BDT 1,1 l/h & Zugluft: Ursachen, Messmethoden & Beseitigung von Undichtigkeiten?

In diesem Forum sind Sie: Neubau

📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026

Ein guter BDT-Wert schließt Zugluft nicht aus. Lokale Undichtigkeiten können trotz bestandener Blower-Door-Tests (BDT) Mängel darstellen. Die DIN 4108 regelt die Anforderungen an die Luftdichtheit. Ein Sachverständiger (SV) kann Undichtigkeiten als Mangel einstufen. Die Zusammenarbeit von SV, BDT-Tester und Rechtsanwalt ist entscheidend für die erfolgreiche Mängelbeseitigung.

⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung

BDT 1,1 l/h & Zugluft: Ursachen, Messmethoden & Beseitigung von Undichtigkeiten?

Hallo zusammen,
unser Haus, in 01/2002 abgenommen ; Massiv nach WSV 95 ; Verblender ; ohne Keller, liefert im BDT einen Wert von 1,1 l/h.
Die Beseitigung folgenden " Mängel?! " wird vom Bauträger mit der Begründung abgelehnt er bliebe mit o.g. 1,1 l/h unter der Forderung von 3,0 l/h und hätte damit alles richtig gemacht.
  • 1- Zugluft in 3 Steckdosen (einmal Außenwand EG, zweimal Abseite DGAbk. Trockenbau )
  • 2- Zugluft aus der Vorwand im Bad
  • 3- Zugluft Anschlussfuge Rollladenkasten Wand EGAbk.

Frage: Stelle ich zu Hohe Ansprüche wenn ich hier von Mängeln spreche?
mit den besten Wünschen für den Rest der Woche
  • Name:
  • Andreas Baumgärtel
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen IMMER eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Sicherheitshinweise

    🔴 KRITISCH: Zugluft an Steckdosen, Vorwandinstallationen und Rollladenkasten zeigt Lücken in der luftdichten Ebene – erhöhtes Risiko für Tauwasserbildung, Schimmel und Bauteilschäden insbesondere im Bad und Dachgeschoss.

    🔴 KRITISCH: Vorwandinstallation im Bad erfordert unverzügliche Prüfung der Dampfbremse – fehlende oder beschädigte Dampfbremse kann zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen.

    ⚠️ WICHTIG: Der BDT-Wert von 1,1 l/h erfüllt normative Anforderungen, beweist aber keine bauphysikalisch fehlerfreie luftdichte Ebene – lokale Mängel müssen separat lokalisiert und behoben werden.

    ⚠️ WICHTIG: Eine ausschließliche Orientierung am Gesamtwert des BDT ist irreführend; die Gebrauchstauglichkeit (Behaglichkeit, Schadensfreiheit) ist durch punktuelle Zugluft bereits beeinträchtigt.

    KI-Analyse (GoogleAI)

    Ein BDT-Wert von 1,1 l/h deutet auf eine relativ dichte Gebäudehülle hin. Trotzdem auftretende Zugluft kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:

    • Steckdosen und Schalter: Diese sind oft Schwachstellen in der Luftdichtheit. Überprüfen Sie, ob Luft durch die Dosenöffnungen eindringt.
    • Rollladenkästen: Diese sind häufig undicht. Dichten Sie die Kästen mit geeigneten Materialien ab.
    • Anschlussfugen: Fenster- und Türrahmen sowie Übergänge zu anderen Bauteilen (z.B. Wand/Decke) sind potentielle Quellen für Zugluft.
    • Abseite/Vorwandinstallationen: Insbesondere im Badbereich können Vorwandinstallationen und Abseiten Undichtigkeiten aufweisen.
    • Trockenbauwände: Anschlüsse an Massivwände und Decken können undicht sein.

    Die WSVO 95 ist veraltet. Aktuell ist das Gebäudeenergiegesetz (GEG) relevant. Ein BDT-Wert von 1,1 l/h unterschreitet in der Regel die Anforderungen des GEG, was aber nicht bedeutet, dass keine Zugluft auftreten kann.

    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine detaillierte Leckageortung mit einem Thermografiegerät oder Anemometer durch, um die genauen Ursachen der Zugluft zu identifizieren. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Luftdichtheitsprüfungen hinzu.

