Zementestrich zu dünn: Ursachen, Folgen & Rechte bei Unterschreitung der Estrichdicke?
BAU-Forum: Estrich und Bodenbeläge

Zementestrich zu dünn: Ursachen, Folgen & Rechte bei Unterschreitung der Estrichdicke?

Hallo Forumsteilnehmer,
der Zementestrich ZE20 im OGAbk. (mit Fußbodenheizung) in unserem Einfamilienhaus ist auf 2 cm Styropor-Dämmung und 2,5 cm Rollmatte für Fußbodenheizung gelegt worden. Vertraglich sind 7 cm Estrichdicke vereinbart worden. Den Meterriss hat der EL selbst angetragen. Dieser wurde leider weder vom Bauleiter noch von uns als Bauherren kontrolliert. Am Treppenloch und an einer kleinen Stelle an der der Estrich wegen eines Lecks der Fußbodenheizung geöffnet werden musste, ist eine Gesamtdicke von 5,5 cm zu messen. Die Rohrüberdeckung beträgt nur ca. 3,5 cm. Nach dem was ich bisher gelesen habe ist das etwas zu dünn. Der Estrichleger ist der Meinung, dass das hält, da der Estrich mit Zusatzmitteln versehen ist. Schriftlich haben wir allerdings noch nichts.
Hat der Estrichleger Recht? Kann die fehlende Dicke durch Auftragen von mit dem Estrich abbindenden Material ausgeglichen werden oder muss der Estrich raus? Wir haben gerade mit dem Hochheizen begonnen. Nachfolgende Gewerke sind noch nicht betroffen. Vielen Dank für die Antworten.
Uwe
  • Name:
  • Uwe
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Kritisch: Eine zu geringe Estrichdicke kann die Tragfähigkeit des Bodens beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik prüfen.

    🔴 Kritisch: Bei Rissen im Estrich besteht die Gefahr von Feuchtigkeitseintritt und Folgeschäden.

    GoogleAI-Analyse

    Ich verstehe, dass der Zementestrich ZE20 in Ihrem Einfamilienhaus im OGAbk. dünner ist als vertraglich vereinbart (7 cm statt vorhandener Aufbauhöhe). Das kann verschiedene Probleme verursachen.

    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Estrichdicke kann die Funktion der Fußbodenheizung beeinträchtigen (ungleichmäßige Wärmeverteilung, höherer Energieverbrauch) und die Tragfähigkeit des Estrichs reduzieren. Zudem kann es zu Rissen und Verformungen kommen.

    • Ursachen prüfen: Messen Sie die Estrichdicke an verschiedenen Stellen, besonders am Treppenloch, wo der Estrichleger den Estrich geöffnet hat. Dokumentieren Sie die Messwerte.
    • Bauleiter informieren: Informieren Sie den Bauleiter schriftlich über den Mangel und fordern Sie eine Stellungnahme.
    • Sachverständigen hinzuziehen: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Bausachverständigen beurteilen. Dieser kann die Ursachen feststellen und die notwendigen Maßnahmen empfehlen.
    • Vertrag prüfen: Überprüfen Sie Ihren Bauvertrag auf Klauseln zur Estrichdicke und Gewährleistung.
    • Estrichleger kontaktieren: Nehmen Sie Kontakt zum Estrichleger auf und fordern Sie eine Nachbesserung.

    Die Rollmatte unter der Fußbodenheizung ist üblich. Zusatzmittel im Estrich können die Eigenschaften verbessern, ändern aber nichts an der notwendigen Dicke.

