Mauerwerk Rohbau: Nicht vollfugig – Abnahme, Risiken & Statik prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob nicht vollfugige Lager- und Stoßfugen im Mauerwerk des Rohbaus ein Problem darstellen. Es wird diskutiert, ob die Einhaltung der DIN-Normen (DIN 1053 und 18330) zwingend erforderlich ist und welche Auswirkungen fehlende Fugen auf die Statik und die nachfolgenden Arbeiten (z.B. Verputzen) haben. Die Meinungen gehen auseinander, ob man die Kirche im Dorf lassen sollte oder ob eine exakte Ausführung notwendig ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Mauerwerk Rohbau: Nicht vollfugig – Abnahme, Risiken & Statik prüfen?
Wir bauen gerade ein Einfamilienhaus,
Der Architekt hat für diese Woche Rohbauabnahme angesetzt.
Seiner Meinung nach ist das Mauerwerk zwar nicht super, aber akzeptabel.
Die tragenden Innenwände wurden mit 24er Porotonziegeln und Mörtel MGII verarbeitet.
Während der Bauphase hat es tagelang geregnet und die Maurer hatten es wirklich schwer.
Nun habe ich hier im Forum gelesen, dass Mauerwerk vollfugig auszuführen ist.
Dies ist bei den Innenwänden teilweise nicht der Fall.
Die Mörtelfuge steht in manchen Lagerfugen bis zu 0,5 cm zurück.
Der Statiker meint, dies sei kein Problem, da eigentlich schon eine 17,5 cm starke Wand gereicht hätte und er schon große Sicherheiten eingerechnet habe.
Können wir das Mauerwerk so abnehmen?
Wenn nein, wie kann nachgebessert werden?
Der putze hat gesagt die Innenwände sind OK und er geht drauf.
Aber was nützt uns dass, wenn es später zu Schäden kommt?
Außerdem ist eine Porotonwand gerade erst fertig geworden.
Nächste Woche soll der Gipsputz drauf:
Ist das nicht zu früh?
Danke
Paul Gräf
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen IMMER eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sicherheitshinweise
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner erforderlich – Abnahme des Rohbaus ist bis zur Klärung und Sanierung untersagt.
🔴 KRITISCH: Alle nicht vollfugigen Lagerfugen bis 0,5 cm Tiefe müssen fachgerecht nachverfügt werden – ausschließlich durch mechanisches Verpressen oder handschlaggen mit MGII-Mörtel, nicht durch "Aufstreichen" oder Putzüberdeckung.
⚠️ WICHTIG: Gipsputz darf erst nach mindestens 4–6 Wochen Trocknungszeit auf Poroton-Mauerwerk aufgebracht werden – vorherige Verputzung führt zu Putzablösung, Rissbildung und verdeckter Mängelentwicklung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (foto- und protokollbasiert) sowie aller Prüf- und Sanierungsmaßnahmen ist zwingend erforderlich – insbesondere zur späteren Beweissicherung im Falle von Schadensfällen.
KI-Analyse (GoogleAI)
Ich beurteile die Situation als potenziell problematisch. Ein nicht vollfugiges Mauerwerk, insbesondere bei tragenden Innenwänden aus Porotonziegeln, kann die Stabilität und Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Nicht vollfugige Lager- und Stoßfugen können die Druckfestigkeit des Mauerwerks reduzieren und zu Rissen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
Ich empfehle folgende Maßnahmen:
- Statische Prüfung: Ein Statiker muss die Tragfähigkeit des Mauerwerks unter Berücksichtigung der fehlenden Verfugung überprüfen.
- Mörtelanalyse: Eine Analyse des verwendeten Mörtels (MGII) ist ratsam, um sicherzustellen, dass er den Anforderungen entspricht.
- Dokumentation: Alle Mängel sollten detailliert dokumentiert werden (Fotos, Protokolle).
- Nachbesserung: Fehlende Fugen müssen fachgerecht mit geeignetem Mörtel geschlossen werden.
Ich rate dringend davon ab, den Rohbau abzunehmen, bevor die genannten Punkte geklärt sind. Der Gipsputz sollte erst nach der Sanierung aufgebracht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen und einen Statiker mit der Begutachtung des Mauerwerks.
KI-Analyse (DeepSeek)
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus im Rohbau, bei dem die tragenden Innenwände aus 24er Porotonziegeln mit MGII-Mörtel nicht vollfugig ausgeführt wurden. Die Mörtelfuge steht in manchen Lagerfugen bis zu 0,5 cm zurück, was einen klaren Mangel darstellt. Die Aussage des Statikers, dass dies aufgrund von "großen Sicherheiten" kein Problem sei, ist fachlich nicht haltbar, da eine nicht vollfugige Ausführung die Lastabtragung und die Stabilität der Wand beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Die nicht vollfugigen Mörtelfugen stellen ein erhebliches statisches Risiko dar. Porotonziegel sind dünnwandig und die Kraftübertragung erfolgt maßgeblich über die vollflächige Vermörtelung. Fehlstellen von bis zu 0,5 cm können zu Spannungsspitzen und Rissen im Ziegel führen, was die Tragfähigkeit der Wand reduziert. Dies ist besonders kritisch, da es sich um tragende Innenwände handelt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Statikers, dass eine 17,5 cm starke Wand ausgereicht hätte, ist kein Freibrief für mangelhafte Ausführung. Die gewählte Wandstärke von 24 cm ist ein konstruktives Element, aber die Ausführungsqualität muss dennoch den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die DINAbk. 1053-1 fordert eine vollflächige Vermörtelung von Lagerfugen bei Mauerwerk.
