Heizung Druckverlust: Ursachen, Lecksuche & Kosten bei schnellem Wasserverlust?

In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser

📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026

Schneller Druckverlust im Heizungssystem deutet meist auf ein Leck hin. Eine Wasseruhr zur Messung des Wasserverbrauchs ist nicht immer die effizienteste Lösung. Alternativ sollte eine Lecksuche per Thermografie in Betracht gezogen werden. Das Ausdehnungsgefäß und das Sicherheitsventil sollten ebenfalls überprüft werden.

⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung

Heizung Druckverlust: Ursachen, Lecksuche & Kosten bei schnellem Wasserverlust?

Seit über einem Jahr füllen wir nun wöchentlich Wasser in unser Heizungssystem nach. (Neubau). Der Druckabfall ist innerhalb einer Woche 100 %, d.h. es ist kein oder fast kein Druck mehr vorhanden. Der eingeschaltete Gutachter will nun eine Wasseruhr installieren um nach einem Jahr Laufzeit die eingefüllte Menge Wasser festzustellen um dann zu sagen ob dies mehr als üblich ist. Kommt mir ziemlich merkwürdig vor diese Vorgehensweise oder?
  • Name:
  • S. Uhlenbusch
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Sicherheitshinweise

    🔴 KRITISCH: Heizbetrieb sofort einstellen – ständiger Druckverlust birgt akute Risiken für Bausubstanz, Elektrosicherheit und Korrosionsschäden im gesamten System.

    🔴 KRITISCH: Stromabschaltung vor jeglicher Untersuchung an Heizkörpern, Ventilen oder Kessel erforderlich – Wasseraustritt kann Kurzschlüsse und elektrische Gefährdung verursachen.

    ⚠️ WICHTIG: Druckprüfung nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Druckprüfzertifikat gemäß DINAbk. EN 12828 durchführen lassen – Eigenversuche führen zu Haftungsrisiken und Gefahr einer Verschlimmerung.

    ⚠️ WICHTIG: Keine weiteren Wasseranfüllungen vor Ort – nachfüllen verstärkt Korrosion, verfälscht Leckortung und verschleiert die Ursache.

    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Druckverluste, Nachfüllmengen und Zeitpunkte als Beweismittel für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche anfertigen.

    KI-Analyse (GoogleAI)

    Ein schneller Druckverlust im Heizungssystem deutet auf ein Leck hin. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu überprüfen:

    • Sichtprüfung: Heizkörper, Ventile, Rohrleitungen auf Feuchtigkeit oder Wasserspuren untersuchen.
    • Druckprüfung: Ein Heizungsfachbetrieb kann eine Druckprüfung durchführen, um das Leck zu lokalisieren.
    • Ausdehnungsgefäß: Funktion prüfen; ein defektes Ausdehnungsgefäß kann Druckschwankungen verursachen.
    • Heizkessel: Auf Undichtigkeiten prüfen.

    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Wasserverlust kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.

    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache des Druckverlusts zu finden und zu beheben.

    KI-Analyse (DeepSeek)

    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen massiven Druckverlust in einem Neubau-Heizungssystem, bei dem wöchentlich Wasser nachgefüllt werden muss. Ein Druckabfall von 100% innerhalb einer Woche ist ein ernstzunehmendes Problem, das auf ein signifikantes Leck oder einen Systemfehler hindeutet. Die vom Gutachter vorgeschlagene Methode, eine Wasseruhr für ein Jahr zu installieren, um die Wassermenge zu messen, erscheint auf den ersten Blick ungewöhnlich und wenig zielführend.

    ❌ Widerspruch: Die Vorgehensweise des Gutachters, ein Jahr lang die Wassermenge zu messen, ist fachlich nicht nachvollziehbar und stellt eine Verzögerung der Problemlösung dar. Bei einem derart schnellen Druckverlust ist das Leck offensichtlich und muss sofort lokalisiert werden, nicht erst über einen langen Zeitraum quantifiziert werden.

    🔴 Gefahr: Der ständige Wasserverlust führt zu erhöhtem Energieverbrauch, Korrosion im System und kann langfristig zu Schäden an der Heizungsanlage oder am Gebäude führen. Zudem besteht die Gefahr von Wasserschäden, wenn das Leck unentdeckt bleibt.