    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich, beauftragen Sie einen Sachverständigen und fordern Sie vom Estrichleger die vertraglich vereinbarte Estrichdicke ein. Klären Sie die Tragfähigkeit des Estrichs ab.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird als Untergrund für Bodenbeläge verwendet und kann auch als Heizestrich für Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich.
    Estrichdicke
    Die Estrichdicke bezeichnet die Höhe des Estrichs über der Dämmschicht oder den Heizungsrohren. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Tragfähigkeit, die Wärmeverteilung und den Schallschutz des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Überdeckung, Estrichstärke.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und kann mit verschiedenen Energiequellen betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Heizestrich, Flächenheizung, Warmwasserfußbodenheizung.
    Meterriss
    Der Meterriss ist eine Markierung an den Wänden, die die Höhe des fertigen Fußbodens angibt. Er dient als Referenzpunkt für alle nachfolgenden Arbeiten, wie das Verlegen des Estrichs.
    Verwandte Begriffe: Höhenbezugspunkt, Nullpunkt, Nivellierpunkt.
    Rollmatte
    Eine Rollmatte ist eine Dämmunterlage, die unter dem Estrich verlegt wird. Sie dient zur Trittschalldämmung und zur Aufnahme der Heizungsrohre bei Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Dämmunterlage, Trittschalldämmung, Dämmmatte.
    Bauleiter
    Der Bauleiter ist für die Überwachung und Koordination der Bauarbeiten verantwortlich. Er ist Ansprechpartner für alle Beteiligten und sorgt für die Einhaltung der Bauvorschriften und des Bauvertrags.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Projektleiter, Bauüberwacher.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, Mängel an der erbrachten Leistung zu beseitigen. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Welche Folgen hat eine zu geringe Estrichdicke?
      Eine zu geringe Estrichdicke kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung bei Fußbodenheizungen führen, die Tragfähigkeit des Estrichs reduzieren und Risse verursachen. Dies kann die Lebensdauer des Estrichs verkürzen und zu teuren Reparaturen führen. Zudem kann es Auswirkungen auf die Schall- und Wärmedämmung haben.
    2. Was ist ein Meterriss und wer ist dafür verantwortlich?
      Der Meterriss ist eine Markierung an den Wänden, die die Höhe des fertigen Fußbodens angibt. In der Regel ist der Bauleiter oder ein Vermessungsingenieur für das Anbringen des Meterrisses verantwortlich. Er dient als Referenzpunkt für alle nachfolgenden Arbeiten, wie das Verlegen des Estrichs.
    3. Welche Rechte habe ich als Bauherr bei einer Unterschreitung der Estrichdicke?
      Als Bauherr haben Sie das Recht auf eine mangelfreie Leistung. Wenn die Estrichdicke nicht den vertraglichen Vereinbarungen entspricht, können Sie eine Nachbesserung fordern. Gelingt die Nachbesserung nicht, können Sie den Mangel selbst beseitigen und die Kosten dem Auftragnehmer in Rechnung stellen oder den Vertrag mindern.
    4. Wie kann ich die Estrichdicke messen?
      Die Estrichdicke kann mit einem Messgerät oder durch eine Kernbohrung gemessen werden. Da der Estrichleger den Estrich am Treppenloch geöffnet hat, kann die Dicke dort gemessen werden. Es ist ratsam, die Messung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um genaue Ergebnisse zu erhalten.
    5. Welche Rolle spielt die Rollmatte unter der Fußbodenheizung?
      Die Rollmatte dient als Trittschalldämmung und zur Aufnahme der Heizungsrohre. Sie ist ein üblicher Bestandteil einer Fußbodenheizung und hat keinen direkten Einfluss auf die notwendige Estrichdicke. Allerdings muss die Rollmatte bei der Berechnung der Gesamtaufbauhöhe berücksichtigt werden.
    6. Was sind Zusatzmittel im Estrich?
      Zusatzmittel sind chemische Zusätze, die dem Estrich beigemischt werden, um bestimmte Eigenschaften zu verbessern, wie z.B. die Verarbeitbarkeit, die Festigkeit oder die Trocknungszeit. Sie können die Eigenschaften des Estrichs verbessern, ändern aber nichts an der notwendigen Dicke.
    7. Was bedeutet ZE20?
      ZE20 ist eine Bezeichnung für Zementestrich nach DINAbk. EN 13813. Die Zahl 20 gibt die Druckfestigkeit des Estrichs in N/mm² an.
    8. Wie wirkt sich die Fußbodenheizung auf die Estrichdicke aus?
      Die Fußbodenheizung benötigt eine ausreichende Estrichüberdeckung, um die Wärme gleichmäßig zu verteilen und Beschädigungen der Heizungsrohre zu vermeiden. Eine zu geringe Estrichdicke kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und einer geringeren Effizienz der Heizung führen.

