Passivhaus Heizung: Wärmespeicher im Winter nutzen – Machbarkeit, Dimensionierung & Kosten?
BAU-Forum: Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus
Passivhaus Heizung: Wärmespeicher im Winter nutzen – Machbarkeit, Dimensionierung & Kosten?
mich lässt ein Gedanke seit einigen Wochen nicht mehr in Ruhe und zwar geht es um die Speicherung des Wärmebedarfs in einem großen Wasserspeicher, der dann im Winter angezapft wird. Vielleicht sind meine Überlegungen ja irgendwie falsch, dann bitte ich um Berichtigung:
sagen wir ich möchte 200 m² Wohnfläche haben und ich baue energiesparend. dann sollte ich doch mit einem Wärmebedarf von 15 kWh/m²a auskommen.
200x15=3000 kWh Energiebedarf pro Jahr,
Wasser hat eine Wärmekapazität von 1,16 kWh/toK
Das bedeutet, dass ich bei einer Temperaturdifferenz zwischen geladenem Speicher und leerem Speicher von 1 K ein Gesamtvolumen von 5000 m³ bräuchte.
Jetzt wird der Speicher im Sommer aber auf vielleicht 70 °C aufgeheizt und kühlt im Winter auf 40 °C ab, also bleibt ein Speichervolumen von 166 m³. Angenommen ich würde meinen Keller opfern für einen großen Speicher, dann müsste es doch möglich sein, nur mit Sonnenenergie zu heizen, oder? Ein 166 m³ Speicher würde im Keller eine Fläche von vielleicht 80 m² einnehmen. Die Abwärme nutze ich zum Heizen des EGs als Fußbodenheizung. Das OGAbk. würde ich dann normal heizen mit Fußbodenheizung.
... oder habe ich mich irgendwo verrechnet?
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
GoogleAI-Analyse
Die Idee, ein Passivhaus ausschließlich über einen großen Wasserspeicher zu beheizen, der im Sommer geladen und im Winter entladen wird, ist grundsätzlich interessant, aber mit einigen Herausforderungen verbunden. Ich beurteile die Machbarkeit anhand der folgenden Aspekte:
- Wärmebedarf: Ein Passivhaus hat einen sehr geringen Heizwärmebedarf (≤ 15 kWh/(m²a)). Dies reduziert die benötigte Speicherkapazität im Vergleich zu konventionellen Gebäuden.
- Speicherdimensionierung: Die Dimensionierung des Speichers hängt vom Heizwärmebedarf, der verfügbaren solaren Wärmegewinnung im Sommer und der gewünschten Autarkie ab. Eine genaue Berechnung ist erforderlich.
- Wärmeverluste: Wärmespeicher haben Wärmeverluste, die minimiert werden müssen. Eine gute Isolierung des Speichers ist entscheidend.
- Temperaturniveau: Die Fußbodenheizung benötigt ein relativ niedriges Temperaturniveau. Der Speicher muss in der Lage sein, dieses Temperaturniveau über den Winter aufrechtzuerhalten.
- Sonnenenergie: Die Nutzung von Sonnenenergie zur Beladung des Speichers ist sinnvoll. Eine ausreichend dimensionierte Solarthermieanlage ist erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, eine detaillierte Energiebilanz des Passivhauses zu erstellen und die Speicherdimensionierung von einem Fachplaner berechnen zu lassen.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Passivhaus
- Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Heizwärmebedarf hat und ohne konventionelle Heizung auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Dämmung, eine dichte Gebäudehülle und eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung aus.
Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz - Wärmespeicher
- Ein Wärmespeicher ist ein Behälter, der Wärmeenergie speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er kann zur Speicherung von solarer Wärme, Abwärme oder Wärme aus anderen Quellen verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Latentwärmespeicher, Solarthermie - Solarthermie
- Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Solarthermische Anlagen wandeln Sonnenlicht in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Speicherung in Wärmespeichern verwendet werden kann.
Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Solarenergie - Heizwärmebedarf
- Der Heizwärmebedarf ist die Menge an Wärmeenergie, die benötigt wird, um ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er wird in kWh/(m²a) angegeben und hängt von der Dämmung, der Gebäudehülle und dem Lüftungsverhalten ab.
Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Heizlast, Wärmeverlust - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Wandheizung, Flächenheizung, Niedertemperaturheizung - Wärmekapazität
- Die Wärmekapazität ist die Fähigkeit eines Stoffes, Wärmeenergie zu speichern. Sie gibt an, wie viel Wärmeenergie benötigt wird, um die Temperatur eines Stoffes um ein Grad Celsius zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Spezifische Wärmekapazität, Thermische Masse, Wärmespeicherung - Energiebilanz
- Die Energiebilanz ist eine Gegenüberstellung der Energieverbräuche und Energieerträge eines Gebäudes oder einer Anlage. Sie dient zur Bewertung der Energieeffizienz und zur Identifizierung von Einsparpotenzialen.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, Energieeffizienz, Primärenergiebedarf
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Frage: Wie groß muss der Wärmespeicher für ein Passivhaus sein?
Antwort: Die Größe des Wärmespeichers hängt vom Heizwärmebedarf des Passivhauses, der solaren Wärmegewinnung und der gewünschten Autarkie ab. Eine genaue Berechnung ist erforderlich, aber man kann von mehreren Kubikmetern pro Wohneinheit ausgehen. - Frage: Welche Vorteile bietet ein Wärmespeicher im Passivhaus?
Antwort: Ein Wärmespeicher ermöglicht die Nutzung von erneuerbaren Energien (z.B. Solarthermie) zur Heizung und reduziert die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Zudem kann er zur Stabilisierung der Raumtemperatur beitragen. - Frage: Welche Nachteile hat ein Wärmespeicher im Passivhaus?
Antwort: Ein Wärmespeicher benötigt Platz und verursacht Investitionskosten. Zudem hat er Wärmeverluste, die minimiert werden müssen. Die Effizienz hängt stark von der Dimensionierung und der Isolierung ab. - Frage: Kann ein Wärmespeicher die konventionelle Heizung im Passivhaus vollständig ersetzen?
Antwort: Unter optimalen Bedingungen und mit ausreichender Speicherkapazität kann ein Wärmespeicher die konventionelle Heizung im Passivhaus weitgehend ersetzen. Eine Notheizung für sehr kalte Perioden kann jedoch sinnvoll sein. - Frage: Welche Alternativen gibt es zum Wärmespeicher im Passivhaus?
Antwort: Alternativen zum Wärmespeicher sind z.B. eine Wärmepumpe, eine Pelletheizung oder eine Kombination aus Solarthermie und einer kleinen Gasbrennwertheizung. Die Wahl der Heizung hängt von den individuellen Gegebenheiten und Präferenzen ab. - Frage: Welche Rolle spielt die Dämmung des Wärmespeichers?
Antwort: Die Dämmung des Wärmespeichers ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz des Speichers zu erhöhen. Eine hochwertige Dämmung reduziert den Energiebedarf und die Betriebskosten. - Frage: Wie wird der Wärmespeicher im Sommer mit Wärme beladen?
Antwort: Der Wärmespeicher kann im Sommer mit Solarthermie, Abwärme oder einer Kombination aus beidem beladen werden. Eine Solarthermieanlage ist die gängigste Methode, um den Speicher mit solarer Wärme zu versorgen. - Frage: Welche Kosten sind mit einem Wärmespeicher im Passivhaus verbunden?
Antwort: Die Kosten für einen Wärmespeicher im Passivhaus hängen von der Größe des Speichers, der Art der Dämmung und der Art der Wärmequelle ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 10.000 und 30.000 Euro.
🔗 Verwandte Themen
- Solarthermie im Passivhaus
Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung im Passivhaus. - Wärmepumpe im Passivhaus
Effiziente Heizung mit einer Wärmepumpe im Passivhaus. - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im Passivhaus
Kontrollierte Lüftung zur Minimierung von Wärmeverlusten und zur Sicherstellung einer guten Raumluftqualität. - Dämmung im Passivhaus
Hochwertige Dämmung zur Reduzierung des Heizwärmebedarfs. - Fenster im Passivhaus
Spezielle Fenster mit sehr guter Wärmedämmung zur Minimierung von Wärmeverlusten.
-
Wärmespeicher: Hohe Kosten als Hürde für Kleinprojekte
Ihre Idee ist nicht neu
allerdings scheitern Kleinprojekte dieser Art leicht an den entstehenden Kosten, denn derartige Speicher müssen eine gewaltige Größe haben, dass diese tatsächlich funktionieren.
Wenn sich sowas für Ottonormalbauherr rechnen würde, würde das Konzept öfters eingesetzt werden. Dem ist aber nicht so.
Sowohl in Singen (Solarstadt Singen), als auch Neckarsulm stehen Pilotanlagen, beide zeigen aber, dass die Technik nur für Großobjekte bei geeigneten Tiefenspeicher Sinn macht, das Schwimmbad oder den Pool dazu umfunktionieren ist nicht.