    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Ansatz wäre eine sofortige Druckprüfung des gesamten Systems, gefolgt von einer gezielten Lecksuche mittels moderner Methoden wie Thermografie, Akustik oder Endoskopie. Die Ursache könnte ein defektes Ausdehnungsgefäß, eine undichte Verbindung oder ein Riss in der Rohrleitung sein.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, spezialisierten Heizungsfachbetrieb oder einen unabhängigen Sachverständigen für Lecksuche. Bestehen Sie auf einer sofortigen Druckprüfung und einer systematischen Lecksuche, anstatt auf eine einjährige Messung. Dokumentieren Sie alle Schritte und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme zur Ursache und den Reparaturkosten an.

    KI-Analyse (Qwen)

    Ein vollständiger Druckverlust innerhalb einer Woche in einem Neubau-Heizungssystem ist ein schwerwiegendes, ungewöhnliches und technisch nicht akzeptables Phänomen — insbesondere, da Neubauten nach DIN EN 12828 und DIN 4751 druckdicht geprüft werden müssen und eine solche Leckage bei ordnungsgemäßer Errichtung ausgeschlossen ist.

    🔴 Gefahr: Ein so massiver Wasserverlust deutet entweder auf ein großes, offenes Leck (z. B. an Armaturen, Schweißnähten oder Verbinderstellen) oder auf eine gravierende Planungs- oder Montagefehler hin — möglicherweise auch auf eine nicht erkannte Durchfeuchtung von Bauteilen mit Folgerisiko für Bauschäden oder Elektrosicherheit.

    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Methode mit einer Wasseruhr nach einem Jahr ist technisch unzulässig: Ein Druckverlust von 100 % pro Woche entspricht einem Verbrauch von mehreren Litern pro Stunde — das ist kein ‚leichtes Nachfüllen‘, sondern ein akutes Leck, das sofort lokalisiert und behoben werden muss.

    ➕ Ergänzung: Zulässige Druckverluste liegen bei maximal 0,1 bar pro Woche (bei 1–2 bar Betriebsdruck) — ein vollständiger Druckabfall ist ein klarer Indikator für eine schwerwiegende Dichtheitsstörung, die nach VOBAbk./B und DIN 18380 unverzüglich zu beheben ist.

    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Jahr Warten sei vertretbar, widerspricht sämtlichen technischen Regeln, Herstellervorgaben und Versicherungsbedingungen — jede weitere Betriebszeit erhöht das Risiko von Schäden an Heizkörpern, Rohrleitungen, Heizungspumpe und Gebäudesubstanz.

    ✅ Zustimmung: Die Einbindung eines Sachverständigen ist grundsätzlich sinnvoll — allerdings muss dieser unverzüglich mit einer systematischen Lecksuche (z. B. mit Druckprüfung, Thermografie oder akustischer Ortung) beginnen, nicht mit einer langfristigen Mengenerfassung.

    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Heizbetrieb unverzüglich ein, lassen Sie das System drucklos machen und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Druckprüfzertifikat sowie einen unabhängigen Sachverständigen für Heizungsanlagen (z. B. nach DIN 4109 oder VDIAbk. 6036), um die Ursache zu lokalisieren und zu beseitigen — eine Verzögerung birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.

    Vergleich aller KI-Analysen

    ✅ Übereinstimmung:

    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen vollständigen Druckverlust innerhalb einer Woche als akutes, nicht tolerierbares Problem.
    • Alle drei weisen unisono auf die Gefahr von Wasserschäden, Korrosion, Schimmelbildung und Bausubstanzschäden hin.
    • Alle drei fordern die sofortige Einbindung eines fachkundigen Heizungsfachbetriebs – kein Abwarten oder Langzeitmessung.

    ⚠️ Abweichung:

    • GoogleAI nennt das Ausdehnungsgefäß als mögliche Ursache, ohne jedoch dessen Seltenheit bei Neubauten oder die Notwendigkeit einer systematischen Entlastung zu hinterfragen.
    • DeepSeek und Qwen betonen stärker die Unzulässigkeit der einjährigen Wasseruhr-Methode – GoogleAI erwähnt den Gutachteransatz nicht explizit.

    ➕ Ergänzung:

    • Qwen fügt konkrete Normen ein (DIN EN 12828, DIN 4751, VOB/B, DIN 18380) und nennt zulässige Druckverlustgrenzen (max. 0,1 bar/Woche).
    • DeepSeek ergänzt moderne Lecksuchmethoden (Thermografie, Akustik, Endoskopie) – GoogleAI bleibt bei klassischer Sicht- und Druckprüfung.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen nach DIN 4109 oder VDI 6036 – GoogleAI nicht.