    🔗 Verwandte Themen

    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Fußbodenheizung: Aufbau und Funktion
      Wie eine Fußbodenheizung aufgebaut ist und wie sie funktioniert.
    • Dämmung unter Estrich
      Welche Dämmmaterialien für Estrich geeignet sind und welche Funktion sie haben.
    • Bauschäden durch Feuchtigkeit
      Wie Feuchtigkeit in den Estrich eindringen kann und welche Schäden entstehen können.
    • Rechte des Bauherrn bei Baumängeln
      Welche Rechte Bauherren bei Baumängeln haben und wie sie diese durchsetzen können.
  2. Estrich zu dünn: Vertragswidrig! Rechte & Konsequenzen

    Hallo Forumsteilnehmer, der Zementestrich ZE20 im OGAbk. (mit ...
    Hallo,
    der Estrich ist auf keinen Fall vertragsmäßig eingebaut. Ein dünnerer Estrich ist Sonderkonstruktion und hätte von Ihnen abgesegnet werden müssen.
    Sicher können durch Zusätze die Festigkeiten gesteigert werden, hier sind aber vorher Eignungsprüfungen durchzuführen, um dieses nachzuweisen.
    Dies kann der Estrichleger jetzt nur noch durch Bestätigungsprüfung.
    Schalten Sie einen Baurechtsanwalt und einen Sachverständigen für Estrich u. Belag ein, Adressen bekommen Sie von der Handwerkskammer
    oder IHKAbk..
    Gruß
  3. Estrich-Sanierung: Möglichkeiten bei zu geringer Dicke?

    Sanierungsmöglichkeiten bei zu dünnem Estrich?
    Vielen Dank für die Antwort. Werde mich mit einem Sachverständigen beraten. Trotzdem noch folgende Frage:
    Ich habe noch keine schriftliche Bestätigung über festigkeitssteigernde Zusatzstoffe erhalten. Sofern der Estrich nicht die nötige Festigkeit durch mangelnde Dicke aufweist, gäbe eine Sanierungsmöglichkeit oder muss der Estrich raus und neu verlegt werden?
    Gruß
    • Name:
    • Uwe
  4. 🔴 Kapitalfehler: Zu dünnen Estrich sofort erneuern!

    Kapitalfehler: nicht fackeln, nicht diskutieren
    Denken Sie so: der Estrich und das Haus sollen 50 Jahre und mehr stehen, Sie glauben gar nicht, wie schnell die Estrichleger den Estrich rausgerissen haben, soviel Zeit muss sein (1 Tag max.).
    Den Nachweis, ob und welches Zusatzmittel (Kunststoffvergütung) eingebaut ist, ist sehr schwer zu erbringen.
    Lassen Sie den Estrich auch in anderen Räumen vom EL öffnen, und wo er nicht passt: Raus damit, hier wird der EL bis zur Mängelbehebung doch kein Geld bekommen haben?
    Dies ist ein Kapitalfehler vom EL, hier muss er Lehrgeld zahlen oder Fachkräfte beschäftigen ...
  5. Estrichmangel: Gutachter notwendig! Beweislast beim Estrichleger

    Kapitalfehler: nicht fackeln, nicht diskutieren
    @ Bernhard Mayer,
    wenn alles immer so einfach wäre, und dann auch noch rechtlich Bestand hätte.
    @ Uwe,
    wenn die Estricharbeiten noch nicht abgenommen sind, muss der Estrichleger den Gutchter bestellen. Er muss beweisen, das sein Estrich auch mit der Minderstärke die erforderlichen Festigkeiten aufweist.
    Gruß
  6. Estrichdicke: Beweislast & Verfahren bei Mängeln

    sag ich doch
    er muss es beweisen.
    Frage: was sind die Verfahren dafür? wie lange dauert das? wie oft konnte es bewiesen werden? wie oft ist der Estrich dann doch rausgerissen worden?
    Warum sich lange im Kreis drehen.
    @ Herr Fitz: bin ehrlich interessiert an einer Antwort, da meine Erfahrungen eben entsprechend sind, das rechtliche Verfahren ist dabei klar: Mängelrüge, Terminsetzung, Androhung Ersatzvornahme ...
  7. Estrich-Aufbau: Bauleitung für Meterriss verantwortlich!