Siehe auch -
Sonnenhaus: Wärmespeicherung – 5000 Liter unzureichend
"mmmh"
einfach in Google "Sonnenhaus" eingeben ... da gibt's schon einige die "so" realisiert worden sind ... "aber" 5000 ltr. Wärmespeicherung reichen da ned aus damit was gescheites dabei rauskommt (!) -
Wärmespeicher im Passivhaus: Hohe Kosten & Amortisation
naja
Wurde schon öfters probiert. Dass es bisher nicht zum Durchbruch gekommen ist, liegt wahrscheinlich an den hohen Kosten. Dein Keller müsste sehr gut gedämmt sein, damit die Wärme bis in den Winter reicht. Allerdings auch die Decke zum EGAbk., sonst wirst im Sommer ordentlich schwitzen ...
Und natürlich brauchst noch eine entsprechende Kollektorfläche, um das Wasser auf Temperatur zu bringen.
Auch wenn Du den Wärmebedarf elektrisch bereitstellst, kosten die 3000 kWh grade 600 EUR, da kommst mit den Baukosten für Dein System niemals zu einer Amortisation (leider). -
Sonnenhaus Institut: Link zu Informationen
-
Regenwassertank als Wärmespeicher: Kosten & Machbarkeit
Regenwasserriesentank
Hi Rechenfehler,
beim Jenni Speicher sehe ich das Problem beim Fundament, einfach so mal 8 tonnen auf 3 m² aufstellen? Das muss genauso berücksichtigt werden, wie der Speicher selbst, der 2 Etagen hoch ist. Den umbauten Raum (ca. 10 m³ ) muss ich ja auch Bauen (so Pi mal Daumen 3000 € ...).
Deine Rechnung ist wirklich falsch, da zu 80 % der 3000 kWh im Dez, Jan und Feb. brauchst! Und gerade im Nov und Dez scheint die Sonne am wenigsten. Ab Feb geht's wieder ...
Mein Wunsch ist eine 10 m³ oder sogar 15 m³ großen Regenwassertank einzugraben (kostet ca. 3000 €). Daran dann eine Wärmepumpe. Damit hätte ich mehrere Fliegen mit einer Klappe:
+ Regenwassernutzung für Garten und Haus
+ Regenpufferung auch für längere Sommer
+ Erdwärme kriecht in den Puffer (Kein Flächenkollektor notwendig)
+ Wirtschaftlichkeit der Wärmepumpe steigt (da Temperatur höher als Erdreich)
+ Sonnenwärme des Kollektors ab 15 °C nutzbar und nicht erst ab 35
Problem hierbei könnte die Wasserqualität sein, da nur ca. 120 m² Dachfläche verfügbar ist.
Grüße -
Wärmespeicherung vs. Photovoltaik: Effizienz im Passivhaus
Das Ziel ist doch ...
Das Ziel ist doch wenn ich es richtig verstehe:
die Energie der sonnenreichen Tage im warmen Halbjahr zu speichern, um sie dann im kalten Halbjahr zu nutzen. Die Idee ist gut, jedoch nur schwer umsetzbar, da dies in Form physisch gespeicherter Energie große Speichermengen erfordert (Wärmeverlust etc.).
Wäre es nicht effektiver, von der physischen (Wärme) Speicherung Abstand zu nehmen, und auf monetäre Speicherung umzustellen? Das hieße dann: nicht Solarkollektoren aufstellen und die Wärme speichern, sondern Photovoltaikelemente aufs Dach packen, um in den sonnenreichen Monaten den erzeugten Strom zu verkaufen und in den kalten Monaten (mehr Verbrauch, weniger Eintrag) zusätzlich Strom einzukaufen? In Kombination mit einer Wärmepumpe müsste sich doch dann die Energiebilanz - gute Berechnung vorausgesetzt - ausgleichen lassen ...
Herzliche Grüße, -
Passivhaus: Speicherdimensionierung, Kosten & Energieeffizienz
so ..
eigentlich entstehen solche Ideen, um Energie zu sparen.
überdimensionale Speicher (die dennoch e. mini-WP benötigen) oder
jahreszeitliche Stromverteilungsmodelle sind auch nur Kompromisse.
wie hoch darf der investitionsaufwand (= kosten, = Energie!) sein, um
das letzte quentchen Verbrauchskosten zu senken?
zu den 200 m²:
bei der ganzen Geschichte geht's neben der Leistungsermittlung (m² x 15
besser nicht, eher "echte" heiztage x 25-50) um die Berücksichtigung
erheblicher instationärer Einflüsse (z.B. Wärmeabfluss ins Erdreich .. bei
hohen Temperatur Differenzen!), um die Anlagentechnik (Verluste?) und die
erheblichen Baukosten.
ich meine, was bei e. ph als "restheizbedarf" übrig bleibt, darf man
auch "konventionell" (mini-Wärmepümpli, mini-pelletti 😉 abdecken.
wenn Geld keine rolle spielt (ist bei der mammutspeicheridee nicht
von der Hand zu weisen), kann man in eine professionelle Planung investieren:
das lohnt schon wegen *richtiger* Speicherdimensionierung. -
Regenwassertank im Erdreich: Temperatur & Dämmung
Frage zum regenwassertank
Hallo Martin,
ich habe da eine Frage zur Regenwassertank-Idee: Warum sollte denn die Temperatur im Regenwassertank über der Erdreichtemperatur liegen, wenn ich den Tank in der Erde vergrabe?
Mir ist schon klar, dass sich solch eine Lösung nicht rechnet. Ob sich ein Passivhaus überhaupt rechnet, sei hier auch dahin gestellt. Mir geht es eigentlich wirklich nur um die Überlegung, die mich nicht mehr loslässt. Irgendwann habe ich auch mal grob überschlagen, wie viel Wärme denn so ein Speicher am Tag verliert, ohne dass er bewusst angezapft wird. Dabei habe ich die Oberfläche betrachtet und die Temperaturdifferenz zur Umgebung im ungünstigsten Fall angenommen (ca. 80 °C), der ganze Speicher war in eine ich glaube 20 cm dicke Styroporhülle gepackt und soooo viel Wärme ging da gar nicht verloren. das hat mir eigentlich Mut gemacht. Zur noch optimaleren Dämmung könnte man den Speicher auch wie einen Öltank einmauern und den ganzen Raum mit Styroporkügelchen oder einem anderen Schütt-Dämmstoff auffüllen.
Eigentlich wäre ich auch schon zufrieden, wenn ich die allermeisten Tage im Jahr ohne Zusatzheizung auskäme. Wenn ich dann den einen oder anderen Tag elektrisch zuheizen müsste, wäre das auch OK. Nur das sollte dann einfachste Zuheiztechnik sein, also keine WP, sondern ein einfacher Durchlauferhitzer. und damit der mich nicht arm macht, darf er eben auch nur ein ganz paar Tage im Jahr laufen. -
Solarkollektor: Benötigte Fläche für 3000 kWh Wärmebedarf
Energiegewinn aus Kollektoren?
Wie viel Energie kann ich eigentlich aus einem Sonnenkollektor erhaltenß ich habe einfach angenommen, dass ich für ein Jahr einen Energeibedarf von 3000 kWh habe. Wie viel m² Kollektorfläche brauche ich da eigentlich, um diese Wärmemenge zu erhalten (unabhängig von der Speichermöglichkeit) -
Passivhaus: Dämmung statt teurem Wärmespeicher!
Probieren wir mal einen anderen Weg
sie sagten ja, dass man Ihren Speicher in 20 cm Styropor packen muss, und dann wenig Energie verloren geht. Packen wir doch das Haus in 20 cm Styropor ein, sparen uns die 30.000 € Investition um den Speicher zu bauen und stecken diese Ersparnis in bessere Fenster und ein besseres Dach sowie eine bessere Außenhülle und haben dann ein Passivhaus. Wenn Sie dann rechnen, dass die "Passivhausrestheizung" mit Wärmepümpli für 7-8000 € zu haben ist, während Ihre Megasolarkollektoren auch 5-8000 € kosten werden, wenn Sie dann weiterrechnen, dass ich letztes Jahr für ca. 200 € geheizt und warmes Wasser gemacht habe und dieses Jahr noch weniger brauchen werde und das gegen Ihr Sonnenhaus gegenüberstellen, dann sparen Sie am falschen Ende. Professionelle Geizkragen finden Sie bei -
Erdreich als Wärmespeicher: Erfahrungen & Machbarkeit?
woher kommt die Wärme
Hallo Rechenfehler,
wenn man den Sommer über den Tank aufwärmt, zieht die Energie doch wohl auch in das umgebenden Erdreich. Im Herbst dann wieder zurück in den Tank? Irgendjemand muss doch sowas schon mal gebaut haben?
Unser Garten wird wohl kein Flächenkollektor zulassen. Aber einen großen Tank könnte ich vergraben ...
Mal sehen.
@ Herr Langbein, tja ein Passivhaus soll es ja eh bei Rechenfehler und mir werden, aber wenn der Garten zu klein ist? Was dann?