    KI-Analyse (DeepSeek)

    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Wohngebäude aus dem Jahr 2002 mit einem Blower-Door-Test (BDT) Ergebnis von 1,1 l/h, was deutlich unter dem damaligen Grenzwert von 3,0 l/h liegt. Der Bauherr berichtet jedoch über konkrete Zuglufterscheinungen an Steckdosen, einer Vorwandinstallation und Rollladenkastenanschlüssen. Die fachliche Beurteilung muss hier zwischen der normativen Dichtheitsanforderung und der tatsächlichen Gebrauchstauglichkeit differenzieren.

    ✅ Zustimmung: Der Bauträger hat mit einem BDT-Wert von 1,1 l/h die damalige Anforderung der WSV 95 (3,0 l/h) deutlich eingehalten. Aus rein normativer Sicht liegt kein Mangel vor, der eine Nachbesserungspflicht auslösen würde.

    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass alles richtig gemacht sei, ist zu pauschal. Ein BDT misst die Gesamtluftdichtheit der Gebäudehülle, nicht jedoch lokale Undichtigkeiten. Punktuelle Zugluftstellen können trotz gutem Gesamtwert bestehen und die Behaglichkeit sowie die Bausubstanz (Tauwasserrisiko) beeinträchtigen.

    ➕ Ergänzung: Die genannten Zugluftquellen (Steckdosen, Vorwand, Rollladenkasten) sind typische Schwachstellen in der Luftdichtheitsebene. Insbesondere die Zugluft aus der Vorwand im Bad kann auf eine fehlende oder beschädigte Dampfbremse hindeuten, was langfristig zu Feuchteschäden führen kann. Eine Thermografie oder ein ergänzender Differenzdrucktest mit Nebel könnte die genauen Leckagepfade sichtbar machen.

    🔴 Gefahr: Die Zugluft an den Steckdosen der Außenwand und im Dachgeschoss stellt ein erhöhtes Risiko für Tauwasserbildung in der Dämmebene dar. Feuchte Luft kann in die Konstruktion eindringen und zu Schimmelpilzwachstum führen, insbesondere in den kalten Wintermonaten. Dies ist ein potenzielles Gesundheitsrisiko und ein Mangel an der Gebrauchstauglichkeit.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit mit einer ergänzenden Leckageortung mittels Thermografie und Nebelprüfung. Lassen Sie die konkreten Undichtigkeiten dokumentieren und eine fachliche Bewertung der Gebrauchstauglichkeit erstellen. Nur so können Sie gegenüber dem Bauträger eine fundierte Nachbesserungsforderung stellen, die über den reinen BDT-Wert hinausgeht.

    KI-Analyse (Qwen)

    Ein Blower-Door-Test (BDT) mit einem Luftwechsel von 1,1 l/h bei 50 Pa Druckdifferenz zeigt zwar einen Wert unter dem gesetzlichen Grenzwert von 3,0 l/h nach DINAbk. 4108-7, doch dieser Wert allein sagt nichts über die lokale Qualität der Luftdichtheit aus – insbesondere nicht über gezielte Zugluftstellen, die Komfort, Energieeffizienz und Bausubstanz gefährden können.

    🔴 Gefahr: Zugluft an Steckdosen, Vorwandinstallationen und Rollladenkastenfugen weist auf gravierende Lücken in der luftdichten Ebene hin, die zu Kondensatbildung, Schimmelrisiko an Bauteilübergängen und erhöhtem Heizenergieverbrauch führen können – besonders kritisch bei massiven, nicht klimatisierten Konstruktionen ohne Keller.

    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass "alles richtig gemacht" sei, weil 1,1 l/h < 3,0 l/h, ist fachlich unzulässig: Die Norm fordert nicht nur einen Gesamtwert, sondern ausdrücklich eine durchgängige, fehlerfreie luftdichte Ebene – auch bei Unterschreiten des Grenzwerts.

    ➕ Ergänzung: Zugluft an Steckdosen in Außenwänden oder Trockenbau-Abseiten ist typischerweise Folge fehlender oder unzureichender Dichtung der Hinterlüftungsebene, mangelhafter Anschlussdetails an Installationen oder fehlender luftdichter Abschluss der Dampfbremse.

    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass es sich hier um bauphysikalisch relevante Mängel handelt, ist vollständig gerechtfertigt – diese Stellen verletzen die Anforderungen an die luftdichte Ebene gemäß DIN 4108-7 und EnEVAbk. / GEG.

    🔴 Gefahr: Die Vorwand im Bad stellt ein besonders hohes Risiko dar: Feuchte Raumluft kann ungehindert in die Konstruktion eindringen, was langfristig zu Tauwasserausfall, Holzschädigung und mikrobiologischem Befall führen kann.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit (z. B. nach DIN EN 13829 oder DIN 4108-7), um die konkreten Leckstellen mittels Thermografie und gezielter Rauchgasprüfung zu lokalisieren und eine fachgerechte Sanierung zu veranlassen – dies ist im Rahmen der Gewährleistung noch möglich.