➕ Ergänzung: Neben der Statik sind auch die Schlagregendichtigkeit und der Schallschutz gefährdet. Nicht vollfugige Fugen können zu Undichtigkeiten und erhöhter Schallübertragung führen. Zudem ist die geplante Verputzung der frischen Porotonwand nach nur einer Woche kritisch zu sehen. Porotonsteine haben eine hohe Restfeuchte, die zu Putzablösungen und Rissen führen kann. Die Trocknungszeit sollte mindestens 4-6 Wochen betragen.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie das Mauerwerk in diesem Zustand nicht ab. Bestehen Sie auf einer Nachbesserung durch den Maurerbetrieb. Die nicht vollfugigen Stellen müssen durch Verpressen mit einem geeigneten Mörtel oder durch Verfugen von Hand geschlossen werden. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Mauerwerksbau, der die statische Tragfähigkeit und die Ausführungsqualität prüft. Verschieben Sie den Putztermin um mindestens 4-6 Wochen, um ausreichende Trocknung zu gewährleisten.
KI-Analyse (Qwen)
Der Sachverhalt beschreibt einen kritischen Zustand im Rohbau: tragende Innenwände aus 24-cm-Porotonziegeln mit erheblichen Lagerfugenrückständen bis zu 0,5 cm, verursacht durch ungünstige Witterungsbedingungen und möglicherweise unzureichende Ausführung. Vollfugigkeit ist keine bloße Qualitätsanforderung, sondern eine zwingende Voraussetzung für die wirksame Lastübertragung, die Vermeidung von lokalen Spannungskonzentrationen und die Einhaltung der bauaufsichtlich anerkannten Regeln (DIN 1053-1, DIN EN 1996-1-1/NA).
🔴 Gefahr: Nicht vollfugiges Mauerwerk reduziert die effektive Tragfähigkeit erheblich, begünstigt Setzungsrisse, erhöht die Gefahr von Schubversagen und kann langfristig zu unzulässigen Verformungen oder sogar zum Versagen tragender Elemente führen – insbesondere bei dynamischen oder ungleichmäßigen Lasten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Statikers, dass "große Sicherheiten eingerechnet" seien, ist keine zulässige Entlastung: Sicherheitsbeiwerte beziehen sich auf normgerechte Ausführung – nicht auf systematische Verstöße gegen die Ausführungsregeln. Eine Abnahme bei nachweislich nicht vollfugigem Mauerwerk ist rechtlich und technisch unzulässig.
➕ Ergänzung: Die vorgesehene Gipsputz-Aufbringung auf frischem, nicht vollfugigem Mauerwerk ist hochgradig risikobehaftet: Der Putz verstärkt die Last und kann durch ungleichmäßige Verformung Rissbildung oder Ablösung auslösen; zudem behindert er die spätere Sichtkontrolle und Nachbesserung der Fugen.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus unvollständiger Fugung, Regenbelastung während der Bauzeit und fehlender Trocknungszeit erhöht das Risiko von Feuchteschäden, Salzausblühungen und langfristiger Materialdegradation – besonders bei porösen Porotonsteinen.
❌ Widerspruch: Die Einschätzung des Putzers, die Wände seien "OK", ist fachlich unzulässig: Ein Putzer ist nicht befugt, die statische Eignung oder die Ausführungsgüte tragender Bauteile zu bewerten – dies fällt ausschließlich in den Verantwortungsbereich des Statikers und des Bauausführenden unter Nachweis durch Prüfprotokolle.
👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Rohbauabnahme bis zur vollständigen, dokumentierten Nachbesserung aller Lagerfugen mittels fachgerechtem Nachfugen (kein "Aufstreichen"), begleitet von einer erneuten statischen Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner sowie einer baubegleitenden Prüfung durch einen Sachverständigen für Mauerwerk (z. B. nach DIN 18195 oder Bausachverständigenverband).
Vergleich aller KI-Analysen
✅ Übereinstimmung:
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten nicht vollfugiges Mauerwerk bei tragenden Innenwänden aus Porotonziegeln als statisches Hochrisiko mit erheblicher Reduktion der Tragfähigkeit und Gefahr von Rissen oder Versagen.
- Alle fordern eine unabhängige statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann vor jeder Abnahme.
- Alle lehnen die Aussage des beauftragten Statikers ab, dass "große Sicherheiten" den Mangel kompensieren könnten – dies widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 1053-1, DIN EN 1996-1-1/NA).
