DIN 18195-6 Kap. 9 Abdichtung: KMB, Bitumenbahn – Welche ist optimal für WU-Bodenplatte?
BAU-Forum: Keller
DIN 18195-6 Kap. 9 Abdichtung: KMB, Bitumenbahn – Welche ist optimal für WU-Bodenplatte?
für unsere geplante Doppelhaushälfte (WU-Bodenplatte 20 cm, Kellerwände gemauert 36,5 cm) benötigen wir laut Baugrundgutachten eine Abdichtung nach DINAbk. 18195 Teil 6, Kap. 9 (kf<1 e-5 m/s).
Laut DIN gibt es hier mehrere Möglichkeiten zur Abdichtung:
9.1 KMB
9.2 Polymerbitumen-Schweißbahnen
9.3 Bitumen- oder Polymerbitumenbahnen (Bitumenbahnen, Polymerbitumenbahnen)
9.4 Kunststoff-Dichtungsbahnen und Elastomer-Dichtungsbahnen
FRAGE: Ist eine dieser Abdichtungsarten besonders zu empfehlen? Oder hat sich seit Herausgabe der DIN (August 2000) gezeigt, das ein Abdichtungsart problematisch ist?
Unser Bauunternehmer schlägt eine KMB-Abdichtung (zweifach mit Verstärkungseinlage) vor. Der Boden-Wandanschluss soll mit einer Bitumenbahn (V60S4) gemacht werden. Da sich jedoch KMB und Bitumenbahn nicht vertragen, soll die Bitumenbahn an der Außenwand enden, sodass kein Überlapp mit der KMB-Schicht entsteht.
FRAGE: Ist das so ok?
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung führt zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
🔴 Gefahr: Inkompatible Abdichtungsmaterialien können die Dichtigkeit beeinträchtigen.
GoogleAI-Analyse
Ich beurteile die Auswahl der Abdichtungsart nach DINAbk. 18195-6, Kapitel 9 als grundsätzlich korrekt, da diese Norm die Anforderungen an die Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser festlegt. Die im Baugrundgutachten geforderte Wasserdurchlässigkeit (kf < 1e-5 m/s) ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des geeigneten Abdichtungssystems.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich führen, was langfristig die Bausubstanz gefährdet und Schimmelbildung begünstigen kann.
Zur Frage der Abdichtungsmaterialien:
- KMB (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung): Ist eine gängige und flexible Lösung, besonders geeignet für die Abdichtung von Kellerwänden und Bodenplatten. Die zweifache Ausführung mit Verstärkungseinlage ist empfehlenswert.
- Polymerbitumen-Schweißbahnen: Bieten eine hohe Sicherheit, erfordern jedoch eine sorgfältige Verarbeitung durch Fachpersonal.
- Bitumen- oder Polymerbitumenbahnen: Sind bewährte Materialien, wobei Polymerbitumenbahnen in der Regel eine höhere Lebensdauer und Flexibilität aufweisen.
- Kunststoff-Dichtungsbahnen und Elastomer-Dichtungsbahnen: Können eine Alternative sein, sind jedoch oft teurer und erfordern spezielle Kenntnisse bei der Verarbeitung.
Die vorgeschlagene Kombination von KMB für die Flächenabdichtung und Bitumenbahn (V60S4) für den Boden-Wandanschluss ist grundsätzlich üblich. Wichtig ist, dass die Materialien kompatibel sind oder durch geeignete Maßnahmen (z.B. Trennlage) voneinander getrennt werden, um Unverträglichkeiten zu vermeiden. Das von Ihrem Bauunternehmer vorgeschlagene Vorgehen, die Bitumenbahn an der Außenwand enden zu lassen, um eine Überlappung mit der KMB zu vermeiden, ist eine gängige Praxis, um Materialunverträglichkeiten auszuschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ausführung der Abdichtung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung überwachen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und die gewählten Materialien den Anforderungen entsprechen.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- DIN 18195
- Deutsche Industrienorm, die die Abdichtung von Bauwerken gegen Wasser regelt. Sie legt Anforderungen an Materialien, Ausführung und Prüfung von Abdichtungen fest.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Lastfall, Wassereinwirkungsklasse - KMB (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung)
- Ein Abdichtungsmaterial, das aus Bitumen und Kunststoffen besteht. Es wird in dicker Schicht aufgetragen und dient zur Abdichtung von Kellerwänden und Bodenplatten.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Dickbeschichtung, Abdichtung - Bitumenbahn
- Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Bitumenbahnen, z.B. Polymerbitumenbahnen.
Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Polymerbitumen, Abdichtung - WU-Bodenplatte
- Eine wasserundurchlässige Betonbodenplatte, die das Eindringen von Wasser in das Gebäude verhindert. Sie wird häufig bei Gebäuden mit Kellern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wasserdichter Beton, Keller, Bodenplatte - Polymerbitumen
- Bitumen, das mit Polymeren modifiziert wurde, um seine Eigenschaften zu verbessern. Polymerbitumen ist flexibler und widerstandsfähiger als normales Bitumen.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Kunststoff, Abdichtung - Abdichtung
- Maßnahmen, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Abdichtungen mit KMB, Bitumenbahnen oder Kunststoffbahnen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, DIN 18195 - Baugrundgutachten
- Ein Gutachten, das die Beschaffenheit des Baugrunds untersucht und Empfehlungen für die Gründung und Abdichtung des Bauwerks gibt. Es enthält Informationen über die Tragfähigkeit des Bodens, den Grundwasserstand und die Wasserdurchlässigkeit des Bodens.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Baugrund
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Welche Abdichtungsart ist die beste für eine WU-Bodenplatte?
Die beste Abdichtungsart hängt von den spezifischen Bedingungen des Baugrundstücks und den Anforderungen des Bauwerks ab. KMB, Bitumenbahnen und Polymerbitumenbahnen sind gängige Optionen. Eine detaillierte Planung und fachgerechte Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung. - Was bedeutet kf < 1 e-5 m/s im Baugrundgutachten?
Dieser Wert bezieht sich auf die Wasserdurchlässigkeit des Bodens. Er gibt an, wie schnell Wasser durch den Boden sickert. Ein niedriger Wert bedeutet eine geringe Wasserdurchlässigkeit, was bei der Auswahl der Abdichtung berücksichtigt werden muss. - Vertragen sich KMB und Bitumenbahnen?
KMB und Bitumenbahnen können sich unter Umständen nicht vertragen, da sie unterschiedliche chemische Eigenschaften haben. Es ist wichtig, eine Trennlage zu verwenden oder die Materialien so zu verarbeiten, dass keine direkte Berührung entsteht, um Unverträglichkeiten zu vermeiden. - Was ist eine WU-Bodenplatte?
WU steht für "wasserdicht". Eine WU-Bodenplatte ist eine Stahlbetonbodenplatte, die so konzipiert und ausgeführt wird, dass sie wasserundurchlässig ist. Sie wird häufig bei Gebäuden mit Kellern eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Warum ist eine Abdichtung gemäß DIN 18195 erforderlich?
Die DIN 18195 regelt die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit und Wasser. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Gebäude zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen. - Was ist bei der Ausführung des Boden-Wandanschlusses zu beachten?
Der Boden-Wandanschluss ist eine kritische Stelle bei der Abdichtung. Hier ist eine sorgfältige Ausführung besonders wichtig, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Verwendung von geeigneten Dichtungsbahnen und eine fachgerechte Verarbeitung sind entscheidend. - Sollte man eine zusätzliche Verstärkungseinlage in die KMB einarbeiten?
Eine zusätzliche Verstärkungseinlage in der KMB kann die Widerstandsfähigkeit der Abdichtung erhöhen und ist besonders bei höheren Belastungen durch Wasser oder bei rissgefährdeten Untergründen empfehlenswert. - Wie oft sollte eine Abdichtung kontrolliert werden?