    Vergleich aller KI-Analysen

    ✅ Übereinstimmung:

    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein BDT-Wert von 1,1 l/h normativ den Anforderungen (WSV 95 / GEG / DIN 4108-7) entspricht.
    • Alle drei identifizieren Steckdosen, Vorwandinstallationen und Rollladenkastenanschlüsse als typische Zugluftquellen.
    • Alle drei betonen, dass ein guter Gesamtwert nicht automatisch eine fehlerfreie luftdichte Ebene garantiert.

    ⚠️ Abweichung:

    • GoogleAI nennt "Abseite/Vorwandinstallationen" und "Trockenbauwände" allgemein, ohne spezifisches Schadensrisiko zu benennen; DeepSeek und Qwen heben explizit das hohe Risiko der Vorwand im Bad hervor (Tauwasser, Schimmel, Holzschädigung).
    • GoogleAI empfiehlt nur Anemometer/Thermografie; DeepSeek und Qwen ergänzen ausdrücklich die Nebel- oder Rauchgasprüfung als zielführend für Leckpfadlokalisierung.

    ➕ Ergänzung:

    • DeepSeek ergänzt die juristische Differenzierung zwischen "normativem Mangel" (nicht gegeben) und "Mangel an Gebrauchstauglichkeit" (gegeben) – entscheidend für Gewährleistungsansprüche.
    • Qwen ergänzt die fachnormative Verankerung: DIN 4108-7 fordert ausdrücklich eine durchgängige, fehlerfreie luftdichte Ebene, nicht nur einen Grenzwert.

    ❌ Widerspruch:

    • GoogleAI stellt den BDT-Wert in den Mittelpunkt und fokussiert auf technische Ortung; DeepSeek und Qwen widersprechen konsequent der Aussage des Bauträgers "alles richtig gemacht" – sie werten diese als fachlich unzulässig und irreführend, da sie gegen bauphysikalische und normative Grundsätze verstößt.

    👉 Empfehlung:

    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Zugluft an genannten Stellen ist ein bauphysikalisch begründeter Mangel an der Gebrauchstauglichkeit – unabhängig vom BDT-Gesamtwert – und legitimiert Nachbesserungsansprüche im Rahmen der Gewährleistung.

    Finale Konsolidierung aller KI-Analysen

    Thema Status KI-Konsens
    Normative Einhaltung (GEG/DIN) BDT 1,1 l/h erfüllt die gesetzlichen Anforderungen – kein normativer Mangel.
    Gebrauchstauglichkeit (Zugluft) Zugluft an Steckdosen, Vorwand und Rollladenkasten stellt einen Mangel an der Gebrauchstauglichkeit dar – unabhängig vom BDT-Wert.
    Risiko Vorwand im Bad Höchstes Risiko für Feuchteschäden, Tauwasser, Schimmel und Holzzerstörung – erfordert unverzügliche Fachprüfung.
    Luftdichte Ebene ⚠️ Nur ein durchgängiger, vollständiger Abschluss der luftdichten Ebene entspricht der Norm – nicht nur der Gesamtwert; lokale Lücken verletzen DIN 4108-7.
    Messmethode zur Lokalisierung ⚠️ Thermografie allein ist oft unzureichend; ergänzende Methoden (Rauchgas-/Nebelprüfung, differenzdruckgestützte Anemometrie) sind erforderlich, um Leckpfade sichtbar zu machen.
    Rechtliche Einordnung GoogleAI geht nicht auf Gewährleistung ein; DeepSeek und Qwen stimmen darin überein: Mangel an Gebrauchstauglichkeit rechtfertigt Nachbesserungsforderungen – unter Umständen noch im Gewährleistungszeitraum.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Luftdichtheit (DIN EN 13829 / DIN 4108-7) mit dokumentierter Leckageortung (Thermografie + Rauchgasprüfung) und fachlicher Bewertung der Gebrauchstauglichkeit – insbesondere zur Sicherung von Gewährleistungsansprüchen.