Eine Sondenbohrung kostet selbst bei 20 Metern viel Geld, da die Bohrmaschine aufgebaut werden muss. Einen Brunnen will ich nicht, in der Firma haben wir einen und den bekommt die Brunnenfirma nicht dicht. -
Unabhängigkeit durch Wärmespeicher: Motivation & Überlegungen
irgendwie ist da etwas dran ...
irgendwie ist da etwas dran vielleicht denke ich auch etwas zu amerikanisch ... OK, Energieeinsparung ist nicht typisch amerikanisch. Aber die Faszination, von den Versorgern unabhängig zu sein. Ich glaube, das ist es, was meine Überlegungen befeuert.
Wie mein Haus beheizt wird, ist mir eigentlich egal. Es hätte nur seinen ganz bestimmten Reiz, wenn ich weitgehend ohne Energie von einem versorger auskäme. Die Überlegung, dass ein restwärmepümpli ausreicht, sehe ich eigentlich sogar ein.
Gibt es denn eigentlich eine Möglichkeit, Solarzellen so mit dem Hausstromnetz zu koppeln, dass ich immer erst den Solarstrom nutze und nur wenn der nicht ausreicht auf das externe Stromnetz zurückgreife?
@ Martin Koenen. Um wie viel Grad erwärmt man denn das Erdreich, wenn man es über einen Speicher oder eine Sonde aufwärmt? Mir kommt jetzt eine andere Idee: Wenn der Bagger für den Hausbau gerade da ist, dann soll er doch schnell ein große Loch buddeln. Das legt man dann mit Styrodur aus, auch die Wände, und schüttet es dann wieder zu. Damit hätte man einen Riesenspeicher, der ggf. auch wenig Abwärme abgibt. Die Mehrkosten dafür sollten sich in Grenzen halten, da der Boden nicht abgefahren wird. Wäre solch eine Überlegung nicht auch für den wassertank möglich? großes Loch, Isolierung rein, Folie rein und fertig? -
Jenni-Speicher: Erfahrungen & Statische Aspekte
Jenni-Speicher
Hallo!
Ich muss nochmal auf den Jenni-Speicher zurückkommen.
Wie gesagt, die Speicher werden in dieser Größe seit sicherlich 15 Jahren in Häusern verbaut und es gab noch nie Probleme, weder mit Fundamenten noch sonst wie. Für einen Statiker sollte doch so eine Berechnung eines Fundamentes kein Problem sein. Wer Angst vor 10 m³ Speicher hat, soll mal aufFreundliche Grüße,
A. Künzel -
Saisonspeicher: Kollektorfläche & Deckungsgrad im Vergleich
Ich bin bestimmt kein Lästermaul
und immer offen für tolle Ideen. Aber schauen Sie sich bittea) auf die Kollektorflächen
Speichergrößen
c) Hausgrößen d) und jetzt kommt es: Deckungsgrade und bevor Sie die Idee weiter spinnen sei gesagt, dass alles was an Energie unterhalb von 100 % Deckungsgrad benötigt wird im eisigsten tiefen Winter als Zusatzheizung benötigt wird. Also brauchen Sie eine verlässliche Zusatzheizung, der Saisonspeicher sist "Schnackes". Mein 10 m² Solarfläche und 950 l Speicher bringen das selbe 🙂 und kostet weniger 🙂 Und die Zusatzheizung braucht man eh, also was soll der Quark
@Herr Koenen: Wenn Sie keinen Garten haben um einen Erdkollektor zu verlegen, hilft nur, das Haus so gut zu bauen (sehr gutes Passivhaus, noch besser als unseres, und dieses dann mit einer Pfui-Luft-WP + kleine Direktverdampfer-WP beheizen. Direktverdampfer gibt es ab 1.5 kW Leistung (z.B. Sofath). Dann haben Sie eben 2 kleine WP, was soll es, wenn es so geht (zudem haben Sie dann eine bessere Abluftnutzung und noch eine Erdwärmeanlage, die bereits ab 50 m² Gartenfläche zu betreiben ist, heißt dann aber auch Baugrundstück effektiv ausnutzen und WP-Kollektorfläche nicht mit Garagen oder ähnlichem zu überbauen.
Da gibt es genug Lösungen -
Sonnenhaus: Hoher Deckungsgrad & Wohnkomfort
Lästermaul
Die Daten sind mir bekannt. Es funktioniert, die Besitzer sind glücklich damit und warum: weil nur noch sehr wenig zu geheizt werden muss, d.h. wenig Arbeit, wenig Kosten. Außerdem auch, weil sie mit sehr gutem Gewissen auch mal Wärme "verschwenden" können, d.h. die Heizung im Winter ruhig mal eine Stufe höher stellen. Ich in meiner gasbeheizten (pfui) Mietwohnung kann das nicht, ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen.
Und auch wenn Sie hinter alle Lästerungen ein Smiley setzen, verstehe ich den Sinn der Aussage ... 😉
Und natürlich kam, was kommen musste: nachdem Sie schlecht Solarthermieanlagen mit hohen Deckungsgraden geschrieben haben, wird eine Wärmepumpe angepriesen, die wertvollen Strom in Wärme verwandelt. Jaja, mit einem Faktor von 1:4 ... Hier möchte ich aber wieder auf den Primärenergiefaktor von Strom hinweisen. Und außerdem schreiben Sie ja selbst noch einen weiteren Nachteil: wenn man den Garten als Kollektorfläche nutzt, muss man später immer darauf achten, was man noch darauf baut.
So, schnell noch ein 🙂 dahinter setzen ...
Freundliche Grüße,
A. Künzel -
Sonnenhaus: Investitionskosten vs. zweistufige Anlage
zweistufig?
Ein reines Sonnenhaus wünscht sich jeder, aber ganz klar ist der Invest sehr hoch. Wer viel Geld hat könnte es sich leisten, hat aber kein Interesse an einem Sonnenhaus; wer wenig Geld hat interessiert sich dafür, kann es sich aber nicht leisten (noch nicht). Ausnahmen bestätigen die Regel.
@ Hallo Herr Langbein,
die zweistufige Anlage könnte mir gefallen. Bis -5 per Erdkollektor darunter per Pfui-Luft-WP.
In einem Forschungsbericht hatte ich gelesen, dass in einem Passivhaus der Wärmebedarf bei -4 °C am größten ist. Verständlich, denn bei -12 ist der Himmel oftmals klar und es ist sonnig.
Ganz klar sollte es keine Heiztechnik mit Direktstrom mehr geben, aber ich könnte mir bei meiner Problematik vorstellen dieses Risiko (kostenseitig) einzugehen. -
Passivhaus: Ressourcenverbrauch vs. Energieeinsparung?
garnichtmal off topic:
Frau künzel, wie viele ressourcen darf man denn beim bauen (also bei den
hoffentlich einmaligen) Investitionen verschwenden, um den "bösen"
Energieverbrauch von z.B. wp-Lösungen NICHT zu übertreffen?
falls die mehrinvestition von 60 Tsd (plus! .. nach oben offen) vielleicht
doch einer nie einzusparenden energiemenge entspricht und insofern auch
ökologisch unsinnig sein sollte: was soll man dann machen?
restheizbedarf ist nicht wegzudiskutieren - den muss man
seriös decken.
wenn ich diverse pseudo-bibber-Passivhäuser sehe' (live!), die Dank zu
optimistischer Heiztechnik objektiv als Wohngebäude nicht brauchbar
sind, dann habe' ich e. starke Vermutung, wo manche (virtuelle) Diskussionen
(live) hinführen. -
Passivhaus mit Solarkollektor: Erfahrungen & Wärmebedarf
Hallo Frau Künzel
Sie verkennen etwas meine Situation und meinen Standpunkt in dieser Diskussionsrunde. Ich bin Passivhausbesitzer und habe einen 10. x m² Solarkollektor, mit welchem ich >80 % meines Wärmebedarfs Decke und ich habe eine direktverdanpfende WP. Nutzen Sie doch einfach mal den Link hinter meinem Namen und machen sich schlauer.
Zudem ist die Fragestellung: Passivhaus nur über Wärmespeicher heizen?
Es geht nicht darum, ob die Solaranlagen funktionieren oder die Bewohner mit Ausschüttungen von Glückshormonen sonnenarme Zeitzen bei leerem Speicher überstehen können oder ob diese bei 40 und mehr Quadratmeter Kollektorfläche doch noch ein Feuerchen im Keller anzünden, damit das Haus funktioniert. Wenn Sie auf der Startseite meier Homepage den Link STROMVERBRAUCH Im Passivhaus betrachten, werden Sie sehr schnell feststellen, dass ich nicht schönrede, was nicht beweisbar ist.
Zudem bitte ich nochmal genau zu lesen was ich geschrieben habe, dass Sie - wenn Sie Zitieren auch Zitieren und nicht interpretieren, was eine Aussage, die Sie nicht verstanden haben bedeuten könnte 🙂 jetzt mit Smiley, dass Sie dies nicht als Angriff auffassen sollen.
Der Zweck einer Aussage zum Thema ist- zu hinterfragen, ob die Technik praxistauglich ist
- dem Fragesteller eine Lösung zu bieten, die der Fragestellung entspricht und hinterher auch die Erwartungen erfüllt und nicht
- Raum für Forenteilnehmerscharmützel zu bieten, das machen wir an geeigneter Stelle und unserem Spezialforum und so direkt, dass dort keine Smilys benötigt werden um Fehlinterpretationen gar nicht aufkommen zu lassen.