Eine regelmäßige Kontrolle der Abdichtung ist empfehlenswert, um eventuelle Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Die Häufigkeit der Kontrolle hängt von den Umgebungsbedingungen und der Art der Abdichtung ab. Eine jährliche Sichtprüfung ist in der Regel ausreichend.
🔗 Verwandte Themen
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Kellern. - Dränage um das Haus
Funktion und Aufbau einer Dränage zur Ableitung von Wasser vom Gebäude. - Schimmelbildung im Keller
Ursachen, Gesundheitsrisiken und Bekämpfung von Schimmel im Keller. - Bodenplatte abdichten
Verschiedene Verfahren zur Abdichtung von Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
-
KMB vs. Bitumenbahn: Abdichtung bei aufstauendem Sickerwasser
Aufstauendes Sickerwasser ...
Hallo,
KMB und Dichtungsbahnen sind für diesen Lastfall gleich gut wobei ich mit Dichtungsbahnen nicht gearbeitet habe.
Ich würde nicht beides mischen, entweder nur KMB oder nur Dichtungsbahnen!
Bevorzugen tue ich natürlich KMB weil selber viel eingesetzt und mich damit vertraut gemacht habe.
Die KMB-Richtlinien sollen eingehalten werden.
MfG
Yilmaz -
WU-Bodenplatte 20 cm
gibt es nicht! -
2 Doppelhaushälfte (DHH) -
- durchgefugt?
-
V60 S4: Ungeeignet als Horizontalsperre unter Mauerwerk
-
Horizontalsperre: KMB-Einsatz zwischen Wand und Bodenplatte?
Danke
für die vielen Rückmeldungen.
zu 1. :
Kann man KMB auch für die horizontale Sperre zwischen Wand und Bodenplatte benutzen?
zu 4. :
Welche Art von Abdichtung würde sich sonst noch als horizontale Sperre anbieten? PYE ...?
zu 3. :
Die Häuser sollen nacheinander gebaut werden (dazwischen Mineral. Faserdämmplatten nach DINAbk. 18165 Teil 2 - Typ T).
Ich die Frage damit beantwortet?
zu 2. :
Zur WU-Bodenplatte haben BL und Bauunternehmer unterschiedliche Angaben gemacht. Der BL sagte: WU-Bodenplatte min. 25 cm. Der Bauunternehmer meinte, dass der Beton so hochwertig sei, dass auch 20 cm reichen würden. Damit war der BL einverstanden.
Wo kann ich denn nachlesen, wie Dick eine WU-Bodenplatte mindestens sein muss?
Vielen Dank für die Mithilfe, -
KMB unter Wänden: Zulässigkeit & Alternativen zur Abdichtung
Ich ...
versuche mal alle weitere fragen zu beantworten, die andere Experten können dann ergänzen oder Korrigieren.
zu 1: Nein, unterhalb von Wänden ist die KMB nicht zugelassen! Schweißbahnen sind dort auch nicht zugelassen.
zu 4: Bitumendachdichtungsbahnen z.B. G 200 DD
zu 3: Falls die Vertikale Abdichtung mit KMB müssen für die Trenn und Bewegungsfugen zugelassene Fugenbänder eingearbeitet werden, die Verstärkungsgewebe mit Dickbeschichtung ist für Abdichtung dieser Fugen nicht geeignet.
zu 2: Bei diesen lasstfall ist die mindestplattenstärke laut WU-Rili 25 cm. (Wen sie aber auf der Bodenplatte eine Abdichtung gegen drückendes Wasser vorsehen ist das uninteressant.
MfG
Yilmaz -
Korrektur: Besandet Dichtungsbahn & WU-Bodenplatte Mindeststärke
Korrektur ...