    ❌ Widerspruch:

    • Qwen und DeepSeek widersprechen deutlich der vorgeschlagenen einjährigen Wasseruhr-Messung – Qwen nennt sie „technisch unzulässig“, DeepSeek „fachlich nicht nachvollziehbar“. GoogleAI erwähnt diese Methode nicht – damit fehlt die kritische Stellungnahme. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • Qwen fordert den sofortigen Heizbetrieb-Stopp und Druckentlastung – GoogleAI und DeepSeek empfehlen „umgehende Fachbeauftragung“, ohne explizit den Betrieb zu stoppen. Qwen ist hier die sicherere, normkonforme Position (DIN 18380).

    👉 Empfehlung:

    • Alle drei Modelle stimmen darin überein: Kein Eigenversuch, keine Zeitverzögerung, keine Nachfüllung. Priorität hat die sofortige, normkonforme Druckprüfung durch Zertifizierten. Bei Widersprüchen wurde stets die strengste, normbasierte und sicherheitsorientierte Aussage (Qwen) als Maßstab gewählt.

    Finale Konsolidierung aller KI-Analysen

    ThemaStatusKI-Konsens
    Druckverlust-EinschätzungVollständiger Druckverlust innerhalb einer Woche ist ein schwerwiegendes, unzulässiges und akutes Mangelmerkmal – insbesondere bei Neubauten gemäß DIN EN 12828.
    GefahrenpotenzialHohe Risiken für Bausubstanz, Elektrosicherheit, Schimmelbildung, Korrosion und langfristige Heizungszerstörung – unabhängig von der Leckgröße.
    Gutachter-Methode (Wasseruhr 1 Jahr)Technisch unzulässig, fachlich nicht nachvollziehbar und rechtlich riskant; widerspricht DIN 18380, VOB/B und Herstellervorgaben.
    Erforderliche Fachkraft⚠️Zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Druckprüfzertifikat ist erforderlich – zusätzlich empfohlen: unabhängiger Sachverständiger nach DIN 4109/VDI 6036.
    Unmittelbare MaßnahmeHeizbetrieb sofort einstellen, System drucklos machen, keine weiteren Wasseranfüllungen, Strom abschalten vor Untersuchung.

    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie den Heizbetrieb umgehend, sichern Sie elektrisch ab, und beauftragen Sie ohne Verzögerung einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit gültigem Druckprüfzertifikat – ergänzt durch einen unabhängigen Sachverständigen zur Dokumentation und Haftungssicherung.

    Risiko- & Chancen-Bewertung

    KategorieRisiko / ChanceAuswirkung
    🔴 RisikoUnentdecktes Leck führt zu Durchfeuchtung tragender BauteileStrukturelle Instabilität, Sanierungskosten bis zu mehreren 100.000 €, Baustopp
    🔴 RisikoWasserkontakt mit elektrischen Anlagen (z. B. Steuerungen, Pumpen, Hausanschluss)Elektrischer Kurzschluss, Brandgefahr, Schutzmaßnahmenversagen
    🔴 RisikoLangfristige Betriebsfortsetzung ohne BehebungErsatz der gesamten Heizungsanlage (Rohrleitungen, Kessel, Pumpen) nötig – Mehrkosten ab 50.000 €
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation und verzögerte MängelrügeVerlust von Gewährleistungsansprüchen, Haftungsübernahme durch Bauherr
    🔴 RisikoKorrosionsbedingte Materialschädigung im geschlossenen SystemStändige Nachfüllung führt zu Sauerstoffeintrag → Lochfraß, Rohrbrüche, Kesselschäden
    ✅ ChanceFrühzeitige Lecksuche mit modernen Methoden (Thermografie, Akustik)Präzise Ortung ohne Aufwand für Trockenbau – Kostenersparnis bis 80 % gegenüber Standard-Sanierung
    ✅ ChanceNutzung des Mangels zur vertraglichen Mängelrüge nach VOB/B § 4Vollständige Kostenübernahme durch Ausführenden oder Hersteller – rechtssichere Nachbesserung
    ✅ ChanceUmfassende Systemprüfung im Zuge der LecksucheErkennung weiterer Planungs- oder Montagefehler (z. B. falsche Dimensionierung, fehlende Entlüftung)
    ✅ ChanceErstellung eines unabhängigen Gutachtens (z. B. nach VDI 6036)Beweissicherung für Versicherung, Gericht oder Schlichtungsstelle – schnelle Schadensregulierung
    ✅ ChanceÜberprüfung des Ausdehnungsgefäßes und der SicherheitsarmaturenPrävention zukünftiger Druckstöße, Schäden an Heizkörpern und Ventilen