Ich sage es nochmal: Es geht um ein Passivhaus und in diesem wird keine Wärme verschwendet - und es geht um Kosten und Energieeffizienz und nicht um Spielereien. Diskussionen, ob sich das Passivhaus rechnet oder die Kosten sich amortiesieren, haben wir hier zur Genüge und es sind immer die Leute, die alles besser wissen, die ein Passivhaus nur von einer Musterhausausstellung kennen oder mit dem Begriff noch gar nichts anfangen und deshalb, weil sie es nicht verstanden haben, dagegen argumentieren wollen. War dieses Statement eindeutig?
-
Passivhaus: Fokus auf Fragestellung beibehalten!
Guten Tag! Es tut mir leid. Schon früher ...
Guten Tag!
Es tut mir leid. Schon früher stand manchmal am Rand einer Geschichtsklausur die Bemerkung: "Thema verfehlt". War wohl auch hier der Fall ... Deshalb sag ich jetzt nichts mehr und lasse Sie die Fragen zum Thema Passivhaus beantworten.
Ich hoffe, dass jetzt niemand etwas schlechtes über Jenni-Speicher denkt, nur weil ein fanatischer Forumsteilnehmer ständig Links zur Jenniseite gemacht hat.
Nur nochmal ganz am Rande: in diesem Forum ist des Öfteren zu beobachten wie sich verschiedene Teilnehmer gegenseitig beschimpfen oder ähnliches. Da wird auch nicht auf das Spezialforum zurückgegriffen.
Und noch viel mehr am Rande: Sie müssen nicht denken, dass ich nicht weiß, was ein Passivhaus ist. Ich habe nur einfach das Thema verfehlt, siehe oben.
Ein schönes Haus haben Sie übrigens.
Freundliche Grüße,
A. Künzel -
Passivhaus: Sinnvolle Systemkombinationen & Lüftung
So soll es nicht verstanden werden
auch ich habe die Weisheit nicht mit Löffel gefressen. Es soll nur darum gehen, ein Passivhaus mit sinnvollen Kombinationen auszustatten. Wenn man z.B. einen gerade laufenden ThreadZudem kommt beim Passivhaus immer noch die Lüftungsproblematik dazu, die sich mit Verbrennungsheizungen nicht verträgt (Unterdruck, CO-Problem, Genehmigung durch Schornsteinfeger, etc.). Viele Bauherren (auch ich) wollen am Anfang nicht einsehen, dass sie auf Pellet- oder Scheitholzöfen besser verzichten und so vielen Problemen aus dem Weg gehen. Die Beispielobjekte der Jeniseite haben i.d.R. Holzheizungen oder Heizkamine zur Abdeckung der Wärmedifferenz, die durch solare Erträge nicht auszugleichen sind. Wenn man jetzt zu Systemkombinationen rät, deren Investitionskosten in 100 kalten Wintern nicht eingespielt werden und zusätzliche Probleme Kosten verursachen, wird ein jeder das Passivhaus begründet in Frage stellen dürfen.
Der Restwärmebedarf eines Passivhauses ist eh schon derart gering, dass sich zwei Heizsysteme parallel nicht rechnen. Wird mit einem System keine 100 %ige Deckung inkl. Reserve erreicht, ist dieses System wie auch Herr Sollacher bemerkt nicht passivhaustauglich. Selbst die Heizungsunterstützende Solarkollektoren die wir haben sind - rechnet man Investitionskosten gegen evtl. höhere Energiekosten für Strom, wenn die WP auch im Sommer laufen müsste - nicht unbedingt zu rechtfertigen, es ginge auch ohne. Doch die Solarnutzung beruhigt das Gewissen enorm.
Wenn allerdings das Heizsystem nur auf den vorher optimistisch berechneten Heizwärmebedarf ausgelegt wird und keine Reserven da sind, kommt es schnell zu einem Wärmeunterversorgungsproblem im Haus. Man könnte jetzt die Differenz bequem (aber teuer) durch Stromdirektheizungen ausgleichen (das machen viele Anbieter von schlecht dimensionierten Luft-WP, Abluft-WP mit eingebautem Heizstab, verkaufen eine supertolle Abluft-Lüftung mit Wärmepumpe zur Brauchwasserbereitung und ggf. noch Wärmebereitstellung und hinterher wundern sich die Leute, warum der Heizstab dauernd läuft und der Stromverbrauch enorm ist. Und weil diese Bauherren dann laut schreien wird die Technik als untauglich dargestellt, statt den Fehler beim Fachplaner zu suchen, der einfach nach Prospektinfos ein Gerät "vertickt" hat. Alternativ informiert man sich vorher wieAlso dürfen Sie gerne weiterhin Ihre Meinung kunt tun, denn nur durch unterschiedliche Ansichten kommt eine Diskussion in Gang. Bis zum nächsten Thread. Grüße aus Waldbach (voll im Nebel versunken 🙂
-
Massenspeicher: Vakuumröhren & Wasser/Wasser-Wärmepumpe
Ich plane ähnliches
Also mein Grundgedanke ist ähnlich Ich würde gerne einen Massenspeicher (3 m * 4 m * 1,2 m ) als Puffer für meine Sonnenenergie nutzen. Dachfläche gegen Süden gerichtet mit Vakuumröhren bestücken stücken ca. 15 m² (gegeben falls mehr ). Diese Wärme in den Massenspeicher ca. 15 m³ abführen Nun Wasser/Wasser Wärmepumpe dazu nutzen, die im Massenspeicher gelagerte Energie für die Fußbodenheizung ca. 230 m² und Frischwasserbeheizung zu nutzen. Ist das Sinnvoll? -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Passivhaus Heizung: Wärmespeicher im Winter – Machbarkeit, Dimensionierung & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, Dimensionierung und Kosten von Wärmespeichern im Passivhaus, insbesondere für die Nutzung solarer Wärmegewinnung im Winter. Es werden verschiedene Aspekte wie die benötigte Speichergröße, die Effizienz verschiedener Systeme (z.B. Regenwassertanks, Jenni-Speicher) und die Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu alternativen Heizsystemen (z.B. Wärmepumpen) beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Abwägung zwischen Investitionskosten und dem erreichbaren Deckungsgrad des Wärmebedarfs. Zudem wird die Bedeutung einer guten Dämmung und die Integration von Lüftungssystemen im Passivhauskonzept hervorgehoben.
💰 Kosten: Die hohen Investitionskosten für große Wärmespeicher werden als Haupthindernis für eine breite Anwendung genannt. Wärmespeicher: Hohe Kosten als Hürde für Kleinprojekte weist darauf hin, dass sich solche Systeme für den "Ottonormalbauherrn" oft nicht rechnen.