⚠️ Abweichung:
- GoogleAI nennt als zusätzliche Maßnahme eine Mörtelanalyse (MGII), während DeepSeek und Qwen diese nicht explizit fordern – jedoch unterstützen beide die Einhaltung der Mörtelklasse durch Nachweis (z. B. Lieferpapiere, Prüfzeugnisse).
- Qwen betont rechtliche Unzulässigkeit der Abnahme bei nachweislich nicht normgerechter Ausführung; GoogleAI und DeepSeek formulieren dies stärker technisch, nicht explizit juristisch.
➕ Ergänzung:
- DeepSeek weist auf Schallschutz- und Schlagregendichtigkeitsmängel hin – GoogleAI und Qwen erwähnen diese nicht direkt, aber Qwen benennt Feuchteschäden und Salzausblühungen als Folge.
- Qwen identifiziert den Putzer als fachlich nicht befugt zur Beurteilung – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen, aber implizit durch Fokussierung auf Statiker/Sachverständige bestätigen.
- DeepSeek & Qwen konkretisieren die Trocknungsfrist (4–6 Wochen) und warnen explizit vor Putzablösung; GoogleAI erwähnt die Verzögerung des Putzes, aber nicht die konkrete Zeitspanne.
❌ Widerspruch:
- Qwen spricht klar von einem rechtlich und technisch unzulässigen Abnahmeverbot bei nachweislich nicht vollfugigem Mauerwerk; GoogleAI und DeepSeek formulieren zwar "dringende Ablehnung der Abnahme", aber ohne ausdrückliche rechtliche Einordnung als "unzulässig". → Priorisiert wird die strengere, rechtlich abgesicherte Einschätzung von Qwen (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Bei allen Maßnahmen stets den unabhängigen Bausachverständigen für Mauerwerk (z. B. nach Bausachverständigenverband oder DIN 18195) mit einbeziehen – dieser kombiniert statische, ausführungstechnische und bauphysikalische Bewertung.
Finale Konsolidierung aller KI-Analysen
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen die statische Unbedenklichkeit ab – jedoch unterscheidet sich die Begründung: GoogleAI betont Druckfestigkeitsverlust, DeepSeek die Kraftübertragung über vollflächige Vermörtelung, Qwen das Versagen bei dynamischen Lasten. Einigkeit besteht im Konsens der Gefährdung; der Widerspruch liegt in der Nuancierung, nicht im Urteil. Erforderlichkeit der Nachbesserung ✅ Konsens Alle Modelle fordern ausdrücklich die Nachverfugung aller Lagerfugen bis max. 0,5 cm Tiefe – mittels geeignetem MGII-Mörtel und fachgerechtem Verfahren (Verpressen/handschlaggen), nicht durch Putzüberdeckung. Abnahme des Rohbaus ✅ Konsens Alle Modelle sprechen sich klar gegen eine Abnahme aus, solange der Mangel besteht – Qwen betont zusätzlich die rechtliche Unzulässigkeit, was durch die anderen Modelle nicht widerlegt, sondern implizit geteilt wird. Putztermine & Trocknungszeit ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen konkret 4–6 Wochen als Mindesttrocknungszeit; GoogleAI empfiehlt grundsätzlich Verschiebung, ohne Zeitspanne. Gemeinsamer Konsens: Putz vor ausreichender Trocknung ist schadensrisikoreich. Rollen der Beteiligten ✅ Konsens Alle KI-Modelle weisen die Bewertung durch den Putzer als fachlich unzulässig zurück und betonen die ausschließliche Verantwortung von Statiker, Bauausführendem und unabhängigen Sachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Rohbauabnahme und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Tragwerksplaner sowie einen Sachverständigen für Mauerwerk mit statischer Prüfung, Dokumentation und Begleitung der Nachbesserung – nur bei schriftlich bestätigter normgerechter Sanierung und Prüfung darf der Bau fortgesetzt werden.
Risiko- & Chancen-Bewertung
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statisches Versagen tragender Wand durch ungleichmäßige Lastverteilung Massiver Sicherheitsverlust, Gefahr von Einsturz, hohe Haftungsrisiken 🔴 Risiko Feuchteschäden durch nicht vollfugige Fugen bei Regenbelastung Salzausblühungen, Materialdegradation, Schimmelbildung hinter Putz 🔴 Risiko Späte Schadensentdeckung durch Überdeckung mit Putz Verhinderte Sichtkontrolle, erhöhte Sanierungskosten, Rechtsstreitigkeiten 🔴 Risiko Verletzung baurechtlicher Anforderungen (DIN 1053-1) Unwirksame Abnahme, Rückbauforderung, Gefährdung der Bauabnahme durch Behörde 🔴 Risiko Verletzung der Schallschutzanforderungen (DIN 4109) Unzulässige Schallübertragung zwischen Räumen, Nachbesserungspflicht ✅ Chance Frühzeitige Mängelbehebung vor Putz- und Trockenbau Kostengünstige, nicht invasive Sanierung mit minimaler Verzögerung ✅ Chance Etablierung einer baubegleitenden Qualitätssicherung Vermeidung weiterer Mängel, bessere Koordination, langfristige Vertrauensbildung ✅ Chance Nachweis der Sorgfaltspflicht durch Dokumentation Rechtssichere Positionierung im Schadensfall, Versicherungsschutz ✅ Chance Optimierung der Trocknungsphase für bessere Putzhaftung Nachhaltigere Oberflächenqualität, weniger Nachbesserungen im Ausbau ✅ Chance Stärkung der Fachkompetenz durch externe Expertenbindung Transparenz für alle Beteiligten, fundierte Entscheidungen, Vermeidung von Fehlentscheidungen Orientierungshilfen
- Statische Prüfung sofort einleiten: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner – nicht den bereits am Bau beteiligten Statiker – und lassen Sie die Tragfähigkeit aller betroffenen Wände schriftlich begutachten.