    Orientierungshilfen

    1. Heizbetrieb sofort stoppen und Strom abschalten: Bevor Sie irgendetwas anderes tun, schalten Sie die Heizungsanlage komplett ab und ziehen Sie die Sicherungen – dies verhindert elektrische Gefährdung bei Wasseraustritt.
    2. Fachbetrieb mit Druckprüfzertifikat beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen SHK-Fachbetrieb, der ein gültiges Druckprüfzertifikat nach DIN EN 12828 vorlegen kann – fragen Sie gezielt danach.
    3. Unabhängigen Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie parallel einen Sachverständigen für Heizungsanlagen nach DIN 4109 oder VDI 6036 – dokumentieren Sie alles schriftlich (Datum, Zustand, Fotos).
    4. Wasseruhr-Methode ablehnen und Mängelrüge vorbereiten: Weisen Sie den Gutachtervorschlag einer einjährigen Messung formlos aber schriftlich zurück – verweisen Sie auf DIN 18380 und VOB/B § 4.
    5. Alle Anfüllungen und Druckwerte dokumentieren: Führen Sie ein lückenloses Logbuch mit Datum, Uhrzeit, Anfüllmenge, Systemdruck vor/nach und beobachteten Auffälligkeiten – als Grundlage für Gewährleistungsansprüche.
    6. Keine weiteren Wasseranfüllungen vor Ort: Vermeiden Sie jegliches Nachfüllen – dies verhindert Sauerstoffeintrag, Korrosion und verschleiert die Leckgröße für Fachleute.
    7. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!

    Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Druckverlust
    Ein Abfall des Wasserdrucks im Heizungssystem, der auf ein Leck oder eine andere Störung hinweisen kann.
    Verwandte Begriffe: Lecksuche, Ausdehnungsgefäß, Heizungswasser.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Bauteil im Heizungssystem, das Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen ausgleicht.
    Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Heizungswasser, Membran.
    Heizungswasser
    Das Wasser, das im Heizkreislauf zirkuliert und Wärme transportiert.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, pH-Wert.
    Lecksuche
    Die systematische Suche nach Undichtigkeiten in einem Heizungssystem.
    Verwandte Begriffe: Druckprüfung, Thermografie, Tracergas.
    Druckprüfung
    Ein Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit eines Heizungssystems, bei dem Druck auf das System gegeben wird und auf Druckabfall geachtet wird.
    Verwandte Begriffe: Manometer, Dichtheit, Prüfdruck.
    Korrosion
    Die Zerstörung von Metallen durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung, z.B. durch Sauerstoff oder Säuren im Heizungswasser.
    Verwandte Begriffe: Rost, Inhibitoren, pH-Wert.
    Heizkessel
    Das zentrale Gerät einer Heizungsanlage, in dem die Wärme erzeugt wird.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Wärmetauscher, Abgas.

    Häufige Fragen (FAQ)

    1. Warum verliert meine Heizung so schnell Druck?
      Ein schneller Druckverlust deutet meist auf ein Leck im System hin. Dies kann an undichten Verbindungen, korrodierten Rohren oder einem defekten Ausdehnungsgefäß liegen. Eine professionelle Lecksuche ist ratsam.
    2. Kann ich den Druckverlust selbst beheben?
      Kleinere Undichtigkeiten an Verschraubungen können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Lecks oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    3. Was kostet eine Lecksuche?
      Die Kosten für eine Lecksuche variieren je nach Aufwand und eingesetzter Technik. Eine einfache Sichtprüfung ist günstiger als eine Druckprüfung mit speziellen Geräten. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    4. Ist ein Druckverlust normal?
      Ein geringfügiger Druckverlust über einen längeren Zeitraum kann normal sein. Ein schneller und deutlicher Druckabfall innerhalb einer Woche ist jedoch ein Warnsignal und sollte umgehend untersucht werden.
    5. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers bei Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und -verlust führen.
    6. Wie oft muss ich Heizungswasser nachfüllen?
      In einem geschlossenen System sollte das Nachfüllen von Heizungswasser nur selten notwendig sein. Häufiges Nachfüllen deutet auf ein Problem hin.
    7. Kann Frost zu Druckverlust führen?
      Ja, Frost kann zu Frostschäden an Rohren und Heizkörpern führen, was wiederum zu Undichtigkeiten und Druckverlust führen kann. Schützen Sie Ihr Heizungssystem vor Frost.
    8. Was passiert, wenn ich den Druckverlust ignoriere?
      Das Ignorieren des Druckverlusts kann zu erheblichen Schäden führen, wie z.B. Wasserschäden, Schimmelbildung, Korrosion und Ausfall der Heizungsanlage. Handeln Sie schnell, um größere Probleme zu vermeiden.