    Risiko- & Chancen-Bewertung

    Kategorie Risiko / Chance Auswirkung
    🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Dämmebene durch Zugluft an Steckdosen Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, langfristiger Bauschaden
    🔴 Risiko Feuchte Raumluft im Bad durch undichte Vorwandinstallation Kondensat in der Konstruktion, Holzfaulnis, mikrobiologischer Befall
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der luftdichten Ebene beim Bau (2002) Keine Nachvollziehbarkeit der Ausführung – erschwert gezielte Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse oder Durchstiche in der Dampfbremse Unkontrollierter Feuchteeintrag in Wandaufbau – irreversible Feuchteschäden
    🔴 Risiko Unterschätzung des Mangelcharakters durch Bauträger / Vertragspartner Verzögerung oder Verweigerung von Nachbesserungen – Rechtsstreit oder Eigenkosten
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Leckageortung mit modernen Verfahren Kostengünstige, zielgenaue Sanierung – Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Vorliegen einer Gewährleistung (Baujahr 2002 → noch 5-Jahres-Gewährleistung für Bauleistungen möglich) Kostenfreie Nachbesserung durch Bauträger / ausführendes Unternehmen
    ✅ Chance Verbesserung der Energieeffizienz durch Beseitigung lokaler Leckstellen Nachweisbare Senkung des Heizenergiebedarfs und Steigerung des Wohnkomforts
    ✅ Chance Strukturierte Dokumentation als Grundlage für zukünftige Sanierungen oder energetische Modernisierungen Wertsteigerung der Immobilie, bessere Bewertung im Energieausweis
    ✅ Chance Erhöhung der Bauphysik-Kompetenz im Gebäudebestand Langfristige Vermeidung ähnlicher Mängel bei späteren Baumaßnahmen

    Orientierungshilfen

    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Luftdichtheit (nach DIN EN 13829 oder DIN 4108-7), der Thermografie und Rauchgasprüfung kombiniert – besonders für Vorwand im Bad und Steckdosen in Außenwänden.
    2. Gewährleistungsfrist prüfen: Legen Sie den Bauvertrag und alle Dokumente (BDT-Bericht, Bauabnahme) vor und klären Sie mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, ob noch Ansprüche auf kostenfreie Nachbesserung bestehen.
    3. Luftdichte Dokumentation anfordern: Fordern Sie beim Bauträger die ursprüngliche Planung der luftdichten Ebene, Detaillösungen an Anschlussstellen und Nachweise der Ausführung (z. B. Fotodokumentation) an – zur Abklärung von Vertragsverletzung.
    4. Steckdosen und Schalter luftdicht abdichten: Bis zur Fachprüfung dichten Sie Steckdosen in Außenwänden mit luftdichten Hinterdichtungen (z. B. Gipskarton-Auskleidungen mit Dichtband oder speziellen Steckdoseneinsätzen) vorläufig ab – keine Dichtmassen im Innenraum ohne Fachplanung!
    5. Vorwandinstallation im Bad separat prüfen lassen: Beauftragen Sie zusätzlich einen Sachverständigen für Feuchteschäden mit einer Feuchtemessung im Wandbereich der Vorwand und ggf. einer bohrlochbasierten Feuchteprofilanalyse.
    6. Dokumentation aller Mängelstellen anlegen: Fotografieren Sie alle Zugluftstellen (z. B. mit Thermokamera-App bei großer Temperaturdifferenz), notieren Sie Datum und Raum – als Nachweis für mögliche Gewährleistungsansprüche.
    7. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!

    Wichtige Begriffe kurz erklärt

    BDT-Wert
    Der BDT-Wert (Blower-Door-Test-Wert) ist ein Maß für die Luftdichtheit eines Gebäudes. Er gibt an, wie viel Luft pro Stunde bei einem bestimmten Druckunterschied zwischen innen und außen ausgetauscht wird.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Blower-Door-Test, Luftwechselrate
    Luftdichtheit
    Die Luftdichtheit beschreibt die Eigenschaft eines Bauteils oder Gebäudes, den unkontrollierten Luftaustausch zu minimieren. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: BDT-Wert, Winddichtheit, Wärmeverluste
    WSVO 95
    Die WSVO 95 (Wärmeschutzverordnung 1995) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegte. Sie wurde durch spätere Verordnungen und Gesetze abgelöst.
    Verwandte Begriffe: EnEV, GEG, Wärmeschutz
    GEG
    Das GEG (Gebäudeenergiegesetz) ist das aktuelle deutsche Gesetz, das die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden regelt. Es legt u.a. Grenzwerte für den Energieverbrauch und die Luftdichtheit fest.
    Verwandte Begriffe: EnEV, WSVO, Energieeffizienz
    Thermografie
    Die Thermografie ist ein Verfahren, bei dem die Wärmestrahlung eines Objekts gemessen und in einem Bild dargestellt wird. Sie kann zur Ortung von Wärmebrücken und Undichtigkeiten eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Infrarot, Leckageortung
    Anemometer
    Ein Anemometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit von Gasen oder Flüssigkeiten. Es kann zur Ortung von Zugluft eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Windgeschwindigkeit, Luftströmung, Leckageortung
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er kann eine Schwachstelle für Undichtigkeiten darstellen, wenn er nicht ausreichend gedämmt und abgedichtet ist.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Dämmung, Luftdichtheit

    Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was bedeutet BDT-Wert?
      Der BDT-Wert (Blower-Door-Test-Wert) gibt die Luftwechselrate eines Gebäudes bei einem bestimmten Druckunterschied an. Er dient zur Überprüfung der Luftdichtheit der Gebäudehülle.
    2. Warum habe ich Zugluft trotz gutem BDT-Wert?
      Ein guter BDT-Wert bedeutet, dass die Gebäudehülle insgesamt dicht ist. Lokale Undichtigkeiten, z.B. an Steckdosen oder Rollladenkästen, können trotzdem Zugluft verursachen.
    3. Wie finde ich Undichtigkeiten?
      Undichtigkeiten können mit verschiedenen Methoden gefunden werden, z.B. mit einem Thermografiegerät, einem Anemometer oder durch eine visuelle Inspektion bei Nebel.
    4. Was kann ich gegen Zugluft tun?
      Die Beseitigung von Zugluft hängt von der Ursache ab. Häufige Maßnahmen sind das Abdichten von Fugen, das Dämmen von Rollladenkästen und das Abdichten von Steckdosen.
    5. Ist die WSVO 95 noch relevant?
      Nein, die WSVO 95 wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Das GEG legt die aktuellen Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden fest.
    6. Was ist eine Vorwandinstallation?
      Eine Vorwandinstallation ist eine Installationsebene vor einer tragenden Wand, die z.B. für Sanitärinstallationen genutzt wird. Sie kann eine Schwachstelle für Undichtigkeiten darstellen.
    7. Was ist eine Abseite?
      Eine Abseite ist ein nicht oder nur teilweise ausgebauter Raum hinter einer Wand oder unter einem Dach. Auch hier können Undichtigkeiten entstehen.
    8. Wie wichtig ist die Luftdichtheit?
      Eine gute Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz eines Gebäudes, da sie Wärmeverluste reduziert und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.

    Verwandte Themen

    • Luftdichtheitsprüfung
      Informationen zum Ablauf und Nutzen einer Blower-Door-Messung.
    • Wärmebrücken finden und beseitigen
      Methoden zur Identifizierung und Sanierung von Wärmebrücken.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zur Verbesserung der Luftdichtheit von Fenstern.
    • Rollladenkästen dämmen
      Tipps zur nachträglichen Dämmung von Rollladenkästen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel durch korrekte Lüftung und Dämmung.
  2. BDT-Wert & Zugluft: Ursache finden – Forenneurose?

    hehe, wer hat den Auftrag für den BDT vergeben?
    :-)
    Das darf nicht sein, dass sie "normal-wohnend" Zugluft spüren, bei diesem Wert. Oder haben Sie etwas gefunden, weil Sie etwas finden wollten?
  3. BDT nach Maler: Zugluftprüfung – Finden wollen?

    das ist die Frage
    auch Hallo,
    den BDT hat der Bauträger auf unser Drängen durchgeführt (! = Maler war da schon durch =!).
    "normal wohnend" merkt man es nicht, muss schon an die betreffenden Stellen gehen . ", "und JA vielleicht findet man jetzt Sachen weil man sie finden will (Forenneurose?)
    Grueß
    Andreas
  4. Blower-Door-Test: Kosten sparen durch Mängelrüge!

    Blower-Door-Test gemacht?
    Hätten Sie vor der Abnahme den Mangel gerügt, hätten Sie sich die Kosten dafür sparen können. Jetzt müssen Sie den bezahlen, um den Mangel zu beweisen.
    • Name:
    • Martin Beisse
  5. BDT ohne Lecksuche? Rauch zur Undichtigkeitsprüfung!