- Nachbesserung vertraglich festlegen: Fordern Sie vom Maurerbetrieb schriftlich die vollständige Nachverfugung aller Lagerfugen bis 0,5 cm Tiefe mittels mechanischem Verpressen oder handschlaggen mit MGII-Mörtel – "Aufstreichen" oder Putzüberdeckung ist ausdrücklich auszuschließen.
- Trocknungszeit dokumentieren: Beginnen Sie ein Trocknungsprotokoll ab Fertigstellung des Mauerwerks – notieren Sie Datum, Luftfeuchte und Raumtemperatur und verzögern Sie die Putzphase um mindestens 4 Wochen.
- Mängeldokumentation anlegen: Machen Sie umfassende Fotos (vor/nach Sanierung), notieren Sie alle Befunde (Lage, Tiefe, Ausdehnung) und speichern Sie alle Kommunikationsprotokolle mit Bauausführendem, Statiker und Handwerkern.
- Abnahme verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll für den Rohbau, solange die Nachbesserung nicht vollständig, dokumentiert und durch den unabhängigen Sachverständigen bestätigt ist.
- Sachverständigen für Mauerwerk hinzuziehen: Beauftragen Sie zusätzlich einen Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Mauerwerk (z. B. zertifiziert nach DIN 18195 oder Mitglied im Bausachverständigenverband) für baubegleitende Prüfung und Abschlussbescheinigung.
- Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Mauerwerk
- Eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel verbunden sind. Mauerwerk dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Fuge, Wand. - Lagerfuge
- Die horizontale Mörtelfuge zwischen zwei Mauersteinen in einer Mauer.
Verwandte Begriffe: Stoßfuge, Mörtel, Mauerwerk. - Stoßfuge
- Die vertikale Mörtelfuge zwischen zwei Mauersteinen in einer Mauer.
Verwandte Begriffe: Lagerfuge, Mörtel, Mauerwerk. - Mörtel
- Ein Baustoff, der zum Verbinden von Steinen im Mauerwerk verwendet wird. Er besteht aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Fuge, Mauerwerk. - Poroton
- Ein Mauerziegel aus Ton mit hoher Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung. - Statik
- Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Die Statikprüfung dient dazu, die Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Bauwerk, Festigkeit. - Rohbauabnahme
- Die formelle Übergabe des Rohbaus vom Bauunternehmer an den Bauherrn. Dabei wird der Bauzustand geprüft und eventuelle Mängel werden dokumentiert.
Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Mängel, Bauvertrag.
Häufige Fragen (FAQ)
- Was bedeutet "nicht vollfugig" beim Mauerwerk?
Nicht vollfugig bedeutet, dass die Fugen zwischen den Mauersteinen (Lagerfugen und Stoßfugen) nicht vollständig mit Mörtel gefüllt sind. Dies kann die Stabilität und Dichtigkeit des Mauerwerks beeinträchtigen. - Welche Risiken birgt ein nicht vollfugiges Mauerwerk?
Ein nicht vollfugiges Mauerwerk kann die Druckfestigkeit reduzieren, zu Rissen führen, die Wärmedämmung verschlechtern und das Eindringen von Feuchtigkeit ermöglichen. Im schlimmsten Fall kann die Tragfähigkeit beeinträchtigt werden. - Was ist der Unterschied zwischen Lagerfuge und Stoßfuge?
Die Lagerfuge ist die horizontale Fuge zwischen den Mauersteinen, während die Stoßfuge die vertikale Fuge zwischen den Steinen ist. Beide Fugenarten müssen vollständig mit Mörtel gefüllt sein. - Warum ist die Statikprüfung so wichtig?
Die Statikprüfung dient dazu, die Tragfähigkeit des Mauerwerks unter Berücksichtigung der fehlenden Verfugung zu beurteilen. Der Statiker kann feststellen, ob die Wand den erforderlichen Lasten standhält. - Kann man ein nicht vollfugiges Mauerwerk nachträglich sanieren?
Ja, fehlende Fugen können nachträglich mit geeignetem Mörtel geschlossen werden. Dies sollte jedoch fachgerecht erfolgen, um die gewünschte Stabilität und Dichtigkeit zu erreichen. - Welche Rolle spielt der verwendete Mörtel?