    sag ich doch
    Hallo Herr Mayer,
    fangen wir von vorne an.
    Den ersten Fehler hat der Estrichleger gemacht, indem er den Meterriss festgelegt hat. Dies ist nicht seine Aufgabe, dafür hat die Bauleitung zu sorgen.
    Bei 2 Messstellen hat der Bauherr eine Rohrüberdeckung von nur 35 mm festgestellt. Um hier aussagekräftig etwas über die Dicke der Estrichkonstruktion sagen zu können, sind bei etwa 100 m² 10 Messstellen erforderlich, mindestens jedoch 4.
    Der Estrich könnte im übrigen Bereich wesentlich dicker sein als an den beiden vorhandenen Messstellen, aber auch dünner.
    Dies muss zunächst festgestellt werden, und das sehen Sie ja auch so.
    Frage bleibt in diesem Fall: Warum ist die Rohdecke nicht ausgeglichen worden?
    Wollte es der Bauherr nicht  -  weil zu teuer  -  oder hat der Estrichleger oder Heizungsbauer, welcher die Dämmschicht verlegt hat  -  nicht darauf hingewiesen.
    Wer hat die Dämmschicht verlegt?
    Weiterhin wäre noch zu klären, ob die vorhandenen Aufbauhöhen ein höherlegen der Estrichplatte erlauben. Türhöhen und Treppenanschluss z.B. Warum ist der Estrichleger nicht höher gegangen?
    Konnte er dies aus konstruktiven Gründen nicht, so kann er mit festigkeitssteigernden Zusätzen und höheren Bindemittelanteil durchaus ausreichende Festigkeiten erreichen. Hierüber muss der Nachweis einer Eignungsprüfung vorgelegt werden und mit dem Bauherrn als Sonderkonstruktion vereinbart werden.
    Dies ist wohl ebenfalls nicht geschehen.
    Wenn der Estrichleger nunmehr behauptet, sein Estrich sei auch so ausreichend tragfähig, muss er dieses durch eine Bestätigungsprüfung belegen können. Hierzu sind 2 Estrichplatten möglichst trocken aus dem Estrich auszuschneiden und daraus 3-5 Prüfstreifen von 60 mm Breite. Die Länge der Platte richtet sich hierbei nach der Estrichdicke.
    Dies ist natürlich für den Bauherrn auch gerade bei Fußbodenheizung eine Zumutung, die er aber über sich ergehen lassen muss. Ist sich der Estrichleger sicher, mit seinem dünneren Estrich die geforderten Festigkeiten erreicht zu haben, wird er diese Prüfung anwenden. Weiß der Estrichleger, er fällt mit dieser Prüfung auf die Schnauze, und dies dürfte zutreffen, wenn er keinen Estrich mit höheren Festigkeiten eingebaut hat, wird er spätestens jetzt klein beigeben.
    Und nun zur Sanierung bei nicht ausreichender Festigkeit.
    Wenn die jetzige Estricheinbauhöhe passen sollte (Anschlüsse an Haustür oder Treppe), hätte der Estrichleger schlechte Karten.
    Ist er von sich aus einfach tiefer geblieben, kann die fehlende Konstruktionshöhe durch Auftragen eines Verbundestrichs oder durch selbstverlaufende Nieviliermassen aufgebracht werden. Entscheidend ist hier der Verbund zum Untergrund. Damit erhält die Estrichkonstruktion auch wieder die erforderlichen Festigkeiten. Trotz unterschiedlicher E-Module ist durch die Verbundkonstruktion wieder eine tragfähige Platte in vertraglich vereinbarter Stärke hergestellt.
    Hier zu fordern, Estrich raus, nicht lange fackeln  -  halte ich für den Griff nach den Sternen. Diesen Griff suche ich auch schon seit 50 Jahren. : o ((
    Gruß Bernhard Fitz
  8. Estrich-Zusatzmittel: Erfahrungen mit Glascofloor Superfest?