    Zement mal ...
    BDT nach dem Maler gemacht? Naja ...
    Aber der Wert 1,1 1/h hat ja nicht viel zu bedeuten, hat der denn keine Leckstellen gesucht? So ein ähnliches Problem habe ich hier auch (aber gelöst): BDT 2,0 aber drei Stellen nicht fachgerecht abgedichtet: Mangel.
    Bei einem BDT sollte man auch mal Rauch benutzen.
    • Name:
    • Martin Beisse
  6. BDT-Kosten & Zugluft: Mängelrüge im Abnahmeprotokoll

    @MB häää
    kurz was klar gestellt :

    1) BDT hat der Bauträger gezahlt

    2) die Dose im EGAbk. ist im Abnahmeprotokoll gerügt

    3) manche Sachen merkt man erst wenn der Wind mal richtig bläst.

    4) BV ist nach BGBAbk.


    bdd
    Andreas
  7. Luftdichtheit: Anspruch auf passende Gebäudehülle!

    also,
    wenn ich mir 'ne Jeans kaufe, erwarte ich auch dass sie passt.
  8. Mangel: Definition 'nicht fachgerecht abgedichtet'?

    die entscheidende Frage
    ist "nicht fachgerecht abgedichtet" = Mangel?
    und wenn ja auf welcher Grundlage?
    bdd
    Andreas
  9. Erneuter BDT: Fokus auf Undichtigkeiten statt Luftwechselzahl

    Sorry, war missverständlich
    Also ich meinte, wenn ich mit Herbert einen Blower-Door-Test (BDT) mache, dann gucken wir nicht nur auf die Luftwechselzahl, sondern eben auch auf Undichtigkeiten. Das scheint hier wohl versäumt worden zu sein (Boah, watten Satz *g*).
    Deswegen meine schwer verständlichen Antworten, gebe ich ja zu. Ich sehe keine andere Möglichkeit, al erneut einen BDT durchführen zu lassen, da Sie ja jetzt den Mangel beweisen müssen. Diesmal aber bitte richtig.
    • Name:
    • Martin Beisse
  10. BDT vs. Zugluft: Abdichtung trotz gutem Wert nötig?

    aha! auf zur Nächten Runde
    das es ziet wird vom Bauträger nicht bestritten vielmehr wird auf das BDT Ergebnis verwiesen und jede Nacharbeit verweigert oder auf Kontenteilung bestanden. Ich meine BDT hin oder her wenn es ziet muss man's abdichten. Bin ich hier auf dem falschen Weg?
    Muss eigentlich seit 01/2002 der Bauträger bei BV nach BGBAbk. (Gewährleistung 01/2002 neu geregelt ) die Mängelfreiheit nachweisen?
    Fragen über Fragen ...
    bdd
    Andreas
  11. Leckagen ignorieren beim BDT? Unprofessionell!

    Das jemand einen BDT macht
    ohne auf Leckagen zu achten, ist doch (hoffentlich) nicht ernst gemeint, oder? So blöd kann doch keiner sein.
  12. Mängel beweisen nach Abnahme: Ihre Pflicht!

    Habe ich doch geschrieben
    Nach der Abnahme müssen SIE die Mängel beweisen. Sorry, DRI, vorher war es wirklich missverständlich von mir, hastes jetzt aber erkannt.
    • Name:
    • Martin Beisse
  13. Argumente gegen Bauträger: Zugluft ist immer ein Mangel!

    auch wenn jetzt keiner mehr Antwortet ...
    auch wenn jetzt keiner mehr Antwortet was soll denn der zweite BDT beweisen? das es ziet wird doch vom Bauträger NICHT! bestritten. Vielmehr suche ich Argumente ihn davon zu überzeugen das unabhängig davon was der Test sagt Zugluft immer ein abzustellender Mangel ist. Naja die Stellungnahme des SV des Bauträger steht für diese Woche an ... vielleicht später mehr.
    n8
    Andreas
  14. Zugluft-Ursache klären: Sachverständiger (SV) notwendig?

    Nochmal
    Nicht, dass es zieht, sondern WARUM es zieht muss ja geklärt werden. Was für ein SV denn? Etwa von der IHKAbk.?
    • Name:
    • Martin Beisse
  15. Zugluft beweisen: Viel Spaß beim Streit mit Bauträger!

    viel Spaß ...
    beim streiten.
    beweiss mal Mängel/Schäden wegen "Zug" ...
    1,1 ist besser als 1,5  -  fettisch, bis mir e. das Gegenteil beweist  -  auf, auf 😉
  16. SV, BDT-Tester & RA: Erfolgreiche Mängelbeseitigung!

