten Häusern und kann schon bestätigen, dass die Energiekosten realistisch sein können, Die 20 cm Dämmung auf der Außenwand sind ja nicht ganz schlecht.
    Wobei es Abluft-WP's gibt, die in einem Heizkreis das Warmwasser mit erwärmen indem das Heizungswasser in einem Mantelspeicher um den Warmwasserspeicher herum angeordnet ist und die somit sämtliches Heizungswasser auf ca. 50 °C aufwärmen, egal wie hoch der wirklich benötigte Vorlauf ist. Das ist natürlich für die mögliche Leistungszahl nicht günstig! Andere Maschinen schalten für heizen oder warmwasserbereiten um auf verschiedene Vorlauftemps. und können so die Vorteile einer Niedrigtemperatur-Flächenheizung mit einer schön hohen Leistungszahl belohnen.
    Ich weiß nicht, wie das aufgeführte Gerät aktuell konstruiert ist, aber die Wahl von normalen Heizkörpern zeugt nicht von optimaler Konstruktion für den WP-Einsatz ...
    Ich benutze derartige Geräte unterdessen grundsätzlich nicht mehr weil halt nur eine Grundlast über die WP abgedeckt wird und alles was drüber geht elektrisch direkt nachgeheizt werden muss. Der Verbrauch ist also sehr nutzerabhängig, wenn man sehr bewusst damit umgeht kann es wirklich sehr günstig sein, bei unbedachtem Umgang führt es aber unter Umständen zu einer Kostenexplosion und damit ist dann die Wärmepumpe nur noch Alibi für die Werbung, alles über 2 kW Heizlast kommt direkt aus dem Heizdraht.
    Aber wie gesagt, bei dem beschriebenen Projekt könnte es gut passen Aufgrund der kompakten Bauweise mit zumindest einer warmen Wand des Nachbarhauses ... anders ist mit einer Abluft-WP kein KfW-60 mehr darstellbar, außer jemand hat ein kreatives Rechenprogramm ☹
    Positiv ist, dass zumindest die Wohnungslüftung kontrolliert geregelt ist.
    Für ernsthafte Energiesparsysteme schlage ich andere Lösungen vor, aber wir reden ja immer auch über Geld 😉 und so ein Reihenhaus wird meist unter erheblichem Budgetdruck vermarktet!
    ... da ich das angesprochene Projekt nicht selbst kenne und auch somit nicht wirklich abschließend beurteilen kann fällt es natürlich schwer, ganz eindeutige Aussagen zu machen. Ich möchte auch nicht den Eindruck erwecken, dass ich alles kritisiere was unter meinem eigenen Baustandard ist ... meist gibt es für fast alles irgendeine Berechtigung, und sei es "nur", dass es bezahlbar sein muss bei nicht überbordendem Einkommen!
    Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
    Arno Kuschow
  3. Fighter 100: Reine Brauchwasser-Wärmepumpe – Kein Heizbetrieb!

    Ich habe es im grünen ...
    Ich habe es im grünen schon geschrieben: der fighter 100 ist eine reine Brauchwasserwärmepumpe, nichts anderes. Selbst wenn da steht "oder gleichwertig" heißt das nur, dass eine BrauchwasserWP gegen eine andere brauchwasserWP ausgetauscht werden kann. Das ist denn ungefähr so, als wenn man mit einer E-Klasse das pflügen anfängt, obwohl se genüngend PS hat.
  4. KfW-Berechnung wertlos? Brauchwasser-WP statt Heizungspumpe!