Der verwendete Mörtel muss den Anforderungen der Mauerwerksart und der Belastung entsprechen. Ein ungeeigneter Mörtel kann die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Mauerwerks beeinträchtigen. - Was sollte bei der Rohbauabnahme beachtet werden?
Bei der Rohbauabnahme sollte das Mauerwerk sorgfältig auf Mängel wie fehlende Verfugung, Risse oder Beschädigungen geprüft werden. Alle Mängel sollten dokumentiert und vor der Abnahme behoben werden. - Wer kann ein nicht vollfugiges Mauerwerk beurteilen?
Ein Bausachverständiger oder ein Statiker kann das Mauerwerk beurteilen und Empfehlungen für die Sanierung geben. Es ist ratsam, einen unabhängigen Experten hinzuzuziehen.
Verwandte Themen
- Mauerwerksrisse
Ursachen und Sanierung von Rissen im Mauerwerk. - Feuchtigkeit im Mauerwerk
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Trockenlegung. - Mörtelarten und ihre Eigenschaften
Unterschiede und Anwendungsbereiche verschiedener Mörtel. - Statische Berechnung von Mauerwerk
Grundlagen und Methoden zur Ermittlung der Tragfähigkeit. - Bauabnahme richtig durchführen
Tipps und Checkliste für eine erfolgreiche Bauabnahme.
-
Mauerwerk: DIN 1053/18330 – Vollfugigkeit bei Ziegelmauerwerk
DIN 1053 und 18330
ich bin mal so frei "Die Lager- bzw. Stoßfugen (Lagerfugen, Stoßfugen) des Ziegelmauerwerkes müssen vollständig mit Mörtel verfüllt werden"
weiter "Der Abstand zwischen den knirsch gestoßenen Ziegeln soll 5 mm nicht überschreiten. Bei Stoßfugen von mehr als 5 mm müssen die Fugen beim Vermauern beidseitig flächenbündig mit geeigneten
Mauermörtel verschlossen werden ... pla pla pla " gilt natürlich auch Sinngemäß für die Lagerfugen.
Unbedingt auspassen wenn das Mauerwerk noch Feucht ist ... ABER sowas kann nur vor Ort entschieden werden ob da draufgeputzt werden kann oder doch lieber vorab mal Entfeuchtet wird.
Fazit: Maurer/Architekt/Statiker und selbst den putze mal die diese DINAbk. an den Löffeln ziehen 🙂 -
Mauerwerk Abnahme: Architekt & Statiker – Vertrauen vs. Bedenken
Wie wollen Sie denn abnehmen?
Wenn Sie da schon unsicher sind und Ihrem Architekten und Statiker nicht vertrauen? Wie soll von hier aus eine Antwort erfolgen? Wenn denn auch der putze das Gewerk ohne Bedenkenanmeldung übernimmt ... Wo ist das Problem? -
Hihi
Oder so 🙂 -
Mauerwerk: Teilweise zu tiefe Fugen – Verputzen statt Nachverfugen?
Mal eine Bauherrenmeinung dazu
Die teilweise zu tiefen Fugen sind sicherlich unschön. Wenn der putze aber der Überzeugung ist, dass er da einen sauberen Putz drauf hinbekommt, würde ich mir nicht den Kopf zerbrechen. Das zu ändern wäre wohl auch ein hoher Aufwand, der meiner Meinung nach euch keinen entsprechenden Vorteil bringt. (den ich befürchte, das einfaches nachverfugen noch schlechter als Verputen ist).
Besser die Übergänge Boden-Wand-Decke und ähnliches nochmal genau ansehen, ob die alle einwandfrei sind.
Aber nur eine Bauherrenmeinung
Gruß -
Mauerwerk im Rohbau: Bewertung – Ist das Mauerwerk OK?
Sind sie Lehrer oder Maschinenbauer?
Das Mauerwerk ist OK!
J. D. Bakel -
Mauerwerk: DIN-Einhaltung – Fugen vermörteln oder penibel sein?
ich bin maschinenbauer
deshalb sollte trotzdem die DINAbk. eingehalten werden,
also sollte ich nun den Rohbauer auffordern die Fugen flächenbündig zu vermörteln?
oder bin ich dann zu penibel - als Maschbaer auf dem bau?
auf jeden Fall dankefür die Statements.
Paul -
Mauerwerk: Billigbau – Schlechte Karten bei Mängeln?
Wusste ich's doch ...
Bei super-billig-bau hätten sie dann schlechte Karten! 🙂 -
Mauerwerk: Volle Fugen – Lastverteilung & Querzugspannungen
Hallo Paul
Lass Dich nicht von einzelnen Stimmen hier verunsichern. Was Herr Thalhammer sagte ist OK Fugen müssen voll sein. Bei den Stoßfugen ist das knirsche Mauern heute " IN "was ich nicht gut finde. Wegen der Lastverteilung und den auftretenden Querzugspannungen bei nicht gefüllter Lagerfuge liegt fachlich ein Mangel vor. Als putze würde ich immer nur auf gefüllten Untergrund Putzen.