    Nein, Markus, das geht ruckzuck
    Habe ich ja auch gerade durchgezogen (sollte kein Wortspiel werden *g*).
    Problematik ist dabei, das SV, BDT-Tester und RA gut zusammenarbeiten müssen.
    • Name:
    • Martin Beisse
  17. BDT & Undichtigkeiten: Gesamt-Luftwechselzahl reicht nicht!

    die Auffassung ist aber weit verbreitet
    auch bei meinem Bauträger. Ich hatte mich mit ihm (im Zusammenhang mit meinen undicht eingebauten Fenstern) über einen BDT unterhalten, und auch er meint, dass wenn die Luftwechselrate insgesamt stimmt, lokale Undichtigkeiten keinen Mangel darstellen würden.
    Scheint eine sehr verbreitete Auffassung zu sein, sich an diesem Zahlenwert aufzuhängen, ohne auf Details und Ursachen zu achten ... es gibt da scheinbar auch keine richtige Rechtsgrundlage für diese lokalen Undichtigkeiten. Anerkannte Regel der Technik ist zwar die "luftdichte" Gebäudehülle, aber diese Luftdichtigkeit ist eben nur als Gesamt-Luftwechselzahl definiert.
    Wo steht denn eigentlich, wieviel an einer (von mehreren) lokalen Stelle durchpfeifen darf und was bezogen auf EINE (von mehreren) undichte Stelle noch als "luftdicht" gilt?
  18. DIN 4108: Lokale Undichtigkeiten sind unzulässig!

    Der Auffassung steht aber die DINAbk. 4108 entgegen
    Da ist es nämlich geregelt. Es ergibt sich daraus, dass lokale Undichtigkeiten eben nicht zulässig sind. Ich Stelle mal meinen ähnlichen Fall demnächst ins Netz, ohne Namen natürlich.
    Am besten nach dem juristischen Ergebnis.
    Ach ja: Kombination RA, SV und Tester muss stimmen. Ich weiß, dass ich mich wiederhole, aber man kann es nicht oft genug schreiben.
    • Name:
    • Martin Beisse
  19. Tauwasserschaden trotz BDT: Undichtigkeit in Dachkonstruktion

    das gibt's ein schönes Beispiel
    von einem Schaden bei bestandener Blower Door Prüfung, die sagt nur aus, dass ein Mittelwert (und dazu noch ziemlich ungenau) gemessen wurde, in dem angesprochenen Schaden gab's einen undichten Bereich, der zu Tauwasserschäden in der Dachkonstruktion führt. Da gab es dann, da nicht sein kann was nicht sein darf, einen Erklärungsversuch von Prof. Klopfer, der eigens eine neue Diffusionsart erfand.
    Wie's allerdings im Einzelfall zu bewerten ist, muss halt am Einzelfall geprüft werden, die Juristen haben da keine Probleme, nachgewiesener Mangel ist ein Mangel, da hilft auch keine eingehaltene DINAbk..
    Beim Link weiter unter Forschungsberichte, 1997,
    Reproduzierbarkeit von Luftdichtheitsmessungen
    wksb43_98.pdf
    MfG
  20. Luftdichtheit: Präzise Ausdrucksweise zum BDT-Wert

    Danke
    So schön konnte ich es nicht ausdrücken.
    • Name:
    • Martin Beisse
  21. Undichtigkeit: Keine Definition für einzelne Fehlstellen?

    hast ja Recht, MB, aber
    worauf ich hinauswollte war folgendes:
    Die "allgemeine" Undichtigkeit eines ganzen Hauses (egal ob eine oder hundert kleine Fehlstellen) ist ja mit der Gesamt-Luftwechselrate eindeutig definiert. Also alles was größer ist als dieser Grenzwert gilt als "undicht", bei kleineren Werten gilt das Haus als "dicht".
    Nun gibt es aber für EINE der vielen Fehlstellen eben KEINE Definition, ab welcher Luftwechselrate eben diese eine Fehlstelle als "undicht im Sinne der DINAbk. 4108" ist. Mit anderen Worten: Lokale Undichtigkeiten sind nicht zulässig, klar. Aber mit welchen Grenzwert ist denn diese lokale Undichtigkeit definiert, oder lautet der 0,0000?
  22. Mangel durch Undichtigkeit: SV-Gutachten entscheidend!

    0,00000001
    also außerhalb des Messbereiches 🙂 Ein Mangel ist es spätestens dann, wenn ein SV das als solchen bezeichnet und begründet. Wenn es zum Beispiel die Fugen an Fenstern und Türen sind, haben die ja auch eigene begrenzte Luftwechselraten. Aus diesen ergbt sich ja gerade, dass die Luftwechselrate des ganzen Hauses eben nicht 0 ist.
    Wenn aber die Undichtigkeit Luft in die Dämmung stömen lässt, egal wie klein die Undichtigkeit ist, dann ist es ein Mangel.
    Vergleich mal mit Diffusion, die ja wesentlich langsamer vor sich geht.
    • Name:
    • Martin Beisse
  23. SV-Gutachten: Begründung ist wichtiger als Bezeichnung!