    Estrich-Zusatzmittel, Bestätigungsprüfung, Sanierung  -  Erfahrungen?
    Hallo Herr Fitz, Herr Mayer und andere Forumsteilnehmer,
    vielen Dank für die bisherigen Erklärungen. Für mich ist es interessant zu wissen, dass ein Estrich mit festigkeitssteigernden Zusätzen versehen werden kann und dann eine geringere Dicke möglich ist. In meinem Fall hat der Estrichleger nun endlich reagiert und hat einen Auszug eines Textes über Zusatzmittel (Quelle unbekannt) für Heizestriche zugesandt. Allerdings haben wir kein Anschreiben dazu, in dem die Verwendung dieses Zusatzmittels und die Rezeptur bestätigt werden. In dem besagten allgemeinen Text ist das Material GLASCOFLOOR Superfest in Verbindung mit Glascofiber Kunststoff-Faser genannt, wodurch aus einem ZE20 ein ZE40 gemacht werden kann. Damit soll eine Rohrüberdeckung von 30 mm statt 45 mm ausreichen. Wie sehen Sie als Experten diese Aussage? Eine Vereinbarung über eine verminderte Estrichdicke und einen Nachweis über Eignungsprüfung gibt es nicht. Zu erwähnen ist vielleicht noch, dass sowohl Fliesen als auch Teppich verlegt werden sollen.
    Der Estrichleger hatte weder Bauleiter noch Bauherrn über eventuelle Dickenunterschiede der Rohdecke informiert. Eine technisch begründete notwendige Maßnahme zum Ausgleich hätte ich aus Kostengründen nie abgelehnt, denn ich möchte einen fachgerecht eingebauten und langlebigen Estrich. Die Dämmung hat der Heizungsbauer verlegt. Es berichtete auch nichts über Dickenunterschiede.
    Ich sollte jetzt sicherlich eine Bestätigungsprüfung vom Estrichleger verlangen. Ich gehe davon aus, dass der Estrichleger diesen Nachweis bezahlt, unabhängig vom Ergebnis, oder? Werden dabei mit dem Stück vom Estrich auch Fußbodenheizungsrohre herausgeschnitten?
    Würde es zu einer Sanierung durch Auftragen eines Verbundestrichs oder durch selbstverlaufende Nivelliermassen kommen, kann dies auch in Dicken von 1,0 bis 1,5 cm erfolgen? Für mich ist es tatsächlich schwer vorstellbar, dass dieser Verbund unterschiedlicher Materialien Belastungen standhält. Welche Produkte wären dafür geeignet? Haftbrücke?
    Aufgrund der Mängelanzeige des Bauleiters wurde die Rechnung des Estrichlegers bis zur Klärung des Problems zurück geschickt und von mir noch nichts bezahlt. Nun werden aber trotzdem 90 % der Rechnung gefordert, und das auch noch für 70 mm Estrich, nachdem nur 55 mm eingebaut wurden. Ist diese Forderung korrekt? Ich würde mit der Bezahlung lieber warten bis die Tauglichkeit des Estrichs festgestellt wurde.
    Viele Grüße Uwe und danke für Ihre Mühe
  9. Estrichmangel: Konsequent Nachweis der Mängelfreiheit fordern!

    Konsequent bleiben
    Ich bin immer der Meinung, ordentliche Bauleistung soll vergütet werden - zu einer Geschäft gehören aber auch Regeln in der Vorgehensweise: so wäre alles klarer, hätte der EL die Verwendung einer Faserbewehrung angekündigt.
    Im Nachhinein müssen Sie jetzt konsequent bleiben und den Nachweis verlangen  -  Hr. Fitz hat die Vorgehensweise dankenswert ausführlich erläutert  -  Die Prüfung ist je nach Art der der Heizrohrverlegung ohne Schaden für die Heizrohre kaum zu machen.
    Im Zusammenhang mit der Rechnung gilt:
    1 alles schriftlich und begründen (Schlussrechnung nicht fällig, keine Abnahme möglich)
    2 Abnahme verweigert, da wesentlicher Mangel vorliegt bzw. vermutet wird
    3 angemessene Terminsetzung, zur Mängelbehebung bzw. Nachweis der Mängelfreiheit, Vorbehalt einer Verzugsstrafe bzw. Schadenersatz, falls nachfolgende Gewerke zeitlich behindert sind.  -  bis Klarstellung dürfen Sie Estrich natürlich nicht belegen, da Sie Schadensminderungspflicht haben.
    Wenn der EL nun seine Bauleistung nicht verteidigt und nur auf der Rechnung beharrt, müssen Sie davon ausgehen, dass der Mangel vorliegt.
    Und dann sag ich wieder Hr. Fitz- warum lange im Kreis drehen?
    Aber vielleicht schafft er es ja, den Bauherrn zu überzeugen.
  10. Estrich zu dünn: Mangel! Prüfungen für Schaden notwendig

    Mangel
    Ein Mangel (Fehlen vertraglich zugesicherter Eigenschaften) liegt in jedem Fall vor. der Estrich ist nur 5,5 anstatt 7 cm stark. Wenn das nicht im Vorfelde festgehalten wurde, ist das ein Mangel. Wenn man möchte, kann man dazu auch etwas enderes sagen!
    Ob jedoch ein Schaden vorliegt oder nicht, ist durch entsprechende Prüfungen festzustellen. Eine Minderung der Rechnung steht Ihnen, nach meiner Auffassung, auf jedem Fall zu.
  11. Heizestrich: Materialkostenvergleich ZE20 vs. ZE40