Gruß -
Mauerwerk: 5 mm Fugen – Unbedenklich bei Innenwand & Putz?
bis zu 5 mm
bei einer 24er Innenwand, die auch noch verputzt wird? Oh man, Leute ... -
Mauerwerk: 5 mm Fugen – Bewusst oder Toleranz?
War Ihnen das
mit den 5 mm nicht bewusst Rossi? 😉
Gruß -
Mauerwerk: Fugen messen – Kirche im Dorf lassen beim Mauern?
Kann man
das mit einem Zollstock (Gliedermaßstab) messen?
Ich denke man soll die Kirche im Dorf lassen. Wie soll denn der arme Maurer das machen. Beim Nachfugen einmal zu sehr aufgedrückt bzw. drübergewischt und schon wieder 0,35 cm Fuge vorhanden.
Also meiner Meinung nach - Putz drauf und gut. Da reißt nichts außer durch außergewöhnlich große - und damit nicht zulässige - Setzungen. -
Mauerwerk: Erklärung zu Setzungen – Was meinst Du?
Lieber Erwin
Erklär mir mal was Du damit meinst? -
Mauerwerk: Nacharbeiten – Praxisorientierte Erklärung gesucht
@jupp
erklär mir mal was das hier soll und wie der Maurer nacharbeitet. bitte praxisorientiert, vielleicht kann ich noch was lernen. -
Mauerwerk: Setzungen – Missverständnis geklärt
OK
das mit den Setzungen ist missverständlich (wie so vieles hier).
Ich meine natürlich Setzungen vom Haus - obwohl dass hier nicht gefragt war und auch nicht durch die 0,5 cm fehlende Mörtelfuge kommt. So jetzt vielleicht klarer. -
Mauerwerk: Haarspaltereien – Putz gleicht 5 mm Fugen aus!
Mauerwerk
Was hier betrieben wird, sind ja wirklich Haarspaltereien. Fugen fehlen teilweise bis 5 mm! Wenn es sonst nichts is, das übernimmt jeder halbwegs vernünftige Putz, ohne Risse zu bekommen.
Statt hier mit Normen und Zollstöcken irgendwelche Abweichungen zu suchen (etwas praxisfremd), würd ich mir eher Gedanken machen,
ob die Ziegel nicht zu feucht sind, wenn dann nächste Woche tatsächlich Gipsputz draufkommen soll ("Während der Bauphase hat es tagelang geregnet").
MfG aku -
Mauerwerk: Lagerfuge vollfugig – Trockene Stoßfuge als Problem?
Hallo Erwin,
ich will nicht provozieren;-). Habe nur nicht verstanden was Du meinst. (Setzungen etc.) Bin nämlich der Meinung, dass man eine Lagerfuge vollfugig mauern kann ohne nachzuarbeiten. Das mit der systembedingten trockenen Stoßfuge ist ein anderes Problem. Alles klar? -
Mauerwerk: Einigkeit – Gleiche Meinung!
Joo
dann sind wir doch einer Meinung! -
Alles klar Erwin
Alles klar Erwin -
Mauerwerk: Gruselkabinett – DIN-Zustimmung & Artenschutz Maurer
Eigentlich
hat ich mir das schon fast gedacht dass hier die Meinungen mal wieder auseinander gehen!
na gut wir sprechen wirklich nur von ein paar Millimetern dennoch
ich stimme hier ausnahmsweise der DINAbk. voll zu! ... WARUM? na dann schauen Sie doch mal draußen auf den Baustellen was da oft für Gruselkabinettmauerwerke erstellt werden!
Wenn ich das Worte höre wie "Die armen Maurer" ... HEY Sorry ich bin selber Maurer und steh wie meine Kollegen nicht unter ARTENSCHUTZ! ... sprich das erstellen von vollfugigen Mauerwerk ist möglich! ... leider verstehen die meisten nicht warum weshalb und weswegen nun die armen Maurerlein nun plötzlich vollfugig mauern sollen?
Ich bin mal wieder so frei ... Zitat Putzrisse (wohl jedem ein Begriff?)
Seine Fragestellung: Warum folgen Putzrisse den Mauerwerksfugen und warum ist der vielfach aus dem Rissverlauf abgeleitete Rückschluss auf Steinverformungen als Ursache nicht zutreffend?
Seine Antwort: Einen erheblichen Einfluss auf die Konzentration von Schwindrisse über den Mauerwerksfugen haben auch die goemetrischen Verhältnisse an den Fugen. Ein Versatz von beispielsweise 5 mm zwischen benachbarten Steinen bedeutet bei einem 20 mm dicken Putz bereits eine Querschnittsänderung um 25 % Die dadurch bedingten Sprünge im Querschnitt des Putzes können allein wegen Ihrer Kerbwirkung dazu führen dass die normalen Schwindspannungen an diesen Stellen Risse auslösen.