    Und nun der Witz 🙂
    Über den Satz "Ein Mangel ist es spätestens dann, wenn ein SV das als solchen bezeichnet" wird sich gerade bei ArchiFee amüsiert. Tja, das mit dem begründet sollte man schon kapieren.
    Man mag sich amüsieren, aber der Stein ist mal aus dem Weg zu räumen (hehehehehe *händereib*)
    • Name:
    • Martin Beisse
  24. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen IMMER eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    BDT, Zugluft & Undichtigkeiten: Ursachenforschung und Beseitigung

    💡 Kernaussagen: Ein guter BDT-Wert schließt Zugluft nicht aus. Lokale Undichtigkeiten können trotz bestandener Blower-Door-Tests (BDT) Mängel darstellen. Die DINAbk. 4108 regelt die Anforderungen an die Luftdichtheit. Ein Sachverständiger (SV) kann Undichtigkeiten als Mangel einstufen. Die Zusammenarbeit von SV, BDT-Tester und Rechtsanwalt ist entscheidend für die erfolgreiche Mängelbeseitigung.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Auch wenn der BDT-Wert im Rahmen der WSVO 95 liegt, kann Zugluft ein Mangel sein, der beseitigt werden muss. Dies wird im Beitrag BDT vs. Zugluft: Abdichtung trotz gutem Wert nötig? diskutiert.

    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, bei einem BDT nicht nur auf die Luftwechselzahl zu achten, sondern auch gezielt nach Undichtigkeiten zu suchen, wie im Beitrag Erneuter BDT: Fokus auf Undichtigkeiten statt Luftwechselzahl erläutert.

    🔧 Praktische Umsetzung: Um Undichtigkeiten zu finden, kann man Rauch verwenden, wie im Beitrag BDT ohne Lecksuche? Rauch zur Undichtigkeitsprüfung! vorgeschlagen wird. Es ist ratsam, bereits vor der Abnahme Mängel zu rügen, um Kosten zu sparen (siehe Blower-Door-Test: Kosten sparen durch Mängelrüge!).

    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Zugluft auftritt, sollte man den Bauträger auffordern, die Ursache zu finden und zu beheben, unabhängig vom BDT-Ergebnis. Argumente hierfür liefert der Beitrag Argumente gegen Bauträger: Zugluft ist immer ein Mangel!. Bei Uneinigkeiten ist die Hinzuziehung eines Sachverständigen ratsam, wie im Beitrag Mangel durch Undichtigkeit: SV-Gutachten entscheidend! betont wird.

    Die Diskussion zeigt, dass die Gesamt-Luftwechselzahl allein nicht ausreicht, um die Luftdichtheit eines Gebäudes zu beurteilen. Lokale Undichtigkeiten, die zu Zugluft oder sogar Tauwasserschäden führen können, müssen ebenfalls berücksichtigt und behoben werden. Die Einhaltung der DIN 4108 ist dabei entscheidend, wie im Beitrag DIN 4108: Lokale Undichtigkeiten sind unzulässig! hervorgehoben wird.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "BDT-Wert, Zugluft, Luftdichtheit, Undichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test nicht bestanden: Ursachen, Folgen & Pflichten des Fertighaus-Herstellers?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachfolie mangelhaft verklebt: Ursachen, Folgen & Risiken für den Neubau?
  4. BAU-Forum - Neubau - PVC-Fenster mit Grundlüftung im Neubau: Sinnvoll für Niedrigenergiehaus? Luftwechselrate & Blower-Door-Test
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer: Erfahrungen, Tipps & Effizienz für Wärmepumpe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen für Neubau: Scheitholz, max. 5 kW - Welche Modelle sind geeignet?

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "BDT-Wert, Zugluft, Luftdichtheit, Undichtigkeit" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "BDT-Wert, Zugluft, Luftdichtheit, Undichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: BDT 1,1 l/h & Zugluft: Ursachen, Messmethoden & Beseitigung von Undichtigkeiten?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: BDT 1,1 l/h & Zugluft: Ursachen & Lösungen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: BDT-Wert, Zugluft, Luftdichtheit, Undichtigkeit, Blower-Door-Test, WSVO 95, Steckdosen, Rollladenkasten, Anschlussfugen, Sanierung
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