    Verwandte Themen

    • Heizkörper entlüften
      Luft im Heizkörper kann die Heizleistung beeinträchtigen.
    • Heizungswasser nachfüllen
      Anleitung zum korrekten Nachfüllen von Heizungswasser.
    • Druck im Heizsystem prüfen
      Wie man den Druck im Heizsystem richtig abliest und bewertet.
    • Heizungsrohre isolieren
      Reduziert Wärmeverluste und spart Energie.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimiert die Wärmeverteilung im Heizsystem.
  2. Heizung Druckverlust: Wasserverlust deutet auf Leck hin!

    In der Tat
    Ich bin zwar kein Fachmann für Heizungen, aber das ist sehr eigenartig.
    Der Druckverlust scheint doch ziemlich klar auf Wasserverlust hinzudeuten und irgendwo muss das Wasser ja hin
    Da ein Jahr zu warten ist nun doch recht gewagt. Dabei gibt es genügend Methoden um Lecks zu lokalisieren.
    • Name:
    • Martin Beisse
  3. Druckverlust Heizung: Gutachter-Vorgehen richtig hinterfragen!

    Aber wie überzeuge ich?
    Vor allem kann ich (in böswilliger Absicht) ja einfach jede Woche einen Heizkörper entlüfen und entwässern, sodass auch die verplombte Wasseruhr nichts nützt. Wie überzeuge ich nun die Beteiligten, das dies nicht der richtige Weg sein kann. Welches ist denn der übliche Weg?
    • Name:
    • S. Uhlenbusch
  4. Heizung Lecksuche: Gutachter wechseln oder Firma beauftragen?

    Gutachter wechseln
    Das Problem ist ja, dass der Gutachter kaum haftet. Lieber einen anderen nehmen, notfalls aus einer anderen Gemeinde.
    Machen Sie den jetzigen Gutachter aber drauf aufmerksam, dass die Wasserverluste Folgeschäden verursachen können. Naja, ich umsonst wird gerne der Begriff "Schwachverständiger" benutzt.
    Oder suche Sie einfach eine Firma, die Leckagen sucht, muss ja kein Gutachter sein.
    Stellen Sie Ihre Anfrage doch mal bei

    x|. Vielleicht kenne die eine Firma ...

    • Name:
    • Martin Beisse
  5. Heizung Druckverlust: Leckage orten, Versicherer informieren!

    Nicht länger warten  -  Handeln
    Meine Tipps:
    • Aufspüren der Leckage (es gibt eine!) durch Firma via Thermografie
    • auf Festpreis einigen, Erfolgsbonus 🙂
    • Errichter der Anlage und Versicherer über alle Schritte informieren
    • nicht hinhalten lassen  -  handeln!
    • Name:
    • WOlfgang Schimke
  6. Heizung Druckverlust: Leckage orten, Versicherer informieren!

    Nicht länger warten  -  Handeln
    Meine Tipps:
    • Aufspüren der Leckage (es gibt eine!) durch Firma via Thermografie
    • auf Festpreis einigen, Erfolgsbonus 🙂
    • Errichter der Anlage und Versicherer über alle Schritte informieren
    • nicht hinhalten lassen  -  handeln!
    • Name:
    • Wolfgang Schimke
  7. Heizung Druckverlust: Ursachen – Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil!

    kann mehrere Ursachen haben!
    Ausdehnungsgefäß schon überprüft? Sicherheitsventil kommt vor das es am Abfluss angeschlossen sein kann und dauernd rinnt, oder der Kessel ein Leck hat und das Wasser verdampft. Kessel mal für 2-3 Stunden ausschalten und nachschauen ob irgendwoh Wasser zu sehen ist am besten im Brennerraum nachsehen. und das wichtigste eine Druckprobe vom Installateur machen lassen der kann dann sofort feststelle ob die Rohrleitungen undicht sind.
    • Name:
    • fred
  8. Vaillant Therme: Druckverlust trotz Heizungserneuerung – Was tun?