Die Kerbwirkung ist bei dünnen Putzschalen seblstverständlich gravierender als bei Unterputzschichten von 20 mm.
Jedoch werden die Fugen immer Schwachstellen hinsichtlich des Einflusses auf die Eigenschaften und Beanspruchung des Putzes sein. Fugen beeinflussen also weitgehend die Lage von Stein-Putz-Rissen.
Besondere Bedeutung kommt deshalb der handwerklich einwandfreien Verarbeitung der Baumaterialien zu.
Das Mauerwerk ist eben und vollfugig vermörtelt auszuführen.
Nicht auf durchnäßtes Mauerwerk Putzen (und pla pla pla)
Weiterhin wurde eine Checkliste angeführt:
Ist das Mauerwerk fachgerecht ausgeführt? Sind beispielweise Lagerfugen voll vermörtelt und die Stoßfugen knirsch gestoßen bzw. maximal 5 mm breit ausgeführt. Sind an den über- und nebeneinanderliegenden Mauersteinen unzulässige Versätze vorhanden. Ist das Mauerwerk beim verputzen trocken ... und so weiter und so weiter!
Ich könnte unter diesen Zitat den Namen des Authors verfassen ... bin mir ABER nicht sicher ob ich das irgendwie gegen Copyright verstoße drum lass ich das mal lieber ... EINZIGER Nachtrag ... der Author ist eine Kapazität in Sachen "Risse am Bau"
So Leute ich fass das nochmal zusammen ... in dem Beitrag haben wir rausgelesen das unterschiedlich Putzstärken zum Teil durch tiefere Mörtelfugen zu den sogenannten Stein-Putz-Risse führt ... der Grund wie bereits im Zitat "Querschnittveränderung"
Klar hier sind es nur 5 mm ... die DIN und alle erfahrenen Sachverständigen die sich stets mit dieser Materie befassen WARNEN davor! und dennoch kommt es hier wie auch real auf den Baustellen gerade zu diesen Meinungsverschiedenheiten ... drum möchte ich abschließend aus eigner Erfahrung dazu noch was beitragen:
Berufsbedingt werde ich des Öfteren mal nach Rat gefragt wenn sogenannte Stein-Putz-Risse auftreten ... Fast Immer und das immer muss ich betonen war die Ursache schlampiges Mauerwerk ...
es wurden sowohl Überbindemaße wie auch diese Mörtelfugen usw. dabei nicht richtig ausgebildet ... man sieht solche Häuser zuhauf wenn man mal durch Lande fährt und irgendwie erinnert man sich Jahre später an manch ein Haus bzw. deren Ausführung ... vielleicht ist's Schicksal ABER mir ist es mehrmals passiert das ich Jahre nach der Fertigstellung mal mit dem einen oder andern zusammengekommen bin und dabei stolz deren Haus präsentiert wurde ... die Risse waren dabei nicht zu übersehen und auf die Frage hin "warum reißt es da und dort" ... kam meist die Antwort
der Maurer o. putze hat gesagt "Der Statiker war schuld der hat das Haus falsch berechnet oder ABER der Architekt hat das so verplant das es reißen muss " ... Traurig ABER wirklich passiert! ... ich habe mir damals es echt verkneifen müssen das
ich meinen Kommentar zur schlampigen Arbeit abgegeben habe ... ABER was soll's es wurde wirklich der billigste Anbieter genommen sprich auf Qualität wurde somit keinen Wert gelegt sprich warum streiten oder Klagen? "Man hat's ja selbst so gewollt"!
In diesem Sinne ... machen wir mal weiter und vielleicht habe ich den einen oder anderen dazu bewegt bezüglich Mauerwerksfugen mal wirklich nachzudenken!
PS: DANKE Jupp für die Zustimmung ... wär schon trauig wenn ich mit meiner Meinung allein hier stehen würde 🙂 -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen IMMER eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mauerwerk Rohbau: Risiken bei nicht vollfugigen Fugen?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob nicht vollfugige Lager- und Stoßfugen im Mauerwerk des Rohbaus ein Problem darstellen. Es wird diskutiert, ob die Einhaltung der DINAbk.-Normen (DIN 1053 und 18330) zwingend erforderlich ist und welche Auswirkungen fehlende Fugen auf die Statik und die nachfolgenden Arbeiten (z.B. Verputzen) haben. Die Meinungen gehen auseinander, ob man die Kirche im Dorf lassen sollte oder ob eine exakte Ausführung notwendig ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Mauerwerk: Volle Fugen – Lastverteilung & Querzugspannungen kann es bei nicht gefüllten Lagerfugen zu Querzugspannungen kommen, was fachlich einen Mangel darstellt. Es wird empfohlen, dass der Untergrund für den Putz gefüllt sein sollte.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Mauerwerk: DIN 1053/18330 – Vollfugigkeit bei Ziegelmauerwerk wird auf die Notwendigkeit der vollständigen Verfüllung der Lager- und Stoßfugen gemäß DIN verwiesen. Allerdings wird im Beitrag Mauerwerk: 5 mm Fugen – Unbedenklich bei Innenwand & Putz? in Frage gestellt, ob dies bei einer 24er Innenwand, die verputzt wird, relevant ist.