Von der Regie wurde ich korrigiert 😉
zu 4: Die Dichtungsbahn muss besandet sein!
zu 2: Abdichtung auf der Bodenplatte gegen Drückendes Wasser ist Falsch, normgerechte Abdichtung gegen drückendes Wasser ist jetzt schwierig, WU-Rili empfiehlt eine Bodenplattenstärke von 25 cm, es ist kein Pflicht!
MfG
Yilmaz -
G200DD: Ist die Bitumenbahn bereits besandet?
@Yilmaz:
wieso eigentlich Korrektur?
G200DD ist doch besandet.
Grüße -
WU-Bodenplatte: 25 cm Dicke für Wohnraum im Keller nötig?
Nochmals Danke
für die Rückmeldungen.
Zu 3.)
Ich werde beim BL mal nachfragen, (ob bzw.) welche Art von Fugenband vorgesehen ist und ob sich dieses mit KMB verträgt.
Zu 2.)
Da wir im Keller mindestens einen Wohnraum (also Nutzungsklasse A) haben werden, sollte die Bodenplatte wohl doch eher 25 cm haben.
Was mich wundert ist, dass in der Beanspruchungsklasse 1 nicht unterschieden wird zwischen 'Drückendem' und 'Aufstauendem Sickerwasser'.
Zu 1. und 4.)
Im ABC der Bitumenbahnen (Mit freundlichen Grüßen,
-
Kellerabdichtung: Frage zu Abdichtung gegen drückendes Wasser
Abdichtung gegen drückendes Wasser
Hallo Herr Nagel,
habe heute Ihren Beitrag vom 03.04.2007 gelesen.
Ist Ihre Frage noch aktuell oder ist alles schon "vergraben"? -
WU-Bodenplatte: Folie als Horizontalsperre ausreichend?
Danke der Nachfrage
Wir haben mit dem Rohbauunternehmer vereinbart, dass er uns eine 25 cm dicke WU-Bodenplatte macht. Die Wandabdichtung wird mit KMB gemacht (2-fach mit Gewebeeinlage inkl. Voranstrich und Noppenbahn). Als horizontale Sperre zwischen Bodenplatte und Mauerwerk kommt nur eine Folie (den genauen Namen habe ich wieder vergessen). Eine G 200 DD ist laut Auskunft des Rohbauunternehmers nicht nötig. Ich hoffe, dass nächste Woche aufgegraben wird. -
Gemauerter Keller: Risiken durch Wanddruck? Alternative?
Neuer Rohbauer neues Glück
Unser Rohbauer ging Pleite bevor unser Hausbau losging - jetzt hat unser Generalunternehmer einen neuen Rohbauer beauftragt. Dieser hat nun bedenken wegen des Drucks auf die gemauerten Kellerwände und bietet uns alternativ einen Stahlbetonkeller an. Deshalb nochmal meine Frage ans Forum:
Ist ein gemauerter Keller (im Hinblick auf den Wanddruck) tatsächlich mit Risiken verbunden?
Hier nochmal die Details:- Baugrund (ab 1,5 m Tiefe): Fein- und Mittelsand (Feinsand, Mittelsand), schwach feinkiesig, lagenweise kiesig, zul. Bodenpressung < 200 kN/m², Bettungsmodul 20 MN/m³, max. Setzungsdifferenz 0,5 cm
- Bodenplatte: Dicke 25 cm (Stahlfaserbeton)
- Grundriss: 9 m x 9,25 m;
- Wände: Hochlochziegel T12 (36 cm) in Dünnbettmörtel, Druckfestigkeit 6, zwei Vollgeschosse (jedoch mit Kniestock 1,25 m)
- Abdichtung: Voranstrich, Dickbeschichtung (2-fach) mit Gewebeeinlage, Noppenbahn
-
Kellerbau: Gemauert vs. Betoniert bei drückendem Wasser
Kellerbau
Hallo Herr Nagel,
ob Ihr Keller gemauert werden darf oder betoniert werden muss, ist nur vom verantwortlichen Statiker anzugeben.