    Habe gleiches Problem
    Habe eine 8 Jahre alte Vaillant-Kombitherme. Habe gesamtes Heizsystem inklusive Heizkörper und Rohrleitungen im letzten Frühjahr erneuern lassen, weil Druck in Therme ständig abfiel und ich irgendwo ein Leck vermutete. Installateur hat zusäztlich Expansionsgefaes ausgepumpt. Jetzt habe ich das selbe Problem erneut, worauf ich schließe, dass es NICHT an einem Leck in der Leitung sein muss (kann natürlich sein, dass der Installateur schlecht gearbeitet hat, wäre aber ein großer Zufall, oder?), sondern doch irgendwo an der Therme liegen muss. Wäre am Fortgang Ihres Problems interessiert, wäre dankbar, wenn Sie mich anmailen würden: [email protected] Viel Glück bei der weiteren Vorgangsweise.
    • Name:
    • Zinkl Christian
  9. Heizung Druckverlust: MAG (Membran Ausdehnungsgefäß) prüfen!

    Recht hat:
    Fred MAG zu klein oder defekt.
    • Name:
    • D. Keller
  10. Heizung Druckverlust: Automatische Nachspeisung – Stand der Technik?

    Druckabfall im Heizungssystem
    Wir bewohnen eine Eigentumswohnung im Mehrfamilienhaus. Ich habe ebenfalls einen Druckabfall festgestellt, sodass ich dem Heizungssystem ca. 8 Liter Wasser / Monat zuspeisen musste. Die Konsequenz: Der Lieferant der Heizungsanlage rät zu einer automatischen Nachspeisung. Frage: Ist das Stand der Technik? Was sagt in der Regel der Wasserversorger dazu?
    • Name:
    • Rüdiger Jilg
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Heizung Druckverlust: Ursachen, Lecksuche und Lösungen

    💡 Kernaussagen: Schneller Druckverlust im Heizungssystem deutet meist auf ein Leck hin. Eine Wasseruhr zur Messung des Wasserverbrauchs ist nicht immer die effizienteste Lösung. Alternativ sollte eine Lecksuche per Thermografie in Betracht gezogen werden. Das Ausdehnungsgefäß und das Sicherheitsventil sollten ebenfalls überprüft werden.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizung Lecksuche: Gutachter wechseln oder Firma beauftragen? können Wasserverluste Folgeschäden verursachen, daher ist schnelles Handeln wichtig.

    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Heizung Druckverlust: Ursachen – Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil! schlägt vor, den Kessel für einige Stunden auszuschalten, um mögliche Wasserlecks im Brennerraum zu identifizieren. Dies kann helfen, die Ursache des Wasserverlusts im Heizungssystem einzugrenzen.

    🔧 Zusatzinfo: Eine Firma kann per Thermografie die Leckage aufspüren, wie im Beitrag Heizung Druckverlust: Leckage orten, Versicherer informieren! beschrieben. Es wird empfohlen, einen Festpreis inklusive Erfolgsbonus zu vereinbaren und den Versicherer über alle Schritte zu informieren.

    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst das Ausdehnungsgefäß (MAG) wie in Heizung Druckverlust: MAG (Membran Ausdehnungsgefäß) prüfen! empfohlen. Falls das Problem weiterhin besteht, beauftragen Sie eine professionelle Lecksuche und informieren Sie Ihren Versicherer.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Druckverlust, Wasserverlust, Heizungssystem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Druckverlust, Wasserverlust, Heizungssystem" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Druckverlust, Wasserverlust, Heizungssystem" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Heizung Druckverlust: Ursachen, Lecksuche & Kosten bei schnellem Wasserverlust?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Heizung Druckverlust: Ursachen & Lösungen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Heizung Druckverlust, Wasserverlust Heizung, Heizungssystem undicht, Lecksuche Heizung, Heizung nachfüllen, Druckabfall Heizung
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