✅ Empfehlung: Eine Kombination aus Solarkollektoren und Wärmepumpe kann eine sinnvolle Alternative zur reinen Wärmespeicherung darstellen, wie in Passivhaus: Sinnvolle Systemkombinationen & Lüftung diskutiert wird. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung der Sonnenenergie und reduziert die Abhängigkeit von externen Energiequellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung eines Wärmespeichers müssen die Wärmeverluste berücksichtigt werden, insbesondere bei im Erdreich vergrabenen Tanks. Regenwassertank im Erdreich: Temperatur & Dämmung thematisiert die Notwendigkeit einer guten Dämmung, um die Temperaturdifferenz zwischen Speicher und Umgebung zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Realisierung eines Wärmespeichers im Passivhaus sollte eine detaillierte Energiebilanz erstellt werden, um den tatsächlichen Wärmebedarf zu ermitteln und die optimale Dimensionierung des Speichers zu gewährleisten. Der Beitrag Solarkollektor: Benötigte Fläche für 3000 kWh Wärmebedarf gibt einen Anhaltspunkt für die Berechnung der benötigten Kollektorfläche.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Passivhaus, Wärmespeicher, Heizung, Winter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … Neubau? Vor- & Nachteile, Kosten, Planungsgrundlagen. Jetzt informieren und die richtige Heizung wählen! …
- … Geothermie, Solarthermie, Heizung, Neubau, Einfamilienhaus, Kosten, Planung, Vergleich, Energieeffizienz, …
- … Heizung, Geothermie, Solarthermie, Neubau, Energieeffizienz …
- … Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung …
- … Unsere Fragen beziehen sich auf die Auswahl der Heizung. Wir schwanken derzeit zwischen zwei Alternativen. …
- … Solar basierend. D.h. die Beheizung erfolgt über eine großflächige Kollektorfläche (ca. 30 m²). Bei Bedarf wird über einen Feststoffofen zu geheizt. …
- … * Macht es Sinn diese Lösung dann eher mit eine Pelletheizung zu kombinieren? …
- … Was würden uns die Lösungen jeweils grob Kosten (Solarlösung mit Stromzuheizung, Solarlösung mit Feststoffofen, Geothermie mit Stromzuheizung und Flächenkollektoren, Geothermie mit …
- … Stromzuheizung und Tiefenbohrung), um einen Ansatzpunkt zu haben? …
- … Nachteile: Abhängig von der Sonneneinstrahlung, geringere Effizienz im Winter, zusätzliche Heizung erforderlich (z.B. Pelletheizung, Schwedenofen). …
- … Dämmung: Eine gute Dämmung ist unabhängig von der gewählten Heizung wichtig, um den Energiebedarf zu minimieren. …
- … GeothermieNutzung der im Erdreich gespeicherten Wärme zur Heizung und Warmwasserbereitung. Es wird zwischen oberflächennaher Geothermie und Tiefengeothermie unterschieden. …
- … der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung mittels Kollektoren. Die erzeugte Wärme kann zur Heizung, Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung von Heizungsanlagen genutzt werden. Verwandte Begriffe: …
- … anderen Wärmeerzeugern erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher. …
- … PelletheizungEine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Holzpellets sind kleine, …
- … zylindrische Presslinge aus naturbelassenem Holz. Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, erneuerbare Energien. …
- … es zu Geothermie und Solarthermie?Alternativen sind z.B. Wärmepumpen (Luft-Wasser-Wärmepumpe), Pelletheizungen, Gasheizungen oder Ölheizungen. …
- … Ist eine Kombination aus Solarthermie und Pelletheizung sinnvoll?Ja, eine Kombination aus Solarthermie und Pelletheizung kann sinnvoll …
- … Solarthermie zur Beheizung: Wirtschaftlichkeit im Winter …
- … Solar für die Beheizung ... …
- … die Beheizung ist völliger Käse. Im Winter, gerade dann, wenn du die Wärme brauchst, ist das alles nicht so dolle mit der Ausnutzung. Dann noch nen Schwedenofen dazu und schon haste dein eigenes Kraftwerk. …
- … Wenn es wirklich in Richtung kfw 40 geht (Dämmstandard, nicht supipdupi-schöngerechnet) dann biste also im Passivhaus-Bereich, verkürzt also die berühmten 15 kW/m²/a, der …
- … Heizlastberechnung: Grundlage für effiziente Heizungsplanung …
- … Ausgangspunkt zu allen Fragen der Heizung sind stets die Heizlast, die erforderliche Leistung für die WW-Bereitung sowie …
- … Bei solarer Heizung ist zu bedenken, dass Angebot und Nachfrage grundsätzlich im krassen Gegensatz …
- … Passivhaus-Planung: Konzept erfordert Expertenwissen …
- … Michel, das was Ihr da vorhabt ist eine andere Nummer als eben mal nur 4 Wände und ein Dach druff. das kann auch nicht mal eben jeder Hinterhofhausbauer. Ein Passivhaus (oder auch fast dran!) ist ein Konzept, welches geplant …
- … Nein kein Solar. Bewußte Entscheidung. Dafür ein Kachelofen. Der tut im Winter auch noch bei Stromausfall. Auch dieser Punkte sollte beachtet werden. Ohne …
- … Strom geht keine Heizung. …
- … Leider braucht es im Winter eine andere Heizquelle; man kann den Mangel an Sonnenschein nicht …
- … es funktioniert seit 9 Jahren sehr gut und störungsfrei, auch im Winter macht die Sonne merklich etwas und finanziell ruiniert hat uns die …
- … Natürlich braucht die Heizung Strom, aber es ist kein Vergleich zur Stromrechnung eines Wärmepumpenbesitzers, und man könnte, wenn man wollte, die Solaranlage über ein Photovoltaikpanel betreiben. …
- … Energieberater: Benötigte Daten für Heizungsplanung …
- … die wir ihm nochnicth liefern können, da die Planung Aufgrund der Heizungswahl momentan etwas ins Stocken geraten ist. Kann uns jemand sagen, …
- … Geothermie vs. Solarthermie: Optimale Heizung für Ihr Einfamilienhaus in Bayern …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Heizungstechnik, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz, Sanitärtechnik …
- … Als Faustregel für einen 5-Personen-Haushalt mit zwei Bädern kann man von einem täglichen Warmwasserbedarf von ca. 200-300 Litern ausgehen. Die Solaranlage kann im Sommer einen Großteil des Warmwasserbedarfs decken, während im Winter die Fernwärme stärker beansprucht wird. …
- … den späteren Gebrauch zu speichern. Er wird häufig in Verbindung mit Heizungsanlagen oder Solaranlagen eingesetzt, um den Warmwasserbedarf eines Haushalts zu decken.Verwandte …
- … Kreislauf zu erwärmen. Die gewonnene Wärme kann zur Warmwasserbereitung oder zur Heizungsunterstützung genutzt werden.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarwärme, Sonnenkollektor …
- … der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach den gesetzlichen Mindestanforderungen.Verwandte Begriffe: KfW55, Passivhaus, Energieeffizienz …
- … PufferspeicherEin Pufferspeicher ist ein Wärmespeicher, der dazu dient, überschüssige …
- … zeitliche Diskrepanz zwischen Wärmeerzeugung und Wärmebedarf auszugleichen.Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher, Latentwärmespeicher …
- … Kann ich den Warmwasserspeicher auch für die Heizungsunterstützung nutzen?Ja, es gibt spezielle Pufferspeicher, die sowohl für die …
- … Warmwasserbereitung als auch für die Heizungsunterstützung geeignet sind. Diese Speicher verfügen über mehrere Anschlüsse für verschiedene Wärmequellen und -verbraucher. …
- … Was ist bei der Installation eines Warmwasserspeichers zu beachten?Bei der Installation eines Warmwasserspeichers sind die Herstellerangaben und die geltenden Vorschriften zu beachten. Der Speicher sollte an einem frostsicheren Ort aufgestellt und fachgerecht an die Wasser- und Heizungsleitungen angeschlossen werden. …
- … Hydraulischer Abgleich der HeizungsanlageSo optimieren Sie die Heizungsanlage für einen effizienten Betrieb. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- … Heizung, Pelletheizung, Energieeffizienz, Heizkosten, Installation …
- … unsere Baufirma hat uns bei unserem neugebauten kfW40 Haus mit niedertemperatur_Fußbodenheizung statt des vereibarten 15 kW-Brenners einen 20 kW Brenner eingebaut (wegen …
- … Nachteil entstände, im Gegenteil wäre nun ein größerer Puffer bei kalten Wintern vorhanden. …
- … anstelle eines 15 kW Brenners in Ihrem KfW40 Haus mit Niedertemperatur-Fußbodenheizung eingebaut wurde: …
- … erzeugen. Pelletbrenner werden oft als umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen angesehen.Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Biomasseheizung, Holzpellets …
- … Standard definiert den maximal zulässigen Energiebedarf des Hauses.Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Niedrigenergiehaus, Passivhaus …
- … Niedertemperatur-FußbodenheizungEine Fußbodenheizung, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet. …
- … Dies ermöglicht einen effizienteren Betrieb des Heizsystems.Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Fußbodenheizung, Heizkreisverteiler …
- … die Wärme zwischenzuspeichern und den Brenner seltener ein- und auszuschalten.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher …
- … Wie finde ich einen unabhängigen Heizungsfachmann für die Überprüfung?Suchen Sie nach einem Heizungsfachbetrieb, der …
- … nicht von der Baufirma beauftragt wurde und Erfahrung mit Pelletheizungen hat. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich die Qualifikationen des Fachmanns zeigen. …