    Hallo Rüdiger,
    so genau kenne ich mich mit den "Fightern" nicht aus, habe die selber nur ich glaub drei mal eingebaut in der "großen" Version und das ist nun auch schon 14 Jahre oder länger her ...
    aber wenn Du recht hast mit der reinen Brauchwasserwärmepumpe dann ist ja in dem Fall die KfW-Berechnung das Blatt Papier nicht Wert, auf dem die geschrieben ist!
    Gruß
    Arno Kuschow
  5. NIBE Fighter 100P: Datenblatt zur Brauchwasserwärmepumpe

    guckst Du hier ...
    guckst Du hier

    ... 🙂

  6. 🔴 Achtung: Fighter 100 nur Boiler – Keine Wärmepumpe für Heizung!

    da hassu recht!
    ... das ist ja wirklich nur der Warmwasserboiler, um mal von der großspurigen "Wärmepumpe" wegzukommen.
    Das Teil kann man einsetzen wenn man das Haus völlig anders erwärmt, Fernwärme, eine Therme ohne Wasserbereitung oder so was ähnliches ...
    und womit heizen die in dem Reihenhaus ... mit der Wärme die durch die Gebäudetrennwand aus dem Nachbarhaus herübergeschwappt kommt? ... achne, die haben ja auch nur so'n Ding!
    fragende Grüße
    Arno Kuschow
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    KfW 60 Reihenendhaus: Falsche Wärmepumpe gefährdet Energiekonzept!

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit des Energiekonzepts eines KfW 60 Reihenendhauses. Ein Architekt hat die Baubeschreibung geprüft und kritisiert die geplante Abluft-Wärmepumpe in Kombination mit kontrollierter Wohnraumlüftung. Es stellt sich heraus, dass die vorgesehene NIBE Fighter 100P lediglich eine Brauchwasserwärmepumpe ist und nicht für die Heizung des gesamten Hauses geeignet ist. Dies wirft Fragen nach der Korrektheit der KfW-Berechnung und der Wirtschaftlichkeit des gesamten Energiekonzepts auf.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Achtung: Fighter 100 nur Boiler – Keine Wärmepumpe für Heizung! wird deutlich, dass die Fighter 100P fälschlicherweise als vollwertige Wärmepumpe für Heizung und Warmwasserbereitung angesehen wurde. Dies kann zu erheblichen Problemen bei der Erreichung der KfW 60 Standards führen.

    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag KfW 60: Abluft-WP – Energiekosten durch gute Dämmung realistisch weist darauf hin, dass Abluftwärmepumpen in gut gedämmten Häusern grundsätzlich funktionieren können, jedoch nicht in dieser Konstellation mit der reinen Brauchwasserwärmepumpe. Die 20 cm Dämmung der Außenwand werden als "nicht ganz schlecht" bewertet, was aber die falsche Geräteauswahl nicht kompensiert.

    👉 Handlungsempfehlung: Das Energiekonzept muss dringend überarbeitet und eine geeignete Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser gewählt werden. Die KfW-Berechnung sollte auf Basis der korrekten Geräte neu erstellt werden. Es ist ratsam, sich von einem unabhängigen Energieberater beraten zu lassen, um die Wirtschaftlichkeit des Energiekonzepts sicherzustellen. Siehe auch KfW-Berechnung wertlos? Brauchwasser-WP statt Heizungspumpe!.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KfW, Reihenendhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarförderung 2006 abgelehnt: Was tun? Einspruch, Alternativen & Förderprogramme 2007?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wärmepumpe im EFH: Jährliche Stromkosten, Erfahrungen & Alternativen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizkessel & Solaranlage: Unabhängige Beratung im Saarland finden? Kosten, Förderung, Planung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Niedrigenergiehaus?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KfW, Reihenendhaus" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "KfW, Reihenendhaus" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KfW, Reihenendhaus" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KfW, Reihenendhaus" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: KfW 60 Reihenendhaus Neubau: Wirtschaftliches Energiekonzept? Lüftung, Dämmung & Kosten
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: KfW 60 Neubau: Wirtschaftliches Energiekonzept?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: KfW 60, Reihenendhaus, Neubau, Energiekonzept, Wirtschaftlichkeit, Lüftung, Dämmung, Heizung, Bauträger, Architekt
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