Ein gemauerter Keller hat aus Sachverständiger Sicht keine Nachteile gegenüber einem Stahlbetonkeller.
Da Ihr Bodengutachten eine Abdichtung gegen drückendes Wasser vorgibt, ist sehr wahrscheinlich eine Ausführung als sog. "Weiße Wanne" vorzuziehen.
Die Art der angegebenen Abdichtung für die Ziegelwände ist unvollständig. Hier fehlt noch ein Grundputz/Egalisierungsputz (z.B. Kalkzementputz) bevor die Abdichtung aufgetragen werden kann.
Wenn Sie noch vertragliche "Gestaltungsmöglichkeiten" haben, nehmen Sie das Thema "Abdichtung" aus dem Generalunternehmer-Vertrag heraus und beauftragen Sie einen ortsansässigen Dachdecker mit sämtlichen Abdichtungsarbeiten. KEINE Dickbeschichtung ausführen, sondern alles nur mit Bitumenschweißbahen, horizontal und vertikal.
Das können die "Maurer" halt nicht; daher habe ich so viele Schäden an durchnäßten Kellern zu bearbeiten.
Stellen Sie folgende Testfrage an Ihren GUAbk.: "wie wollen Sie denn die "Noppenbahn" einbauen, welches Material/Fabrikat soll verwendet werden? " Bin mal auf die Antwort gespannt ...
Viel Erfolg! -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).DIN 18195: Optimale Abdichtung für WU-Bodenplatte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl der richtigen Abdichtung gemäß DINAbk. 18195 für eine WU-Bodenplatte, insbesondere bei aufstauendem Sickerwasser und drückendem Wasser. Es werden verschiedene Materialien wie KMB (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) und Bitumenbahnen (z.B. G 200 DD) diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung der Horizontalsperre und die Berücksichtigung der WU-Richtlinie.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut KMB unter Wänden: Zulässigkeit & Alternativen zur Abdichtung ist KMB unterhalb von Wänden nicht zulässig. Hier sind Alternativen wie Bitumendachdichtungsbahnen (z.B. G 200 DD) zu verwenden.
✅ Empfehlung: Bei der Abdichtung gegen drückendes Wasser ist eine Ausführung als "Weiße Wanne" (Stahlbetonkonstruktion) oft vorzuziehen, wie im Beitrag Kellerbau: Gemauert vs. Betoniert bei drückendem Wasser erwähnt wird. Dies sollte jedoch vom Statiker geprüft werden.
📊 Fakten/Zahlen: Für Kellerräume mit Wohnraumnutzung (Nutzungsklasse A) sollte die WU-Bodenplatte eine Dicke von mindestens 25 cm aufweisen, wie in WU-Bodenplatte: 25 cm Dicke für Wohnraum im Keller nötig? diskutiert wird. Dies ist besonders wichtig, um den Anforderungen an die Abdichtung gerecht zu werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Art des Fugenbands mit dem Bauleiter ab und stellen Sie sicher, dass es mit der gewählten Abdichtung (KMB oder Bitumenbahn) kompatibel ist. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung der Horizontalsperre, wie im Beitrag V60 S4: Ungeeignet als Horizontalsperre unter Mauerwerk beschrieben.
Die Wahl zwischen gemauertem Keller und Stahlbetonkeller hängt von den statischen Anforderungen und dem Baugrundgutachten ab. Ein gemauerter Keller muss nicht zwangsläufig Nachteile haben, wie in Kellerbau: Gemauert vs. Betoniert bei drückendem Wasser erläutert wird. Die Abdichtung muss jedoch fachgerecht ausgeführt werden, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: DIN 18195-6 Kap. 9 Abdichtung: KMB, Bitumenbahn – Welche ist optimal für WU-Bodenplatte?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: DIN 18195-6: Optimale Abdichtung für WU-Bodenplatte?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: DIN 18195, Abdichtung, KMB, Bitumenbahn, Polymerbitumen, WU-Bodenplatte, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!