    dünner Heizestrich
    Hallo,
    tja Herr Mayer, ich habe den Kreis nicht erfunden. Aber wir haben nun mal die Spielregeln.
    Und jetzt mal zur Meinungsbildung.
    1 cm Estrichmaterial liegt ohne Zusatzmittel und 250 kg. Zementanteil/m³ bei ZEAbk.-20 (alte Bezeichnung) bei 0,60 €.
    Mit dem Zusatzmittel von der Firma Glaas bei einem ZE-40, Zementgehalt ca. 400 kg liegen die Materialkosten ohne Fasern schon bei 1,70 €.
    Dies macht bei 5,5 cm Einbaustärke schon einen Unterschied von 6,05 € aus.
    Hiervon müssen wiederum die 1,5 cm ZE-20 abgezogen werden. Also hat der Estrichleger hier ein Material eingebaut, welches in 5,5 cm Stärke 5,15 € mehr kostet als ein normaler Estrich in 70 mm Stärke.
    Dies zu beurteilen, überlasse ich jedem selber.
    Mich als Bauherr könnte der Estrichleger nur mit einer Bestätigungsprüfung überzeugen. Ich denke aber, soweit wird er es nicht kommen lassen. Hier muss nur genügend Druck ausgeübt werden.
    Aber im Rahmen der Spielregeln. : o) )
    Gruß
  12. Estrichdicke irrelevant bei vereinbarter Gesamtleistung?

    ausreichend tragfähig und doch zu dünn?
    Für Uwe dürfte das Thema vorerst geklärt sein, hoffentlich berichtet er wie es weitergeht.
    Die zwei letzten Beiträge sind aber nun interessant:
    Wäre es ein Mangel, wenn beauftragt wäre: gedämmter, schwimmender Bodenaufbau mit FbHz und Gesamtdicke= xxx mm, Trittschallverbesserungsmass = yy dBAbk., U= zzz, geeignet zur Aufnahme von Teppich und Fliesen? Vermutlich nicht, da die Eigenschaft der Estrichdicke nicht vereinbart, der Unternehmer könnte dann auch einen teureren und dünneren Estrich einbauen, vorausgesetzt die Eigenschaften stimmen nachweisbar.
    Die Rechnung um die Mehrkosten für die vergütete Estrichplatte kann dann nur den AGAbk. berühren, wenn die Leistung angemeldet (Nachtrag) und beauftragt ist. (Besser noch, wenn bei Ausschreibung berücksichtigt und beauftragt)
    Nach Hr. Magill (rein formell vorerst richtig) kann es nun dem Bauherrn egal sein, ob der Estrich trägt oder nicht? Ich denke nicht, da die fehlende Eigenschaft (beauftragte Dicke/Überdeckung) alleine gesehen die Funktion nicht beeinträchtigt --- Was sind nun die Konsequenzen aus diesem Einwurf nun bis zu Ende gedacht?
    Und wenn man das nun vor Gericht ausfechtet, werden auch noch Gutachter mitverdienen und ein Richter wird mit schlechtem Kopfrechnen einen Vergleich vorschlagen, mit welchem keiner froh wird.
  13. Ortstermin: Bauleiter & Estrichleger ignorieren Mängelanzeige

    Bisher wenig neues, aber morgen zum Ortstermin bestimmt
    Hallo Forumsteilnehmer,
    vielen Dank für die bisherige Unterstützung. Selbstverständlich werde ich berichten wie es weiter geht. Morgen, am 7.12., findet ein Ortstermin mit dem Bauleiter und dem Estrichleger statt. Obwohl sich die Fa. auf unsere Mängelschreiben außer mit Widerspruchschreiben nicht zum Thema geäußert hat, sah ich bis heute diesem Termin erwartungsvoll entgegen. Leider kam heute die 1. Mahnung zur Zahlung von 90 % der in Rechnung gestellten Summe mit der Androhung einer 2. Mahnung und Übergabe an ein Inkasso-Büro. Damit hätte doch auch bis nach dem Ortstermin gewartet werden können, bei dem man das weitere Vorgehen persönlich miteinander abgestimmt hätte. Jedenfalls sind dadurch meine Hoffnungen auf eine kurzfristige unkomplizierte Lösung des Problems stark zurück gegangen.
    Zur Beauftragung ist zu sagen, dass 70 mm ZE20 entsprechend des Angebotes inkl. Faserbewehrung (1 €/m²) vertraglich vereinbart waren. Die Faserbewehrung sollte für uns nur eine erhöhte Sicherheit gegen Rissbildung sein. Vor Ort wurde dem Estrichleger vom Bauleiter mitgeteilt, dass er die Mindestrohrüberdeckung einhalten soll. Die normale Mindestrohrüberdeckung von 45 mm für einen ZE20 wäre auch in Bezug auf die Türhöhen möglich gewesen.
    Viele Grüße Uwe
  14. Estrichdicke: Zweifelhafte Messmethode an Türlaibung!