- … Wie wirkt sich eine Fußbodenheizung auf die Wahl des Pelletbrenners aus?Eine Niedertemperatur-Fußbodenheizung benötigt …
- … Pelletheizung FörderungInformationen zu aktuellen Förderprogrammen für Pelletheizungen. …
- … die richtige Größe des Pufferspeichers für eine Pelletheizung bestimmt. …
- … Hydraulischer Abgleich FußbodenheizungSo optimieren Sie die Effizienz Ihrer Fußbodenheizung. …
- … Alternative HeizsystemeVergleich verschiedener Heizsysteme wie Wärmepumpen, Solarthermie und Gasheizungen. …
- … Pufferspeicher und genauer Heizungstyp …
- … z.B. 11 kW genommen, dann hätte man sich bei der Fußbodenheizung wohl auch noch gleich den Puffer schenken können. Damit würden dann …
- … Da die Fußbodenheizung (FBHAbk.) thermisch sehr träge ist, kann man den Kessel so programmieren …
- … (zumindest die besseren), dass er sozusagen die Fußbodenheizung (FBHAbk.) als Puffer nimmt. …
- … bin kein Heizungsfachmann.. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Wassertasche, Brennwert Gas, Solarthermie, Heizkosten, Effizienz, KFWAbk. 40, Heizsystem Vergleich, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage …
- … Heizung, Kaminofen, Solarthermie, Brennwerttechnik, Energieeffizienz …
- … Speicher (Thision 9) für unser KFWAbk. 40 Haus, 4 Personen Fußbodenheizung (FBHAbk.), LWRG, Fußbodenheizung (FBH), 180 m², ohne Keller. Ein Feuer …
- … Kaminofen mit Wassertasche in Kombination mit Solarthermie und einer Brennwert Gasheizung. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden aufzeigen …
- … nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. Die Solarthermie unterstützt die Warmwasserbereitung und kann die Heizung entlasten. Achten Sie auf einen Pufferspeicher (500 Liter in Ihrem Fall), …
- … Brennwert Gasheizung: Eine Brennwert Gasheizung ist eine bewährte Technologie mit hohem Wirkungsgrad. …
- … die laufenden Kosten für Pellets, Wartung und Schornsteinfeger. Bei der Gasheizung sind die Gaspreise und Wartungskosten relevant. …
- … mit Pellets (kleine, gepresste Holzstücke) beheizt wird. Er dient zur Raumheizung und kann auch über eine Wassertasche zur Heizungsunterstützung beitragen.Verwandte Begriffe: …
- … Heiztechnik, die die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad der Heizung zu erhöhen. Dabei wird das im Abgas enthaltene Wasser kondensiert und …
- … zur Wärmeerzeugung. Solarthermieanlagen wandeln Sonnenlicht in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden kann.Verwandte Begriffe: Solarkollektor, …
- … Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung …
- … WassertascheEin Bauteil in einem Kaminofen oder Heizkessel, das mit Wasser gefüllt ist. Die Wärme des Feuers wird an das Wasser abgegeben, das dann zur Heizungsunterstützung oder Warmwasserbereitung genutzt werden kann.Verwandte Begriffe: Heizkessel, Pufferspeicher, Heizkreislauf …
- … (z.B. Solarthermie, Kaminofen) zu sammeln und bei Bedarf wieder abzugeben.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Heizungspuffer, Schichtenspeicher …
- … Es verbraucht deutlich weniger Energie als ein Standardhaus.Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Niedrigenergiehaus, Passivhaus …
- … Verfügung zu stellen. Er wird häufig in Kombination mit Heizungsanlagen oder Solarthermieanlagen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Trinkwasserspeicher …
- … Was ist ein Pellet Kaminofen mit Wassertasche?Ein Pellet Kaminofen mit Wassertasche ist ein Kaminofen, der mit Pellets beheizt wird und einen Teil der erzeugten Wärme an einen Wasserkreislauf abgibt. Dieses Wasser kann dann zur Heizungsunterstützung oder Warmwasserbereitung genutzt werden. …
- … heizung?Eine Brennwert Gasheizung ist eine Heizungsanlage, die die Wärme, …
- … Sonnenenergie nutzt, um Wärme zu erzeugen. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme verwendet werden. …
- … Wie hoch sind die Wartungskosten für eine Brennwert Gasheizung?Die Wartungskosten für eine Brennwert Gasheizung hängen vom Modell und …
- … Förderung von PelletheizungenInformationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für Pelletheizungen. …
- … Optimierung der HeizungsanlageTipps und Tricks zur Optimierung der Heizungsanlage für mehr Effizienz …
- … gewissen Eigenheiten. Ein Pelletkaminofen kann kein vollwertiger Ersatz für eine Gasheizung sein. In der Regel läuft der Ofen problemlos, aber es gibt …
- … Da muss dann der Bewohner eingreifen. Der Ofen wird in den Wintermonaten wöchentlich gereinigt. Die Scheibe ist natürlich keine Fensterscheibe und wird …
- … in dem Getriebemotor ist hart geworden und musste erneuert werden. Diesen Winter ist der Lüftermotor lauter geworden. Hier müssen in der nächsten Zeit …
- … etwas selber machen können. Wer nur einen Ersatz für eine Gasheizung haben möchte und bei jedem Problemchen den Heizungsbauer rufen, werden …
- … Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsgruppe (Trinkwasser und Heizungswasser) 500 …
- … für Solar und Heizungsmischer 500 …
- … minus der aktueller Förderung der BAFA. Die Montage wurde als Komplettpaket einschließlich Abwasser und Fußbodenheizung angeboten und kann nicht einzeln beziffert werden. …
- … Pelletkaminofen für den Sommerbetrieb die Solaranlage zusätzliche kommt, diese aber zur Heizungsunterstützung ausgelegt wurde, ist eine direkter Vergleich mit der Gasheizung …
- … Zum Vergleich hier die Kostenaufstellung unseres Heizungskonzepts (Anlage ebenfalls 2003 angeschafft) …
- … Entscheidungshilfe: Wodtke Ivo.tec – Solar vs. Gasheizung …
- … Jahren die Kombination Wodtke ivo. tec mit 11 m² Solar mit Heizungsunterstützung und 750 l Speicher. Den Kernsatz der oben stehenden Aussage …
- … Wer nur einen Ersatz für eine Gasheizung haben möchte und bei jedem Problemchen den Heizungsbauer rufen, werden mit solch einem Ofen nicht glücklich. kann …
- … so hoch wie oben beschrieben, z.B. machen wir den Ofen im Winter nur ca. ein mal im Monat sauber, nicht ein mal pro …
- … Unsere Alternative damals war eine Gasheizung und ein Kaminofen. Ein Entscheidungskriterium war, dass der ausgesuchte Kaminofen reichlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … Solaranlage, Holzofen, Pufferspeicher, Heizungsanlage, Reihenfolge, Installation, Brauchwasser, Heizungsunterstützung, erneuerbare Energien, Altbau …
- … Heizungstechnik, …
- … Solarenergie, Erneuerbare Energien, Heizungsplanung …
- … wir planen eine Verbesserung unserer Heizungsanlage. In das Bestehende System (Gasentralheizung) sollen Pufferspeicher, …
- … m² Solaranlage und ein wasserführender Scheitholzofen eingebunden werden, um sowohl die Heizung zu unterstützen als auch das Brauchwasser zu erwärmen. …
- … Solaranlage und wasserführendem Holzofen als sinnvolle Ergänzung zu einer bestehenden Gaszentralheizung, um sowohl Heizung als auch Brauchwasser zu unterstützen. …
- … Solaranlagen oder Holzöfen erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und zeitversetzt zu nutzen.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
- … zur Heizungsunterstützung und Brauchwassererwärmung genutzt werden kann. Sie besteht aus Solarkollektoren, einem Pufferspeicher und einer Steuerung.Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Sonnenkollektor …
- … Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal zu dimensionieren. Sie berücksichtigt Faktoren wie Gebäudegröße, Dämmstandard …
- … Heizungsunterstützung …
- … Die Heizungsunterstützung bezeichnet die Nutzung erneuerbarer Energien oder anderer Wärmequellen, um …
- … die konventionelle Heizungsanlage zu entlasten und den Energieverbrauch zu senken.Verwandte Begriffe: Solarthermie, Holzheizung, Wärmepumpe …
- … und Holzofen?Die Kombination ermöglicht eine effiziente Nutzung erneuerbarer Energien zur Heizungsunterstützung und Brauchwassererwärmung, wodurch die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduziert und …
- … von Bund, Ländern und Kommunen für den Einsatz erneuerbarer Energien im Heizungsbereich. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen bei der BAFA …
- … Anlage?Die Steuerung regelt das Zusammenspiel von Solaranlage, Holzofen und Gasheizung, um den Pufferspeicher optimal zu laden und den Wärmebedarf des Hauses …
- … ist, dass die Kollektoren noch Leistung bringen wenn das Haus schon Heizung braucht? …
- … Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke …
- … Bei Stückholzöfen, die ernsthaft zur Heizung beitragen sollen, sollte man das Problem der Brennholzlogistik (und eventuell Aufbereitung) …
- … Solarleistung vs. Heizwärmebedarf: Optimierung im Winter …
- … Im Winter- (Heiz-) Betrieb ist der Ofen auf jeden Fall die bessere Ergänzungs …
- … heizung. Klar, muss mit Arbeit fürs Holzmachen und schleppen bezahlt werden, besser …
- … Trotzdem keine große Solaranlage als wesentlichen Heizungsbestandteil kaufen, siehe oben! …
- … Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke …
- … ... aber unsere Anlage macht auch im Winter bei Sonne sehr merklich etwas. Das dürfte aber z.B. für Nebelgebiete …
- … zuzüglich Strom für Pumpen und Steuerung, für 1 Jahr Warmwasser und Heizung, Bausubstanz von 1840, find' ich bei dem Winter für einen 6-Personen-Haushalt …
- … von meiner Warte aus geschrieben, ich baue normalerweise Energiesparhäuser, KfW bis Passivhaus und da habe ich halt oft den Fall, dass ich keine …
- … und bei uns im Norden gibt es eher selten die strahlenden Winter, sondern mehr die Grauen Nassen wo wenig kommt, irgendwie die Nebeloption …
- … Solaranlage & Holzofen im Altbau: Optimale Kombination für Heizungsunterstützung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
- … Zentralheizungsherd: Fachmann für Neubau gesucht …
- … Experten für Zentralheizungsherd im Neubau gesucht? Installation, Regelung & Fehlerbehebung. Jetzt Fachmann …
- … Zentralheizungsherd, Neubau, Installation, Regelung, Fehlerbehebung, Holzheizung, Puffer, Fußbodenheizung, Heizungsbauer …
- … Heizungstechnik, Neubau, Installation, Regelungstechnik, …
- … Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht …
- … wir suchen einen FACHMANN/Frau für den Bereich Alleinheizung mit Holz über einen Zentralheizungskochherd. …
- … Neubau- kein Passivhaus- und haben dieses über einen Wamsler Zentralheizungskochherd K 148 in Verbindung mit einem Puffer und einer Fußboden …
- … heizung geheizt. Allerdings OHNE Regelung, da diese noch nicht fertig gestellt war, …
- … kaum warm werden. Zudem wurde festgestllt, das die Rücklaufanhebung durch den Heizungsbauer falsch eingebaut worden ist. Dieser hat nun nachgebessert, aber die …
- … Neubau einen Fachmann für die Installation und Regelung eines Wamsler Zentralheizungskochherds K 148 in Verbindung mit einem Puffer und einer Fußboden …
- … heizung suchen. Da es sich um eine komplexe Anlage handelt, ist die …
- … Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsbauer mit Erfahrung in Holzheizungen und Pufferspeichern zu beauftragen. Dieser sollte sich mit der …
- … ZentralheizungsherdEin Zentralheizungsherd ist ein Herd, der nicht nur zum …
- … kann. Er wird mit Holz befeuert und ist an das zentrale Heizungssystem des Hauses angeschlossen.Verwandte Begriffe: Holzheizung, Festbrennstoffkessel, Kombikessel …
- … Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er wird in Heizungsanlagen eingesetzt, um überschüssige Wärme aufzunehmen und bei Bedarf wieder abzugeben. …
- … Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung der erzeugten Wärme.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
- … FußbodenheizungEine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter …
- … den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung …
- … HeizungsbauerEin Heizungsbauer ist ein …
- … Handwerker, der Heizungsanlagen installiert, wartet und repariert. Er ist Experte für alle Fragen rund um Heizungstechnik und Energieeffizienz.Verwandte Begriffe: Anlagenmechaniker, Sanitärinstallateur, Klimatechniker …
- … alle technischen Maßnahmen, die dazu dienen, eine Heizungsanlage optimal zu steuern und zu regeln. Dies umfasst die Einstellung der Vorlauftemperatur, die Steuerung der Heizkreispumpe und die Anpassung der Heizzeiten.Verwandte Begriffe: Steuerungstechnik, Automatisierungstechnik, Gebäudeautomation …
- … HolzheizungEine Holzheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Holz …
- … als Brennstoff betrieben wird. Es gibt verschiedene Arten von Holzheizungen, wie z.B. Scheitholzheizungen, Pelletheizungen und Hackschnitzelheizungen.Verwandte Begriffe: Biomasse …
- … heizung, Festbrennstoffheizung, regenerative Heizung …
- … Welche Vorteile bietet ein Pufferspeicher in Verbindung mit einem Zentralheizungsherd?Ein Pufferspeicher speichert die überschüssige Wärme, die vom Zentralheizung …
- … heizungen?Fragen Sie bei Ihrem Schornsteinfeger nach Empfehlungen oder suchen Sie …
- … online nach Heizungsbauern in Ihrer Region, die sich auf Holzheizungen spezialisiert haben. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. …
- … die typischen Fehlerquellen bei der Installation eines Zentralheizungsherds?Typische Fehlerquellen sind eine falsche Dimensionierung der Anlage, eine unsachgemäße Installation der Komponenten, eine fehlerhafte Regelung und eine unzureichende Rücklaufanhebung. …
- … Wie oft muss ein Zentralheizungsherd gewartet werden?Ein Zentralheizungsherd sollte mindestens einmal …
- … Welche Holzarten eignen sich am besten für einen Zentralheizungsherd?Harthölzer wie Buche, Eiche und Esche haben einen hohen Heizwert …
- … Was ist bei der Lagerung von Holz für einen Zentralheizungsherd zu beachten?Das Holz sollte trocken gelagert werden, idealerweise unter …
- … Kann ich einen Zentralheizungsherd auch mit anderen Heizsystemen kombinieren?Ja, ein Zentralheizungsherd …
- … kann problemlos mit anderen Heizsystemen wie einer Öl- oder Gasheizung kombiniert werden. In diesem Fall übernimmt der Zentralheizungsherd die Grundlast und die andere Heizung springt bei Bedarf …
- … PufferspeichernDie richtige Größe des Pufferspeichers ist entscheidend für die Effizienz der Heizungsanlage. …
- … Förderprogramme für HolzheizungenEs gibt verschiedene Förderprogramme, die den …
- … Einbau von Holzheizungen finanziell unterstützen. …
- … Sicherheitsaspekte bei HolzheizungenDer Betrieb einer Holzheizung erfordert die Einhaltung bestimmter Sicherheitsvorschriften. …
- … Arten von Holzheizungen mit verschiedenen Vor- und Nachteilen. …
- … Optimierung der Verbrennung bei HolzheizungenEine optimale Verbrennung sorgt für geringe Emissionen und einen hohen …
- … Heizungsherd Neubau: Fachmann-Suche – Region Dortmund/Hagen …
- … Zentralheizungsherd: Entfernung zu Dortmund – Anfrage abgelehnt …
- … Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation finden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
- … Calimax Twist, Pelletkaminofen, Erfahrungen, Wohnbereich, Geruch, Lautstärke, Reinigung, Probleme, Praxisberichte, Pelletheizung, KW40 Haus …
- … Heizung, Kaminofen, Pelletheizung, Wohnen, Energieeffizienz …
- … im Wohnbereich (Esszimmer-Wohnzimmer) aufstellen. Nun bin ich leider durch einen anderen Heizungsberater etwas verunsichert worden. Dieser meinte, dass er diesen od. auch …
- … bietet eine automatische Beschickung und eine effiziente Verbrennung.Verwandte Begriffe: Kaminofen, Pelletheizung, Holzpellets …
- … dient zur Optimierung des Heizbetriebs und zur Nutzung erneuerbarer Energien.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Heizungspuffer, Solarspeicher …
- … eines vergleichbaren Neubaus nach EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) benötigt.Verwandte Begriffe: Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz …
- … SolaranlageEine Anlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme oder Strom. Sie kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder Stromerzeugung eingesetzt werden.Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Solarkollektor …
- … effiziente Verbrennung ist wichtig für die Umwelt und den Wirkungsgrad der Heizung.Verwandte Begriffe: Feuerung, Oxidation, Emissionen …
- … Förderprogramme für Pelletheizungen: So sparen Sie KostenInformationen zu aktuellen Förderprogrammen für Pelletheizung …
- … Ein Bekannter hat in seinem Passivhaus ein Gerät einer anderen Marke stehen. Das läuft zugegebenermaßen Aufgrund des …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen trocken betreiben? Risiken, Alternativen & Machbarkeit
- … wasserführender Kaminofen, Kaminofen, trocken betreiben, Heizung, Installation, Sicherheit, Risiken, Alternativen …
- … Heizung, Kaminofen, Installation, Sicherheit, Energieeffizienz …
- … haben wir allerdings keine (!) Möglichkeit, den Ofen an die Heizung anzuschließen. …
- … Heizung zu betreiben oder ist der dafür nicht geeignet? …
- … Teil der erzeugten Wärme in einen Wasserkreislauf abzugeben, der dann zur Heizungsunterstützung oder Warmwasserbereitung genutzt wird. …
- … der einen Teil der erzeugten Wärme an einen Wasserkreislauf abgibt, um Heizung und Warmwasser zu unterstützen.Verwandte Begriffe: Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Pufferspeicher. …
- … HeizungsfachbetriebEin Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat.Verwandte Begriffe: Heizungsinstallateur, Sanitärinstallateur, Anlagenmechaniker. …
- … isolierter Behälter, der Wärme speichert, um sie bei Bedarf abzugeben.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher. …
- … Frage: Kann ich einen wasserführenden Kaminofen auch in einem Passivhaus betreiben?Antwort: Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber es muss sichergestellt …
- … einen Teil der erzeugten Wärme an einen Wasserkreislauf ab, der zur Heizungsunterstützung oder Warmwasserbereitung genutzt wird. Ein nicht-wasserführender Kaminofen gibt die Wärme …
- … warmwasserführende Heizgeräte sollten grundsätzlich NICHT ohne Heizungsanschluss betrieben werden. Dies kann zu einer Zerstörung des Heizgerätes führen. …
- … Also: Warten bis der Heizungsanschluss erfolgt ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … Pellets, Lüftung, Solar: Optimale Heizung? …
- … Pellets, Lüftungsheizung, Solar für 3-Liter-Haus: Welche Heizung wählen? Erfahrungen austauschen & …
- … Pellets, Lüftungsheizung, Solar, 3-Liter-Haus, Heizung, Heizungsanlage, EFHAbk., Brauchwassererwärmung, Lüftung, WRG …
- … Heizungstechnik, Solarenergie, Lüftungstechnik, Energieeffizienz, …
- … Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen? …
- … hallo! ich werde hier mit jedem Eintrag den ich durchlese unsicherer und dümmer. wir planen ein EFHAbk.-3 Liter Haus (ca. 140 m² + Nutzkeller) und ich habe lange Zeit in Foren verbrecht um mich über die beste (gibt es die überhaupt?) Heizungsanlage zu informieren. schlußendlich sind wir nun bei einer Pellet …
- … heizung gelandet (vor allem wegen der kosten). als alternative stände eine Lüftungs …
- … heizung mit WRG zur Auswahl. da hier und in anderen Foren allerdings …
- … auf eine positive Meinung zu dieser Art Heizung (ist es überhaupt eine?) 15 schlichtweg negative Meinungen kommen (heizen mit Strom zu teuer, uneffektiv, träge, etc.) habe ich davon Abstand genommen, wenngleich ich mich vor Ort bei einer Familie die so ein System betreibt, von der funktionalität überzeugen konnte. aber sei es drum: es wird jetzt halt eine Pelletheizung die bei entsprechenden finanzrahmen noch um eine Solaranlage zur Brauchwassererwärmung …
- … Ich verstehe Ihre Unsicherheit bei der Wahl der richtigen Heizungsanlage. Ein 3-Liter-Haus stellt besondere Anforderungen an die Effizienz und das …
- … Pelletheizung: Eine Pelletheizung in Kombination mit Solarthermie zur Brauchwassererwärmung kann eine sinnvolle Option sein, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren und Heizkosten zu sparen. Achten Sie auf einen Pufferspeicher, um die Wärme optimal zu nutzen. …
- … Lüftungsheizung mit Wärmerückgewinnung (WRG): Eine Lüftungsheizung mit WRG kann die …
- … Heizleistung oft begrenzt, sodass sie in kalten Perioden durch eine Zusatzheizung (z.B. die Pelletheizung) unterstützt werden muss. …
- … PelletheizungEine Pelletheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben …
- … wird, wie die Bäume während ihres Wachstums aufgenommen haben.Verwandte Begriffe: Holzheizung, Biomasseheizung, Festbrennstoffkessel …
- … LüftungsheizungEine Lüftungsheizung ist ein …
- … Häusern eingesetzt, um Wärmeverluste zu minimieren.Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung, Zuluftheizung …
- … der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Solarthermische Anlagen werden hauptsächlich zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung, Heizungsanlage …
- … nur 3 Liter Heizöl pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr benötigt.Verwandte Begriffe: Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Effizienzhaus …
- … die erzeugte Wärme zeitversetzt zu nutzen und so den Wirkungsgrad der Heizungsanlage zu erhöhen.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
- … Welche Vorteile bietet eine Pelletheizung in einem 3-Liter-Haus?Eine Pelletheizung nutzt einen nachwachsenden Rohstoff und …
- … Wie funktioniert eine Lüftungsheizung mit Wärmerückgewinnung (WRG)?Eine Lüftungsheizung mit WRG saugt verbrauchte Luft …
- … Behälter, der Wärme speichert. Er ermöglicht es, die von der Pelletheizung oder Solarthermie erzeugte Wärme zeitversetzt zu nutzen und so den Wirkungsgrad …
- … kann einen erheblichen Teil des Warmwasserbedarfs decken und so die Pelletheizung entlasten. Dies spart Heizkosten und reduziert den CO2-Ausstoß. …
- … senken?Ja, der selbst erzeugte Strom kann für den Betrieb der Heizungsanlage, der Lüftungsanlage und anderer Geräte genutzt werden. Dies reduziert den …
- … Heizsysteme für NeubautenVor- und Nachteile von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen im Vergleich. …
- … Optimierung der Heizungsanlage für ein PassivhausWelche Heizsysteme sind besonders geeignet und wie können sie optimal …
- … Pelletheizung: Erfahrungen im Holzständerbau ohne Lüftung …
- … Pelletheizung, ohne Solar, aber mit der Möglichkeit nachzurüsten (gäbe die Steuerung her). …
- … trockene, stickige Luft und auch kein Schimmel. ich denke mit Pelletheizung und LA mit WRG sind wir jetzt gut ausgestattet. Cobe …
- … Pellets, Lüftung, Solar: Optimale Heizung für 3-Liter-Haus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im 3-Liter-Haus: SolvisLino 102 vs. Pellematic Mini, Pufferspeicher nötig?
- … Pelletheizung im 3-Liter-Haus: SolvisLino vs. Pellematic …
- … Pelletheizung, 3-Liter-Haus, SolvisLino 102, Pellematic Mini, Pufferspeicher, Heizleistung …
- … Heizungstechnik, …
- … Pelletheizung im 3-Liter-Haus: SolvisLino 102 vs. Pellematic Mini, Pufferspeicher nötig? …
- … wir werden voraussichtlich Anfang 2006 ein 3 Liter Haus (Wohnfläche ca. 120 m²) errichten. Als Heizung haben wir uns eine Pelletheizung vorgestellt. Nun sind wir …
- … könnte. Ein Pufferspeicher kann sinnvoll sein, um die Effizienz der Pelletheizung zu erhöhen und die Wärmeversorgung zu optimieren. Zudem könnte eine Kombination …
- … PelletheizungEine Heizungsart, die Holzpellets als Brennstoff nutzt. Sie ist umweltfreundlich …
- … und effizient.Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzpellets, Brennwerttechnik3-Liter-HausEin Gebäude, das pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr nur drei Liter Heizöl oder eine entsprechende Energiemenge benötigt.Verwandte Begriffe: Passivhaus, Niedrigenergiehaus, EnergieeffizienzPufferspeicherEin Wärmespeicher, der überschüssige Wärme aufnimmt und …
- … bei Bedarf abgibt, um die Effizienz der Heizung zu erhöhen.Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Heizkreislauf, EnergieeffizienzSolaranlageEine Anlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme oder Strom, …
- … Liter Heizöl oder eine entsprechende Energiemenge benötigt.Welche Vorteile bietet eine Pelletheizung?Pelletheizungen sind umweltfreundlich, da sie nachwachsende Rohstoffe nutzen. Sie …
- … Wärme und gibt sie bei Bedarf ab, was die Effizienz der Heizung erhöht und den Brennstoffverbrauch senkt.Wie funktioniert eine Solaranlage in Kombination mit …
- … einer Pelletheizung?Eine Solaranlage kann die Pelletheizung unterstützen, indem sie an sonnigen Tagen Wärme liefert, was den Pelletverbrauch reduziert.Was ist der Unterschied zwischen SolvisLino 102 und Pellematic Mini?Der Hauptunterschied liegt im Leistungsbereich und den spezifischen technischen Eigenschaften der Geräte. Beide sind für unterschiedliche Heizbedarfe konzipiert. …
- … Vorteile von PelletheizungenErfahren Sie mehr über die umweltfreundlichen und kostensparenden Aspekte von …
- … Pelletheizungen.Effizienz von 3-Liter-HäusernWie 3-Liter-Häuser zur Reduzierung des Energieverbrauchs beitragen.Integration von SolaranlagenWie Solaranlagen die Effizienz von Heizsystemen steigern können.Vergleich von HeizsystemenUnterschiede zwischen verschiedenen Heizsystemen und ihre Vor- und Nachteile.Wartung von PelletheizungenTipps zur Pflege und Wartung von Pelletheizungen für …
- … Pelletheizung: Solar weglassen – Investitionskosten senken …
- … Solaranlage: 4 m² Kollektor – Sinnvolle Ergänzung zur Pelletheizung …
- … auch noch meinen Pelletofen anschmeißen zu müssen, kälter wird es im Heizungsraum dadurch auch nicht. …
- … Pelletheizung mit Solar: 4 m² Kollektor – Autarkie von April bis Oktober …
- … (stinknormale Flachkollektoren Indachmontage) und 300 l Speicher im Keller - keine Heizungsunterstützung. Ab April bis Anfang Oktober habe ich kein Gas verbraucht. …
- … über die Fernsteuerung auf Aus geschaltet. Aber gerade bei der Pelletheizung könnte sich die Kombination doch auch lohnen. Mehrkosten waren damals gerade …
- … Pelletheizung & Solar: Hoher Solarertrag – Auch an Übergangstagen …
- … (nachts 5 Grad, tags 12 Grad, dabei sonnig) springt die Pelletheizung gar nicht an, obwohl WW gebraucht wird und nachts die Fußboden …
- … heizung (FBHAbk.) den Puffer (800 l) etwas beansprucht. Dabei gibt es erstaunlich …
- … An Schlechtwettertagen springt die Heizung 1-2 mal am Tag eher halbherzig an, es liegt dann nachher ein kümmerliches Häuflein Asche mit sogar ein paar nur halb verbrannten Pellets in der Ascheschublade. Teillastbetrieb am untersten Limit eben. …
- … Pelletheizung im 3-Liter-Haus: SolvisLino vs. Pellematic Mini mit Solarunterstützung …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Passivhaus, Wärmespeicher, Heizung, Winter" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Passivhaus, Wärmespeicher, Heizung, Winter" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Passivhaus, Wärmespeicher, Heizung, Winter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Passivhaus, Wärmespeicher, Heizung, Winter" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Passivhaus Heizung: Wärmespeicher im Winter nutzen – Machbarkeit, Dimensionierung & Kosten?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Wärmespeicher im Passivhaus: Machbarkeit?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Passivhaus, Wärmespeicher, Heizung, Winter, Dimensionierung, Kosten, Machbarkeit, solare Wärmegewinnung, Fußbodenheizung
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!