Zweiter Fußpunkt bei Verblendmauerwerk: Aufbau, Abdichtung & Risiken?
BAU-Forum: Außenwände und Fassaden
Zweiter Fußpunkt bei Verblendmauerwerk: Aufbau, Abdichtung & Risiken?
Bei uns auf der Baustelle gibt es heftige Diskussionen um den Zweiten Fußpunkt.
Es geht um den Punkt wo die Verblendung auf den Kellerwänden aufliegt.
Normaler weise schaut der Fußpunkt ja so aus:
Z förmige Isolierung auf den Fußpunkt, ca. 30 cm Styrodur, dann die Wärmedämmung, im Spritzwasser Bereich dann noch die Mauerfolie. In der ersten Schicht natürlich die Entwässerungsöffnungen, und Lüftungsöffnungen.
So wird das von uns ausgeführt, und ist meiner Meinung nach genau nach DINAbk. 1053.
Nun will mir einer erzählen, ich muss einen Zweiten Fußpunkt ca. 40 bis 50 cm über Erdreich anordnen. Mit Bitumen Bahn L-Förmig.
Also auf dem Verblender aufliegend, und dann 20 cm die Wand hoch. Darauf dann weiter mit der Kerndämmung.
Ich halte diesen Zweiten Fußpunkt für absolut überflüssig, ja sogar für schädlich. Die Wasserfürende Ebene wird nun nach oben verlegt, in den Wohnbereich, normaler weise liegt der ja im Bereich der KG Decke, die Kerndämmung steht nun eventuell im Wasser, weil sie direkt auf den Zweiten Fußpunkt liegt.
Mich würde nun interessieren wie Ihr darüber denkt, und vor allen Dingen, ist der Zweite Fußpunkt von der DIN 1053 gefordert?
T. K
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Mauerwerk führen.
🔴 Kritisch: Bei Anzeichen von Feuchtigkeit oder Ausblühungen sollte umgehend ein Bausachverständiger hinzugezogen werden.
GoogleAI-Analyse
Der zweite Fußpunkt bei Verblendmauerwerk ist der Bereich, in dem die Verblendung auf der Kellerwand oder einem anderen tragenden Bauteil aufliegt. Eine korrekte Ausführung ist entscheidend, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. 🔴 Fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und damit zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Ich empfehle folgenden Aufbau:
- Abdichtung: Eine Z-förmige Isolierung oder Mauerfolie dient als Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
- Wärmedämmung: Styrodur oder andere geeignete Dämmstoffe minimieren Wärmebrücken.
- Entwässerung: Entwässerungsöffnungen und Lüftungsöffnungen in der Verblendung ermöglichen den Abtransport von Feuchtigkeit.
- Hinterlüftung: Eine Hinterlüftungsebene zwischen Verblendung und Kerndämmung trägt zur Trocknung bei.
🔴 Gefahr: Wenn der zweite Fußpunkt nicht fachgerecht abgedichtet ist, kann Spritzwasser eindringen und zu Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau des zweiten Fußpunktes von einem Fachmann prüfen und dokumentieren, um spätere Schäden zu vermeiden.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Verblendmauerwerk
- Eine nicht-tragende Mauerschale, die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Sie dient dem Schutz und der optischen Gestaltung der Fassade.
Verwandte Begriffe: Fassade, Klinker, Sichtmauerwerk - Zweiter Fußpunkt
- Der Bereich, in dem die Verblendung auf der Kellerwand oder einem anderen tragenden Bauteil aufliegt. Er ist kritisch für die Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Sockel, Fundament, Abdichtung - Mauerfolie
- Eine Folie, die als Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Horizontalsperre, Feuchtigkeitssperre - Entwässerungsöffnungen
- Öffnungen in der Verblendung, die eingedrungenes Wasser ableiten.
Verwandte Begriffe: Wasserablauf, Dränage, Sickeröffnung - Hinterlüftung
- Eine Luftschicht zwischen Verblendung und Kerndämmung, die für eine Luftzirkulation sorgt und das Mauerwerk trocknet.
Verwandte Begriffe: Luftschicht, Ventilation, Belüftung - Kerndämmung
- Die Dämmung, die zwischen der Verblendung und dem tragenden Mauerwerk eingebracht wird.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Innendämmung, Außendämmung - Bitumenbahn
- Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz vor Feuchtigkeit eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtung, Isolierung
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist der zweite Fußpunkt bei Verblendmauerwerk?
Der zweite Fußpunkt ist der Bereich, in dem die Verblendung auf der Kellerwand oder einem anderen tragenden Bauteil aufliegt. Er ist kritisch für die Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit und Spritzwasser. - Warum ist die Abdichtung des zweiten Fußpunktes so wichtig?
Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk, was zu Schimmelbildung, Frostschäden und Bauschäden führen kann. - Welche Materialien werden zur Abdichtung des zweiten Fußpunktes verwendet?
Typische Materialien sind Z-förmige Isolierungen, Mauerfolien und Bitumenbahnen. Die Auswahl hängt von den spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen ab. - Wie funktioniert die Entwässerung und Hinterlüftung bei Verblendmauerwerk?
Entwässerungsöffnungen leiten eingedrungenes Wasser ab, während die Hinterlüftungsebene für eine Luftzirkulation sorgt, die das Mauerwerk trocknet. - Was ist Kerndämmung und welche Rolle spielt sie?
Kerndämmung ist die Dämmung, die zwischen der Verblendung und dem tragenden Mauerwerk eingebracht wird. Sie verbessert die Wärmedämmung und reduziert den Energieverbrauch. - Wie erkenne ich, ob der zweite Fußpunkt richtig ausgeführt wurde?
Eine fachgerechte Ausführung zeichnet sich durch eine sorgfältige Abdichtung, eine funktionierende Entwässerung und Hinterlüftung sowie die Verwendung geeigneter Materialien aus. - Was sind typische Fehler bei der Ausführung des zweiten Fußpunktes?
Typische Fehler sind fehlende oder mangelhafte Abdichtung, unzureichende Entwässerung und Hinterlüftung sowie die Verwendung ungeeigneter Materialien. - Was kann ich tun, wenn ich Feuchtigkeitsschäden am zweiten Fußpunkt feststelle?
Bei Feuchtigkeitsschäden sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
🔗 Verwandte Themen
- Kellerabdichtung
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Fassadendämmung
Verschiedene Dämmmethoden für Fassaden und ihre Vor- und Nachteile. - Schimmelbildung im Haus
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall. - Horizontalsperre
Techniken zur Verhinderung aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk. - Dränagesysteme
Systeme zur Ableitung von Wasser im Erdreich rund um Gebäude.
-
Verblendmauerwerk: Skizze zur Fußpunkt-Diskussion benötigt
Bilder sagen mehr als Worte
Sorry, but I can't follow you. Vielleicht habe Sie ja die Möglichkeit uns Skizzen zu Ihrer Beschreibung zukommen zu lassen, dann wird es etwas verständlicher. -
Zweiter Fußpunkt: Nutzen der 2. Folie bei Verblendung?
hört sich
gut an, der Aufbau.
Was aber soll die 2. Folie bei 40-50 cm quer durch die Luft- / Dämmebene bringen?
Das würde ja bedeuten, dass die Entwässerungs- / Lüftungsöffnungen hier auch noch einmal angeordent werden müssten. Würde mich interessieren wo das so gefordert wird! -
Fußpunkt-Ausbildung: Details zu Konstruktion erforderlich!
Auch möglich
Unter bestimmten konstruktiven Bedingungen ist eine derartige Ausbildung des Fußpunktes notwendig. Deshalb bitte mehr Details!
IBS -
Abdichtung Fußpunkt: Z-Folie als oberste Sperre korrekt?
wie sonst
Die "Z-Folie" ist nach meinem Kenntnisstand die oberste Sperre vom Fußpunktbereich.
Reicht der Fußpunkt "in den Boden", muss dieser Bereich natürlich hinter der Vormauerschale zwischen Horizontal- und Z-Sperre abgedichtet sein.
Dann sind die Entwässerungs- / Entlüftungsöffnungen aber trotzdem in den beiden Schichten direkt über der Z-Sperre und nicht darunter.
Liege ich da verkehrt mit? -
Zweiter Fußpunkt: DIN 1053 Bild 10 als Referenz ausreichend?
Zweiter Fußpunkt bei Verblendung
Es gibt keine bestimmten konstruktiven Bedingungen. Alles ist ganz normal ausgelegt. Als Skizze kann man die Skizze in der DINAbk. 1053 nehmen, Bild 10. Unser Aufbau schaut genau so aus, nur ist unsere Z-Isolierung ist aus Schweißbahn, und wird 60 cm hochgeführt. Die Verblender reichen auch nur 10 cm in den Boden.
Jetzt noch einen zweiten Fußpunkt 40 bis 50 cm höher anlegen ist doch meines Erachtens Quatsch, und weggeworfenes Geld.
Es gibt ja einen Fall, da ist der Zweite Fußpunkt dringend erforderlich.
Wenn der Verblender ein KS Stein ist, und unterhalb des Erdreiches anfängt, muss der KS Stein geschützt werden. Das machen wir mit einer Selbstklebenden Bitumenfolie. Dadurch sind aber die Entwässerungsöffnungen ebenfalls zu, es kann kein Wasser mehr abfließen. In diesem Fall ist ein Zweiter Fußpunkt oberhalb des Geländes mit Entwässerungsöffnungen angesagt.
Von euch würde ich sehr gerne wissen, ob ein Zweiter Fußpunkt von der DIN gefordert wird?
Macht es Sinn einen Zweiten Fußpunkt vorzusehen, auch wenn es nicht in der DIN verlangt wird?
Für mich ist der zweite Fußpunkt in den Normal Fällen überflüssig, und nicht gefordert.
T. K -
Funktionsfähige Bauleistung: Anpassung des Fußpunktes nötig?
Gefordert
ist eine funktionsfähige Bauleistung, wenn dazu eine Änderung des Standardfußpunktes notwendig ist gehört es zur Bauleistung.
Wenn die unteren 2-3 Schichten der Vormauerschale im Erdreich liegen, dann muss die Z-Sperre in der Vormaerschale entsprechend "höher" angesetzt werden und der darunterliegende Teil zusätzlich abgedichtet werden, analog zum u.a. Link. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zweiter Fußpunkt bei Verblendmauerwerk: Aufbau, Abdichtung & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Ausführung eines zweiten Fußpunktes bei Verblendmauerwerk, insbesondere im Hinblick auf Abdichtung, Entwässerung und die Einhaltung von DINAbk.-Normen. Es wird hinterfragt, ob zusätzliche Maßnahmen über den Standardaufbau hinaus erforderlich sind und welchen Nutzen diese bringen. Die korrekte Ausführung der Z-Folie und die Anordnung von Entwässerungsöffnungen sind zentrale Punkte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Anordnung und Abdichtung des Fußpunktes ist entscheidend, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Details zur Konstruktion sind wichtig, wie im Beitrag Fußpunkt-Ausbildung: Details zu Konstruktion erforderlich! betont wird.
✅ Zusatzinfo: Als Referenz für den Standardaufbau kann die Skizze in der DIN 1053, Bild 10 dienen, wie im Beitrag Zweiter Fußpunkt: DIN 1053 Bild 10 als Referenz ausreichend? erwähnt wird. Allerdings muss geprüft werden, ob die dort dargestellte Ausführung für den jeweiligen Anwendungsfall ausreichend ist.
🔴 Risiko: Ein falsch ausgeführter oder unnötiger zweiter Fußpunkt kann zu zusätzlichen Kosten führen, ohne einen Mehrwert zu bieten. Es ist wichtig, die Notwendigkeit im Einzelfall zu prüfen und die Ausführung fachgerecht durchzuführen. Die korrekte Abdichtung der Kellerwand und die Entwässerung sind essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ausführung des Fußpunktes ist auf die korrekte Anordnung der Z-Folie und die Entwässerungsöffnungen zu achten. Gegebenenfalls muss die Höhe der Z-Sperre angepasst werden, wenn die unteren Schichten der Vormauerschale im Erdreich liegen, wie im Beitrag Funktionsfähige Bauleistung: Anpassung des Fußpunktes nötig? erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit eines zweiten Fußpunktes im Vorfeld mit einem Fachmann ab und lassen Sie sich die Ausführung detailliert erklären. Achten Sie auf die korrekte Abdichtung und Entwässerung, um spätere Schäden zu vermeiden. Eine Skizze kann helfen, die Details der Ausführung zu verdeutlichen, wie im Beitrag Verblendmauerwerk: Skizze zur Fußpunkt-Diskussion benötigt angemerkt wird.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußpunkt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizlastberechnung vom Bauträger: Kostenlose Pflicht nach 5 Jahren noch gültig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verzinktes Außengeländer ändern: Fußpunkte anpassen, Korrosionsschutz beachten & Kosten?
- … Verzinktes Außengeländer nachträglich ändern? Infos zu Korrosionsschutz, Methoden zur Anpassung der Fußpunkte & wichtige Tipps. Jetzt informieren! …
- … verzinktes Geländer, Geländer ändern, Fußpunkte …
- … Verzinktes Außengeländer ändern: Fußpunkte anpassen, Korrosionsschutz beachten & Kosten? …
- … Bauplan konstruiert. Das Geländer ist feuerverzinkt und endlackiert. Nun müssen die Fußpunkte geändert werden. …
- … um die nachträgliche Änderung eines feuerverzinkten und lackierten Geländers geht, dessen Fußpunkte nicht dem Bauplan entsprechen. …
- … Korrosionsschutz: Nach der Änderung der Fußpunkte muss der Korrosionsschutz unbedingt wiederhergestellt werden. Dies kann durch Nachverzinken (z.B. …
- … Statik: Stellen Sie sicher, dass die Änderung der Fußpunkte die Statik des Geländers nicht beeinträchtigt. Gegebenenfalls ist eine statische Neuberechnung …
- … Verzinktes Außengeländer ändern: Korrosionsschutz & Fußpunkte …
- … des Bauplans und der möglichen Bauplanabweichung erfolgen. Der Schlosser sollte die Fußpunkte so anpassen, dass der Korrosionsschutz gewährleistet bleibt und die Stabilität des …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachkranz Abdichtung an Klinker: Details, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Flecken auf Klinker entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk mit Klinker: Entwässerungsfuge nötig? Aufbau, Notwendigkeit & Kosten
- … zweischaliges Mauerwerk mit Klinkerfassade benötigt in der Regel eine Entwässerungsfuge am Fußpunkt der Fassade, um eindringendes Wasser abzuleiten. Die Entwässerungsfuge befindet sich oberhalb …
- … Z-FolieDie Z-Folie ist eine wasserdichte Folie, die am Fußpunkt der Fassade unterhalb der Entwässerungsfuge angebracht wird, um das abgeleitete Wasser …
- … dient sie?Antwort: Eine Z-Folie ist eine wasserdichte Folie, die am Fußpunkt der Fassade unterhalb der Entwässerungsfuge angebracht wird. Sie dient dazu, das …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
- … DINAbk. 18195-4: Abdichtung Fußpunkt Haustür …
- … DIN 18195-4: Wie dichte ich den Fußpunkt einer Haustür bei erdberührten Bauteilen korrekt ab? Jetzt informieren! …
- … 18195-4, Abdichtung, erdberührte Bauteile, Fußpunkt, Haustür, Perimeterdämmung, Zweischalenmauerwerk, Mauerrandstreifen …
- … DINAbk. 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten? …
- … einer Abdichtung bei einem Zweischalenmeuerwerk im Bereich des Fußpunktes der Haustüre. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußpunkt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußpunkt" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußpunkt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußpunkt" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Zweiter Fußpunkt bei Verblendmauerwerk: Aufbau, Abdichtung & Risiken?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Zweiter Fußpunkt: Aufbau & Abdichtung
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: zweiter Fußpunkt, verblendmauerwerk, abdichtung, kellerwand, wärmedämmung, mauerfolie, entwässerung, hinterlüftung
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!