    Der Estrich ist ok
    Hallo Forumsteilnehmer,
    gestern, am 7.12., hat der Ortstermin mit dem Estrichleger stattgefunden. Nach kurzer Erklärung unserer Bedenken schob er an den Türlaibungen und in den Zimmerecken einen Zollstock hinter den Randdämmstreifen bis herunter zur Rohdecke. Diese Messmethode war weder mir als BH noch meinem Bauleiter bekannt. Nach Abziehen des Maßes für die Dämmung, ergab sich eine Estrichdicke von 6,5 cm womit die Mindestrohrüberdeckung eingehalten wird. Ich hoffe, dass der Estrich in den Raummitten nicht nennenswert unter das gemessene Maß fällt und sah keinen Grund, weiter nach fehlenden Estrichzentimetern zu forschen. Nach anfänglicher Skepsis machte sich bei mir ein Gefühl der Erleichterung breit, da sich der Bau nun fortsetzen lässt. Die von uns gemessenen zu dünnen Bereiche liegen am Treppenloch und im Bad an einer äußeren Hausecke. Vermutlich ist im Bad die Rohdecke dicker. Da dort zudem die hintere Badewannenverkleidung gebaut wird, akzeptierte ich die zu geringe Dicke. Warum am Treppenloch der Estrich zu dünn ist weiß ich nicht. Trotzdem ist der Estrich nur ein Stückchen weiter durch die beschriebene Messmethode scheinbar auch ohne Verwendung von Zusatzmitteln dick genug. Die Firma hat trotzdem versichert, dass bei ihnen immer Zusatzmittel und Faserbewehrung eingemischt werden. Ich hoffe nun, richtig entschieden zu haben und natürlich bekommt die Firma nun unverzüglich Ihr Geld.
    Schade nur, dass sich durch die sehr zögerliche Reaktion der Firma auf unsere Mängelschreiben (keine Reaktion während der Mängelbeseitigungsfrist) der Vorgang so lange hinzog, bis es sogar bis zur Mahnung auf Bezahlung der Rechnung kam. Ein solches Verhalten ist für mich nach wie vor unverständlich. Der Fall hätte so schnell und unkompliziert gelöst werden können.
    Ich bedanke mich für alle Beiträge von Ihnen. Sie haben mir sehr weiter geholfen, sowohl auf technischer als auch rechtlicher Seite.
    Sollte meine Entscheidung nicht richtig gewesen sein, weil die Sache vielleicht doch nicht so einfach zu klären ist, bitte ich um einen Hinweis.
    Viele Grüße Uwe
  15. Estrichdicke: Vorsicht bei Messungen am Randbereich!

    waren es nun falsche Voraussetzungen
    für alle Antworten oder haben Sie nicht beschrieben, dass von ausgemachten 70 mm an den von Ihnen gemessenen Stellen nur 55 mm vorhanden sind? Sind es dort nur 55 mm oder nur vermessen?
    Und jetzt nach all der Aufregung nun glauben, dass alles in Ordnung ist.
    Ich wäre mit dieser Messmethode nicht einverstanden.  -  Am Rand schüsselt der Estrich gerne mal, je nach Trocknungsphase, man sollte doch besser die Plattendicke an mehreren Stellen messen.
    Für die CM-Messung wurden sicher rohrfreie Stellen markiert, dort ein Loch zu kloppen hätte dazu gereicht, ist auch schnell wieder zu reparieren - wollen Sie es jetzt wissen oder besser glauben, Uwe?
  16. Estrichdicke prüfen: Messfehler & Aufschüsseln beachten!

    Wir forschen weiter nach der Estrichdicke
    Hallo Herr Mayer und andere Forum-Experten,
    ich bin mittlerweile auch verunsichert, ob der Estrich tatsächlich überall die erforderliche Dicke aufweist. Es ist nach wie vor so, dass am Treppenloch der Estrich mit gemessenen 4,8 bis 5,8 cm zu dünn ist. An der anderen Stelle wurden von mehreren Personen 5.2 cm gemessen, was einer Rohrüberdeckung von ca. 3.5 cm ergibt. Am Tag des Ortstermins maßen wir alle 4 cm Überdeckung und keiner wusste warum. Ich selbst stellte mir später die Frage nach dem Aufschüsseln.
    Hinsichtlich des Aufschüsselns glaubte ich zu erkennen, dass der Estrich tatsächlich am Rand etwas höher ist. Das werde ich mir am Wochenende noch mal genauer ansehen. Sie haben Recht, dass ich mich nicht so leicht überzeugen lassen sollte. Einfach zu glauben, ist bestimmt nicht gut. Und Messfehler haben wir in diesem sensiblen Fall bestimmt nicht gemacht.
    Dürfte ich überhaupt in einen noch nicht bezahlten Estrich Löcher bohren? Vermutlich müsste dies der Estrichleger an seinem Material selbst vornehmen. Schön wäre es, wenn wir rohrfreie Stellen markiert hätten. Aber Fotos haben wir jede Menge gemacht. Nun frage ich mich trotzdem wie der Fliesenleger die Feuchte messen will.
    Danke und Gruß, Uwe
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Zementestrich zu dünn: Rechte, Folgen & Sanierung

    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik eines zu dünn eingebauten Zementestrichs mit Fußbodenheizung. Es werden Fragen zu den Rechten des Bauherrn, den möglichen Folgen für die Fußbodenheizung und die Statik sowie Sanierungsoptionen diskutiert. Ein zentraler Punkt ist die Beweislast des Estrichlegers bei Abweichungen von der vereinbarten Estrichdicke. Die Diskussion beleuchtet auch den Einsatz von Zusatzmitteln zur Erhöhung der Festigkeit und die Notwendigkeit einer Bestätigungsprüfung.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich zu dünn: Vertragswidrig! Rechte & Konsequenzen stellt ein zu dünner Estrich einen Mangel dar, der vom Bauherrn nicht ohne Zustimmung akzeptiert werden muss. Es wird empfohlen, einen Baurechtsanwalt oder Sachverständigen hinzuzuziehen.

    ✅ Empfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Estrichdicke sollte man, wie in Estrichdicke prüfen: Messfehler & Aufschüsseln beachten! beschrieben, auf Messfehler achten und die Messungen an verschiedenen Stellen wiederholen. Die Messmethode des Estrichlegers sollte kritisch hinterfragt werden, wie im Beitrag Estrichdicke: Vorsicht bei Messungen am Randbereich! angemerkt wird.

    🔧 Praktische Umsetzung: Der Thread gibt Einblicke in die Vorgehensweise bei einem Estrichmangel. So wird in Estrichmangel: Konsequent Nachweis der Mängelfreiheit fordern! geraten, konsequent auf die Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen zu bestehen und einen Nachweis der Mängelfreiheit zu fordern. Dies beinhaltet die Terminsetzung zur Mängelbehebung und die Androhung von Verzugsstrafe oder Schadenersatz.

    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Heizestrich: Materialkostenvergleich ZE20 vs. ZE40 werden die Materialkosten für verschiedene Estricharten verglichen, was bei der Bewertung von Sanierungsoptionen hilfreich sein kann. Es wird deutlich, dass der Einsatz von Zusatzmitteln die Materialkosten deutlich erhöhen kann.

    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten für den Meterriss ab (Estrich-Aufbau: Bauleitung für Meterriss verantwortlich!) und fordern Sie bei Verwendung von Zusatzmitteln einen entsprechenden Nachweis an (Estrich-Zusatzmittel: Erfahrungen mit Glascofloor Superfest?). Bei einem zu dünnen Estrich sollte man sich nicht scheuen, eine komplette Erneuerung zu fordern (🔴 Kapitalfehler: Zu dünnen Estrich sofort erneuern!).

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementestrich, Estrichdicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug auf Zementestrich kleben: Vorbehandlung nötig? Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren nach Estrich: Trocknungszeit, Risiken & Tipps für Holzrahmenhäuser?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - CM-Messung beim Fliesenlegen: Notwendigkeit, Ablauf & Risiken bei Verzicht?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementestrich, Estrichdicke" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zementestrich, Estrichdicke" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementestrich, Estrichdicke" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementestrich, Estrichdicke" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Zementestrich zu dünn: Ursachen, Folgen & Rechte bei Unterschreitung der Estrichdicke?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Zementestrich zu dünn: Was tun?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Zementestrich, Estrichdicke, Fußbodenheizung, Dämmung, Bauvertrag, Mangel, Gewährleistung, Bauleiter, Rollmatte, Meterriss
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