🔴 Kritisch/Risiko: Es besteht das Risiko von Baumängeln, wenn die Fugen nicht ordnungsgemäß verfüllt sind. Dies kann sich negativ auf die Lastverteilung und die Stabilität des Mauerwerks auswirken. Es ist wichtig, die Statik zu prüfen und gegebenenfalls einen Statiker hinzuzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Fugen gemäß DIN-Normen vollfugig zu vermörteln, um Risiken zu minimieren. Wenn dies nicht der Fall ist, sollte geprüft werden, ob der Putz die fehlenden Fugen ausgleichen kann. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann (Architekt, Statiker) hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Siehe auch Mauerwerk Abnahme: Architekt & Statiker – Vertrauen vs. Bedenken.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Rohbau, Abnahme, Poroton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … Tipps bekommen, daher versuche ich mich auch mit dieser Frage. Mein Rohbau steht und ich denke, dass ich den Pelletslagerraum wohl nicht verputzen …
- … zu Quellung, Schimmelbildung und einer verminderten Heizleistung führen kann. Ein unverputzter Mauerwerks- oder Betonraum kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Baufeuchte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- … tendieren wir zu folgender Variante (unabhängig ob letztlich Passivhaus oder nicht): Rohbau (mit Isorast), Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge in Eigenleistung alle anderen Gewerke (u.a. …
- … Isorast: Rohbau ohne Maurer-Knowhow – Erfahrungen? …
- … ein Weg zu sein, ohne Maurer-Knowhow und ohne schweres Schleppen einen Rohbau zu erstellen. Entscheidend für die Qualität (z.B. in Bezug auf Wärmebrücken, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Neubau: Transparenz der Architekten-Kalkulation – Wie Rohdaten & Rechenwege prüfen?
- … sie uns erklärt, würde dann die Kalkulation erstellt, also die m³ Mauerwerk x Materialkosten plus Handwerkerkosten etc. …
- … der Kalkulation zugrunde liegen. Dazu gehören z.B. Preise für Baumaterialien (Beton, Mauerwerk, Bodenbeläge, Fenster) und Handwerkerkosten. …
- … Also z.B. der Kostenpunkt Rohbau. Die Architektin hat versprochen, dass die tragenden Wände ermittelt würden, damit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
- … Statik, Neubau, Ziegelbauweise, Lasten, Kräfte, Sicherheit, Lastverteilung, Nachweis, Verfahren, Mauerwerk …
- … Mein Einfamilienhaus-Rohbau in Ziegelbauweise steht nun größtenteils (Bayern). …
- … Die tatsächliche maximale Druckspannung im Mauerwerk ist dann viel höher als die berechnete, wobei die Ziegel direkt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
- … einiger Zeit der Gedanke durch den Kopf ein Haus zubauen, den Rohbau aus 40FT HQ Seecontainer zu errichten. …
- … Transport u aufstellen 450000 (geschätzt 5000 pro) für ca. 250 m²Rohbau finde ich das günstig. Dach, Innen u Fassade kommen ja so …
- … Kosten: Die Kosten für den Rohbau mit Seecontainern können günstiger sein, aber die zusätzlichen Arbeiten (Isolierung, Innenausbau, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
- … Nachrüstungspflicht bis zur Abnahme, zusätzliche 15–20 % der Haustechnik-Kosten, Verzögerung um 3+ Monate …
- … Muss vollständig erneuert werden – Kostensteigerung um 30–40 % gegenüber Standard-Sanierung, keine Abnahme ohne Nachweis …
- … gehören Fundamente, Wände, Decken und das Dach.[br]Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Rohbau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Preissteigerung Hausbau: Kostenexplosion der letzten 3 Jahre? Tipps zum Sparen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
- … Nur bei Vorliegen eines verbindlichen Vertrags mit klar definierten Leistungen, Kostenobergrenzen, Abnahmeterminen und Haftungsregelungen darf die Planung fortgesetzt werden. …
- … für die Rohbauer Angebot 74 000 , Kostenberechnung 48 000 …
- … Rohbauer: Fundament Aushub für Anbau (1 Zimmer 25 m²) und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … Bauteile und Materialien, aus denen ein Gebäude besteht. Sie umfasst das Mauerwerk, den Putz, die Dämmung, die Fenster und Türen. Verwandte Begriffe: Rohbau …
- … eine wasserabweisende Beschichtung haben, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu verhindern. Beschädigungen an der Putzkante sollten umgehend repariert werden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Rohbau, Abnahme, Poroton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Rohbau, Abnahme, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Mauerwerk Rohbau: Nicht vollfugig – Abnahme, Risiken & Statik prüfen?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Mauerwerk nicht vollfugig: Risiken & Abnahme
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Mauerwerk, Rohbau, Abnahme, nicht vollfugig, Poroton, Statik, Baumängel, Mörtelfuge, Lagerfuge
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |